| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в потолке квартиры - что делать?

Трещины в потолке квартиры - что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2011, 18:29 #1
Трещины в потолке квартиры - что делать?
sergevl
 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45

Сегодня смотрел смотрел и не выдержал - решил разбираться.
Ситуация такая.
Ведомственный 5 этажный кирпичный дом, квартира на третьем этаже.
Дом типа улучшенной хрущёвки - стены из пористого кирпича, 3 квартиры на этаже в подъезде, раздельные санузлы, оцинкованные трубы водоснабжения, балконы на первом этаже, и тд.
серию не знаю, то ли 1-511, то ли 1-318. не разбираюсь.
сдан в 1969 году.
плиты перекрытия с рёбрами жесткости, отлитые вместе с плитой.
их называли "ригелями", но думаю, что это ошибочно.


суть такова.
В потолке комнаты 5 на 3 метра, после того как сосед сверху сделал ремонт, пошли трещины.

одна трещина - продольная, прошла по центру плиты, почти по всёй длине комнаты. вторая - отсекла где-то четверть комнаты, пройдя поперёк.

существует ли опасность обрушения потолка? кто должен дать ответ на этот вопрос?

как может треснуть армированная плита?

как понять состояние арматуры?

я бы лично усилил бы потолок 22 швеллерной балкой, при длине три метра - выдержит, что угодно. пустил бы три балки поперек комнаты.
но за чей счёт и как обязать соседа сделать укрепление??????

толщина трещин - около 1-2 мм, на них отвалилась побелка потолка. идут извилисто, не прямые.

если кому интересно - выложу фото.
Просмотров: 38852
 
Непрочитано 01.03.2011, 19:12
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Конечно интересны фото.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 19:37
#3
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


А в чем заключался ремонт? Несущие конструкции не демонтировались, анкера в плиты перекрытия не загонялись, плиту саму не долбили (сначала вдоль, потом поперек)))) ? Вообще, инетересно что за ремонт сверху произвели и как?? Элементы перепланировки или переоборудования. Были ли трещины или другие повреждения до этого? Хотелось бы фотки дома снаружи посмотреть со всех сторон... Не было ли склада материалов чрезмерного на данной умирающей плите?
Точно ли трещит плита или штукатурка???
Конечно - фото
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 19:57
#4
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Вообще, инетересно что за ремонт сверху произвели и как?? Не было ли склада материалов чрезмерного на данной умирающей плите?
Сосед наверняка сказал: я вообще ничего не делал. Всё так и было
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 20:29
#5
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Наверное сосед сделал стяжку 100мм. Часто такое встречается.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 09:40
#6
sergevl


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45


здесь фото трещин,

Цитата:
А в чем заключался ремонт? Несущие конструкции не демонтировались, анкера в плиты перекрытия не загонялись, плиту саму не долбили (сначала вдоль, потом поперек)))) ? Вообще, инетересно что за ремонт сверху произвели и как?? Элементы перепланировки или переоборудования. Были ли трещины или другие повреждения до этого? Хотелось бы фотки дома снаружи посмотреть со всех сторон... Не было ли склада материалов чрезмерного на данной умирающей плите?
Точно ли трещит плита или штукатурка???
Конечно - фото

по звуку раблот: было много работы префоратором - 2-3 полных смены. то есть всего часов 40.
плиту долбили, снимали старую стяжку,били перфоратором дюбеля.
сверху - пол фанера на ней ламинат.
под крепление фанеры надо много дюбелей.
перепланировки не было.

в доме есть трещины вдоль стыков ЖБ элементов: лестничные марши, элементы клетки, и стены из ЖБ с вертикальными вент каналами.


Цитата:
Сосед наверняка сказал: я вообще ничего не делал. Всё так и было
сосед пофиг что скажет, надо искать способ прищучить его.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТРЕЩИНА.jpg
Просмотров: 3948
Размер:	24.6 Кб
ID:	54743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина-2.jpg
Просмотров: 3682
Размер:	32.4 Кб
ID:	54744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина-3.JPG
Просмотров: 3109
Размер:	30.1 Кб
ID:	54745  

Последний раз редактировалось sergevl, 02.03.2011 в 09:53.
sergevl вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 09:58
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Судя по фоткам повод для беспокойства есть...
Не совсем понятно
Цитата:
плиты перекрытия с рёбрами жесткости, отлитые вместе с плитой
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 10:01
#8
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


может сосед перегородку из кирпича сделал вместо лёгкой каркасной из ГКЛ?
Rey вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 10:09
#9
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Такие плиты ломаются по схеме конверта. Посмотрите не похоже ли. Такое случается при перегружении плиты новой стяжкой или черезмерным складированием материалов (например песка) в одной комнате. Могли выбраться пластические деформации арматуры и трещины уже не закроются.
Как быстро появились трещины и продолжают ли развиватся?
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:17
#10
sergevl


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Судя по фоткам повод для беспокойства есть...
Не совсем понятно
плиты перекрытия с рёбрами жесткости, отлитые вместе с плитой
вот ещё одно фото подобной плиты.

Цитата:
Такие плиты ломаются по схеме конверта. Посмотрите не похоже ли. Такое случается при перегружении плиты новой стяжкой или черезмерным складированием материалов (например песка) в одной комнате. Могли выбраться пластические деформации арматуры и трещины уже не закроются.
выложил схему трещины.

Цитата:
Как быстро появились трещины и продолжают ли развиватся?
развиваться не продолжают, появились за неделю-две.
то есть когда их заметили, они уже были. немножко за последующие месяцы разрослись. вот уже полтора года стабильно, без разрастаний.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0618.JPG
Просмотров: 2920
Размер:	64.8 Кб
ID:	54765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.JPG
Просмотров: 2063
Размер:	11.6 Кб
ID:	54766  
sergevl вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:39
#11
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
может сосед перегородку из кирпича сделал вместо лёгкой каркасной из ГКЛ?
Мысль хорошая проверить бы!
по схеме трещин: какая локализация? в центре комнаты или ближе к стенам? трещины идут к углам комнаты?
Если в центре то есть основания утверждать в перегрузке плиты...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 18:13
#12
sergevl


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Мысль хорошая проверить бы!
по схеме трещин: какая локализация? в центре комнаты или ближе к стенам? трещины идут к углам комнаты?
Если в центре то есть основания утверждать в перегрузке плиты...
посмотрите на картинку на вложении, где белый фон, и чёрные извилистые линии. Это расположение трещин. постарался нарисовать как можно точней.
размер комнаты в плане, (вид сверху) - 5 на 3 метра, картинка имеет 500 пикселей в ширину и 300 в высоту. то есть 100 пикселей на метр - масштаб.
чёрные линии обозначают расположение трещин.
где линия забелена, там трещина слабей.....
sergevl вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 19:13
#13
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от sergevl Посмотреть сообщение
посмотрите на картинку на вложении, где белый фон, и чёрные извилистые линии. Это расположение трещин. постарался нарисовать как можно точней.
размер комнаты в плане, (вид сверху) - 5 на 3 метра, картинка имеет 500 пикселей в ширину и 300 в высоту. то есть 100 пикселей на метр - масштаб.
чёрные линии обозначают расположение трещин.
где линия забелена, там трещина слабей.....
А можно зайти к соседу и посмотреть, постучать по перегородке кулачком, замерять толщину (если такая перегородка имеется)? Чтобы определить причину нужно осмотреть объект, хоть бы и Вам)
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 20:23
#14
Gipak


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 23


У,Вас, так называемая шатровая плита(ж.б. плита опертая по контуру) толщ. 80мм.По характеру трещин можно заключить,что в месте пересечения трещин был какой-то динамический удар от соседа...Такой случай был в моей практике,когда теплая компания(15чел.)плясала от души и один из них упал и в этот момент началось разрушение .Жертв небыло.Что делать?Заявление в суд-тех.экспертиза и тягомотина,тягомотина и тягомотина...
Gipak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 20:38
#15
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Еще как вариант, может быть прокладывал трубы в полу (отопления или теплый пол) и проштрабил каналы в теле плиты, такие в моей практике самоделкины попадались. (а че? - говорят - до арматуры же не дошли.)
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 10:13
#16
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Еще как вариант, может быть прокладывал трубы в полу (отопления или теплый пол) и проштрабил каналы в теле плиты, такие в моей практике самоделкины попадались. (а че? - говорят - до арматуры же не дошли.)
Вот до арматуры там как раз и легко дошли толщина полки максимально 50...70мм а перфоратором ювелирно стяжку не снимешь. Так что могли и порвать сетку.
А Перегородка все таки есть или нету?
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 22:17
#17
sergevl


 
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45


Цитата:
А можно зайти к соседу и посмотреть, постучать по перегородке кулачком, замерять толщину (если такая перегородка имеется)? Чтобы определить причину нужно осмотреть объект, хоть бы и Вам)
перегородки нету. не было, я её не видел, когда заходил, да и смысла в ней нету - наоборот, соединяют утеплённый балкон с комнатой. делая большую комнату.

Цитата:
Еще как вариант, может быть прокладывал трубы в полу (отопления или теплый пол) и проштрабил каналы в теле плиты, такие в моей практике самоделкины попадались. (а че? - говорят - до арматуры же не дошли.)
это скорей всего - штроба под кабель, или ТП.


Цитата:
У,Вас, так называемая шатровая плита(ж.б. плита опертая по контуру) толщ. 80мм.По характеру трещин можно заключить,что в месте пересечения трещин был какой-то динамический удар от соседа...Такой случай был в моей практике,когда теплая компания(15чел.)плясала от души и один из них упал и в этот момент началось разрушение .Жертв небыло.Что делать?Заявление в суд-тех.экспертиза и тягомотина,тягомотина и тягомотина...
насколько непригодна квартира для проживания?
имеет ли смысл обращаться в жэк для документации\дефектации?
за чей счёт производят тех-экспертизы?
насколько поможет укрепление 200 мм балкой\швеллером?????
как обязать соседа через суд провести все работы по укреплению?
нужна экспертиза государственная или частная лицензированная?
что сначала - экспертиза или суд?
могут ли отселить из квартиры владельца?????
sergevl вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 08:00
#18
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Судя по фотографии трещина не новая и ей не один год, подумай.....
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 08:17
#19
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Характерная силовая трещина для плит опертых по контуру. Причина или ослабление сечения или перегруз. М.б. во время ремонта сосед складировал материалы или мусор.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 09:17
#20
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


сделали штробу под тёплый пол. а потом две паллеты ГКЛ положили.
можно, конечно, обратиться сначала в управляющую компанию, потом в прокуратуру... но боюсь единственным выходом будет аккуратно всё заштукатурить, покрасить и продать квартиру.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:00
#21
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


1) Перво наперво - поставьте маяки на трещину (из гипсовой штукатурки сделать небольшие мостики через трещину в двух - трех местах)
2) пригласите соседа и спросите что у него в этом месте - если ничего, то попроситесь посмотреть и убедиться лично.
3) Если маяки на протяжении 3-6 месяцев не лопнут, и в этом месте у соседа ничего тяжелого нет (например джакузи или стены из кирпича) - зашпаклевать и забыть
4) Если маяки лопнут - вызывайте эксплуатационную службу (при этом маяки надо возобновлять и фиксировать все что происходит с ними на бумаге) - нужно срочно принимать меры.
Это скорее всего ребристые плиты, а значит полка тонкая и могли ее просто расколоть при ударе во время ремонта, но это только версия.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 11:26
#22
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Смысл гадать, пригласите эксперта он во всем и разберется. 1. на фото четко видно трещины старые (причин возникновения масса, возможно ее такую и монтировали), возможно они после ремонта раскрылись чуть больше, возможно величина раскрытия трещин находится в пределах допустимого, прогиб какой?......... и т.д.
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 20:06
#23
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
сделали штробу под тёплый пол. а потом две паллеты ГКЛ положили.
можно, конечно, обратиться сначала в управляющую компанию, потом в прокуратуру... но боюсь единственным выходом будет аккуратно всё заштукатурить, покрасить и продать квартиру.
Нехорошо так. А если вам продадут такую, это подло. Человек лет на 15 ипотеку, а ему на х-ню... замазунную.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 17:51
#24
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Основной причиной, с которой я сталкивался - это возведение кирпичной перегородки соседом сверху и заделывание зазора между перегородкой и плитой. Или установка металлических стоек, например из швеллеров, скреплением к нижней плите и к потолочной( враспор) Тогда вся нагрузка с квартиры над соседом, его нагрузка будет на вашем перекрытии. Зайдите к нему и посмотрите. Если так. Срочно заставьте его сделать зазор. Потом от Вас ничего не будет зависеть
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 04:54
#25
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Не 511-я- точно, есть подозрение на 67-ю, или 437-38ю

Где находится объект - город, фото фасадов - в студию.

Шатровая плита выглядит так:



У 480 серии тоже встречаются клоны со стенами из кирпича/блоков.

Насчет опасности - в данном случае маяки - не панацея.
Но вреда тоже не будет.

В принципе можно заинъецировать эпоксидными составами.
Если не повреждена арматура.

Если повреждена, советую задуматься о углепластике.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 03:51 такая же проблема
#26
tregub1


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2


у меня такая же шатровая панель перекрытия над кухней+ванная+туалет+коридор - см. на выкопировке блок 3х5 метров снизу. Это 6-ой из 9 этажей 40 летнего кирпичного здания.

у соседки сверху все гипсовые перегородки (между кухней и санузлом и ванной и коридором) с двух сторон обложены плиткой на растворе толщиной 1,5..2 см, плюс плитка на растворе на полу. Итого площадь уложенной плитки, опирающейся на эту плиту перекрытия, около 40 м2, при толщине раствора с плиткой 2,5 см = 1 м3 бетона или 1,7т. дополнительного веса к весу гипсовых перегородок и стяжки.

Кроме того, вокруг стояка полотенцасушителя из-за систематического поступления влаги в диаметре 30 см разрушен бетон и поржавела на 50..60% арматура (стояк слева от унитаза возле перегородки между туалетом и ванной).

И СОБСТВЕННО ВОПРОС:
1) Решил сделать капремонт, снес у себя перегородку между коридором и ванной, между ванной и туалетом. Осталась гипсовая перегородка между кухней и ванной с туалетом.
2) Только на этом этапе заметил: прогиб плиты перекрытия сверху около 4-5 см, наибольший на месте ванной, и четко по прогибу видно, что моя гипсовая перегородка обложенная плиткой между кухней и ванной "помогает" держатся плите - на кухне прогиба нет вообще, и прогиб заканчивается на кромке этой перегородки. Также заметил разрушение арматуры вокруг стояка - отверстие видимо тупо делалось перфоратором и лишнее залепили раствором. Раскалупав отверткой раствор, увидел дырку диаметром см.20..25 и поржавевшую на 50..60% арматуру в ней.
3) После сноса своих перегородок между коридором и ванной неделю назад, не заметил (пока, слава богу) никаких трещин в плите у себя, а также у соседей сверху.

Что посоветуете сделать:
а) спать так дальше спокойно уже не могу - на этой несчастной шатровой плите толщиной 5см, где арматура толщиной всего 4..5 мм, да и еще с повреждением возле стояка, груза как-минимум 4 тонны, да и еще и сконцентрирован в месте перегородок ванна/туалет/кухня; и вдруг плита сверху опиралась на мою снесенную перегородку, а теперь в любой момент может прогнуться и растрескаться.
б) подмывает самому "втихаря" укрепить плиту, положив поперечно 2 швеллера (или двутавра) по 3 метра поперек плиты вдоль перегородок. Швеллеры будут упираться на кирпичные столбики, положенные на ребрах плиты (сверху /по выкопировке/ доложу, снизу изначально уже есть под дверной проем и вентканал). Фактически между плитами лежит еще бетонная (похоже монолитная) балка шириной около 40см - т.е опираться столб будет 50% на балку, 50% на ребро плиты. В швеллере просверлю отверстия, сверху приварю гайки, и болтами через металлический лист равномерно подопру плиту сверху вдоль перегородок соседки (см.рисунок). Как раз швеллер будет возле разрушенного места возле стояка.
в) эстетически мне это проблем не создаст, т.к. швелер будет вдоль моих будущих перегородок из гипсокартона, НО

-я добавлю вес на ребра шатровых плит своего пола (и балок между ребрами соседних плит), плюс трудно дозировать передачу этого веса, плюс как будет развиваться ситуация в динамике в будущем - как бы не перегрузить ребра моей плиты перекрытия снизу. Хотя за счет прогиба швеллера будет как-бы амортизация, если вдруг сверху у соседки еще вырастет нагрузка на плиту, она также заставит работать и её плиту, что передаст вес на несущие стены, а не на мои столбики.
-из-за моих подпорок совсем по другому может начать работать эта плита перекрытия сверху, хотя все-таки хуже стать не должно если не перестараться с усилием через болты.

В любом случае, сделать опору на несущие стены совсем не представляется возможным, зато вот ребра этой шатровой плиты, а также балки между плитами выглядят весьма прочными.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выкопировка.jpg
Просмотров: 467
Размер:	103.7 Кб
ID:	70462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: укрпеление.jpg
Просмотров: 524
Размер:	36.5 Кб
ID:	70463  

Последний раз редактировалось tregub1, 30.11.2011 в 04:13.
tregub1 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 04:36
#27
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tregub1 Посмотреть сообщение
у меня такая же шатровая панель перекрытия над кухней+ванная+туалет+коридор - см. на выкопировке блок 3х5 метров снизу. Это 6-ой из 9 этажей 40 летнего кирпичного здания.

у соседки сверху все гипсовые перегородки (между кухней и санузлом и ванной и коридором) с двух сторон обложены плиткой на растворе толщиной 1,5..2 см, плюс плитка на растворе на полу. Итого площадь уложенной плитки, опирающейся на эту плиту перекрытия, около 40 м2, при толщине раствора с плиткой 2,5 см = 1 м3 бетона или 1,7т. дополнительного веса к весу гипсовых перегородок и стяжки.

Кроме того, вокруг стояка полотенцасушителя из-за систематического поступления влаги в диаметре 30 см разрушен бетон и поржавела на 50..60% арматура (стояк слева от унитаза возле перегородки между туалетом и ванной).

И СОБСТВЕННО ВОПРОС:
1) Решил сделать капремонт, снес у себя перегородку между коридором и ванной, между ванной и туалетом. Осталась гипсовая перегородка между кухней и ванной с туалетом.
2) Только на этом этапе заметил: прогиб плиты перекрытия сверху около 4-5 см, наибольший на месте ванной, и четко по прогибу видно, что моя гипсовая перегородка обложенная плиткой между кухней и ванной "помогает" держатся плите - на кухне прогиба нет вообще, и прогиб заканчивается на кромке этой перегородки. Также заметил разрушение арматуры вокруг стояка - отверстие видимо тупо делалось перфоратором и лишнее залепили раствором. Раскалупав отверткой раствор, увидел дырку диаметром см.20..25 и поржавевшую на 50..60% арматуру в ней.
3) После сноса своих перегородок между коридором и ванной неделю назад, не заметил (пока, слава богу) никаких трещин в плите у себя, а также у соседей сверху.

Что посоветуете сделать:
а) спать так дальше спокойно уже не могу - на этой несчастной шатровой плите толщиной 5см, где арматура толщиной всего 4..5 мм, да и еще с повреждением возле стояка, груза как-минимум 4 тонны, да и еще и сконцентрирован в месте перегородок ванна/туалет/кухня; и вдруг плита сверху опиралась на мою снесенную перегородку, а теперь в любой момент может прогнуться и растрескаться.
б) подмывает самому "втихаря" укрепить плиту, положив поперечно 2 швеллера (или двутавра) по 3 метра поперек плиты вдоль перегородок. Швеллеры будут упираться на кирпичные столбики, положенные на ребрах плиты (сверху /по выкопировке/ доложу, снизу изначально уже есть под дверной проем и вентканал). Фактически между плитами лежит еще бетонная (похоже монолитная) балка шириной около 40см - т.е опираться столб будет 50% на балку, 50% на ребро плиты. В швеллере просверлю отверстия, сверху приварю гайки, и болтами через металлический лист равномерно подопру плиту сверху вдоль перегородок соседки (см.рисунок). Как раз швеллер будет возле разрушенного места возле стояка.
в) эстетически мне это проблем не создаст, т.к. швелер будет вдоль моих будущих перегородок из гипсокартона, НО

-я добавлю вес на ребра шатровых плит своего пола (и балок между ребрами соседних плит), плюс трудно дозировать передачу этого веса, плюс как будет развиваться ситуация в динамике в будущем - как бы не перегрузить ребра моей плиты перекрытия снизу. Хотя за счет прогиба швеллера будет как-бы амортизация, если вдруг сверху у соседки еще вырастет нагрузка на плиту, она также заставит работать и её плиту, что передаст вес на несущие стены, а не на мои столбики.
-из-за моих подпорок совсем по другому может начать работать эта плита перекрытия сверху, хотя все-таки хуже стать не должно если не перестараться с усилием через болты.

В любом случае, сделать опору на несущие стены совсем не представляется возможным, зато вот ребра этой шатровой плиты, а также балки между плитами выглядят весьма прочными.
Вообще-то рекомендую вызвать профессионала. Хотя-бы на консультацию.
А то лечение по телефону моожет выйти боком.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 13:15
#28
tregub1


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Вообще-то рекомендую вызвать профессионала. Хотя-бы на консультацию.
А то лечение по телефону может выйти боком.
за совет спасибо конечно. Профессионалы советуют не переживать и ничего не делать (пока ничего не произошло, а прогиб 3-4 см видимо еще с момента постройки образовался, трещин в плите нет), либо жаловаться в суд на соседку сверху (бабушка под 90 лет). Первое не очень нравится (хочется спать спокойно, тем более пока ремонт легко усиление сделать), второе бесперспективно долго и не очень этично даже - плитку она уложила лет 30 назад.
Я почитал форумы (http://xxivek.com.ua/~old/net/7_35_2.htm) - пишут что это системная проблема, и прогиб бывает даже 8 см. Наверняка должно быть какое-то опробованное решение - как оптимально усилить плиту в местах концентрированной нагрузки.
tregub1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в потолке квартиры - что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины denisus Конструкции зданий и сооружений 18 09.02.2007 17:22
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49