Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент уплотнения песка

Коэффициент уплотнения песка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2011, 12:07 #1
Коэффициент уплотнения песка
Primeiro
 
инженер-проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 157

Люди добрые,помогите!
Требуется каким то образом понять и обосновать коэффициент уплотнения песка для обратной засыпки. У меня есть объем, нужно понять, на что его умножить, что бы в этот объем с уплотнением влез песок...как это считается?
И сразу второй вопрос: как вы считаете, имея в наличии только тяжелые ручные трамбовки (400кг), кукую максимальную плотность можно достичь?
Заранее спасибо!
Просмотров: 178734
 
Непрочитано 15.12.2011, 12:47
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Kcom=0.95
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 12:55
#3
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Kcom=0.95
спасибо, но я немного о другом спрашивал. Буквально:
у меня есть яма объемом 100м куб. Скок нужно привезти песка, что бы ее засыпать, предположим, с Kcom=0.95?
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:00
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Скок нужно привезти песка, что бы ее засыпать, предположим, с Kcom=0.95?
Зависит от песка. Когда-то нашел К=1,18, с тех пор его и беру.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:05
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
у меня есть яма объемом 100м куб. Скок нужно привезти песка, что бы ее засыпать
Когда-то стоял вопрос разрыхления грунта.
Прикладываю то, что "накопал".
Вложения
Тип файла: zip Разрыхление грунта.zip (542.4 Кб, 7546 просмотров)
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 13:09
#6
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Зависит от песка. Когда-то нашел К=1,18, с тех пор его и беру.
Вы проектировщик, или на стройке присутствуете?

Объясню проблему: работаю в фирме, строящей коттеджи. В сметы закладываем коэффициент к объемы от 1,45 до 1,55 от балды. При коэффициенте 1,45 прорабы упорно жалуются, что не хватает....

Я пытаюсь выяснить реальны коэф. и вижу в разных местах, что он порядка 1,05-1,2... и начинаю чего то охреневать...
Сколько нужно закладывать на потери (при транспортировке и разносу по участку)? Как понимаю, зачастую на карьере еще не досыпают людям, и с этим никак нельзя бороться... но какой то заоблачный коэффициент выходит...
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:11
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Вечный вопрос.
Ежемесячный.
Пора писать ФАК для новичков в разделе технология строительства. Кстати...

Даже я уже скоро таки выучу как правильно.

0,95 это вроде бы от объёма в карьере в целике (не разработанный ещё грунт).

Смотрите ГЭСН + ЕНиР общие части. Там всё написано. И темы смотрите...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64880
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48608
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44976
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72217
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27609
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 13:19
#8
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Смотрите ГЭСН + ЕНиР общие части. Там всё написано. И темы смотрите...
Спасибо, но перед тем, как задать вопрос, я все эти темы уже облазил.

Давай-те, если это так просто, все вместе ответим на вот такую вот задачу:
Есть котлован, объемом 100м куб (ну или сколько угодно). Сколько кубов песка мне нужно заказать, что бы засыпать эту яму? Песок уплотняем на те самые 0,95.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:24
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Primeiro, а кто его знает... Какие кубы вы заказываете (в целике, после добычи перед самосвалом, в самосвале, в котловане) ? Уточните у карьера.
Желательно официальным письмом с публикацией в теме.

Я тоже от балды в ПОСах закладываю около 1,22-1,3. Как-то считал, примерно столько получалось в самосвале.
Но там и 1,5 и 1,6 может быть. Все грунты разные...
Мне то это ориентировочно надо, я поэтому каждый раз не уточняю. Хотя и должен по идее... руки не доходят.

При разрыхлении в карьере Кразрыхления=1,1-1,4 по ЕНиР, при погрузке в самосвал К=1,03-1,05 не помню откуда, отходы около 2-3%,
коэф. уплотнения задан 0,95
Кматериала=1,29*Vв карьере/Vв котловане при К=1,2*1,04*1,03 см выше.
Как-то так...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.12.2011 в 13:35.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:31
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
прорабы упорно жалуются, что не хватает....
там им тоже кушать хочется))) А песок налево отлично продается
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:33
#11
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Объясню проблему: работаю в фирме, строящей коттеджи. В сметы закладываем коэффициент к объемы от 1,45 до 1,55 от балды. При коэффициенте 1,45 прорабы упорно жалуются, что не хватает....
Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Есть котлован, объемом 100м куб (ну или сколько угодно). Сколько кубов песка мне нужно заказать, что бы засыпать эту яму?
Коэффициент потерь на транспортировку К=1,01.
Коэффициент на уплотнение зависит от карьера. Данных по карьеру обычно почти никаких нет, поэтому беру К=1.18. Просто был один раз по конкретному карьеру такой коэффициент.
Коэффициент на разворовывание и потери песка на стройплощадке берите сами.
После перемножения всех коэффициентов получите результат.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 13:42
#12
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Коэффициент потерь на транспортировку К=1,01.
Коэффициент на уплотнение зависит от карьера. Данных по карьеру обычно почти никаких нет, поэтому беру К=1.18. Просто был один раз по конкретному карьеру такой коэффициент.
Коэффициент на разворовывание и потери песка на стройплощадке берите сами.
После перемножения всех коэффициентов получите результат.
Как минимум, как я понимаю, нужно еще учитывать то, что часть песка утрамбовывается в нижележащий грунт, и не попадает в объем 100 м куб.
Ну и в реальности коэффициент на транспортировку больше, ибо всегда не досыпают, и это у нас в России нормально
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 15:53
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
К=1.18
Посмотри ещё ЕНиР, там он был... Ориентировочный конечно...

Коэффициент потерь на транспортировку чего-то маленький. Точно нормативный ? Там обычно больше бывает...
А при работе бульдозера он вообще фантастически увеличивается...

Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Как минимум, как я понимаю, нужно еще учитывать то, что часть песка утрамбовывается в нижележащий грунт, и не попадает в объем 100 м куб.
Не нужно. Это учитывается при определении объёма котлована. При том уплотнении обязаны подсыпать доп. грунт наверное... Но это до засыпки котлована !

Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Ну и в реальности коэффициент на транспортировку
Нет такого. Есть разрыхление при разработке в карьере и разрыхление при засыпке в машину.
Отходы образуются на стройке и учитываются нормативным %. Спросите у экологов про него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 16:07
#14
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Может есть смысл в тоннах песок заказывать, а не в кубах?
S.T.A.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 14:55
#15
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Цитата:
Не нужно. Это учитывается при определении объёма котлована. При том уплотнении обязаны подсыпать доп. грунт наверное... Но это до засыпки котлована !
ну это как должно. А в фирме у нас просто откапывают котлован и засыпают его песком с уплотнением. И, как понимаю, по другому никто не собирается пока делать....
А как мне объяснить заказчику, что на засыпку его канавы в 100 м куб ему понадобиться 140-150 куб песка?...

Цитата:
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
Цитата:
Может есть смысл в тоннах песок заказывать, а не в кубах?
По мне - так пофиг, в чем считать... мне главное понять, почему по нормам получается одно, а на практике совсем другое...
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 15:43
#16
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


так и попробуйте ему объяснить, что для засыпки 100м3 котлована требуется 160т песка, а сколько в этих 160т кубических метров зависит от многих факторов, таких как насыпная плотность, влажность и т.д.
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 11:49
#17
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Смотрите в официальном сборнике норм расхода материалов.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 14:52
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
официальном сборнике норм расхода материалов
Отменён.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 15:46
#19
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72881
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 16:06
#20
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Строители говорят, что в зимних условиях добиться Купл песка 0,95 невозможно и максимум, что они могут это 0.8, по песку будет выполнен пол по грунту плита 150мм, может ли проектировщик согласовать авторским надзором Купл 0.8, с расчётом на то, что после того как сядет плита на отметку чистого пола выйдем конструкцией пола?
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 17:13
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
может ли проектировщик согласовать авторским надзором Купл 0.8
Я бы такой даже "на улице" не согласовал.
Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
Строители говорят, что в зимних условиях добиться Купл песка 0,95 невозможно
Смотря из какого песка. Весь север отсыпает площадки зимой с К=0,95, жалуются редко. Правда, техникой, не ручными
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 17:42
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
Строители говорят, что в зимних условиях добиться Купл песка 0,95 невозможно
Это если мерзлым песком отсыпать, а так не надо.

Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
может ли проектировщик согласовать авторским надзором Купл 0.8, с расчётом на то, что после того как сядет плита на отметку чистого пола выйдем конструкцией пола?
Равномерной осадки не получится, плита может треснуть. Да и увеличивать конструкцию пола - это увеличит нагрузку, что может быть не очень хорошо.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:09
#23
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
может ли проектировщик согласовать авторским надзором Купл 0.8, с расчётом на то, что после того как сядет плита на отметку чистого пола выйдем конструкцией пола?
Неуплотненный песок может самоуплотняться года 2 и более (табл. 6.9, СП 22.13330.2011, смотреть "отвалы"), вызывая деформации/трещины полов.
Все еще - будете ждать, и потом делать конструкцию пола?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:15
#24
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Здесь без лаборатории не обойтись.
Нужна плотность песка в карьере (допустим 1,25 т/м3 песок мелкий) и
максимальная стандартная плотность (допустим 1,70 т/м3), тогда:
0,95*1,70/1,25=1,29 коэф. разуплотненности. А так это гадание на кофейной гущи. Мне пропустили Кр=1.34, но это с лабораторией. К-1,18 вполне нормальный коэффициент.
Перевозка 1% или 2% (пи наличии переезда см. тех часть к сборнику 1) или 2.5% на бульдозер.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:31
#25
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Там столбчатый фундамент и шаг колонн 6х6м, какой техникой можно уплотнять в таких условиях? Зима, всё замерзает очень быстро. Если полом будет служить плита 150мм В22.5 армированная 10А500С с шагом 200мм верх и низ. Когда грунт сядет, то плита вряд ли треснет пополам, а если даже и треснет, то это можно стяжкой заделать или утеплителем, а уже по этой конструкции делать финишную отделку. Или есть ещё варианты, как сделать монолитное перекрытие на отметке выше земли на 4 м, когда опираться можно только за песок, который будет обратной засыпкой толщиной слоя 2-2.5м? Просьба посоветовать вариант решения исходя из этих данных, т.к. они не изменятся (фундамент уже делается столбчатый и посчитан он без завязки на него плиты 1-го этажа.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:52
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Как вариант. Делать перекрытие над первым этажом, а подготовку под плиту пола 1-го эт. сделать при плюсовой температуре (выше +5), послойным трамбованием ручными трамбовками (можно и с поливкой водой, будет плотнее). Подтвердить лабораторией необходимый для ваших нагрузок К упл. (см. табл. 13.2 в справочнике Сорочана).
Offtop: Делали как-то зимой при -10 уплотнение пещаной подушки, получилось довести до 0,95-0,96. Виброкатком 3т.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.02.2014 в 18:57.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 20:28
#27
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Как вариант. Делать перекрытие над первым этажом, а подготовку под плиту пола 1-го эт. сделать при плюсовой температуре (выше +5), послойным трамбованием ручными трамбовками (можно и с поливкой водой, будет плотнее). Подтвердить лабораторией необходимый для ваших нагрузок К упл. (см. табл. 13.2 в справочнике Сорочана).
Offtop: Делали как-то зимой при -10 уплотнение пещаной подушки, получилось довести до 0,95-0,96. Виброкатком 3т.
На что опирать стойки при устройстве перекрытия 1-го этажа? Если учесть, что надо сделать дешево и сердито и миллионы там зарывать никто не собирается, единственный вариант это заложить всё дородными плитами, но потом как их доставать, хоронить их там дорогое удовольствие если площадь 5500м2.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 21:26
#28
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
единственный вариант это заложить всё дородными плитами, но потом как их доставать, хоронить их там дорогое удовольствие
Не думаю, что дорожные плиты - единственный способ распределить давление под стойками опалубки...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 21:43
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


timuchen82, конечно нельзя согласовывать 0,8. Пускай учатся строить.

0) Обогрев песка перед погрузкой в самосвал или погрузка в тёплом помещении
1) Обогрев песка в кузове самосвала выхлопными газами с укрытием утеплителем
2) Обогрев песка на временном складе до производства работ (использовать механизированный склад, шутка. Ну или просто продувать песок тепловой пушкой и укрыть со всех сторон.)
2.1) Уплотнение "с колёс"
3) Производство работ в закрытом помещении после изоляции дверей, окон, щелей и обогрева воздуха тепловой пушкой
4) Производство работ в палатке вручную захватками с обогревом палатки
5) Инфракрасные излучатели, уплотнение послойно (опасно, дешёвые китайские вызывают рак у рабочих). Сомнительный способ, сейчас придумал.
6) замена песка на щебень или крупный гравий
... и миллионы других всяких способов...

Порекомендуйте меня в консультанты строителям, я им наконсультирую за денюжку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 22:58
#30
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Не думаю, что дорожные плиты - единственный способ распределить давление под стойками опалубки...
Например? Шаг колонн 6х6м засыпаем 2 м песком котлован для выхода на отметку низа пола по грунту, над песком на высоте 4 м сверху перекрытие толщиной 200мм, подскажите варианты установок стоек.


Чем реально можно заменить песок чтобы получить нормальное основание? Очень прошу оценивать финансовую сторону, варианты дороже простого (не подогретого) песка не более 20%.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 23:40
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: А мы...
...песочек не можем разогреть...
Поможите, люди добрыя...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 11:48
#32
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
то плита вряд ли треснет пополам, а если даже и треснет, то это можно стяжкой заделать или утеплителем, а уже по этой конструкции делать финишную отделку.
Ну раз врятли - то делайте как получится, а в актах нарисуйте 0.95, делов-то. Не в первый раз, чай
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 11:57
#33
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


всем спасибо за ответы.
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 18:15
#34
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


а вот такой вопрос сколько нада закладывать щебня на укладку под плиту.
если мне нада уложить 10м3 щебня - сколько его должны привезти?

например: МФС просит меня посчитать с коэффициентом 1,3 - но у меня почти в 1,5 раза меньше получается, чем они "привезли и уложили". какой нужен коэффициент и как обосновать? говорят, что его втрамбовывает в грунт
human вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:58
#35
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Просто рабочие лентяи, каких большинство на стройке, как делать и что делать не знают, а денег заработать хотят. Коэффициент уплотнения 0.8 это значит , что при насыпи в 1 метр может просесть на 20 см, вот и смотри допустимы ли тебе такие просадки.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 20:06 Один из вариантов решения
#36
novand


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2


Вариантов много обычно в последнее время когда спорят при заключении договора или сметы спрашивают какой коэф. будем применять при уплотнении и рыхления при копке грунта.
Вложения
Тип файла: pdf Методика определения уплотнения песков.pdf (168.0 Кб, 1319 просмотров)
novand вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2016, 08:49
#37
volk1112


 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Просто рабочие лентяи, каких большинство на стройке, как делать и что делать не знают, а денег заработать хотят. Коэффициент уплотнения 0.8 это значит , что при насыпи в 1 метр может просесть на 20 см, вот и смотри допустимы ли тебе такие просадки.
Коэффициент уплотнения 0,8 это значит что максимальную стандартную плотность грунта, полученную в лаборатории, нужно умножить на 0,8 и тогда получим минимально-допустимую плотность грунта, которая должна быть на площадке. Но таких коэфф уплотнения я как представитель строительной лаборатории нигде на площадках не видел. В основном от 0,95 и выше. Пару раз был коэфф 1,05 для суглинка с примесью органики.

И самое главное, не путать коэффициент уплотнения с коэффициентом относительного уплотнения. Это два по своей сути абсолютно разных понятия. Методика, приведенная в посте выше наиболее правильная, у нас заказчики используют ее для обоснования объема завозимого скального грунта на площадку для отсыпки насыпей под ж/д пути.
volk1112 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2018, 11:39
#38
tsunami_bomb


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 7


Господа, столкнулся с такой же проблемой.
Есть участок дороги что нужно засыпать песком и щебнем. после чего делать асфальт.
Длина участка 50 метров. Ширина 5 метров
Толщина песка 100мм.
50*5*0,1=25 м3
переведем в тоны 25*1,63=40,75 тон.
После завозки этого песка и когда я его уложу, я начну его трамбовать катком.
Тоесть этого обьема мне не достаточно. Нужен еще коэффициент уплотнения ( не путать с коэф. относительного уплотнения 0,95) Нужен именно коэффициент запаса для уплотнения песка.
Вопрос: какой этот коефициент должен быть.
Перечитал 4 часа форум - ответа не нашел. Искал в сборниках - тоже ответа не нашел.
Та же ситуация и с щебнем .
Есть удельный вес и нужен коеф. уплотнения ( мне кажется он будет в пределах 1,05...1,15)
tsunami_bomb вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 10:43
#39
saner-s88


 
Регистрация: 10.01.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
говорят, что его втрамбовывает в грунт
Что делать в этом случае? Не задавался этим вопросом никогда, но строители утверждают, что сталкивались с таким случаем. Уплотнить основание перед засыпкой?
saner-s88 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 12:29
#40
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Ну, объективно, можно ожидать, что сантиметров 3-10 щебня продавится в грунт (или просто продавит грунт). Меньше если грунт уплотнён до отказа. Больше, если грунт вообще не уплотнён. Но есть ли это где-то в нормах - не помню.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 16:25
#41
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну, объективно, можно ожидать, что сантиметров 3-10 щебня продавится в грунт (или просто продавит грунт).
Это смотря какой грунт основания.
Тут идет в дело механика грунтов. Обычно чтобы исключить продавливание грунта, его необходимо уплотнить щебнем. А поверх уплотненного щебнем основания уже засыпать с уплотнением песок или щебень.
Так же против вдавливания применяют геотекстиль.
Так что для исключения необоснованной "потери-вдавливания" щебня в грунт, этот процесс в сметах закладывают расценкой 11-01-001-02 "Уплотнение грунта щебнем". А дальше считают объемы пески или щебня "в твердом теле"...
Swarka вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 17:07
#42
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


tsunami_bomb,
Цитата:
Господа, столкнулся с такой же проблемой.
Выше на ветке #36 выложили методичку. В ней в приложении 4, пример 1, по моему Ваш случай.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 20:30
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от tsunami_bomb Посмотреть сообщение
Господа, столкнулся с такой же проблемой.
Есть участок дороги что нужно засыпать песком и щебнем. после чего делать асфальт.
Длина участка 50 метров. Ширина 5 метров
Толщина песка 100мм.
50*5*0,1=25 м3
переведем в тоны 25*1,63=40,75 тон.
После завозки этого песка и когда я его уложу, я начну его трамбовать катком.
Цунами, вы бомба.
Вы тут тролите народ, да ?
Идите троллить на форум генпланистов, там вас сразу пошлют куда положено. В ускоренном режиме. Вам понравится.
Offtop: За этот хороший совет сэкономленные деньги можете перевести на мой личный счёт в банке. Всё как у людей. Вы не знаете что делать и у вас лапки, а мы советуем не бесплатно.
А тут сопли будут. Здесь дорожников нет.

Загорелось. Ох загорелось от вас.
Надо при регистрации на форуме требовать номер диплома с новичков. (С меня не надо)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент уплотнения песка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент уплотнения для ПГС. Какой брать? FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 13.12.2018 21:02
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
Коэффициент уплотнения для сыпучих материалов. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.03.2010 12:54
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41