| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной балки из плоскости.

Расчетная длина стальной балки из плоскости.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2011, 12:24
Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Fellini
 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158

Уважаемые, будет ли расчетная длина балки из плоскости равна шагу прогонов в таком случае? Можно ли ребрами обеспечить устойчивость из плоскости верхнего сжатого пояса при таком опирании прогонов на балку?
Просмотров: 35696
 
Непрочитано 27.01.2011, 17:45
#21
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Увы, то что мы думаем c Leonid555 "к делу не пришьешь".
Вот и я вижу и думаю, что главная балка закреплена от горизонтального смещения. Но СНиП говорит, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
Что наталкивает меня на определённые мысли, а именно: (это всего лишь мои домыслы)
до 1981 года (или ранее, т. к. предыдущий СНиП не читал) можно было считать, что
Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
расчетная длина балки из плоскости равна шагу прогонов в таком случае
Но, по всей видимости, "были прецеденты" с не очень хорошим исходом. Как следствие, в СНиПе решили "на будущее" сделать оговорку, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В качестве личного мнения могу сказать
Повторюсь: в качестве личного мнения я с Вами согласен. Но "СНиП надо исполнять"
Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Является ли данный узел закреплением сжатого пояса из плоскости от поперечных смещений, если уж дословно по СНиП?
Де факто - да. Де юре (по СНиПу) - нет. Принимайте за расчётную длину всю балку.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда получится неразрезная второстепенная балка со слабым узлом
Строго говоря, не "неразрезная", а "защемлённая на опоре". Но сути это не меняет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно конечно рассчитать узел под пластичный шарнир
Можно. Но есть у меня опасения, что этот узел вывернет раньше, чем в балке образуется шарнир.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 17:49
#22
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Не говори чушь проектировал так трех шарнирные тонкостенные рамы и сжатый пояс раскреплял к прогонам распорками. Расчетный пролет прогона уменьшался, прогон все равно опирается на балку шарнирно момента на опоре нет. прогон разрезной. Просто так подстраховаться лучше и веса немного.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 17:58
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Fellini!
Пора бы открыть информацию: пролет и профиль главной балки, профиль и шаг второстепенных балок, величина опорных реакций второстепенных балок, профиль профлиста.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 21:48
#24
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Не говори чушь
Это Вы кому? И в ответ на что?
Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
шарнирно момента на опоре нет
Согласен. Чтоб был момент на опоре (и прогон был защемлённым) - надо ого-го как приварить! У двутавра просто площади не хватит, чтоб так приварить.
Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Пора бы открыть информацию
Поддерживаю!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 23:54
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
...Согласен..
Вообще-то человек говорит не о сварном соединении прогона к ребру, а о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
Почему при этом у него прогон считается неразрезным, он не пояснил. Может у него там болты?
Пардон, сегодня увидел, что схему человек приложил:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: надежное раскрепление.jpg
Просмотров: 2203
Размер:	38.7 Кб
ID:	52514  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2011 в 10:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 00:22
#26
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


а выше профнастила монолитный бетон планирует появиться ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 11:26
#27
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
А, понятно. Это меняет дело.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
у него прогон считается неразрезным
Повторюсь: строго говоря, это защемлённый прогон (но сути это не меняет). Но Вы, я полагаю, со мной согласны.
Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
выше профнастила монолитный бетон планирует появиться ???
Об этом уже был разговор. Ответ был: нет.
Если бы планировал, то, я полагаю, у автора не возникло бы подобных вопросов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 11:45
#28
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Бетон там планировался, но по факту там утеплитель и полы из цсп.
Единого мнения нет и я все-таки склоняюсь к тому, что в данном случае расчетной длиной балки из плоскости является шаг прогонов.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 11:56
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вообще-то человек говорит не о сварном соединении прогона к ребру, а о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
C первого взгляда "кашу маслом не испортишь", однако, как водится, выигрывая в одном можо проиграть в другом. Одим словам, проверку на кручение главной балки при односторонней загрузке выполнить придется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 12:52
#30
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


обратимся к авторитетному источнику
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 852
Размер:	88.9 Кб
ID:	52532  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:01
#31
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


С фермами все ясно. Кстати по серийным фермам из парных уголков горизонтальные связи располагают по нижнему поясу, верхний пояс раскрепляют вертикальными связями.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:04
#32
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Кстати по серийным фермам из парных уголков горизонтальные связи располагают по нижнему поясу, верхний пояс раскрепляют вертикальными связями.
Это потому что опирание фермы в уровне нижнего пояса и крепление фахверка там же.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:04
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
обратимся к авторитетному источнику
По вырванной из контекста картинке судить трудно, но при закреплении прогонов в середине связевого креста, форма потери устойчивости пояса вызвыает вопросы ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:06
#34
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


что мешает главной балке деформироваться так , как это показано на левом чертеже ???
ЗЫ на картинке есть номер страницы , думаю каждый узнал , что это Беленя , поэтому смысл при желании можно легко востановить
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:15
#35
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Сечение балки ограничено прогонами в горизонтальном смещении. Прогоны сязаны диском профнастила.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:20
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
ЗЫ на картинке есть номер страницы , думаю каждый узнал , что это Беленя , поэтому смысл при желании можно легко востановить
Я не узнал . Более того, ничего похожего в "моем" Белене (издание 5 1976 года) как на указанной странице, так и далее нет. Так что объясните мне, пожалуйста, смысл расчетной длины пояса равной двойному шагу прогонов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:26
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ак что объясните мне, пожалуйста, смысл расчетной длины пояса равной двойному шагу прогонов.
типа с каждым нечетным прогоном связи образуют жесткую неизменяемую конструкцию (жесткий диск) 8-).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:27
#38
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Вставлю и свои 5 копеек по поднятой теме.
В данном узле, при наличии жесткого диска по прогонам, развязка из плоскости верхнего пояса главной балки обеспечивается ребрами жесткости в главной балке, к которым крепятся прогоны. Никаких дополнительных подкосов ставить не нужно, они только ухудшают работу узла.
Если главная балка получается большой высоты, то ребра жесткости балки необходимо проверить на условную поперечную силу по п. 5,16 СНиПа.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:30
#39
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
объясните мне, пожалуйста, смысл расчетной длины пояса равной двойному шагу прогонов
Дело не в шаге прогонов, а в фахверке. А вот если бы раскосы фахверка ставились не на три, а на два прогона - расчётная длина была бы равна одинарному шагу прогонов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:44
#40
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


IBZ , к сожалению у меня сканы начинаются только с 26 страницы . Расчетная длина равная двойному шагу прогонов получилась из за раскрепления балки крестовыми связями , а не из за стоек торцевого фахверка .
Кстати тат надо еще посчитать что будет экономичнее постановка связей для уменьшения расчетной длины из плоскости , или балка с расчетной длиной от колонны до колонны ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной балки из плоскости.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51