09.12.2011, 20:10 | #1 | |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку??
инженер-конструктор
МО
Регистрация: 26.02.2011
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 30637
|
|
||||
Цитата:
Другое дело, если вам надо сделать деталировочные чертежи на входящие детали, вот там придется изображать все необходимые размеры для всех скосов, углов и прочих элементов подготовки сварного шва.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.12.2011 в 22:52. |
||||
|
||||
Ага, ага. Всё хорошо, если технолог есть на производстве, или сварщик с мозгами. А то ведь сварят как есть, без разделки. Если изготавливать будет неизвестно кто, то лучше показать, если изготовитель известен и проверен, то лучше по правилам.
Offtop: Висела у нас в школе в кабинете НВП такая цитата: "Не держися устава, аки слепой плетня. Действуй своебразно обстановке" (Вроде как Петр №1)
__________________
Ты пойдешь со мной? |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2011
МО
Сообщений: 58
|
Цитата:
моё дело показать на чертеже всё необходимое! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,044
|
то он её срежет горелкой, посетил как то производство спросил, а чем вы разделку кромок на листах делаете выглядит чисто, но вижу что не фрезеровка, да прямо сварщик и делает ответили. но у них с технологами всё впорядке, производство не гаражное.
|
|||
|
||||
Для разделки кромок, особенно толстостенных деталей, да еще габаритных и сложной формы, сварщика маловато будет, понадобится и оборудование и станочники. Так что "сумневаюсь я однако" что сварщик у них всем заправляет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.12.2011 в 15:46. |
||||
|
||||
Цитата:
Offtop: Потом, когда лопнет по сварке, что вы будете делать дальше? Доказывать, что вы тут не причем, а производство виновато? Ну докажете, благо, это действительно так, дальше то что, кроме белых одежд? Железяка сломана, деньги потрачены, сроки истекли... Звоните технологу и поинтересуйтесь - хочет он от вас увидеть разделку кромок под сварку или нет. А вообще - проиллюстрируйте свой вопрос, что то у меня очучение, что мы о разных вещах маленько говорим. ) Идут. Не фрезеруют, конечно, но болгарят, сам видел. Не красиво выглядит, но шов проваренный, и все живенько так.
__________________
Ты пойдешь со мной? |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893
|
Цитата:
По вашему выходит что если производство не серийное то гаражное. А опытное производство, разовые изделия, мелкосерийное, тоже гаражное? На таких производствах не разрабатываются технологические карты а технологи половину своей работы выполняют устными указаниями, и сварщики (как правило) грамотные и умеют читать обозначения швов. И всё это предшествует серийному производству. На серийном производстве и квалификация пониже и работы выполняются в зачастую не по конструкторским чертежам а по технологическим картам потому и не стоит вопрос об разделке швов. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
На лицо явная не хватка оборудования и специалистов, когда один человек или одна единица оборудования заменяет несколько, в том числе о таких для коего оно не предназначено
Цитата:
Я сам всю жисТь проработал в единичном производстве, но чтобы фаски размером 12...20 мм, да неизвестно какой длины, например метров несколько, фортуной снимали... |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Здесь зависит от принятого на конкретном предприятии порядка. Например, меня с "детства" приучили ставить допуск на размер, чтобы станочник в опытном производстве, если нет техпроцесса, не шарился по таблице замасленными руками и не промахнулся со строчкой, в которой записан нужный допуск. Потом чертёж переходит в серийное производство и технологу облегчение: тоже не нужно елозить по таблице. Да и коллеге-смежнику проще при проработке просчитать допуски, чтоб не столкнулись наши детали. А вот с разделкой кромок под сварку особо не заморачивались, т.к на чертеже указан катет и этого было достаточно. В "Правилах и нормах атомной энергетики", например, предписано обязательно приводить на чертежах разделку кромок под сварку.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Цитата:
И если уж говорим о разделке кромок, то в опытном производства там тоже рабочему это должен указать либо чертеж, либо технологический эскиз, либо ссылка на типовой тех.процесс. Никакой отсебятины рабочий не должен делать.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Здраствуйте, коллеги и друзья
А нужно ли на чертежах марки КМ указывать разделку кромок, вид сварного шва. Понятно, что это все не помешает. Но в условиях жестких сроков - актуальна ли это проблема. И если завод м/к с группой КМД не сделает полный провар или необходимый шов - виноват КМ-щик?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
У нас по структуре нет стадий КМ, КМД и пр. Если я конструктор в машиностроении, то именно мои чертежи и на заготовительный, и на мех.обработку, и на сборку или еще куда-то... и так до последнего мелкого винтика или гаечки. Т.е. если я не я не озабочусь этим то может статься (не обязательно конечно) что и никто. Вы же можете переложить это якобы на конструкторов КМД, на заводских и т.д. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 11.12.2011 в 11:47. |
|||
|
||||
Вот в этом часто кроется неразбериха. Почему? Попытаюсь объяснить.
Ставят жесткие, очень малые сроки. На полную разработку мелочей не хватает просто времени. Ладно попадутся нормальные КМД-ники. Звонят, спрашивают, идет нормальная инженерная работа. Что-то согласовывается по телефону на уровне руководителя группы, что-то дорабатываем и отсылаем официально, что-то актируем. Но бывает просто. Они понимают что времени у них тоже мало. И начинаются кляузы, что проект плох, притом не стороны разработчиков КМД, а от руководителей организации КМД. И часто это просто придирки. Как поступаете именно Вы? В нормах конечно написано, что в КМ должно быть все разработано. Но жизнь, она такая жизнь...
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Serge Krasnikov, я понял Вашу ситуацию. Вопрос вообще. Когда идет разработка торговых комплексов, многоэтажных зданий и конечно же промышленное проектирование - там без разделений стадий работа не возможна.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
|
Воочию столкнувшись с проявлениями человеческого фактора (то бишь идиотизма), не исключаю того, что какой-нибудь работяга на сборке развернет деталь скосом не в ту сторону, да так и приварит. Так что касательно лично меня, то я рисую скосы на сборке. Так мне спокойнее, а мое спокойствие от ЕСКД не зависит.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
|
||||
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Это очевидно, фортуной серьезную разделку не сделаешь, а при большом количестве таких швов на кругах для фортуны разоришься Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 11.12.2011 в 18:50. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Offtop: Чичас вот сушильный шкаф заказали (500С, 1,5м3 объем). Делать, однако, частично своими силами будем (монтаж), а железо - с бору по сосенке, соответственно и проект, на гаражный уровень рассчитан Тоже развлечение, как средствами каменного века создавать конфекты. Виноват, отвлекся. Как правило, если есть необходимость в фасках , то и финансирование, и производство другого уровня по своим мощностям.
__________________
Ты пойдешь со мной? |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Эх шаражки монтажки.
Наши гениальные рук. проекта отдали на сторону прямоугольную емкость варить 6х3х2метра и написали задание 6х3х2. Чертежей никаких, исполнители дали им заключение о ренгене св. швов, проведении испытаний на герметичность, а при приемке обнаружились щели до 3 мм и нытье, что варить некому - сварщики уволились)) Дошло до абсурда, наш сварщик ездил учил ихних варить. Топиккастеру, можешь показывать любые разделки и подготовки кромок св. швов, ответственность при этом на тебе. Лучше всего КД согласовать с возможностями производства. Выбирая швы и разделки по ГОСТу, конструктора просто прикрывают свою попу, при этом показывать разделку не нужно. Правильно делают имхо. Надо реально понимать, кто и где будет по вашему КД работать, например мое производство понимает и пишет в техпроцессах про разделку кромок в соответствии с типом св. шва по ГОСТ (в основном 14771 или 16037), отдадите в таджикмонтаж рисуй не рисуй, все равно приятно удивят.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
nlo740,
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2017
Сообщений: 6
|
Всем привет. С наступившими праздниками!
Вопрос у меня такой, есть сборочные чертежи где достаточно много сварных элементов. В сборочных чертежах не были показаны фаски под сварку - просто указано по какому госту идёт сварка и тип сварочного соединения. Теперь предстоит делать деталировку всех этих элементов. Почитав данную тему, правильно ли я понял, что на деталировочных чертежах придётся делать и показывать все фаски и кромки под сварку? Если можно пришлите номер госта в котором про это написано. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
А на сборочном чертеже этого делать не обязательно.
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- ГОСТ 2.109-73 |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
А так, уже по месту производства надо ориентироваться. Если сварщики не знают ГОСТов, то придется, чтобы не тратить время на лишнюю болтовню про "кто что должен знать по квалификации".
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Цитата:
Нет, надо. При чем тут сварщик если вопрос про деталировку. Детали изготавливает слесарь и он может вообще не видеть сборочных чертежей, где указан тип шва. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
при том, что в ГОСТах указываются разделки, какие надо. И сварщики про свои ГОСТы как бы должны знать. Не говоря уже о том, что как бы ещё и технологи есть должны быть, которые в маршрутной карте указывают эти разделки. Другое дело, что "как грамотно" сейчас нигде почти не делается.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я вам открою тайну, что детали слесарь не изготавливает, он только собирает изготовленное токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками и т.д.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Еще раз повторю, сварщик не делает разделку кромки. Ее делает слесарь на другом участке производства. Этот слесарь может не видеть в глаза сборочные чертежи, поэтому на чертежах деталей должны присутствовать разделки. На сборочных чертежах узлы со схемой разделок действительно обычно не нужны.
А "я открою тайну", что помимо слесарей-сборщиков есть слесари-заготовители. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
И фрезеровщики...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
нет такой профессии в ЕТКС И обязанность по разделке кромок вполне может быть возложена и на сварщиков.
Цитата:
Повторюсь, Brain Murder, то, что ДОЛЖНО, и то, что ЕСТЬ на самом деле - две большие разницы. Ваше описание того, что ЕСТЬ, не говорит о том, что так и ДОЛЖНО быть Понятно, что в 99% случаев заставят кромки указывать конструктору на деталировках.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Коллеги, только недавнее Рождество могло заставить Вас (см. пост 34) написать о том, что технологи должны в маршрутке указывать разделку кромок. Всё, что касается разделки кромок конструктор (он, и только он!) указывает на рабочих чертежах деталей в полном соответствии с нормативной документацией. Неужели кто-то в этом сомневается? Удачи!!!
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Надеюсь теперь сомневающихся станет меньше, или хотя бы сомнения их уменьшатся)
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ДА!!!
Дело конструктора - используя максимально по возможности нормативную документацию, уже утвержденную (ГОСТы, ОСТы, СТП и т.п.) выдать КД в отведенное ему время, не заморачиваясь на срисовку элементов, оговоренных в этих нормативах. Разделка кромок в ГОСТ оговорена. Укажи ГОСТ и свободен. А так, можно дойти и до того, что будем обязаны профиль резьбы рисовать или технологию термообработки расписывать. Поскольку "токарь ГОСТа на резьбу, а термист справочника термиста в глаза не видел".
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Коллега, если Вы из тех самых Набережных Челнов, в которых до сих пор собирают "КАМАЗ", то не поленитесь в свободное время зайти в любое производственное помещение любого производственного предприятия своего города (там где имеется станочный парк даже минимальных размеров) и, ради любопытства, поинтересуйтесь у любого попавшего на пути работяги (будь то строгальщик, фрезеровщик, расточник) держал-ли тот когда-либо в своих руках чертёж на котором, к примеру, указаны только габаритные размеры детали (пусть это будет развёртка обечайки) и при этом по всему контуру должны быть обработаны в соответствии с ГОСТ (например,ГОСТ 14771) кромки под сварку КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ НИКАК НЕ ОБОЗНАЧЕНЫ!!! Не нужно троллить рабочий люд... Удачи и хороших чертежей, которые будут понятны любому рабочему!
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Tehnolog5, я и говорю, вы тут описываете КАК ЕСТЬ, а не КАК ДОЛЖНО.
----- добавлено через ~7 мин. ----- вопрос не от рабочего люда, а от инженеров тута. И не "как вы делаете", а: А ЕСКД (а именно ГОСТ 2.309) говорит, что в чертежах технология расписывается в исключительных случаях (а кромки под сварку - это и есть технология, в данном случае технология сварки). Цитата:
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Коллега, Вы единственный (не только в Набережных Челнах, но и на просторах всего Поволжья), для кого простановка на чертеже ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ размеров обработки фасок под сварку является ТЕХНОЛОГИЕЙ сварки ! Но не нужно в такой извращённой форме трактовать стандарты на которые даёте ссылку... Удачи!!!
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Повторю ещё раз и больше спорить со слепо-глухим не намерен: Есть КАК ДОЛЖНО, а есть КАК В РЕАЛЬНОСТИ. В реальности как раз из-за озвученных выше причин почти никто на технолога или на рабочего/сварщика не оставляет учитывание ГОСТ в части разделки. Но это не есть по ГОСТ / ЕСКД. А вопросы по ним как раз.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
А я думал это просто геометрия детали. Ну да ладно. Offtop: Я вот всегда удивлялся как в темах с простейшими вопросами по 20 страниц с комментариями, а ответа однозначного так и не видать. Понемногу начинаю понимать. Неокрепшим умам лучше форум DWG не читать. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
В сборочном чертеже указывать не обязательно (ну, разве, если "хочется"), указывается тип сварного соединения и ГОСТ, а вот в чертеже детали указывается скос кромки, в технологической документации на контроль и сварку указывается сварное соединение с размерами швов и разделкой. В зависимости от особенностей производства вместо технологической документации размеры швов и разделка указывается в чертеже.
И вообще, состав документации определяет разработчик.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 3
|
На деталировке разделка кромок должна быть обозначена. Однозначно. Без разницы, кто её будет дорисовывать (может и технолог, если конструктора неразумные), но при приходе на производство разделка должна быть. Исключение - всякие колхозно-совхозные мастерские, там сварщик один за всех, на наждаке будет сдирать.
|
|||
|
||||
В сборочном чертеже очень не рекомендуется указывать разделку, потом люди будут думать что это за линия, то ли ребро, толь стыковой шов... А на позициях разделка обязательна к начертанию.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||