| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.04.2006, 12:16 | #1 | |
Вопрос по SCAD
Великий Новгород
Регистрация: 10.10.2005
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 70642
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41
|
Использую тип схемы - 2. Ставлю стойки, затем в режиме сборки устанавливаю сгенерированную треугольную ферму. При установке фермы все ее элементы - пространственные стержни. При замене пространственных стержней на стержни плоской рамы выходит тоже сообщение при расчете.
|
|||
|
||||
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Сообщений: 57
|
Приветствую.
Просто у вас получаются и колонны имеют тип КЭ -1, а КЭ 1-го типа в принципе не воспринимают изгибные деформации и какие бы связи вы не указывали учитываться будут только X и Z, т.е получается геометрическая изменяемость. Надо указать тип схемы 2 и тип КЭ колонн тоже 2. У фермы оставить 1. Все будет ОК.
__________________
С уважением, Alex Troshkin |
|||
|
||||
Вот пытаюсь упростить себе жизнь.
Железобетонное здание. Подвал - железобетонные стены с колоннами, центр которых смещен где-то до 200мм(чтобы край совпадал со стеной), но выше идут только колонны и перекрытие. Здание 3-х этажное. Вот и думаю можно так: узлы колонн моделируются вместе со стенами с введением жестких вставок на длину разности центров тяжести. Далее в перекрытиях ввести горизонтальный стержень (до 200мм) ПОВЫШЕННОЙ жесткости (е8) и продолжить моделирование колонн без ухищрений. :?: |
||||
|
||||
О-кей, можно представить схему в таком виде: Ставим отдельно стену и отдельно колонну, разбиваем колонну по высоте с таким же кол-вом узлов, и соединить эти узлы стержнями с повышенной жесткости. Сложность такая, как посчитать заниженный модуль упругости колонны.
Фундамент у меня ленточный, хочу смоделировать его стержнем, на котором размещается стена. Подскажите, пожалуйста, верно ли мое решение. Горю. И второй вопрос: согласно рекомендациям SCAD необходимо осуществлять шарнирное опирание плит на стены. Т.е. необходимо обрабатывать каждую пару узлов – жуть, а автоматизировать такой процесс ни как? И освобождать взаимный поворот по Uy, или и по всем U? Кто – ни будь, это делает? |
||||
|
||||
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Сообщений: 57
|
Для конкретного ответа надо сначала понять, что конкретно вы хотите посчитать и с учетом чего, т.е. какова цель создания данного фрагмента схемы. Непоняток много:
1. Почему так некорректно соединяются перекрытие и стена? Разбивка на КЭ должна быть общей. 2. Зачем так много вспомогательных стержней в месте стыка колонны-перекрытия? Конструкции монолитные или сборные? 3. Совершенно непонятно наложены связи. Для организации "шарнирного" соединения перекрытия со стеной используются "парные узлы", т.е. у перекрытия свои, у стены свои, хотя координаты их совпадают. У каждой пары совпадающих узлов объединяются перемещения по направлениям X,Y,Z и Uz. (Последнее направление - кручение в плоскости присоединяемой конструкции). Удобнее для этого пользоваться сборкой, там все автоматически. Пример прилагается [ATTACH]1147784218.zip[/ATTACH]
__________________
С уважением, Alex Troshkin |
|||
|
|||||
Alex Troshkin
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
:idea: |
|||||
|
||||
Неужели не у кого нет объяснений. :cry:
Вроде стандартный конструктивный вариант – стена со смещенной колонной, выше колонна? По дороге домой, подумал, вариант шарнир стена-перекрытие приемлем только для внутренних стен. Для внешних (крайних стен) наверно без шарнира, т.к. арматура перевязывается в обоих элементах. :?: |
||||
|
||||
Ну, что ж. Общался со службой поддержкой, по поводу колонны и диафрагмы - обе схемы имеют жизнь, ведь результаты, ориентировочно совпадают, но лучше выполнить объединение узлами.
Проблема в том, что получается слишком уж много совпадающих узлов, которые легко могут удалиться при совмещении узлов. А без этого генератор сеток - ругается мол делать сетку не буду из-за совпавших узлов. Короче сделать правильно схемку, можно постигнув целую науку. [ATTACH]1147861098.zip[/ATTACH] |
||||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
2. На кой какието "пауки" ??? - это фигня а не пауки, 3. порще хочешь ?-считай плоскими рамами!!!! 4. Не понял я этой схемы ваще...попробуй ещё раз книгу прочитать.. там расписаны эти варианты.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Цитата:
Уважаемые расчетчики, выскажите пожалуйста свое мнение на этот счет, и используете ли Вы полученные длины в модуле армирования. :?: |
||||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
ТАМ СОЕДИНИЛИ ЭЛЕМЕНТ КУПОЛА(ОБОЛОЧКА) С ЭЛЕМЕНТОМ СТЕН(ПЛИТА), ЧТО НЕ ДОПУСТИМО, ВВИДУ РАСХОЖДЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ!!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
Оболочка стыкуется с оболочкой.....я тебе ещёраз рекомендую почитать книгу, а не спрашивать всё время!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
А я тебе отвечаю, что читаю!!!!!!! И еще Байкова, и еще СНиПы и СПешки. А раз сказал, то лучше объяснить, а не посылать к могучему трактату, у которого половина книги - справка. Живые примеры ценятся сильнее!
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
Возьми толстую книгу : СКАД ОФФИС- там написаны все виды вариантов стыковок , которые тебя интересуют. все виды степеней свободы каждого элемента, если этого мало, можешь залезть к ЛИРА -они со СКАД братья и сёстры разработчики все друг друга знают. Про стыковкиу них трактаты практически одинаковые. Если у вас лицензионный скад, те проще сгонять в Москву на курсы! Снипы и СП читать то по другому надо , от них толку мало когда не понимаешь , что читаешь.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
FREE_RAIDER
Цитата:
Цитата:
«Согласно СНиП 2,03,01-84* п.3,25 Расчетную длину l0 внецентренно сжатых железобетонных элементов рекомендуется определять как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин. Для элементов наиболее часто встречающихся конструкций допускается принимать расчетную длину l0 равной: а) для колонн многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух и соединениях ригелей и колонн, рассчитываемых как жесткие, при конструкциях перекрытий: сборных Н монолитных 0,7Н» Что это значит? А то, что для стоек монолитного дома ты будешь задавать в модуле армирования коэффициенты расчетной длины 0,7. А это правильно? Может, быть и нет. Например если ты стойку разобьешь на 5 частей, то по рекомендации известного нам с тобой человека будет более правильно задавать коэффициенты 5*0,7=3,5. Но еще более правильным будет задаванием расчетных длин полученным модулем устойчивости. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
ТО ОЛЕГ М 2. Не 0,7 а 0,8!!! 3. Эти условия даны условно для гражданских зданий, а на самом деле эти коэффициенты для одноэтажных пром зданий!!! 4.Ты сначала научись элементарным вещам , а потом в эти дебри лезь. 5. Объёмные элементы тебе щас ващее не нафиг не упали!!!!!!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
Значит так: СП 52-101-2003 п. 6.2.18 Расчетную длину l0 внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.
Допускается расчетную длину l0 элементов постоянного поперечного сечения по длине l при действии продольной силы принимать равной: д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах: податливыми (с ограниченным поворотом) - 0,8 l; Давайте вспомним, как принимался СП. Принимался он отклонением ГОССТРОЯ, почему не знаю, но слышал не совсем проверенные новые методики и занижение скрытого коэффициента запаса прочности. Получилось так, что СНиП 2,03,01-85 был отменен. И насильственно, я так понимаю ввели новый СНиП, у которого кроме СП с ненапрягаемой арматурой я вообще не видел. Хотя и искал. Вернемся в SCAD, в нем реализован подход (я так думаю) старого СНиПа, и ставить коэффициента необходимо именно по старому. Установка коэфф. согласно нового СНиП нужно в версии 11.1. LIRa9.2 начиная с июльского релиза, если мне не изменяет память уже может считать арматуру по новому СНиП. Не буду скрывать, экспертизу мои расчеты по зданиям, еще не проходили, т.е. я еще не предоставлял. Если будут "придираться", буду делать как скажут. Или убедите меня, что я не прав. Вообще то, я тут с другим вопросом. И прошу, если у кого ни будь есть свое мнение – высказать на обсуждение. :P |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
можно определить согласно видам расчета : 1. коэффициент устойчивости системы (РС) 2. формы потери устойчивости РС 3. Свободные длины стержней (но в увязке с п 1) поэтому для определения свободной длины интересующего стержня он, в идеале, в РС д.б. один или самый "неустойчивый". и все это по загружениям или комбинациям (невыгодной), соответственно получается, что свободная длина не м.б. вставлена автоматически. ЧТО делать для определения свободной длины стержня: вырезаем исследуемый стержень из РС и прикладываем к нему реакции от схемы в интересующей комбинации. |
|||
|
||||
Делаю, вторую свою схему- коттедж, на сей раз трехэтажный. Плиты нет, есть лента по контуру с отдельными столбчатыми фундаментами, расположенными внутри и снаружи. Вот и думаю, как закреплять узлы схемы от геометрически изменяемости.
Думаю, нужно закреплять и столбчатые и ленту. :?: |
||||
|
||||
Вот, одна из заготовок, усилия только от собственного веса, постель с одинаковым коэффициентом, но что с геом. изменяемой схемой делать, ума не приложу. Есть дугообразная стена, и задать ось по х вычисления напряжений, что – то не получается.
[ATTACH]1152097093.rar[/ATTACH] |
||||
|
||||
Думаю, да. Возможно еще из-за отсутствия диафрагм. Но, ничего подобного я не видел- запредельная арматура именно в стыке верхнего перекрытия. Сейчас разбил на 10 сечений и стану разорять начальство на арматурку.
Может, что-то упустил? |
||||
|
||||
Господа, в чем глюк, сделал ростверк, а он не считается. Вернее решатель говорит -ошибки в исходных данных.
Экспресс контроль, говорит все о- кей. Может из-за независимых ростверков. Но, я их объединял и каркасом. В чем глюк? :cry: [ATTACH]1158560619.zip[/ATTACH]
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
SCAD выдал:
Цитата:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
Классная штука все-таки эта проверка устойчивости.
Вводишь дополнительные связи ( в моем случае безобидные ригеля в ростверке) и коэффициент устойчивости с 0,156 увеличивается до 1,16. Уже можно спать спокойно. А, ведь тут и ведущие конструктора плечами пожимали.
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
p_sh
Как многие считают? Доводят дело до фундамента и бросают, колонны жестко защемлены и все. А, если далее моделировать ростверки и колонны? Если знание небольшое 3 этажа, как в моем случае, то начальство решило ставить отдельные ростверки друг от друга. Вот тут и заплясала форма потери устойчивости, ростверки у некоторых колонн просто скручивались. Думаю тут дело в диафрагмах несимметрично раставленных, но такова архитектура. Вот и решил, необычные ростверки связать. И: коэффициент устойчивости с 0,156 увеличился до 1,16. З.Ы. В первый раз подобное делал, рад. :P
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Люди помогите разобраться.
В SCAD'е в постпроцессоре "Проверка сечений из металлопроката" для любых стержневых элементов, будь то горизонтальные или ветрикальные, сжатые или растянутые, при подборе сечения необходимо задавать предельную гибкость. Для сжатых или растянутых элементов - понятно в соответствии со СНиП, а вот что делать с горизонтальными элементами (балки)? Ведь в них есть и сжатые и растянутые волокна. А предельные значения прогибов задавать нельзя! Для себя, анальзируя расчеты SCAD'а и Лиры, я всегда задавал в интервале 220-280. |
|||
|
||||
EUDGEN
Спасибо разобрался, в первый раз экспресс анализ меня подвел, вот и стормозил. p_sh Цитата:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
OlegM
:wink: учиться, учиться, учиться... - расписывал перо вождь мирового пролетариата. например стартуйте от сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508 |
|||
|
||||
Уважаемые проектировщики, возник вопрос по формированию таблицы РСУ.
Есть восемь загружений. Необходимо сформировать такую группу комбинаций, чтоб SCAD считал все загружения вместе и комбинацию загружений собст.вес+боквое давление отдельно. Это мне необходимо для расчета арматуры. Т.е. как указать в РСУ сопутствующие и взаимоисключающие? [ATTACH]1159161389.zip[/ATTACH]
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
OlegM
1. В Скаде 11.1 армирование можно получить и по комбинациям (так было задекларировано), а комбинаций можно настругать как душе угодно. Солидарен с p_sh - правильно подсказал с загружениями. 2. Что с сопоставлнением армирования по R5 и R11.1? Имею ввиду нормы России и СНГ. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7149
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
EUDGEN
Можешь скинуть пример РС с новым РСУ в котором учитываются комбинации. А, то что-то одни нулевые значения выходят? Так, как говорит p_sh ,я давно делаю, но надо развиваться. :P
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
дело еще в том что солитеры (арбат, кристалл для R5) кушают только 100 рсу для одного элемента поэтому сверх этого числа получать значений рсу не только бесполезно, но и очень опасно, т.к. краевые рсу (вначале и конче стержня) представляют интерес для анализа.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2006
Москва
Сообщений: 3
|
Здравствуйте.
При работе со SCAD'ом сталкнулся с такой пробоблемой: после линейного расчета металлоконструкции в постпроцессоре провожу экспертизу выбранных элементов на подбор номера сечения из сортамента проката. Что-то нравится, что-то нет. Меняю тип жесткости стержней, например уголок на трубу. Запускаю на счет. По идее SCAD должен рекомендовать новое сечение В РАМКАХ нового выбранного проката. Но в результате рекомендуется прежний (уголок), хотя SCAD "видит" что это труба. Работаю со SCAD 7.31R5. И второй вопрос. Из каких соображений задавать массы при расчете на сейсмическое воздействие? Как понимать "поступательные динамические степени свободы" массы (силы) (X, Y, Z)? Также интересует где можно скачать SCAD более новой версии. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
SCADuser+
Цитата:
Цитата:
На последний вопрос ответ не здесь надо искать.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В SCAD есть такой фильтр отображения - "отображение направлений выдачи усилий". В настройках этого фильпра есть два поля:
- отображение осей выдачи напряжения - отображение осей ортотропии Объясните пожалуйста теоретический (научный) смысл данных, заложенных в этих фильтрах? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
|
2 kvist0ff
Цитата:
Цитата:
PS. Иначе усилия и армирование выдаеться для каждого элемента в направлении от 1-ого ко 2-му узлу плитного элемента. Такая каша получается. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Какже читать тогда результаты усилий в плоских конечных элементах? (справка по SCAD п. 6.3.3) ??? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Стержневых элементов это не касается - там другие приемы...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Пытаясь смоделировать монолитную плиту по профнастилу столкнулся с тем,что СКАД в 11 версии при жесткости в напр-ии,перпендикулярном напр-ю ортотропии выдает армирование,хоть и меньшее по значению (да и то только до 2 раз) ,но не меньшее по распространению!
Если кто-то корректные результаты получал для такой задачи - прошу взглянуть файл прикрепленный (архив текста) и поправить меня! [ATTACH]1183312466.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
сам думаю над этой задачей, и мне кажется, что в расчетных прогах это пока нельзя в линейном расчете, ведь ортотропия в scad задается при помощи Е , а он у Вас одинаковый, да и материал одинаков, но различна жесткость в разных направлениях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ильнур, расчет выполняется. В протоколе расчета появляется некритическое замечание: геометрическая изменяемость по направлению 5 в узле 213 (это второй узел вверху слева). Вас именно это смущает?
Наложите во всех узлах вашей стенки связи UY (у вас стенка стоит в плоскости XOZ) и избавитесь от геометрической изменяемости. Ваша стенка собрана из оболочечных элементов (тип 44) , а они не воспринимают момент в плоскости пластины, их надо закреплять от поворота вокруг нормали к пластине. Вообще-то SCAD автоматически должен бороться с изменяемостью системы, но не всегда он это до конца делает (может выбрать не оптимальную стратегию). Последний раз редактировалось Leonid555, 25.01.2010 в 16:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Расчет-то выполнен и пущен в дело. А осадок в душе остался.
SCAD конечно должен бороться, но как бы он смог преодолеть вот тут? Эта схема - упрощенный вариант, здесь только изгиб. Есть еще загружения на сдвиг и продольное сжатие. Наложить UY вряд ли получится, это же внесет искажения...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Все дело в неизбежной погрешности численного решения. В предложенной вами задаче нет нагрузок в плоскости плиты и ,теоретически, усилия в связях, наложенных в плоскости плиты, должны оказаться нулевыми. Но в реальном расчете происходит накопление ошибок округления и вместо нулевых реакций мы получаем пусть и малые, но ненулевые значения реакций. В реальном численном представлении все это выглядит так , как будто имеется небольшое ненулевое усилие, действующее в плоскости плиты. Вот этот численный мираж и вызывает мнимую геометрическую изменяемость системы. Таким образом, все равно возникают искажения. Тут уж из нескольких зол надо выбирать наименьшее. Это уже издержки численного метода решения задачи.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Оригинальная схема. Почему плита не в плоскости XOY а ZOX?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 14
|
Помогите, не могу разобраться со SCAD'ом. Версия 11.3
На панели "Назначения" есть кнопка "Выбор элементов в узлах которых будут вычислены реакции". Пока все нормально - выбираю элементы, тыкаю ОК, рассчитываю. В графическом анализе выбранные элементы отображаются красным, ну видимо так надо, а как теперь посмотреть эти реакции??????????????? Где включается их отображение????? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это не плита, а панель, причем не в рабочем положении, а в испытательном. Материал нестандартный, есть диаграммы испытаний. Я "извлекал деформационные характеристики" для ввода в расчет конструкции из этого материала.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Неужели, в самом деле, используются различные численные методы...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Конечно, е-20 - это что-то как-то... Тем не менее, настроение восстанавливается, осадок рассеивается. Спасибо.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2005
Одесса
Сообщений: 18
|
Подскажите
Установил SCAD 11.3 на новый компьютер Система - Windows 7 64bit После установки не определяется hasp ключ - пишет драйвер не установлен Установка драйвера hasp вручную тоже ничего не дает Проблема скорее всего в Windows 7 64bit и hasp драйвере Что можно сделать? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Новые обновления ключа можете скачивать с сайта компании Aladdin (http://www.aladdin.com/support/hasp.aspx) Последний раз редактировалось Leonid555, 31.01.2010 в 00:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Хотя бы этот
koks, а вы что по английски не читаете? И на сайте Aladdin разобраться не можете? Тогда к разработчикам SCAD обращайтесь за помощью. У вас же SCAD лицензионный. Чего вы на сайте время теряете. Неужели трудно в Киев по электронке письмо послать? Последний раз редактировалось Leonid555, 31.01.2010 в 10:16. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Обратилась бывшая студентка проверить схему в СКАДе, пару дней сам в ней копался, но что не найти косяка.При расчете выдает
11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 2396 2427 9531 10330 11746 11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 4674 5321 5995 6090 6737 7411 7506 8153 8827 9569 10238 10948 12364 11:50:45 Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах: 5559 r 8391 1416 9808 11223 11661 Грунтовые условия задавал -по фигу. Прикладывал только соб .вес -мимо. Упаковывал и удалял совпадающиее узлы совсем перестает идти расчет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
motor-serg, как ей работать? у вас схема просто в шоке от вашей студентки.
Проблема в типах элементов. Есть пластинчатые элементы нулевой площади. Есть пластинки которые почему то стержни Есть 3-х угольные пластины с типом КЭ 4-х угольного Просто УЖАС, гоните эту студентку в институт Лучше всего эту съему выбросить в корзину, ошибки в том числе в геометрии и разбивке конечных элементов. А между тем здание не особо сложное
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 04.05.2010 в 16:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
motor-serg, у вас отдельные участки перекрытий не соединены с соседними участками, а также со стенами. Перекрытия нельзя просто "собрать" из кусков непонятно где триангулированных. Надо заново задать контур перекрытий, допустим вспомогательными стержнями, и заново триангуляцию выполнить на заданном контуре(потом вспомогательные стержни удалите). SCAD учитывает при триангуяции узлы уже имеющиеся в плоскости триангуляции. Хотите, чтобы элементы взаимодействовали? Они должны иметь хоть какие-то общие узлы. У вас часто нет этого вовсе и куски перекрытий "летают" сами по себе. Кроме того здание должно иметь связь с землей, а не "летать" в пространстве. У вас нет ни коэффициентов постели, ни связей на хотя бы 3 углах фундаментной плиты от горизонтального смещения. Можно, конечно и по другому закрепить здание от горизонтальных перемещений, но у вас то никак не закреплено. Сейчас ваша схема - это просто куча деталей, незакрепленных между собой.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.05.2010 в 18:06. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Вопрос про РСУ(новые).
Ситуация такая, пролетное строение моста (мет. балки+монолитная плита поверху), нужно проверить выдержат ли балки если по мосту проедет БелАЗ. Я устанваливаю его на пролетном строении в 9 разных положениях (9 загружений) как правильно задать РСУ, если загружение может только одно из девяти (например 1загружение+вес конст, 2загружение+вес конст, ......, но одновременно загружения с 1 по 9 не действуют? Как считает скад схему, он сам комбинирует загружение (например 1+2, 1+2+3, 1+6+4, ....) и исходя из этого происходит проверка сечений в поспроцессорах? Зы я посчитал данную задачу загружения - взаимоисключил в РСУ, но не знаю правильно или нет |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Напряжения в центре элемента
Элемент в ЛИРЕ 363 (без размерностей) ЛИРА – Nx=-7,87, SCAD - Nx=-7,88 Nx=-7,87 Nx=-7,88 Txy=-5,14 Txy=5,15 Mx=-2,71 Mx=-2,71 My=-2,71 My=-2,71 Qx=10,52 Qx=-8,18 Qy=10,52 Qу=8,18 Почему знаки разные, потому что в SCADе вы, батенька, оси пластин не согласовали. |
|||
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
SergeyKonstr, понял. буду знать. в лире, как ни странно, даже при несогласованных осях результат не меняется.(при стат расчете). в скаде пока как это делается незнаю.
но ведь все равно результат разный по поперечной силе. почему интересно. из за разбивки КЭ? но там и там она одна. интересно. какой результат при расчете этой табуретки будет в ansys? кто-нибудь может посчитать? Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.05.2010 в 11:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Nx=-7,87 Nx=-7,87 Txy=5,14 Mx=-2,71 My=-2,71 Qx=10,52 Qy=-10,52 Поперечную вычислял на 9.6 (R3). Для данного релиза по моей тестовой задаче поперечку (арматуру) выдает почти в 2 раза более, чем, скажем в 9.4 (R7). Что-то в проге ЛИРа (R3) "накосячили". |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Вопрос прост. На скрине мы видим прогоны, на них промежуточные узлы.
Задача - одеть на эти узлы плоскость. На которую будет собрана нагрузка и проч. В лире это делается так, выделили все узлы, добавить элементы, создать выпуклый контур, пластины. СКАД - не могу найти =( Хелп плиз. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Сложно искать черную кошку в темной комнате. Особенно когда ее там нет. (с)
Нет такого в Скаде. Вопрос только - а зачем? Нельзя сначала ввести и разбить пластины, а затем разбить стержни с учетом промежуточных узлов?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Вводим большую пластину, дробим ее как хотим. затем дробим прогоны...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 11
|
Уважаемые форумяне, незнаю, по теме ли данной ветки вопрос. Если есть тут люди из новосибирска, поделитесь пожалуйста информацией о том где можно обучить в новосибирске, сотрудников по работе со SCADOffice. Заранее благодарю.
__________________
7n |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
semenovnv, посмотрите на http://www.scadsoft.com/address.shtml . Поговорите с дилерами, наверняка подскажут где к вам поближе обучаться можно. На мой взгляд, лучше все таки в Москве у разработчиков программы обучаться.
Cptn_Sol, SCAD расход металла не считает. SCAD может взаимодействовать с программой Revit Structure, которая как раз и решает многие проблемы. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: прошу прощения, что влез немного не в ту тему, но решил, что не стоит создавать новой
Братцы, я что-то пропустил? По этой ссылке http://www.scadhelp.com/downloads/level_3a.doc получается, что в SCADе есть физнелин??? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: - Ты видишь суслика?
- Нет. - И я не вижу, а он есть. Последний раз редактировалось таи, 10.07.2010 в 07:36. Причина: Учел замечание модератора о нарушении авторских прав. (Сурок как то больше нравится, но раз нельзя - значит нельзя.) |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Offtop: Суслика
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Придете на обучение на уровень 3а - все узнаете.
Лекции о расчете ж.б. элементов на основе нелинейной деформационной модели будет читать к.т.н. Ходыкин В.В. из Нижнего Новгорода. Он выступал на семинаре по SCAD в Москве весной 2010. Его метод вполне практический, доступный рядовым инженерам и не требующий особых "прибамбасов" в программе. Ну, конечно, потребуется МОЗГИ напрячь, а не просто уметь нажимать "Большую красную кнопку". |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Это что в SCAD есть какая то потаенная игра которую надо пройти хотя бы до 3-го уровня чтобы тебе "прокачать" свои умения?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Есть также предложение: сделать в программе SCAD блокировку соответствующих расчетных блоков - если пользователь не прошел соответствующий уровень, то он не сможет делать более сложные расчеты, пока не подтвердит свою квалификацию! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Leonid555, не так не прикольно. Прикольно ездить на экзамен в офис SCAD. В Качестве учебного пособия книга Перельмутера. Как сдашь такие возможности тебе и откроют...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Сами почистите или сделать это за вас?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Так как тема уже затерта в энтом вопросе до дыр то остается только сказать - |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Другое дело, что точность "корректировки"... Вы способны выполнить полноценный расчет с учетом "физнелина" сейчас и здесь?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Я как и Вы - "ведущий" (правда уровни разные, предположим Ваш выше), тогда вопрос, что Вы хотите получить в результате расчета физнелина? Когда я вхожу в физнелин я знаю, что мне нужно выяснить в данной конструкции. А Вы? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Как долго я ждал услышать способного спеца в ук. области... Но, для начала эти аспекты из другой темы, например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=460938&postcount=245 Если все вопросы из 245 поста (да и из других ук.темы) Вами просмотрены и знаете способы ответа, то милости к "костру". Что касается "сурогатного" учета особенностей физнелина в линейной реализации (типа понижения модуля, ввода пластических шарниров, связей конечной жесткости, попарного объединения неизвестных, учета особенностей истории возведения и т.п.), то такие манипуляции в СКАДе связаны с большим риском получения нелогизмов в результатах расчета. Да, иногда вынужденно приходится ими пользоваться, но фактор субъективизма (волевого решения) должен строиться на достоверно известных и признанных приемах из области инструментальных исследований (экспериментальных данных) на предмет реалистичного учета процессов деформиривания и трещинообразования. Понимаю, что нового ничего не сказал, но к сожалению, пока не вижу реалистичных приемов (именно практических и обоснованных) для ответов на многие вопросы по достоверному моделированию работы ЖБК. Это уже из другой темы... ("из другой грядки того же огорода" ) Вопросы никому не задаю...они все там...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот исходные для мастер-класса от Таи. Задача из соседней ветки .
Лежит плита на трех опорах - ну так получилось. Плита серийная 6,3 м с некоторым количеством верхней арматуры. Надо распознать, что будет происходить с плитой. Недостающие данные, в т.ч. серия, принимаются по разумению.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но плиту так не кладем, а кладем на упругую прокладку (зазор).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня следующий вопрос - корректировал сущ. схему в скаде. Часть элементов откопировал, при этом в постпроцессоре проверка сечений металлопроката кол-во групп конструктивных элементов так же откопировалось. Можно это как-то победить, упаковка не помогает. Заново задавать группы - муторно, схема оч большая.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Подбором автоматом не пользуюсь. Ввожу сечения сообразно результату проверки. С трех раз в среднем можно подобрать то, что удовлетворяет совокупному требованию, в т.ч. по конструктивным требованиям, унификации и пр.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скадовский подбор - имелл в виду скадовскую проверку сеч. Самим подбором тож не пользуюсь, уж какой-то он подозрительный и результаты часто спорные. Подбираю простым перезадаванием сечений и перерасчетом с новыми хар-ками. Спасибо! =)
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Подскажите пожалуйста как задать такую расчётную схему в SCAD ? (см. аттач)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Смотрите в учебнике Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480 . Если и после этого не поймете
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
МИНЗДРАВ, насколько я знаю реакции не задают, а получают. Получить можно задав коэффициент пастели, например. Линейной опоры в SCAD нет. (по крайней мере в версии 11.1 точно не было).
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А что вы под этим понимаете? В принципе, можно хоть в каждый узел связи поставить, в том числе и упруго податливые. Можно коэффициенты постели задать, хоть на пластину, хоть на стержень. А что еще то надо?
Цитата:
Зря вы думаете, что на форуме можно всему обучиться. Очень много времени потратите. Обучать вас на форуме с нуля (да еще и в режиме он-лайн) - невозможно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Потому что вы не ввели промежуточные узлы. Программа не считает перемещения где попало. Вы про метод конечных элементов хоть что нибудь слышали?
Честно говоря для расчетов такой балки сам SCAD не нужен. Есть к нему приложения сателлиты - Кристалл, Арбат. В них можно распрекрасно вашу балку рассчитать. А вы "стреляете из пушки по воробью", но пользоваться "пушкой" не умеете. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Подскажите пожалуйста есть такой функционал в программе, который -бы позволил определять подойдёт-ли выбранное сечение по жёсткости, для заданной нагрузки, в соответствии с действующими нормативами? Где такой найти?
P.S. Спасибо, Леонид! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
есть в Frameworke......автоматический перерасчет до подбора нужного по нагрузкам сечения... с сответствующей проверкой по еврокоду 3 Offtop: (если настроить систему.... результаты очень близко к новоявленному СП...разница всего несколько процентов.... для первичной оценки выбранной расчетной схемы... идеально).... Т.е. от фонаря задаешь сечение.... предположим 20К1 для стойки или колонны и получаешь под свою нагрузку 35К1 с проверкой напряжений и устойчивости.... Offtop: (впрочем , блин, пишу об этом крайний раз ....надоело...) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В SCAD есть постпроцессор, выполняющий проверку несущей способности стальных сечений. Если вы об этом спрашиваете. Прогибы и перемещения вам SCAD также определит. Ну а вам придется значения этих прогибов проверить на соответствие НОРМАМ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну например в Robot есть линейная опора с выдачей реакций в виде эпюры
[IMG]http://i039.***********/1108/c1/5666c221636at.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 884
|
Доброй день фуромчане ,пытаюсь методом научного тыка осваивать SCAD ,посмотрел видео на YouTube и так же делать.Назначил колонны двутавра а в презентационном просмотре их нет .Почему может что то ещё надо было нажать??? Не подскажите видео уроки по SCAD????Заранее спасибо!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
вот включи отображение, + книжки в помощь
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=796029&postcount=7
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Пользуюсь демо-версией SCAD, задаю нагрузку от температуры или от перемещения опор, нажимаю рассчитать, он выполняется без ошибок, но никаких перемещений или эпюр не показывает.
Сново возвращаюсь в режим расчётной схемы, а там фильтр отображения ничё не показывает. (только в свойствах элемента есть инфа о темп-ной нагрузке) Подскажите пожалуйста, я где-то ошибаюсь? Или демоверсия с такими видами нагрузок не работает? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Доброго времени суток у меня есть вопрос...
Есть функция "построение эпюр вдоль секущей", а можно посмостреть напряжения по плите (которые можно можно получить в виде выходных данных...) Вопрос в том как можно получить значение момента в на границе смежных элементов зная значение момента в них? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нажимаю рассчитать - а он обнаруживает геом. изменяемость. Плитка у Вас не имеет опор: см.вл.1
nik83 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
Цитата:
|
|||||