Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Минимальный перечень приборов для обследования зданий

Минимальный перечень приборов для обследования зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 15:36 #1
Минимальный перечень приборов для обследования зданий
acid
 
Сообщений: n/a

Сижу вот,инет рою, считаю, прикидываю.
Составил список минимально необходимого оборудования такого вида
1. Прочностномер - для камней (типа оникс 2.6 - 40 тр) и стали (типа ТЕМП 2У - 40 тр)
2. ИЗС - 20 тр
3. Влагомеры(для камней и дерева) - 40 тр
4. Лазерная рулетка и уровень - 20 тр
5. Перфоратор 10 тр
6. Стремяночка 5 тр
7. Пояса, карандаши и прочее такого рода - 10 тр.

Может добавит кто? Или что-то лишнее?

Последний раз редактировалось acid, 13.01.2011 в 20:58.
Просмотров: 33683
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:39
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Тепловизор добавьте.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:42
#3
acid


 
Сообщений: n/a


надо бы, но зараза дорогой совсем (
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:43
#4
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


приборы определения прочности бетона, нивелир/теодолит, фортуна, удлинители

А что такое ИЗС?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:45
#5
acid


 
Сообщений: n/a


ИЗС - измеритель защитного слоя
а что такое фортуна?
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:58
#6
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


ручная дисковая пила, чтоб отбирать материалы для испытаний))
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:04
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну тогда пирометр хотя бы.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:21
#8
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


Теодолита, нивелира не хватает
cosc вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:55
#9
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


с этого года ещё обязательно при обследовании измерять водопроницаемасть фундамента и карбонизацию бетона
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:12
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Топор, рулетка, лазерная рулетка, штангенциркуль.... склерометр ОМШ-1 (для пущей убедительности)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:19
#11
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


А так же ПОС (отрыв со скалыванием);
Молоток (стандартный 400г)
Гвоздь сотка (чтобы вызуально определять прочность)
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 19:55
#12
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Молоток (стандартный 400г)
и молоток Кашкарова (для нищих, у кого нет ИПС МГ4)
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 20:01
#13
acid


 
Сообщений: n/a


ну судя по ответам я ничего такого жизненно необходимого(кроме возможно теоделита и тепловизора) не забыл. Составляю смету на открытие отдела, вот и задумался над вопросом.
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 20:29
#14
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Offtop: Обязательно - Штопор и ОТКрывалку
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 20:29
#15
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Вот тут все коллеги собираются http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62092

Цитата:
Теодолита, нивелира не хватает
их тахеометр заменяет
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:33
#16
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Для обследования зданий необходимо определиться с лабораторий неразрушающего контроля, какие методы аттестовывать, тогда ясным и станет и перечень оборудования и приборов
rodent вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:14
#17
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


вспомнил еще чем приходилось пользоваться- прибор для измерения уровней звукового давления (шумоизоляция перегородок и ограждающих конструкций)
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:15
#18
Shmaysel


 
Регистрация: 03.02.2010
Москва
Сообщений: 13


Перечень приборов зависит от целей обследования! Вообще конечно в идеалие хорошо иметь собственную аттестованную строительную лабораторию!
Если обследование проводится для того чтобы просто определить категорию технического состояния, тогда можно обойтись минимальным набором приборов: рулетка, фотоаппарат, штангенциркуль, и что нибудь для определения прочности материалов (бетона, кирпича, раствора...) и т.п.
Если же обследование проводится для проектных нужд (например для разработки проекта надстройки 10 этажей), тогда нужно всё по максимому: помимо всевозможных приборов неразрушающего контроля нужно иметь приборы для отбора образцов из конструкций, пресс, разрывную машину, а так же тахеометр для обмерных работ, и многое другое.
Можно просто заключить договор с аттестованной лабораторией (например с нашей) и отдавать им материалы на испытания!
Shmaysel вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:24
#19
acid


 
Сообщений: n/a


Скорее всего так и будет - договор или сотрудничество с аккредитованной лабораторией. Хотя они тоже часто результаты не фонтан выдают.
 
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:27
#20
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


для отбора кернов очень хорошо подходит мини буровая типа "Cedima"
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 10:47
#21
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Для определения карбонизации бетона необходим 5% раствор фенолфталеина в этиловом спирте
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 00:17
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
с этого года ещё обязательно при обследовании измерять водопроницаемасть фундамента и карбонизацию бетона
это откуда?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 09:18
#23
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
это откуда?
Из нового ГОСТа (ГОСТ Р 53778-2010)
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:56
#24
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Проформетр, дефектоскоп. Дороговаты конечно, но в ряде случаев весьма полезны. Это конечно в минимкм не входит, это так, на будущее...
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 14:00
#25
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Проформетр,
это что?
 
 
Непрочитано 18.01.2011, 16:32
#26
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


имел ввиду профометр. Это прибор, который показывает диаметр и расположение арматуры в ж/б конструкциях
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 16:47
#27
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Рекомендую полистать СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", возможно что то ещё добавится к перечню инструментов и приборов.
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 20:50
#28
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Надо брать по минимуму (перфоратор, рулетки, топор, ОМШ-1 (перед заказчиком светить), изс (как металлодетектор, не более того), фотик в пределах 15-шки с оптическим зумом, а докупать в процессе в зависимости от нужд. Так же фонарик, штангенциркуль, металлич. линейка по ГОСТ.
По камню и стали смысла нет-только лаборатория (или прессы). но будет дорого
Неплохо прибор по бетону на вырыв со скалыванием.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 12:33
#29
Reliability


 
Регистрация: 30.01.2011
DV
Сообщений: 42


Итого: 200 -250 т.р.? сколько на получение допусков?
Reliability вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 13:38
#30
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Много написано про ультразвук, вот только не пишут что для того чтобы его юзать надо чела аттестовать, и лабораторию НК тоже, не всем это по карману, а иначе незаконно это всё. Даже ТУЗ-ом пользоваться нельзя без аттестации по ультразвуку. Кароче вопрос минимального числа приборов выплывает в вопрос минимального числа аттестаций у вас в конторе!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:38
#31
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Кароче вопрос минимального числа приборов выплывает в вопрос минимального числа аттестаций у вас в конторе!
Да вот только нюанс аттестованных спеуиалистов по неразрушающему контроль ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (прошу обратить на это внимание так как для промбезов атестаций пруд пруди) фактически нет один раз видел курсы в Москве позвонил и нечего не узнал так как контору перепрофилировали *((
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 07:31
#32
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Да вот только нюанс аттестованных спеуиалистов по неразрушающему контроль ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Товарищ, а что по вашему есть такое "Неразрушающий контроль ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", неразрушающий контроль подразделяется по совершенно другим категориям:
- ультразвуковой;
- визуально-измерительный;
- магнитопорошковый;
- тепловизионный;
- +еще пару экзотических методов;
Никогда не слышал, что эти методы отличаются в плане аттестаций для Экспертной и проектной деятельности. Поэтому при использовании Пульсара необходима аттестация на УЗК (ультразвуковой контроль)....как-то так.

Последний раз редактировалось rybin74, 01.02.2011 в 07:47.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:10
#33
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
проводит подготовку и аттестацию специалистов НК на I и II уровень квалификации с соответствии с ПБ 03-440-03 Ростехнадзора России «Правила аттестации специалистов в области неразрушающего контроля» и ГОСТ 30489-97.
Аттестация проводится по визуальному и измерительному (ВИК), ультразвуковому (УК), рентгенографическому (РК), капиллярному (ПВК), магнитному (МК), вихретоковому (ВК) видам неразрушающего контроля.
В соответствии с ПБ 03-440-03 аттестация проводится на следующие опасные промышленные объекты
1. Объекты котлонадзора:
1.1 Паровые и водогрейные котлы.
1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой свыше 115оС.
2. Системы газоснабжения (газораспределения):
2.1. Наружные газопроводы.
2.1.1. Наружные газопроводы стальные.
2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов.
2.2. Внутренние газопроводы стальные.
2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
3. Грузоподъемные сооружения:
3.1. Грузоподъемные краны.
3.2. Подъемники (вышки).
3.7. Краны-трубоукладчики.
3.8. Краны-манипуляторы.
3.10. Крановые пути.
6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:
6.1. Оборудование для бурения скважин
6.2. Оборудование для эксплуатации скважин.
6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций.
6.5. Газонефтепродуктопроводы.
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
7. Оборудование металлургической промышленности:
7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений.
7.2. Газопроводы технологических газов.
7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, металоразливочных ковшей.
8. Оборудование взрывоопасных и химически опасных производств:
8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением до 16 МПа..
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением свыше 16 МПа.
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под вакуумом.
8.4.Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.6. Криогенное оборудование.
8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.12. Технологические трубопроводы.
11.Здания и сооружения (строительные объекты).
11.1 Металлические конструкции;
11.2. Бетонные и железобетонные конструкции;
11.3. Каменные и армокаменные конструкции.
Для большинства экспертов обследования нужен только п 11 и в него входящие все остальное по ЭПБ. И вот этот самый п. 11 очень тяжело получить так как то группы все не с комплектуются либо ехать аж за Урал, что не дешево *(
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 11:02
#34
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Для большинства экспертов обследования нужен только п 11 и в него входящие все остальное по ЭПБ
Если уж такая напряженка с аттестацией, можно разово приглашать аттестованных специалистов по договору, а работать не аттестованым все ж не законно...как ни крути специалистов надо аттестовать, но мне до сих пор не понятно, зачем проектные организации для обследований с целью дальнейшей реконструкции аттестуют экспертов по ПБ, это ж совершенно другой вид деятельности, с РТН не связанный.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 13:22
#35
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Вот и мне это тоже не понятно
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 21:28
#36
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Для МК: - катетомер
- щупы
Самое главное - планшет с бумажкой
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 21:53
#37
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


Надо купить страховку на страхование профессинальной деятельности.
Возможны материалные претензии от ушлых заказчиков, если промахнетесь.

Пример: вскрыли в трех местах кровельный "пирог", установили толщину шлаковой засыпки 200-210 мм. Заказчик в смету по удалению засыпки вписал объём исходя из этого числа. При производстве работ подрядчик намерял 250 мм, а вряде участков - все 300. Заказчик подкатывает к обследователям с "предложением" оплатить полюбовно непредусмотренные сметой затраты подрядчика в размере n десятков тысяч рублей...
Если кол-во вскрытий соответствовало нормам по СП - правда на вашей стороне, иначе - платим.

P.S. Это реальный случай из практики. Благо единственный за 10 лет работы.
detrah вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 14:54
#38
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Аттестацию специалистов по методам УК, ТК, ВиК в 11 области (здания и ссоружения) провидит СертиНК при МГТУ Баумана, смотрите у них на сайте расписание занятий , отправляете заявку и аттестуетесь
rodent вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 08:17
#39
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Для большинства экспертов обследования нужен только п 11 и в него входящие все остальное по ЭПБ. И вот этот самый п. 11 очень тяжело получить так как то группы все не с комплектуются либо ехать аж за Урал, что не дешево *(
Не владеете информацией. В октябре прошлого года, можно было аттестоваться (проводило НУЦ "Качество") и специалистам, и лабораторию на п.11 в Лазаревском в "Прометей-клубе". Если конкретно нужно, выбираем из реестра Независимые органы по аттестации (сертификации) персонала, смотрим ближайшую организацию с открытым п.11 и отправляем заявку.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 08:27
#40
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
с этого года ещё обязательно при обследовании измерять водопроницаемасть фундамента и карбонизацию бетона
А как это делать? и Какие приборы нужны? ))
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:14
#41
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
карбонизацию бетона
самое простое - индикатор - фенолфталеин...
а измерять водопроницаемость существующего ф-та - это уже шаманство... в лаборатории - пожалуйста...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 09:38
#42
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


почему же шаманство есть челябинские приборы (и не только) вроде даже малогабаритные.

Для определения карбонизации используем 5% раствор финолфталиина в этиловом спирте.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 09:07
#43
Parkan_


 
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27


Здраствуйте, пользовались кто прибором ИДС-1?
Parkan_ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:13
#44
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
почему же шаманство есть челябинские приборы (и не только) вроде даже малогабаритные.

Для определения карбонизации используем 5% раствор финолфталиина в этиловом спирте.
Где достать такой раствор??
Я правильно понимаю технологию: капаем раствор на бетон, если появляется цвет - значит защитный слой "не ахти", толщина окрашивания бетона - и есть толщина поражения. все верно??
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:22
#45
Parkan_


 
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27


раствор фенолфталеина это пурген, приобрести в аптеках не удастся так как он запрещен в продаже. На заводе можно приобрести литры но хранится месяц. Определение глубины карбонизации бетона выполнялось с помощью 1% раствора фенолфталеина, наносимого на свежий скол бетона пипеткой. Значение глубины карбонизации принималось как расстояние от поверхности образца до границы ярко окрашенной зоны в направлении, нормальном к поверхности.
Parkan_ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:12
#46
инжпроект


 
Регистрация: 16.03.2011
Волгодонск
Сообщений: 1


можно добавить бинокль - для обследования фасадов зданий выше 5 эт. - используем.
инжпроект вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 17:52
#47
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


Обязательно возьмите 3D сканер для получения трёхмерной модели сооружения на компьютере: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63635
Стоимость одного такого прибора составляет 3,5 млн. рублей. Конечно и охрана вам при этом не помешает.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 09:53
#48
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Если какой нибудь перечень по ГОСТ или приказ какой-нить, в котором отражен список приборов рекомендованных (или обязательных) к использованию при неразрушеющем контроле??
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:29
#49
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to pusikul
Есть что-то похожее, но в Украине (см. вложение, Приложение №1).
ГОСТы (Пособия, Рекомендации) привязываются не к конкретному прибору, а к методам контроля.
Вложения
Тип файла: doc D004051.doc (240.0 Кб, 2228 просмотров)
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 00:24
#50
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
5. Перфоратор 10 тр
посоветуйте оптимальный по мощности , весу и надежности перфоратор для обследований. Аккумуляторный - возможно?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:37
#51
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
посоветуйте оптимальный по мощности , весу и надежности перфоратор для обследований
Мощность - около 1кВт, вес до 5 кг, надежность - профессиональные серии, наличие режима удара без вращения - для работы пиками.

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Аккумуляторный - возможно?
Слишком слабые, в мороз будут проблемы, лучше приобрести бензиновый генератор.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:38
#52
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


НЕ согласен уже 3 года пользуемся аккумуляторным перфоратором и нормально бетон до В20 вскрывать возможно, главное чтобы пики были острые. Перфоратор 36Вт, два аккумулятора хватает примерно на 20-25 отверстий в бетоне В20 диаметром 16 глубиной 40-50 мм. зарядка идет в среднем минут 40. вес точно не помню вроде 4,2 кг.

Если много вскрытий или бетон прочностью В20 и выше, то обычный перфоратор без сверления.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 17:47
#53
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Молоток Кашкарова - это дельное замечание. В Питере есть обследователи, которые измеряют им прочность каменной кладки. Это конечно имхо, но результаты по точности не уступают ультразвуковым приборам.
Наладить отношения с аттестованными строительной и геотехнической лабораторией, - тоже вариант.
________________
Лазерный дальномер заменяет измеренная и запомненная длина вытянутого среднего пальца

Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 02:25.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:33
#54
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Увы насколько мне известно нет аттестованных методов (кроме ультразвука для силиката) для определения прочности кирпича, разработано несколько методик для Питера по определению прочности ударным импульсом и упругим от скоком,но они подразумевают дальнейшие испытания на прессе.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 19:50
#55
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Столкнулся я вот с какой оказией, выдал мне заказчик обмерки на объект (объект культурного наследия, купола, пики и прочая ...), а там обмеры выполнены не рулеткой и линейкой и "на глаз", а неведомым заморским прибором...


Где-то на форуме читал, что есть такой "хитрый" прибор, толи лазерный, толи еще какой, и съемку фасадов делает и помещений

Что это за прибор и где его можно купить?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 20:29
#56
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


pusikul. Данный прибор называется - лазерный сканер. Посмотрите на сайтах производителей и продавцов геодезического оборудования (Trimble, Leica).
Одно могу сказать - прибор весьма не дешевый.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 07:41
#57
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Да уж, цена не дешевая, самый дешевый сканер этих марок нашел от 4,5 млн. руб.!!!

Интересует мнение специалистов, которые работали с этим сканером:
1. Какая марка больше подходит для целей обследования;
2. Какая марка зарекомендовала как надежная, я так понимаю такая вещь не должна ломаться?!?))
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 16:57
#58
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Да уж, цена не дешевая, самый дешевый сканер этих марок нашел от 4,5 млн. руб.!!!
Интересует мнение специалистов, которые работали с этим сканером:
1. Какая марка больше подходит для целей обследования;
2. Какая марка зарекомендовала как надежная, я так понимаю такая вещь не должна ломаться?!?))
неужели цена не остановила? Чтож, тогда стоит позавидовать объемам и масштабам обмерных работ)))
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 07:47
#59
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
неужели цена не остановила? Чтож, тогда стоит позавидовать объемам и масштабам обмерных работ)))
Просьба по теме
А объемы тут не причем, просто специфика и стоимость работ, соборы, церкви ... )
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 08:16
#60
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Просьба по теме
просьба: не нужно "ценных советов"
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 10:34
#61
bedjo


 
Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 9


pusikul
Я для себя выбрал FARO Focus 3D. Пока ещё нам не купили, так что впечатлениями пока поделиться не могу. По моему мнению вполне подходящий для обследований. Дальность у него небольшая - 120 м, но точность достаточно высокая, за счёт фазовой схемы измерения расстояний. Стоит он около 2 млн.
bedjo вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 15:40
#62
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от bedjo Посмотреть сообщение
pusikul
Я для себя выбрал FARO Focus 3D. Пока ещё нам не купили, так что впечатлениями пока поделиться не могу. По моему мнению вполне подходящий для обследований. Дальность у него небольшая - 120 м, но точность достаточно высокая, за счёт фазовой схемы измерения расстояний. Стоит он около 2 млн.
Ссылкой поделитесь?? 2 млн. - нормальная цена, приемлемая))
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2013, 10:37
#63
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Здравствуйте, коллеги!
Прошу посоветовать прибор для контроля з.с. бетона и диаметра арматуры. Поиск 2.5 имеется, но человек который с ним работает не доволен.
Интересует ваше мнение по прибору Поиск 2.5, а также прошу предложить аналоги.
Благодарю!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 12:17
#64
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Profoscope от швейцарской фирмы Proseq, прибор внесен в гос реестр и сертифицирован есть представительство в России.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 14:16
#65
newalena

в основном обследование
 
Регистрация: 16.09.2008
Киров-Вятка-Москва
Сообщений: 26


Здравствуйте. Применяет ли кто в работе видеоскопы (гибкие видеокамеры)? На что обратить внимание при выборе?
newalena вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 08:59
#66
ASR


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70


Столкнулся с тем же вопросом.
Для себя определил два прибора:
Камера BOSCH GOS 10,8 V-LI
testo 318-V
По цене тесто дороже немного, но мне почему то бош больше нравится.
В руках крутил только бошовский - полет нормальный).

Други, скажите, я вот только начинаю вникать в тему по обследованию зданий.
Какие требования к инструментам и приборам ВиК (линейки, лупы, щупы.....), можно ведь, что бы они были не по госту? На что нужна поверка, а на что калибровка?
Ну и еще один вопрос: выбираю пирометр, понравился Пирометр (термодетектор) BOSCH PTD 1.
Но почитав по нему мануал понял, что это не совсем и пирометр.
Производитель гарантирует измерения этим прибором:
1. измеряет комнатную температуру
2. температуру поверхности наряду с влажностью воздуха
3. одновременно анализирует полученные данные - типа определяет мостик холода и место образования плесени.
Кто что скажет по этому прибору? Юзал кто?
ASR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Минимальный перечень приборов для обследования зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2011 18:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16