прошу помощи с расчётом жб корыта пролёта моста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > прошу помощи с расчётом жб корыта пролёта моста

прошу помощи с расчётом жб корыта пролёта моста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2011, 10:37 #1
прошу помощи с расчётом жб корыта пролёта моста
Семёнычев Роман
 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 4

имеется преднапряженное жб корыто, нужно собственно проверить его. какие проверки нужно делать, никто из нашей группы не знает, потому что препод постоянно говорит очень расплывчатыми фразами

из опыта проектирования, подскажите пожалуйста, на что проверить эту конструкцию?

изпользуем снип 2.05.03-84*
могу ещё приложить сканы методички, если ещё что-то надо, скажите

буду очень признателен за помощь, сроки поджимают
Просмотров: 2132
 
Непрочитано 10.05.2011, 19:38
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


для начала людям картинку дайте
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 22:59
#3
Семёнычев Роман


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 4


Вложения
Тип файла: pdf 1095.pdf (843.0 Кб, 213 просмотров)

Последний раз редактировалось Семёнычев Роман, 10.05.2011 в 23:09.
Семёнычев Роман вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 23:45
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Семёнычев Роман,
Само балластное корыто армируется БЕЗ преднатяжения.
А вот балка (которая как раз под корытом) может быть с обычным армированием или с преднатяжением. Все это есть в Вашей методичке.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 23:59
#5
Семёнычев Роман


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 4


да, неправильно выразился
нужен список проверок для приведённого таврового сечения с преднапрягаемой арматурой. да, и в полке устанавливается ненапрягаемая

Offtop: ситуация такая - подхожу(дим) к преподу с конкретным вопросом - что это за коэффициет и каким числом его писать?
препод - это надо смотреть в снипе. открываем снип, находим соответствующий пункт, а там ещё какие то цифры, указывающие на другой пункт. в результате он сам даёт это число. а меня это коробит, если честно. я хочу нормальный курсач написать
Семёнычев Роман вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 10:10
#6
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


[quote=Семёнычев Роман;748929]да, неправильно выразился
нужен список проверок для приведённого таврового сечения с преднапрягаемой арматурой. да, и в полке устанавливается ненапрягаемая

см. стр. 15-22 вашей методички
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:59
#7
Семёнычев Роман


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 4


да вы за дурака меня держите
вы читали эти страницы, и вам всё понятно. но мне нет. и поэтому я прошу помощи
мне нужны подробности
как ВЫ, проектировщики, проверяете тавр?
Семёнычев Роман вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > прошу помощи с расчётом жб корыта пролёта моста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33