| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Cистема ДУ
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2626
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Вопрос по-моему "кривой". Система дымоудаления и шахта - не одно и тоже. Разве что в крайнем каком-то случае может хватить одной шахты и решёток выходящих из неё в коридор. Зачем прокладывать воздуховоды в шахте дымоудаления мне тоже непонятно. А что касается "не тянуть воздуховоды по этажу" - это от длины коридоров зависит или расстояния от шахты до помещения из которого необходимо удалять продукты горения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 7
|
Ув.Perezz!!,попытаюсь "выпрямить" вопрос,имелся в виду именно тот "крайний случай",то-есть сделать в шахте на каждом этаже технологич.отверстия для клапанов ДУ."Тянуть воздуховоды" имелось в виду не по этажу ,а в шахте.Насчет прокладки воздуховодов в шахте-в проекте заложен стояк из черной стали,обработанный огнестойким покрытием,(который походит именно в шахте ДУ)от него отходят адаптеры с противодымными клапанами,которые ,в свою очередь выходят в коридор.Так вот,вопрос заключается в следующем,можно-ли исполнить это,но без металл.стояка,чтобы дым удалялся непосредственно через тело шахты,наподобие большой каминной печи. Вообще нужен ли этот г... стояк или нет!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
1. Расход 11000м3 - в минуту?
2. метал для снижения аэродинамических коэффициентов сопротивления нужен. 3. какие габариты этой шахты в свету? (ну или расчётная скорость воздуха/дыма по нему) - из этого можно прикинуть что к чему... |
|||
![]() |