как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу

как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2012, 16:03 #1
как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу
AIRAT_YUNUSOV
 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123

как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу
Просмотров: 4237
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:14
1 | #2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Очень просто
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:16
1 | #3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
как разместить 8 рабочих стержней в ригеле внизу
Зачем 8? Ставь 4.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:49
1 | #4
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


при ширине ригеля 1000мм, я бы легко поставил и 10 стержней))))
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:24
#5
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


если по расчету получается?
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 17:28
1 | #6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
если по расчету получается?
Вы что, так и не поняли? Никаких развернутых данных. Откуда мы знаем, о чем Вы нам говорите? Пока Вы будете отвечать в таком же духе, боюсь, конструктивного разговора не получится
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 17:39
1 | #7
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


AIRAT_YUNUSOV выложите файл с размерами ригеля(Ширина и высота ), где и какие (диаметр) стержни будут находиться .Тогда и сможем посоветовать,а не экстросенсами работать.
Vintorez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:44
#8
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


разьясни мне: как мне быть? по расчету получается площадь 8000 мм^2 а сортамент только до 5000 мм^2 - для четырех стержней.
полкчается надо брать 8. их размещать как?

см. записку - красный цвет выделено
Вложения
Тип файла: doc курсач по жбк.doc (250.5 Кб, 103 просмотров)
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:06
1 | #9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


сбор нагрузок не правильно выполнен, 8,6 пролет ригеля или шаг ригелей?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:06
1 | #10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Что-то тут перемудрили. Нечисто с коэффициентами по бетону...Либо делать 2 или 3 ряда, либо изменить исходные данные
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:08
1 | #11
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры класса А-II ??Для рабочей арматуры обычно используют A III(A400)ГОСТ 5781-82* (Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций), а на такой пролёт можно и по ГОСТ 10884-94 (Сталь армат.термомеханическая упрочн. для железобетонных конструкций)
Vintorez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 18:13
#12
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


8,6 - пролет ригеля. спасибо всем за ответ!
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:14
1 | #13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
либо изменить исходные данные
я тоже думаю, что 19т/м многовато.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 18:18
#14
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


а бетон какой взять лучше 45 или 20? для ригеля.
AIRAT_YUNUSOV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:23
1 | #15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
а бетон какой взять лучше 45 или 20? для ригеля.
прочность на изгиб не сильно зависит от прочности бетона.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:34
#16
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


Нагрузка определена не корректоно (плотность бетона 2,5, не учтена ширина панели ), что за временная нагрузка "9,4∙1,2∙8,6=97,008"??? Если это складское помещение ,то панели многопустотные не применяют .
Vintorez вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:57
#17
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Никаких развернутых данных. Откуда мы знаем, о чем Вы нам говорите?
)))) Таааа, насяльника!!!
То ли это балочка на коттедже сечением 200х300мм, то ли главная балка в сочиснком стадионе сечением 1000х2000мм... Толи 20кН/м, то ли 2000кН/м. Может 3м пролёт, а может 24м..

Перво что бросилось - у Вас нагрузка собрана на плиту шириной 1,2м. А вы ее как погонную прикладываете. Не знаю, может при вычислении моментов Вы разделили временную и постоянную нагрузки на 1,2?

Последний раз редактировалось Alter54, 13.01.2012 в 19:08. Причина: пока писал пост - дали исходные данные. Сейчас посмотрим))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 22:55
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Размести 4, а потом над ними еще 4 и не парься.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 13:08
#19
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Размести 4, а потом над ними еще 4 и не парься.
Согласен, 4 стержня в опорной части и потом 4 + 4 в пролётной части ригеля.
Vintorez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 13:36
#20
AIRAT_YUNUSOV


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123


спасибо, все понятно
AIRAT_YUNUSOV вне форума  