Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы

Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2011, 16:47 #1
Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы
Коуш
 
инженер-сметчик
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79

Считаю для курсового 30-ти метровую ж/б ферму, данный пролет предполагает разрезку фермы на 2 полуфермы, в результате разрезки в середине фермы приходится добавлять 2-ва дополнительных стержня и проектировать стык.
Возможен ли такой подход - при определении усилий в стержнях фермы не учитывать наличие дополнительных стержней, армировать из расчета что задача этих стержней помочь перенести транспортные нагрузки нижнему обрезаному стержню, точки примыкания к нижнему поясу назначить после определения размеров стыка.

Вложения
Тип файла: pdf Ферма-Лист1.pdf (4.4 Кб, 224 просмотров)

Просмотров: 3141
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:08
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Эти дополнительные подкосы нужны только при транспортировке фермы и на монтаже. Иногда их делают временными металлическими и после монтажа фермы их срезают, т.к. они могут мешать прокладке коммуникаций, допустим венткоробов. В принципе чем ближе к вертикали эти дополнительные подкосы, тем меньше в них усилия.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:18
#3
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Спасибо Leonid555, так и сделаю, пусть будут металлические.
Может существует что-то типа кондуктора или бандажа для перевозки подобных полуферм
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:43
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Коуш, в принципе можно вообще без этих дополнительных подкосов обойтись, но тогда потребуется в нижний пояс вставлять отдельный элемент (вставку) и делать два стыка в нижнем поясе вместо одного.
А что касается транспортировки ... Вы панелевозы не видели? Фермы возят в несколько наклоненном виде на подобных транспортерах.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 18:13
#5
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
в нижний пояс вставлять отдельный элемент (вставку)
Не подходит к сожалению.
А для временных мет.раскосов нужно предусматривать закладные на боковых гранях ? Или каким-то другим образом устанавливать?
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:46
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Коуш, ну разумеется нужны закладные, но на гранях выходящих вовнутрь фермы. Дополнительные элементы не должны выходить за ширину ж.б. поясов фермы. Т.е. не выступать из габарита.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 16:11
#7
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Спасибо
Коуш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каков примерный вес сегментной ж/б фермы? Dream Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.05.2012 22:38
Ищу расчет ж/б сегментной фермы с чертежами, 18 м Солнышео09 Железобетонные конструкции 5 29.06.2010 11:43
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24