| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы
инженер
Москва
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 1,183
|
||
Просмотров: 46418
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Есть вроде такой принцип - принцип концентрации материала. Это когда вместо ажурной конструкции делается крупноэлементная. И вроде такое концентрирование повышает надежность конструкции в целом за счет повышения надежности отдельных элементов.
Профлист он и в Африке профлист - вроде жесткий такой, а тонкостенный - чуть что, происходит местная потеря устойчивости, узлы крепления уязвимы из-за больших напряжений смятия, и т.д. Кроме того, надо обеспечить расчетную неразрезную или разрезную идею - длинный лист для разрезности надо резать (могут и так положить - и все, двойная нагрузка на одну ферму), а короткий для неразрезности - сращивать, без сварки. Кроме того, при одинаковом тоннаже крупный оцинкованный профлист в три раза дороже, чем черный прокат. Возможно, где-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
По двойной нагрузке на ферму не понятно. Кажись, увеличение нагрузки из-за неразрезности профлиста максимум 25% |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,509
|
Проектировал холодный цех длиной 50м с шагом колонн 5м. Заказчик настоял, чтобы водослив был вдоль здания. Я хотел прямо по балкам покласть 114й профлист, но дрогнул, между колонн по ригелям пустил еще балки, получились у меня этакие прогоны из 20Б1 с шагом 2,5 метра.
Зато голова не болит.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 155
|
Кровельный профлист крепится саморезами (а их много) в верхний пояс фермы из ГСП (т.е. практически дырявит его) и в случае недостаточной герметизации осадки (вода) попадает внутрь профиля (а он тонкостенный ), и если повезет и вода внутри не замерзнет и не разорвет профиль то все равно после этого ферма долго не живет из-за корозии.
Спасает от этого в какой то степени устройство дренажа в верхнем поясе фермы, но к сожалению не все внимательны и часто его не делают. КМД-шники Будте внимательны не выпускайте фермы "молодечно" без дренажа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,183
|
Всем высказавшимся спасибо. Кое-что для себя почерпнул.
Резюме: беспрогонные покрытия в принципе имеют право на существование, но проигрывают прогонным в надежности при некачественном монтаже и в "нештатных ситуациях". Верно? Интересует еще опыт прохождения гос. экспертизы с этим хозяйством. Каких сюрпризов можно ожидать от экспертов в связи с применением недействующей серии? |
|||
![]() |
|
||||
мастер Добрых Дел Регистрация: 11.05.2011
Россия
Сообщений: 26
|
[quote=parabellum762;773253]Проектировал холодный цех длиной 50м с шагом колонн 5м.
Шаг колонн 5м, а как модуль шаг 5м, да еще для промзданий..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,509
|
[quote=Добрый Человек;774540]
Цитата:
![]() Я хотел ему привести примеры из жизни, но когда увидел, что рядом стоящий склад имеет хаотический шаг колонн (от 3х до 6и метров, ни один размер не повторяется), понял что спорить бесполезно...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 314
|
Цитата:
Цитата:
Что тогда Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно" , снова актуальна. Все таки непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Отказаться придется только в части прямого применения со ссылками на серию. Пользоваться же любой серией как справочным материалом никто не запрещает. Но конструкции придется при этом перерасчитывать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 155
|
ascota,
Мил человек, дак ктож спорит. Конечно должны быть герметичными. Да в том то и дело, что эту герметичность злонамеренно (извращенно) саморезами нарушают еще на стадии проектирования. То что кровля с утеплителем и гидроизоляцией конечно большой плюс, но нет такой кровли которая не протекает, поэтому на этом виде кровельного покрытия так важно следить за состоянием кровли и устранять протечки. Здесь где то на форуме (не могу найти) были фото обследования фермы молодечно после 3-х лет кровли с протечками (здание бесхозное в начале перестройки собственника не было) - жалкое зрелище. З.Ы. Кстати дренаж верхнего пояса фермы показан в серии 1.460.3-14 . Правда не все его видят. |
|||
![]() |
|
||||
Ну и как тогда надо правильно понимать?
СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция Стальные конструкции Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 314
|
Цитата:
Ясно. Обычно целиком все серию все равно к своему объекту не прилепишь, берешь основу и начинаешь.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 314
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,183
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты, безусловно, потребую. Причина - изменение норм, и даже не теперешнее, а 80-х годов (представьте себе, нормы тогда корректировались регулярно и достаточно часто). В частности изменились (если память не изменяет) правила расчета местной устойчивости стенок/полок и порядок редуцирования.
|
||||
![]() |
|
||||
Мы несколько раз просчитывали оба варианта:
1. Всегда решающим был ценовой фактор (чаще беспрогонные были дешевле, но не всегда) 2. На втором месте - доступность комплектующих (на высокий ПН часто нереально завышеная цена, а холодногнутый профиль (Z-ка) достаточной высоты часто вообще недоступен). Прогоны из швеллеров мы не ставим. При больших нагрузках или больших расстояниях между рамами ставим SIN-балки. 3. Конструктивно при беспрогонной схеме имели следующее: - Распределенная нагрузка на верхний пояс. (межузловые прогибы) - Нет возможности крепить связи к прогонам или подкосики от прогона к нижнему поясу - Реально тяжелее (мин. 4 мм) и чаще (2 или 4 самореза в каждую волну) крепить ПН. - Дополнительные подпорки/связи на монтаже (пока нет профнастила) |
||||
![]() |
|
||||
Народ, у меня вот такого рода вопрос возник. Если я проектирую покрытие не из стальных ферм, а из стальных балок. Балки пролетом 8 и 10,5м, шаг таких рам 6м, так вот заказчик "уперся" и хочет беспрогонную схему. Связи то межу балками всё равно нужно ставить? ведь одного профлиста, который нам создаст жесткий диск по верху балок, явно не достаточно будет? Где поподробнее об этом почитать можно? Может подскажет кто? Заранее спасибо.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Зачем? Какие-такие связи? Вообще не понял...
Связи не ставят же всуе... Вам нужны связи? Горизонтальные? Меж балками? Зачем? Если не можете обосновать (типа например на крайние балки горизонтально опираются фахверковые стойки и они гнут балку поперек балки, потому нужны ГС и т.д.), то ГС не нужны. Если нужны "для того-то тогго-то" - конечно ставите. Непонятен вопрос. Что значит "все равно"? Что чему равно? Беспрогонность кровли обозначает лишь опирание на балки (фермы) профлиста или иного несущего настила, без создания прогонной системы. И все. Если настил несет только свою нагрузку, и не рассчитана как диафрагма для здания в целом или хотя бы как раскрепление балок от потери устойчивости ПФ, то балки должны быть рассчитаны как АВТОНОМНЫЕ. Просто несущие вертикальную распреднагрузку, без раскрепления сжатых поясов. Для чего там связи? Кого с чем связать надо? Если настил МОЖЕТ (по расчету по Рекомендациям или иным НД) служить раскрепление для балок, то балки рассчитать как РАСКРЕПЛЕННЫЕ сплошным образом. Если настил может еще и служить диафрагмой жесткости по кровле, то можно не вводить ГС даже если фахверки или краны гнут вбок...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Считается по пункту 8.4.5 СП 16.13330.2017. Правда, если лист сминается, то его всё равно применять нельзя, так как очень быстро такой настил начнет протекать. Хотя, конечно, это во многом зависит от того, что расположено выше листа.
Последний раз редактировалось IBZ, 22.11.2020 в 22:24. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Надежность системы с автономными связями принципиально выше. Независимо от поведения профлиста каркас устойчив.
Типа "все яйца в одной корзине не держат". Гузить один бедный профлист всеми геморрями может и экономно, но точно не повышает надеджности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В экономике же проиграть при такой схеме вполне возможно из-за коэффициента неразрезности покрытия, ежели таковой присутствует. По этому поводу была здесь когда-то большая тема. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Вам не надо - Вы же верите в своего "бога":
Цитата:
Общеизвестно, что могучим фактором снижения надежности (причем в любой области деятельности человека) является сам человек - человеческий фактор. Например, пришурупливание профлиста саморезами - процесс практически ручной, и от поведения монтажника зависит надежность крепления профлиста. Допустим оба рассматриваемых (в топике) варианта смонтировал один и тот же мастерзолотыерукиизжопы Вася, с одними и теми же косяками при креплении. Понятно, что в такой ситуации система с автономными связями менее уязвима. Такого рода факторов в процессе строительства (включая изготовление, закуп, комплектацию, монтаж, контроль и т.д.) достаточно много. В т.ч. и в "надежности" нормативных методик - в нормах много всяких сырых ляпов. Только не нужно начинать "лечить" идеями типа "а это уже не наше дело", " в нормах учтено то, это, десятое" и т.д. Строительство - это не массовый конвейер, где все отлажено до мелочей и стабильность качества идеальна. Старайся сделать как можно надежней, а хреново получится и без тебя. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Держат, так же как диск из ж.б. плит.
При высоте 20 м, кранах 6К и пролете 36 м связи неизбежны. А при легких кранах, высоте 10 м, и пролете 10,5 м - настила и без связей более чем достаточно. Вопрос установки гор. связей относится как к прогонному так и беспрогонному решению. У беспрогонного сдвиговая жесткость диска больше, т. к. используется более мощный настил, например Н157 против Н60 Сушественный минус беспрогонного решения - повышенная нагрузка на стропильные конструкции за счет неразрезности настила. |
|||
![]() |
|
||||
Вообще говоря, это именно так
![]() 1. Приехав на стройплощадку, обнаружили, что сечения двутавровых колонн развернуты на 90 градусов. "А мне так монтировать было удобней" ![]() 2. Вместо коробки из 2-х 24-х швеллеров поставили 2 швеллера 18. "У нас такие были, а вы проектировщики всегда всё завышаете". ![]() 3. "Ну обрезали мы эту связь, ну и что? Вот уж полгода так стоит и ничего не падает" ![]() Все эти примеры вполне реальны. Правда там работали не специализированные крупные организации, а "шараш-монтаж", но и "Рафшанами" я бы их не назвал. |
||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Не надо сравнить хрен с пальцем. Ж/б не может сопоставляться с тонким листом НИКАК.
Повторно: яйца в одной корзине не держат. Те кто держат - дураки. ![]() Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Всякого навидался. Бывает. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я бы как-то насторожился, если бы пришлось проектировать беспрогонно-бессвязевую вещь. Шаттл амерский тоже был 100500 раз проверен, испытан и т.д. Но когда семеро сгорели в плазму за пару минут при спуске, от такой системы отказались таки. Шар на парашюте все же надежней, как бы ни был крут челнок. Цитата:
Газифицировали частный дом лет 15 назад (Газпром) - после сварки испытания на прочность, на утечку, приборы, время...любо посмотреть. Газифицировали частный дом этой осенью - никаких приборов, тяп-ляп, сварили, ушли - пошел дождь - на швах пузыри..так и стоит. Нужно закладывать решения такие, чтобы не было сильно "технологично". Не доросли еще.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2020 в 16:46. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
Просто сравниваете: - 1м2 здорового профлиста*цена за м2 - 1м2 среднего профлиста*цена за м2 + кг/м2 массы прогонов*цену за конкретный профиль У меня самым экономичным вариантом на 4 снеговой получался следующий: прогоны - шв.18п, с шагом до 1300 + профлист Н60-845-0.7. Цены на прогоны тоже посмотрите - они гуляют от 55 до 75 тыс. руб/т Цитата:
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ Последний раз редактировалось Старый лицедей, 23.11.2020 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
Как итог теперь похож придется мне ночевать и "дневать" на стройке если без дополнительных связей горизонтальных я запроектирую покрытие. Если всё же связи ставлю, то получается "для самоуспокоения".
Вот именно этим как раз заниматься не хочется. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Не для самоуспокоения. Для повышения надежности.
Вот как раз на связи и не нужно много. Тем более на горизонтальные - они могут (см. СП) работать только как растянутые - а это уголок небольшой. Хотя распорки таки нужны - не на профлист же понадеяться...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 9,682
|
А нужен ли жёсткий диск? Может там просто "сарай"...
Никаких связей не нужно.
__________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Выбор между "сделал по нормам" или "сплю спокойно" каждый для себя делает сам. Иногда эти категории сходятся, иногда противоречат Цитата:
Какие варианты рассматривали? На беспрогонную кровлю какой профлист? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Offtop: Весьма распространенное явление - обрезка вертикальных связей между колоннами в процессе эксплуатации
----- добавлено через ~25 мин. ----- Да ладно! У вас какой снеговой, какая высота и какие краны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Варианты - шв. от 24П с шагом 3000мм, до 18П с шагом 1300мм. Последний имел минимальную "удельную металлостоимость" на момент проектирования.
Профлист на беспрогонку - Н114-600. Хорошо смотрелся новый Н153, но сложно купить, как оказалось. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
К сожалению - потому, что это - моя религия. Беспрогонное: - красиво смотрится в интерьере, что бывает важно в общественных зданиях; - чуть-чуть уменьшает высоту покрытия; - уменьшает трудоемкость, количество монтажных элементов за счет избавления прогонов и увеличивает скорость монтажа, особенно, если настил пристреливать; - сплошное раскрепление ВП позволяет эффективно применять балочные профили - выпускается высокий профнастил, позволяющий применять беспрогонные решения практически во всех снеговых районах. ОФТОП. Для меня незаслуженно невостребованные позиции, это прежде всего: - высокий профнастил (свыше Н114); - ГСП больших сечений (300 и выше); - безопалубочные пустотные плиты больших пролетов; - вообще сборные ЖБК; - сваи колонны и фундаменты под колонны из одиночных забивных свай. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Думаю до 6 м и не только ЖБ колоннах Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2020 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Последний раз редактировалось В.Д, 23.11.2020 в 19:52. Причина: Рисунок |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 1,857
|
Ваша религия забывает про оборудование на кровле, проёмах, вспомогательных помещениях в виде машинных и разнообразные выходы на кровлю.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен. Проектируется всё без обоснований ТЭО. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Как вариант можно попробовать консольно-шарнирную схему, как на фото 2 #48. Консольную балку принять безотходно длиной ~ 12м. Н114 вроде должен пройти. Хотя новые высокие профили могут быть даже легче 114-го. Можно и колонны стальные из ~ ГСП 250*250*6 Цитата:
Как-то в моей практике не встречалось, чтобы размещение оборудования, выходы на кровлю и пр. были критичны для выбора схемы. Было дело локально ставил прогоны о отдельном шаге. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 1,857
|
Цитата:
Я сторонник плит покрытия. На крайний случай монолитные участки. Но это мера, а не принципиальное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Собственно вот примерная планировка здания. Возможно, ещё расположение некоторых балок поменяется. Балки рассчитывал как неразрезные с равнопрочным швом. Колонны 100% железобетон. Как говорится не обсуждается )) Нагрузка от "кровельного пирога" Q норм = 0,269 т/м2; Q расч = 0,335 т/м2;
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Старый Дилетант
моя религия....беспрогонное... Как вводите в пространственные КЭ-расчеты профнастил? При отсутствии связей. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Дык у Вас колонны в обе защемлены. Небось еще пара ВС есть... Т.е. связей по кровле НЕ НАДО из принципа каркаса. Разве что немного фахверковых стоек - есть пролеты по 8 м. Конечно можно накидать крупного профлиста и на этом все. Правда я не вижу какой-то резкой экономии... что с прогонами, что без прогонами - хрен и редька. Экспертиза будет? И степень огнестойкости - небось I или II - кровля как будет огнезащищаться? В смысле профлист? R15?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2020 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,874
|
Это как сказать. С точки зрения конструктива связи не нужны, а вот для целостности профлиста - могут понадобиться. От ветра крайние колонны деформируются в горизонтальной плоскости больше, чем средние. Что будет происходить с беспрогонным профлистом при отсутствии связей? Жб колонны с балками много жестче и даже не "заметят" его присутствие, крепеж может сорвать. Это учитывается адептами религии профлиста?
На 6й снеговой район при шаге опор 6 м?? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Не кисло!Не забывайте, что, скорее всего, профлист будет поставляться 6-метровым(по опыту, строители-колхозники ищут что подешевле, еще и с толщиной намухлят), так что расчетная схема - однопролетная. Н153 - ищите поставщиков в вашем районе строительства.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Автор проекта, если здание типа ТРЦ, с массовым пребыванием людей(больше 50 одновременно), то в экспертизу вы идете в любом случае : ![]() Еще. Одайте предпочтение двутаврам типа Ш, они устойчивее, меньше сомнений раскрепит или нет профлист вышу балку(не закрутит ли её сечение без рёбер) Последний раз редактировалось Старый лицедей, 23.11.2020 в 21:51. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,458
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Зачем вам этот геморрой?
Даже однопролетная 50Б1 проходит. Цитата:
Вообще стараюсь обходиться без пространственного расчета, т. к. не умею. Иногда считаю на горизонтальные нагрузки. И прикидываю вручную. Я в подобном случае при расстоянии м/у связевыми рядами 36 м смалодушничал и поставил ГС, правда на колоннах сэкономил, посчитав закрепленными сверху. Цитата:
Цитата:
Цитата:
4й и есть. Однопролетную схему для беспрогонного решения на 6м даже рассматривать не стоит, ввиду недостаточной жесткости. Сам по глупости перекрыл лестничную клетку 6м двумя слоями Н114, так зыбкость очень чувствуется. Цитата:
С точностью до наоборот. Если могут быть вопросы о восприятии настилом ветровых нагрузок от фахверка, то сомнений в том: раскрепит или нет профлист верхнюю полку балки быть не может однозначно раскрепит. А при одинаковой прочности двутавры Б легче и жестче. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
Цитата:
"Металлпрофиль" - дорогой профлист, в наш жирный век искать будут то, что дешевле, да еще и на согласование вам принесут, а заказчику напоют в уши про "экономию в 1.5 ляма!". Еще и толщину на один размер меньше заложат. Первый раз плаваем? В рамках АН толщину профлиста проверяете? |
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
СП 16. П. 8.4.5. формула 73, формула 18, формула 75. Для 50Б1 L=10.5 м, - N= 86тс, Qfic=0.91тс, q fic= 0.26тс/м Для 50Б1 L=10.5 м, - N=137тс, Qfic=1.43тс, q fic= 0.41тс/м Цитата:
Цитата:
Цитата:
Значит мне повезло - с несущим профнастилом ни разу проблем не возникало. Зачем мерять - сертификата достаточно |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
Цитата:
Стандрт я только у буржуев встречал, у нас - ничего путного. У буржуев на опоре перехлест - улучшает работу на продавливание, герметизирует и сохраняет общую форму. У особо высоких профлистов, под 200 мм, перехлесты создают неразрезность и там саморезы в бок стенки профлиста крепятся по 2 шт. Всегда делал перехлест минимум 150мм. Вам везло. У нас что ни стройка, то оптимизаторы появляются, причем от бюджета объекта не зависит. "Профлист? давай купим толщину 0.7! Все равно проектанты запасы огромные заклыдвают!" |
|||
![]() |
|
||||
Уточните "данный случай" - лень по всем сообщениям шастать. А то для балки пролётом 10,5 (м) с расчетной нагрузкой q=1.2 (т/м) и нормативном значении qн=0,84 (т/м) наша программа выдает двутавр I35 Ш2 (вес 79,7 кг/пм) и 40Б4 (вес 94,3 кг/пм). Оба сечения по ГОСТ 57837-2017.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Имел ввиду пролет. Я на всё, что больше 9м пролётом стараюсь Б закладывать, ибо прогибы уже лезут. А В ТРЦ обычно сетка колонн 6х6 или 6х9, там широкополочные хорошо проходят - вот это для меня типовой случай.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Этот стандарт только одной компании, но очень давно преуспевающей на рынке МК. Поищу что есть в закромах. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
шаг 6м, к=1,25 на неразрезность настила qн = 2,1 тс/м, q = 2.6 тс/м
50Б1 С245 (72,5 кг/м) ----- добавлено через ~18 мин. ----- Подкосы балке нужны только для раскрепления нижнего сжатого пояса Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.11.2020 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
В-общем, от безпрогонной системы пользы не больше, чем гемора от нее же. Побаловаться можно, для разнообразия. Да. Но не более.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну, наверное, всё-таки тс/пм. При такой нагрузке и длине 10.5 (м) и с раскрепленным поясом - да, проходит. Но мы же, вроде, говорили о рациональном сечении при необходимости учета Фи-балочного?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Примерно так:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=43
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
Интересный рисунок, спасибо. А прогон вы наверное держите , да ? Я имею ввиду у вас там опора , которая запрещает ему горизонтальное перемещение ?
Хотя наверное, такой опоры не будет, если вторая форма уходит вбок... Последний раз редактировалось Builder0001, 24.11.2020 в 21:56. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,458
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
Немного отойду от темы, я один раз делал сравнение расчетов, с учетом потери устойчивости плоского изгиба по СНиПу и зарубежным нормам. Я обнаружил, что у них коэффициент запаса устойчивости 1 не всегда является достаточным для оценки несущей способности по изгибно-крутильное форме(далее идет оценка коэффициента в зависимости от напряженного состояния сечения). А вот если рассматривать устойчивость стенки, то тогда да , 1 - уже хорошо, там другие формулы.
О чем я, вероятно потому и требуют специальные правила (я имею ввиду жесткий диск) для закрепления сжатых поясов или стержней , так как используют коэффициент запаса устойчивости 1 . Если я найду табличку , то скину . Табличку не нашел, нашел старый файл, в котором делал расчеты. На картинке произведена оценка двух вариантов по зарубежным нормам. Вариант 1 : КЗУ=2 (пластинчатого элемента ), предел текучести материала = 235 МПа, максимальное нормальное напряжение =200 МПа, сечение не проходит. Вариант 2 : КЗУ=3(пластинчатого элемента ), предел текучести материала = 235 МПа, максимальное нормальное напряжение =180 МПа, сечение проходит. Последний раз редактировалось Builder0001, 24.11.2020 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Спасибо, исправил. Цитата:
ОФТОП. Пользуясь случаем, Игорь Борисович, прошу ответить на вопрос или высказать свои соображения. СП 16.13330.2017 П.8.4.5. Не нашел указаний: Чему при непрерывном раскреплении равно l в формуле 75: q fic = 3 Qfic / l ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
vedinzhener Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
![]() Видимо оценка "геморройности" однобока - с точки зрения конструктора. Типа-опа, балки/профлист и готово. А в которую копеечку это "опа" обошлась, известно только бухгалтеру. Надежность тоже видимо оценивается "на сейчас" - профлист блестит, ляпота...а что будет когда пойдет коррозия тонкого листа, в оценку не вошло. И видимо имеется постоянный поставщик не очень дорогого толстого профлиста и постоянная бригада с пристрелянными пистолетами. ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А у нас в СП критерий КЗУ=1? Где это в СП?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2020 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
Что касается критерия КЗУ , это отдельная тема . Я полагаю она довольно обширная и интересная, белому по черному не найдешь этих критериев в СниПе (а в СП , есть правила использования КЗУ для оценки несущей способности конструктивных элементов любой сложности?), хотя если сделать пару тестов...
Я не сверялся с СП, сверялся со СНиП-ом,у меня была немного другая задача, у вас есть возможность сверится с СП. Проводил расчет консольной балки по нормам, далее моделировал ее. Без всяких сомнений, это довольно интересная тема, хотя я все же буду придерживаться консервативного подхода, требующего жесткий диск. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 10,906
|
Коллеги, добрейшего времени суток! В работе стальной каркас с беспрогонным покрытием, шаг ферм 5 метров (немецкий концепт), по той же причине, что озвучивалась выше, принято решение укладывать настил по однопролетной схеме, нагрузка вполне себе (собственный вес настила + кровля + технологическая на покрытие + снеговая (весьма веселая - мешки, фонари, мю=0.9/1.1, парапеты) + ветер ( уклон 4% - так что только отрыв)), настил выплывает пока СКН 153.... детально не подбирал пока что. Вопрос : укладывая настил по однопролетной схеме широкие полки вверх, узкие - вниз, верхние сжимаются и сопротивляются нагрузке сохраняя устойчивость - мяса должно быть больше, нижние - только растянуты - мяса меньше, саморез крутим в каждую волную в нижнюю полку листа дабы без плеча, соединяем вдоль заклепками?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 25.11.2020 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
В этой формуле l - пролёт балки. Это явно следует из математики получения формулы. Кроме того, само понятие распределенной нагрузки предполагает силу на единицу длины, а Qfic вычисляется для балки в целом. И, наконец, в пункте 8.4.2 прямо написано, что есть эта l. Менять обозначения в соседнем пункте без прямых указаний на это - как-то нелогично.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Отдельная тема вообще весь Ваш пост 76, непонятно, к чему там все.
Здесь как бы диски из профлиста обсуждают. Цитата:
Более того, консервативный подход в первую очередь требует ОБЫКНОВЕННЫХ добрых свзяей/распорок. А не каких-то там супернастилов без скелетона. ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Вот как в пачке после разгрузки будет лежать, так и положат (90%). ![]() Поэтому надо - ДЛЯ ПУЩЕЙ НАДЕЖНОСТИ - рассмотреть худший случай. А какой худший - так сразу и не скажешь, это надо вникать... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
Пост № 76 был создан для того, чтобы усомниться в верности расчета, показанного на вашей картинке. Вы ведь выносите напоказ какой-то вывод, который довольно сложно проанализировать не имея для этого правил, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы ведь хотели критики , если я вас правильно понял ?
Ну жесткий диск можно создать не только с помощью профлиста, но и с помощью таких элементов, как прогоны+связи, прогоны+сэндвич панели. Ну или связи + распорки... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Жесткий диск в большинстве случаев не нужен вовсе и применяется (просчитывается) только при использовании схем развитого пространственного каркаса с опорными ядрами жесткости. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
Оффтоп.
Ну надо будет мне найти того непросветленного академика и дать ему замечание за то , что он не понимает , что такое жесткий диск и ввел меня в заблуждение , а вот ребята с dwg.ru меня озарили ![]() Последний раз редактировалось Builder0001, 25.11.2020 в 13:29. Причина: Опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: "Дети, пока вы не стали безглазыми, я укажу вам спасительный азимут"
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 25.11.2020 в 13:16. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Есть Заказчики и подрядчики, которые просят именно беспрогонные. Проекты выигрывали тендеры на стадии проектных предложений. У одной фирмы, которая ставила в принципе однотипные автоцентры в разных регионах, по их словам наши беспрогонные оказались самыми дешевыми. Ну и выигрыш в скорости монтажа за счет исключения прогонов очевидный. Участвовали не только постоянные поставщики и бригады и пистолет покупали на конкретный объект (кстати саморезов на беспрогонное уходит по количеству не больше чем на прогонное). Металлпрофиль лет 15 назад выигрывал тем, что без вопросов катал Н114 толщиной 1,2мм (пригодный для V снегового при шаге 6м) в любом объеме, а высокие профили тогда были довольно дефицитны. Не считаю беспрогонное рещение менее надежным. Геом. характеристики Н114-600-1 сопоставимы с 14Б1 или [14. ...а что будет когда пойдет коррозия тонкого листа.. Коррозия "толстого" листа фасонки монтажного стыка фермы привела к обрушению покрытия бассейна "Лельфин" после 12 лет эксплуатации. Наблюдал здание - рама с пролетами 18-24м высотой около 10м с прогонами, но без горизонтальных связей. В результате безобразной эксплуатации наблюдалась массовая коррозия профнастила, местами сквозная, между тем диск покрытия выполнял свои функции. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
2. По настилу. Запросите производителей. Попадаются неплохие эффективные профили Н157, Н158. Насколько помню раньше Н153-Н158 обычно катали из S350 3. Широкие вверх еще, чтобы уменьшить пролет утеплителя между гофрами. Крепления стандартные если диск несущий, то в каждой волне, независимо от расчета, если - только раскрепляет ВП - можно в каждой второй волне. 4. Я рекомендую пристрелку. Между собой листы - как хотите: пистолетом, саморезами, заклепками, можно дать варианты на откуп монтажникам. Заклепки ничуть не устарели. 5. Можно попробовать малоэлементные фермы с ВП из двутавра Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.11.2020 в 23:43. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Безпладный сыр бывает в основном в мышеловке. Экономия на "сверхскоростном" монтаже тем более вещь условная. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Хорошего снегового района на вас нет...и мешков на перепадах... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2020 в 22:21. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
По моей дилетанской логике нелогично то, что усилия непрерывного раскрепления не зависят от горизонтальной жесткости пояса. При дискретном закреплении эта зависимость определяется коэффициентом Фи. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Я имел ввиду - количество саморезов (пистонов) для беспрогонного решения не больше чем для прогонного. Язык мой -враг мой. Исправил. Я везде в проектах продвигаю "пистоны". Цитата:
5-го Вам недостаточно? Большинство объектов в V районе, есть в VI, единичные в IV и III. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.11.2020 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Усилия от потери устойчивости вбок имеют довольно приблизительные способы вычисления. Там больше эмпирика. Говорил с иностранными коллегами, они придерживаются значений в 1% на точку раскрепления от усилия в сжатом Т-образном сечении, что отображено у нас в нормах. Проводили они спытания балок, говорили, что предварительно, эти усилия завышены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Шаг - требуемый по расчету. Балки раскрепляют с шагом не более 1.5м обычно бля эффективных, сварных балок. Для двутавров типа Ш вполне может выйти и одно раскрепление посередине. У рам переменного сечения в "колене", где наибольшие моменты - там могут и с шагом 700 мм раскреплять, там от допустимых усилий в подкосах раскрепления зависит. Рама вообще имеет нерегулярное раскрепление по длине.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
В зарубежных нормах суммируют все усилия, которые жесткий диск должен удерживать, и в зависимости от начальной , горизонтальной деформации от статической - нагрузок, находят горизонтальное усилие на погонный метр балки, чтобы далее начать подбирать распорки по этому усилию.
У меня в практических работах, если не ошибаюсь, от 1 до 3% собиралось, но усилие потом распределялось на погонный метр. Последний раз редактировалось Builder0001, 26.11.2020 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() И да (Карфаген должен быть разрушен) - прогоны+мелкий Н=крупный Н. Бухгалтерия рулит. При этом надежность первой системы само собой выше. Если развить идею беспрогонности, то приходим к бескаркасности. Например гнутые волнистые арки. Они есть? Есть. Но мизер (можно не начинать выкладывать 100500 фото с такими ангарами ![]() Аналогично и с беспрогонными.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,208
|
Offtop: Та вот сдаётся, что как раз бухгалтерия и зарубит вариант с прогонами))) Потому, что при шаге колонн 6 метров из всего каркаса на прогоны придётся процентов 35 металла. Хотя собственно это и должен посчитать автор: цену прогонов+мелкийН и цену крупного Н при том-же шаге 6м
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 8,227
|
- если бы, то и не спрашивал.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
![]() Цитата:
Цитата:
И т.д. и т.п...Может и Дед Мороз существует? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Формула 74 однозначно описывает усилие в сжатом т-слябе, причем услие взято в запас по напряжениям Ry, европейцы берут действующее напряжение.
Формула 18 при фи=1, даёт Q = как раз 1% для С245 и 1.2% для С345 Qfic, как и усилие в сжатом т-слябе, переменно по длине. Считается для своего участка: |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Автор ничего (цену вариантов) считать не должен - ему задача поставлена четко. Может быть. А может быть и нет. У второй системы настил толще и жестче. Цитата:
Хотя..Невиданный материал с Марса потихоньку начинают завозить. Сначала появился Н75, потом Н114, ввели в ГОСТ Н153... Если вспомнить, то сначала укладывали мелкоразмерные ж. б. плиты по прогонам. Потом их вытеснили беспрогонныме покрытия с крупноразмерными плитами. ГСП для Молодечно тоже когда-то с Марса завезли. И в этом тоже. И в том, что не хотят. Вспомните Шухова. Цитата:
Дед Мороз безусловно существует! Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.11.2020 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Почему "сляб"-то? Может таки просто сжатый от изгиба участок тонкостенного профиля? Сляб - это вроде заготовка-болванка для проката, после блюма.
Цитата:
На деле Qраскрепл при отсутствии смещений точек раскрепления от исходной линии равен 0. Это следует из банального баланса сил. Таким образом, величина усилия в раскрепления напрямую зависит от деформируемости системы, а именно от смещений точек раскрепления от исходной прямой и податливости раскреплений. Причем в смещение засчитываются и начальные погиби/отклонения нейтрали сжатой полки балки. Исходя из всего этого все попытки уточнить, как правильно вычислить усилие через Qfic по СП, являются тщетными - при любом самом "правильном" раскладе усилие получится неправильным. Бо не участвует податливость тех самых раскрепляющих конструкций. Поэтому брать 1% от N (по ф.74) и распределить по точкам - точнее, чем через некие Qfic. Распределение по точкам в общем случае - неравномерное, и зависит от того, распорки автономные это или сплошной диск. Если распорки -посередине гуще, к опорам - жиже. Если настил - то наоборот. Разница между минимумом и максимумом усилий в шурупах может составлять один порядок. Вот и думайте... Если две распорки - по 50%. Например 40Б1 С245 N~(72кв.см/2)*2,4~87тс, Q=1%*87=0,87тс, на один болт 0,87/2=0,44тс. Значит болт М10.56. Лучше М20. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Кто ж спорит. Буржуины именно так рамы переменного сечения и раскрепляют, у "колена" - максимум, далее - по эпюрам M+N, программа автоматические уcилия раскрепления считает. Последний раз редактировалось Старый лицедей, 27.11.2020 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
А, де факто, сила есть, т. к. есть начальное искривление. И опоры были изначально. Насколько я понял, при определения q fic, принимая ФИ=1 исключают учет доп. деформации от продольного изгиба. Поправка. эта сила есть только при наличии промежуточных раскреплений. Так, что сила вполне реальная (я не говорю о величине). Начальные искривления добавляют на монтаже. При монтаже фермы верх колонны оттянули рычажной лебедкой на пару см. Когда колонну отпустили, середина НП сместилась вбок на ~ 15 см. Очевидно и ВП тоже изогнулся. При монтаже прогонов тянут вбок фермы, чтобы совпали отверстия для крепления прогонов и т. д. Так что, запас оправдан. Наверное мостовики не зря (если не путаю) принимают Qfic ~3% от N Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 00:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А вот если поставить раскрепление в середине и нагружать стойку продольной силой, то и получим значения Qfic как в экспериментах "буржуинов", потому что тут будет практически учтена только реальная начальная кривизна ![]() ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Но фиктивная сила при дискретных закреплениях в пролете вполне реальна в принципе возможна. И никакого противоречия нет. Ничто не мешает ей расти вместе с N. Согласен Беру свои слова обратно. Ляпнул не подумав, выдал желаемое за действительное. Цитата:
Кстати мы не видели схему и результаты немецкого эксперимента. А рассуждать понаслышке.... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
В опытах нужно "замерять" не реакцию опор нераскрепленной балки, а реакции в точках раскреплений РАСКРЕПЛЕННОЙ балки. Таким образом, никакой связи меж Qfic из норм и усилями на пистонах (болтах/заклепках/самрезах/дюбелях) НЕТ. Для точного вычисления этих усилий нужны расчеты по деформирующейся схеме с учетом всех податливостей и начальных несовершенств. Например, для удержания достаточно прямой (изначально) балки, полка которой мощно сжата от изгиба, достаточно мизерных сил - образно говоря, мизинцем можно удержать и держать до скончания века. А вот если все криво и легко поддается влево/вправо, то усилия РЕЗКО ВОЗРАСТУТ на порядки. Поэтому на безпрогон надейся, а со связями не плошай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,929
|
Цитата:
И ведь контора монтажная не самая маленькая была.. Или вон, СПб, Родео-Драйв (2007 год). На авторский надзор приехали. А там аквапарк. Стальные конструкции. Монтируют тоже далеко не равшаны... Подходим к начальнику участка, говорим - к тем-то и тем-то конструкциям у нас вопросы. А он и отвечает - я химик, я в этом ничего не понимаю, идите воооон к тому мастеру. Блин... ХИМИК! НАчальник участка на монтаже!! Так что я уже ничему не удивляюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Строго говоря, Вы абсолютно правы - именно на опорах максимальный угол наклона и, соответственно, проекция продольной силы. С другой стороны, вся она уходит в опору, и дополнительное раскрепление в этом месте вполне бесполезно. Также вполне понятно, что при возможности поставить одно закрепление, его необходимо ставить в середине. Вот и получается, что не ясно, какое (где расположенное) закрепление мы, собственно, рассчитываем по формулам СП. Пару слов об этом можно прочесть в первом томе В.В. Горева на стр. 361. С учетом принципиального запрета потери устойчивости в строительных конструкциях и отсутствия соответствующих смещений Qfic есть именно фиктивная сила, имеющая весьма малое отношение к реальной работе конструкций.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Цитата:
В общем профнастил закрепленный в каждой или в каждой второй волне надежно раскрепляет балки-фермы от потери устойчивости. А ставить или не ставить ГС, без разницы - что с прогонами, что без. Беспрогонный диск может быть даже более жестким за счет мощного профнастила. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 00:22. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Не повторяйте глупости за другими. Тетива лука, скрепляющая концы только растянута.
Поперечка действует не на нее, а в ней (конструкции) - это внутренее усилие. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Сами подумайте. Несомненно. Раз допускаю такие же ляпы, как и Вы. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Сжатый тетивой лук находится в равновесии. Его можно повесить на гвоздь, положить на стол или просто держать в руках. Степень натянутости тетивы НИКАК не отразится на внешней системе - никаких реакций НЕТ.
Не фикцией, и фиктивной. Она реальна внутри стержня. Но НЕРЕАЛЬНА (фиктивна) для внешней системы. Речь об этом. В СП формула Qfic - именно для свободного стержня, типа лука. И предлагается эту внутреннюю силу принять как мерило реакции в точках раскрепления. Другими словами - пытаемся выпрямить лук путем поперечного надавливания допустим посередине, до полного приближения этой точки к тетиве. Какова будет по значению эта сила? Равно Qfic по СП, вычисленному при L/2? Теперь то же, но путем надавливания на 2 точки, на 3 точки и т.д. Каковы силы в каждой точке? Теперь то же все, но немного НЕ ДОВЕДЯ точки (или одну точку) до тетивы. Под "немного" подразумевается смещения точек раскрепления из-за податливости всей системы. Каковы силы в каждой точке? И т.д. Ну и какое отношение имеет "реальное" Qfic по СП к реакции раскрепления? Хоть в одном из вышеперечисленных случаев оно совпало с реакцией распорки?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот величина как раз там соответствует физике. Но она внутри стержня. Ваша ошибка в том, что Вы ищете ненулевую реакцию изогнутой балки. Забывая, что изгиб не от поперечной НАГРУЗКИ, а от продольной. Представьте, что балка горизонтальна, и эпюры М и Q, такие примерно, как от равномерно распределенной нагрузки - от N такие эпюры. Моменты как парабола, поперечные z-образно. Казалось бы - чем максимум Q у опоры компенсируется, раз реакции поперек стержня нет - поперечной нагрузки извне нет же. Тут-то и появляется соблазн ввести эту реакцию, вместо того чтобы посмотреть на направление продольных сил в стержне - они вдоль оси, а ось у опоры уходит от прямой - и как раз получим поперечную от N, разложив N. Вот это Q у опоры и называется Qfic. Никаких внешних производных от него нет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2020 в 14:37. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Непременным условием появления опорных реакций от деформации стержня является статическая неопределимость. Только непонятно, зачем. Если бы почитали раньше (пусть и не только умных), то сообщения #125 и последующих бы не было Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 18:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
В каком плане "защемить"? Зачем?
Если Вы в плане как-то притянуть за уши Qfic к усилиям среза болтов в раскреплении, то вот Вам простая ситуация: два стержня Эйлера соединяем в один, при этом среднюю опору оставляем шарнирной. Чему будет равна реакция опоры? Если ввести несовершенства, ситуация мало изменится. Основная зависимость усилия в пистоне раскрепления - в степени смещаемости этой точки вбок. Никакой зависимости среза от Qfic не существует. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не нарушай законов физики своим кривым "струментом". Мы верим в Ньютона.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Правая стойка во вложении.
Цитата:
Из обсуждения (спасибо и IBZ и Вам тоже) вынес: 1. Изначально Q fic определена для расчета планок (решетки) сквозного стержня (полагая, что ветви воспринимают осевые усилия , а планки - усилия сдвига, тем самым обеспечивая совместную работу ветвей), а также крепления стенки к полкам для сплошного сечения. 2. Авторы норм за уши притянули Q fic для определения усилий в элементах, раскрепляющих сжатые стержни. 3. В опорах однопролетного шарнирно опертого стержня реакции от продольного изгиба не возникают 4. В Креплениях настила при сплошном раскреплении усилия только от начального искривления, а усилия от продольного изгиба стержня не возникают. 5. В опорах неразрезного стержня возникают реакции от продольного изгиба стержня (см. картинку). Кстати, сейчас посмотрел у Катоюшина. Надо было сразу посмотреть. Там в принципе суть описана. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 21:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Это вполне объяснимо и скорее это и послужило основанием для расчета планок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 9,682
|
Offtop: Во развели на пустом месте
"Фиктивная сила" - сила, которую невозможно определить из линейного расчёта идеализированных систем, но которая присутствует в реальных системах.
__________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
А после установки настила горизонтальные деформацмации от сжатия поясов будут мизерны. Посчитайте жесткость балки с волнистой стенкой и поясами из верхних поясов ферм или балок. Вы читать умеет??? Ведь ясно написано: от продольного изгиба, т. е. реакция опоры не зависит от формы изогнутой оси стержня. Для прямого, кривого, П-образного и любого другого очертания оси стержня реакция опоры будет неизменна. Цитата:
Номер поста укажите. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2020 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Цитата:
По формуле СП она вычисляется на калькуляторе за 6 сек. Однако этой силы нет на опорах. На опорах есть реакции, вызванные начальными несовершенствами плюс деформациями системы. И они НИКАКОГО отношения к Qfic не имеют. Вот то, что ты нарисовал, и вводит в заблуждение всех - вот эта твоя сила в том состоянии стержня, в котором ты нарисовал - а это предельное состояние, т.е. N~Ncr, и стержень в равновесии и без помощи твоей Qfic. C помощью боковой силы в этом месте можно вернуть эту точку стержня на место, ее значение будет меняться по мере приближения этой точки к прямой. К слову, в момент возврата точки к исходной стержень может изменить форму изгиба ((->)) и боковая сила обнулится, ее можно убрать. Таким образом, реальная сила среза пистона раскрепления - это обычная опорная реакция. Зависит от величин начальных смещений плюс приобретенных смещений. Между этой реакцией и Qfic нет даже корреляционной зависимости. А уж чтобы... ----- добавлено через ~6 мин. ----- А Вы зачем выложили картинки с тремя опорами, да не на одной линии? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2020 в 23:00. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Можете посчитать по деформированной схеме (мне слАбо) и опровергнуть. Буду весьма признателен. R~0 при кососимметричной форме потери устойчивости. Как бы верхняя и нижняя часть тянут в разные стороны. Потому, что стержень под нагрузкой изгибается по кривой похожей на синусоиду (1-я форма потери устойчивости) Ну я что? Однопролетная схема без раскреплений подтверждает, что реакции в опорах от продольного изгиба не возникают, как и в любой статически определимой системе. Двухпролетная схема вообще не имеет никакого отношения к Q fic - вы определили реакции от перелома оси. Цитата:
то у Вас тяжелый клинический случай и обучить Вас азам - и до пенсии (вашей) не хватит. Проглотите обиду и садитесь за теорию. Будет больше пользы. Надеюсь еще не все потеряно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2020 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Что? Где? Когда? Укажите конкретно.
Кто здесь безгрешен, пусть кинет в меня камень. Надо уметь признавать свои ошибки. Когда я ляпнул не подумав, понес ахинею (нарушив законы статики), а IBZ и дядя Ильнур тнули меня носом, то не стал упорствовать, разобрался и посыпал голову пеплом. Увы... Деменция прогрессирует..... Но я креплюсь. Надеюсь, решением задачек отдалить последствия. И Вам, советую день начинать с определения опорных реакций, построения эпюр и решения простейших задачек по сопромату и строймеху. Посмотрите книжки типа "избранные задочи", "занимательный строймех" и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Весьма сожалею.
Кстати, Нам с Вами не мешало бы его проштудировать, может тогда и не устраивали бы здесь детский сад. Цитата:
Раздел 5.3.3 учитывает несовершенства (отклонения), через распор трехшарнирной арки, равный N. Распор трехшарирной арки N = qL^2 / 8h, где h высота арки в ключе. Отсюда и получают эквивалентную нагрузку q d/ Никто никакую поперечную силу не анализирует. Зри в корень! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 653
|
Девчонки, не ссорьтесь.
![]() Я не имел раньше дела с фиктивными силами, но смысл думаю такой (хотя могу и ошибаться). В момент потери устойчивости форма стержня определена до постоянного множителя - т.е. перемещения найти нельзя. Но внутренние усилия в стержне при потере устойчивости являются производными от формы осевой линии стержня. А вот их скорее всего и можно уже определить - нужно составлять формулу упругой линии, накладывать граничные условия и интегрировать. Вангую, что с некоторым запасом в СП (и СНиПе) фиктивная сила была получена, исходя из этого подхода (как максимальная поперечная сила). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Кто называет?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Здравствуй...опа новый год - из 150-и постов 50 посвящено разъяснению этого смысла. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Это я бы посоветовал бы Вам прочесть этот пункт еще раз - там нет названия "Стабилизирующия сила", это Ваша выдумка.
Цитата:
Ну и далее в том же духе: Цитата:
Цитата:
В еврокоде не синусоида, а парабола, откуда и 8 вместо 3,14. У них прагматичная метода. В конце концов там есть гениальное указание формула для практикующих проектировщиков - крепить на N/100 с небольшой поправкой на количество распорок. И за N они берут не максимально возможное (критическое), а действующее. Например для сжатой зоны изгибаемой балки просто N=М/h балки. Да и изначально там все просто - учесть отклонение точки раскрепления как 1/500 от длины распорки (с небольшой поправкой на количество распорок). В этом плане в СНиП изнутри синусоидально изогнутого стержня так и не вышли. А просто всуе используют Qfic, которая совсем не при делах. К слову, если по Еврокоду считать по тупому (N/100), то например при настиле 6 м и 20-и более пистонах на балку 60Б1, имеющей М=50 т*м, получится 1,1 тонна на пистон. А если через отклонение 1/500, то 0,14 тонн на пистон. Так что рулит расчет через смещения точек раскрепления.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Ложь. В СНиПе нет слов "Стабилизирующая сила". Можете воспользоваться поисковиком.
![]() Это слово записано в EN 1993-1-1. Повторить в третий раз?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Неверный вывод. Методы в СНиП и Еврокодах разные. Кроме того, стабилизрующей силой там названа Nd - почитайте внимательнее. Ned - продольная сила, аналог предельной N в СНиП. Никакого отношения к Qfic не имеет.
Соберитесь. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 777
|
лично мне так каэтся):
Ильнур, доказывая все время говорит о продольном изгибе стропильной балки от N, и какая хрен разница как она выгибается по синусоиде или по параболе) а Builder0001 все время говорит о поперечном изгибе настила, вызывающего распор Н оба фактора, вызывающие реакции в связях, имеют разную природу и строго говоря должны оба учитываться |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 9,682
|
Offtop: А мне кажется, что они борются за звание "Лучший тролль года форума DWG".
__________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Как я понял. В СП фиктивная сила Qfic - это поперечная сила - внутреннее усилие в опорном сечении стержня, изогнутого по синусоиде под действием сосредоточенной продольной нагрузки. q fic = 3Qfic/L значение фиктивной силы распределенной по длине балки - никакого физического смысла не имеет - фикция в квадрате. В еврокоде ТКП ЕN 1993-1-1-2009 (я пользовался кривым белорусским переводом, в котором есть непонятки) Верхний пояс балки имеет параболическое очертание. Погонное значение реактивного отпора (эквивалентная погонная нагрузка - аналог q fic) определяется через распор веревочного многоугольника (или такой же по величине) распор трехшарнирной арки) равный N ed. Элементы связей (может имеются ввиду распорки ?) и их крепление должны быть проверены на локальную силу NEd/100 - тот же 1%, что при определении Qfic - подходы разные - результат один. Эквивалентная стабилизиующая сила в схеме еврокода - это внешняя сила равная усилию в сжатом поясе балки от максимального момента, в предположении, что момент поностью воспринимается полками Ned=Med / h, где h - высота балки. В принципе то же что и СП, но несколько меньше по величине Специально для Builder0001 выкладываю картинку. Суть в том, что по еврокоду продольный изгиб верхнего пояса балок при расчете горизонтальных раскреплений никак не учитывается. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.11.2020 в 23:08. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 777
|
Цитата:
может дадите выкладку именно этого случая?) и не надо трогать имя эйлера всуе))) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 777
|
хиленькая, не хиленькая, но СТОИТ!!!)))
вам обязательно нужна скалящаяся мордашка для понимания?) а что? вполне) писалось для того, чтоб вы не тыкали носом в прописные истины, как своего студента/ученика) ----- добавлено через ~20 мин. ----- заранее оговорюсь, "клевать" не надо, это только предположение а что, если при построении модели, нпр. в скаде, влияние настила на балки замоделировать упругими связями? |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 9
|
В 2013г работал в конторе, которая запроектировала и построила здание. Кровля плоская, покрытие беспрогонное. После монтажа профлиста пошел ливень. Естественно, вода просочилась в верхний пояс из трубы и когда ударил мороз, вода замерзла. И самое интересное, порвало 2 раскоса(!), а пояс остался жив. Как раскосы насосались воды- до сих пор не понятно. Так что, я голосую за дренаж верхнего пояса.
![]() Фото фермы до испытания морозом прилагаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Тут само здание - БСК. При уклонах меньше 20% профлист, являющийся кровлей, надо герметизировать лентами из бутил-каучукового герметика и притягивать саморезами с определенным шагом. Профлист Н114 вообще не предназначен для кровли - там форма волны другая. Для кровли подходят листы типа С21 или НС44 максимум, у буржуинов давно специальний лист есть чисто на кровлю - на картинке он третий сверху
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 01.12.2020 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
[color="Blue"]Кровли. Технические требования, правила приемки,проектирование и строительство, методы испытаний (пособие). АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» 1997 8.3. Металлический профнастил для кро¬вель должен иметь высоту гофра не менее 44 мм.[/COLOR
В редакции 2004 г. уменьшили до 35 мм, а в СН 17. Требование исключили (а зря !) И ваши любимые буржуи экономя на гофрах у кромок оставляют высокие гофры для продольных стыков. Так что, все высокие несущие настилы прекрасно подходят для кровель - они жесткие и карнизы меньше мнутся. Вопрос только в экономической целесообразности и, может быть, в эстетике на чей-то вкус. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 595
|
Цитата:
Цитата:
Высокие профили как раз и не подходят - плохо продуваются ветром, забиваются грязью, листвой, гниют в этих скопления мусора. У высоких неправильный "замок" для кровли - продольный стык не прижимной. У буржуев профиль такой, что верхний лист упруго пожимает стык. У "нас" это нигде не описано, буржуи этим занимаются последние 70 лет - совершенствуют свою систему. Поэтому и саморезы у них не видны, и протечек нет, и эстетика на уровне - годы разработок. Там система узлов и решений, у нас - архаика, поэтому и кровель холодных нормальных нет и стен. Погуглите фальцевую кровлю от АСТРОН, вот это другой уровень. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
А я - за двутавры.
Цитата:
А формуле 32 видимо один делитель L - лишний. Подобные "опечатки" кочуют по нормам десятилетиями Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2020 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Флудите Вы, причем жестко:
-пост 130 Цитата:
В EN иной подход - задаются начальные несовершенства в виде приложения равномерно-распределенной поперечной силы. Такая система дает реакцию на опорах и в точках подпора. Но поверку точек крепления производят просто на усилие N/100 (с корректировкой на количество точек). Поэтому Ваши попытки показать смысл советcких Qfic через EN абсолютно неприемлемы. Нельзя сопоставлять 3,14 и 8 из разных (от слова соффсем) методик и формул. Просто флуд и запудривание мозгов. -пост 154 Цитата:
-пост 156 Цитата:
-пост 173 Цитата:
nick.klochkov Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот такая разница...
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
И это все?
Цитата:
У Вас много ошибок и заблуждений. Их надо исправлять.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
С21 - вообще не кровельный. Годится только по частой обрешетке для сараев и крутых скатов. Выносить карниз больше 5 см чревато. Цитата:
Для чего ТКП EN 1993-1-3-2009 10.3.3 Необходимые условия ....— для настила, гофры которого ориентированы вдоль покрытия, усилия в поясах, возникающие при работе диафрагмы, могут быть восприняты самим настилом Профили Н60, Н75 прикрученные обычными саморезими с уплотнительными шайбами, не текут десятилетия. При неразрезной схеме настил весьма жесткий. А прогиб настила зависит только от нагрузки, но не от уклона. ----- добавлено через ~44 мин. ----- Цитата:
Цитата:
В EN четко написано, что крепления связей надо рассчитывать на 1%, значит, думаю, они полагают, что прогиб больше 1/200 быть не может, скорее всего он этой цифрой ограничен. Кстати, я не увидел в EN указаний, что эта методика (рис. 5.6) распространяется на сплошное раскрепление профнастилом с креплением саморезами. Это - 100% про Вас. Потому, что не читаете книжек и не решаете задачек. Но это уж точно не про Вас, если будете продолжать в том же духе, то и до пенсии не научитесь. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2020 в 18:21. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Бальзам на душу
Так может - трудности перевода? Я тоже в "белорусском" ЕN не все понимаю, например: Начальные изгибные отклонения элементов, раскрепленных системой связей, могут быть заменены эквивалентной стабилизирующей силой Ned (серое заменили теплым). Похоже слово стабилизирующая, примененное не к месту, ввела Вас в заблужндение. Лично меня подобные ляпы часто ставят в тупик. Нак-то я в студенчестве, решил похалявничать и попросил коренную немку перевести заданную мне статью по строительсту. Потом с трудом перевел ее перевод на технический язык. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.12.2020 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 8,227
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Физический смысл Qfic имеет только (и то косвенно) при расчете планок (решетки) сквозных колонн поскольку те воспринимают усилие сдвига. Где написал эти враки? Укажите - немедленно удалю. Зачем? Я не девочка, чтоб обижаться. Как говорим мы - казахи: собака лает, караван идет. Увы, истоки совершенно разные. Цитата:
И все-таки я верю, что человек разумен.... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2020 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Может знатоки дадут ссылку, на переведенные на русский зарубежные нормы по подробному расчету диафрагм из профнастила, а то в ТКП EN 1993-1-3-2009 одни общие слова?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2020 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,781
|
Цитата:
Истоки разные . Повторюсь очередной раз. В СП никакой опорной реакции нет - Она равна нулю. Qfic - это поперечная сила в опорном сечении изогнутого по синусоиде стержня, которая определяется в момент потери устойчивости как проекция горизонтальной силы Nu (нагрузки) на нормаль к оси стержня. Прогиб стержня для определения угла определяется в деформированном состоянии стержня с учетом начальных несовершенств и прогиба от продольного изгиба силой Nu. В EN подход совсем иной. Рассматривают равновесие стержня загруженного внешними силами. Продольный изгиб не учитывают. Опорные реакции в отличие от СП присутствуют в расчетной схеме. Схема более приближена к реальности. И нет противоречия, когда усилия в креплениях настила обратно пропорциональны длине балки |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 291
|
Цитата:
Или тут https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_NTP3 |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 9
|
Да, но отверстие заполнено саморезом. И отверстия как бы нет. А раз экспертиза одобряет такие решения, то и число приверженцев беспрогонной доктрины растет.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 22,509
|
Отвечать-то нечем. Приплел еврокод не к месту, теперь завяз. Цитата:
Формула ql^2/3.14 - от синусоидальной кривизны изогнутой оси при нахождении внутренней поперечной силы. Заметь - не внешняя нагрузка. В СНиП не ставится задача чем-то имитировать выгиб, ничего извне не прикладывается, все НАХОДИТСЯ В ПОЛНЕЙШЕМ БАЛАСЕ (этот момент запомни, а лучше запиши). Вычисляется внутреннее усилие для употребления в качестве усилия на распор. Это - СНиПовская методика. Тебе в 99-й раз говорят: Цитата:
Цитата:
Цитата:
В еврокоде имитируется реальное смещение точек. Если кому интересно, в книге Катюшина в разных разделах вопросы усилий в распорах разжеваны довольно подробно, с решениями по разным методикам, с численными примерами. Например выгиб сжатого пояса фермы без раскрепления по деформационным расчетам допустим 120 мм, а при налияии такой-то системы раскрепления - 30 мм, при этом усилие в распорке такое-то. Причем усилие это при правильном расчете намного/в разы меньше, чем через Qfic.Очередной пук: |