Постановлением № 87 определен перечень разделов ПД для объектов кап. строительства. При разработке проекта подстанции 35/6 кВ не могу определиться в состав какого раздела включить электротехнические решения, релейную защиту, автоматику, связь, телемеханизацию. В раздел КР, на мой взгляд, логично включить строительные решения. В ИОС должны включаться инженерные сети, но в составе подстанции таковых нет. А куда всю электрику?
Если кто знаком с такими проектамии и если не сложно - поделитесь перечнем состава проекта для подстанций 35 кВ и выше.
Просмотров: 15155
 
Непрочитано 17.12.2011, 14:18
#2
Doka


 
Сообщений: n/a


А зачем проектная документация если экспертиза не предусмотрена? делай сразу рабочку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 14:21
#3
selp

энергетика
 
Регистрация: 02.06.2011
Магадан
Сообщений: 11


Если бы делать только РД, вопросов бы не было. Но заказчик требует ПД в соответствии с ППРФ № 87 и экспертиза будет.
selp вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 14:30
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selp Посмотреть сообщение
В ИОС должны включаться инженерные сети
Это ты откуда взял? Разводка по квартире - это сети?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 15:11
#5
selp

энергетика
 
Регистрация: 02.06.2011
Магадан
Сообщений: 11


15. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", шифр раздела - ИОС.
Разве не так?
selp вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 15:29
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selp Посмотреть сообщение
Разве не так?
Э-э-э милай... Да тебе надо ещё матчасть учить и учить.
16. "Система электроснабжения".
Цитата:
Сообщение от selp Посмотреть сообщение
Но заказчик требует ПД в соответствии с ППРФ № 87 и экспертиза будет.
С чего это экспертиза будет? Обоснуй! опираясь на нижеследующее.
Градостроительный кодекс РФ

…….Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
…….1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
…….4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
…….11) опасные производственные объекты, на которых:
…….а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

…….Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,
…….2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
…….4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьёй 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
......5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1 500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ зе-мельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защит-ные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соот-ветствии со статьёй 481 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически слож-ными или уникальными объектами.
И ещё поясни - проектируется только ТП, или она в составе другой ПД?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 15:52
#7
selp

энергетика
 
Регистрация: 02.06.2011
Магадан
Сообщений: 11


Про "учить матчасть" - даже не считаю нужным буду отвечать.
В ТЗ - проект представляется на экспертизу. Точка. Обсуждать не требуется. Мнения по этому поводу можете оставить при себе.
А по существу - проектируется именно подстанция 35/6 кВ, двухтрансформаторная, со ЗРУ-35 и ЗРУ-6. В проект включается РЗА на микропроцессорной базе, телемеханизация (ТУ, ТИ, ТС), противоаварийная автоматика, АСКУЭ, АСУ ТП, ВОЛС по ВЛ, подземный маслоприемник, заземление, молниезащита и др. и пр. В какой раздел это включить? У кого есть опыт?
selp вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 17:18
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selp Посмотреть сообщение
В ТЗ - проект представляется на экспертизу. Точка. Обсуждать не требуется.
Браво! Техническое задание превыше всего, даже Федерального закона!
Когда заявителя пнут из любой экспертизы, пжлста, сообщи.
 
 
Непрочитано 26.12.2011, 09:33
#9
AlexF


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 12


Все раскидываем в ИОС. В "Электроснабжение" однолинейки, РЗА, ПА, телемеханика, АИИСКУЭ, собственные нужды. "Сети связи" все что касается организации связи.

Doka, даже небольшая подстанция 35/6, это не ТП 6/0,4. ПС 35 кВ занимает площадь, к примеру, 44х48 м и проходит экспертизу. Еслибы экспертиза отправляла нас восвояси был бы счастлив.

Последний раз редактировалось AlexF, 26.12.2011 в 10:11.
AlexF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 16:07
#10
selp

энергетика
 
Регистрация: 02.06.2011
Магадан
Сообщений: 11


AlexF
Спасибо за совет. Сам к такому решению склонялся, хотя мне оно не очень нравится. Но другого выхода при действующей редакции ППРФ № 87 не вижу.
А перечень состава ПД для ПС-35 кВ не встречался?
selp вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 02:57
#11
AlexF


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 12


Что 110/35/6, что 35/6, состав одинаковый. Если заказчик просит решения по телемеханике и учету и т.д. выделить отдельными томами, разбиваем ИОС. Если проект заказали сетевые компании и там присутствует ЛЭП, оформляется как линейный объект, а подстанция описывается как здания входящие в инфраструктуру линейного объекта. Если заказывает генподрядчик для разработки, к примеру, электроснабжения завода, отдаем отдельными объектами, он их в свои разделы сам вставит, как посчитает нужным.
Пример ПД на ПС 35/10 кВ: учет, телемеханика, РЗА, собственные нужды по заданию идут отдельными томами. Также по заданию идут основные технические решения и конкурсная документация (13,14 тома), на экспертизу они не подаются. Отчет по изысканиям в обязательном порядке. В подразделах ИОС газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, пишем, что ПС к инженерным сетям не подсоединяется и данные подразделы не разрабатываются. Тоже самое в ГОЧС и доступе инвалидов, пичем что на основани статей Градостроительного кодекса, данные разделы на проектируемом объекте на разрабатываются.
Вложения
Тип файла: pdf сп.pdf (61.9 Кб, 1126 просмотров)
AlexF вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 04:19
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
….1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
…….4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
Взгляд со стороны так что не пинайте. Мы в старое время не отправляли на эксперизу даже ОРУ 500кв, правда, без трансформаторов. Несмотря на то что объект был настолько уникальным (уменьшенные междуфазные и до земли расстояния) что получали для него специальное разрешение главтехуправления. Если судить по цитате, то как будто п/с 35-6 стоит ниже рамок 330 и при этом является объектом электросетевого хозяйства. Какие основания, если формально смотреть на то что процитировано в посте #6, вынуждают отправлять на экспертизу?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 05:26
#13
AlexF


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 12


В посте № 6 Doka цитировал ГрадКодекс. Статья 49 пункт 4: при этажности выше двух или площади более 1500 кв.м отправляется на экспертизу, не зависимо от сложности или уникальности.
AlexF вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 08:53
#14
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от AlexF Посмотреть сообщение
или площади более 1500 кв.м отправляется на экспертизу
Но любая ВЛ имеет площадь несколько побольше 1500!
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более (подвергаются экспертизе);
Назовите "объект сетевого хозяйства" 220кв площадью меньше 1500м. Если и бывает, такие по пальцам перечесть
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 09:34
#15
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Раздел 1 Пояснительная записка
Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3 Архитектурные решения
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

5.1Система электроснабжения
5.2Система маслоотведения
5.3Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
5.4Сети связи
5.5Телемеханизация подстанции
5.6Технологические решения
5.7Электромагнитная совместимость
5.8Расчеты

Раздел 6 Проект организации строительства
Раздел 7 Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей средыРаздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 09:17
#16
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


В 2010 году Энергосетьпроект разработал требования к составу, содержанию и оформлению проектов ПС и ЛЭП напряжением 220 кВ и выше. Мы с некоторыми переделками пользуемся им и для объектов МРСК.
Разделы 1- 4 и 6 - 11 приводить не буду. В основном разночтения идут по раделу 5. Его рекомендуется составлять следующим образом:
5.1 Технологические решения сооружений ПС
5.1.1 Электротехнические решения
5.1.2 Собственные нужды. Система переменного тока.
5.1.3 СОПТ
5.1.4 РЗА
5.1.5 ПА
5.1.6 АСУ ТП
5.1.7 АИИСКУЭ
5.1.8 Система связи и телемеханика
5.1.9 Изоляция, молниезащита, заземление
5.1.10 Защита от перенапряжений
5.1.11 Система рабочего и аварийного освещения
5.1.12 Организация эксплуатации ПС
5.2 Система водоснабжения
5.3 Система водоотведения
5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование, инженерные и тепловые сети

Мы как правило подразделы РЗА и ПА не разделяем и связь как правило записываем отдельным подразделом. Кроме того добавляем подраздел Система технических средств безопасности, но на ПС 35/6 он скорее всего не нужен.
Sergeyvb вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2012, 14:41
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от selp Посмотреть сообщение
В ИОС должны включаться инженерные сети, но в составе подстанции таковых нет
А РУ-35 кВ, 6(10) кВ, 0,4 кВ (соб.нужды), =220 В (опер.ток) - Это что не сети в пределах ПС?

Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Но любая ВЛ имеет площадь несколько побольше 1500!
Речь идет об ПС, а не об ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 16:50
#18
dmitry198

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
<phrase 1=


А есть у кого пример раздела МПБ на электрические сети!?
dmitry198 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Состав ПД подстанции 35 кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Четкий состав раздела КЖ 4-You-Forever Прочее. Архитектура и строительство 12 19.08.2011 13:53
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции Sapog Инженерные сети 2 08.12.2010 17:47
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31