| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП

Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2011, 17:10 #1
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Вопрос может показаться глупым, но меня гложут сомнения.
Вот есть расчет стенки пояса и расчет боковой стенки пояса.
При расчете стенки пояса, сп стальные конструкции говорит: "проверять по при d/D <= 0,9 по формуле...". Значит я должен принять раскос уже пояса в 0,9 раза. Означает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?

Или другой случай. Расчет боковой стенки пояса. "при d/D > 0,85".Это означает, что раскос должен быть достаточно широким?или опять же, если раскос узкий, то расчет не нужен?

То есть, если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм? и должен ли я в этом случае делать расчет боковой стенки пояса?
Просмотров: 25392
 
Непрочитано 30.06.2011, 17:32
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Если раскос шире пояса, то стенка последнего просто не может продавиться. Поэтому расчет при d/D > 0.9 и не проводят.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 13:30
#3
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если раскос шире пояса, то стенка последнего просто не может продавиться.
А если узел например такой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 956
Размер:	38.9 Кб
ID:	62347  
024 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 13:47
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если раскос шире пояса, то стенка последнего просто не может продавиться.
Цитата:
СазонычОзначает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?
а вы на миг представьте что ширина раскоса из ГСП, равна щирине пояса из ГСП же. Варить как будете?

024 не очень представляю ситуацию когда раскос больше пояса, но показанный узел напоминает Пособие к СниП II-23-81, пункт 15.7.б. Думаю для пояса в этом случае можно ограничиться проверкой стенки пояса на местную устойчивость.

Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 13:57.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 14:20
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а вы на миг представьте что ширина раскоса из ГСП, равна щирине пояса из ГСП же. Варить как будете?
Вопрос теоретический) обычно получается наоборот - раскос много уже пояса. Ну в принципе, если я правильно понял, как правило проверяем либо боковую, либо горизонтальную стенку. А ограничение на ширину раскоса есть?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 14:51
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
А если узел например такой?
Во-первых это необычно, что раскос шире пояса. Но если так надо, то проверять стенку пояса на продавливание - не нужно. Она не может попросту продавиться.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а вы на миг представьте что ширина раскоса из ГСП, равна щирине пояса из ГСП же. Варить как будете?
Стыковым швом.

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А ограничение на ширину раскоса есть?
Из Пособия к отмененному СНиПу.

15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D-2(t+td) для удобства наложения сварных швов.

15.23. Для элементов решетки размер d рекомендуется принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 14:52
#7
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
024 не очень представляю ситуацию когда раскос больше пояса
Я тоже такого не встречал и сам не делал.... и не буду, надеюсь

Нитонисе, Точно, не продавится. Я понял.

Последний раз редактировалось 024, 01.07.2011 в 14:59.
024 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 15:09
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а вы на миг представьте что ширина раскоса из ГСП, равна щирине пояса из ГСП же. Варить как будете?
Стыковым швом.
эвона как. не сочтите за труд, накидайте узелок примыкания раскоса равного по ширине поясу. желательно с поперечным сечением. В зоне скругления наружной поверхности пояса, как варить будете? Стыковым то швом?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 15:26
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
эвона как. не сочтите за труд, накидайте узелок примыкания раскоса равного по ширине поясу. желательно с поперечным сечением. В зоне скругления наружной поверхности пояса, как варить будете? Стыковым то швом?
Думаю что-то типа такого:

[IMG]http://s55.***********/i150/1107/e3/8fe2d34407bb.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 15:39
#10
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Нитонисе Отлично! Расплавленный металл электрода будет уходить внутрь раскоса. В результате он у вас просто оторвется от пояса.
Гляньте конструкцию щвов ГОСТ 14771-76, и серию "Молодечно" лист 64.

думается мне фраза в
Цитата:
Пособии к отмененному СНиПу.
15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D-2(t+td) для удобства наложения сварных швов.
не совсем точна. дело все таки не в удобстве а качестве сварного шва. А ссылка верная, да.

Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 15:45.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 15:42
#11
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D-2(t+td) для удобства наложения сварных швов.

15.23. Для элементов решетки размер d рекомендуется принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
Благодарствую)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 15:47
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Нитонисе Отлично! Расплавленный металл электрода будет уходить внутрь раскоса. В результате он у вас просто оторвется от пояса.
Гляньте конструкцию щвов ГОСТ 14771-76, и серию "Молодечно" лист 64.
В "Молодечно" нет стыков такого типа. Да, варить не очень удобно, но по-моему реально. Видел вживую такие решетчатые конструкции, пока вроде ничего не оторвалось.

Добавлено.

Глянул ГОСТ 14771-76, там есть похожее соединение - С3.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 01.07.2011 в 15:57.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:34
#13
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Глянул ГОСТ 14771-76, там есть похожее соединение - С3.
Побойтесь Бога и Первого Предельного состояния. Они похожи как Вавилонская Блудница и Орлеанская Девственница. Таблицу 4 Посмотрите.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В "Молодечно" нет стыков такого типа. Да, варить не очень удобно, но по-моему реально. Видел вживую такие решетчатые конструкции, пока вроде ничего не оторвалось.
именно об этом я вам и говорю. Авторы серии Молодечно предусмотрели то о чем я вам говорю. Собственно от них я это и слышал. А то что где то кто то так сделал еще не факт что теперь все и всюду так делать должны. А то что вы видели может и впрямь не оторвется ибо автор это учел.

Дело не в удобстве и неудобстве. Дело в качестве.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:54
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А то что где то кто то так сделал еще не факт что теперь все и всюду так делать должны.
А кто говорит, что нужно делать именно так? Вовсе нет. Даны рекомендации по соотношению размеров ширины раскоса и пояса из удобства наложения швов - так и нужно делать. Но если не получается, то можно применить и стыковое соединение, только ж естественно оно должно быть расчетным, чтобы ничего не оторвалось, а не от балды. Впрочем, расчетным должно быть и классическое соединение.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Побойтесь Бога и Первого Предельного состояния. Они похожи как Вавилонская Блудница и Орлеанская Девственница. Таблицу 4 Посмотрите.
По-моему очень похожи, почти один в один, только у С3 металл наплавляется с другой стороны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:59
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По-моему очень похожи, почти один в один, только у С3 металл наплавляется с другой стороны.
сущая безделица, да.
Цитата:
Но если не получается, то можно применить и стыковое соединение, только ж естественно оно должно быть расчетным, чтобы ничего не оторвалось, а не от балды.
сварной шов по боковой грани раскоса и пояса назвать стыковым никак нельзя. Это ближе к угловому. А если вы сделаете так как показали в своем эскизе то это не шов будет очень большая неопределенность. Такой шов делать нельзя. Впрочем как и рассчитать его тоже нельзя.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 17:01
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
сущая безделица, да.
Ну да, именно так. Когда наращивают длину трубы из ГСП наплавляемый металл тоже в полость "утекает" и не "держит" соединяемые элементы?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 18:35
#17
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Нитонисе пару недель назад был сей вопрос. Про наращивание трубы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69497 Кто то так делает, а кто то нет. Кто прав - жизнь рассудит.

Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 18:43.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 19:43
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Думается, при аккуратном подходе вполне можно варить:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба к трубе.jpg
Просмотров: 734
Размер:	23.3 Кб
ID:	62359  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 19:07
#19
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, при аккуратном подходе вполне можно варить:
как минимум мы дадим таким образом IBZ как эксперту докопаться до нас на экспертизе за нарушения требований к конструированию и расчету таких узлов.
Это мой последний аргумент, если и IBZ скажет что все хорошо то я замолчу и сотру все свои посты в этой теме .
13forever вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 20:17
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
как минимум мы дадим таким образом IBZ как эксперту докопаться до нас на экспертизе за нарушения требований к конструированию и расчету таких узлов.
"Ваш покорный слуга" не занимается оценкой конструктива - гляжу томко расчеты. Соответственно экспертом себя в конструировании не считаю, хотя, конечно, кое-что и понимаю .

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Это мой последний аргумент, если и IBZ скажет что все хорошо то я замолчу и сотру все свои посты в этой теме
А скажу, что это целиком вопрос культуры производства. Попадались финские проекты - так там это обычное явление, причем для самых ответственных элементов. Да при разнице в габаритах варить, конечно, удобнее, но удобно - не удобно не всегда является решающим критерием. Предложите любому ЗМК заказ на 10000 т таких конструкций с отмеченным неудобством - аж бегом сделают (ну приличные фирмы, по крайней мере). Пару раз, исходя из имеющегося у заказчика металла, закладывали такое "безобразие" - изготовители и пол-слова не сказали .

Последний раз редактировалось IBZ, 02.07.2011 в 20:36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 21:07
#21
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Еврокод допускает стыкование замкнутых профилей одинаковой ширины (0.25<=d/D<=1), да и на заводе можно снять фаску под профиль для качественного выполнения сварного шва.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 16:33
#22
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности наложения сварных швов, особенно в опорных раскосах. Если ширина раскоса равна или больше ширины пояса (что очень редко бывает) необходимо всегда варить раскос к поясу через пластину, как показано в посте 3. Толщина пластины – не менее толщины пояса и не менее 6 мм.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2011, 17:14
1 | 1 #23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности ...
Наша организация - Ро ЦНИИПСК (и я в том числе) - никогда не ориентировались на халтуру производства. Это совершенно бесполезно-никчемное дело, ибо если я в проекте заложил сварной шов t=10 мм, а его забыли вовсе ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 16:29
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Подниму тему...
Пособие к СНиП: п. 15.22 "Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следуте принимать свыше D-2(t+td) для удобсвта наложения сварных швов
Руководство по проектированию СК из гнутосварных замкнутых профилей: п. 4.2.11 Размеры элементов решетки по ширине b (из плоскости конструкции) следует принимать наибольшими, но они не должны превышать величины D-3*(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием) по условию наложения продольных сварных швов
Горев В.В. Металлические конструкции т. 1: подраздел 7.6.7 Ширину стержней решетки b (из плоскости конструкции) желательно принимать возможно большей, но не более величины D-2(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием)
И еще несколько источников противоречат друг другу....
В случае, если выражение в скобках умножать на 3, то по этому критерию не проходят даже серии Молодечно
Склоняюсь к варианту с числом "2"
Вопрос: так кому же доверять?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 20:11
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
...Вопрос: так кому же доверять?
И Пособию, и Руководству, а так же здравому смыслу, внутреннему голосу....В конце концов, немцам, японцам и даже южным корейцам.
Если надо, берите d=D - все будет замечательно, и даже лучше.
Вас что конкретно смущает? Подозреваете, что за приведенными рекомендациями стоит Великий Непостижимый Смысл?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 20:47
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
противоречат друг другу....
- возможно, условие D-2(t+td) ограничивает просвет между раскосом и поясом на закруглениях, а радиус закруглений зависит не только от толщины стенки, но и от госта на профиль.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:12
#27
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Решила поднять тему, т к вопрос похожий.
Схема, расчет в скаде прилагаю. Пришел вопрос от эксперта: "не представлен расчет несущей способности стенки к которой примыкают элементы решетки, что не соответствует требованиям п. Л.2.1 СП 16.13330.2011". Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1.
Заранее всем спасибо, кто откликнулся
Вложения
Тип файла: spr Видео-табло с фунд.SPR (73.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
КМ Акробатика.dwg (1.56 Мб, 90 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:34
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В СП нет расчёта таких узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:41
#29
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В СП нет расчёта таких узлов.
Вот в том и дело, в комете тоже плоская ферма.
Может у кого опыт был расчета и подскажете мне или направите, где можно посмотреть.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:57
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
плоская
- и без этого нет. Можно по соответствующему еврокоду посчитать, там и трёхмерность учитывается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:00
#31
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


eilukha, подскажите где посмотреть?
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:05
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ТКП EN 1993-1-8-2009, например.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 15:45
#33
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1.
Бегло просмотрел приложение Л и не нашел указаний, что оно только для плоских ферм. Хотя допускаю подразумевание, но не прямое указание, на применение для плоских. Таким образом считаю необоснованным отказ от расчета по данной методике пространственной фермы как набора плоских.
f - расстояние от края решетки до края пояса. Если ширина их равна, то решетка крепится сразу к боковой стенке пояса. Тогда стенка к которой приходит решетка не воспринимает нагрузки (жесткость растяжения боковой стенки значительно больше изгибной жесткости стенки к которой подходит решетка) и проверка ее бессмысленна.
Применение еврокодов считаю обоснованным только при согласовании с экспертом. Применение расчета по СП считаю будет в запас.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 17:18
#34
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


вклинюсь в тему. Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7. Встал вопрос, каким образом варить раскосы к поясам (фланговые швы), т.к. при зазоре между элементами в 5мм вся сварочная ванна будет стекать в трубу. Для себя вижу такие варианты:
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут)
2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно)
3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной)

Offtop: либо при расчете данные швы исключить из работы и считать все усилие на носковые швы? лобовые при этом просто заплавить как получится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 285
Размер:	21.7 Кб
ID:	207571  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 19:05
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Было подобное, ткнул носом КМщиков - дали изменение с нормальными раскосами.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут)
2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно)
3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной)
- если не согласуете с грамотеями КМщиками, то вся ответственность за узлы, которые невозможно проверить по нормам ляжет на Вас.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
данные швы исключить из работы
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 21:02
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
... каким образом варить...
Или вариант 1 (заготовка с припуском и с подрезом-подгоном), или прАблему отослать автору КМ - как он умник видит эфто сварение? Так-то это действительно нехорошо если что.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 21:04
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Я пластинки накладывал
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 02:15
#38
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
в расчете учитывать только носковые швы (не уверен, что их хватит, правда).
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я пластинки накладывал
такие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 227
Размер:	61.3 Кб
ID:	207602  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 07:39
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А трубу повернуть на 90?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:23
#40
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
такие?
почти. Я делал одну и побольше, чтобы сразу на 2 трубы
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:48
#41
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А трубу повернуть на 90?
про это как-то не подумал, попробую согласовать
27legion вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:59
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
только носковые швы
- формулу с обоснованием разделения на «носковые» и «неносковые» можно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:04
#43
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм?
местное смятие еще никто не отменял. Смотри по толщине стенки + расцентровка, но это уже мелочь
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:06
#44
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7
Какие же у вас там нагрузки, если под пролет 18 м. такие профиля?
А можно схему фермы, желательно с усилиями увидеть? Уж очень любопытно.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:11
#45
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А можно схему фермы, желательно с усилиями увидеть? Уж очень любопытно.
Пути некоторых "проектировщиков" неисповедимы. Я сейчас делаю КМД на ферму 24,5м пролета, там пояса из бесшовки 245х20.
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7
этот момент я не увидел. Тут, конечно надо поворачивать
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:23
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
этот момент я не увидел. Тут, конечно надо поворачивать
В общем случае такое решение сомнительно. При увеличении разницы в габаритах поясов и раскосов, довольно резко снижается несущая способность узлов на продавливание/вырыв - в большинстве случаев решающая проверка. Хотя тут стенка 8 мм, может и ничего страшного. Оптимальной же разницей, видимо, следует считать отличия габаритов в 20 мм, по 10 мм на сторону.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:24
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Смотри по толщине стенки + расцентровка, но это уже мелочь
- лучше см. СП 294:
Цитата:
14.5.4 Для элементов решетки размер d следует принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 09:46
1 | #48
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- формулу с обоснованием разделения на «носковые» и «неносковые» можно?
по рабоче крестъянски - принять db=0 в Л.6/Л.7 , также проверить по 14.1.16. знаю, что не совсем правильно, но других решений нет
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А можно схему фермы, желательно с усилиями увидеть? Уж очень любопытно.
тут самое интересно, фермы в АС. Усилия в томе расчетов на эпюрах. Вот только если собрать все указанные там нагрузки усилия буду меньше (вместо 95т в поясе будет 62т). Металлоемкость ферм можно снизить на 30%, но заказчик отказывается менять проектное решение.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 10:02
#49
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
тут самое интересно, фермы в АС. Усилия в томе расчетов на эпюрах. Вот только если собрать все указанные там нагрузки усилия буду меньше (вместо 95т в поясе будет 62т)
Т.е. в опорном раскосе будет тонн 40-45.
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
но заказчик отказывается менять проектное решение.
Тогда и вы не заморачивайтесь, лепите примыкание раскосов как нарисовано в узлах. Сварщики наложат валики и заварят. Или вырубят пластинку из пятерки или шестерки и подложат в зазор.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 10:49
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
почти. Я делал одну и побольше, чтобы сразу на 2 трубы
А герметизация профиля в узле с листовыми накладками будет обеспечена?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Узел фермы из ГСП Dimonam Конструкции зданий и сооружений 3 19.06.2008 00:34