Вопрос по забивке свай
Тула
Регистрация: 21.06.2004
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 2109
|
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
По ВСН и по СНиП разнае нормативы по расстояним для забивки от существующих зданий. Это 20 и 25 м. если ближе, то либо использование лидерных скважин или других незабивных способов погружения, либо дополнительные изыскания по определению частот колебаний. Тоесть если при пробной забвке колебания гасятся то забивать можно.
Но экспертиза особо не замарачивается... <25 метров - колотить нельзя и баста. Обычно тогда делаем лидер 0.05 и наращиваем длину |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164
|
Цитата:
потому что я в расчетах как раз учитывал выполнение лидера диаметром 150мм |
|||
![]() |