Проникающая гидроизоляция бетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи

Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2011, 16:10 #1
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71

СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле:
lan = al0,an As,cal / As,ef, (8.3)
As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная.

Если по расчету площадь поперечного сечения арматуры не требуется As,cal=0 для данного случая, то фактическую длину анкеровки принимать не менее 15 ds или 200 мм. Прав ли я?
Просмотров: 34638
 
Непрочитано 18.03.2011, 16:14
1 | #2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 550


Если у Вас шарнирное соединение ростверка со сваями, то арматуру сваи вообще не надо заводить в ростверк.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 00:00
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Жека ЦПП!

Длина свай назначается с учетом заделки в ростверк и должна быть увязана с типовой длиной. Сопряжение сваи с ростверком может быть шарнирным или жестким. При шарнирном сопряжении заделка сваи в ростверк осуществляется на 5-10 см. Жесткое сопряжение свай с ростверком предусматривается при расположении свай в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции и т.д.) при действии на фундамент нагрузки с большим эксцентриситетом или при значительных горизонтальных нагрузках. В этом случае величина заделки сваи в ростверк должна быть не менее 30 см (из них на 25 см оголяется арматура).
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 10:19
#4
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71


СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01.
Длину анкеровки надо принимать по формуле lan = al0,an As,cal / As,ef,
(8.3) или 15 ds или 200 мм
As,ef = 1,54 см2 - площадь поперечного сечения арматуры сваи (ds=14мм).
As,cal = 0 см2 - площади поперечного сечения арматуры требуемая по расчету. Площадь выпуска арматуры сваи не требует расчета т.к. не воспринимает усилия.
По формуле 8.3 lan = 0мм или 15 ds = 210мм (ds=14мм) или 200мм
Принимаю 210мм?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 12:18
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01.
Длину анкеровки надо принимать по формуле lan = al0,an As,cal / As,ef,
(8.3) или 15 ds или 200 мм
As,ef = 1,54 см2 - площадь поперечного сечения арматуры сваи (ds=14мм).
As,cal = 0 см2 - площади поперечного сечения арматуры требуемая по расчету. Площадь выпуска арматуры сваи не требует расчета т.к. не воспринимает усилия.
По формуле 8.3 lan = 0мм или 15 ds = 210мм (ds=14мм) или 200мм
Принимаю 210мм?
Почему вы принимаете жесткое сопряжение и при этом у вас еще получается не нужна арматура по расчету ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 13:34
#6
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71


Усилия возникающие на опоре воспринимает арматура ростверка, выпуски арматуры сваи ставятся конструктивно, (если конечно п.8.9 приложение 1 Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. 8.8, д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание) как требует СП чтоб было жесткое сопряжение, расчитывается лишь длина анкеровки.
Если нет, то как рассчитать требуемую площадь выпусков арматуры сваи и на какие нагрузки?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 13:42
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Еще раз: если жесткое сопряжение сваи с ростверком не требуется и нет отрывающих усилий ростверка от сваи - делай шарнирное сопряжение сваи с ростверком. Зачем тебе в проект закладывать срубку свай если это не требуется? Строители всегда могут попросить обосновать твое решение и если не услышат аргументов накляузничают Заказчику, так как работа срубить все сваи до определенной отметки это большая работа. А то что строители все равно будут ровнять сваи до проектной отметки срубая оголовок - это их проблемы
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:35
#8
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71


8.8 Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.)
У меня большая часть длины сваи находиться в торфе - поэтому требуется жесткое сопряжение.

Вопрос: Как рассчитать длину анкеровки арматуры если: требуется заделать голову сваи (не оголяя арматуру) в ростверк, соответствующую длине анкеровки арматуры, какие принять значения As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 14:36
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,229


Вычисляете отрывное усилие в свае, на него подбираете площадь арматуры каркаса сваи. Арматуру заводите на 40d. Кроме того, арматура сваи может зависеть от горизонтального усилия в свае. Тогда считаете сваю на прочность, как защемленный стержень со свободным концом, при этом длина стержня вычисляется в зависимости от характеристик окружающего сваю грунта. в СП естьметодика расчета.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 16:01
#10
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71


Где написано, что выпуски арматуры надо заводить на 40d?
Считаю, что если не оголять арматуру сваи то заводить голову сваи на 200мм в ростверк (с расчетом на продавливание); если оголять - то выпуски арматуры на длину не менее 15d или 200мм - для жесткого сопряжения (если конечно сваи, не работают на выдергивающие нагрузки тогда должно предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание)

Последний раз редактировалось Жека ЦПП, 21.03.2011 в 16:46.
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 19:12
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Где написано, что выпуски арматуры надо заводить на 40d?
Считаю, что если не оголять арматуру сваи то заводить голову сваи на 200мм в ростверк (с расчетом на продавливание); если оголять - то выпуски арматуры на длину не менее 15d или 200мм - для жесткого сопряжения (если конечно сваи, не работают на выдергивающие нагрузки тогда должно предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание)
Если у вас нет выдергивающего усилия (или вы его не можете просчитать), то я бы все-таки отталкивался от рабочего стержня сваи, и так как СП диктует для ваших условий жесткое защемление, то сделал бы его таковым на 100 процентов - на 40d, к тому же, если вы не будете огалять арматуру и заводите сваю целиком в плиту, то на плитную часть ростверка у вас уйдет больше бетона ровно на размер заведения сваи в плиту, помноженный на площадь ростверка, так как нужно соблюдать проверку на продавливание и поперечную силу...

Последний раз редактировалось GIP, 21.03.2011 в 22:05.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 22:21
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
....требуется заделать голову сваи (не оголяя арматуру) в ростверк....
так не делают. Срубают оголовок и оголенная арматура анкерится в ростверке.

Что касается сколько брать длину анкеровки - в зависимости от диаметра арматуры сваи.
Диаметр арматуры сваи подбираешь по расчету, учитывая в расчетной схеме жесткий узел сопряжения сваи и ростверка.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 22:32
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
так не делают. Срубают оголовок и оголенная арматура анкерится в ростверке.
в СП п.8.9 написано, что вроде делают...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 22:58 Недостаточная длина анкеровки
#14
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Подниму тему. По проекту арматура ЖБ свай (12 мм) заводится в ростверк на 400 мм (жесткое сопряжение). Так получилось, что часть свай идёт с арматурой 14 мм. После срубки оголовков большое количество арматурных выпусков оказалось короче 400 мм, некоторые выпуски по 200 мм. Очень не хочется связываться со сваркой. Возможно ли использование муфт в данном случае?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1010.jpg
Просмотров: 114
Размер:	330.2 Кб
ID:	216851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1011.jpg
Просмотров: 76
Размер:	398.0 Кб
ID:	216852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1007.jpg
Просмотров: 111
Размер:	250.6 Кб
ID:	216853  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 04:08
1 | #15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 253


Почему нет (Если средства позволяют и есть опыт сделать все по уму (завести на нужную длину, обеспечить необходимую затяжку, испытать и т.д.))
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 06:53
1 | #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 1,544


Меня терзают смутные сомнения, что при такой короткой длине анкеровки муфты допустимы... Поясню - арматура работает за счёт ребристой поверхности, а муфта мало того, что гладкая, так ещё и имеет сечение большее, чем арматура. Т.е. уже где-то на 10-15см появляется упор - концентратор напряжений, и дальнейшая арматура выключается из работы.
Тут либо таки понадобится сварка, либо что-то мудрить с анкерующими устройствами на конце арматуры плюс дополнительное армирование для передачи усилий от анкерующих устройств выше.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 08:09
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,760


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Возможно ли использование муфт в данном случае?
для 2-3-этажного коттеджика наращивать выпуски свай в ростверк муфтами, ну-ну
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 08:37
1 | #18
utrfm

Молодой специалист
 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Подниму тему. По проекту арматура ЖБ свай (12 мм) заводится в ростверк на 400 мм (жесткое сопряжение). Так получилось, что часть свай идёт с арматурой 14 мм. После срубки оголовков большое количество арматурных выпусков оказалось короче 400 мм, некоторые выпуски по 200 мм. Очень не хочется связываться со сваркой. Возможно ли использование муфт в данном случае?
Судя по фоткам это не многоэтажка, так что 200мм как раз хватит
что за грунты что нужно жёсткое соединение?Просадочные, набухающие?
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 09:42
#19
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Судя по фоткам это не многоэтажка
Подвал + 2 этажа. Суммарный вес около 900 тонн, включая временные нагрузки.

Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
что за грунты что нужно жёсткое соединение
В первых двух сообщениях этой темы есть картинки с разрезами. 38 свай свай по 10 и 11 метров были погружены в плотные пески, однако проектных отказов достигнуть не удалось. После погружения проводились статические испытания двух свай с пригрузом - несущая способность была подтверждена (в конце темы по ссылке есть отчёт). Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:43
1 | #20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,760


Эта тема и соседняя тема - пример того, как можно закопать 4-5 млн, если не больше...
Картинки котлована, ограждения, свай, конечно, красивые, можно даже сказать идеальные с точки зрения производства работ. Мне кажется ТС - тот еще перфекционист
Не нужно ничего наращивать, с вероятностью 99% 200 мм вполне достаточно для анкеровки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:51
1 | #21
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона.
да разве это склон? Свайный фундамент с плитным ростверком под коттедж - тут бы и шарнирного сопряжения было достаточно. Если есть желание заанкеровать, то конструктивно, как у автора этого топика.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 14:27
1 | #22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


наличие склона никак не влияет на заделку свай.
можно срезать все выпуски и все тоже самое будет.
выпуски из свай в случае жесткого плитного ростверка оставляют для красоты.
есть выпуски или нет, они все равно не будут работать, т.к. жесткость плитного ростверка на порядок выше жесткости свай и на сваи усилия не пойду, как ни анкеруй.
съехать ростверк тоде не может хоть в 50мм проникновения оголовка, хоть 50мм + арматура.
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:04
#23
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КСП.png
Просмотров: 50
Размер:	69.7 Кб
ID:	217011  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 17:21
1 | #24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
на фото ровное дно котлована, вот я и решил, что плита.
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли?

Тогда трудно сказать как в проекте было принято. Но 90% что шарнир и выпуски для красоты и можно так оставить. Автора не найта что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 21:43
#25
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли
Рельеф будет создаваться пустотозаполнителем поверх подбетонки с гидроизоляцией. Объём пустотозаполнителя - 30м3. В качестве пустотозаполнителя был выбран пенопласт, поверх которого будет уложена фанера 6мм для исключения продавливания при выполнении работ. Дальнейшая судьба пустотозаполнителя неважна - плита самодостаточна.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Автора не найта что ли?
Автор проекта подвала доступен, но автору были обещаны выпуски по 400мм Есть ещё один нюанс - свайное основание и подвал проектировались разными конструкторами. Жесткое защемление хотел сделать конструктор свайного основания, конструктор подвала принял это как руководство к действию. Конструктор свайного основания недоступен.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:16
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:30
#27
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?
Меня терзали те же сомнения. Пенопласт с покрытием из фанеры получается почти в два раза дешевле бетона, но это не главное. Главное - это существенно меньший вес. 75 тонн - это почти 10% от веса здания (включая временные нагрузки). Дом и так уже монстроидальный получается.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:36
#28
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Прошу прощения, снова подниму тему. Теперь вопрос в защите выпусков арматуры свай от возможной коррозии. Так получилось, что при погружении свай был пробит напорный горизонт, который не был обнаружен при проведении ИГИ ("специалисты" его продолбали, хотя одной из скважин пробили линзу). Давление в напорном пласте 1 атм, глубина залегания -4.5 метра от текущего уровня подбетонки, дебет - 20м3 в час. На ликвидацию прорыва по сваям ушло почти два года. После ликвидации прорыва путём нагнетания тампонажной смеси в напорный пласт на всякий случай был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций по классической методике).
Поверх пластового дренажа сделана подбетонка. Подбетонка покрыта битумным праймером и наплавлена "адская" гидроизоляция (5.5 кг/м2), торцы свай покрыты битумной мастикой. Примыкания гидроизоляции к сваям будут заделаны наплавляемой бандажной лентой (фото пока нет).
По проекту защитный слой рабочей арматуры ростверка для нижней арматуры 50мм. Тело сваи заходит в ростверк также на 50мм. Две из четырёх нитей нижней арматуры ростверка проходят над телом сваи, то есть эти нити фактически ложатся на битумное покрытие оголовка сваи. Есть у меня подозрение, что защитный слой внизу ростверка нужно увеличить, чтобы тело сваи не имело прямого контакта с арматурой ростверка. Или я неправильно мыслю? Есть ли смысл обмотать оголовки свай бентонитовым шнуром?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1035[1].jpg
Просмотров: 41
Размер:	257.0 Кб
ID:	217437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1049[1].jpg
Просмотров: 41
Размер:	545.1 Кб
ID:	217438  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 00:31
1 | #29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 745


Обматывали выпуски свай бентонитовым шнуром 5х10, по периметру выпусков снаружи, вроде не сгнило, но там вдавливающая.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 10:17
1 | #30
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,480


Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
В вашем случае это не принципиально.
ТехноНИКОЛЬ как раз предлагает обматывать сваи шнуром при высоком УГВ:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ги_сваи.JPG
Просмотров: 44
Размер:	162.7 Кб
ID:	217544
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 13:30
#31
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
Спасибо! Но у меня сваи сидят в обводнённых грунтах, поэтому я и изолировал их. УГВ опущен на 3 метра с пассивным сбросом, напорный горизонт запечатан тампонажной смесью, пластовый дренаж сделан из-за возможного прорыва напорных вод. В данных момент пластовый дренаж выключен из работы, так как вся вода (грунтовая и, возможно, просачивающаяся напорная) перехватывается кольцевым дренажом, сидящим на более низких отметках и также выполненным по всем правилам. На тот случай, если это всё поломается, сделана гидроизоляция. Примыкания к сваям промазал битумной мастикой и проклеил наплавляемой битумной бандажной лентой.

А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 16:59
1 | #32
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,480


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
Конечно, почему нет. Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 19:00
#33
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Спасибо! Арматурные каркасы оставлю как есть, просто увеличу защитный слой бетона в ростверке.
AndreyPo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте dextron3 Основания и фундаменты 11 25.09.2009 11:30
Подсчет арматуры буронабивной сваи Серега Основания и фундаменты 2 13.04.2009 14:30
Залили сваи а геология оказалась не верна Николай23 Основания и фундаменты 28 16.09.2008 16:40