Непрочитано 28.01.2011, 08:06 #1
Учет одновременного нахождения людей?
Денис-31ПГС
 
Омск
Регистрация: 21.05.2009
Сообщений: 57

Существует какой-то нормативный вес одного человека?Может где-то в нормах прописано?Делаю расчет лесов строительных-не проходят леса на устойчивость,но ведь расчет ведется на тот случай что на каждой площадке присутствует собстенный вес конструкции и нормативная нагрука 100кг/м2-тоесть на каждом ярусе есть люди и они работают.а по факту,на лесах работают по 2 человека и то через 3 этажа.Как это учесть?
Просмотров: 3174
 
Непрочитано 28.01.2011, 08:26
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Первое, что пока пришло на ум (к теме относится косвенно):
Цитата:
6.14. Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:
а) постоянная и временная от снега (расчет на прочность и прогиб);
б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки n = 1,2 (расчет только на прочность).
При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 08:57
#3
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Первое, что пока пришло на ум (к теме относится косвенно):
Вот я и считаю:постоянная (собственный вес) + временная (100кгс/м2).Не проходит проверку на устойчивость уже после 20метров! А по паспорту возможно до 40метров.Хотя я паспорту не верю и поэтому расчет и делаю.
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 10:04
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Денис-31ПГС Посмотреть сообщение
временная (100кгс/м2).
Почему?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:16
#5
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Да там "шарашкина контора" потому что-выпускают строительные леса без документов (один сертификат есть).Паспорт тоже имеется правда такой что его как повернешь так и прочитаешь.Нормативная нагрузка по паспорту до высоты 20м-200кг/м2, а более 20м-100кг/м2.
даже с нагрузкой 100кг/м2 по моим расчетам они до 20метров только подходят.
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 10:30
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Подмости проектируются с учетом максимальной возможной нагрузки с учетом ППР. Т.е. теоретически можно запроектировать так, что на них будет одновременно находиться только один человек. Не запрещено. При этом должны быть соответствующие информационные указатели по СНиП "Безопасность труда".
А так, для справки вес человека, как уже говорилось выше по СНиП "Деревянные" - 100кг, по СНиП "Мосты" - 120кг (два человека - 250кг). Нагрузки на настилы (стационарные) по СНиП "Соор. пром. предприятий" - 75 кг/м.кв., на подмости по СНиП "Мосты" - 250 кг/м.кв.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:42
#7
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Вот я и хочу запроектировать так чтобы не на всех настилах люди находились,а вот как это учесть?Вот это и есть сложность,как это грамотно учесть-скорее нагруку уменьшить на Н-ное значение-условно говоря от нормативной вычесть и оставшуюся размазать по лесам?
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 11:18
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Цитата:
Сообщение от Денис-31ПГС Посмотреть сообщение
Вот я и хочу запроектировать так чтобы не на всех настилах люди находились,а вот как это учесть?Вот это и есть сложность,как это грамотно учесть-скорее нагруку уменьшить на Н-ное значение-условно говоря от нормативной вычесть и оставшуюся размазать по лесам?
в соответствии с ППР
===
сказали же
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 14:53
#9
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Туманно что-то всё....С весом людей разобрались,а как это учесть?К примеру на стойку приходится 60кг собств вес и 100кг/м2 нормативной (в т.ч. людей).А если люди через два яруса стоят,получается 60+(100/3)=93,3кг?
Денис-31ПГС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет одновременного нахождения людей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Модели людей в AutoCADе kosmax AutoCAD 7 07.02.2009 02:44