Определение усилий в стержнях фермы в SCAD
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154
|
||
Просмотров: 4705
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
На первом рисунке показана ферма без связей. Ее расчет не имеет смысла. В ходе расчета программа сообщает что у вас ГИС (геометрически изменяемая система), но вам почему-то наплевать на это. В результате - получив какую то заведомую чушь, вы ее гордо выкладываете на форум. Программа не может грамотно выполнить расчет схемы, которая свободно летает в пространстве как астероид, т.к. не закреплена связями.
Что касается второго рисунка, то скорее всего у вас стоят связи и по Х и по Z в обоих нижних крайних узлах фермы. (Т.е. вы искусственно зажали нижний пояс фермы.) А в ручную вы пытаетесь проверять статически определимую ферму у которой, допустим, если на левой опоре связи стоят по Х и Z, то на правой опоре стоит связь только по Z. И не забывайте что в SCAD даже в плоской задаче вертикальная ось Z, а горизонтальная ось Х. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы? | AIRAT_YUNUSOV | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.10.2011 18:40 |
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD | Den_martini | SCAD | 1 | 15.12.2009 01:19 |
(SCAD) Какое установить сопряжение фермы с колонной для оценки перемещений | dem2000 | SCAD | 1 | 11.11.2009 10:17 |
SCAD определение усилий в элементе | Andrey.S | SCAD | 15 | 24.07.2009 10:39 |