Чистые помещения
Dimasos
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 15

Порыл по поиску таких тем нет((
Не верю что ни кто из тех кто здесь есть не проектировал Чистые помещения.
Я первый раз с ними столкнулся "зверь" страшный очень. Много вопросов.
Отзовитесь кто знает как его победить.
Есть ли какие-нибудь вент установки по подготовки воздуха для чистых помещений которые включают в себя Вентилятор-фильтр первой степени очистки-нагреватель-охладитель-осушитель-смесительная камера(для рециркуляции)-фильтр второй ступени очистки?? и еще по производительности (у меня там 540 кратный обмен (однонаправленное движение воздуха)) 51840 м3/час.
Задавайте вопросы буду отвечать но только помогите мне с этими помещениями!!
Просмотров: 3625
 
Непрочитано 01.12.2010, 12:07
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Я не проектировал, но несколько умных книжек по чистым помещениям выложить могу, если нужно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 12:15
#3
Dimasos


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 15


У меня есть Федотов и две книжки Уайта. Если у Вас еще что то емеется то буду очень признателен
Dimasos вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 12:35
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


У меня тоже эти как раз есть.
Есть еще "Высокоэффективная очистка воздуха", 1967 года. Если нужно - вечером выложу.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 12:40
#5
Reka

просто конструктор
 
Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358


Dimasos, см.:
1. ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды
2. СНиП 31-03-2001 Промздания
3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
4. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.

Последний раз редактировалось Reka, 01.12.2010 в 12:48.
Reka вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 12:46
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вот всё (в этом ресурсе) по "чистым помещениям": http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8.
То же (+ Уайт и Федотов) есть тут: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#854
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Чистые помещения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 8 17.11.2021 11:38
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52