Расчет прогонов для треугольной фермы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет прогонов для треугольной фермы.

Расчет прогонов для треугольной фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2006, 20:39 #1
Расчет прогонов для треугольной фермы.
Serg1y
 
Регистрация: 24.04.2006
Сообщений: 10

Задача: треугольная ферма с уклоном поясов 25%, шаг ферм 6м. Прогоны заданы 16-18 номер швеллера.

Если прогоны ставить вертикально то и нагрузка будет действовать соответственно вертикально на него то в принципе все нормально.

Если прогоны поворачиваю на эти 25% и ставлю на пояса фермы перпендикулярно им то получаются большие деформации порядка 200мм. Лира под такой вариант швеллер найти не может.

Как правильно задать расчетную схему и как учесть профнастил в этой схеме?
Просмотров: 8181
 
Непрочитано 25.04.2006, 21:57
#2
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


Тяжи ставь!
Да и как то маловат швеллерок.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 22:50 Re: Расчет прогонов для треугольной фермы.
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serg1y
Задача: треугольная ферма с уклоном поясов 25%, шаг ферм 6м. Прогоны заданы 16-18 номер швеллера.

Если прогоны ставить вертикально то и нагрузка будет действовать соответственно вертикально на него то в принципе все нормально.

Если прогоны поворачиваю на эти 25% и ставлю на пояса фермы перпендикулярно им то получаются большие деформации порядка 200мм. Лира под такой вариант швеллер найти не может.

Как правильно задать расчетную схему и как учесть профнастил в этой схеме?
каков шаг прогонов?
какой снеговой район?
какой пирог кровли?
какова высота здания(ветровой район)?
какое крепление прогонов(разрезная или неразрезная схема)?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 23:24
#4
Serg1y


 
Регистрация: 24.04.2006
Сообщений: 10


Шаг прогонов 1200мм.
Снег 320кг/м2 (расчетная)
Пирог кровли профнастил
Ветер не действует т.к. это покрытие между двумя существующими зданиями.
Схема разрезная прогоны по 6000мм
Serg1y вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 10:52
#5
vel


 
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89


В данном случае нужно ставить тяжи, уменьшающие пролет и, соответственно, расчетные моменты от скатной составляющей. Если профнастил крепится в каждой волне к прогону и между собой на заклепках (жесткое крепление), то допускается не учитывать скатную составляющую и рассчитывать прогоны только на вертикальную составляющую нагрузки. Можно выполнить прогоны из спаренных швеллеров в виде коробчатого сечения, имеющего значительные моменты сопротивления и инерции в обоих плоскостях.
vel вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 09:07
#6
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от vel Посмотреть сообщение