Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные

Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2011, 10:29 #1
Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные
Alfred_Stale
 
Проектировщик
 
Томск
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 19

Здравствуйте, дорогие форумчане. Возникла необходимость запроектировать ферму длиной 72м (4 сегмента по 18м, каждый из которых опирается на кирпичные стены толщиной 640мм). Отсюда появляется сложность в виде проектирования узлов, которые одновременно будут и опорными и монтажными для двух сегментов ферм.

Прикладываю файл: чертеж с прикидочными эскизами узлов; эксель, где можно посмотреть усилия в элементах и расчет сварных швов

Подскажите, пожалуйста, правильно я мыслю по поводу предполагаемой конструкции интересующих меня узлов? Если ли какие-нибудь серии, где рассматривается такой случай?

(дубль файлов по ссылке http://disk.tom.ru/4tw4fra)
Просмотров: 4860
 
Непрочитано 21.03.2011, 10:33
#2
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118


Offtop: Выложи файлы на DWG.ru
Mak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 12:22
#3
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Offtop: Ошибку выдает при попытке добавить файл сюда - на работе скорость и-нета маленькая очень. я же дал рабочую ссылку, так что не вижу проблемы
Alfred_Stale вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 12:25
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
так что не вижу проблемы
проблема в том, что у многих на работе заблокированы все сайты, кроме dwg.ru
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 12:45
#5
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Offtop: alf_stale@sibmail.com - вот моё мыло, напишите кто решил посмотреть и у кого только сюда выход есть, я перешлю. другой возможности у меня нет
Alfred_Stale вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 16:58
#6
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Подскажите, опоры у вас под каждый узел с шагом 4.5м или нет, а то у меня ни одной опоры нет в файле?!
str747 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 17:06
#7
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


str747
Вы когда успеваетет работать? Ладно я на больничном и мне делеть нечего, но вам-то надо оправдывать авансы. А вы на форумах заседаете и мировые проблемы решаете.
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 06:31
#8
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


str747, опоры через 18 метров. в файле пол фермы (два сегмента по 18м каждый), другие два сегмента зеркальные.
Alfred_Stale вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 10:56
#9
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
str747
Вы когда успеваетет работать? Ладно я на больничном и мне делеть нечего, но вам-то надо оправдывать авансы. А вы на форумах заседаете и мировые проблемы решаете.
Уважаемы мною "sandro", я уволился, и жду следующей недели, что бы выйти и вот сижу дома и вдруг кому полезное дело сделаю?! Как и вы мне


"Alfread_Stale" открыл вашу ферму 72м с пролетом 18м, т.е. она у вас получается немного нестандартная, что мы привыкли видеть, не разрезная балка! Первое,пока что пришло вголову, не хотели бы вы сделать ферму из трубы, любого сечения квадрат или круг(или заказчик настаивает), сейчас в моде по "молодечно" делать, сколько видел большепролетных с промежуточными опорами все трубчатые! Так к слову!
А второе, я бы не доверял этим расчетам в exel при тем болле не стандартной схеме. А как же тогда нелинейная устойчивость,например по концепции Шенгли или предельной отпорности элементов с несовершенствами, которые диктуют нормативы
Третье: у вас есть расчеты в программульках каких нибудь (МКЭ)

Последний раз редактировалось str747, 22.03.2011 в 11:30.
str747 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 12:54
#10
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


1) Да, на уголках настаивает заказчик. Хотя если будет сильная аргументация, то возможно удастся склонить к другому профилю.
2) Расчет в Exel сделан для каждого сегмента отдельно, т.е. как для фермы 18м. Ну и кроме того расчитывается только длина сварного шва в зависимости от усилия и местоположения элемента
3) Усилия в элементах получены расчетом отдельных сегментов в Base

Расчетом занимался начальник, ко мне поступило указание просчитать и вычертить узлы и саму ферму.

Что-нибудь конкретное по интересующим меня узлам посоветуете?
Alfred_Stale вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 14:32
#11
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
Расчет в Exel сделан для каждого сегмента отдельно, т.е. как для фермы 18м. Ну и кроме того расчитывается только длина сварного шва в зависимости от усилия и местоположения элемента
Каждый сегмент отдельно расчитывать надо на этап монтажа фермы, а потом этап эксплуатации у вас не будет работать отдельно шарнирно опертые секции, а вся ферма,как не разрезная балка,т.к. вы над опорами, фасонками завязали секции жестко и усилия я думаю будут другие, и сварные швы и т.д. Это все конечно ИМХО потому что
Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
Расчетом занимался начальник, ко мне поступило указание просчитать и вычертить узлы и саму ферму.
А начальник всегда прав

Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
Усилия в элементах получены расчетом отдельных сегментов в Base
А я тут распинаюсь про нелинейную устойчивость предельной отпорности!

Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
Что-нибудь конкретное по интересующим меня узлам посоветуете?
Концепция на первый взгляд ничего, в узле посчитайте опорный лист который соосно ферме на местную устойчивость, с заданием эксцентроситета и дабавте поперек листы, как у крайней опоры и сравняйте отметки или это строительный подъем?
На первый взгляд без расчетов вам больше посоветует мною уважаемый "Ильнур" он металлист высокой пробы, мне надо все просчитать пять раз, сравнить и т.д. Если что в глаза попадется сразу выложу.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 14:42
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
....3) Усилия в элементах получены расчетом отдельных сегментов ...
Чертежа нет, и что-либо конкретно трудно сказать.
Но раз в расчете сегменты отдельные, то и в конструктиве ферма должна быть разрезной. т.е. в верхнем узле должен быть "ход".
И вообще неразрезные фермы стараются не проектировать - при неравномерной осадке фундаментов усилия в элементах фермы немедленно перераспределяются, и существенно. Расчет должен быть соответствующий, с учетом возможных (и невозможных) осадок фундаментов.
А вот, скачалось. Привожу узел, про который речь. Неразрезной однако....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 310
Размер:	18.4 Кб
ID:	55965  

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.03.2011 в 14:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 14:44
#13
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Уважаемы мною "sandro", я уволился, и жду следующей недели, что бы выйти и вот сижу дома и вдруг кому полезное дело сделаю?! Как и вы мне
Зря смеетесь, но время рассудит. Вам бы лучше прислушаться к мнению опытных людей.
Если вам кажется, что вы уже все знаете и все сможете, то это основная ошибка вашего возраста. Вы только прикоснулись к началам, а уже делаете выводы.
Вот притча о Мудреце и ученике: - Спросил ученик Мудреца-Учителя: "Скажи, Учитель, когда ж я овладею мудростью настолько, что буду знать ответ на любой, самый сложный, вопрос?".
Учитель рисует на земле два круга, один диаметром побольше, другой совсем небольшой. "Смотри" - говорит - "видишь два круга.? Круг - багаж знаний человека. Ты молод, знаний в тебе мало - твой круг ещё мал, а я стар, знаний и опыта накоплено много - значит, и круг мой больше твоего. Но обрати внимание: внутри круга то, что ты знаешь, а за пределами его - неведомое. Больше круг - больше площадь соприкосновения с неведомым. Так вот, чем больше ты накопишь знаний, чем больше найдёшь ответов на вопросы, что важны тебе сегодня - тем больше станет твой круг, тем больше будет возникать всё новых и новых вопросов, ответ на которые тебе предстоит искать... Я прожил долгую жизнь, и чем больше узнавал, тем отчётливее понимал, что почти НИЧЕГО не знаю...
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 15:11
#14
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Ильнур, то, что узел для неразрезной, так это не нарочно, так сказать) Буду очень признателен, если подкинете эскизы узлов, которые будут соответствовать разрезной схеме. (ну и совсем хорошо будет если сориентируете в плане их расчета, можно ли будет их расчетать в Комете или еще каком-нибудь приложении?)
Alfred_Stale вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 15:31
#15
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
то, что узел для неразрезной, так это не нарочно, так сказать) Буду очень признателен, если подкинете эскизы узлов, которые будут соответствовать разрезной схеме. (ну и совсем хорошо будет если сориентируете в плане их расчета, можно ли будет их расчетать в Комете или еще каком-нибудь приложении?)
Я так понимаю это вы по своей инициативе поменяли расчетную схему?!
Разрезная, значит ни какими элементами секции не должны соединяться, т.е. сами по себе, если простым языком.Т.е. узлы можно сделать симметричными в ферме(например) и между фермами зазор например 50мм. (найдите молодечно или серий куча по фермам и там много узелков, которые привидут вас на путь истенный. А по поводу расчетов, лучше оставте начальника и не чего в них не менять. По поводу расчета рамного узла, есть например в альбоме конструктора на стр.19!
str747 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:18
#16
Alfred_Stale

Проектировщик
 
Регистрация: 31.03.2009
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Зачем же сразу "по своей инициативе поменяли расчетную схему?!"? Это просто результат двусмысленности слов начальника: "вот посчитаны сегменты, а из них будет одна большая ферма".

Спасибо за наводку, буду смотреть. Наверняка еще появятся вопросы, так что, пожалуйста, заглядывайте в эту тему еще пару дней
Alfred_Stale вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные