| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Есть ли ограничения по отрыву в сваях в зданиях с тяжелыми кранами?
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 1737
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Просто хотел понять, почему на естественном основании допустима только треугольная или трапецевидная эпюра, а в сваях допустимо выдергивающее усилие.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
если присовокупите к своей эпюре пассивные силы трения свай по грунту, эпюра превратиться в треугольную (либо трапецевидную).
В этом и смысл свайного фундамента в вашем случае. От расчета на отрыв подошвы Вы переходите к расчету сваи на выдергивание (суть расчета одна и та же). |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
когда вы придерживаетесь того что относительный эксцентриситет не более 1/10 для зданий с кранами более 75 т.(Сорочан стр 83), вам не надо считать фундамент на опрокидывание.
Кстати говоря при относительном эксцентриситете 1/10 эпюра совсем не треугольная, а трапеция с pmin/pmax = 0.25 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие есть ограничения на применения групп? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.03.2006 12:41 |