| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Размещение КТП-10/0,4-25кВА на полигоне ТБО ограничено пространством-3 м
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3059
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
столбовую подстанцию поставить
http://ruscomplect.ru/stp3f.htm 10м от опоры - далековато, нужно бы 5, но если еще одну опору ставить негда - сойдет, я думаю
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 2
|
Спасибо за столбовую подстанцию, но её мне ЗАПРЕТИЛИ проэктировать по той причине, что для ёё обслуживания необходимо... и т.д. ит.п..
Рубильник РНВ-500 проэктирую прямо на опоре 10кВ, а КТП (мачтовая) могу установить и в 5м от опоры на фундаментные блоки ФБС-24-4-6 х 2шт., но есть вопрос по поводу ограничений (защитная зона). Спасибо за помощь.!! |
|||
![]() |