Непрочитано 22.03.2006, 13:46 #1
Консольная балка в сущ. стене
v_alex
 
Новокузнецк
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 1,124

Размышляю над возможностью устройства консольной балки в сущ. жб стене... пирог... 50 см - наружный слой бетона... 150 - керамзитобетон... 150 - несущая часть панели... балка 1,6 метра... мысль такая... делаю закладную на эпоксидном клее... для этого рассчитываю анкера и толщину пластины так, чтобы она не изгибалась под действием момента... считаю сварной шов... нагрузка около 500 кг/м.п. Интересует мнение, стоит ли заморачиваться...
Просмотров: 3915
 
Непрочитано 22.03.2006, 14:16
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я бы забоялся. Поставил бы изнутри стальную стоечку от перекрытия до перекрытия а к ней кронштейн. Дырки в панели пеной заплювать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2006, 14:46
#3
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


я бы закладную на шпилках посадил прсверлив стену насквозь но тоже страшновато, поэтому расчитать досконально и запаса не пожалеть
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2006, 06:29
#4
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


с утра нагноилась новая идея... те же закладные... только шарнирная балка с оттяжкой... насчет насквозь... мостика холода не будет?
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2006, 08:04
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Уже лучше. Мостики пеной заплювать. В принципе если стену протыкают серьезные конструкции, то их тоже утепляют, если мелочь - см. нормы расчета теплотехники с учетом металлических включений.
Не криминал.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2006, 12:25
#6
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


мостик холода неизбежное зло в таком случае - все таки реконструкция. утеплить тоже можно при желании но не особо поможет
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2006, 12:35
#7
IgorSYS

ПГС
 
Регистрация: 09.03.2006
Москва
Сообщений: 199
<phrase 1=


На моей практике были такие случаи.
1)Ставили закладные детали на химические анкера Mungo
2)Шпильками насквозь стены и с внутренней стороны пластину
притягивали гайками и закрывали лентой пароизоляции
(пластина была притоплена в стене)
3)Пускали трубу насквозь стены
IgorSYS вне форума  