Есть ли ограничения по отрыву в сваях в зданиях с тяжелыми кранами?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Делаем технико-экономическое сравнение фундаментов под каркас здания с тяжелыми кранами (370т). Фундаменты отдельностоящие.

Для фундаментов на естественном основании четко регламентируется условие треугольной (в худшем случае) эпюры давления на грунт под подошвой (т.е. отрыв не допускается).

Для свайных же фундаментов такого условия найти не могу, т.е. расчетный отрыв в сваях допустим? (естественно, заделка свай в ростверк жесткая, отрыв меньше расчетного)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 1737
 
Непрочитано 01.12.2010, 16:21
#2
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
расчетный отрыв в сваях допустим?
Допустим (вернее отрыва не происходит, т. к. сваи должны воспринять выдергивание трением по боковой поверхности)
Смотри расчет на выдергивание
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 16:32
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Допустим (вернее отрыва не происходит, т. к. сваи должны воспринять выдергивание трением по боковой поверхности)
Смотри расчет на выдергивание
Да, конечно, свая несет принятое в проекте выдергивание.

Просто хотел понять, почему на естественном основании допустима только треугольная или трапецевидная эпюра, а в сваях допустимо выдергивающее усилие.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 16:48
#4
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


если присовокупите к своей эпюре пассивные силы трения свай по грунту, эпюра превратиться в треугольную (либо трапецевидную).
В этом и смысл свайного фундамента в вашем случае.
От расчета на отрыв подошвы Вы переходите к расчету сваи на выдергивание (суть расчета одна и та же).
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 16:59
#5
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


когда вы придерживаетесь того что относительный эксцентриситет не более 1/10 для зданий с кранами более 75 т.(Сорочан стр 83), вам не надо считать фундамент на опрокидывание.
Кстати говоря при относительном эксцентриситете 1/10 эпюра совсем не треугольная, а трапеция с pmin/pmax = 0.25