Непрочитано 21.02.2011, 21:24 #1
автомат DXтм(Легранд), какая характеристика?
totaren
 
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299

уставку на нем выставить не возможно --> он работает как "отсечка"? голову ломаю сижу.
Просмотров: 2947
 
Непрочитано 21.02.2011, 22:14
#2
Gogi


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15


В зависимости от типа отключающей характеристики (B,C,D)
Буква типа указывается перед цифрой уставки In(например B25, C40 ...)
Тип определяет при каком токе сработает электромагнитная осечка:
B~ 5In
C~7In
D~12In
Gogi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 07:17
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


переформулирую...
вопрос в следующем:
- это нерегулируемая обратнозавис-я от тока х-ка
- регул-я
- мгновенно действ-я
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:14
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
автомат DXтм(Легранд), какая характеристика?
Бедненький... За что ж тебя на сайте легранда то забанили?
Напиши их модератором жалостливое письмо, с покаянием, что больше так делать не будешь. А когда разбанят, то зайдешь на легранд.ру/поддержка/технические описания и скачаешь оттуда пдфник с кучей графиков и таблиц. В которых все-все написано и нарисовано. И при каком токе какой номинал и характеристика срабатывает и с какой задержкой...
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 11:43
#5
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у меня есть эти графики и таблицы. меня интересует НАЗВАНИЕ характеристики.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 20:31
#6
Gogi


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15


это нерегулируемая обратнозавис-я от тока х-ка с электромагнитной отсечкой