Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения

Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2011, 22:38 #1
Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте господа инженеры-проектировщики-электрики!
Есть объект- цех по производству литейных смол в 4 этажа с помещениями класса взрывоопасной зоны - В1/В-IIа, А/В-I, Б/В-Iа и др.
Нужно выполнить освещение. Я думаю, что рабочее освещение можно запитать по III категории, а аварийное и ремонтное по I категории.
Подскажите, как правильно.
Заранее благодарю!
Просмотров: 5903
 
Непрочитано 11.04.2011, 06:52
#2
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


вроде бы мысль верная, но я одного не пойму: как вы собираетесь по 3кат питать?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 07:55
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


о правильном освещении гласит СНиП 23-05-95...

тока чото непонятно влияние класса по взрывоопасности на категорию надежности электроснабжения освещения...

обычно аварийное и эвакуационное должно по I категории быть...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 08:26
#4
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


есть такие ВРУ производства лидер: I + III кат.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 08:30
#5
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


поставьте ВРУ с АВР "2входа-2 выхода" и питайте рабочее и аварийное освещение с разных панелей.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 10:23
#6
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


тогда получается что и рабочее и аварийное будут по I категории питаться
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 10:25
#7
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


они должны питацца с разных вводов, если электроснабжение идет по 2 и выше категории. если кат. эл.снабжения 3, тогда уже спец для аварийки, пожарки необходимо городить 1кат. (извините что пишу не по-русски)
totaren вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 15:02
#8
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Есть объект- цех по производству литейных смол в 4 этажа
Категория электроснабжения определяется для всего здания , для производственных объектов обычно это прописано в нормах технологического проектирования . Возьмите в технологов такие нормы .
Roman3R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
Помогите определить толщину стен PetrPK Разное 7 09.09.2010 16:50
Помогите, пожалуйста, определить серию панелей... never4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2010 20:36
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02