Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку

Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2011, 07:32 1 | #1
Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134

Можно ли таким способом вычилять количество анкеров воспринимающих поперечную нагрузку?

Название: Вычисление требуемого количества анкеров на сдвигающую нагрузку
Примечание: (вычисления производятся на основании формулы (99) на стр. 54 СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы": 1 см2 поперечника арматуры несёт 1 тс поперечной нагрузки)
Q= 4.275 - суммарная сдвигающая сила, (тс)
ds= 0.02 - диаметр анкеров, (м)
As0= 0.000314159 - площадь поперчного сечения одного анкера, (м2)
Q0= 3.141592654 - предельная поперечная сила воспринимаемая одним анкером, (тс)
nsтр= 2 - требуемое количество анкеров, (шт)
Вывод: Если применять 4 анкера, то прочность анкеровки будет обеспечена
Просмотров: 2372
 
Непрочитано 11.04.2011, 10:39
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно, если анкеры работают чисто на сдвиг. Но лучше применить типовое решение.
 
 
Непрочитано 11.04.2011, 11:02
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Предварительный ответ - нет.

Читали условия применения СНиП 2.05.03-84* ?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 12:49
#4
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


А где их можно почитать?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 12:56
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вообще интересно знать что и к чему крепится..?

например:

СНиП 2.09.03-85 прил. 2.
Пособие к СНиП 2.09.03-85_Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 13:06
#6
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Вот конструкция консоли которая крепится к существующей опоре с помощью анкеров. Надо посчитать горизонтальные анкера на сдвиговую нагрузку от веса консоли. Файл Ecel в котором посчитано необходимое количество анкеров тоже прилагается.
Кстати вопрос модераторам: почему на форуме нельзя прикреплять файлы Excel?
Вложения
Тип файла: zip Вычисление количества анкеров.zip (8.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Конструкция консоли (сообщение на форум).dwg (199.2 Кб, 619 просмотров)
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 13:09
#7
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Всегда уходил от восприятия болтами поперечки на колоннах. Посмотрите "Промышленные этажерки" Троицкого и "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения"Катюшина. Там есть несколько стандартных решений.
А оборудование обычно делают со шпорами - для передачи горизонтальной на фундамент.
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт анкеров Elbran Конструкции зданий и сооружений 90 27.10.2010 22:02
Расчёт изгибаемых ЖБК на динамическую нагрузку Djamalidin Прочее. Архитектура и строительство 2 06.05.2007 07:13