Инженерные сети под фундаментной плитой
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 36122
|
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
По поводу ремонта планировали, просто, прочистки-ревизии сделать. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ну аесли серьезно то футляр Я бы сдела на 1,5 диаметра больше основной трубы. Причем желательнее для футляра принять трубу помощьнее. Только на экспертизе ни где это не показывайте. ЗАВАЛЮТЬ ЯК ПОРОСЯ
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Я так понял что фунд. плита уже сделана, и вдруг обнаружилось что под ней сети? Если так и судя по тому что применена фунд плита здание достаточно большое и просадка соответствующая. Если так то если не раздавит ваши сети прямо под плитой, то на границе плиты при просадке порвет точно. Может и не сразу, но порвет. ИМХО.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Я честно говоря нигде не видел, чтоб водные коммуникации под плитой проводили. Связь, ну там электрика - куда ни шло. Они землю если порвутся не размоют. В Вашем случае я бы проложил трубы в полноценном канале с возможностью обслуживания и считал плиту и канал с учетом взаимовлияния. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Офигенно-гениальен тот, кто засадил комуникации под фундаментную плиту!!! И не очень понятно - почему нельзя комуникации переложить если всё пока-что на уровне проекта (как я понимаю) - ведь ещё ничего не построено???
Футляр проложить под фунд. плитой - возможно... Только давайте чуть-чуть прикинем: фундаментая плита из расчёта - какой толщины? - вот такой же толщины как минимум должен быть футляр! (вернее рассчитывать нужно вашу плиту такой формы, какой она получится с вот этим самым футляром под плитой, или всё-таки совмещённо (плита + футляр = единая конструкция). Этот вариант ИМХО более технологичен, но плита при этом...... Хотелось бы всё-таки яснее услышать: какими причинами обусловлены комуникации под фундаментной плитой и почему нельзя перекладывать? - из этого можно тоже разные варианты придумать. Например если из под этой плиты комуникации уходят в коллектор значительно более глубокий чем подвальная часть здания и находится этот колектор поблизости от здания - возможно и микрощитом пробить из колектора в подвал здания штольню с хорошей ж/б обделкой... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Насчет экпертизы...
Сети под фундаментами она точно не пропустит...или делается проект на вынос сетей или они просто глушатся (во всяком случае на съемке должно быть показано, что они не работающие).. И опять же никто не отменял требования нормативных документов о расстоянии между коммуникациями и краем фундаментов |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Ну вы как дети.
У меня недавно совсем посадили торговый центр и склад с канализацией или водой прямо по центру между колоннами. На доводы разума: что снип писался не идиотами, и что если трубу приспичет городу ремонтировать, то взломают полы во всем их торговом центре. Мне сказали что экспертизе уже все проплачено. И что для заказчика это дешевле чем переносить сети. И типа вобще не лез бы я невсвою часть хмм... "проектных работ" |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Я забыл уточнить, сети внутренние, плиту опустить ниже нельзя. С ливневкой вопрос еще можно решить, а бытовую отводим с нижнего этажа.
То, что просто кинуть сети под плитой нельзя я уже понял, а если какой-то "лоток" под плитой (с учетом что это единая конструкция), и технологические отверстия в этот "лоток" на случай ремонта или прочистки. Как себя может повести плита с учетом такого "баласта". Грунт основания однородный, песок. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Говорю же - такое возможно - но нужно рассчитывать всю твою плиту вместе с этим "лотком". Только получится он настолько массивный - что там терористов от ФСБ можно будет прятать: ручные гранатомёты не возьмут!!!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Даже если все эти сети проложить в лотке, то при осадке здания (а она будет) трубы примерно на выходе/входе из/в здания лопнут. Т.е. необходимо предусмотреть гибгую часть типа гофры. Но это гемор. Проще как многие вам уже советовали перенести(вынести) сети из пятна застройки, с добавкой пары-тройки колодцев на изгибах - это распространенная практика при плотной застройке в городах. Конечно это стоит денег, но не тех, если придется все это откапывать когда прорвет трубы (да еще не дай бог исправлять крен здания). Усугубляющим моментом в Вашем случае является песок в основании, который боится технологического замачивания (суффозия там всякая :wink: , набухание/уплотнение и т.п.)
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Можно трубы (и остальные коммуникации) проложить в лотке в полу, которуй делается потолще и засыпается щебнем. При этом уменьшится высота подвального этажа. Если нельзя этого допустить, то надо опускать фундаментную плиту, или увеличить конструктивную высоту этажа.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
да - приходилось.
считаете осадку фундаментов здания; считаете осадку коллектора(лотка) вне здания; сравниваете. смотрите на разность осадок и если делаете расчет в мкэ то на напряжения в выходной зоне коллектора. расчет осадок можно сделать многоми способами - от ручного до ансиса. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Мы в таких ситуациях применяем гибкие вставки(деф.швы) на выходе коллектора из здания. На трубы и кабели при этом даем запас (зазор) на осадку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
Да, я собс-но речь веду о трубах отдельных под ФП, причем жестких (жб,асбоцемв=500мм) , но их можно усилить обоймой или стальным футляром. Посчитал с нелинейным грунтом,да,перепад осадок резкий,в 6 раз на 1 метре за ФП ,но абс.знач-я - 41 мм и 7 мм (за плитой в 1 м.).При линейном грунте - все гораздо мягче. Имеет такая конструкция право на существование??? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я бы так не делал. Тем более отделные трубы. Их просто "раздавит" и продавит. как минимум погнутся стальные (а может и порвать), а асбоцементные треснут наверняка.
Уж лучше в лотке их проложить и обеспечить зазоры между трубами и лотком, чтобы коллектор(лоток) мог гулять, а трубы в нем не деформировались. При обследованиях зданий мы очень часто сталкиваемся(70% случаев) с протечкой коммуникаций на входах/выходах в здание. тепло, вода, канашка. из-за этого могут быть неприятные деформации оснований и осадки фундаментов. И во многих случаях как мне кается это потому что инженеры особенно не заморачиваются на счет того как поведет себя стык трубы внешней сети с трубой внутренней сети здания при эксплуатации здания. Отмечено, что при подводке коммуникаций в лотке к зданию такие проблемы встречаются реже нежели без лотка. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
ЛИС прав - аварии чаще всего происходят на самом вводе (выпуске) в здание. И опасны тем, что идут долгие споры, кто должен устранять протечки в толще наружной стены. Что касается Цитата:
"Ну вы как дети"(C) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Спокойнее, спокойнее, граждане.
Перво-наперво приведу пример слепого следования СНиПам. Возможно, уже приводил его тут. Итак, для входа в цокольный этаж здания предусмотрен приямок. В днище приямка предусмотрен еще один приямок- для сбора воды. Из этого приямка предусмотрена труба, под уклоном уходящая в ближайший канализационный колодец. Дама, проектирующая ВК, ледяным ультимативным голосом требует, что бы ее трубу защитили футляром D352 (привет, DEM). Зачем? А в нормах написано, что канализацию, проходящую рядом с фундаментами здания, нужно защищать во избежания размыва (привет, ShaggyDoc). И ей не доказать, что эта дохлая труба канализации единственного приямочка 500х500 не размоет сваи длиной 18 метров, упертые в валунник. Кстати, эта дама представляла из себя образец позднесоветского стиля проектирования, потому что требовала 6-ти метровый футляр закрепить на стенке приямка и стенке колодца намертво. А как туда засовывать потом собственно канализационную трубу ее не интересовало. Главное, что норму она соблюла. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Двацать тонн на метр- это не коттеджик, это минимум 6-ти этажный дом. А если жилое каркасное, то и все 15 этажей будут. Я бы наверное залил бы под фунд. плитой трубный блок типа электрических. Если же нужно обслуживание, то смотровые колодцы на поворотах этого блока. Или городите техподполье. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ох, Вы и циник, Циник... "образец позднесоветского стиля проектирования". Да, бывают и такие дамы (приятные во всех остальных отношениях). Но глупые.
Вводы и выпуски нет никакой необходимости защищать. Это обычное дело. Все мероприятия - если есть транзит через здание или параллельная прокладка на расстояниях, меньше нормативных. Канализация вообще не страшна - она же утекает, а при переполнении выльется из колодца. Заглубленные вводы водопровода встречаются часто. Они как раз и могут быть ниже подошвы фундамента. В этом случае делают местное заглубление стены подвала и подушек. И правильные узлы прохода. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
<дальше будет скучно>
Подлость ситуации в неоднозначности указаний СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ". Фраза про прокладку коммуникаций там звучит буквально так: "Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл.14*" И эти самые инженерные сети не разделяются на идущие транзитом вдоль здания и собственно входящие в здания. Отсюда, кстати, вытекает, что ВСЕ инженерные сети, входящие и выходящие из здания должны защищаться футлярами на расстоянии 5м от места их выхода. О как! |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
По конкретным видам сетей есть свои СНиП, где и указывается, как именно должен делаться ввод (выпуск). В частности, в 2.04.01-85 (внутрянка ВК) есть Цитата:
Есть и Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Старая тема но все же.
Может кто пояснит - если ни сети ни фундамент еще не сделали на тот момент. Как выполнить требование - низ фундамента должен быть на 500мм ниже всех сетей, приямков и т.п. ладноб сложившаяся ситуация, а так непонятно зачем заранее так проектировать. как ремонтировать в перспективе. и может у кого есть грамотные детали прохода сетей именно ниже ленточного фундамента, с местным заглублением или кто знает где требования к таким деталям описаны. интересуют конкретные размеры: ширина заглубления например. |
|||