Конструирование узлов опирания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование узлов опирания

Конструирование узлов опирания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2006, 19:07 #1
Конструирование узлов опирания
Марьев Павел
 
ingeneer-constructor
 
Kiev, Ukraine
Регистрация: 05.08.2006
Сообщений: 101

Инетерсует вот какая тема-может у кого-то есть опыт разработки "типовых" узлов опираний металических конструкций на более-менее типовые здания. В основном крыши-тобиш стандартные круглопустотные/ребристые плиты покрытий. Данная весчь требуеться для проетирования антенных опор на крышах. Возможно кто-то сталкивался с подобным,можно было-бы обменяться опытом по поводу данного вопроса.

Заранее благодарен
Просмотров: 3832
 
Непрочитано 05.08.2006, 19:41
#2
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Кое что есть... Когда то этим занимался. Узлы не типовые, просто - часто используемые...
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2006, 19:48
#3
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Вот один из примеров, сделаный мною. К стати эта мачта стоит на круглопустотной плите, здание паркинг.
[ATTACH]1154792929.rar[/ATTACH]
Aleksey_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 20:34
#4
Марьев Павел

ingeneer-constructor
 
Регистрация: 05.08.2006
Kiev, Ukraine
Сообщений: 101


Огромезное спасибо...вижу есть тут люди занимающиеся подобными весчами. Чертежи просмотрел-огромное спасибо.

Есть некоторые вопросы-при креплении опоры мачты (тобиш щогли) всё ставиться на бетонную подушку,так сказать подготовку,а не надо подобную весчь крепить через плиту? хотя кому как видать.
Просто занимаюсь подобным уже более 4 лет и столкнулся с очень нестандартным решением - и хотел бы посоветоваться.

Значит мачата из уголка,24 метра высосой,вес её около 2 тонн,ежели нужно поточнее сказать могу. И опора таковой составляет ст. пластина 360х360х14 с шпилькой длинной 125 мм и сечением 44,5 (почему-то)..хотя диаметр очень странный. И всю эту "гаргару" надобно установить на стену 380 с 2 плитами ПК сверху(ну плюс констр. крыши) и вот как пример предлагают бетон.основу 400х400х300 с сеткой арм. и заводкой закладных в плиту-понятное дело что эти закладухи маразм,потому как держаться в пустотах не будут...и вот ищу решение,кроме того подобный узел даже неизвестно как считать?бетон на сжатие?немного непонятно...

Может кто-нить сталкивался?
Марьев Павел вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 14:15
#5
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Марьев Павел

Значит мачата из уголка,24 метра высосой,вес её около 2 тонн,....
как ,в случае с ваннами-джакузи -распределите равномерно нагрузку в опоре на большую площадь. Возможно, стойку сделайте из 3-ёх стержней сходящихся в верху+ если необходимы затяжки(при такой длине мачты, вероятно, затяжки будут на соседних домах). Естественно сами плиты нужно проверить. В самом худшем случае, придётся перераспределять нагрузку вместе с нижним этажом(т.е. на 2 этажа)
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование узлов опирания