| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.01.2011, 15:36 | #1 | |
Минимальный перечень приборов для обследования зданий
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 33683
|
|
||||
Вот тут все коллеги собираются http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62092
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Москва
Сообщений: 13
|
Перечень приборов зависит от целей обследования! Вообще конечно в идеалие хорошо иметь собственную аттестованную строительную лабораторию!
Если обследование проводится для того чтобы просто определить категорию технического состояния, тогда можно обойтись минимальным набором приборов: рулетка, фотоаппарат, штангенциркуль, и что нибудь для определения прочности материалов (бетона, кирпича, раствора...) и т.п. Если же обследование проводится для проектных нужд (например для разработки проекта надстройки 10 этажей), тогда нужно всё по максимому: помимо всевозможных приборов неразрушающего контроля нужно иметь приборы для отбора образцов из конструкций, пресс, разрывную машину, а так же тахеометр для обмерных работ, и многое другое. Можно просто заключить договор с аттестованной лабораторией (например с нашей) и отдавать им материалы на испытания! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Надо брать по минимуму (перфоратор, рулетки, топор, ОМШ-1 (перед заказчиком светить), изс (как металлодетектор, не более того), фотик в пределах 15-шки с оптическим зумом, а докупать в процессе в зависимости от нужд. Так же фонарик, штангенциркуль, металлич. линейка по ГОСТ.
По камню и стали смысла нет-только лаборатория (или прессы). но будет дорого Неплохо прибор по бетону на вырыв со скалыванием. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Много написано про ультразвук, вот только не пишут что для того чтобы его юзать надо чела аттестовать, и лабораторию НК тоже, не всем это по карману, а иначе незаконно это всё. Даже ТУЗ-ом пользоваться нельзя без аттестации по ультразвуку. Кароче вопрос минимального числа приборов выплывает в вопрос минимального числа аттестаций у вас в конторе!
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Да вот только нюанс аттестованных спеуиалистов по неразрушающему контроль ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (прошу обратить на это внимание так как для промбезов атестаций пруд пруди) фактически нет один раз видел курсы в Москве позвонил и нечего не узнал так как контору перепрофилировали *((
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
- ультразвуковой; - визуально-измерительный; - магнитопорошковый; - тепловизионный; - +еще пару экзотических методов; Никогда не слышал, что эти методы отличаются в плане аттестаций для Экспертной и проектной деятельности. Поэтому при использовании Пульсара необходима аттестация на УЗК (ультразвуковой контроль)....как-то так. Последний раз редактировалось rybin74, 01.02.2011 в 07:47. |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Если уж такая напряженка с аттестацией, можно разово приглашать аттестованных специалистов по договору, а работать не аттестованым все ж не законно...как ни крути специалистов надо аттестовать, но мне до сих пор не понятно, зачем проектные организации для обследований с целью дальнейшей реконструкции аттестуют экспертов по ПБ, это ж совершенно другой вид деятельности, с РТН не связанный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
Надо купить страховку на страхование профессинальной деятельности.
Возможны материалные претензии от ушлых заказчиков, если промахнетесь. Пример: вскрыли в трех местах кровельный "пирог", установили толщину шлаковой засыпки 200-210 мм. Заказчик в смету по удалению засыпки вписал объём исходя из этого числа. При производстве работ подрядчик намерял 250 мм, а вряде участков - все 300. Заказчик подкатывает к обследователям с "предложением" оплатить полюбовно непредусмотренные сметой затраты подрядчика в размере n десятков тысяч рублей... Если кол-во вскрытий соответствовало нормам по СП - правда на вашей стороне, иначе - платим. P.S. Это реальный случай из практики. Благо единственный за 10 лет работы. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
самое простое - индикатор - фенолфталеин...
а измерять водопроницаемость существующего ф-та - это уже шаманство... в лаборатории - пожалуйста...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Я правильно понимаю технологию: капаем раствор на бетон, если появляется цвет - значит защитный слой "не ахти", толщина окрашивания бетона - и есть толщина поражения. все верно?? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27
|
раствор фенолфталеина это пурген, приобрести в аптеках не удастся так как он запрещен в продаже. На заводе можно приобрести литры но хранится месяц. Определение глубины карбонизации бетона выполнялось с помощью 1% раствора фенолфталеина, наносимого на свежий скол бетона пипеткой. Значение глубины карбонизации принималось как расстояние от поверхности образца до границы ярко окрашенной зоны в направлении, нормальном к поверхности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
Обязательно возьмите 3D сканер для получения трёхмерной модели сооружения на компьютере: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63635
Стоимость одного такого прибора составляет 3,5 млн. рублей. Конечно и охрана вам при этом не помешает. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
Слишком слабые, в мороз будут проблемы, лучше приобрести бензиновый генератор. |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
НЕ согласен уже 3 года пользуемся аккумуляторным перфоратором и нормально бетон до В20 вскрывать возможно, главное чтобы пики были острые. Перфоратор 36Вт, два аккумулятора хватает примерно на 20-25 отверстий в бетоне В20 диаметром 16 глубиной 40-50 мм. зарядка идет в среднем минут 40. вес точно не помню вроде 4,2 кг.
Если много вскрытий или бетон прочностью В20 и выше, то обычный перфоратор без сверления. |
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Молоток Кашкарова - это дельное замечание. В Питере есть обследователи, которые измеряют им прочность каменной кладки. Это конечно имхо, но результаты по точности не уступают ультразвуковым приборам.
Наладить отношения с аттестованными строительной и геотехнической лабораторией, - тоже вариант. ________________ Лазерный дальномер заменяет измеренная и запомненная длина вытянутого среднего пальца Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 02:25. |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Увы насколько мне известно нет аттестованных методов (кроме ультразвука для силиката) для определения прочности кирпича, разработано несколько методик для Питера по определению прочности ударным импульсом и упругим от скоком,но они подразумевают дальнейшие испытания на прессе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Столкнулся я вот с какой оказией, выдал мне заказчик обмерки на объект (объект культурного наследия, купола, пики и прочая ...), а там обмеры выполнены не рулеткой и линейкой и "на глаз", а неведомым заморским прибором...
Где-то на форуме читал, что есть такой "хитрый" прибор, толи лазерный, толи еще какой, и съемку фасадов делает и помещений Что это за прибор и где его можно купить? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Да уж, цена не дешевая, самый дешевый сканер этих марок нашел от 4,5 млн. руб.!!!
Интересует мнение специалистов, которые работали с этим сканером: 1. Какая марка больше подходит для целей обследования; 2. Какая марка зарекомендовала как надежная, я так понимаю такая вещь не должна ломаться?!?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 9
|
pusikul
Я для себя выбрал FARO Focus 3D. Пока ещё нам не купили, так что впечатлениями пока поделиться не могу. По моему мнению вполне подходящий для обследований. Дальность у него небольшая - 120 м, но точность достаточно высокая, за счёт фазовой схемы измерения расстояний. Стоит он около 2 млн. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Здравствуйте, коллеги!
Прошу посоветовать прибор для контроля з.с. бетона и диаметра арматуры. Поиск 2.5 имеется, но человек который с ним работает не доволен. Интересует ваше мнение по прибору Поиск 2.5, а также прошу предложить аналоги. Благодарю!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70
|
Столкнулся с тем же вопросом.
Для себя определил два прибора: Камера BOSCH GOS 10,8 V-LI testo 318-V По цене тесто дороже немного, но мне почему то бош больше нравится. В руках крутил только бошовский - полет нормальный). Други, скажите, я вот только начинаю вникать в тему по обследованию зданий. Какие требования к инструментам и приборам ВиК (линейки, лупы, щупы.....), можно ведь, что бы они были не по госту? На что нужна поверка, а на что калибровка? Ну и еще один вопрос: выбираю пирометр, понравился Пирометр (термодетектор) BOSCH PTD 1. Но почитав по нему мануал понял, что это не совсем и пирометр. Производитель гарантирует измерения этим прибором: 1. измеряет комнатную температуру 2. температуру поверхности наряду с влажностью воздуха 3. одновременно анализирует полученные данные - типа определяет мостик холода и место образования плесени. Кто что скажет по этому прибору? Юзал кто? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" | Кирилл_МГСУ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2011 18:00 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |