Насосная станция повышения давления
SEREGA80
 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 14

Подскажите, проектируем здание под насосную станцию повышения давления. Здание 4х4 м, отапливаемое. Необходимо ли заглублять здание на метра 2 чтобы избежать замерзания воды в трубах?
Просмотров: 12379
 
Непрочитано 16.02.2011, 14:55
#2
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Нет таких требований.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 15:24
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


А откуда вообще такие мысли, вроде никогда третий подъём не заглубляли, там бывает забывают трубы в каналы укладывать, это бывает, а вот чтобы решили всё задние заглубить впервые слышу.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 15:28
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от SEREGA80 Посмотреть сообщение
Здание 4х4 м, отапливаемое. Необходимо ли заглублять здание на метра 2 чтобы избежать замерзания воды в трубах?
А если здание отапливаемое, то почему вода должна замерзнуть?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 17:07
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
если здание отапливаемое, то почему вода должна замерзнуть
А если авария в системе отопления?
При -30 на улице вода замерзнет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 17:12
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


вот именно, только кто же потащит теплосеть к насосной?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 18:47
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если авария в системе отопления?
При -30 на улице вода замерзнет.
Но не замерзнет, если сделать заглубленную насосную?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 18:50
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


По регламенту в случае отключения отопления насосные отапливаются электричеством. А чаще всего вообще отапливаются электричеством, без водяного отопления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:22
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
в случае отключения отопления насосные отапливаются электричеством
Или на трубы уложить греющий кабель, тогда и заглубление насосной делать не надо и отопление всей насосной ненужно. И дешевле будет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:29
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
И дешевле будет.
да безусловно! пущай эти ремонтники потом сами как хотят выкручиваются. Да, насосы тоже нужно обмотать кабелем, особенно те, что в резерве стоят. Кстати, с определенного размера нужно же пожарные краны ставить в насосной, а тоже кабель греющий уложить? или сухотрубом делать?

-----------------------
...
а Балда приговаривал с укоризной:
"Не гонялся бы ты поп за дешевизной"

А.С. Пушкин

Последний раз редактировалось Vlad®, 19.02.2011 в 22:35.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:39
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
пущай эти ремонтники потом сами как хотят выкручиваются
Тогда остается только заглубление.

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
нужно же пожарные краны ставить в насосной
Что там тушить, чему там гореть, воде.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:50
#12
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Что там тушить, чему там гореть, воде.
в ПУЭ об этом ни слова, я понимаю, но в СНиП 2.04.02-84 в п.7.18 указывается:
"Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с."

Цитата:
Тогда остается только заглубление.
это влечет за собой другие проблемы - затопление, скажем, удорожание строительства
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:51
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Тогда остается только заглубление.
Влад не к тому, никто не будет 3-й подъём заглублять, ни кому это не нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 01:27
#14
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если авария в системе отопления?
А если на насосную метеорит упадет?

Такие насосные оборудуются электрическим обогревом. Нет идиотов, чтобы к сараю 4х4м котельную приделывать. Я думаю, тебе не надо рассказывать сколько без электричества простоит _В_ГОРОДЕ_ насосная запитанная даже по 3-й категории. А в случае, если будет совсем большое ЧП с длительным отключением электричества, то аварийной бригаде из водоканала ехать до насосной максимум полчаса. За это время насосная находящаяся в помещении до разрыва труб не промерзнет.

Цитата:
Сообщение от Vlad®
"Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более
Угу. Только в ТЗ:
Цитата:
Здание 4х4 м, отапливаемое.
"Однако за время зимы, насосная смогла подрасти."
Морозное пучение, однако...

Последний раз редактировалось Main Urod, 20.02.2011 в 01:32.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 06:30
#15
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Только в ТЗ здание 4х4 м, отапливаемое.
О да, это известно. Поясняю. Такие размеры обычно задаются изначально, скажем архитектором, он думает, что достаточно - там же всего 2 насоса, однако, когда будет делаться реальная разводка - помещение разбухает, т.к. нужно выдерживать расстояния между насосами и от насоса до стены. Положим, есть как раз 2 насоса, тогда по п. 12.2. СНиП 2.04.02-84* или по соответствующим пунктам СП8.13130-2009 между насосами должно быть 1м, от насоса до стены 1м (в свету), и когда вы все это начнете выполнять - помещение начнет расползаться в ширь. Далее, перед распределительным электрическим щитом - 2м, потом насос и за ним стена до которой тоже 1метр. А еще же всякие там отводы, задвижки, обратные клапаны, коллекторы которые тоже нужно как расположить и помещение расползается в длину. Так вот, когда помещение уширится до 6х9 неплохо помнить про доп. требования, а то всякие там надзоры будут лукаво улыбаться, мол не брались бы не за свое дело... Ну и все станет еще явней, когда насосов будет три ведь на первую категорию при количестве рабочих агрегатов до 6 нужно 2 (два) резервных, т.е. если на водоподъем первая категория, то насосов должно быть как минимум три. Вот и пихайте их в 4 на 4

Последний раз редактировалось Vlad®, 20.02.2011 в 06:40.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:22
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Нет идиотов, чтобы к сараю 4х4м котельную приделывать
Специально котельную пристраивать не будут, а если в 20-30 м есть уже котельная, то почему бы не протянуть трубу?

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом
Но здание то всего 4х4 м и что там тушить, воду?

Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
аварийной бригаде из водоканала ехать до насосной максимум полчаса
Сомнительно, смотря где находится насосная.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:53
#17
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vlad®
Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом
я насколько понимаю, насосные относятся к категории Д по пожарной опасности, степень гнестойкости II, и объем у них до 5000м3, так что пожаротушение им не грозит
SEREGA80 а смысл заглубления то?
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 23:42
#18
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Специально котельную пристраивать не будут, а если в 20-30 м есть уже котельная, то почему бы не протянуть трубу?
Потому что геморроя много. Куда проще поставить обогреватель с учетом, что электричество там и так есть. По крайней мере, я видел много станций 1-го и 3-го подъема, но вот чтобы у них было водяное отопление не видел ни разу.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Сомнительно, смотря где находится насосная.
А где она должна по твоему находиться? Вообще-то рядом с жилыми домами.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 19:56
#19
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ugadaikto, п. 12.2. СНиП 2.04.02-84* и ни каких фантазий
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 21:26
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
я видел много станций 1-го и 3-го подъема, но вот чтобы у них было водяное отопление не видел ни разу
Какие твои годы, еще много чего увидишь

Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
А где она должна по твоему находиться? Вообще-то рядом с жилыми домами
Вот и источник тепла
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Насосная станция повышения давления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.11.2010 10:37
Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.09.2010 13:03
Канализационная Насосная станция GeorgyNS Водоснабжение и водоотведение 3 12.03.2010 22:44
Насосная станция Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2009 17:24
Блочная водозаборная насосная станция mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2008 09:42