Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам

Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2010, 11:43 #1
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
irinka87
 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30

Проводим экспертизу здания заводоуправления. При испытаниях прочности железобетонных конструкций Ониксом-2,5было определено, что прочность колонн соответствует классу бетона B3.5. Тоже самое с перекрытием. Внешне никаких повреждений нет.Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа. Скажите, пожалуйста, могу ли я ссылаться на этот документ в заключении? Какие мероприятия провести, для того чтобы здание еще простояло до следующей экспертизы?
Просмотров: 12459
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:50
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны в целом (может быть просто поверхностный слой разъеден коррозией)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:51
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Согласно п 7.2 СП 52-103-2007

смотрим
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
У вас существующее здание. Причем тут ссылка на этот документ?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:04
#4
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны в целом (может быть просто поверхностный слой разъеден коррозией)
Согласна с вами. Но в том то и дело, что никакой коррозии нет, разрушений тоже. Стоит здание уже 83 года. Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:06
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны
Проверьте прибор, корректно (ну, например, побелку, затирку снимите) повторите замеры.
Цитата:
А что писать в заключении не знаю.
Незнающий, да не напишет...
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:11
#6
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
У вас существующее здание. Причем тут ссылка на этот документ?
Забыла сказать, что здание 1927 года постройки. Никакой проектной документации нет. Нормативной литературы тоже. Вот и хотелось узнать что в таком случае делать.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:12
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа.
Там написано: "рекомендуется принимать как правило с классом не менее В25". Ссылаться на него нельзя в принципе.
Конструкцию нужно отнести к одной из категорий технического состояния по СП 13-102-2003 приложив акты испытаний и результаты обследования.

Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 12:24.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:23
#8
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Колонны сборные? А перекрытие?

Последний раз редактировалось ALEXKOT, 07.12.2010 в 13:46.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:29
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю. Никакой проектной документации нет. Нормативной литературы тоже. Проводим экспертизу.
Offtop: "И эти люди еще запрещают мне ковыряться в носу"
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:42
#10
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Offtop: "И эти люди еще запрещают мне ковыряться в носу"
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:46
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
какая нагрузка на колонну? какое сечение колонны? какое армирование?
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:46
#12
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Скорее всего это прочность отделки. Писать надо то, что принято и согласовано (Заказчиком и Исполнителем в) в техническом задании. Если это оговорено, то придется ехать еще раз. Выпилите керны и испытайте в лаборатории. Нормативом до нового года является СП 13-102. На него и ссылайтесь . Успехов.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:47
#13
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться.
Вас полиция остановит. Или Вы ее тоже не...
Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
Никак. Думаю, Вам следует прислушаться к вышеприведенным советам.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:48
#14
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
Не имея оформленного технического заключения, оформленных актов испытаний никак не можете, зато можете все это потребовать.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:48
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


видимые разрушения есть?
для чего делается обследование?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:55
#16
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2

Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:03.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:03
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???

просто так деньги на ветер не выкидываются....
может у заказчика есть предположении надстроить это здание...?

Делали испытания только одной колонны?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 07.12.2010 в 13:20.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:13
#18
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


[quote=Дмитрий063;666424]В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???

Ну вы же сами говорите , что не может быть класс бетона по прочности у колонн B3,5

Скорее всего собираются делать перепланировку. Ни о какой надстройке речи не шло.

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:19.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:32
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может.
это не я говорил.

Но я тоже так считаю.
колонны все обследовались?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:36
#20
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Из 6ти колонн 3 имели такую прочность. Самое интересное, что межэтажное перекрытие по прочности такое же
irinka87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07