| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Наружная К. Глбина 0.6м. Теплоизоляция, нагрузка., Защитить трубу от нагрузок и утеплить
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 2239
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Применение теплоизоляции НЕ ПОМОЖЕТ от промерзания канализационной трубы при прокладке ее выше глубины промерзания грунта. Исключение может составить только не протяженный коллектор, по которому гарантированно будет идти большое количество стоков, и тут еще имеет значение температура стоков.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28
|
Цитата:
![]() Читал про засыпку керамзитом (не могу найти в каком источнике есть что-либо про это) Даже применение полу цилиндров из пенополиуретана (ППУ) и металлических труб теплогидроизолированных из пенополиуретана. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
От нагрузок моно просто положить ВЧШГ, а утепление действительно может не помочь, если всю холодную зимнюю ночь стоков не будет, труба всё равно замёрзнет, есть вариант проложить греющий кабель. Ещё важное значение имеет длина выпуска, чем дальше от здания, тем быстрее замерзает труба.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |