Здравствуйте!
Проектирую КНС. Спорю с ГИПом на счет того, что в проекте должны быть указаны уровни:
1. уровень подачи сигнала аварийного переполнения;
2.уровень включения второго насоса;
3. уровень включения первого насоса;
4. уровень выключения всех насосов.
Меня больше всего интересует-уровень подачи сигнала аварийного переполнения. Чем он регламентируется и должен ли он присутствовать в проекте, т. к мой ГИП сказал, что такого определения нету и указывать в насосной не надо...
Просмотров: 2960
 
Непрочитано 11.04.2011, 09:21
1 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Такой уровень добавляют на практике, при его достижении в идеале закрывается входная задвижка и подаётся сигнал в диспетчерский пункт.
Позицию ГИПа могу объяснить только тем что одновременно сошлись три фактора:
1. Передача аварийных сигналов с КНС не предусмотрена в принципе.
2. Входная задвижка без электропривода.
3. Проектируется блочная КНС без деления на мокрое/сухое отделение.
При не соблюдении любого из 3-х условий подача аварийного сигнала обязательна с инженерной точки зрения, нормативку на этот счёт не искал, но чует моё сердце что не найти нужных строк в литературе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.