| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вот и я вижу и думаю, что главная балка закреплена от горизонтального смещения. Но СНиП говорит, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
Что наталкивает меня на определённые мысли, а именно: (это всего лишь мои домыслы) до 1981 года (или ранее, т. к. предыдущий СНиП не читал) можно было считать, что Но, по всей видимости, "были прецеденты" с не очень хорошим исходом. Как следствие, в СНиПе решили "на будущее" сделать оговорку, что закреплённым должен быть сжатый пояс. Повторюсь: в качестве личного мнения я с Вами согласен. Но "СНиП надо исполнять" Цитата:
Строго говоря, не "неразрезная", а "защемлённая на опоре". Но сути это не меняет. Можно. Но есть у меня опасения, что этот узел вывернет раньше, чем в балке образуется шарнир.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Не говори чушь проектировал так трех шарнирные тонкостенные рамы и сжатый пояс раскреплял к прогонам распорками. Расчетный пролет прогона уменьшался, прогон все равно опирается на балку шарнирно момента на опоре нет. прогон разрезной. Просто так подстраховаться лучше и веса немного.
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Fellini!
Пора бы открыть информацию: пролет и профиль главной балки, профиль и шаг второстепенных балок, величина опорных реакций второстепенных балок, профиль профлиста.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это Вы кому? И в ответ на что?
Согласен. Чтоб был момент на опоре (и прогон был защемлённым) - надо ого-го как приварить! У двутавра просто площади не хватит, чтоб так приварить. Поддерживаю!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вообще-то человек говорит не о сварном соединении прогона к ребру, а о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
Почему при этом у него прогон считается неразрезным, он не пояснил. Может у него там болты? Пардон, сегодня увидел, что схему человек приложил:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2011 в 10:31. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
а выше профнастила монолитный бетон планирует появиться ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
А, понятно. Это меняет дело.
Повторюсь: строго говоря, это защемлённый прогон (но сути это не меняет). Но Вы, я полагаю, со мной согласны. Об этом уже был разговор. Ответ был: нет. Если бы планировал, то, я полагаю, у автора не возникло бы подобных вопросов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
C первого взгляда "кашу маслом не испортишь", однако, как водится, выигрывая в одном можо проиграть в другом. Одим словам, проверку на кручение главной балки при односторонней загрузке выполнить придется.
|
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
обратимся к авторитетному источнику
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
что мешает главной балке деформироваться так , как это показано на левом чертеже ???
ЗЫ на картинке есть номер страницы , думаю каждый узнал , что это Беленя , поэтому смысл при желании можно легко востановить
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Я не узнал . Более того, ничего похожего в "моем" Белене (издание 5 1976 года) как на указанной странице, так и далее нет. Так что объясните мне, пожалуйста, смысл расчетной длины пояса равной двойному шагу прогонов.
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Вставлю и свои 5 копеек по поднятой теме.
В данном узле, при наличии жесткого диска по прогонам, развязка из плоскости верхнего пояса главной балки обеспечивается ребрами жесткости в главной балке, к которым крепятся прогоны. Никаких дополнительных подкосов ставить не нужно, они только ухудшают работу узла. Если главная балка получается большой высоты, то ребра жесткости балки необходимо проверить на условную поперечную силу по п. 5,16 СНиПа. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Дело не в шаге прогонов, а в фахверке. А вот если бы раскосы фахверка ставились не на три, а на два прогона - расчётная длина была бы равна одинарному шагу прогонов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
IBZ , к сожалению у меня сканы начинаются только с 26 страницы . Расчетная длина равная двойному шагу прогонов получилась из за раскрепления балки крестовыми связями , а не из за стоек торцевого фахверка .
Кстати тат надо еще посчитать что будет экономичнее постановка связей для уменьшения расчетной длины из плоскости , или балка с расчетной длиной от колонны до колонны ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2006 17:43 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |