Пункт хранения и приготовления раствора пены на НПЗ. г. УХТА
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пункт хранения и приготовления раствора пены на НПЗ. г. УХТА

Пункт хранения и приготовления раствора пены на НПЗ. г. УХТА

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2011, 11:14 #1
Пункт хранения и приготовления раствора пены на НПЗ. г. УХТА
Шерали
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159

Уважаемые коллеги, Согласно СП 5.13130.2009 п.5.9.27 и Рекомендациям ВНИИПО, 2007г. п.3.4 пункт хранения и приготовления раствора пены устраивают в помещениях с температурой от 5 до 40 градусов.
Можно ли эти баки поставить на улице с электрообогревом и изоляцией? помещений к сожалению нету.
г. УХТА
Просмотров: 1295
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 11:26
#2
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


подскажите
Шерали вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 11:51
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, Согласно СП 5.13130.2009 п.5.9.27 и Рекомендациям ВНИИПО, 2007г. п.3.4 пункт хранения и приготовления раствора пены устраивают в помещениях с температурой от 5 до 40 градусов.
Можно ли эти баки поставить на улице с электрообогревом и изоляцией? помещений к сожалению нету.
г. УХТА
Можно сделать все. И гланды через анус удалить тоже.
Насколько я в теме, пенообразователь нельзя охлаждать ниже нуля градусов. Он от этого портится. То есть если у тебя на некоторое время емкость с водой останется без обогрева и при -45 вдоль стенки намерзнет сантиметр льда, то после восстановления обогрева лед стает. А вот пенообразователь после этого нужно будет выкидывать и покупать новый. А он денег стоит. При этом, определить то, что он уже не пригоден к использованию будет нельзя. Он останется таким же, но пенится уже не будет.
То есть, емкость на улице поставить можно. Но ты должен гарантировать, что даже при перебое в отоплении температура стенок, смотровых люков и т.д. будет не ниже +5. Соответственно многоточечный мониторинг температуры и т.д. Плюс, если объект будет сдаваться пожарникам, они просто могут встать в позу. Так как риск потери пенообразователя очень большой. А объект повышенной опасности.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пункт хранения и приготовления раствора пены на НПЗ. г. УХТА