Возможно ли размещения общежития?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли размещения общежития?

Возможно ли размещения общежития?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2011, 12:07 #1
Возможно ли размещения общежития?
Ludovizer
 
Архитектор
 
Владимир
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 23

Здраствуйте!
Возник вопрос. Заказчик хочет построить производственное здание с общежитиями и много чем еще. По составу примерно так:
1 этаж - научнопроизводственное (скорее сборочное)
2 этаж - лаборатории
3 этаж - лаборатории
4 этаж - Офисы
5 этаж - Общежития

Вот собственно все это напрягает, а нормы конкретные найти не могу (почему нельзя, или можно), с ориентируйте пож-та, где копать, куда посмотреть...
И можно ли Офисы и Общаги пристроить к произв.
Просмотров: 4349
 
Непрочитано 19.12.2011, 12:24
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


СП 4.13130.2009, СП 2.13130.2009
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 13:29
#3
Ludovizer

Архитектор
 
Регистрация: 22.02.2011
Владимир
Сообщений: 23


СП 4.13130.2009

тут написано можно :
5.1.4 Объекты защиты жилого и общественного назначения (кроме Ф1.1 и Ф4.1) допускается раз*мещать на объектах иных классов функциональной пожарной опасности: в пожарных отсеках; пристро*енных или встроенных частях зданий; а также в группах помещений или отдельных помещениях.

тут опять нельзя:
5.2.3.1 Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается.

здесь что может существовать такая комбинация
5.5.4.1 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.
Указанные объекты, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), следует отделять противопожарными стенами 1-го типа.
Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, пристраиваемые к жилым и обще*ственным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

В СП 2.13130.2009 ничего не приметил...

Как резюме:
Ф 5.1 Производство
Ф 5.1 Лаборатории
Ф 4.3 Офисы
Объеденить можно 100%, причем в любом виде
Ф 1.2 Общежития - неясно...
И это все с точки зрения пожарных... а еще есть?
Ludovizer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли размещения общежития?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? JokerrSergh AutoCAD 2 17.01.2011 12:47
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08