Какой установить прибор, обеспечивающий автоматический контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какой установить прибор, обеспечивающий автоматический контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.

Какой установить прибор, обеспечивающий автоматический контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2011, 07:25 #1
Какой установить прибор, обеспечивающий автоматический контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте господа проектировщики-электрики!
В моем проекте (контрольно-пропускной пункт) охранно-пожарной сигнализации два прибора С2000-4, С2000-СП1 и РИП. Всего два шлейфа.
Необходимо установить прибор, обеспечивающий автоматический контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание, т.к. эти приборы не обеспечивают эти условия. У меня стоит один свето-звуковой оповещатель.
Помогите пожалуйста.
С уважением Инзиля!
Просмотров: 3411
 
Непрочитано 09.01.2011, 11:10
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Ставь дополнительный прибор контроля, например http://www.gefest-spb.ru/uklsp_rp.html между реле и оповещателем, линию контроля с УКЛСиП на свободный шлейф С2000-4. Схема в приложении 3 паспорта.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 11:47
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибо!