Непрочитано 17.01.2011, 13:35
ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.
kirill2404
 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 9

интересует ППр на ГНБ - стальная труба диам.325 прокладывается под ж/д путями. как правильно составить ППР на эту тему?
Просмотров: 21322
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 09:25
1 | #21
kirill2404


 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 9


вот что получилось-ппр на гнб. критику я воспринимаю нормально. на расстоянии... и еще вопрос-сколько может стоить работа?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ДЛЯ ППР.с котлованом.dwg (210.5 Кб, 4348 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
пояснилка ппрdwg.dwg (255.0 Кб, 3954 просмотров)
kirill2404 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:57
#22
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 706


только по схемам:
1. Очень мало информации п ж.д. (а им это будет интересно) отметки рельсов, бровок и т.д. указать расстояние по вертикали от рельсов до футляра, по гроизонтали от рельсов, бровок до котлованов, концов футляра. Т.е. инфа с топосъемки железнодорожники будут это проверять на соответствие их СНиПу 32-01-95.
2. Котлован №12 великоват, он нужен только для того чтобы отцепить расширитель от трубы. На момент затягивания трубы там будет столько "жижи" потребуется грязевой насос или котлован рыть в последний момент (оперативненько)
3. ИМХО приемный котлован вообще не делать - выйти на поверхность (примерно 30-40м, надо считать) и оттуда затянуть плеть. Плеть до затягивания должна быть готова, иначе вы повышаете риски всего мероприятия.
4. Непонятно почему площадка расположена вдоль железки а не вдоль трубы. Стесненные условия или трасса поворачивает?
5. Площадку5 с буровой уст. тоже оградить.
6. нет информации о скважине.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 11:54
#23
kirill2404


 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 9


спасибо. указанные недочеты справедливы. забыл обозначить насосы в котлованах для откачки шлама. трубу целиком протощить не могу, ввиду стесненности условий, поэтому и затягиваю в два этапа с промежуточной сваркой. ж.д. принадлежит предприятию(по-моему) у них вопросов не должно возникнуть.
kirill2404 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР BurVas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.05.2013 21:39
Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался. 3695741 Технология и организация строительства 13 19.03.2010 20:11
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51