Инженерные сети под фундаментной плитой
d_sem
 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71

В следствии ряда непредсказуемых обстоятельств, имеем внутреннею ливневую и бытовую канализацию под фундаментной плитой здания.
Rz ~ 20 т/м2, грунт - песок, отметки 30-90см от низа плиты, диаметр 110мм.
А теперь собственно говоря проблемма
Где-то в глубине души присутствует опасение за целостность этих сетей.
как себя будет чуствовать эта труба под плитой, надо ли ее как-то защищать?
Просмотров: 36122
 
Непрочитано 13.06.2006, 11:56 Привет
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сделайте футляр. + еще в фундаментной плите сделайте колодец для того чтобы можно было сделать ремонт.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 12:20 Re: Привет
#3
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от DEM
Сделайте футляр. + еще в фундаментной плите сделайте колодец для того чтобы можно было сделать ремонт.
А футляр каких габаритов? что-бы человек пройти-проползти смог?
По поводу ремонта планировали, просто, прочистки-ревизии сделать.
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 14:31 Привет
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
А футляр каких габаритов? что-бы человек пройти-проползти смог?
Ага ростом 190 см и весом 200 кг и чтоб пройти смог вприсядку, с парой галонов пива. (нынче такие требования по СНИП
Ну аесли серьезно то футляр Я бы сдела на 1,5 диаметра больше основной трубы. Причем желательнее для футляра принять трубу помощьнее.
Только на экспертизе ни где это не показывайте.
ЗАВАЛЮТЬ ЯК ПОРОСЯ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 15:23
#5
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Я так понял что фунд. плита уже сделана, и вдруг обнаружилось что под ней сети? Если так и судя по тому что применена фунд плита здание достаточно большое и просадка соответствующая. Если так то если не раздавит ваши сети прямо под плитой, то на границе плиты при просадке порвет точно. Может и не сразу, но порвет. ИМХО.
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 15:36
#6
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Алекс
Я так понял что фунд. плита уже сделана, и вдруг обнаружилось что под ней сети?
нет, не плита не сети еще не сделаны. вопрос в том какие мероприятия предусмотреть чтобы эти трубы не порвало, не раздавило :?:
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 16:47
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
А футляр каких габаритов? что-бы человек пройти-проползти смог? По поводу ремонта планировали, просто, прочистки-ревизии сделать.
Это все хорошо, но что если труба елементарно проржавет-прорвет-протечет? У плиты то срок слубы поболе будет чем у трубы. Как менять будете?
Я честно говоря нигде не видел, чтоб водные коммуникации под плитой проводили. Связь, ну там электрика - куда ни шло. Они землю если порвутся не размоют.
В Вашем случае я бы проложил трубы в полноценном канале с возможностью обслуживания и считал плиту и канал с учетом взаимовлияния.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 16:57
#8
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Связь, ну там электрика - куда ни шло
стопудово ни под фундаментом, ни вдоль него ближе 0,6м нельзя. даже методом скрытого прокола крайне не рекомендуется.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 17:15
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я бы сети вынес за пределы, чего б это не стоило. Ну или здание перенес.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 17:18
#10
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vv_77
Я бы сети вынес за пределы, чего б это не стоило. Ну или здание перенес.
необсуждается :evil:
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 17:51
#11
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
необсуждается
Даже странно как-то... Не, если вы настолько крутые против СНиПа переть... Это чье требование - заказчика? Сети под плитой располагать? Когда труба лопнет, замачивание пройдет и здание накренится - в отсидку кто пойдет?
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 18:02
#12
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Алекс
Даже странно как-то... Не, если вы настолько крутые против СНиПа переть... Это чье требование - заказчика? Сети под плитой располагать? Когда труба лопнет, замачивание пройдет и здание накренится - в отсидку кто пойдет?
Дело не в крутости. Просто, как я уже писал выше, нет возможности убрать оттуда сети. Против спец. мероприятий ничего не имею, за советы большое спасибо! может быть еще о каких "подземных камнях" в этой ситуации подскажите.
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 19:14
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Офигенно-гениальен тот, кто засадил комуникации под фундаментную плиту!!! И не очень понятно - почему нельзя комуникации переложить если всё пока-что на уровне проекта (как я понимаю) - ведь ещё ничего не построено???
Футляр проложить под фунд. плитой - возможно... Только давайте чуть-чуть прикинем: фундаментая плита из расчёта - какой толщины? - вот такой же толщины как минимум должен быть футляр! (вернее рассчитывать нужно вашу плиту такой формы, какой она получится с вот этим самым футляром под плитой, или всё-таки совмещённо (плита + футляр = единая конструкция). Этот вариант ИМХО более технологичен, но плита при этом......

Хотелось бы всё-таки яснее услышать: какими причинами обусловлены комуникации под фундаментной плитой и почему нельзя перекладывать? - из этого можно тоже разные варианты придумать. Например если из под этой плиты комуникации уходят в коллектор значительно более глубокий чем подвальная часть здания и находится этот колектор поблизости от здания - возможно и микрощитом пробить из колектора в подвал здания штольню с хорошей ж/б обделкой...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 19:39
#14
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Насчет экпертизы...
Сети под фундаментами она точно не пропустит...или делается проект на вынос сетей или они просто глушатся (во всяком случае на съемке должно быть показано, что они не работающие)..
И опять же никто не отменял требования нормативных документов о расстоянии между коммуникациями и краем фундаментов
loft вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 20:42
#15
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Ну вы как дети.
У меня недавно совсем посадили торговый центр и склад с канализацией или водой прямо по центру между колоннами. На доводы разума: что снип писался не идиотами, и что если трубу приспичет городу ремонтировать, то взломают полы во всем их торговом центре. Мне сказали что экспертизе уже все проплачено. И что для заказчика это дешевле чем переносить сети. И типа вобще не лез бы я невсвою часть хмм... "проектных работ"
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 20:44
#16
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Я забыл уточнить, сети внутренние, плиту опустить ниже нельзя. С ливневкой вопрос еще можно решить, а бытовую отводим с нижнего этажа.
То, что просто кинуть сети под плитой нельзя я уже понял, а если какой-то "лоток" под плитой (с учетом что это единая конструкция), и технологические отверстия в этот "лоток" на случай ремонта или прочистки. Как себя может повести плита с учетом такого "баласта". Грунт основания однородный, песок.
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2006, 21:37
#17
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Говорю же - такое возможно - но нужно рассчитывать всю твою плиту вместе с этим "лотком". Только получится он настолько массивный - что там терористов от ФСБ можно будет прятать: ручные гранатомёты не возьмут!!!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2006, 00:16
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Даже если все эти сети проложить в лотке, то при осадке здания (а она будет) трубы примерно на выходе/входе из/в здания лопнут. Т.е. необходимо предусмотреть гибгую часть типа гофры. Но это гемор. Проще как многие вам уже советовали перенести(вынести) сети из пятна застройки, с добавкой пары-тройки колодцев на изгибах - это распространенная практика при плотной застройке в городах. Конечно это стоит денег, но не тех, если придется все это откапывать когда прорвет трубы (да еще не дай бог исправлять крен здания). Усугубляющим моментом в Вашем случае является песок в основании, который боится технологического замачивания (суффозия там всякая :wink: , набухание/уплотнение и т.п.)
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 00:31
#19
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Даже если все эти сети проложить в лотке, то при осадке здания (а она будет) трубы примерно на выходе/входе из/в здания лопнут. Т.е. необходимо предусмотреть гибгую часть типа гофры. Но это гемор. Проще как многие вам уже советовали перенести(вынести) сети из пятна застройки, с добавкой пары-тройки колодцев на изгибах - это распространенная практика при плотной застройке в городах. Конечно это стоит денег, но не тех, если придется все это откапывать когда прорвет трубы (да еще не дай бог исправлять крен здания). Усугубляющим моментом в Вашем случае является песок в основании, который боится технологического замачивания (суффозия там всякая :wink: , набухание/уплотнение и т.п.)
Обратите пож-та внимание на пост №16
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2006, 06:36
#20
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А если так попробывать?
[ATTACH]1150252599.gif[/ATTACH]
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2006, 10:03
#21
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Можно трубы (и остальные коммуникации) проложить в лотке в полу, которуй делается потолще и засыпается щебнем. При этом уменьшится высота подвального этажа. Если нельзя этого допустить, то надо опускать фундаментную плиту, или увеличить конструктивную высоту этажа.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 22:12
#22
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Даже если все эти сети проложить в лотке, то при осадке здания (а она будет) трубы примерно на выходе/входе из/в здания лопнут
Вам приходилось расчетом такие вещи подтверждать?Чем пользовались?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 23:55
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


да - приходилось.
считаете осадку фундаментов здания;
считаете осадку коллектора(лотка) вне здания;
сравниваете.
смотрите на разность осадок и если делаете расчет в мкэ то на напряжения в выходной зоне коллектора.

расчет осадок можно сделать многоми способами - от ручного до ансиса.
 
 
Непрочитано 02.04.2007, 07:26 Re: Инженерные сети под фундаментной плитой
#24
edddy


 
Регистрация: 02.04.2007
Novosibirsk
Сообщений: 28


А теперь собственно говоря проблемма
как вариант-поставить насосную (их сейчас полно всяких) и организовать напорную канализацию
edddy вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2007, 20:31
#25
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
смотрите на разность осадок
OK! Так и делаем,но в лотке или с упругой прокладкой поверху,к-я величину осадки выбирает - по расчету (вроде-бы) - проходит..М.б. что-то не учел???
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2007, 21:22
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlamos
OK! Так и делаем,но в лотке или с упругой прокладкой поверху,к-я величину осадки выбирает - по расчету (вроде-бы) - проходит..М.б. что-то не учел???
Дело в том, что если лоток проходит под фундаментной плитой и даже если между ним и ФП есть некая прокладка - он(коллектор) все равно ядет больше(гораздо больше) чем вне здания, т.к. он опирается фактически на тот же грунт, что и здание, которое "продавливает" ентот грунт и тянет за собой коллектор (лоток).
Мы в таких ситуациях применяем гибкие вставки(деф.швы) на выходе коллектора из здания. На трубы и кабели при этом даем запас (зазор) на осадку.
 
 
Непрочитано 02.04.2007, 23:21
#27
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
тянет за собой коллектор (лоток)
Верно,но осадки - это сантиметры,и упругая прокладка вверху может сгладить кривизну трубы,она "подвиснет",но не сломается ,хотя нужно еще учесть боковое сцепление и сцепления понизу (или -не надо?).
Да, я собс-но речь веду о трубах отдельных под ФП,
причем жестких (жб,асбоцемв=500мм) , но их можно усилить обоймой или стальным футляром.
Посчитал с нелинейным грунтом,да,перепад осадок резкий,в 6 раз на 1 метре за ФП ,но абс.знач-я - 41 мм и 7 мм (за плитой в 1 м.).При линейном грунте - все гораздо мягче.

Имеет такая конструкция право на существование???
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2007, 23:45
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


я бы так не делал. Тем более отделные трубы. Их просто "раздавит" и продавит. как минимум погнутся стальные (а может и порвать), а асбоцементные треснут наверняка.
Уж лучше в лотке их проложить и обеспечить зазоры между трубами и лотком, чтобы коллектор(лоток) мог гулять, а трубы в нем не деформировались.
При обследованиях зданий мы очень часто сталкиваемся(70% случаев) с протечкой коммуникаций на входах/выходах в здание. тепло, вода, канашка. из-за этого могут быть неприятные деформации оснований и осадки фундаментов. И во многих случаях как мне кается это потому что инженеры особенно не заморачиваются на счет того как поведет себя стык трубы внешней сети с трубой внутренней сети здания при эксплуатации здания.
Отмечено, что при подводке коммуникаций в лотке к зданию такие проблемы встречаются реже нежели без лотка.
 
 
Непрочитано 03.04.2007, 06:33
#29
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Ну вы как дети.
У меня недавно совсем посадили торговый центр и склад с канализацией или водой прямо по центру между колоннами. На доводы разума: что снип писался не идиотами, и что если трубу приспичет городу ремонтировать, то взломают полы во всем их торговом центре. Мне сказали что экспертизе уже все проплачено. И что для заказчика это дешевле чем переносить сети. И типа вобще не лез бы я невсвою часть хмм... "проектных работ"
Вот именно, как дети. Мол, если экспертизе проплачено, так и аварий не будет. Я как раз приводил на форуме пример, когда из-за подобных нарушений рухнул с обрыва в реку подъезд дома. И под суд пошли, в том числе и те, кто говорил, что "что снип писался не идиотами", но успокоился.

ЛИС прав - аварии чаще всего происходят на самом вводе (выпуске) в здание. И опасны тем, что идут долгие споры, кто должен устранять протечки в толще наружной стены.

Что касается

Цитата:
... сети внутренние, плиту опустить ниже нельзя. С ливневкой вопрос еще можно решить, а бытовую отводим с нижнего этажа.
то это отмазка тех, кто не хочет думать. Ну, просто первый случай в мировой практике - канализовать приборы подвала без заглубления под фундаментную плиту!

"Ну вы как дети"(C)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 10:53
| 1 #30
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Спокойнее, спокойнее, граждане.
Перво-наперво приведу пример слепого следования СНиПам. Возможно, уже приводил его тут.
Итак, для входа в цокольный этаж здания предусмотрен приямок. В днище приямка предусмотрен еще один приямок- для сбора воды. Из этого приямка предусмотрена труба, под уклоном уходящая в ближайший канализационный колодец.
Дама, проектирующая ВК, ледяным ультимативным голосом требует, что бы ее трубу защитили футляром D352 (привет, DEM).
Зачем?
А в нормах написано, что канализацию, проходящую рядом с фундаментами здания, нужно защищать во избежания размыва (привет, ShaggyDoc). И ей не доказать, что эта дохлая труба канализации единственного приямочка 500х500 не размоет сваи длиной 18 метров, упертые в валунник.

Кстати, эта дама представляла из себя образец позднесоветского стиля проектирования, потому что требовала 6-ти метровый футляр закрепить на стенке приямка и стенке колодца намертво. А как туда засовывать потом собственно канализационную трубу ее не интересовало. Главное, что норму она соблюла.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 11:12 Re: Инженерные сети под фундаментной плитой
| 1 #31
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от d_sem
В следствии ряда непредсказуемых обстоятельств, имеем внутреннею ливневую и бытовую канализацию под фундаментной плитой здания.
Rz ~ 20 т/м2, грунт - песок, отметки 30-90см от низа плиты, диаметр 110мм.
А теперь собственно говоря проблемма
Где-то в глубине души присутствует опасение за целостность этих сетей.
как себя будет чуствовать эта труба под плитой, надо ли ее как-то защищать?
Но в данном случае конечно идея слегка рискована)
Двацать тонн на метр- это не коттеджик, это минимум 6-ти этажный дом. А если жилое каркасное, то и все 15 этажей будут.
Я бы наверное залил бы под фунд. плитой трубный блок типа электрических.
Если же нужно обслуживание, то смотровые колодцы на поворотах этого блока.
Или городите техподполье.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 11:18
#32
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ох, Вы и циник, Циник... "образец позднесоветского стиля проектирования". Да, бывают и такие дамы (приятные во всех остальных отношениях). Но глупые.

Вводы и выпуски нет никакой необходимости защищать. Это обычное дело. Все мероприятия - если есть транзит через здание или параллельная прокладка на расстояниях, меньше нормативных. Канализация вообще не страшна - она же утекает, а при переполнении выльется из колодца.

Заглубленные вводы водопровода встречаются часто. Они как раз и могут быть ниже подошвы фундамента. В этом случае делают местное заглубление стены подвала и подушек. И правильные узлы прохода.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 11:41
| 1 #33
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


<дальше будет скучно>

Подлость ситуации в неоднозначности указаний СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ". Фраза про прокладку коммуникаций там звучит буквально так: "Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл.14*"
И эти самые инженерные сети не разделяются на идущие транзитом вдоль здания и собственно входящие в здания.
Отсюда, кстати, вытекает, что ВСЕ инженерные сети, входящие и выходящие из здания должны защищаться футлярами на расстоянии 5м от места их выхода.
О как!
Циник вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 13:56
#34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Циник
<дальше будет скучно>

Подлость ситуации в неоднозначности указаний СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ". Фраза про прокладку коммуникаций там звучит буквально так: "Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл.14*"
И эти самые инженерные сети не разделяются на идущие транзитом вдоль здания и собственно входящие в здания.
Отсюда, кстати, вытекает, что ВСЕ инженерные сети, входящие и выходящие из здания должны защищаться футлярами на расстоянии 5м от места их выхода.
О как!
Там ключевое слово (в свету). То есть между сетью и сооружением есть зазор. А это уже вдоль, или под каким-то углом, но не входя в само сооружение. По водам никогда вопросов не возникало, разве что у некоторых дам, явно пообщавшихся с творцами.

По конкретным видам сетей есть свои СНиП, где и указывается, как именно должен делаться ввод (выпуск).

В частности, в 2.04.01-85 (внутрянка ВК) есть

Цитата:
Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопроводов по табл. 5.
Это про просадочные от замачивания грунты.

Есть и

Цитата:
14.4. Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.

14.5. В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.

14.6. Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Расстояние от дна канала до дна колодца следует принимать не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м.
....
14.7. В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом следует обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.
14.8. Вводы к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, следует присоединять в водонепроницаемых приямках.
Но это все дополнительные требования для просадочных грунтов. Кстати, часто про просадочность забывают. Например, мы строили в чистом поле микрорайон. Грунтовые воды 5-метровыми скважинами вообще не встречались. А через 20 лет, когда уже обжились, грунтовые воды стали выходить на поверхность. А при авариях грунт стал именно проседать. В первоначальных изысканиях про это было написано, но внимания не обращали. Хорошо, что все на сваях было.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 00:19
#35
oleg251179


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53


Старая тема но все же.
Может кто пояснит - если ни сети ни фундамент еще не сделали на тот момент. Как выполнить требование - низ фундамента должен быть на 500мм ниже всех сетей, приямков и т.п. ладноб сложившаяся ситуация, а так непонятно зачем заранее так проектировать. как ремонтировать в перспективе.

и может у кого есть грамотные детали прохода сетей именно ниже ленточного фундамента, с местным заглублением или кто знает где требования к таким деталям описаны. интересуют конкретные размеры: ширина заглубления например.
oleg251179 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 05:40
#36
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Как выполнить требование - низ фундамента должен быть на 500мм ниже всех сетей
Сделать низ фундамента ниже сетей! =) Или сети выше фундамента...
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 10:00 А если так?
#37
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 13


что скажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SnipImage.JPG
Просмотров: 748
Размер:	32.8 Кб
ID:	206791  
VLobanov вне форума  
Ответ