| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
защита кабельной трассы мелкого заложения под парковкой ООО Донбасс арена
инженер тсп
Донецк
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3037
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Серия 3.006.1-2.87 в.1 Сборные ж.б. каналы и тоннели. Есть в download
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Я так понял, что возникла следующая ситуация: был газон, под ним был проложен кабель, как и положено для данного случая не очень глубоко и без особых мероприятий. Началась реконструкция и на месте газона архитекторы нарисовали парковку и оррс... кабели то стали под асфальтом парковки что фактически под проезжей частью, а там иные условия прокладки кабеля. Пошли согласовывать с заинтересованными сторонами и местная электросетевая компания возмутилась - или перекладывайте или разрабатывайте компенсационные мероприятия. А какие могут быть мероприятия? - это прокладывать глубже и в трубе или хотя бы просто в трубе, что обеспечит механическую защиту кабеля от повреждений. Как сделать - стандартных рекомендаций нет. Попробуйте спросить в кабельном отделе или как он там может называться ... в общем у тех людей, кто отвечает за эксплуатацию и ремонт кабельных линий, что их устроит. Зачастую вполне устраивает надеть сверху разрезанный по длине футляр из полиэтиленовой трубы с двойной стенкой, что на канализацию кладут: кабель откапываете, надеваете на нее разрезанную трубу и закапываете.
|
|||
![]() |