Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.

Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2011, 09:11 #1
Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.
Silvestor
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90

Добрый день коллеги.
Проектирую расстановку мест парковки автомобилей для торгового центра. Вопрос следующий: на каком расстоянии от здания торгового центра можно размечать парковочные места. Нужно ли обязательно обеспечивать между парковкой и зданием пожарный проезд, или проезд можно сделать за рядом парковки?
Просмотров: 21310
 
Непрочитано 11.10.2011, 09:47
#2
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Пробовали читать пожарные СП, например 4.13130-2009? а так же ФЗ 123?
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:29
#3
Silvestor


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90


Да, но в том дело, что данные по этим документам разнятся с данными СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ".
Silvestor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:36
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Да, но в том дело, что данные по этим документам разнятся с данными СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ".
И в чем же? А еще есть СанПин по санитарно-защитным зонам - его тоже можно почитать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 11:37
#5
Silvestor


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90


в СНиП - "I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;", в ФЗ 10м.
Поскольку я дорожник, еще такой вопрос: в ФЗ написано что расстояние берется от окон здания, У торгового центра имеется крытый вход в здание выполненный из алюминиевых конструкций, следует ли эти расстояния отсчитывать от границы входа или же считать расстояния от стены самого здания?
Silvestor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:02
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Естественно, берется по худшему варианту, т.е. по ФЗ, тем более, что он свежее и "главнее" в плане пожарных норм. От окон - значит от любых светопрозрачных конструкций, в том числе и от дверей и стеклянных тамбуров (если это имеется в виду).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:27
#7
Taban

Архитектор
 
Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33


расстояние зависит от количества автомобилей, минимум 10 м
насчет проезда - можно делать и за парковками, главное чтобы расстояние до здания выдерживалось
Taban вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 13:04
#8
Silvestor


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90


Спасибо за ответы.
Еще такой вопрос, в том же ФЗ ширина пожарного проезда принимается равной 6м с учетом тротуаров. Я так понимаю, что эта ширина принимается из учета двустороннего движения по проезду. А если у меня на стоянке будет организовано одностороннее движение по рядам парковки с шириной проезжей части 3,5 м, пройдет ли подобное, как вы считаете?
Silvestor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 13:31
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
А если у меня на стоянке будет организовано одностороннее движение по рядам парковки с шириной проезжей части 3,5 м, пройдет ли подобное, как вы считаете?
Скорее всего, что нет. Должно быть пространство для проезда пожарной машины шириной 6 м. Если она будет двигаться по парковке, то там могут стоять автомобили (для чего парковка и предназначена), и в чистоте получится только 3,5 м. Было много случаев, когда пожарные машины не могли подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, из-за чего гибли люди. Не надо создавать предпосылки к их повторению. Кроме того, с трудом представляю, как машина со стоянки выезжает в такой узкий проезд (разве что при расстановке под 45 град.).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 13:52
#10
Taban

Архитектор
 
Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33


123-ФЗ, статья 67:
"6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду."
парковка это не тротуар, нарушите нормы %)
Taban вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 14:09
#11
Silvestor


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Скорее всего, что нет. Должно быть пространство для проезда пожарной машины шириной 6 м. Если она будет двигаться по парковке, то там могут стоять автомобили (для чего парковка и предназначена), и в чистоте получится только 3,5 м. Было много случаев, когда пожарные машины не могли подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, из-за чего гибли люди. Не надо создавать предпосылки к их повторению. Кроме того, с трудом представляю, как машина со стоянки выезжает в такой узкий проезд (разве что при расстановке под 45 град.).
Все верно, при ширине 3,5 м только елочка. Еще к чему я этот вопрос задал: у нас когда вдоль торгового центра прокладывают 6м проезд, то обычно если мест не хватает, машины паркуют на одной полосе проезда, получается что ряд припаркованных машин отделяет проезд от здания и тротуара. В случае если организована парковка елочкой с односторонним движением шириной 3,5 м, то эту полосу никогда не занимают (а то живо кто-нибудь наваляет).
Taban, суть сказанного мной заключается в том, что если проезд шириной 4.5 м и рядом тротуар 1,5 м, то мы убираемся в нормы по пожарному проезду 6м, так как пожарная машина в случае необходимости может заехать на тротуар. Нормы в этом случае я не нарушаю
Silvestor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:30
#12
Taban

Архитектор
 
Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33


ясно, это меняет дело)
в пособии "Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих гражданам" есть таблица 7, там указана ширина проезда для разных автомобилей при разной их расстановке, посмотрите %)
Taban вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:42
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
у нас когда вдоль торгового центра прокладывают 6м проезд, то обычно если мест не хватает, машины паркуют на одной полосе проезда, получается что ряд припаркованных машин отделяет проезд от здания и тротуара.
Ну, это уже не Ваша вина. В проекте, по-крайней мере, должны быть нормы выполнены. Случись чего - искать будут крайнего, а тут удобный случай проектировщик сам предоставляет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 19:37
#14
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Silvestor, учтите еще тот момент что от края пожарного проезда до стены здания должно соблюдаться определенное расстояние, которое зависит как правило от высоты здания
иваниваныч,
Цитата:
Естественно, берется по худшему варианту, т.е. по ФЗ, тем более, что он свежее и "главнее" в плане пожарных норм. От окон - значит от любых светопрозрачных конструкций, в том числе и от дверей и стеклянных тамбуров (если это имеется в виду).
здесь не правы, светопрозрачная конструкция может и не являтся окном, и иметь достаточный предел огнестойкости например являясь ограждающей конструкциейи и в зависимостиот степени огнестойоксти здания обеспечить этот предел от 30 мин до 2 часов
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 13:34
#15
Silvestor


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 90


Коллеги, еще такой вопрос.
Если в здании со стороны стоянки нет окон и других проемов, нужно ли обеспечивать удаление стоянки от здания на положенные расстояния по 123 ФЗ.
Silvestor вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 22:42
1 | #16
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Silvestor, в принципе нет, только возможно проезд противопожарный вдоль здания (если он есть) может вам помешать подойти близко
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 12:48
#17
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


А где, в какой норме написано, что расстояние берем от границ паковочного места?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 12:44
#18
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Коллеги, если стоянка не ближе 10 м и пожарный проезд не ближе 7м (в зависимости от этажности), то логика сп в том что бы у торгового центра было следующее благоустройство:
-газон 7 м;
- проезд-тротуар 6 м;
- стоянка 5м;
- проезд 6,1м.
Так ?
Папаё вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:49
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
то логика сп в том что бы у торгового центра было следующее благоустройство:
Это уже Ваша логика, а не СП . Но СП так делать не запрещает.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 14:27
#20
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП так делать не запрещает.
а если проезд 4,2 и расстояние сот проезда до здания как нужно 5 метров. И нет рядовых посадок деревьев и стоянки кратковременные ...
А так не запрещает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: паропраоеро.JPG
Просмотров: 324
Размер:	54.4 Кб
ID:	147741  
Папаё вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Вентиляция и кндиционирование торгового центра Тина Инженерные сети 1 16.07.2010 15:51
Проект торгового центра Тяпа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.11.2007 15:12