| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.11.2011, 21:41 | #1 | |
Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 54979
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. Причём p;tcm красная линия вообще?
2. После контрольного колодца сеть перестаёт быть внутрянкой и начинает жить по законам наружки со всеми вытекающими. Бывают случаи когда от контрольного колодца до врезки в сеть городской канализации несколько сотен метров. 3. Нельзя входить в противоток существующей трубе (хотя есть варианты) и поворачивать поток более чем на 90 градусов, ничего более. А я никак не могу представить как процессор команды обрабатывает, ну не в курсе дела я, однако это ничего не меняет в работе этого самого процессора.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
я тоже немного не понял зачем, но во всех методичках так пишут
Единственное предположение - чтобы люк не на красной линии был. Тоесть нормативного указания по этому пункту нет? Цитата:
Цитата:
"Нельзя входить в противоток существующей трубе (хотя есть варианты) и поворачивать поток более чем на 90 градусов" - это одно и то же? |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нету
Цитата:
Нет, первая фраза про врезку в существующую сеть, вторая- про собственную сеть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Цитата:
по колодцам вот нашел: "4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; ( - правда тут не оговораваривается величина поворотов, при которых нужно устанавливать колодец. Но я их точно где-то видел.) на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м." |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Есть угол - есть колодец, величина угла значения не имеет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
я хотел сказать: например идет трубопровод и плавно поворачивает на 5 градусов, или на 10 градусов, и все в норме. А если он идет и поворачивает например на 45 градусов - то в месте поворота уже нужно ставить колодец
|
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нельзя плавно поворачивать, от колодца до колодца только прямолинейные участки. Есть способ проверки готовой канализации, в один колодец ставят лампу - в другой ровную поверхность, если пятно света на поверхности во втором колодце не идеальный круг - канализацию переделывают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Спасибо, с прямолинейностью участков понял.
Только поправьте еще раз насчет углов врезки. 1) Врезать трубу в колодец, в котором уже идет труба, можно по ходу под углами от 0 до 90 градусов - это угол между идущей трубой и подходящей к ней врезаемой, тоесть острый угол, меньше или равно 90 градусов 2) Если все таки трубы идут в противоток - то в колодце нужно устроить свободный сброс от врезаемой трубы так? вот, для полной наглядности Последний раз редактировалось eugenmax, 06.11.2011 в 18:25. |
||||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
|
|||
|
||||
по всем трем вопросам в шапке, первые 2 конкретно мне пояснили, ну и третий вот удостоверяюсь
- ну естественно я говорю теоретически, допустимые значения - да, но имеет ли это смысл? В принципе вы ответили на мои вопросы, большое всем спасибо! особенно KronSerg'у Последний раз редактировалось eugenmax, 06.11.2011 в 22:23. |
||||
|
||||
KronSerg Специально для Вас, внутренняя канализация дома, дореволюцонной постройки засорилась.(это о чём Вы говорили _двор с кучей люков_. Сливаем в общую - далеко, там основная система. Кто отвечает за "внутрености" двора, куда сливаться будет дождь (где граница)?
"2. После контрольного колодца сеть перестаёт быть внутрянкой и начинает жить по законам наружки со всеми вытекающими. Бывают случаи когда от контрольного колодца до врезки в сеть городской канализации несколько сотен метров." А после?
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 07.11.2011 в 15:13. |
||||
|
||||
Сегодня предложил свой вариант, с углом 45 градусов между двор.трубой и городской - нет говорит, неправильно, надо только под прямым углом. Уперлась, и все тут.
Вот распечатал раздел снипа, покажу ей на занятии, посмотрю, что ответит. |
||||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Да, такие колодцы имеют место быть, но полазав по сайтам, где их продают, заметил, что в основном колодцы идут с присоединением под 90 градусов (с острым углом конечно тоже есть, но намного меньше) Чем же тогда это объяснить. Например с точки зрения простоты "втекания" колодец с острым углом - лучше, да и экономия трубопровода: что 2 катета труб сделать - что гипотенузу... Дак чем же тогда объясняется преимущество колодца с соединением под прямым углом? или этого преимущества вовсе нет? Вот нашел пример соединения не под прямым углом, но опять же повторюсь, что таких почему-то очень мало. Единственное предположение, в чем преимущество "прямоугольных" - дак это в упорядоченности трубопроводов, тоесть всегда либо параллельно, либо перпендикулярно. Ну и то, что проще сделать прямоугольный, а точнее его проще продать. Ведь если соединение не под прямым углом - то это нужно изготавливать под свой угол, ну или опять же набор разных углов. Но все это требует отдельных затрат, нежели слепить универсальный прямоугольный, который чаще всего применяется Последний раз редактировалось eugenmax, 07.11.2011 в 20:29. |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Сеть эксплуатирует тот, на чьем она балансе, дождь утекает в дождеприемкики у нас они обычно подключаются в общую трубу с бытовой канализацией. Если водоканал плохо эксплуатирует сеть - есть горячая линия, если ЖЭС или другой владелец - официальное письмо.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
чего, колодцев?
Сегодня показал преподавательнице снип, и что там сказао что необязательно под прямым углом. Вобщем единственной для меня понятной отговоркой из ее уст послужило то, что если все сети перпендикулярны, то при ремонте этого канализационного трубопровода в меньшей степени будут раскопаны существующие сети, тоесть длина копания над какой-либо трубой по перпендикуляру к ней, меньше, чем не по перпендикуляру. И в итоге меньше вероятность повредить существующую трубу. Вот как-то так о_О. Жду ваших комментариев Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 17:54. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
К твоей догадке про универсальность и объяснений преподавательницы мало чего можно добавить.
Прими это как правило хорошего тона. Улицы прямолинейны, планы домов прямоугольны, перекрестки перпендикулярны... города разрастаются ортогонально. Остальное - это исключения (перекрестки пяти дорог, кривые набережные вдоль кривых берегов, круглые площади, соборы и прочие эксклюзивы). Кроме канализации, под землёй идут тепловые, газовые, телефонные и многие другие сети (с кучей ответвлений, колодцев, камер, насосных станций, коверов, опор, каналов, фундаментов и прочих премудростей). И у каждой есть СНиПы, где прописано много ограничений. Например, минимальные расстояния по горизонтали между коммуникациями при параллельной прокладке или допустимые отклонения от перпендикулярности при пересечении. Или те же ограничения между коммуникацией и столбами освещения, поребриками/бордюрами, трамвайными рельсами, заборами, тротуарами, фундаментами зданий... И чем больше навиляет одна из сетей, тем меньше места остаётся для других сетей. И про эксплуатацию пару слов. Положил трубу из колодца А в колодец Б. Засорилась лет через 5. Пришел почистить. Колодец А нашел. А там, где колодец Б, еще 25 колодцев появилось. Перпендикулярность/параллельность стене или дороге на глаз точнее определяется, чем некий угол диагонали, значит колодец Б найти проще, если придерживаться прямых углов. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Уважаемые действующие проектировщики, читавшие эту тему, не далайте пожалуйста канализацию строго перепендикулярно!!!
Если проектируется район, то всем сетям заранее выделяют коридоры. Если проектируется сеть в существующий район с существующими сетями, то лишний колодец будет мешать следующим сетям гораздо больше чем пересечка под углом, а то и лишние пересечки могут появиться. Это не говоря об неоправданном увеличении длины трубопроводов и количества колодцев. Поверьте, нет проблемы найти следующий колодец сети канализации, даже если она сделана под углом, а вокруг ещё куча колодцев и съёмка не правильная. Делайте канализацию так как считаете нужным в соответствии со СНиП, не заморачивайтесь на обязательную перпендикулярность, это только вред!!!
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Про обязательную перпендикулярность никто не говорит. Но, как проектировщик "следующих сетей" не поддерживаю вашу точку зрения. В том то и дело, что канализация будет ставить колодцы внутри своих ортогональных коридоров, никому не мешая. Коридоры остальных сетей будут расположены параллельно. Идя же под углом, колодец занимает ещё два коридора.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Попробую объяснить.
Косое соединение. Коридор вплотную к строению будет выделен для эл.сетей. Он чуть выше колодца пройдёт. Далее коридор для телефонной канализации, который как раз через колодец. Она как водопровод вилять не может, поэтому для обхода колодца появляются три нехилые камеры. Всё, широченная полоса между телефоном и водопроводом ломается. Далее теплосеть по этой полосе справа доходит до излома и вынуждена переходить в другой коридор, пересекая водопровод. Ещё где то должен быть поребрик, который отделит проезжую часть от цветочной клумбочки под окнами. Такие ситуации видно на сводных планах любого крупного города. На этапе из картинок надо добиваться переноса точки выхода из здания (выйти прямо над колодцем). При невозможности добиваться набивки нового колодца левее существующего. При невозможности - картинка 1. И наименее запарный и недальновидный - вар.2. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Угу, только кто гарантирует что на горизонтальном участке нет ничьего коридора?
Вообще я не пойму, это что, из-за мизерной вероятности помешать телефонной канализации которая когда-нибудь возможно будет строиться, нужно принимать решение которое: 1. работает хуже, 2. дороже, 3. сложнее в ремонте, 4. возможно помешает чему-то куда более большому чем телефонная канализация, теплотрассе, например (причём помешает куда сильнее, целую линию обойти это не колодец обогнуть) так что-ли? Кстати в абсолютном большинстве случаев такой колодец не попадёт в зону телефона, а в примере сверху, его вообще можно сверху обойти и никого не трогать. Ещё раз прошу, не принимайте решение из второго файла как догму, оно совсем не дальновидное.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Цитата:
Цитата:
Про догму никто не говорил, есть варианты лучше, они озвучены. Речь идет о том, что 90град. - правило, а другой угол - отклонение от правила. Извините, раз уж вы из СПб и вода - ваша работа, полюбопытствую. Не Вы ли водопроводы ведете сквозь тепловые камеры, потому как они работают лучше, дешевле, проще в ремонте и "никому не мешают"? Что ж, в России менталитет такой - правила нарушать. Всё реже встречаются слова "обязательно", "необходимо", "должны", "ответственность"... Постепенно они заменяются на "следует", "возможно", "допустимо", "может быть"... ..."если не лень", "по желанию", "за отдельное вознаграждение", "всем, кто выполнил хоть какую-нибудь из своих обязанностей, просьба подойти в наградной комитет для получения медали"... Последний раз редактировалось xmih, 26.11.2011 в 03:06. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Я попробую немного объяснить своё видение работы проектировщика, наша задача, принять решения при которых не будет проблем на стройке, в эксплуатации и при ремонте, соблюдение каких-то выдуманных "правил" которые ухудшают жизнь строителям и (или) эксплуатационникам это профанство. В помощь нам разработаны СНиПы, разработаны хорошо, если бы от хождения канализации под углами 90 градусов была польза, то это указали бы. И это не просто дёшево и сердито, это правильно, а городить лишние повороты и колодцы, перекрывать коридор горизонтальным участком, удлиннять трассы, а соответственно и опускать трубу - это не по правилам - это плохое решение со всех точек зрения. А что ещё нужно от трубопровода? Если все эти условия выполнены и нормы соблюдены, значит решение просто отличное, делать иначе - вредительство!!!!
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Всё уже в общем-то всеми сказано, однако:
Цитата:
Нечча дырявые лотки укладывать - монолит нужно лить. Или где лотки не лягут - монолит спасет канальщиков. Так по-любому подвешивать нужно при пересечке, что под 90, что под 10. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
В СНиПе не написано, что 2+2=4. Однако при расчетах вы придерживаетесь правил сложения и умножения (очень на это надеюсь, а то бывают тут утверждения про 1Н=0,1кг=1кгс).
Например, для водопровода читаем книгу "Монтаж систем водоснабжения и канализации", глава 46: ...Пересечения выполняются под прямым или близким к нему углом... На счет усложнения жизни строителей. Каждое пересечение отшурфовывается вручную. Чем косее угол пересечки, тем больше ручной работы. Для монолита нужна опалубка, больший расход железобетона, больше времени на работы+время на выдержку монолита. Видать, отличное решение для оживленных участков дорог - перекрыть их на полгода. На счет труб внутри камер. Теплосети имеют обыкновение реконструироваться. Для реконструкции таких камер надо будет еще и перекладывать участок водопровода. Кстати, еще и отвалить водоканалу денюжку, чтобы они сверку отметок произвели и ТУ на переустройство приготовили. Ну так и где вредительство? В общем, делайте что хотите, у вас своя голова на плечах. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата из книги вырвана из контекста, там говорится о пересечении водопровода под канализацией, таким образом достигается меньшая длина футляра.
На счёт провисов кабелей, так это вообще крутое замечание, давай тогда СНиП перепишем, а то что это там полметра от кабеля до трубы прописано, на стройке десятками метров вдоль трубопроводной траншеи висит, нужно два метра сделать . Да, кстати, для устройства кабелей вдоль дороги, её не перекрывают, кто не верит, пусть на стройку сходит. Стальные трубы реконструируют вместе с тепловыми сетями, а если и оставляют, так они не мешают, технические условия выдают бесплатно, а сверка сетей выполнятся в любом случае теми кто делает съёмку, вне зависимости ни от чего. Для того чтобы понять все "радости" варианта с углами под 90 градусов достаточно перестать думать только о кабелях. Это популярный сайт, рекомендовать здесь проектировать по выдуманным правилам чревато тем, что так проектировать начнут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Вот цитата вместе с контекстом:
...Водопроводные трубопроводы при пересечении с канализационными укладываются выше последних на 0,4 м, причем водопроводные трубы должны быть стальными, если же они чугунные, то их следует прокладывать в стальных кожухах. Длина кожуха должна быть не менее 5 м в каждую сторону от места пересечения в глинистых грунтах и не менее 10 м в фильтрующих грунтах. Пересечения выполняются под прямым или близким к нему углом. При параллельной прокладке водопроводных и канализационных трубопроводов на одном уровне расстояние между стенками труб должно быть не менее 1,5 м при условном проходе труб диаметром до 200 мм включительно и не менее 3 м при условном проходе труб более 200 мм. При прокладке водопроводных труб ниже канализационных указанные расстояния по горизонтали следует увеличивать на разность отметок глубин заложения трубопроводов... А вдоль дороги только кабели устраивают? Я про кабели вообще не говорил. Провисают не только кабеля. Пересечки и с газовыми трубами бывают. Пятиметровые провисы каналов (длина лотка канала - 2м) - это вообще что то. Не моя задача опровергать тут лживые утверждения, посему откланиваюсь. Последний раз редактировалось xmih, 27.11.2011 в 21:35. |
|||
|
||||
хм, пожалуй соглашусь, что это только для случая пересечения трубопровода и канализации. Тоесть это не требование именно канализации.
Но если взглянуть на картинку в шапке, то там есть пересечение с водопроводом, и оно должно быть по этому правилу под прямым углом. Тоесть в моем случае нужно делать по 1 варианту, а вообще, если бы не было пересечения с водопроводом - то по 2-му варианту |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Можно, друг мой, можно, делали так не раз, когда выбора не было.
Термин "набивка колодца" видимо в наших краях звучит по-другому, у нас есть набивка лотков, это собственно сооружение лотков по которым течёт вода.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Зачем же бесколодезное, раскапываем нужный участок, подводим днище под трубу, ставим нижнее кольцо, набиваем лоток, ломаем существующую трубу в нужных местах, присоединяем новую, достраиваем колодец старая труба порой как низ лотка остаётся работать. В сложных случаях перекрываем сеть "грушей".
Ничего особо хитрого, бывало что брали так существующий поток в новую сеть, ставили колодец прямо на существующую трубу (получалось что она транзитом идёт через новый колодец), достраивали сеть, запускали в эксплуатацию, после этого идущую транзитом старую сеть ломали, её выход заглушали, расход из неё после этого шёл уже по нашей трубе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Вариант подключения нескольких выпусков в один колодец не такая уж экзотическая вещь, например, выпуск из офисной и жилой части здания. Надо ли лепить колодец на каждый выпуск в данном таунхаузе или такая схема приемлема?
[IMG]http://s54.***********/i145/1202/dd/a1ce4849804d.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Цитата:
Выпуск под углом к колодцу - разве это нонсенс? По-моему встречается "сплошь и рядом". В случае чего прочистить нетрудно, а забиться может и под прямым углом и под тупым точно также. Неохота лепить "лишние" колодцы без особого основания. Но всё же хотелось бы послушать ещё мнения специалистов, хорошо бы с практическим опытом. Спасибо |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нет, не нонсенс, про выпуск под углом я ничего не писал.
Нонсенс - поворот без колодца. Выбирай, либо веди трубу сразу под углом, а не вдоль стены, либо ставь колодцы "лишние", либо ставь прочистку на угле поворота в доме. Цитата:
Ну попробуй, почисти забившийся отвод, когда до него лежак длинный, а потом ещё лежак до колодца тоже не маленький, отпишись потом об ощущениях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Приходилось выбивать банку с огурцами на выпуске в подвале многоэтажного дома. Ошчущение не из приятных
Насчёт прочистки на повороте - вполне обоснованно. СНиП 2.04.01-85 п.17.5. ...Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. |
|||
|
||||
инженер-технолог-строитель Регистрация: 22.02.2012
Беларусь
Сообщений: 20
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ты это что? Детским уровнем здесь людей проверить? Уж азбуку-то тут все знают, и кроме азбуки много чего интересного в головах имеется.
Разговор шёл про конкретную канализацию конкретного города, так уж исторически сложилось, что в Санкт-Петербурге в основном общесплавная канализация. И так уж сложилось, что люди здесь корректно относятся друг к другу, это не абок. Есть что сказать по делу - милости прошу, высказывайся.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
А как правильно подключть два параллельных выпуска из рядом стоящих зданий (секций) в один колодец? Ставить впритык два колодца или один баааальшой колодец, или перед входом в колодец всё-таки развернуть трубу под 45 (засор тогда пробивать из колодца). Простите - туплю
[IMG]http://s019.***********/i615/1204/3f/e5c9bb066b8b.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Если повернуть под 45, то получится, что стояк "отжимается" от стены, а колодец очень близко, или надо будет второй выпуск тоже разворачивать против ч.с., например, на 15
[IMG]http://s002.***********/i200/1204/1f/389be053cc1b.jpg[/IMG] Под 15 более-менее нормально, но прочистки уже не получается, а будет ревизия [IMG]http://s019.***********/i610/1204/ea/c0f37295d1ef.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Цитата:
[IMG]http://s019.***********/i610/1204/de/8ef91908734e.jpg[/IMG] Да - это подвал многоэтажного дома, причём технический. В последнем решении: стояк - на месте привязки, колодец на положенном расстоянии, на трубопроводе - прямая прочистка. Вроде всё правильно Цитата:
Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
СНиП 2.04.03-85 п.4.25 "Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путем слива в смотровом колодце".
Рис.1 Как при перепадах до 0,5 м формировать лоток с разных уровней в узловых колодцах? Или для врезающейся трубы не надо лотка, а просто продлить трубу для слива над лотком? Рис.2 Монтажники спрашивают: почему нельзя, используя перепад, подводить трубу в колодец под острым углом относительно направления потока (типа всегда так делаем)? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. Просто торчит труба из стенки.
2. СНиП 2.04.03-85 Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
1. Т.е. сброс просто на дно колодца, а набетонку сделать с уклоном в сторону жёлоба?
2. Стояк может быть с направляющим коленом в нижней части для направления стока в сторону основного потока, для труб D=>300 мм -водоотбойный приямок с жёлобом. Хотя для небольших перепадов делать стояк с коленом проблематично. Поэтому часто не делают, и получается вместо смотрового колодца выгребная яма. Последний раз редактировалось giprsk, 01.06.2012 в 18:17. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, стояк начинать лучше не коленом, а тройником оставляя свободным верхний конец.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Цитата:
В Питере, значит, обходятся коленом внизу и тройником наверху; афаик, по нашим типовым - приямок с металлическим ящиком внизу, наверху - 'воронка'. Тут бы я сделал полку лотка по шелыге верхней трубы и лоток с нужным профилем; не конструктор, надо у конструкторов спросить будет - доложусь, если не забуду. Просто торчащая из стенки труба - на водостоке по типовухе, афаик, так; на бутовухе, скорее, так нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Металлический ящик для труб диаметром меньше 300 мм не обязателен. "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Последний раз редактировалось giprsk, 04.06.2012 в 11:56. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Да знаем мы это, конечно, только мороки с воронкой много, саму её делать, трубу крепить и т.д., а толку мало, все инстанции прекрасно согласовывают тройники, и это работает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Ну вот так, по-идее, должно работать. Только непонятно теперь с тройником: лаз я освободил, а прочистку делать неудобно. Может есть нормируемое расстояние до перекрытия колодца?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Есть нормируемая глубина залегания трубы.
Кстати, когда труба просто торчит из стены, под ней тоже должен быть лоток, красиво приводящий ответвление в основной поток.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 04.06.2012 в 16:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нет, не будет, пол метра явно не та высота чтобы размыть лоток.