Непрочитано 16.02.2011, 09:08 #1
Тепловизионный контроль
ALEXKOT
 
инженер ОЗиС
 
Усть-Каменогорск
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 45

Всем привет! Начинаем работать по тепловизионному контролю. В часности обследование дымовых труб.
Вопрос: У кого есть опыт подобной работы? Может какие нюансы, мелочи, проблемы?
Поделитесь.
Просмотров: 25784
 
Непрочитано 16.02.2011, 12:25
#2
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Может какие нюансы, мелочи, проблемы?
Да никаких нюансов, с трубами давно работаем....щас другой тренд...до 2012 года в соотвествии с ФЗ "Об энергосбережении" на все дома должен быть составлен энергетический паспорт....вот уж тут поле для работы....
Кроме РД по тепловизионному контролю никакой другой нормативки не встречал.
rybin74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 05:38
#3
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Да никаких нюансов, с трубами давно работаем
Спасибо, с нормативкой все более-менее ясно, даже ГОСТы есть и ВЕМОвские методики. Я только что вернулся из Томска, получил аттестацию на ТК. Но вот практики работ 0.
Вообще интересно: реально на практике, ТК это полезная вещь или еще сырая масса?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 10:48
#4
4-You-Forever


 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 96


с трубами надо аккуратно. Лучше специалистов привлекать. Основные нюансы при тепловизионном обследовании - это подсосы по высоте трубы (кирпичной) На них обращать внимание всегда. Какая там температура,наличие конденсата. Он имеет свойство замерзать и разрушать кладку.
4-You-Forever вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 11:28
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Всем привет! Начинаем работать по тепловизионному контролю. В часности обследование дымовых труб.
А нафига дымовой трубе тепловизионный контроль?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 07:06
#6
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А нафига дымовой трубе тепловизионный контроль?
А нафига вообще обследовать, определять тех.состояние, планировать ремонты, заниматься эксплуатацией.....
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:33
#7
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
А нафига вообще обследовать, определять тех.состояние, планировать ремонты, заниматься эксплуатацией.....
Перечисленные мероприятия ко всем зданиям и сооружениям относятся, и одна только тепловизионная картинка ясность о техническом состоянии не даёт. Просто есть ситуации, когда тепловизионный контроль вообще ни о чем не говорит, однако есть ребята которые утверждают, что без их чудо прибора ну никуда. Вот мне и интересно, что покажет теплокартинка для дымовой трубы?
В #4 один из вариантов данных обозначен, а для других типов труб? Надеюсь не энергопаспорт на дымовую трубу составлять?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:42
#8
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Просто есть ситуации, когда тепловизионный контроль вообще ни о чем не говорит, однако есть ребята которые утверждают, что без их чудо прибора ну никуда. Вот мне и интересно, что покажет теплокартинка для дымовой трубы?
Если интересно вот вам картинка трубы в тепловизор и фотоаппарат, как видите на фото не видно того белого пятнышка, которое как раз и говорит о внутренних разрушения в данном месте, и как следствие перегреве....для дымовой трубы тепловизионный контроль думаю не меннее важен чем визуальный, тем более есть трубы, остановить которые невозможно по производстенным причинам, вот тут то и выручает тепловизор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба.JPG
Просмотров: 888
Размер:	25.4 Кб
ID:	53996  
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:53
#9
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Тепловизор определяет внутренние состояние футеровки трубы. Рекомендовано раз в 5 лет проводит обследование.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 14:52
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Если интересно вот вам картинка трубы в тепловизор и фотоаппарат
Спасибо, теперь буду знать.
Просто доводилось общаться с людьми, которые хотят ввести в обязаловку обследование тепловизором всех подряд зданий. Для определения мест нарушения теплоизоляции метод хороший. Но когда заявляется, что на основании тепловизионной картины можно судить об энергоэффективности здания и составить энергетический паспорт возникают вопросы по учету всех энергий: унос тепла вентиляцией? просачивание теплого воздуха сквозь неплотности? для определения теплового потока нужно знать температуру и внутри помещения, для жилого дома как снимать, по квартирам ходить? картинку для кровли всегда можно снять? учет теплопотерь в грунт?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 05:48
#11
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Извиняюсь за временное отсутствие (комп вирусом накрыло). Вопрос к rubin74: трубы кирпичные и ж/б, если тепловизор показывает аномалию, можно ли как то определить, разрушение это футеровки или изоляции? Или уточнять все таки визуалкой надо?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 08:35
#12
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
трубы кирпичные и ж/б, если тепловизор показывает аномалию, можно ли как то определить, разрушение это футеровки или изоляции? Или уточнять все таки визуалкой надо?
вот цитата из ПБ 03-445-02 п.IV.2:
Цитата:
Определение местных температурных аномалий на поверхности ствола трубы с помощью инфракрасной техники (тепловизионное обследование), при котором проявляются некачественные швы бетонирования, трещины несущего ствола, понижение сопротивления газопроницанию материала ствола, места разрушения ствола или футеровки, нарушение или отсутствие теплоизоляции и т.п., не заменяет проведение натурного обследования, но рекомендуется как предшествующее натурному обследованию.
Дальше сами думаем.
rybin74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 09:13
#13
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Дальше сами думаем.
Ну с цитатой все ясно, спасибо, а на практике? - Ну чисто для самого себя определить. Или здесь все от опыта зависит?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 10:19
#14
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Ну чисто для самого себя определить
Что для самого себя определить? там же написано конкретно...сделал теплов.съемку, выявил или невыявил аномалии, все равно надо делать внутренний осмотр, в ходе которого особое внимание обращать на амомальные участки...для этого он и существует...а для себя я дома магнитики на водосчетчики цепляю, всё остальное для работы!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:49
#15
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования? Какими нормативными документами пользуетесь для определения стоимости?
В первую очередь интересует в Беларуси, но и от информации по РФ не откажусь.
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 06:16
#16
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования?
У меня есть вот это РД 15.01.07 "Сборник расценок на основные виды работ, осуществляемые при научно-техническом сопровождении строительства", но пока вплотную не связывался.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 13:10
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Глядя на красочное тепловизионное изображение трубы можно определить направление ветра.
Если принять направление взгляда на север, то ветер дует с северо-северо-запада.
Белое пятно (высокая температура) показывает место осыпания теплоизоляционного материала трубы.
Весьма полезный прибор при обследование наружных стен на предмет определения "мостиков и зон" холода.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2011, 08:51
#18
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Вопрос:

Тепловизионный контроль для зданий можно проводить в любое время года? или как то сезон использования прибора ограничивается?

Результатом работы прибора - является картинка? Какие выводы можно извлечь из полученного материала?

Всем спасибо...
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 07:41
#19
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Вопрос:
Смотря для каких целей. Для целей проверки теплозащиты здания есть ГОСТ 26629-85 В нем много чего на эту тему написано. По нему перепад между наружным и внутренним воздухом должен составлять не менее 20-25 грд С и режим здания должен быть обычный для отапливаемого периода. На самом деле при меньшем перепаде температур так же можно проводить съемку, но качество ее будет ниже и ее результаты всегда можно будет оспорить. Для качественного обследования одного тепловизора недостаточно, нужно использовать другие приборы, например для определения теплового потока.
Результат съемки - картинка, но с цветовой шкалой, по которой можно определить температуру поверхности.
Если же вы хотите использовать тепловизор для других целей, например для поиска дефектов конструкций, то это можно выполнять в любое время и никто вас не ограничивает, кроме самой возможности выявления этих дефектов в данных условиях. Про использование прибора для других целей можно посмотреть здесь
Выводы зависят от целей.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 19:31
#20
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


В любое время не получится, чем больше разница температуры изнутри и снаружи, тем сильнее проявляют себя дефекты на наружной поверхности. Эти 20-25 градусов не с потолка взяли. К тому же погрешность у тепловизора есть, и на снимок много других факторов влияет, как тепловое отражение от соседних поверхностей, тепловая инерция и прочее, и при небольшой разнице температур эти факторы перекроют все дефекты. Некоторые предлагают исследовать дома летом, на обратном тепловом потоке, только там много надо анализировать, дефект это или так и должно быть.
По мне, тепловизор нужен чтобы найти место с самой низкой температурой внутренней поверхности и поставить туда термодатчик.
P.S. Часто на снимках наружной стены видел дефект в виде теплового отражения оператора тепловизора :-)
spok вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 13:55
#21
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования? Какими нормативными документами пользуетесь для определения стоимости?
В первую очередь интересует в Беларуси, но и от информации по РФ не откажусь.
Считай по калькуляции, не ошибешся. Главное чтобы заказчика устроило.
Я при обследовании зданий часто вообще стоимость тепловизионной съемки не закладываю - кризис.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 23:02
#22
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Добрый день!

Расширяемся...

Решили освоить тепловизионный контроль, энергоаудит и все такое прочее...

Есть вопросы:

1. Нормативная документация: СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ПРИКАЗ
от 19 апреля 2010 г. N 182, есть еще что-нибудь?
2. С чего начать новичку, какие нужны спецы, что входит в понятие тепловизионный паспорт (какие данные должны быть собраны при обследовании объекта, и обработаны), какая инструментальная база?

3. Где можно обучиться этому на Юге России, и ли еще где, но по ближе???


Спасибо
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 00:23
#23
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Забыли упомянуть ГОСТ 26629-85 "МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ".
Про тепловизионный паспорт в первый раз слышу. Обычно с тепловизором осуществляют съемку наружной и внутренней поверхности, и на обнаруженные дефекты вешают датчики температуры и теплового потока. Так что с тепловизора получают в отчет красивые картинки, а точные цифры температур и потоков с датчиков. Ну и естественно читайте указанный ГОСТ, там все написано когда и как снимать.
spok вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:48
#24
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
Где можно обучиться этому
Нас зазывали на обучение здесь http://www.nk-d.ru/ но от нас далеко, а вам может подойти
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:51
#25
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Нас зазывали на обучение здесь http://www.nk-d.ru/ но от нас далеко, а вам может подойти
Пардон, Энергетический паспорт... и ?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 09:13
#26
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
точные цифры температур и потоков с датчиков
Совершенно верно, для этого мы используем Терем-4 от стройприбора
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 13:05
#27
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
3. Где можно обучиться этому на Юге России, и ли еще где, но по ближе???
Я проходил обучение в Томском аттестационном центре, а вообще пробить через нэт можно, думаю центры, предоставляющие такие услуги, обязательно должны светиться.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 08:53
#28
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Кто нитбудь может помочь:

Образцом заключения по комплексному энергетическому обследованию?

[email protected]

Или прямо на форум?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 09:57
#29
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Кто нитбудь может помочь:

Образцом заключения по комплексному энергетическому обследованию?

[email protected]

Или прямо на форум?
На электронную почту ответов не поступало...

Может на форум кому не жалко???
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:07
#30
Rumianich


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Смотря для каких целей. Для целей проверки теплозащиты здания есть ГОСТ 26629-85 В нем много чего на эту тему написано. По нему перепад между наружным и внутренним воздухом должен составлять не менее 20-25 грд С и режим здания должен быть обычный для отапливаемого периода.
а где там про перепад в 20-25 градусов написано? чего то найти не могу...???
А летом например ночью, когда перепад температур выше чем днем, можно проводить тепловизионное обследование зданий?
Rumianich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:25
#31
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Rumianich Посмотреть сообщение
А летом например ночью, когда перепад температур выше чем днем, можно проводить тепловизионное обследование зданий?
Можно... Вопрос только, какой ИК ты пользуешся (какие у нее характеристики) Вообще рекомендуется проводить контроль в темное время суток или пасмурную погоду, т.к. исключаются солнечные "блики" и нагревание поверхности прямыми солнечными лучами. Само собой, чем больше перепад между наружной и внутренней темп. объекта, тем четче выражаются "температурные аномалии". Здесь только по месту смотреть надо )))))))
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:26
#32
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Я давно этим вопросом не занимался, просто помню что по расчетам на конкретный объект у нас такая цифра получалась. А конкретные указания в ГОСТ такие:
Цитата:
3.1. Тепловизионные измерения производят при перепаде температур между наружным и внутренним воздухом, превосходящим минимально допустимый перепад, определяемый по формуле
где - предел температурной чувствительности тепловизора, °С;
- проектное значение сопротивления теплопередаче, кв.м•°С/Вт;
- коэффициент теплоотдачи, принимаемый равным: для внутренней поверхности стен - по нормативно-технической документации; для наружной поверхности стен при скоростях ветра 1, 3, 6 м/с - соответственно 11, 20, 30 Вт/(кв.м•°С);
r- относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, принимаемое равным отношению значения требуемого нормативно-технической документации к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85.
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:27
#33
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Золотые слова ))))
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 09:40
#34
Rumianich


 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2


вот и я пытался расчитать, но не понял где взять данные:
предел у камеры нашей 0,5
альфа 8,7 (из таблицы 7)
а вот где взять это:
- R проектное значение сопротивления теплопередаче, кв.м•°С/Вт;
- r относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, принимаемое равным отношению значения требуемого нормативно-технической документации к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85.

Камера у нас Flir E60, меня отправляют смотреть швы в доме, жалобы жильцов, руководству объявляю про необходимый перепад температур, но им ".....", говорят договор есть, так что вперед......, думал показать в норм.документе, но найти не смог.
Нашел только в РД 13-04-2006, ответ: Это же РД, они не обязательны, в общем так.....
Что мне грозит, либо нам (но больше меня волнует мне) ,если я все таки проведу измерения, и их признаю не дейтвительными и пожалуються в соответствующие органы (которые аккредитуют спецуиалистов и лаборатории в этой области

еще кстати вопросик, смотрят только ограждающие контрукции здания, а температурный шов здания смотрят? на нем вообще чего нибудь увидеть реально???? он же по идее не в ограждающей конструкции здания находиться..

Последний раз редактировалось Rumianich, 21.06.2012 в 12:52.
Rumianich вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 14:41
#35
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


ГОСТ на контроль качества с использованием тепловизионной съемки давно устарел
Мы делаем так
- первоначальная наружная съемка, оценка качественной картины
- внутренняя съемка, нахождение зон с минимальными температурами
- замеры температур в данных зонах контактным способом, пересчет полученных температур на нормативные параметры наружного и внутреннего воздуха
- вскрытие участков стен перфоратором при наличии участков с неудовлетворительным тепловом режимом
- расчет температурных полей фактических узлов конструкций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дворовой.jpg
Просмотров: 228
Размер:	298.9 Кб
ID:	82565  
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 23:12
#36
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
пересчет полученных температур на нормативные параметры наружного и внутреннего воздуха
Если не трудно, этот момент подробнее описать можете?
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 09:40
#37
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


ГОСТ 26254-84 Приложение 7
вообще, чтобы что то контролировать нужно быть спецом в строительной теплофизике, "чувствовать" конструкции
т.е. выполнять весь комплекс расчетов, начиная от влажностного режима и т.д.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 23:06
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Добрый день!
Прошу поделиться чем на 2014 г. регламентируется деятельность по тепловизионному обследованию зданий и сооружений? Интересуют здания нормального уровня ответсвенности - жилые дома, общественные и административные здания. Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно?
Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 06:36
#39
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно?
Смотря с какой целью. Можете просто ходить и "фотографировать" - никто допуска не спросит. А вот если результаты термографии будут идти в документы, то тогда надо членство в соответствующем СРО. Если проводите энергетическое обследование - то в СРО энергоаудиторов. Если "карму" у людей - в СРО экстрасенсов и т.д. "Делиться надо!" (С)

Могут быть и заказчики, которых просто термограммы интересуют - работайте, как "уличный фотограф".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 11:09
#40
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Смотря с какой целью. Можете просто ходить и "фотографировать" - никто допуска не спросит. А вот если результаты термографии будут идти в документы, то тогда надо членство в соответствующем СРО.
Есть требование выполнять тепловизионное обследование вновь построенных зданий и сооружений при приемке ГАСН и сдаче.
Будем разрабатывать отчет по результатам обследования, тепловизионной съемки и измерения плотности теплового потока будет направляться в ГАСН. Это как-бы часть энергетического обследования...
Вопрос нужно и иметь аттестованную лабораторию для этого, и главное где это требование написано?
Почитал законы - пока только требование наличия допуска СРО энергоаудиторов нашел...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 18:03
#41
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Вопрос нужно и иметь аттестованную лабораторию для этого, и главное где это требование написано?
Насчет аттестованной лаборатории не встречал. Наша фирма выполняет такие обследования - никаких лабораторий нет. Есть членство в СРО и аттестованный энергоаудитор. Но измерения фактических сопротивлений не делаем - это дело долгое, требует дополнительного оборудования.

В ФЗ по поводу надзора записано:
Цитата:
Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора
Ну, это фантастика. ГАСН никак не может выполнить "проверку соответствия" - только по бумагам. Естественно, напрягает заказчика. При это им необходим класс здания.
По закону:
Цитата:
Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома также требованиям энергетической эффективности.
Здание должно получить энергопаспорт. Но в Законе записано:

Цитата:
Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.
И Минэнерго форму 24 установило для "на основании". Т.е. можно вообще безо всякого тепловизионного контроля, что в основном и делают. А с тепловизором просто приглашают посмотреть - "где дыры". И эти "дыры" находятся.

Разумеется, можете встретить мнение, что аттестованная лаборатория обязательно нужна, допуски нужны и прочее. Это от тех, кто делает на этом бизнес.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 16:35
#42
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Спасибо Вам, ShaggyDoc! Как всегда кратко и по делу!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 08:46
#43
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
с тепловизором просто приглашают посмотреть - "где дыры"
Вот мы этим и занимаемся - ходим с тепловизором, чтобы посмотреть где дыры и делаем акт, либо заключение по обследованию здания (СРО проектировщиков на обследование). Выдаем заказчику такой документ, где например написано - Акт тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания ... В нем написано, что провели визуальный осмотр и тепловизионную съемку ограждающих конструкций, выявили такие-то дефекты теплоизоляции, описаны предполагаемые причины и рекомендации по устранению. Заказчик приходит в ГАСН и пытается выдать наше обследование за энергетическое обследование, которое потребовали от него при вводе в эксплуатацию. ГАСН предъявляет нам претензию о том, что у нас нет допуска энергетического СРО. И как быть в такой ситуации? Используя тепловизор я делаю обычное обследование строительных конструкций и зачем мне допуск энергетиков? Как избежать в будущем подобных ситуаций?
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:08
#44
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Используя тепловизор я делаю обычное обследование строительных конструкций
"Обычное" обследование - это не энергетическое обследование. Для энергетического обследования нужно членство в "энергообследовательской СРО"
Цитата:
и зачем мне допуск энергетиков? Как избежать в будущем подобных ситуаций?
"Зачем мне"? А кушать хочется? Вот и делитесь с нахлебниками. Я уже писал, повторю:
Цитата:
Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.
Видите, как хитро? Вообще-то нужен энергетический паспорт, а не обычное обследование. И можно вообще с тепловизором не "ходить", а взять данные из ПД. Но "может" - это не "должны". ГАСК может и не принять ЭП "на основании ПД", а убедительно предложить провести энергообследование. И заказчик не сможет от этого предложения отказаться. И наймет другую организацию.
Вообще-то
Цитата:
Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом оно должно быть проведено в обязательном порядке
Обязательных случаев шесть. Все остальные "добровольные, но обязательные" - если кто-то потребует. Как обычно в России. Например, после капремнонта дома за счет средств ФСРЖКХ обследование будет обязательным, иначе, если кто-то быдет "возникать", то всей области деньги на капремонт из госбюджета не дадут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:22
#45
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"Зачем мне"? А кушать хочется? Вот и делитесь с нахлебниками.
В вопросах обследования я вегетарианец - энергетическими обследованиями мы не занимаемся и не планируем этого делать, соответственно и энергетические паспорта не составляем, расчеты теплотехнические для целей оценки энергоэффективности не делаем и т.д. Но тепловизором мы пользуемся для поиска дефектов и других целей технического обследования. Выявление дефектов теплоизоляции в задачи обычного технического обследования вполне укладывается. Нахлебников много - всех не прокормишь. Если идти по этой логике, в следующий раз мне предложат вступить в СРО оценщиков, т.к. я делаю оценку технического состояния строительных конструкций. Видимо, в следующий раз придется писать в отчетном документе какое-то примечание, типа того, что данный документ выполнен в рамках допуска проектного СРО и не является энергетическим обследованием, подпадающим под действие СРО энергетиков. Чтобы у заказчика не было соблазна нас подставить.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 12:11
#46
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Видимо, в следующий раз придется писать в отчетном документе какое-то примечание, типа того, что данный документ выполнен в рамках допуска проектного СРО и не является энергетическим обследованием, подпадающим под действие СРО энергетиков. Чтобы у заказчика не было соблазна нас подставить.
Вы занимаетесь работой, которая конечно нужна. Но писать наподобие "обследование конструкций не является энергетическим обследованием" это все равно что писать (перефразируя Козьму Пруткова) на клетке слона "этот слон не является тигром".

Оговаривать надо в задании и договоре - цели работы, программа и возможное использование результатов. И это же указывать в отчете по "обычному обследованию". Чтобы у заказчика появился соблазн не заключать с вами такой договор. Или наоборот, чтобы он четко знал, на что сгодятся результаты и осознанно подписал такой договор.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 12:38
#47
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
чтобы он четко знал, на что сгодятся результаты и осознанно подписал такой договор
С этим проблем нет - в задании и договоре все описывается, а на словах заказчику поясняем разницу, и перед этим еще отправляем к энергетикам - идите мол туда. Думаю, что проблема в названии документа. Инспектор им говорит: сделайте тепловизионное обследование, не вдаваясь в подробности. Они приходят к нам и мы им делаем обследование с использованием тепловизора. Т.е. проблема в том что в клетке сидит слон, на клетке написано слон, но в соответствии с законодательством этого слона можно интерпретировать и как слона и как тигра.
Нет неправильная аналогия. Скорее это выглядит так. Есть заяц и кролик. Кролик относится к СРО фермеров, а заяц к СРО охотников. И если написать отчет о ушастом прыгающем травоядном животном, то охотники с фермерами подерутся.

Последний раз редактировалось Алексей54, 13.10.2014 в 13:02.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:59
#48
DEF32


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 1


ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИЗ!!!!!!
Hotfind-D перестал видеть диск своей флеш-памяти и не отображается на компьютере!
Как можно исправить эту проблему?
И можно ли произвести замену встроенной памяти этого тепловизора?
Заранее спасибо!
DEF32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Тепловизионный контроль

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19