| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирование на затапливаемых территориях
Регистрация: 29.03.2006
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 21405
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
О! Кажись наша тема 8)
Защитить от паводка затопляемую территорию, к тому же при таком высоком уровне паводковых вод будет либо очень сложно и дорого, либо ещё дороже! :twisted: Мы конечно с радостью возьмёмся за проектирование таких "мероприятий", но заказчик Ваш разорится быстрее, чем построит всё это! Хотелось бы знать примерно район Вашего "строительства"? Кстати, "поднять здания на 1.5-2м над землёй" - по-любому не поможет! - если паводковый уровень при 10% обеспеченности на 1.5-4.0 метра выше уровня земли - какое бы мощное основание вы не делали - очень велика вероятность того, что смоет... - горизонтальная нагрузка от текущей воды во много раз больше чем преславутая ветровая нагрузка на стену ![]() Вот ещё какие могу дать практические советы: 1 - паводок уже совсем скоро - возьмите Вашего заказчика за задницу и вместе с ним съездейте на место предполагаемого строительства, желательно в пик паводка ![]() 2 - не очень понятно вот это: Цитата:
3 - очень не приятное это дело - строить что-то на берегах рек... Надзорные органы в последнее время очень серьёзно берутся за это дело и могут взять за жопу и Вас и заказчика Вашего... P.S> Есть ещё один пунктик, но я его Вам в личку напишу и на мыло заодно. Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 25.12.2007 в 20:48. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Залез в эту тему и вспомнил разлив реки Нерской (левый приток Москвы-реки в начале Мещёры) в конце 70-х. Тогда на её берегах раздал Леонид Ильич участочки по 6 соток. Люди построились, кто как мог.
Мы с отцом тогда даже на мосту остановились - "любовались ![]() Я, уже потом, в начале 80-х, строил родителям первую дачу непосредственно на берегу р.Дорки (тоже начало Мещёры, Раменский р-н, МО, между Гжелью и Бронницами). Сруб по цоколю скрепил с монолитным кольцом над ФБС-ками шпильками-анкерами. В верховьях Дорки по весне спускают пруды рыбхоза. Сады всегда топит. Каждый год на 3..4 дня Дорка от 15 метров расширяется до 1 км! Но бог миловал, не разу вода до верха цоколя не дошла. Но глубина до 4-х метров? Это "жесть"! Такой поток снесёт ВСЁ! Надо делать что-то на скрытых понтонах. Есть опыт и в Прибалтике, и в Европе. А лучше, вовсе не строить в таких местах - реки загаживаются! Жалко. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Серёга - Bilder правильно пишет. Мы Вам сделаем проект, понизим Вам УГВ на 5 метров с помощью инженерных мероприятий! Благо, человек уже настолько развился что и реки может заставить в другую сторону течь - вопрос только в цене.
Заказывайте проект инженерной подготовки территории и погнали! ![]() Изучайте геологические и гидрологические условия на площадке, ставьте дамбу, устраивайте перехватывающий дренаж, противофильтрационный дренаж, и возле каждого дома пристеновой = сеть дренажной канализации, считайте расход воды и ставьте насосную станцию для перекачки дренажа. И будет Вам сухо и комфортно! Если других обременений нет, конечно. Я лично работал на строительстве коттеджного поселка на бывшей свалке и с высоким уровнем грунтовых вод. 120 домов + общественный центр. Всё сделали по СНиПам. Сейчас эксплуатируется. Но проблем! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
бревенчатый коттедж на берегу бурной речки - мелочь какая! Ну, унесет его весной, новый построят, еще краше.
А вот если 16 этажные дома на берегу, волна прорыва высотой 6 м (от уровня земли), и других территорий в городе НЕТ. Кто знает, как это учесть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
У нас проектировали здание на такой территории... я в проекте не участвовал, всех тонкостей незнаю... первый этаж поднят над поверхностью земли на 4 метра... по периметру платформа с лестничными маршами... пространство под зданием используется в качестве автостоянки...
|
|||
![]() |
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
Цитата:
а заказчик сам на свою голову землю купил, а не проверял град ограничения и возможность строительства. Под луга эту землю - на выпас. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Зачем строить возле опасных объектов? Низя.
А вот построить опасный объект возле города - можно. У нас так и сделали, рукотворное море. В зоне катастрофического затопления - половина территории города и несколько прилегающих районов. Отметка воды в водохранилище 30-35 м. В городе прилегающих районах основные отметки от 16 до 27 м. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Сейчас влезу в эту ветку со своим вопросом. Если модератор пожелает - можно будет в отдельной теме.
В зоне паводкового подтопления есть поселок, окруженный дамбами. Несмотря на наличие водохранилища, вода в максимальные паводки поднимается метра на 4 от зимних отметок (точных цифр не помню). Сейчас дамбы хорошо справляются. Строения расположены как рядом с дамбами, так и на удалении. Есть куча строительного грунта, в основном мелкие пески, суглинки. Можно подсыпать несколько гектар. Можно ли строить на такой подсыпке? Имеет ли значение метод устройства насыпи (гидромеханизированный, бульдозерно-экскаваторный с трамбовкой)? Если сейчас заложить фундаменты (малоэтажное жильё и соцкультбыт) прямо на существующее основание и подсыпать вокруг? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,999
|
Да фигня это все вон у нас езе до того как Я стал работать БГЭС.
Постролили МОСТ в раионе пропсука паводеа. Мост Я этот так и не увидел. Снесло беднягу.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Запрещено, это значит не вполне разрешено.
Если мы предусмотрим компенсационные мероприятия - расчет стен, как от цунами, вертолетную площадку на крыше для эвакуации, бесплатный 3-х дневный паек каждому жителю, дизельную котельную на чердаке, - может разрешат? Неужели никто с такой проблемой не сталкивался? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
чтобы все не насыпать, сделайте двухуровневые гаражи, сверху 16 этажей, а промежутки засыпьте. Все строения согнать в один угол и его насыпать, а детские площадки, места отдыха, озеленение и т.д. - сделать на прежних отметках |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
...вывесят микрораойн на сваях. Понятно, что всё это из разряда фантазий. Но когда-то и чтобы человек летал по воздуху как птица тоже было фантазией. А мы теперь помимо того что летаем, так при этом ещё и не махаем крыльями, а запиваем завтрак чашечкой чая с пирожным. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Perezz!! и Андрей С всё верно говорят, подсыпать площадку до необходимого уровня и вперёд и с песней строить! Стоят дома на намывных территориях - и всё нормально. И никакие это не фантазии.
А вот то чего Demetry написал - у меня смех вызвало: Цитата:
Зачем расчёт стен на волну от цунами? - вы паводок видели? какой высоты там волна? - да никакой!!! Паводок - плавное повышение уровня воды. А значит горизонтальная нагрузка на стены минимальна. Другое дело если это русло реки - и стена воспримет напор от движущейся массы воды и льда - тогда ваше здание 100% не выстоит. Зачем вертолётная площадка? - если это 16-ти этажное здание, в нём человек 150-200 наверно проживать будет? - и сколько времени их будут эвакуировать вертолётами??? - быстрее на катерах вывезут. Бесплатный трёхдневный паёк - просто жесть... Представьте себе такую рекламу: "Купите квартиру в этом доме, и получите в подарок бесплатный паёк на три дня на случай потопа" ![]() Чувствую щас флуд начнётся, или модераторы меня накажут... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
![]() Здесь банкиры лоханулись, как обычно. За этой скупкой земель под застройку у нас всегда стоят банки или какой-нибудь олигарх. Хотели купить землю возле речки Вонючки под застройку жилым комплексом "Адмирал Нахимов" и уже видели 3д картинку своих домов на переднем плане которой белоснежные яхты и океанские лайнеры, а в результате - облом. Земля, мягко говоря, неудобная для строительства. Теперь надо искать других лошков. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
просто завезти грунт и насыпать 6 метров будет стоить примерно 1200р на 1 кв.м. жилья (при плотности застройки 10000 кв.м. жилья на гектар) если насыпать не все а создать рельеф - будет дешевле раза в два намывать будет еще дешевле, но на намытом грунте могут быть проблемы при прокладке коммуникаций и дорог даже 1200 рублей - не огромная прибавка к себестоимости при нынешних ценах |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Предположим, что коттеджный поселок.
Имеем пониженный уровень рельефа. Грамотный застройщик заливает плиты под фундаменты и прокладывает трубы, либо возводит стены проходных коллекторов. Потом засыпает полмиллионом кубов грунта от предыдущего проекта. На 40 гектарах поднимает уровень земли, трамбует и прокладывает дороги. Говорят, что намытй грунт плотнее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Если конкретнее (в рамках дозволенного)
1. Река вонючка - крупнейшая в европейской части РФ, сток зарегулирован по самое некуда. Последний паводок был в 1944 г. 2. Место - рядом с историческим центром. Если намывать грунт, одни только крыши и останутся на поверхности, как в помпеях. 3.Рядом - возможный источник ЧС - волны прорыва высотой 6 м. и продолжительностью 20-30 часов. Пока получаются 2 варианта: или не строить, или строить так, чтобы люди жили выше, а то что ниже - выдержало и поток воды, и напор льда, и удар какой-нибудь шальной баржи. Сам я сугубо сухопутный архитектор, хотелось бы знать мнение спецов по гидротехнике и ГО ЧС, имеет ли смысл тратить время и нервы, или здесь тупик и закрываем тему? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Ну давайте попробую попредполагать: "Речка-вонючка" - Волга чтоль? Или Дон? Что за город? если это город с уже существующей застройкой в зоне возможной ЧС - то чего вы переживаете? - 50 лет строили и всё ок, а тут вы вдруг разволновались за прорыв плотины?! Если строить так, чтобы здание выдержало удар 6-ти метровой волны и ледовой массы - кв.метр жилья будет золотым! Есть мероприятия попроще. Например поставить перед зданием со стороны вероятной угрозы бычок, рассекающий поток воды и ледовой массы на двое, в стороны от здания. В самом бычке можно организовать автостоянку - ущерб в случае катастрофы будет минимален (человеческие жизни спасены, а автомобили - в любом случае при потопе утонут - как не крути). Если про местоположение объекта информация "не для всех" - пишите в личку. Но вопрос интересный - лучше его на форуме пообсуждать. Всем интересно было бы, может кто чего нового предложит - чего не пришло в голову другим... |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Видел картинку в журнале. Новый частный дом в Новом Орлеане стоит на частоколе из свай. Высота на вскидку равна метра 4. Сваи это толстенные деревья. Глядя на фото думается что сваи выдержит ударную волну атомного взрыва. Потом на них новый дом можно поставить
|
|||
![]() |
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
если это пятачок в историческом центре - можно не дергаться и забыть про стройку. Все старое будет стоять вопреки всем нормам МЧС, СЭС и прочих органов, но все новое должно соответствовать. Не хотите намывать - постройте 6-метровый стилобат а на нем дома. Какая площадь участка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Потому и пишу невнятно - не знаю, что для всех, а что под грифом.
Проблема-то общая: вся Волга ниже Углича, Ленинград, Кенинсберг, молчу уж про Пермь, Саяно шушенскую ГЫС, весь скопом Дальний восток и Кавказ. Даже в Москве всякое возможно, если газеты не врут.В общем, пол-страны. У нас формально запретов нет - действующий генплан никаких ограничений не предусматривает. До прошлого года строили где хотели и как хотели. Под новые порядки мы попали первыми, остальные затаились и ждут. Так что 50% гидротехники и 50% бюрократии. А кому интересно, вот фотка, скачал года два назад, изменилось мало что. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Неожиданная мысль вдогонку.
Если построить перед зданием бычок, в котором что-нибудь разместить, что не жалко - это вещь хорошая. Но ведь он же будет не монолитный, его тоже надо расчитывать на все нагрузки, чтобы его обломки не ударили по нашим домикам? Может 1 и 2 этажи оформить в виде такого бычка? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Отдельно стоящий бычок проще спроектировать, чем включить его в само здание. Если он будет отдельно стоять - то условно "треугольная" в плане конструкция особой сложности для расчёта не представляет: на 6-ти метровую волну - можно поставить трёхэтажную автостоянку, наружные стены которые воспримут навал воды и льда - сделать глухими, и "потолще" - как по расчёту получится. Кусков от бычка не должно отваливаться вроде
![]() С другой стороны, экономичнее конечно сделать автостоянку под самим зданием, и вынести за контуры здания один "угол" чтобы он рассекал поток... но это уже оценвайте свои силы - сможете/несможете... Вообще тут не мало подводных камней. Чтобы такие сооружения проектировать, вам необходимы нагрузки от волны, льда, а самое главное наверно - от ДВИЖУЩИХСЯ масс льда. Врядли кто-то хотябы с долей уверенности сможет сказать каковы будут эти нагрузки в случае такой ЧС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Автостоянка перед зданием под вопросом:
1. расстояние должно быть по сан. нормам приличное, выделенного участка не хватит; 2. у нас 3 башни рядышком и еще одно уже полу-построенное, - делать бычок перед каждым как-то странно, а один на всех - слишком грандиозно; 3.бычек перед зданием от нашего-то здания лед и воду отведет, но направит как раз на окружающие - вряд ли согасуют. 4. Направление волны возможно с 2-х сторон: по одному сценарию с севера, по другому - с запада. В Пицунде, если кто был, перед зданиями насыпаны маленькие компактные дамбочки, но там только от шторма. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
При проектировании поселений минимальная ширина водоохранных зон устанавливается: для рек - от среднемноголетнего уреза воды в летний период по длине реки от истока: [FONT=Courier New] до 10 км .......................................... 15 м от 11 " 50 " .......................................... 100 " " 51 " 100 " .......................................... 200 " " 101 " 200 " .......................................... 300 " " 201 " 500 " .......................................... 400 " св. 500 ...................................................... 500 " для водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при площади акватории до 2 км2 - 300 м, более 2 км2 - 500 м.[/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
Да, я имел дело с таким решением. Люди навезли грунт под коттеджный посёлок. Не 6 метров, а где-то 2-3м. И устроили комплекс инженерных систем против подтопления. Да, дома там сидят один на другом - максимально сколько удалось впихнуть. Но посёлок этот на территории г. Москвы. Здесь высокая цена жилья, тем более индивидуального в черте города! Вся экономика просчитана до рубля. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Конечно! В Москве то вон строят на набережной р. Москва!
Я привел требование СНиП к защите водных объектов. По градостроительным нормам СЗЗ определяется "от среднемноголетнего уреза воды в летний период". В этой зоне запрещается "строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора." Если вам согласуют, пожалуйста. Если согласования нет, будьте готовы что к 6 метровым волнорезам добавятся требования к площадке, вроде того что пукнуть можно только отойдя на 500м: как минимум, для поверхностного стока очистные сооружения и всё такое. И всё это тоже надо будет защитить от цунами. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
грунт дешевле, но его дороже укатывать намывать дешевле, но нужно ждать завезти 6 кубов на каждый кв.м. обойдется в 1200 рублей это позволит поднять уровень на 6 метров учитывая что на 1 га сядет 10 тыс кв.м. жилья, себестоимость строительства увеличится на 1200 р за кв.м. Цитата:
вот представьте, застраивается большой участок, допустим гектаров 20. Можно часть участка поднять, а спортивные площадки, гостевые парковки, зелень, места отдыха оставить на прежнем уровне Цитата:
насчет того, что все просчитано до рубля - миф. С сегодняшней конъюнктурой возможны самые нелепые проекты, особенно в Москве. Когда цена выше себестоимости вдвое, никто не будет считать доли процентов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 22
|
Я тут посмотрел, с чего тема начиналась
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 13
|
Есть потребность освежить тему.
Есть участок частично на затапливаемой территории. По участку перепад отметок 93,6-94,5 м. Примыкающие дороги к участку отметки см. схему. Максимальная отметка затопления 95,81 м. Причем вся прилегающая территория находится ниже 95,00 м В администрации говорят строить можно только если поднять участок до максимально отметки затопления, иные варианты не предусмотрены. И вот вопрос, граница идет по середине участка (см. схему). Как это работает? отсыпаем половину участка до 95,81 м, а вторая половина может находится на 94,5. Как это уживается в головах? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,522
|
Цитата:
Объекты капстроительства можно строить ниже уровня затопления только если предусмотреть инженерную защиту территории от затопления и подтопления (см. СП "Инженерная защита территорий от ..."). Скорее всего этот вариант вам не подойдёт, потому что стоит дорого и требует постоянного поддержания в работоспособном состоянии системы дренажей и затратно по ЭЭ. ![]() Если же не делать инженерную защиту, то остаётся вариант поднять территорию до незатапливаемых отметок (вернее выше отметки затопления). Насколько выше должна быть отметка - зависит много от чего. Для этого проект необходимо разработать. Граница затопления (голубая линия на вашей схеме) очевидно нанесена ошибочно (или скорее всего скопирована с мелкомасштабной карты затопления, поэтому косячна) - не имеет никакой юридической силы. Чтобы что-то построить нужно сделать насыпь (весь участок подсыпать, или только пятно застройки + бермы поднять - это на усмотрение заказчика и проектировщика). При этом отметки прилегающей территории и дорог не имеют значения, т.к. они вполне могут затапливаться. Тогда, в случае расчётного потопа ваш участок с домиком будет выглядеть как остров посреди океана. Что, в общем-то, хорошо. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 27.07.2023 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
к сожалению то что под спойлером у вас не увидел |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,947
|
Для начала надо разобраться, что это за отметка. Это вообще что за водоём? Река? Тогда уместнее говорить об обеспеченности. То есть как часто такая отметка воды. Может, раз в 50 лет, да ещё и по данным до строительства гидроузла какого-нибудь.
Цитата:
И ещё надо не размещать разные туалеты и септики в зоне затопления. Карта неверная. Если максимальная отметка затопления 95,81 м, значит вся отметка должна быть выше неё. Вода на рельеф смотреть будет, а не на карты. Для своего же спокойствия лучше поднять всё, чобы жить спокойно "всех затопит, а я останусь". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 13
|
Как трактовать тогда пункт СП 42:
14.6 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается: - по экологическим требованиям: - на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; - на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства; - в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; - на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в 14.15; - по требованиям безопасности и возможных экологических последствий: - в зонах охраны гидрометеорологических станций; - в зонах отвалов породы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин; - в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты; - в охранных зонах магистральных продуктопроводов. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741
|
Подсыпка территории выше уровня затопления и есть сооружение инженерной защиты. Вообще-то нужны инженерно-гидрологические изыскания, которые и ответят на вопросы о границах, уровнях, скоростях течения, сроках, вероятностях и прочем. Вода течет по физическим законам, а не указаниям чиновников.
|
|||
![]() |