Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие

Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2011, 17:55 #1
Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие
bogdan
 
Senior HSE engineer
 
Южно-Сахалинск
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 165

Прошу совета по следующей ситуации. Действовать буду по договорённости с заказчиком и руководствуясь здравым смыслом, но чужой опыт мог бы быть очень полезен.
Есть рабочая документация на антенную опору H=60 м. И есть грунты на месте установки опоры, вот такие

Где 1 - насыпной грунт, 2 - торф погребённый, 3 - пески, 4 - супеси, 5 - суглинки.

Насыпной грунт (песок) нагрузки не несёт по СП. С слоем суглинка всё в порядке, а вот супеси текучие с коэффициентом текучести 1.5. Расчёт выполненный по СП на свайные фундаменты, данные статического зондирования показывают что сжимающие нагрузки этот грунт держит, а вот вырывающие - нет. Теперь заказчик требует мероприятий по технической мелиорации этого грунта, чтобы можно было строить. Так как проблема с нагрузками вырывающими - пишем, что требуется замена грунта и повторные изыскания, что эквивалентно отписке. Наши строители по поводу мероприятий по мелиорации по партизански молчат, а я, насколько знаю, техническая мелиорация обычно заключается в водопонижении, уплотнении грунта или иных мероприятиях по устранению пучинистости грунтов или увеличению их несущей способности. О повышении устойчивости к вырывающим нагрузкам не слышал.

Что могут посоветовать уважаемые строители? Есть ли смысл давать заказчику рекомендации, для которых мы не сможем посчитать сметную стоимость реализации и дать гарантии их эффективности?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: грунты.jpg
Просмотров: 575
Размер:	66.5 Кб
ID:	65108  

Просмотров: 2371
 
Непрочитано 25.08.2011, 07:53
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


какой длины сваи?
какие нагрузки на сооружение?
расчет в студию
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:25
#3
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Вопрос понятен, вечером найду время выложить, но по корректности нагрузок, расчёта вопросов нет. Сейчас посчитал винтовые сваи и они уже выдерживают вырывающие нагрузки. Суть вопроса в том, какой опыт взаимодействия с заказчиком имеется. Ведь место было согласовано изначально и не вина проектного института, что они оказались ненесущими.
Наработаться по этим мероприятиям бесплатно можно в больших объёмах. Договор не оговаривает подобные ситуации. Перенос спора в суд - последнее дело в данной ситуации. Сам я сталкиваюсь с ненесущими грунтами впервые и думаю, что другие проектировщики могут иметь опыт подобных ситуаций.
Пока рекомендовал заказчику использовать винтовые сваи, либо произвести замену грунта.
bogdan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 08:22
#4
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Не закрыл тему, хотя дело давнее уже. Расчеты выкладывать не стал. Применили нарощенные сваи, помнится, 20 метров получилось. Нагрузку такие сваи выдерживали. Никакой мелиорации грунта делать, разумеется, не стали. В этой области ни нормативной документации, ни опытных инженеров не нашлось.
bogdan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55