Непрочитано 14.03.2011, 15:55 #1
Несущие стены из пенобетонных блоков
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

В каменном СНиПе нет формального запрета на возведение несущих стен из ячеистого бетона низкой прочности.

Имеем трехэтажное безкаркасное здание с продольными несущими стенами из пеноблоков. Перекрытия - пустотки.
Марки блоков/раствора приняты М25:М50.
Расчетное сопротивление кладки согласно СНиП R=0,7*0,8=0,56 МПа.

Нагрузка для крайней сплошной стены (в уровне 1-го этажа)
N1=60 кН/м
N2=25 кН/м e=0,14м
Коэффициент использования k=0,5

Нагрузка для средней сплошной стены (в уровне 1-го этажа)
N1=120 кН/м
N2=50 кН/м e=0,05м
Коэффициент использования k=0,7

По расчетам получается даже неплохой запас, и это при толщине стены 400мм, без понижения временных нагрузок.
С местным сжатием все нормально.

Имеет ли право такая конструкция на существование? Какие могут быть подводные камни?

Марка по морозостойкости М15, Снаружи вентфасад (есть ли какие-то ограничения по морозостойкости наружных стен?)
Просмотров: 34858
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:11
#2
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А сейсмики нет? У нас такие дома все таки с ж/б каркасом делают, а стены-ненесущие.
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 16:13
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


сейсмики нет
ooze вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:25
#4
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Тогда вопрос сложный. А разность осадок этот расчет ведь не учитывает. Я б все равно не стал ставить на 3 этажа пеноблок
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 16:30
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Я бы и сам не стал. Но интересуют объективные причины почему?

По разности осадок нет проблем уложиться в СНиПовские допуски.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:58
#6
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Я бы и сам не стал. Но интересуют объективные причины почему?
А сниповские допуски между прочим это не так мало. Может и треснуть стена, а потом еще и промерзнет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 17:14
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А сниповские допуски между прочим это не так мало. Может и треснуть стена, а потом еще и промерзнет.
чем обоснуешь,если формально стена проходит по всем параметрам...я например знаю что у пенобетона есть мальнький косячок-это усадка пенобетна,ну и соответствено усадочные трещены
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 17:30
#8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Стена может и кирпичная треснуть.
Конечно интуитивно понятно что при таких небольших запасах и достаточно низкой морозостойкости степень долговечности стен будет не высока, но это все только мысли. А где практика?

Кирпичные стены зданий советской постройки идут с запасом по прочности в 60-70% думаю.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 17:33
#9
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чем обоснуешь,если формально стена проходит по всем параметрам...я например знаю что у пенобетона есть мальнький косячок-это усадка пенобетна,ну и соответствено усадочные трещены
Советую посчитать статически неопредилимую систему на заданные перемещения, даже небольшое перемещение вызовет громадные усилия. Соответственно конструкция должна приспособиться в случае таких перемещений. А сможет ли приспособиться такая стена без трещин-большой вопрос.
То что кирпичная стена треснет не так страшно, ведь она утепляеться в большинстве случаев.
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 17:36
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


В том то и дело, что система статически определимая. Перекрытия лежат шарниром. Даже при разнице осадок между продольной внутренней и наружной стенами никаких напряжений не будет.
Максимум смещение плит перекрытий (незначительное).

Если только неравномерная осадка по длине стены, но это не пощупать (если речь не в геологии)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 17:55
#11
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


К тому же Вы сами упомянули про долговечность таких стен. Одно дело кусок ненесущей стены заменить- совсем другое несущей
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 21:12
#12
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Интересно было бы узнать об опыте эксплуатации подобных зданий, т.к. видел уже не одно, правда все были не более двух этажей.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:40
#13
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Да к сожалению вижу это часто в Индивидуальном Жилищном Строительстве, стены из пеноблоков, а иногда из газоблоков, потом (более заумные застройщики) делают монолитный пояс и сверху ж/б плиты, пустотки, это уже как типовой каркас....
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
А где практика?
и в правду в споре с людьми (желающими так строить) иссякают всякие аргументы ...
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:10
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Есть построенные дома из газосиликата или пенобетона до 5 этажей. По-моему даже серия какая-то есть. Под плитами, перемычками и т.д. обязательно пояс из кирпича или монолита - это конструктивное требование. Остальное определяют расчеты.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:52
#15
d1mmma


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 1


под вент.фасад, по идее, требуется более прочное основание, чем пеноблок.
d1mmma вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:55
#16
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Я бы и сам не стал. Но интересуют объективные причины почему?
посчитайте стену на устойчивость.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 13:57
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Всмысле на устойчивость?

А это чем не расчет на устойчивость?
N<=mg*Фul*R*Ac*w

Под вентфасад - поидее да. Хотя и так делают.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 14:03
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от d1mmma Посмотреть сообщение
под вент.фасад, по идее, требуется более прочное основание, чем пеноблок
Ну какой нибудь сайдинг допустим точно можно на пеноблок повесить!
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 14:13
#19
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да вешают вентфасад на пеноблоки повсеместно и без проблем, есть специальные анкеры для таких нужд.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 14:40
#20
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Всмысле на устойчивость?

А это чем не расчет на устойчивость?
N<=mg*Фul*R*Ac*w
именно, именно это я и имел в виду

Но удивлен, что для 3х этажного здания еще и запас 30% остается...
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:36
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Это еще с завышенными нагрузками кстати.
Дело в том, что несущие стены глухие (1-2 проема по длине).

.....

Последний раз редактировалось ooze, 16.03.2011 в 10:35.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 00:00
#22
Razin


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 7


Я не сильно силен в строительных формулах, поэтому хочу получить на более простом языке ответ. Строю себе дом 8*10. Фундамент глубина 90 см, ширина 600 см, цоколь высота 450-700 см, материал – бетон (делали сами в пропорции 1-3-7, марка цемента ПЦ 500). Коробку планирую делать из газобетона, перекрытие плиты типа ППС. В принципе весь материал неплохого качества я нашел на gbi, но есть вопрос. Есть ли необходимость внутри дома вместо простенка из обычного кирпича, поставить простенок из такого же газобетона, для уменьшения нагрузки непосредственно на коробку? Если же нет, и прочности газобетонного блока хватит для того, чтобы выдержало плиты, то тогда подскажите какой марки и с какими параметрами блоки лучше взять?
Razin вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 01:17
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Какие могут быть подводные камни?
- лучше не балуйтесь. Но если всё равно хочется, то хотя бы жб пояс под плиты пустите и разработайте меры по недопущению замокания ни каких обстоятельствах Вашей "пены".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 16:02
#24
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Razin Посмотреть сообщение
перекрытие плиты типа ППС
какой длины плиты? Не 8 же метров?
Цитата:
Сообщение от Razin Посмотреть сообщение
Фундамент глубина 90 см, ширина 600 см
это как рассчитано? Геологические изыскания делали? На каком уровне грунтовые воды? На сколько возможно сезонное повышение?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 16:39
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


есть документ РМД 52-01-2006 СПб. Ограждающие конструкции из газобетона (тот же пенобетон, только лучше)
там расписан (Таблица 4.1) газобетон по плотности - теплоизоляционный, Конструкционно-теплоизоляционный, Конструкционный.
Я бы только из последнего делал несущую стену, хотя для себя и из него не стал бы, шлак это. ножовкой можно дырки пилить..
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 17:03
#26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Простенок или 5 стена или центральная стена - лучше делать из обычного кирпича. Толщина стены (мин) 380мм. т.е. 1.5 кирпича. Говорю по собственному опыту своего дома. Пено-газоблоки это эрзац гав..о. При монолитном или сборном перекрытии, в условиях воздействия воды, а потом отдачи влаги блоки трещат в предсказуемых зонах: в углах проемов, под и над проемами и т.д.. (пояса не спасают). Что это избежать нужно увеличивать плотность изделия (марка свыше 500-600), а это как следствие снижение теплозащитных качеств материала. Хранить надо надлежаще, укрывать кладку и т.п.. Пятая стена трещать будет еще сильнее, за счет увеличения нагрузки. У себя сделал ее из кирпича при 2-х монолитных перекрытиях. Стоит стена непрошибаемо, весь дом держит))). Ну а наружка из блоков потрещала. Правда все давно уже стабилизировалось, дом просох, отделка сделана уже более чем 7лет, трещин по обоям нет. Но нервов это блочное чудо изначально подпортило. В другой жизни только за кирпич или керамический камень)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 21:04
#27
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Вообще пеноблок - гуано.
Он сразу, с завода приходит непрочный, а стоит его замочить, или еще хуже - замочить и потом проморозить, тогда вообще рассыпается!
Те, кто хотят строить дом из пеноблока - они, наверное, думают что их кровля никогда-никогда не будет нигде протекать, что штукатурка никогда в жизни не потрескается, они верят в вечную жизнь карнизов, отливов, сайдинга и пр....
Хотя я, конечно, не знаю - вдруг они планируют делать капремонт каждые три года?

Странные, одним словом, люди, я их не понимаю
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 21:32
#28
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Вообще пеноблок - гуано.
Он сразу, с завода приходит непрочный, а стоит его замочить, или еще хуже - замочить и потом проморозить, тогда вообще рассыпается!
Те, кто хотят строить дом из пеноблока - они, наверное, думают что их кровля никогда-никогда не будет нигде протекать, что штукатурка никогда в жизни не потрескается, они верят в вечную жизнь карнизов, отливов, сайдинга и пр....
Хотя я, конечно, не знаю - вдруг они планируют делать капремонт каждые три года?
Странные, одним словом, люди, я их не понимаю
А зачем Вы его замачиваете? потом еще проморозить нужно?
по другому никак? а с высоты 10 метров не кидаете?
На коттеджах крыши в основном не большие и если и протекают то это сразу ремонтируют. Вы в частом доме были хоть раз? Там, что каждые три года крышу меняют?
Самодельный пеноблок будет такого качества, какого его сделают. Заводской нужно брать с гарантированной прочностью.
Последние лет пять, не видел, чтобы строили из кирпича, такая стройка раз в пять будет дороже. Все строительство коттеджей идет в основном или из блока или монолит. Кирпич это маразм.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 22:14
#29
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Выскажусь в защиту кирпича или керам. камня. Прочность керамики - значительно выше пено- или газоблоков (минимум М100 против М5...35), модуль деформации (трещиностойкость) - аналогично, выше. И насчет долговечности - опыт успешного применения кирпича / керамики - столетия, а пено-, газоблоков - десятилетия...
По теплопроводности эффективная (многопустотная) керамика несколько уступает пено- и газоблокам, но тут нужно решать, что лучше - выше прочность / надежность / долговечность, или приоритет - теплотехнические свойства. Для несущих стен - выбор очевиден...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 22:20.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 22:38
#30
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
минимум М100 против М5...35
Редко когда на коттеджах используют больше М50 и то или брак или б/у. (Мне кажется В3.5 это будет побольше М5..сейчас времени нет разбираться в этом)
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
И насчет долговечности - опыт успешного применения кирпича / керамики - столетия, а пено-, газоблоков - десятилетия...
Опыт не правильного применения кирпича, конечно будет побольше чем блоков )))
Если стена по расчету проходит с к-том 0.5, то зачем делать стену толще или больше? Зачем увеличивать прочность стены? Если у Вас балка высотой 30см проходит, Вы берете 50см? А если стены в 40см хватает, то берете 80? Все расчеты заложенные в СНИП были проверены путем многократных экспериментов.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 22:45
#31
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Мы, конструкторы, используем надежные, проверенные временем, решения. Оставляем новые решения / материалы (как ненесущие) - на откуп архитекторам / дизайнерам. ЯТД.
Offtop: Иногда применяем и газобетон в несущих стенах коттеджей (по заданию), при этом предупреждая клиентов о возможных последствиях...
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если стена по расчету проходит с к-том 0.5, то зачем делать стену толще или больше?
Если нет узких простенков - вполне возможен и газобетон, при напряжениях в кладке до 0,5-0,7 от граничных (или до 5-7 кг/см2)... Нужен компромисс между прочностью / теплопроводностью.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 22:56.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 22:56
#32
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Где -40 зимой применяете кирпич в наружных стенах коттеджей?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 23:01
#33
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Где -40 зимой применяете кирпич в наружных стенах коттеджей?
В нашем регионе (традиционно) используются для коттеджей стены в 380мм из кирпича + утеплитель 80-100 (мин.вата/пенополистирол) снаружи, преимущественно без облицовки кирпичем (цветная штукатурка). Offtop: Температура пятидневки -20...
Поскольку теплопроводность утеплителя намного (в 4 и более раз) эффективнее теплопроводности кирпича / газоблока, то несущим стенам => прочность, утепление => мин.вате/полистиролу .

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Опыт не правильного применения кирпича, конечно будет побольше чем блоков )))
Рассмотрим это утверждение через 20 лет )). Кирпичные здания стоят столетиями без повреждений кладки (например, в моем городе), марка кирпича - М250..300, раствор, правда, слабоват был в то время - ок. М15..35, известковый. Штукатурка трескается, ее реставрируют/меняют, а кладка - продолжает работать. Кирпич - хорошо обожженный, темно-красный, с клеймом ХIХ века (преимущественно), есть и ранее, из тесанного камня.
И это при среднегодовой влажности воздуха в 75%...
Запас прочности по камню, конечно, - значительный. Но на то и - капитальность, долговечность, внукам/правнукам - на память...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 23:44.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 01:21
#34
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Почему не имеет - имеет. Проверьте еще только самый малый и самый нагруженный простенок первого этажа

----- добавлено через ~1 мин. -----
И, если есть, участки на местное сжатие (смятие)
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 07:12
1 | #35
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вы в частом доме были хоть раз?
я не только был в частном доме, я делал обследования частных и не очень домов, простоявших несколько десятилетий.
Промоченный и промерзший стеновой материал - это так часто встречается...

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Там, что каждые три года крышу меняют?
никто не меняет крышу раз в три года. Это же не мороженку купить. Дорого! И многодельно. Именно поэтому даже когда возникают небольшие протечки кровлю всю сразу не меняют. Её чинят. А как чинят? Побежало - починили. Побежало в другом месте - починили в другом.
Поэтому промоченные стены - это суровая реальность нашей жизни.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
пеноблок будет такого качества, какого его сделают. Заводской нужно брать с гарантированной прочностью.
пеноблок любого качества обладает огромными водопоглощением и паропропусканием. Даже если изнутри дом оклеить какой-нибудь дрянью типа пенофола, все равно водяной пар из теплого дома будет потихоньку попадать в стену.
И куда он там денется?
Двинется наружу.
А если снаружи хороший минус, то где-то в толще стены наш водяной пар конденсируется, и станет водой, а с понижением температуры - льдом. И вот так вот - оттаял-замерз, оттаял-замерз - наш водяной пар будет потихоньку разрушать пеноблок.
Даже если с кровлей все в порядке!

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Все строительство коттеджей идет в основном или из блока или монолит.
а еще люди едят арбидол. Который на клинических испытаниях регулярно демонстрирует полное отсутствие эффективности.
Но вот, #$%^, именно арбидол стал самым покупаемым лекарством в России.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
стены в 380мм из кирпича + утеплитель 80-100 (мин.вата/пенополистирол) снаружи,
воооот!
А еще если кирпич заменить на рекордно дешевый пескобетонный блок - выйдет и хорошо и дешево.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 09:19
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
пеноблок любого качества обладает огромными водопоглощением и паропропусканием. Даже если изнутри дом оклеить какой-нибудь дрянью типа пенофола, все равно водяной пар из теплого дома будет потихоньку попадать в стену.
И куда он там денется?
Двинется наружу.
А если снаружи хороший минус, то где-то в толще стены наш водяной пар конденсируется, и станет водой, а с понижением температуры - льдом. И вот так вот - оттаял-замерз, оттаял-замерз - наш водяной пар будет потихоньку разрушать пеноблок.
Даже если с кровлей все в порядке!
Ну это надо делать расчет на точку росы. Например если утеплить пенобетон толщиной 300мм минватой толщиной 100мм, точки росы не возникает, и значит стена не будет намокать и разрушаться.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:00
#37
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Кирпич и утепление минватой или пенополистиролом, ужасно плохое решение! Так делать нельзя, трехслойные стены вообще запрещено использовать.
С кирпичем вообще одни проблемы, чтобы его утеплить стенку нужно штукатурить, чтобы выровнять неровности, внутри тоже нужно штукатурить или ГКЛ зашивать, а из-за неровности стен и перегородки внутри дома нужно переделывать. Поэтому тут выбор или монолитный железобетон или пеноблоки, или и то и другое. Монолитный железобетон легко уделывает кирпич по всем показателям. Монолитные пояса делают и в домах из пеноблоков.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
пеноблок любого качества обладает огромными водопоглощением и паропропусканием. Даже если изнутри дом оклеить какой-нибудь дрянью типа пенофола, все равно водяной пар из теплого дома будет потихоньку попадать в стену. И куда он там денется? Двинется наружу. А если снаружи хороший минус, то где-то в толще стены наш водяной пар конденсируется, и станет водой, а с понижением температуры - льдом. И вот так вот - оттаял-замерз, оттаял-замерз - наш водяной пар будет потихоньку разрушать пеноблок.
Даже если с кровлей все в порядке!
Да если дом не топить, то плесень и гниль может в любом завестись и стены промерзать начнут. Зачем влаги выходить через стены, когда есть вентиляция? А как же дома из бревна, что они все в наледи стоят всю зиму и в гнили?
Я не знаю, что Вы там проектируете или рекламируете, но похоже на бункера, чтобы пережить атомный взрыв.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:05
#38
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
утеплить пенобетон толщиной 300мм минватой толщиной 100мм
гениально!
Итак, у нас два варианта.
Пеноблок - 3200 руб/куб, 300мм, минвата - 2200 руб/куб, 100мм
3,2*0,3 + 2,2*0,1 = 0,96 + 0,22 = 1,18 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены

пескобетонные блоки - 1800 р/куб, 400мм минвата - - 2200 руб/куб, 150мм
1,8*0,4 + 2,2*0,15 = 0,72 + 0,33 = 1,05 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены

Сто тридцать рублей экономии за каждый квадратный метр стены, плюс совершенно безвозмездно Вы получите прочную, долговечную, надежную стену. На которую можно положиться (и положить любые плиты). И еще за ней как за каменной стеной ))))))
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:12
#39
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Сто тридцать рублей экономии за каждый квадратный метр стены, плюс совершенно безвозмездно Вы получите прочную, долговечную, надежную стену. На которую можно положиться (и положить любые плиты). И еще за ней как за каменной стеной ))))))
А расчетное сопротивление теплопередаче у пенобетонной стены с утеплителем будет выше, чем у стены из пескоблоков. Соответственно расходы на отопление дома из пеноблоков будут меньше. Лучше переплатить 130 рублей и экономить на отоплении.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:34
#40
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Так делать нельзя, трехслойные стены вообще запрещено использовать.
к сожалению, не везде.
Но в целом Вы правы - минвата же разрушится самое лучшее через 50 лет, и что потом - снимать наружную версту кладки? А ведь и придется снимать, деться-то некуда.
Именно поэтому не переводится работа у фирм, монтирующих вентилируемые фасады.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
С кирпичем вообще одни проблемы, чтобы его утеплить стенку нужно штукатурить
??? нафига??? Два слоя минватных плит, изнутре помягше, снаружи пожосче, прифигачить это все 5 дюбелями на каждый лист - и нормально все будет.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а из-за неровности стен и перегородки внутри дома нужно переделывать
криво-косо-с бодуна можно хоть какую перегородку сделать, хоть кирпичную, хоть газоблочную, хоть стальную.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Да если дом не топить
Как раз если не топить, то пеноблок может доооолго в сухости пролежать. Только вот зачем он там нужен?

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Зачем влаги выходить через стены, когда есть вентиляция?
Ну ладно Вам! Вспоминайте, что такое парциальное давление, потом вспоминайте, как связаны между собой это давление и температура - сразу поймете, что в любом теплом помещении воздух более влажный, чем на улице, на морозе. Соответственно эта влага уже не сможет быть в парообразном состоянии, когда содержащий её воздух по порам подойдет к наружной грани стены.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А как же дома из бревна
а у древесины, извините, паропроницаемость на много порядков ниже, чем у пеноблока.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А расчетное сопротивление теплопередаче у пенобетонной стены с утеплителем будет выше, чем у стены из пескоблоков.
смотрите внимательнее, я увеличил толщину минеральной ваты в полтора раза, поэтому у "моей" стены сопротивление теплопередаче будет даже выше, чем у пеноблочной стены.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 25.02.2014 в 10:40.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:04
#41
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Итак, у нас два варианта.
Пеноблок - 3200 руб/куб, 300мм, минвата - 2200 руб/куб, 100мм
3,2*0,3 + 2,2*0,1 = 0,96 + 0,22 = 1,18 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены

пескобетонные блоки - 1800 р/куб, 400мм минвата - - 2200 руб/куб, 150мм
1,8*0,4 + 2,2*0,15 = 0,72 + 0,33 = 1,05 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены
А где сравнение с бетоном в 200мм+пенополистирол 100мм?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:15
#42
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
смотрите внимательнее, я увеличил толщину минеральной ваты в полтора раза, поэтому у "моей" стены сопротивление теплопередаче будет даже выше, чем у пеноблочной стены.
Термическое сопротивление (для моего региона):
Мой вариант
Пеноблок 300мм и минвата 100мм.: R=5.67 м2К/Вт

Ваш вариант
Кирпич 380мм. и мнвата 150мм.: R=4.5 м2К/Вт

Мой теплее
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:26
#43
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Мой теплее
и два раза дешевле ))) по цене одного бункера можно построить два коттеджа.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:51
#44
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Кирпич 380мм. и мнвата 150мм.: R=4.5 м2К/Вт
Вы, наверное, характеристики пеноблока по рекламной брошюре берете?
А надо брать по СП 50.13330

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Мой теплее
мой теплее. И при этом дешевле. Не говоря уж, что прочнее.
Вложения
Тип файла: rar сравнение пеноблока и пескоблока по теплу.rar (2.2 Кб, 84 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:43
#45
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Вы, наверное, характеристики пеноблока по рекламной брошюре берете?
А надо брать по СП 50.13330
Вы взяли для газобетона лямбда=0,21. Не многовато? В СП 0,15. Еще был такой расчет (см. вложение)
И еще газобетон собирается на клею 3мм. А в Вашем варианте будет раствор ...10мм. (мостики холода, коэф-т неоднородности Вы не учли вроде?) К тому же у Вас толсая стена получится 400+150=550мм. Плюс штукатурка 1-2 см. У меня 300+100=400мм. Изнутри можно шпаклевку только.. Очень сомнительно , что Ваш вариант будет дешевле...
Изображения
Тип файла: jpg лямбда газобетон.jpg (165.6 Кб, 984 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:12
#46
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вы взяли для газобетона лямбда=0,21
Да. Пеноблок на цементном вяжущем плотностью 800.
Все правильно.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В СП 0,15
Так Вы из газосиликата Д600 собираетесь строить дом с несущей стеной толщиной 300мм? И уверены, что оно не упадет? Лучше на 130 рублей, сэкономленных на стройматериалах, увеличьте толщину минваты до 200мм, и будет у Вас одной только ваты на 5,55
Вы, кстати, не забыли про паропроницание? Толстая стена из пескоблоков как нельзя лучше защитит минвату от попадания водяных паров из помещения.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Еще был такой расчет (см. вложение)
если один раз в Ижевске в 2000 году в стене влажность была 5%, это не значит что так будет везде и всегда.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И еще газобетон собирается на клею 3мм.
а в моем варианте будут двух пустотные строительные блоки, а я их теплопроводность взял как монолитный бетон - 1,51

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А в Вашем варианте будет раствор
да, кстати, у меня будет раствор. У раствора теплопроводность 0,58, почти в три раза теплее.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
мостики холода, коэф-т неоднородности Вы не учли вроде?
нет, не учел, я посчитал как будто бы у меня вся стена - один сплошной мостик холода, без всяких вариантов.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
К тому же у Вас толсая стена получится 400+150=550мм.
да толстая, устойчивая, надежная стена!
Не хотите толстую? Ставьте 200мм пескоблока или монолитную ж/б стену 100мм - все равно будет прочнее, чем ваш гуанистый газосиликат...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Очень сомнительно , что Ваш вариант будет дешевле...
ну тогда вспомните, сколько стоит Ваш клеевой раствор. Для сравнения - тонна цемента стоит 3500 рублей, КамАЗ песка привезут за 4500
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 15:23
#47
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Да. Пеноблок на цементном вяжущем плотностью 800.
Все правильно.
Это где такой пено-газо-блок выпускают? Обычно в коттеджах Д500 применяют.
Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Так Вы из газосиликата Д600 собираетесь строить дом с несущей стеной толщиной 300мм? И уверены, что оно не упадет?
Уверен.
Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Вы, кстати, не забыли про паропроницание? Толстая стена из пескоблоков как нельзя лучше защитит минвату от попадания водяных паров из помещения.
Вентфасад- влага из утеплителя будет выветриваться. По-моему глупо делать толстую стену, чтобы не намок утеплитель..

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
да толстая, устойчивая, надежная стена!
Для дяденьки с толстым кошельком

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
ну тогда вспомните, сколько стоит Ваш клеевой раствор. Для сравнения - тонна цемента стоит 3500 рублей, КамАЗ песка привезут за 4500
Явно дешевле , чем тонны песка и цемента

Мне такой бункер не нужен
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 20:30
#48
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
где такой пено-газо-блок выпускают?
везде. Гугл дает 21 600 ссылок, яндекс 29 тыс.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вентфасад- влага из утеплителя будет выветриваться.
не вся. В минеральной вате ведь тоже будет точка росы.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По-моему глупо делать толстую стену, чтобы не намок утеплитель..
Толстую стену умно делать. Она и прочная, и дешевая, и долговечная, и еще вдобавок предохраняет минвату от лишнего пара.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Явно дешевле , чем тонны песка и цемента
Вам придется купить тонны песка, и тонны цемента наверняка тоже. Песок пойдет на 100500 разных надобностей, цемент нужен немного менее часто, но все равно используется почти везде. Чего не скажешь про клей.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Для дяденьки с толстым кошельком
ну это уже ложь называется.
Все цифры в теме приведены, четко и недвусмысленно видно - стена из нормального бетона будет дешевле, и при этом лучше во всех отношениях.
Нет?
Подтвердите цифрами...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:21
#49
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Варианты
1) Один этаж. Пеноблок выигрывает.
2) Два этажа. Перекрытие монолит или сборное по монолитному поясу. Газоблок выигрывает.
3) Кирпич, однозначно проигрывает монолиту и в малоэтажных и в многоэтажных зданиях. Из пеноблоков строят дома до 5 этажей.

Стену из пеноблока утеплять не нужно (естественно при правильно подобраной толщине, но у меня есть проекты, где толщина 400 по желанию заказчика)! Долговечность утеплителя не больше 50 лет. В итоге, что стена из кирпича, что стена из пеноблока, будет одинаковая долговечность до проведения капитального ремонта, не больше 50 лет.
Если стену облицевать кирпичом, то газоблок будет в выигрыше, т.к. там будет не трехслойная стена. Вообще применять трехслойные стены нельзя!
Чтобы рухнула стена, не достаточно пары трещин (а трещат любые стены), если бы это было так, то у нас бы порушилось бы половина домов. В коттеджах из пеноблоков, обязательно применение монолитных поясов, а обычно это совмещают в одно монолитное перекрытие. Рухнуть там, чему либо просто не возможно. Промерзание, накопление влаги, полный бред.., так бы у нас все стены бы промерзали и разрушались.
Любой кто был в новом строящемся коттеджном поселке, подтвердит, что 99% коттеджей строятся именно из пеноблоков, заводского изготовления. Если бы это не был бы лучший вариант, никто бы из них не строил.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:47
#50
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
у нас все стены бы промерзали и разрушались.
дайте срок

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Любой кто был в новом строящемся коттеджном поселке, подтвердит, что 99% коттеджей строятся именно из пеноблоков
был во многих коттеджных поселках, Ваши слова не подтверждаю.
Реклама, безусловно, двигатель торговли, но не все еще люди бездумно строят из того, что им рекламируют.
По крайней мере, в нашей Челябинской области много строится и деревянных домов, и каркасных, и из других стеновых материалов.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
никто бы из них не строил.
дайте срок
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:53
#51
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94


Проект дома 2-эт, фундамент монолит. с подвалом:
1 вариант - послойно: брус 200 мм - снаружи жесткий пенопласт 50 мм - сайдинг, перекрытия деревянные балки;
2 вариант - керам. кирпич 120 мм - газобетон 300 мм - силикатный кирпич 120 мм, перекрытия монолит 150 мм;
3 вариант - керам. кирпич 120 мм - керам. камень 510 мм, перекрытия монолит 150 мм.
Какие видите плюсы и минусы. Лично мне нравится 3 вариант, но заказчик склоняется ко второму из-за дешевизны.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2014, 15:48
#52
Razin


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 7


Спасибо огромное что откликнулись. Просмотрев все высказывания, принял решение. Пусть чуть дороже, но там же на gbi, есть керамзитобетон. Керамзит вроде как утеплитель, а бетон сам за себя говорит. Еще раз спасибо.
Razin вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2014, 19:50
#53
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Razin

Здесь посмотрите http://dwg.ru/dnl/3598 , может что-то полезное найдёте.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 17:04
#54
Razin


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 7


Еще вопросик. Какой лучше использовать утеплитель под сайдинг? http://www.gbi.ru/main.asp?part=117&rgn=2
Razin вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 15:36
#55
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Я бы в таком доме жить не стал! А Вы ?..Монолитные сердечники и поэтажную обвязку сделал бы. Видел как блок проседает, трескается. Проедет мимо КАМАЗ и рухнет Ваша теория с практикой!
Не приведи Господи !
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 17:17
#56
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
везде. Гугл дает 21 600 ссылок, яндекс 29 тыс.
Хэ-хэ, у нас наверное гуглы разные, поскольку газоблок даже D600 днем с огнем не сыщешь, а Вы говорите D800...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 15:49
#57
egan

строитель
 
Регистрация: 08.07.2014
Москва
Сообщений: 1


только совсем недавно стали выпускать газоблоки высокой плотности от 700-900, но пока это редкость и в основном делают только крупные компании, ну и цена конешно уже выше.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ну на самом деле мне кажется все же лучше использовать пеноблоки. Проблем с ними меньше. Они влагоустойчивы, шумоизоляция лучше и крепче. Единственный минус это использование цемента и небольшая кривизна здания. Ну зато тепло и сухо.
egan вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:28
#58
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


имхо керамзитобетон
Изображения
Тип файла: jpg 1200х1600.jpg (585.2 Кб, 579 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:37
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Между пено- и газо- антагонизмы?
Керамзит конечно лучше, кто же спорит? Особенно 1800.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:46
#60
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
имхо керамзитобетон
Поддерживаю. Только будет лучше, если пустоты круглые и в процентном соотнешении не более 30%. Ибо ломаются легко.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:01
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А ещё лучше монолитный керамзит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:17
#62
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Только будет лучше, если пустоты круглые и в процентном соотнешении не более 30%. Ибо ломаются легко
хрена там ломаются, половинки пилить алмазным диском приходится, с двухметровой высоты уронил на доски - хоть бы хны.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ещё лучше монолитный керамзит.
криво получится и, как вариант, дороже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:25
#63
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ещё лучше монолитный керамзит.
монолитный, но без керамы. На гранитном щебне, крупном кварцевом песке, и чтобы не меньше В30!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 09:49
#64
Ольга_Л


 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 1


Очень жаль, что так мало про керамзит написано. Ищем замену нашего привычного материала - силикатного блока на другой более дешевый и удобный. Строим жилые трехэтажные дома с перекрытиями из пустотных плит и скатной кровлей. Вроде бы и встречается где-то информация, что возможно строительство несущих стен зданий до 3-х этажей из блока В 3.5 и даже мне чей-то проект принесли показать, что строят из блоков В 3,5 (правда в нем не указанно, каких именно), но сколько ни смотрю в интеренете на сайтах производителей - все коттеджики маленькие а трех этажных домов найти не могу.
Ольга_Л вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущие стены из пенобетонных блоков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00
Стены из пенобетонных блоков. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2009 10:06