защита кабельной трассы мелкого заложения под парковкой ООО Донбасс арена
qoup
 
инженер тсп
 
Донецк
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 2

Доброго времени суток! столкнулся с проблеммой, сам не догоняю заказчик хочет закрыть их в лотки жб/мк... чего посоветуете?!
Просмотров: 3037
 
Непрочитано 14.09.2011, 16:17
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В трубу
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 21:24
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Можно в трубу, а можно и в лотки, в лотках удобнее прокладывать и в дальнейшем обслуживать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:54
#4
qoup

инженер тсп
 
Регистрация: 02.04.2010
Донецк
Сообщений: 2
<phrase 1=


это да =) но какие лотки жб?!
qoup вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 11:13
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от qoup Посмотреть сообщение
это да =) но какие лотки жб?!
Серия 3.006.1-2.87 в.1 Сборные ж.б. каналы и тоннели. Есть в download
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 14:43
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Я так понял, что возникла следующая ситуация: был газон, под ним был проложен кабель, как и положено для данного случая не очень глубоко и без особых мероприятий. Началась реконструкция и на месте газона архитекторы нарисовали парковку и оррс... кабели то стали под асфальтом парковки что фактически под проезжей частью, а там иные условия прокладки кабеля. Пошли согласовывать с заинтересованными сторонами и местная электросетевая компания возмутилась - или перекладывайте или разрабатывайте компенсационные мероприятия. А какие могут быть мероприятия? - это прокладывать глубже и в трубе или хотя бы просто в трубе, что обеспечит механическую защиту кабеля от повреждений. Как сделать - стандартных рекомендаций нет. Попробуйте спросить в кабельном отделе или как он там может называться ... в общем у тех людей, кто отвечает за эксплуатацию и ремонт кабельных линий, что их устроит. Зачастую вполне устраивает надеть сверху разрезанный по длине футляр из полиэтиленовой трубы с двойной стенкой, что на канализацию кладут: кабель откапываете, надеваете на нее разрезанную трубу и закапываете.
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из A5-92.pdf (152.0 Кб, 123 просмотров)