Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ

Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ

Результаты опроса: Самое перспективное ПО для расчета строительных конструкций в РФ
Лира-САПР 132 24.26%
Лира (от Лиры-Софт) 23 4.23%
SCAD 74 13.60%
MicroFe 69 12.68%
Stark ES 69 12.68%
Robot 84 15.44%
Ansys Civilfem 3 0.55%
Sofistik 16 2.94%
Midas Civil 3 0.55%
Стадио 0 0%
Ansys 20 3.68%
Другие тяжелые МКЭ комплексы (Abaqus, Nastran, Algor, Adina...) 10 1.84%
Западные строительные МКЭ комплексы (SAP2000, Tower, STAAD, RSTAB...) 25 4.60%
Другое 16 2.94%
Голосовавшие: 544. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2012, 13:44 1 | #1
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ
Ал-й
 
Сообщений: n/a

Здравствуйте! Тема навеяна проблемами с ПК Лира (распадом разработчиков на конкурирующие организации), особенно последними сообщениями о том что казалось-бы реальные разработчики из Лира-САПР, на самом деле не имеют доступа к исходным текстам программы и совершенствуют ее путем изменения бинарного кода.
Просьба - путем опроса посоветовать основное ПО для расчета конструкций (а именно статика, динамика, устойчивость и тп, а из конструктивных расчетов - армирование пластин по нашим нормам), в котором можно будет работать уже сейчас (т.е. нет косяков, нуждающихся в доработке). До сих пор таким ПО в нашей организации была Лира. Объекты - разного рода КЖ - от отдельных конструкций (плиты к примеру) и частных домов до высоток и торговых центров. Металл - эпизодически, не сложнее сварных балок и двухветвевых стоек постоянного сечения. Даже ферм не бывает. Комментарии к выбору - желательны, но не обязательны - буду просто благодарен за мнение, так как сам сомневаюсь в своих рассуждениях...
Также вкратце пробегусь по предложенным вариантам:
1. Лира-САПР - возможно я преувеличиваю проблемы и все наладится?
2. Лира-СОФТ - возможно им удастся все себе отсудить, собрать новую команду и делать хороший продукт?
3. SCAD - скоро новая версия с серьезными изменениями, + дешевизна. Программа популярна, даже такая деятельность как создание расчетной схемы для другой организации - востребована, со SCAD-ом таких заказов будет больше...
4. MicroFe - при всех расчетных возможностях, настораживает закрытость программы по отношению к софту других производителей, т.е. потенциальное внедрение Allplan или Revit - под вопросом.
5. Stark ES - вроде в последнее время появляется много возможностей, некоторых даже в MicroFe нет, но за будущее развитие все равно тревожно, вспоминая историю продукта...
6. Robot - через третьих лиц слышал о проблемах как с большими расчетными схемами, так и с армированием по нашим нормам. Не могу судить о возможном времени их решения.
7. Ansys/CivilFem - нет данных о качестве реализации наших норм, плюс есть мнение, что придется решать проблемы с нашими нагрузками (прежде всего пульсация и сейсмика). Ну и цена...
8. Sofistik - в принципе те же вопросы, что из CivilFem.
9. MidasCivil - аналогично вышесказанному. Из минибонусов - скоро будет верифицирован (если не "уже").
10. Стадио. На самом деле о возможностях и удобстве работы ничего сказать не могу, но цена впечатляет.
11. Ansys в чистом виде. Тут все сложнее, так как необходимость серьезной подготовки работе с ним приведет к тому, что имеющийся сейчас софт будет долгое время использоваться для быстрого решения текущих задач. Внедрение может затянуться. Ну и цена не позволит нам приобрести более одной лицензии, так еще и придется копить на железо "под стать" программе.
12. Иные тяжелые МКЭ комплексы (от Abaqus и Algor, до Nastran и Adina) - лично я не вижу перспектив этому варианту в силу разных причин (вот и объединил в одно), но другие мнения рад выслушать.
13. Прикладное ПО дальнего зарубежья (Tower, SAP2000 & ETABS, STAAD, RSTAB и тп) - также не вижу перспектив. Только в случае внедрения еврокодов у нас, тогда возможен массовый наплыв. Возможно часть из подобных программ уже готова к использованию у нас в стране - честно не в курсе, буду рад услышать мнения.
14. Что-то еще. Может есть другие варианты?

Спасибо за потраченное время!

Вспомнили про еще один вариант, APM Civil Engineering. Т.к. не имею представление - можно ли исправить опрос самому, просьба администрации форума посодействовать в добавлении данного пункта. Спасибо!

Последний раз редактировалось Ал-й, 29.01.2012 в 16:00. Причина: просьба
Просмотров: 257594
 
Непрочитано 29.01.2012, 13:54
#2
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Присоединяюсь к вопросу. Ситуация абсолютно аналогичная описанной ТС. Хотели в ближайшее время обновить лицензию 9.2 на Лиру-САПР, однако после истории с "защитой" и, по всей видимости, отсутствии исходников у команды САПР, все это теперь под большим вопросом.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:04
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Есть еще NORMCAD - http://www.normcad.ru/s/normcad.php .

Вот тут уже точно дешевле лицензионного ПО не видел.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:06
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


studioserg, там конечно есть программа NormFEM, но есть сомнения что она пригодна для моделирования абстрактной высотки, ее динамического расчета и тп...
Прочитал на сайте - ограничение в 32000 узлов или элементов... Увы, не подойдет.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:08
1 | #5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


комментарии к комментариям
1-5 согласен
6. есть перспективы. у нас работают с API. Связка с revit по отзывам наилучшая
7. я бы вычеркнул. разработчики прекратили сотрудничество с ansys. развития не будет. кому интересно= можно в отд.теме
8. продукт перетяжелен. нормы внедряются. лучше вам связаться с разработчиками и сделать пилот-проект.
9. мНЕ нравится. норм наших нет. настрой разработчиков- серьезный. внедрять нормы можете лично. они готовы обсуждать...
верификация на завершающей стадии.
10 . продукт исследовательский. лучше пробовать лично.
11. увы, алексей, вы были на половине занятий. и я похоже не успел вызвать интерес в программе... в Гктехстрой освоили почти все.
12. проблемы с ансис усиливаются многократно по причине многократно меньшего использования.
13. в staad есть нормы и сертификат. уточните у дистрибьюторов.

могу посоветовать =
взять на пилот-проекты midas и robot. и еще раз (не отвлекаясь) поучиться ансис.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:19
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


СергейД, спасибо за ответы, Сергей Иванович.
Offtop: Отдельно по п. 11 - интерес то вызван огромный, вплоть до того, что в других отделах нашей организации появились отдельно взятые сотрудники, занимающиеся исключительно Ansys, и вполне возможно Вы их на курсах увидите. У меня же самого большой сдерживающий фактор в виде огромного количества работы, необходимостью за всем следить (то ли я так ленив, то ли не готов к такому количеству работы - но раз дает руководство, то лучше знает). Я и сейчас занят текущей работой, хорошо хоть дома, а чаще бывают выходные на работе. Так-что полноценные курсы возможны лишь в отпуск, иначе меня и впредь будут регулярно с них вызывать...
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 15:52
#7
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Ал-й, а APM Civil Engineering - не попадает в список? Вроде есть такой пакет, но про него мало слышно.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 15:54
#8
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Meknotek

Все исходники у Лира-САПРовцев имеются. Просто программа-то большая. Что-то при спешной смене защиты могли и просмотреть. В Лире, насколько мне известно, действительно имеются программные блоки для отложенной реакции на взлом. Глупо конечно, что одна из них сработала при смене защиты- но, вообще, бывает.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 15:54
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Smarts23, точно, забыл про него. Проблема в том, что не соображу как исправить опрос...
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 15:56
#10
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Smarts23, точно, забыл про него. Проблема в том, что не соображу как исправить опрос...
Можно, наверное, администраторов попросить.

Ну хотя бы просто в заголовке отразите свое мнение. Я думаю не только мне интересно.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 15:56
#11
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


интерес появился бы в случае объединения усилий некоторых фирм при сохранении ценовой вилки. НИИАСС Кривоноса 2А и К0" позиций не сдаст ни при каких обстоятельствах. не голосую, всё это было и есть, на любой ум+карман.
а впрочем проголосую, за лиру-сапр , чтобы чувствовали поддержку.

Последний раз редактировалось mikel, 29.01.2012 в 16:04.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 16:03
#12
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
интерес появился бы в случае объединения усилий некоторых фирм
Складывается впечатление, что больше вероятно разделения усилий некоторых фирм (по примеру Лиры). Хотелось бы конечно сотрудничать с теми, кому это грозит в меньшей степени. Объединение усилий даже представить не могу...
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 16:07
#13
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


был случай , с роботом... а может кто то кого то съел и поднял в цене, хотя не в курсе достоинств.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 16:49
#14
фифочка


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Просьба - путем опроса посоветовать основное ПО для расчета конструкций (а именно статика, динамика, устойчивость и тп, а из конструктивных расчетов - армирование пластин по нашим нормам), в котором можно будет работать уже сейчас (т.е. нет косяков, нуждающихся в доработке).Offtop: в любой программе есть и Вы прекрасно знаете от этого не уйти.. До сих пор таким ПО в нашей организации была Лира. Объекты - разного рода КЖ - от отдельных конструкций (плиты к примеру) и частных домов до высоток и торговых центров. Металл - эпизодически, не сложнее сварных балок и двухветвевых стоек постоянного сечения. Даже ферм не бывает. Комментарии к выбору - желательны, но не обязательны - буду просто благодарен за мнение, так как сам сомневаюсь в своих рассуждениях...
Все зависит, как всегда, от того какие Вы задачи ставите перед собой и как их хотите решать... Под чисто инженерные задачи подходит простой Скад, который дешев и при умении правильно пользоваться его сателлитами дает очень приличную экономию во времени при анализе проектируемых конструкций ...

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
11. увы, алексей, вы были на половине занятий. и я похоже не успел вызвать интерес в программе... в Гктехстрой освоили почти все.
Offtop: Прошу прощения у Сергей Ивановича, которого искренне и глубоко уважаю... только дополнить
Вам, Алексей, с Вашим интеллектом исследователя и человека, который стремится проникнуть глубоко в понимание сущности вещей... без Ансиса ну ни как...
Вы как, человек "державший" в руках и Ansys и Code-Aster... Offtop: ( и другие "Монстры") прекрасно представляете, что при серьезном моделировании без командного файла ну ни как... и без языка программирования в серьезном пакете...
Одним словом, бросьте, извините за выражение, "дурака валять"... займитесь Ansys

Последний раз редактировалось фифочка, 29.01.2012 в 16:55.
фифочка вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 16:59
#15
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от фифочка Посмотреть сообщение
Одним словом, бросьте, извините за выражение, "дурака валять"... займитесь Ansys
Спасибо за предельно конкретный совет )
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 17:01
#16
фифочка


 
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 8


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Спасибо за предельно конкретный совет
Алексей, ну без обид..Вы и сами прекрасно знали ответ на Ваш вопрос...просто перед окончательным заходом на тяжелый пакет..
Offtop: Вы хотите еще раз взвесить свои силы и убедиться, что время будет потеряно не зря...
фифочка вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 18:11
#17
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Хорошо, что выбрать Алексею, мы определились а как быть "простым смертным"? "Почти бывшим" Лировцам?

Цитата:
Сообщение от фифочка Посмотреть сообщение
Вы как, человек "державший" в руках и Ansys и Code-Aster...
Ал-й, и как оно? Годится Code-Aster в качестве "Ansys для бедных"? ибо 50000 евро - цифра неподъемная для нашей организации, а иногда "заглянуть" чуть дальше возможностей Лиры хочется. А изучать "демо" версию Ansys, зная, что потом не сможешь использовать для работы - как-то не хочется.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 18:35
#18
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Meknotek, на самом деле выбираем все таки не мне ) Нужно разумно потратить деньги организации, можно купить несколько лицензий для Robot, или обновить Лиру до конца (у нас пока одна лицензия обновлена до САПР 2011), а тот же Ansys к примеру мы можем купить, но с такой программой с нас сразу потребуют солидную отдачу (чего мы не боимся), но лицензия точно будет одна - понятно как придется выходить из ситуации. Ну и железо конечно придется обновить, хотя бы двухпроцессорный комп с 32 Гб оперативки. Выбор должен быть таким, чтоб довольны были даже те, кто придут позже, чтобы с чистой совестью отработать технологию выполнения расчетов и не выкинуть ее через года три, т.к. фирма-поставщик софта поделилась, засудилась и в таком духе...
про Code-Aster - держал в руках - это как раз верная формулировка, ибо не более того ) Одно время был свободен ноут под Linux для этой цели, но я во многом зависим от программ для Windows, мне так сложно. версия code-aster для windows - коммерческая, но программа "сотрудничает" с языком программирования python, что многим придется по вкусу. Нелинейный бетон моделировать можно, но все доступные примеры на французском. Когда у меня появилась возможность "ходить в гости" для использования Ansys, я благополучно отказался от code-aster.
Offtop: про то что Ansys нужен, так я благодарен за напоминания, мне его необходимость очевидна, дело не только в стоящей из-за этого диссертации, но и в том, что уже срываются реальные объекты только из-за отсутствия Ansys. Сейчас целый бум на определения ветра для высоток в Ansys, так заказчика надо отправлять либо в ЦНИИСК, где есть труба в лаборатории надежности, либо в МГСУ, где специалисты моделируют ветер в Ansys. В обоих случаях вероятность того, что вместе с ветром уйдет и расчет здания - крайне велика. Плюс регулярно возникает необходимость геотехнических расчетов, основанных на использовании данных о трехосных испытаниях грунта. Применение сложных моделей грунта - это еще одна работа для Ansys (чаще конечно для Plaxis), причем реальность такова что указанные расчеты (а в случае с фундаментом еще и конструирование) стоят едва ли не дороже расчета конструкций здания (хотя ПГСники вроде тоже не ерундой занимаются...). Сейчас все идет к тому, что расчет высотных зданий в MicroFe или Лире, например, станет принципиально не возможным. Хотя бы из-за ветра и оснований... А ведь есть еще преимущества в скорости счета, которые сыграют свою роль. Они даже не только качествами решателя обусловлены, как возможностью применять многопроцессорные компьютеры... Впрочем это уже другая история.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 18:59
#19
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Meknotek,
про Code-Aster - держал в руках - это как раз верная формулировка, ибо не более того ) все доступные примеры на французском.
Вот это и останавливает. Учить французский ради одной программы, пусть и достойной - нереально, в условиях хронической нехватки времени... Машинный перевод, да и еще только части документации - совсем не радует. Команды на французском - все равно придется заучить наизусть.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
но программа "сотрудничает" с языком программирования python
Это то, что перевешивает "весы" в другую сторону
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:15
#20
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


тут один нюанс. как отнесутся к расчетам в code-aster в экспертизе?
думаю, не лучше, чем к ""демо"" ансис.
документация к СА мало того, что на французском, ее явно недостаточно, чтобы
разобраться в нелинейных технологиях (а конкретными моделями материалов
наверняка пользовались максимум несколько человек в мире,
включая разработчика). Ради линейных расчетов тратить время на СА явно не стоит.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:57
#21
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Ал-й, а почему именно такая постановка вопроса: перспективное ПО? Объективного ответа вы точно не получите. Для того, чтобы оценить перспективность программы, нужно как минимум знать планы разработчиков всех программ, а они своими планами не очень-то делятся даже с пользователями. Но и этого мало. Надо еще иметь дар Нострадамуса, чтобы знать, будет ли очередное разделение продукта, насколько нормы РФ защитят наш рынок от иностранцев и многое другое. Я этого знать не могу и поэтому голосовать не буду.
Можно было бы спросить и так: Какое ПО лучшее? Но и эта постановка не корректна, т.к. чтобы сравнить различные ПО, надо их знать, но вряд ли найдется хоть один расчетчик, кто одинаково хорошо знаком (практически, а не по рекламной информации) со всеми продуктами.
Поэтому наиболее корректным мне представляется только один вопрос: Какое ПО вы используете? Фактически, как мне кажется, именно на этот вопрос и будет получен ответ в этом опросе. Ну и, конечно, на вопрос: Какое ПО вы продвигаете? в случае участия в опросе занитересованных лиц. Надеюсь, что их будет немного.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:08
#22
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Инженер-96, вопрос как есть, интересует на какое ПО можно так сказать положиться всерьез и надолго. Понятное дело, что знать никто не может, но предположить - вполне. к примеру те, кто пользуются Robot - вполне в состоянии оценить динамику внедрения отечественных норм, исправления ошибок и т.д. Вообще любой пользователь своей программы в состоянии оценить в каком направлении она идет,для ряда программ до сих пор актуально создание полноценной 64-битной версии, те кто ими пользуются - могут быть в курсе таких планов. На перспективность (и стабильность) влияет пожалуй и размер фирмы, к примеру (абстрактно рассуждаю) уйдет 3-4 человека из Скад Софта или Техсофта - и получается, что сменилась четверть коллектива... Что вряд ли грозит Ansys или, скажем, Sofistik... Если бы кто-то точно знал ответ на вопрос, то достаточно было бы найти этого кого-то, а так приходится думать самому, но и узнать другие мнения - лично мне бы не помешало...
А ответ на вопрос какое ПО Вы используете - так по крайней мере в Москве, все знают кто и какое ПО использует, кстати, мнение расчетчиков в ряде случаев не имеет значения. Более того, есть современные примеры, когда большие компании массово переходят с одного ПО на другое - видать задумались о перспективности...
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:08
#23
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Не то что бы рекламирую Сербского производителя, но Tower 7.0 которым ребята из Радимпекса сейчас занимаются будут учитывать и СП по бетону. По мяталлу не собираются пока, так как уж трудновато сейчас при их мощностях реализовать дополнительный модуль проверки устойчивости.
Относительно Сап2000 и Етабса могу сказать, что при достойной адаптации Британского анекса к Еврокоду, к СП пройдет ВСЕ, не раз сталкивался.
Что касается как же его, а точно Стаада, если не ошибаюсь в нем реализована проверка по СП, но не подбор сечений.
Робот, ну Робот достался Автодеску в догонку к АСД, и сейчас они по ходу новыми версиями только латают ошибки, использую часто только из за возможности подбора сечений в оптимизации веса арматуры или металла. Основная линейка у них Ревит, так что особой поправки ситуации с Роботом я бы ждать не стал.
Лира - Скад, ну давайте будем честны, пока не поправят интерфейс на более Автогадовский, используют его из за доверия, на просторах бывшего СССР. Ну и ессно цены.
Старк-Микрофе, сказать ничего конкретного не могу, сталкивался только поверхностно, знаю только что Старк используют в ЦНИИСК в лабораториях сейсмостойкости, а может и перешли уже на Микрофе Инж
Я если честно уже сколько времени пытаюсь засесть за Ансис, да только текучка не позволяет. На самом деле, Ансис часто использовали в проверках в ЦНИИПСК, в отделе башен (башни связи делали) и со временем я склоняюсь к нему, так как он позволяет смотреть узлы непосредственно в напряженно деформированном состоянии а не по допущениям.
В принципе при достойном изучении подойдет Все что Вы перечислили. По моему мнению надо знать 2 программы достаточно что бы посчитать Любую задачу, а все остальные на уровне задания и расчета "табуретки" так как остальное нагнать будет нетрудно.

Offtop: Я бы посоветовал взглянуть на Dlubal Rstab 7.0 если есть такая возможность, очень неплохой продукт, с поддержкой наших норм.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 29.01.2012 в 21:14.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:16
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Тема похожа на спор кто круче плотник или столяр...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:24
#25
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Cfytrr, столяр и плотник занимаются разными вещами )
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:36
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ал-й ,в том и смысл, там должен бы стоять смайлик...
А что, все кто читает эту тему, занимаются одним и тем же?
Если для качественного выполнения своей работы Пете нужно выполнить расчет в файле Табуретка.xls то на кой ему Ansys со товарищи? Даже аргументы типа, что эти пакеты могут смоделировать сгорание его табурета в турбулентном потоке хлора не смогут его растрясти на kk$. Многие ли тут готовы затратить время и деньги на изучение "тяжелых" пакетов чтоб потом в них обсчитывать то же самое что и до их изучения?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:39
#27
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Cfytrr, именно для решения этой проблемы я на всякий случай в стартовом сообщении описал характер работы... Понятное дело, что в других организациях перечень работ несколько отличается.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:57
#28
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Есть еще NORMCAD - http://www.normcad.ru/s/normcad.php .

Вот тут уже точно дешевле лицензионного ПО не видел.
а разве он лицензирован??
для отчетов очень хорош!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 11:16
#29
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Meknotek, на самом деле выбираем все таки не мне ) Нужно разумно потратить деньги организации, можно купить несколько лицензий для Robot, или обновить Лиру до конца (у нас пока одна лицензия обновлена до САПР 2011), а тот же Ansys к примеру мы можем купить, но с такой программой с нас сразу потребуют солидную отдачу (чего мы не боимся), но лицензия точно будет одна - понятно как придется выходить из ситуации. Ну и железо конечно придется обновить, хотя бы двухпроцессорный комп с 32 Гб оперативки. Выбор должен быть таким, чтоб довольны были даже те, кто придут позже, чтобы с чистой совестью отработать технологию выполнения расчетов и не выкинуть ее через года три, т.к. фирма-поставщик софта поделилась, засудилась и в таком духе...
про Code-Aster - держал в руках - это как раз верная формулировка, ибо не более того ) Одно время был свободен ноут под Linux для этой цели, но я во многом зависим от программ для Windows, мне так сложно. версия code-aster для windows - коммерческая, но программа "сотрудничает" с языком программирования python, что многим придется по вкусу. Нелинейный бетон моделировать можно, но все доступные примеры на французском. Когда у меня появилась возможность "ходить в гости" для использования Ansys, я благополучно отказался от code-aster.
Offtop: про то что Ansys нужен, так я благодарен за напоминания, мне его необходимость очевидна, дело не только в стоящей из-за этого диссертации, но и в том, что уже срываются реальные объекты только из-за отсутствия Ansys. Сейчас целый бум на определения ветра для высоток в Ansys, так заказчика надо отправлять либо в ЦНИИСК, где есть труба в лаборатории надежности, либо в МГСУ, где специалисты моделируют ветер в Ansys. В обоих случаях вероятность того, что вместе с ветром уйдет и расчет здания - крайне велика. Плюс регулярно возникает необходимость геотехнических расчетов, основанных на использовании данных о трехосных испытаниях грунта. Применение сложных моделей грунта - это еще одна работа для Ansys (чаще конечно для Plaxis), причем реальность такова что указанные расчеты (а в случае с фундаментом еще и конструирование) стоят едва ли не дороже расчета конструкций здания (хотя ПГСники вроде тоже не ерундой занимаются...). Сейчас все идет к тому, что расчет высотных зданий в MicroFe или Лире, например, станет принципиально не возможным. Хотя бы из-за ветра и оснований... А ведь есть еще преимущества в скорости счета, которые сыграют свою роль. Они даже не только качествами решателя обусловлены, как возможностью применять многопроцессорные компьютеры... Впрочем это уже другая история.
Здесь и есть ответ. Не бросать Лиру и продолжать считать простенькие здания в ней, а для сложных вещей брать ANSYS (а то дальше ещё больше может заказов начать уходить на сторону).
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 12:22
#30
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
тут один нюанс. как отнесутся к расчетам в code-aster в экспертизе?
Не знаю, но всегда можно проверить, выполнив расчет какого-либо небольшого элемента в Лире например, а в отчете написать большими буквами "Выполнено в CadPadMadFEM". И посмотреть на реакцию экспертов . Пока ни лицензий, ни сертификатов, ни подробных отчетов (с кучей таблиц по подбору арматуры для всех 200-300 тыс.эл.) не требовали. Хватало краткого отчета вроде описания объекта, таблицы сбора нагрузок, краткого описания расчетной схемы и результатов расчета.

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
думаю, не лучше, чем к ""демо"" ансис.
Тенденция к "легализации" софта заставляет задуматься о НЕперспективности "демо"-версий ЛЮБЫХ программ. Как я уже упоминал - 50000 евро неподъемная сумма для провинции (судя по постам Алексея, даже в Москве далеко не все "серьезные" проектные могут позволить себе более 1 лицензии. Конечно, всякие крупные НИИ не берем), чего уж говорить о "дальнем заМКАДье"?

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
документация к СА мало того, что на французском, ее явно недостаточно, чтобы
разобраться в нелинейных технологиях
Вы имеете ввиду "нелинейные технологии" в общем? или применительно к Code-Aster? В первом случае я так понимаю все равно предлагаете использовать для обучения Ansys, а потом от него отказаться (в пользу другого, не обязательного бесплатного софта)? Тоже не вариант (затраты времени будут огромные).

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
документация к СА на французском
Это очень большой минус. Хотя предпринимаются попытки перевода документации на английский, но "машинным переводом" с соответствующим качеством документации.

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Ради линейных расчетов тратить время на СА явно не стоит.
Если осваивать нелин в новой программе, то линейные все равно придется освоить (хотя бы для практики). А если освоил - почему не пользоваться? Тем более любой "командный файл" дает больше свободы, чем "граф.интерфейс". Уже много раз жалел, что в той же Лире нет встроенного скриптового языка.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 21:18
#31
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


уточню про СА. я, видимо, непонятно написал.
у меня речь шла об изучении конкретных нелинейных технологий расчета в code-aster
(особенностей подбора параметров сходимости железобетона, например). Это и в ансис нетривиально,
но есть хоть с кем-то посоветоваться.
я очень сомневаюсь, что это хоть сколько-нибудь устойчиво (и понятно) работает. и можно научиться
всерьез работать самостоятельно. Причем потратить время придется немало.
Останутся линейные расчеты. овчинка выделки не стоит.

И не забывайте, что мы не сравниваем программы абстрактно, а советуем Алексею(по его просьбе)
о закупке. Начальство, разумеется, обрадуется, что решено денег не тратить....
Но потом все же задаст вопросы (подобные моим выше).
Убеждать нужно его, а не меня. Я свое мнение про СА составил, причем как-следует разобравшись.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 17:31
#32
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Ал-й
Цитата:
уйдет 3-4 человека из Скад Софта или Техсофта - и получается, что сменилась четверть коллектива...
Ну вот, опять нас хоронят. Напомнило: "Мой принц, а не уйти ли нам со свежего воздуха?" "Куда, в могилу?". Смена четверти состава приветствуется, поощряется и мы к к этому стремимся, поскольку единственный способ ухода...
Цитата:
А ведь есть еще преимущества в скорости счета, которые сыграют свою роль. Они даже не только качествами решателя обусловлены, как возможностью применять многопроцессорные компьютеры... Впрочем это уже другая история
Ну да, а мы тут - в России - все лапти вяжем и про то ничего не ведаем. Хоть бы поинтересовались, для приличия, реальностью прежде чем писать такое: и про скорость счета и про многопроцессорность...
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 18:43
#33
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Jndtnxbr, не хоронят, скорее искренне переживают.


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
про скорость счета и про многопроцессорность...
так ведь интересовался и продолжаю интересоваться, в частности коллеги, владеющие всем подряд лицензионным софтом (в самых разных фирмах) - есть, им позвонить (и хорошо попросить =) и уточнить как дела в эту минуту - не трудно. Последний раз многим из них не интересно даже сравнивать было, допускаю что что-то сдвинулось. А так я все-таки имел ввиду тенденции к появлению вот таких вот доступных суперкомпьютеров как эти: http://loswas.ru/news/2009-02-26-25
Они скоро смогут стоить как пару полных лицензий профессионального строительного ПО на основе МКЭ - но вот будет ли это ПО на них работать?

Offtop: p.s. Спасибо всем коллегам за высказанные мнения. В чем-то все стало ясно, в чем-то я озадачился еще больше )
 
 
Непрочитано 04.02.2012, 16:46
#34
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


глазам не верю, и ты, Брут (Rоbот)
видимо Sap2000 на низком старте ,за спиной Еврокод...голосилка сильно кренит, и где же наши фанаты..
mikel вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 18:40
#35
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
<phrase 1=


Я дико извиняюсь за нубский вопрос, а разве ЛИРА и СКАД -это МКЭ?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 18:42
#36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Солидворкер, да )
 
 
Непрочитано 04.02.2012, 19:50
#37
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Ну ребята вы даёте!
Покупать Ансис для тех рядовых обьектов которые мы проектируем - это всё равно что приобрести деревообрабатывающий цех при необходимости перепилить доску. Ножовки хватит вполне.
Западные специалисты уникальные обьекты вроде Башен Петронас рассчитывают на тех же САП и ЕТАБС которые можно купить от 5 тыс. $. У меня складывается впечатление что недостаток знаний некоторые люди хотят компенсировать красивой биркой или большим ценником.
Недавно ассоциация structural engineers Монреаля имела очередной тематический семинар на котором выступали ребята проектировавшие и строившие новый оперный зал города на 1900 мест.
http://www.ism-mse.ca/content/fr/index.htm
Блок зала по требованиям акустики был полностью изолирован горизонтальным и вертикальными швами от остальных конструкций здания упругими демпферами, соответственно был проведён в том числе и нелинейный анализ. Главный проектировщик мне сказал что в основном считали Етабсом, нелинейность демпферов и взаимодействие с другими частями конструкций - САП2000.
Подбор сечений и арматуры уже простими утилитами по действующим кодам, утилиты вроде
http://www.structurepoint.org/soft/s...l_family_id=37
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 19:59
#38
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Baires, да знаем о популярности Etabs и SAP2000, сами бы с радостью... В интернете к примеру можно найти описание расчета башни Россия (той, что в Москве-Сити строить не стали), выполненного в Etabs. Складывается устойчивое впечатление, что расчет, выполненный Halvorson and Partners (где многие инженеры - бывшие сотрудники SOM, того самого, что высочайшие высотки проектировал) - нашу экспертизу не прошел бы ) Парадокс, и все же...
 
 
Непрочитано 04.02.2012, 20:32
#39
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


просьба модераторам сделать голосовалку открытой. это придаст очкам легитимности и возможно повлияет на выбор колеблющихся.
по роботу год назад один Romanich постил . неужели возможен такой успех? .
mikel вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 20:36
#40
Ал-й


 
Сообщений: n/a


mikel, это я накосячил ) И ведь хотел галочку поставить, забыл... Так-то есть сомнения, что реклама может иметь место. Но голосовать точно можно лишь раз. Не думаю что для этого кто-то новые аккаунты мутит, но представители некоторых заинтересованных сторон уж точно голосовали...
 
 
Непрочитано 04.02.2012, 20:54
#41
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Ал-й
Цитата:
не хоронят, скорее искренне переживают.
Не переживайте, есть еще ягоды...
Цитата:
Они скоро смогут стоить как пару полных лицензий профессионального строительного ПО на основе МКЭ - но вот будет ли это ПО на них работать?
А какие проблемы? Технология многопроцессорных вычислений известна очень давно. Году в 85-м наша лаборатория уже собиралась купить для МКЭ расчетов отечественный суперкомпьютер с несколькими скалярными и одним векторным процессором. Уже все было на мази и помещение нам выделили, но тут грянула перестройка, мы увидели PC-шку и в результате купили одну из первых 386-х
Были бы язык и компилятор. поддерживающие новые возможности электроники, а уж за математиками и программистами дело не станет. Когда это мы западу в мозгах уступали?
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 21:42
#42
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Мне скад больше всего нравица, особенно своими иллюстрированными сателлитами) Ансис - это для научной работы расчётчиков-фанатиков, потому как сложен в освоении (чобы разобраться нужно лет пять учится, да и не у кого, у нас по ходу никто в нём по хорошему не разобрался) и не заточен под наши расчёты. Сколько видел ансисовцев и всяких космосцев - пи...болы редкие)) Техсофт ишшо радует сталебетоном по еврокоду
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 21:54
#43
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


и сколько ж ты, ..., видел ансисовцев? слово учитЬся научился бы правильно писать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 22:11
#44
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


)))) одного в емт)) потом в упи профессора, который считал каркас в космосе и получал растягивающие усилия в колоннах)) редкие ... с весьма умно-пафосными лицами ) Я понимаю Ансис для машиностроителей, самолето-ракетостроения и т.п. но для строительства???! это смешно, Серёжа)

Последний раз редактировалось крокодил, 04.02.2012 в 22:22.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 22:32
#45
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


по-моему тут никто не заставляет никого считать в ансис? вообще здесь тема о перспективном ПО, плюсы ансис уже не надо рекламировать и работают в нем люди точно не с лицами дегенератов) это и понятно, МКЭ математика, волей неволей приходится напрягать мозК)
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 22:58
#46
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


перспектива, в том, что бы все делалось в комплексе.. я про BIM (не бросайтесь тапками)
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:04
1 | #47
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Сам проголосовал за микрофе
Если в ценовом диапазоне не сильно ограничен, бери 1 лицензию ANSYS (и наука на нем завязана и расчет уникальных объектов потянуть сможешь, а с твоими амбициями без них никуда )
При этом рядовые "сараи" (до двадцати этажей включительно) с более менее вменяемой архитектурой и не особо ужасных грунтах лучше считать в микрофе. Тут и нормы 100% наши, и куча всяких нелинейностей реализовано (в т.ч. физнелинейная устойчивость в общем виде, которой, по словам разработчиков, в том же ANSYS нет ), и сам процесс моделирования (плита/колонна/отверстие/прязки/рабочие плоскости) приятен на ощупь))) Ни в скаде ни в лире такого не найдешь, а робот вроде под ж/б по СП плохо заточен. Плюс техсофт, ИМХО, вне конкуренции по реализации сейсмики по сНиП и не только)) Ну и техподдержка... Тут все понятно без слов! Так что на твоем месте микрофе я бы выбрал (и в итоге выбрал ведь ) в качестве основной расчетной программы,, а ANSYS держал бы для науки и уникальных объектов (хотя и микрофешники много чего серьезного в своей програмульке посчитали).

P.S. Про скорость счета Разработчик правильно написал: не стоит так уж безапеляционно перевешивать чашу весов. Помнится как-то я предлагал тебе посравнивать скорости счета с ANSYS, но что-то не срослось тогда. А так непонятки выходят: одни говорят у нас быстрее, другие у нас... Самому интересно, где же истина.

P.P.S. Задачу, которая в микрофе спокойно решается стержнями/оболочками, в ANSYS возможно придется решать объемниками, поскольку нет корректной стыковки пластин со стержнями, так что скорость счета еще подростет

P.P.P.S. А нормкад ты зря отмел, по соотношению цена/качество ему равных нет (60 т.р. - сетевая лицензия на пять машин, включающая МКЭ-комплекс (пусть простенький, но для простых схем подходящий (нелинейный ж/б там, например, есть, в планах развитие динамики), два десятка снипов, пособий, сто с реализацией нормативных расчетов, наиболее подробные из всех отчеты, возможности програмирования, расчеты по нелинейной ж/б моделе, анализ тепловых полей...). Зайди на оф. сайт, глянь поподробнее. Пожалуй лучший инженерный кальтулятор

Итого:
ANSYS - 1 лицензия
Микрофе - 2-3 лицензии
Normcad - 5 лицензий
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:05
#48
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


я бы вообще не стал мешать в одну кучу скад-лиру и code-aster и ANSYS. Первое - это слегка усложенные колькуляторы для инжереных расчетов по запрограммированным формулам. второе - это исследовательские мощные пакеты для создания этих самых формул и инженерных методик и расчета уникальных зданий и сооружений, нетривиальных задач. Перспективный калькулятор - это наверно Робот если они будут продолжать его активно развивать в связке со своей продукцией (я имею виду автокад-ревит и пр). Есть еще подкласс машиностроительных программ для объемных деталей (строительных нестандартных узлов) - в связке с кад-пакетами для 3д. Допустим в последнее время зачастую предпочитаю не корячиться с макросами в ансис а ограничиваюсь связкой - солидворкс - ансис симулейшн. расчет очень быстрый хотя функционально не все можно быстро сделать, при определенном опыте и сноровке можно быстро. Быстро и точно - ключевое слово, особенно когда работодатель платит повременно немалые деньги. А допустим уже тот же солидворкс симулейшн уже надо корячиться. то есть теоретически он должен делать то же самое но на практике - медленная кривая сетка, медленный счет и т.д. плюс последнее направление - наряду с упрощением и ускорением есть тенденция упрощать до стадии дебильности. не знаю может ли любая домохозяйка делать расчеты но отсутствие гибкости и черезмерная автоматизация (особенно кривая) создает больше проблем чем выгод
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:08
#49
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Сколько видел ансисовцев и всяких космосцев - пиз..болы редкостные...
Крокодил,
Доброго времени суток...
ANSYS не нужно игнорировать...и тем более сбрасывать со счетов...
Сам то я по молодости тоже был приверженцем SCADa и только SCADa...
Но вот ведь незадача то - не давно по одному моему объекту экспертиза попросила выполнить оценку взаимовлияния осадок от рядом расположенных зданий.
Слепил я схему в СКАДе (250 000 элементов, объемные элементы = грунт...здания не задавал - вернее задал только фундаменты и нагрузки от каркасов на фундаменты).
Схема оказалась тяжелая...комп завис... -часа на четыре...пришлось корректировать, переделывать...
В общем видя мои потуги, один старый дед (конкретный Аппологет в ANSYSe......) сам решил помочь (он работает в ANSYS)
В общем решил он эту задачку довольно таки быстро - минут за 5...
(включая оформление РПЗ - я там только обложку выполнил )
В понедельник понесу все это бабке-экспертше...
ИМХО - что касается расчетов каркаса выше нуля - тут можно обойтись обычным ПО, но если дело касается геотехники, и чего-нибудь замудреного - то тут ANSYS, либо SOFISTIK...
В общем я стал спокойнее относиться к спорам по поводу того какая программа лучше и какая хуже...
Думаю что тут должен быть несколько иной подход - для различных задач, стоящих перед расчетчиками нужно использовать различные соответствующие задачам программы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 596
Размер:	407.2 Кб
ID:	74307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 548
Размер:	198.4 Кб
ID:	74308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Архив-1.jpg
Просмотров: 583
Размер:	222.5 Кб
ID:	74312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Архив-2.jpg
Просмотров: 431
Размер:	236.7 Кб
ID:	74313  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 04.02.2012 в 23:35.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:20
#50
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Что касается объемников не надо сбрасывать со счетов Calculix - скорость счета в линейке не уступает ансис, в качестве мешера можно использовать GMSH или Netgen. Точность отличная насколько я мог протестировать 9что в линейке что в нелиние - но кроме оболочек-балок которые там несколько специфически сделаны.
Из коммерческих дешевых с объемниками - смотрите lisa-fet.com. Тоже быстро довольно. Cjde-Aster на виндоус бесплатен (см. в dnl) но старая версия и работает криво. Лучше ставить линукс в винду на вирт. машину чтобы иметь сразу и астер и саломею. франкоязычность конечно минус. в россии не такой сравнительно большой спрос на все эти дела, промышленность отсталая, поэтому не появилось никого кто бы занялся коммерческой поддержкой опен сорса (как допустим в германии-франции). открывался сайт фрикае-ру но к сожалению там ничего кроме копипасты и пипискомеряния не появилось.
геотехников может заинтересовать tochnog из открытого
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:51
#51
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


SergeyMetallist,
Доброго времени суток,
Как по Вашему мнению -
Чем отличается Miсro Fe от STARK ES ?
- чем отличается кардинально ? (концептуально ?)
и
- чем отличается по стоимости покупки ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:29
#52
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
На самом деле в СКАДе делать свайное поле, эт все от лукавого, так же думаю и в Ансисе, при аналогичном подходе...
Вы же наверняка связь сваи с грунтом не моделировали, просто стержень в объемники вставили и все, ну и получилось у вас условно говоря, что грунт сцеплен со сваей на мертво....
А на самом то деле свая еще и проскальзывает относительно грунта.
хотя грешен и сам такие же расчеты выдавал на экспертизу(хотя понимал, что эт довольно прикидочный расчет)
Я такую же задачу решал с помощью программки Dsoil, с её помощью определял жесткость свай, потом это задавал пружинками в СКАДе, определял опять реакции, прикладывал к сваям или ростверкам, ну а птом опять определял жесткости свай(после 3-4-х интераций был уже удовлетворительный результат, дающий погрешность 5-10%, дальше можно было бы уменьшить, но смысла не было)..
Единственный косяк, что Dsoil не сертифицирован Госстроем..
Кстати для Робота подобный модуль уже существует, но там определяется жесткость сваи одиночной, а далее она заменяется "пружинкой"(сейчас статью не могу найти, но если надо будет могу ссылку скинуть)...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 01:51
#53
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Кстати для Робота подобный модуль уже существует, но там определяется жесткость сваи одиночной, а далее она заменяется "пружинкой"(сейчас статью не могу найти, но если надо будет могу ссылку скинуть)...
DEM, будь добр, поищи ссылку
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 03:17
#54
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Nagay
Да там все равно не правильно подход реализован....
Там осадка одиночной сваи рассчитывается а не куста, и жесткости у всех свай грубо говоря одинаковые, но это то не правильно....
Мне Романишь скидывал эту сцылку, езли не забуду то скину...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 09:44
#55
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


не смог удержаться от этой флудовой темы (долго её игнорировал). Я могу отвечать только за Abaqus. Так вот чем хороши "тяжелые" продукты такие как: ансис и абакус - так это возможность задать "правильную" схему и моделировать сваи в грунте через контакт, т.е свая будет работать "отдельно" от грунта.
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 10:21
#56
krok


 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
не смог удержаться от этой флудовой темы (долго её игнорировал). Я могу отвечать только за Abaqus. Так вот чем хороши "тяжелые" продукты такие как: ансис и абакус - так это возможность задать "правильную" схему и моделировать сваи в грунте через контакт, т.е свая будет работать "отдельно" от грунта.
Всегда считал, что MicroFe делает это давно.
krok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 10:34
#57
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


metod
В принципе Я и ожидал такого ответа от любителей суперпрограм...
А вот теперь скажите мне любезный, на основании какой методики вы определяете жесткость связи грунт-свая...
Дело в том, что эту методику нигде не описывают, и мы её можем составить лишь на основании своих умозаключений....
Я тоже эту методику пытался разработать, но в итоге трудоемкость по вводу жесткости контакта свая-грунт, получается в СКАДе и Лире такая большая, что овчинка выделки не стоит...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 10:50
#58
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
metod
В принципе Я и ожидал такого ответа от любителей суперпрограм...
А вот теперь скажите мне любезный, на основании какой методики вы определяете жесткость связи грунт-свая...
Дело в том, что эту методику нигде не описывают, и мы её можем составить лишь на основании своих умозаключений....
Я тоже эту методику пытался разработать, но в итоге трудоемкость по вводу жесткости контакта свая-грунт, получается в СКАДе и Лире такая большая, что овчинка выделки не стоит...
Я не любитель супер программ. Я пользуюсь разными. В силу специфики своей работы приходится использовать именно подобный ("тяжелый") софт. Я честно не совсем понимаю про "... жесткость связи грунт-свая...". В контакте происходит либо совместная работа грунта и сваи, отрыв и проскальзывание, определяемое коэффициентом трения...
п.с. возможно я чего-то не понимаю...
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 10:58
#59
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну вот и скажи пожалуйста как ты это трение определяешь???
По какой методике будь любезен опиши....
И с помощью каких элементов вводишь это трение(кстати это и есть жесткость элемента свая-грунт)...
Все это можно сделать и в СКАДе и Лире, только овчинка выделки не стоит...
Покажи пожалуйста хоть одну расчетную схему с определением коэф-та трения...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:03
#60
krok


 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
metod
В принципе Я и ожидал такого ответа от любителей суперпрограм...
Мне показалось, что за суперпрограмму ратуете Вы. Я же упомянул массовую, относительно доступную и заточенную под расчеты строительных конструкций. Если Вас интересует техническая информация, то старайтесь получать ее из первоисточника (статьи, документация, авторы). Заданный Вами вопрос здесь уже обсуждался. Поищите.
krok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:10
#61
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


krok
Та причем тут обсужался?
Я сам в обсуждении подобного вопрос участвовал...
Скажи конкретнее как данный вопрос решался ТОБОЙ, покажи РС и методику расчета коэф-та трения...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:11
#62
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


споры по поводу расчета свай с контактом без контакта по моему вообще бессмысленны. Я достаточно наизучался экспериментальных данных и по последней работе постоянно имею дело с тестированием (испытаниями) - уверяю что две одинаковые сваи забитые в одинаковые грунты будут вести себя по разному. в стальных то конструкциях сравнительное большие статистические разбросы (по крайней мере те самые 10-15 процентов точно) а что до свай грунтов - там если порядок сойдется считается за точный результат. кроме того не вижу смысла считать что то одно точно а что то другое не точно. напимер если считаете сваи с проскальзыванием - нет смысла считать бетон в линейной постановке (или тупой коррекцией модуля что по сути тоже линейная). Может быть покажется странным но когда читаешь строительную литературу 70-80х то там очень внятно все написано по поводу работы железобетона. в современных условиях 80% пользователей вообще способны принимать за чистую монету все что прочитают в любом рекламном буклете. наука строительная умерла - остались производители программ с цветными картинками. они создают какую то фичу (скорее всего малонужную или неуместную) - публикуют наукообразную статью о том что это очень нужно. потом там чего то начинают требовать в экспертизах (заполненных недоучками чуть менее чем полностью). И в общем понеслось говно по трубам. дошло до того что вместо нормального снипа выпустили набор позорнейших Сп (криво содранных с западных норм без какого либо осмысления и с кучей опечаток и грамматических ошибок) и все хомячки носятся с "рекомендациями" как курва с котелком. Считайте в чем угодно. Инженерная программа должна быть просто хорошим и удобным калькулятором без лишних претензий. Слово "моделирование" вообще тут никак не уместно.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:22
#63
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


как-то тож у себя подобное обсуждали.....
но на мой взгляд есть два момента:
1. у каждого есть "своя удобная программа" которую он в наибольшей степени освоил
2. всё-таки для конкретной области задач есть несколько наиболее предпочтительных программ

лично мне больше нравиться скад и MicroFe
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:23
#64
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну вот и скажи пожалуйста как ты это трение определяешь???
собственно как трение между бетоном(сталью, полиэтиленом) и грунтом. Обычно принимается равным как часть от тангенса угла внутреннего трения.
DEM мы отошли от темы. Моделированием свай я никогда не занимался, только шпунтом (да и то только в plaxis'е). Для обсуждения способов моделирования свай существуют другие темы, в которых участвуют опытные геотехники.
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:30
#65
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


ETCartman,
Цитата:
наука строительная умерла - остались производители программ с цветными картинками
Золотые слова

DEM,
Цитата:
Кстати для Робота подобный модуль уже существует, но там определяется жесткость сваи одиночной, а далее она заменяется "пружинкой
Не совсем так. Вот ссылка на буклет.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:42
#66
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


metod
Ваша методика не верна, и уж тогда не вводите людей в заблуждение своей фразой типа
Цитата:
так это возможность задать "правильную" схему и моделировать сваи в грунте через контакт, т.е свая будет работать "отдельно" от грунта.
Ведь в последнем сообщении Вы написали
Цитата:
Моделированием свай я никогда не занимался, только шпунтом (да и то только в plaxis'е).
PS. Вот за что Я люблю темы типа этой, сперва говорит человек одно, потом когда за слова поймаешь, начинает съезжать с темы...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 11:55
#67
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


DEM я с темы не съезжал, не надо умничать. Докажи, что шпунт не свая. Я специально взял в кавычки слово правильно, хотя возможно знаки препинания для тебя не важны. И под "правильной" я понимал прежде всего именно контакт, который в СКАДе и ЛИРЕ отсутствует.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ваша методика не верна
Во-первых методика не моя, во-вторых докажи обратное. и в-третьих никакой методики я здесь не давал, а рассказал как работает контакт между сваей и грунтом.
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:04
#68
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
И под "правильной" я понимал прежде всего именно контакт, который в СКАДе и ЛИРЕ отсутствует.
Ну во первых в СКАДе и Лире есть "пружинки"(номер КЭ не помню), с их помощью и можно задавать связь грунта и сваи.
Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Во-первых методика не моя, во-вторых докажи обратное. и в-третьих никакой методики я здесь не давал, а рассказал как работает контакт между сваей и грунтом.
Во вторых укажи первоисточник методики и скажи в каких единицах у нас тангенс угла трения и как с его помощью определить жесткость соединения сваи с грунтом....
Можно будет попросить модераторов и они разделят темы...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:14
#69
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


По анг. правда. Сам перевести не успел еще, не учил его, с переводчиком много времени уходит, когда сажусь. Но, пока изучаешь ансис с абакусом, немного начинаешь разбираться в языке. Сплошные плюсы)
Вложения
Тип файла: pdf TB-06-PILE-1.pdf (378.5 Кб, 1084 просмотров)
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:18
#70
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


DEM ты меня троллишь? я тебе про трение (в данном случае кулоновское, то-бишь сухое), ты мне про жесткость соединения сваи с грунтом. Моделировать пружинками связь сваи с грунтом - ну это улыбнуло )) я тебе про контакт полноценный, ты мне про пружинки. И в ансисе и в абакусе можешь тоже использовать пружинки, причем с переменным (в зависимости от вдавливания) коэффициентом постели.
Первоисточник: http://www.google.ru/search?aq=f&q=A...S+Applications
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:24
#71
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
По анг. правда. Сам перевести не успел еще, не учил его, с переводчиком много времени уходит, когда сажусь.
Ну во первых в статье описана динамика осадок в течении времени...
Конкретного описания моделирования связи свая-грунт Я не нашел, т.к. в англицком нуб...
Может ETCartman вкратце опишет суть статьи...
Кстати metod сваи от шпунта отличаются довольно просто, саваи воспринимают в основном вертикальные нагрузки, а шпунт горизонтальные вот и вся разница...
metod
Ты расчетную схему покажи с пояснениями...
Никто тебя не просит выкладывать всю расчетную схему, скриншот разреза и конкретные характеристики элементов...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:28
#72
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Кстати metod сваи от шпунта отличаются довольно просто, саваи воспринимают в основном вертикальные нагрузки, а шпунт горизонтальные вот и вся разница...
улыбнуло ))

Цитата:
metod
Ты расчетную схему покажи с пояснениями...
Никто тебя не просит выкладывать всю расчетную схему, скриншот разреза и конкретные характеристики элементов...
мне сейчас лень заниматься этим, проще DEM тебе в книжку глянуть.
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:33
#73
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну вот ты и съехал с темы, в общем то Я этого и ожидал...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:37
#74
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
набор позорнейших Сп (криво содранных с западных норм без какого либо осмысления и с кучей опечаток и грамматических ошибок)
Эх, если бы СП по железобетону был криво содран с западных норм - насколько проще была бы жизнь, а в реальности - там масса противоречий западным нормам. Кстати сами разработчики СП по жб говорили, что в период разработки (90-е годы) вообще готовы были просто переписать Еврокод 2-й, а все отличия СП от него - это настойчивые просьбы проектировщиков. К примеру, отсутствие криволинейной диаграммы и использование взамен нее двух- и трехлинейной. И еще многое другое. Вот бы в глаза посмотреть тем проектировщикам, кто настоял на нынешнем виде СП )
 
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:39
#75
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну вот ты и съехал с темы, в общем то Я этого и ожидал...
Твоё право
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 12:51
#76
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
SergeyMetallist,
Доброго времени суток,
Как по Вашему мнению -
Чем отличается Miсro Fe от STARK ES ?
- чем отличается кардинально ? (концептуально ?)
и
- чем отличается по стоимости покупки ?
Ну сначало по стоимости, тут все проще :
микрофе: 1 лицензия - 295 т.р. (это если в стандартной комплектации, в максимальной 370, но оно того как правило не стоит, разница в удобстве моделирования не существенна, а в расчетных возможностях ее вообще нет)
5 лицензий - 944 т.р.
STARK ES: 1 лицензия - 152 т.р. (если в фирме уже есть другое ПО, то 106т. р.)
5 лицензий - 352 т.р. (если в фирме уже есть другое ПО, то порядка 200 т. р.)

Теперь об отличиях:
Где-то до 2005 года было единое микрофе. Затем оно раскололось на микрофе и STARK ES. При чем основные разработчики ушли в микрофе со всеми вытекающими... С тех пор микрофе развивается гораздо более интенсивно, чем STARK (в отличие от него там есть физнелинейная устойчивость для металла и железобетона, огромный инструментарий для сейсмики (сейсмоизоляторы, учет остаточного члена неучтенных масс, отдельное суммирование вращательных и поступательных форм, автоматическое определение наиболее опасного направления и т.д. и т.п. - каждый год что-то новое появляется), физнелинейная работа свай в грунте с учетом несущей способности по бокам и под концом сваи, совместный учет физ. и геом. нелинейности в режиме монтаж, слоистое моделирование ребер жесткости... В плане интерфейса и удобства пользования много делается. Если интересно, могу выслать новые возможности старка и микрофе за последние 3+4 года, сразу разницу поймете.
Да и ошибки в микрофе очень оперативно исправляются, сам несколько косяков находил - через месяц-другой устранялись. Алгоритмы опять таки быстрее и совершеннее (все по той же причине - разработчики то в микрофе остались), отсюда результаты точнее, а скорость счета быстрее. Но цена, цена... В общем если финансы позволяют, то микрофе однозначно. Но и стакр вариант неплохой (есть физнелинейный грунт, бетон, поддержка 64-й системы, многопроцессорность, все наши снипы, в том числе актуализированные СП). Если что-то конкретное интерисует -пишите)))
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:01
#77
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


SergeyMetallist
Благодарю Вас за подробное объяснение
Действительно Микро Фе получается перспективнее СТАРКа...
Цена конечно же впечатляет... (370 000 рублей)...,
хотя вероятно оно того стоит
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:03
1 | #78
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
metod
Ты расчетную схему покажи с пояснениями...
положу свои 5 копеек. основной мой инструмент по жизни это лира, пробовал разобраться . что им можно сделать . до конца не довел.забросил. поскольку висячие сваи последний год к счастью не требовались. мог где то ошибиться или сработать грубо.
Вложения
Тип файла: zip грунтсолиды сваи L=10м ф600.zip (4.86 Мб, 316 просмотров)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:14
#79
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
положу свои 5 копеек. основной мой инструмент по жизни это лира, пробовал разобраться . что им можно сделать . до конца не довел.забросил. поскольку висячие сваи последний год к счастью не требовались. мог где то ошибиться или сработать грубо.
Работа конечно большая проведена, но вот вопрос...
Цитата:
Теперь добавим учет трения по боковой поверхности примем Ктр=0.6-из анализа
Как ты его вводил???
Как он был вычислен???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:28
1 | #80
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


кэ264, в архиве все лировские задачки. но феашные затерял. правильность значения не была целью. больше реализация.
Вложения
Тип файла: zip ldata.zip (630.9 Кб, 114 просмотров)

Последний раз редактировалось mikel, 05.02.2012 в 14:38.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:33
1 | #81
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 dem
в принципе 0.6-0.7 это просто статистика экспериментов (бетон по грунту)
в plaxis 0.67 по умолчанию
при смачивании коэфф можно уменьшать до 0.4-0.5
я бы не преувеличивал важности точного задания этого коэфф. он влияет уже
в закритической (НЕРАСЧЕТНОЙ СТАДИИ), которую допускать нежелательно.

2 всем
тема сильно свернула от означенной изначально алексеем. Он выводы свои сделал.
а насчет программ= каждый должен выбирать их по себе и по своим задачам (как следствие)
заниматься всерьез нелином в программах, предназначенных для практических (а не исследовательских) расчетов= трата
времени и нервов.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:47
#82
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


вопрос. в абакусе для студентов кэ для моделирования геотехнических задач есть или нет ?? в смысле грунтовые солиды. интерфейсы ...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:50
#83
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


там есть все, только учиться вам самому...(не ждите помощи на форумах)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:58
#84
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
вопрос. в абакусе для студентов кэ для моделирования геотехнических задач есть или нет ?? в смысле грунтовые солиды. интерфейсы ...
Он ограничен только количеством элементов. зайдите на мой сайт, там есть примеры по геотехнике для студенческой версии абакуса
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 17:58
#85
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
2 dem
в принципе 0.6-0.7 это просто статистика экспериментов (бетон по грунту)
в plaxis 0.67 по умолчанию
при смачивании коэфф можно уменьшать до 0.4-0.5
я бы не преувеличивал важности точного задания этого коэфф. он влияет уже
в закритической (НЕРАСЧЕТНОЙ СТАДИИ), которую допускать нежелательно.
То есть в Лире есть КЭ в котором можно вводить коэффициент трения???
Просто Лирой давно не занимался и таких задач там не рассматривал...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 18:15
#86
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
То есть в Лире есть КЭ в котором можно вводить коэффициент трения???
Да есть. Посмотри КЭ 263, 264.
Apollo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 18:30
#87
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


нет, я ответил на вопрос о величине коэфф трения...
он от программы не должен зависеть.
я лиру не применяю, чуть-чуть скад с микрофе кнопки нажимал.
для сравнения с ансис до и после конвертации.
тяжеловато после ансис и дольше втрое минимум (сверял на з-чах 100-200 тыс узлов)

повторю, если практическая работа требует нелина= стоит задуматься про ансис или абакус.
понятно, что это потребует некоторых умственных усилий.
но карьере (назовем это так) точно поможет.
Гктехстрой уже многократно окупил затраты на ансис. за счет престижных объектов.
и лирой-скадом-микрофе пользуются только дополнительно, как вторыми ПК для экспертизы.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 18:55
#88
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Да есть. Посмотри КЭ 263, 264.
Ага только это связь между точкой и стержнем, данная связь двусторонняя соответственно будет довольно таки трудоемко вводить...
Каждый раз она будет зависеть от длины элемента, глубины заложения и грунтовых условий, можно будет конечно упростить назначение данного коэф-та пренебрегая грунтовыми условиями....
Но в общем те же яйца, только в профиль....
PS. Учитывая что данная расчетная модель экспериментально не подтверждена...
Хотя есть одно исследование 80-х годов по определению осадок ростверков, можно будет на основе данных воспроизвести расчетную модель и сравнить осадки...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 19:31
#89
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


удалено. в хелпе все подробно.
а впрочем: кэ 264 двухузловой элемент трения , ограничит сопротивление сдвигу перпендикулярно своему направлению усилием Q= К*N , где К= коэф трения покоя, N= нормальное усилие в кэ . Задается R(осевая жесткость по направлению, например жестко 1е6 т/м), усл длина=1м (не зависит от фактической длины), направление определяется координатами узлов. При перегрузе передает предельно возможное значение(К*N . не выключается полностью). работает на выбор либо по сжатию либо по растяжению. Если грунт однородный то все кэ264 одного типа жесткости(один Ктр). Нет никаких трудностей в задании.
Если перегрузить сваю по трению в отсутствие сопротивления под нижним концом задача остановится "по разрушению". Переменное усилие пригруза(N) по глубине обеспечивается нагружением грунта собственным весом и возможной нагрузкой по грунту. а если свая забивная и можно как то оценить распорное усилие , его можно реализовать температурныv расширением стержней метелки.
В целом это конечно механистическая модель.

Последний раз редактировалось mikel, 05.02.2012 в 21:53.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 19:37
#90
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


А какой смысл пытаться точно посчитать грунт? Что, никто не знает как геологические изыскания выполняются))) Ансис и подобные нужны для реально сложных расчётов всяким гениям физики и тп. Для стройки за глаза - соображающая голова, основные понятия по грунтам, сопромату, и нормкад..)) Ну книжек а-ля Габрусенко, Ухов и прочих корифеев почитать.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 20:25
#91
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Интересует ОФЗ а ее грунты, интересно перераспределение усилий в колоннах и балках....
Осадки можно и "ручками" по считать, а вот разность осадок и взаимное влияние уже интереснее программно....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 22:08
#92
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А какой смысл пытаться точно посчитать грунт? Что, никто не знает как геологические изыскания выполняются)))
Очень правильная мысль, она меня тоже посещает при взгляде на результаты расчетов в Plaxis
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 22:28
#93
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
...точно посчитать...
вилку возможного бы оценить , чтобы достояло при жизни всех участвующих в проекте, не одни они, геологи. на Римских фундаментах много чего и сейчас стоит. Понимали ответственность и умели спросить.

Последний раз редактировалось mikel, 05.02.2012 в 22:34.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 12:58
1 | #94
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


SergeyMetallist
Цитата:
Где-то до 2005 года было единое микрофе. Затем оно раскололось на микрофе и STARK ES. При чем основные разработчики ушли в микрофе со всеми вытекающими
Маленькое уточнение. Разошлись в 2001-м, и ушли не основные, а просто все. Остались тогда два диектора, три бухгалтера, один или два продавца, админ, пара программистов, не имеющих отношения к МКЭ и др. расчетным программам (разработчик оболочки СпИн и математик) и старый, опытный инженер - специалист по металлу и автор одноименного модуля. Ну, и разумеется остался раскрученный бренд - Старк.

P.S. Пришли ребята, оборжали, говорят: "Оказывается ты на три года раньше нас ушел!". В 2004-м на самом деле. Старость сказывается, пора на пенсию, два месяца осталось...

Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 06.02.2012 в 15:48. Причина: Пришли ребята, оборжали...
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 14:55
#95
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


SergeyMetallist, обновление коллектива разработчиков в Еврософт произошло в 2004 г. Тогда ушедшие предрекали нам быстрый дефолт из-за их ухода, чем вводили других в заблуждение. Этого, как видим, не произошло. Прошло много лет, сегодня Еврософт - это работающий коллектив, который имеет и опытных, и молодых специалистов. За эти годы нам удалось добиться комплексности: мы не только фирма-разработчик, мы - и фирма- расчётчик, в т.ч. уникальных сооружений. А это означает, что наши программные решения проходят серьёзную проверку на практике.
Думаю, надо наконец уже перестать ворошить старое.
По вашему п. 76. 1) Многое из того, что вы приписали только Микрофе, в Старк тоже есть. 2) По точности расчета - у вас есть конкретные данные? Если таковые имеются, просим прислать для анализа.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 15:11
#96
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


EuroSoft
Цитата:
Тогда ушедшие предрекали нам быстрый дефолт из-за их ухода, чем вводили других в заблуждение.
Ничего мы не предрекали, зачем нам это - там наши друзья остались, кто не рискнул уйти на мизерную зарплату с неясной перспективой. И мы только рады, что у них все хорошо.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 22:24
#97
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Многое из того, что вы приписали только Микрофе, в Старк тоже есть
EuroSoft,
Доброго времени суток,
Вы не в курсе - планируется ли в СТАРКе модуль "Презентационная графика" - как в Микро Фе ? (или как в СКАДе).
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 23:14
#98
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
По точности расчета - у вас есть конкретные данные
У меня данные есть... =) пока только по оболочкам. Определение усилий, армирование оболочек (плит перекрытий) при использовании одних и тех же модулей - результаты аналогичны. При использовании несогласованных сеток в МикроФе и Clpl секций - отличия имеются поскольку приемы то другие... =) Вообще понятие точности довольно абстрактно...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 20:32
1 | #99
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
SergeyMetallist, обновление коллектива разработчиков в Еврософт произошло в 2004 г. Тогда ушедшие предрекали нам быстрый дефолт из-за их ухода, чем вводили других в заблуждение. Этого, как видим, не произошло. Прошло много лет, сегодня Еврософт - это работающий коллектив, который имеет и опытных, и молодых специалистов. За эти годы нам удалось добиться комплексности: мы не только фирма-разработчик, мы - и фирма- расчётчик, в т.ч. уникальных сооружений. А это означает, что наши программные решения проходят серьёзную проверку на практике.
Думаю, надо наконец уже перестать ворошить старое.
По вашему п. 76. 1) Многое из того, что вы приписали только Микрофе, в Старк тоже есть. 2) По точности расчета - у вас есть конкретные данные? Если таковые имеются, просим прислать для анализа.
Eurosoft,
На счет точности надо было ставить ИМХО, взгляд субьективный, точных данных нет((( Основывался на следующих соображениях:
1. Применяемые Вами элементы являются разработкой тех, кто ушли в микрофе, соответственно разработчикам легче и проще их развивать (в частности в микрофе для CLPL снято ограничение по площади опирания (не требуется абсолютное совпадение сечения стержня и размеров генерации CLPL), через размазывание жесткости реализован стык балка-стена, реализовано оприние плита-стена (стена стыкуется с плитой по площади, а не по линии), введена подрезка колонн и стен в месте сопряжения с плитами, реализованы несогласованные сетки и все виды шарниров в них). Все это и многое другое этому подобное ИМХО положительно влияет на уточнение результатов. Есть ли ВСЕ это Stark ES?
2. Программа микрофе – одна из двух наряду с ансисом, прошедшая верификацию на предмет точности применяемых методик и алгоритмов. Для меня это многое значит (подтверждение точности счета микрофе у меня есть, а подтверждение точности Stark ES –увы ). Т.е. при возникновении сомнений о качестве реализации МКЭ в микрофе каждый желающий может открыть их верификационный отчет и сделать для себя выводы. Лично я их уже сделал. Что мешает Stark ES пройти подобную процедуру? Ведь тогда многие вопросы снимутся сами собой (собственно именно верификационным отчетом они в микрофе и снимаются)? Тем более, что КЭ база микрофе и Stark ES имеет общие корни…
3. Говоря о точности алгоритмов, имел ввиду не только точность КЭ и их стыков, но и точность и качество реализации расчетов, таких как сейсмика (учет остаточного члена), монтаж (реализация любых видов нелинейностей), устойчивость (учет поперечных сили и моментов, учет физнелинейности) и т.п. Т.е. все то, что в конечном итоге влияет даже не на точность, а именно на качество расчетов.

Теперь о возможностях. Поподробней посмотрел Ваш оф. сайт, кое-какие возможности действительно имеются. Соотношение цена/качество зацепило, даже мысль о возможной закупки закралась. В связи с этим хочется уточнить средства и возможности в сравнении с микрофе. Если не затруднить отпишитесь кратко по каждому из пунктов (хотя бы в стиле да – нет, кроме п.8, где хотелось бы услышать чуть более подробный ответ) , есть ли это в старке:
1. Физически нелинейный материал для ОКЭ ( в частности материал грунт и материал бетон);
2. Возможности работать в позициях с висячими сваями (в том числе в нелинейной постановке);
3. Автоматическое закрепление плиты на ОКЭ от горизонтальных смещений;
4. Связи (КЭ-элементы)с трением;
5. Физнелинейная устойчивость для стали и ж/б,
6. Использование всех нелинейностей при монтаже;
7. Несогласованные сетки, реализация шарниров в несогласованных сетках;
8. Сильно ли поменялся интерфейс ввода в POS-проекте начиная с версии 2007?Так в микрофе с 2005 по 2011 он перелопачен абсолютно и полностью(соответствие технологии office 2007, новые привязки, растры (в т.ч. пространственные), операции с элементами, рабочими плоскостями, полное подключение мыши, подключение интерактивной нижней панели (т.е внизу находится список команд, меняющихся в зависимости от выбираемой операции, на которые можно кликать мышкой (например, для плиты выбираешь способ ввода, желаемую привязку исходный шаблон и т.д.)), ввод прозрачности, создание собственной базы шаблонов плит, стен, колонн, всплывающие текстовые и графические подсказки, в т.ч. показ возможного конечного результата, включение в свойства практически всех pos-примитивов эксцентриситетов, шарниров, несовершенств и еще куча всяких удобностей). В общем, работаешь как в архикаде/автокаде, не думая как лучше то или иное нарисовать. Немного работал в микрофе 2006 – ощущения совершенно другие… Есть ли все это или что-то близкое в старке?
9. Наличие сейсмоизоляторов, определение нагрузок при сейсмических воздействиях, соответствующих остаточным ( невычисленным) формам собственных колебаний системы, учет демпфирования;
10. Учет поперечных сил и моментов в решении задач устойчивости;
11. Возможность определить глубину развития трещин;
12. Реализация конструктивных расчетов тонкостенных профилей;
13. Генерация подбалок как слоистых плит;
14. Реализация ползучести в физнеле жб;
15. Конструктивные расчеты (проверка и подбор) стальных сварных сечений;
16. Возможность осреднения результатов.
Заранее спасибо за ответы!
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:33
#100
Ал-й


 
Сообщений: n/a


EuroSoft, раз уж тут посыпались вопросы, то (как любитель долго и нудно анализировать результаты и оценивать влияние на результат различных факторов) поинтересуюсь - когда в обозримом будущем возможно ожидать скачка в скорости работы графики, ибо она (скорость в нынешнем виде) вынуждает тратить серьезное время на вращение схемы, фрагментацию и тп... Думаю это больное место любого отечественного (ближнезарубежного) софта. Хочется забивать мозг именно анализом результатов, а не способом побыстрее вывести их на экран )
 
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:38
#101
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


SergeyMetallist,
По вопросу точности расчета, который, ввиду отсутствия конкретики, перерос в вопрос качества.
Согласитесь, если точность некоторых расчётов ещё можно как-то оценить верификационными тестами, то как оценить качество? Качественный расчет при проектировании должен приводить к качественным конструктивным решениям. Пожалуй, это единственный критерий. Выполнение этого критерия вовсе не гарантируется сложными расчетными моделями. И приемами, не проверенными на опыте. Результаты такого расчета очень легко могут стать самообманом.
В Старк предлагаются только простые и надежные решения, соответствующие действующим нормам. Их хватает для расчета подавляющего большинства объектов. Если же конструкция получается слишком сложной, хороший инженер должен прежде всего задуматься над тем, чтобы ее изменить (в этом случае она часто просто не соответствует СНиП), а уж потом как рассчитать.

О верификации.
На данный момент – это бумага, не имеющая статуса обязательной. Таковой станет – подадим документы на прохождение процедуры. Важно - не процедура и бумага, которая к тому же никак не может снять все вопросы по точности. Важно – дело делать. Результаты расчётов Старка всесторонне и постоянно проверяются нами и пользователями на тестах и реальных задачах уже много лет. Мы не выпускаем версию без ее обкатки на реальных объектах в течение нескольких месяцев. Это позволило снизить количество ошибок в релизах на порядок. У нас имеется и развивается база тестов. Мы ведем свой внутренний верификационный отчет. Некоторые тесты приведены в мануале и поставляются со Старком.

О рассуждениях – кому проще и легче.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с публикациями, выложенными на нашем сайте. Кстати, КЭ решатель в Старк теперь другой.

О возможностях.
Согласитесь, программ с равными возможностями не существует. Тем более равных программ, находящихся в разных ценовых категориях. Спасибо, что оценили, что кое-какие возможности в Старк действительно имеются. Однако, наверно, не стоило так подробно перечислять достоинства Микрофе, они и в рекламе есть.
Для решения одной и той же проблемы в разных программах предлагаются разные способы и приемы. Поэтому прямого соответствия возможностям одной программы не надо искать в другой. Только один пример, по учету отброшенных форм в сейсмике. В Старк 2012 дана возможность напрямую учитывать все нужные формы колебаний. Это, на наш взгляд, более точный подход, т.к. методика В.В. Безделева (вероятно, она и реализована в Микрофе) верна лишь с точностью до коэффициента динамичности. А его значение по СНиП изменяется от 0.8 до 2.5, т.е. ошибка может быть более 3 раз. Но подобную методику мы планируем реализовать в следующем релизе или версии (как успеем). Хотя некоторые специалисты (например, А. Курзанов) вообще считают, что не нужно учитывать высшие формы, т.к. они в реальных сооружениях при сейсмике не возбуждаются.

И последнее.
Поскольку в вашем посте промелькнула мысль о возможной покупке, лучше общаться напрямую. Здесь я не могу заниматься саморекламой (немного все же пришлось, извиняюсь) и продажами.

Ал-й, над этим как раз сейчас работаем. Выпуск планируется в следующей версии.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 22:31
1 | #102
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


EuroSoft,
Доброго времени суток,

На Вашем сайте, указано, что при покупке STARK ES лицензия на программу дается только на 10 лет...
То есть, ситуация совершенно непонятная...- насколько я в курсе, такого нет ни у кого...
Иначе говоря, при покупке SCADa, Лиры, MicroFe, Мономаха... да чего угодно... такого нет - то есть если расчетная программа куплена, то она безусловно принадлежит тому, кто ее купил... а тут получается белиберда какая-то, что купив STARK ES, отдав 200 000 - 300 000 рублей, через 10 лет окажется что программа уже не твоя, или она становится демо-версией, или же фирму лишают лицензии на расчетный софт...
Просьба - поясните ситуацию, если Вы в курсе, будьте любезны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврософт лицензия только на 10 лет.JPG
Просмотров: 351
Размер:	201.5 Кб
ID:	74992  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 11:39
#103
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Ну конечно в курсе
Еврософт продает не программы, а лицензию на их использование, без начисления НДС. Если срок действия лицензионного договора не определен, то по общему правилу такой договор считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009). Поэтому 10 лет - это лучше, чем умолчание.
Правда, вряд ли вы будете через 10 лет использовать ту же версию программы. Это будет или невозможно, или неэффективно. При каждом следующем переходе на новую версию продукта ЕВРОСОФТ заключается новый лицензионный договор сроком на 10 лет.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 17:32
#104
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Ал-й, Если не секрет какой софт Вы всё-таки выбрали?
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 19:50
#105
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Omelianchuk, было дело... Не секрет - решили купить MicroFe и параллельно обновляться по линии Лиры-САПР. Мое мнение, что это две лучшие инженерные программы, адаптированные для РФ - у каждой свои плюсы. По крайней мере над нынешним SCAD их превосходство значительно. Со мной, конечно, можно сколько угодно не соглашаться, вспоминать про Robot, Sofistik, Stark ES, Лиру 10 и т.п.
С тех пор я уже работу успел сменить и сейчас у меня нет доступа к Лире с Микрофе (на работе, конечно - для "дома" есть).
А на работе другой софт - SCAD, ETABS, Plaxis 3d, SAFE... Только сейчас мне уже все равно, какие программы есть, а каких нет. Даже думать об этом времени нет.
p.s. все-таки Статику-Огнестойкость купили и на новом месте ) Аналогов нет, ну может только нормкад? Ansys вряд ли купят...
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 09:31
#106
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Мое мнение, что это две лучшие инженерные программы, адаптированные для РФ
На Украине сейчас переводят еврокоды по железобетону уже ввели в действие. У Вас есть предпочтение к какой-то зарубежной программе?
ЗЫ: мне когда-то очень нравились немецкие отчёты сделанные в RSTAB.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 18:10
1 | #107
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Omelianchuk, еврокоды...
Если говорить о моем предпочтении, то (т.к. из иностранных норм у нас IBC и все на чем они основаны) - то это ETABS.
Но для проектирования в РФ она не очень пригодна - слишком разный подход. Американская программа очень инженерная. Она как раз для того, чтобы не возникали всякие вопросы с подбалками - там плиты можно задать как элементы, не участвующие в работе, со своими правилами передачи нагрузок на балки, которые (будь они железобетонными или композитными) задаются и рассчитываются как тавровые. Благодаря отсутствию РСУ - все заточено под комбинации, для каждой комбинации можно учесть p-delta, для каждой комбинации можно учесть авто-редукцию полезной нагрузки (аналог наших фи в зависимости от этажности). Монтаж, пластические шарниры - все есть, как и несогласованные сетки. Меширование от пользователя практически отобрано. Программа напоминает Мономах или Микрофе чем-то - все работа позиционная. Плиты считаются в SAFE, есть strip-design - т.е. задание полос по плите и выдача для них результатов как для балок. Можно и по нашему счиать, и трещины с ползучестью, и канаты учитывать. Также отдельно и ФП считатется. Весь процесс тесно увязан с предположением, что жесткость основания будет посчитана не в абстрактном Пастернаке, а профессионалами-геотехниками.
Такое упрощение схемы (хотя с моей точки зрения - это не упрощение, а "зрение в корень") в наших условиях приведет к непониманию всеми "расчетчегами" и экспертами )
Но это частности. Если ориентироваться на Европу, то глядел бы в сторону программ, увязанных с 3d программами для выпуска документации. Т.е. SCIA, Robot, Advance Design, Tower, Sofistik... Если в конторе уже есть Лира-САПР та же - то авторы ведь сориентируются по любому. Может проще будет и остаться. Если будет большой объем совместной работы с иностранцами - то нужно ориентироваться на их софт. Это может быть популярный STAAD или SAP2000, которые визуально деревянные, но надежные и повсеместные. В общем, факторов, влияющих на выбор - много. Надо смотреть изнутри. Проще спросить у форумных европейцев.
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:29
#108
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ал-й
Ну раз у них так все упрощенно то неудивительно, что на фото которые Вова показывал такие диаметры арматуры....
Это скорее не инженерный подход а студенческий
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:58
#109
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это скорее не инженерный подход а студенческий
Ну не знаю не знаю... В моем понимании, студенческий подход - это когда те же балки делают на жестких вставках и потом нижняя арматура в плитной части на опорах закладывается больше чем в пролете, т.к. на опоре плита по сути является растянутой верхней полкой. Чертежи смотрятся крайне забавно. Или попытки заармировать на кручение крайние балки, особенно, если хватит ума сделать их Г-образным сечением. А когда у нас возьмут да все нелинейно зададут, а в задаче на n-м шаге механизм - все труба, здание падает - даже если в каком-то углу маленький концентратор вылез.
Многие наши коллеги пытаются с использованием инженерных ПК учесть все, о чем когда-то слышали и в результате отдаляются от правды на большое расстояние.
Но я ничего не обобщаю и все совпадения сказанного мною с реальностью - чистая случайность =)
Фотки Vova хотелось бы посмотреть... может там другое? У меня эээ... жены одногруппник делал рабочку на up-down вот этого здания http://www.ecorussia.info/ru/projects/white_gardens
считал там, подбирал и т.п. - а приезжал дядька из Buro Happold и тыкал пальцем глядя на чертеж - вот тут добавь еще д20ш200, тут еще...
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 20:20
#110
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ну не знаю не знаю... В моем понимании, студенческий подход - это когда те же балки делают на жестких вставках и потом нижняя арматура в плитной части на опорах закладывается больше чем в пролете, т.к. на опоре плита по сути является растянутой верхней полкой. Чертежи смотрятся крайне забавно
Это кто так делаетсс?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 20:51
#111
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это кто так делаетсс?
Да периодически всплывает эта тема с вопросом "как же так..?" в обсуждениях моделирования балок. Я бы уже в фак ее загнал. Отвечать надоело году в 2009-м... Последним не ленился объяснять, кажется ВоТ... Кто-то из лировцев, в общем.
И в реальной практике видел, с зонами доп нижнего армирования, в пролетах - 16, на опорах - 20. Но называть фирмы не могу, ибо отдельный инженер - не показатель )
p.s. я недавно сваю-барретту увидел длинною со здание (т.е. прям подземная стена длинной со сторону здания и в глубину на 18 метров). Меня теперь ничем не удивить.
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 21:28
#112
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
то это ETABS
Спасибо за конкретный ответ.
Offtop: Очень много уходить времени на программы только ради того чтобы понять что они мало пригодны для проектирования.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 21:51
#113
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Omelianchuk, у меня довольно узкая ситуация и программа подходит отлично. на прошлой работе она бы тоже мне подошла, но в меньшей степени. А в ряде случаев ее вообще не применить (для тех же промзданий она будет совсем неудобна - куда лучше будет ее родственник SAP2000). Не забываем, что и стоит она в полной версии 600 т.р.
В той же США такие программы как RAM или Risa более популярны, т.к. в чем-то более универсальны. При всем при том, что она мне нравится, к покупке для большинства случаев я бы ее рекомендовал в последнюю очередь. Только высотки, либо многоэтажные общественные здания, проектируемые по международным, либо американским нормам. В РФ для этого же класса, но с сателлитами типа Статики или своими экселями при наличии в штате геотехника с plaxis или аналогами. К ней обязательна покупка SAFE (с модулем натяжения канатов в построечных условиях - 300 т.р.).
Такие дела. А для тех же промзданий у меня пока только SCAD, в котором я еще и чайник. Хотел бы robot попробовать для этих целей... руки не доходят. Коллегам нравится.

А если просто было бы много денег и время разбираться, то я согласен с утверждением "forward to dream with Ansys & Abaqus", или как-то так =) Но увы...
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 22:35
#114
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


У нас в конторе всех устраивает лира-сапр. Получается что глупо тратить 1-2 года свободного времени на изучение программы которую фирма никогда не купит.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
robot
смотрел на этот продукт возможно я погорячился отбрасывать его. Хотя польское видео не вдохновляет (расчёт фундаментных плит без адекватного грунтового основания)
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 23:37
#115
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
конторе всех устраивает лира-сапр.
Мне тоже очень нравится, особенно ее прогресс в последние годы. Хотя даже 9.6 подходит для повседневной работы.

Цитата:
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Получается что глупо тратить 1-2 года свободного времени на изучение программы которую фирма никогда не купит.
1-2 года на изучение любой программы глупо тратить... За исключением тех, что могут принести Вам конкурентное преимущество. Это либо 3d софт для выпуска проектной документации (типа tekla), либо серьезная геотехническая программа (в сочетании с опытом и теорией), либо тяжелый комплекс типа Ansys (если есть варианты потом его применить в отрасли), либо бесплатный софт, который всегда будет с Вами.
Инженерные программы не стоят целенаправленного изучения, тем более годами. Они должны осваиваться по ходу работы. А время отведенное на самообразование в этом случае всяко разно лучше потратить на изучение предмета работы. Нормального конструктора со знанием абстрактного MicroFe наверняка возьмут на работу с абстрактной Лирой. Т.к. для него это не будет проблемой.
А что касается robot, то меня вдохновляют результаты работы в нем некоторых форумчан именно сточки зрения металла, + у нас на работе П и РД в Revit выпускается, что также плюс. Но меня в нем пока интересует только металл...
 
 
Непрочитано 14.08.2013, 15:23
#116
Irush_ka


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 4


Лира САПР 2013 и САПФИР - явный прогресс в графике и сервисных функциях. С новыми возможностями расчетных модулей еще только знакомлюсь.
Irush_ka вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 16:03
#117
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Irush_ka Посмотреть сообщение
Лира САПР 2013 и САПФИР - явный прогресс в графике и сервисных функциях. С новыми возможностями расчетных модулей еще только знакомлюсь.
Попахивает рекламкой....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 16:38
#118
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Я бывает intab-ом (http://dwg.ru/dnl/2119) пользуюсь.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2013 в 16:47.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 14:46
1 | #119
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


А я смотрю, за прошедшие сутки удвоилось количество народу, проголосовавших за ЛираСАПР. Я пропустил какое-то супер-обновление?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 15:13
#120
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
А я смотрю, за прошедшие сутки удвоилось количество народу, проголосовавших за ЛираСАПР. Я пропустил какое-то супер-обновление?
Просто надо сделать открытым голосование, не исключено что Лировцы с помошью ботов рейтинг накрутили...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:07
#121
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Просто надо сделать открытым голосование, не исключено что Лировцы с помошью ботов рейтинг накрутили...
DEM, не думаю. Пока о новой, 2013 версии много положительных отзывов - скорее это сыграло свою роль.
Я тоже проголосовал за ЛИРУ-САПР в опросе (хотя пользуюсь 2012 версией), самый большой плюс для меня - надежность программы.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:26
#122
Rem


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 28


Да не только ЛИРА догнала MicroFe, а даже SCAD подтянулся!А SCADовского "супер-обновление" как не было так и нет и наверное не скоро будет( Я поддерживаю идею открытого голосования. И очень бы хотелось получить пару строк от проголосовавших по каким таким причинам они проголосовали за тот или иной продукт.
Я голосовал за ЛИРУ-САПР т. к. причина банальна-мы ее используем на работе и особых претензий к ней нет) Раньше был SCAD-но он, прошу прощения у разработчиков, немного деревянный... ЛИРУ-СОФТ демку юзал - но даже она у меня раз за разом летела, так терпения и не хватило постичь все ее секреты...Поэтому особо хотелось услышать мнения того кто смог хорошо постичь несколько ПО. Спасибо.
Rem вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:43
#123
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Rem
Ага, особенно странно будут выглядеть результаты, когда за Лиру проголосовало 10 человек с 2 мя сообщениями на форуме.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:47
#124
Rem


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 28


То что у меня 2 сообщения на форуме не значит что я здесь новичок)
Для достоверности результата обнулите результаты и запустите заново, а к голосованию допускайте тек кто «выше по рангу» и «имеет боевые заслуги».
А Вы DEM за кого голосовали, если не секрет?

Последний раз редактировалось Rem, 15.08.2013 в 16:53.
Rem вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:53
#125
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Rem
НУ разумеется
И регистрация
Цитата:
Регистрация: 13.08.2013
То же ни очем не говорит....
Очередной бот???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:56
#126
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Со скрытым голосованием мой косяк... Затупил. Первый опрос, который я делал. Видать, галку не заметил. Если кто (может, админы?) подскажет как быть - сделаю что надо. Если это имеет смысл и кому-то надо :О)
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 17:08
#127
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Если это имеет смысл и кому-то надо :О)
Та ладно, мои выводы касаются личного опыта...
Поэтому пока буду Робот ковырять и к СКАДу прогу приделывать для визуализации полученого НДС в GMSH....
У них там через АПИ имеется полный доступ к РС..
А в GMSH отлично можно автоматизировать распечатку результататов в jpg, причем будет выглядеть на порядок лучше чем самом СКАДе....
Offtop: А по части СКАД++, то лошадь сдохла, но раньше она не плохо скакала, и теперь мы приделываем к ней костыли...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 17:20
#128
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скоро выйдет SCAD++, как только некроманты доедут.
P.S. Проголосовал за STARK ES, т.к. работаю в нем. Ing 2013+ (микрофе) уважаю так же.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 17:27
#129
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Нет желания обновить опрос, чтобы посмотреть изменилась ли тенденция?
Offtop: Некоторые программы и через 1000 лет могут остаться перспективными, но не практичными.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 17:57
#130
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


NorthernSky
Повторяюсь....
Цитата:
Лошадь сдохла – слезь!
Казалось бы все ясно, но……
Мы уговариваем себя, что есть еще надежда.
Мы бьем лошадь сильнее.
Мы говорим «Мы всегда так скакали».
Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
Мы объясняем что наша дохлая лошадь гораздо «лучше, быстрее и дешевле».
Мы организовываем сравнение различных дохлых лошадей.
Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой.
Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях.
Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.
Мы посещаем другие места чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях.
Мы собираем коллег, чтобы дохлую лошадь проанализировать.
Мы стаскиваем дохлых лошадей, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 18:44
#131
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Нет желания обновить опрос, чтобы посмотреть изменилась ли тенденция?
Да можно... Только лучше обсудить что включать и как его сформулировать.
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 20:17
#132
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Как вариант:
можно ли сделать опрос чтобы голосовать 2 (два) раза. 1 В какой программе Вы работаете, 2 в какой программе Вы отдаёте предпочтение? если нет то просто голосовать за две программы.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:53
#133
КИСИ1986

У нас всё получится!
 
Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
...Я пропустил какое-то супер-обновление?
Вероятно, 2013 R2 ?

Offtop: Вы таки не зря здесь зарегистрировались.
__________________
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 22:39
#134
~AlexX~


 
Регистрация: 04.12.2008
Москва
Сообщений: 734
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™


Господа расчетчики, очень интересует ваш опыт совместного использования расчетных и CAD программ. Обсуждение в этой теме.
~AlexX~ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 15:49
#135
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А какие из приведенных программ позволяют учитывать ДБНы - то есть украинские нормы?

До сих пор пользовался SAP2000 + модули SCADа, а теперь ищу новые варианты.

Хотелось бы иметь возможность удобного интерфейса, командных файлов, экспорта-импорта, норм России, Украины, Еврокоды и подробную документацию.
Также хотелось бы иметь возможность нелинейного расчета, учета стадийности возведения, расчетов фундаментов (свайных, плитных). Хорошо бы еще учитывать просадочность грунтов при необходимости. Учет трехмерности грунтового основания, то есть кроме пастернаков всяких нужна возможность задать основание объемным с учетом разных слоев и их свойств.

Само собой разумеется, должен быть подбор и проверка элементов для металла и ж.б...... Автоматизированное вычисление и приложение сейсмических нагрузок, желательно еще и ветровых....

ANSYS и FEMAP/NASTRAN применял в своей практике, но для небольших объектов и малых денег - это слишком трудозатратно, долго и не будет оценено на должном уровне, увы....


Эх, вот если бы в SAP2000 добавили нормы России и Украины - был бы почти идеальный вариант.....
Изображения
Тип файла: jpg Model_3.jpg (140.4 Кб, 1328 просмотров)
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 30.08.2013 в 15:59.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 16:57
#136
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Эх, вот если бы в SAP2000 добавили нормы России и Украины - был бы почти идеальный вариант.....
Проще наверное перевести украинские нормы на еврокод или ACI.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 17:16
#137
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А какие из приведенных программ позволяют учитывать ДБНы - то есть украинские нормы?

До сих пор пользовался SAP2000 + модули SCADа, а теперь ищу новые варианты.
Думаю, что СКАД и Лира поддерживает ДЭБЭНЫ.

Красивая картинка, как грунт моделировали? Те по какой теории?

И еще интересно, как вы моделирует РСУ в Sap2000 или в Еtabs?
100k вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 17:33
#138
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


engineer_a, Offtop: а здание чем моделировали - шеллы или солиды, нелин, 65 грунты 45 и ДП?
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 19:00
#139
Irush_ka


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А какие из приведенных программ позволяют учитывать ДБНы - то есть украинские нормы?
Я хорошо знакома с работой в ПО ЛИРА-САПР, так вот у них реализованы ДБН в следующем объеме:
Подбор арматуры ДБН В.2.6-98:200, сейсмика ДБН В.1.1-12:2006, ДБН В.1.1-12:2006 с учетом неравномерных колебаний грунта, ДБН В.2.2-24:2009, расчет осадки свайных фундаментов как условных фундаментов в соответствии ДБН В.2.1-10:2009; таблицу РСУ и РСН в соответствии ДБН В.1.2-2:2006,грунт-ДБН В.2.1-10:2009,Основания и фундаменты сооружений
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Хотелось бы иметь возможность удобного интерфейса, командных файлов, экспорта-импорта, норм России, Украины, Еврокоды и подробную документацию.
Также хотелось бы иметь возможность нелинейного расчета, учета стадийности возведения, расчетов фундаментов (свайных, плитных). Хорошо бы еще учитывать просадочность грунтов при необходимости. Учет трехмерности грунтового основания, то есть кроме пастернаков всяких нужна возможность задать основание объемным с учетом разных слоев и их свойств.
Все вышеперечисленное в ЛИРА-САПР тоже есть.
Irush_ka вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 12:52
#140
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Лиру и Скад пользовать не нравится - дубовый в сравнении с западным софтом интерфейс.
Не буду говорить про FEMAP или ANSYS, но даже SAP2000 удобнее.

С экономическим развалом Украины (а он идет полным ходом) - Лиры и Скады вообще могут исчезнуть.
А если в свете последних событий "Россия-Украина" прищемят на территории России ЛИРУ-СКАД, то только украинский рынок ПО настолько мал, что этим программам грозит если не исчезновение, то отсутствие развития.....
Уже вот Лира разделилась, а в свое время СКАД отделился от Лировского коллектива.
Это дробление как-то не воодушевляет....

РСУ - нормы обязывают считать с их применением?
Мне пока хватает сочетаний нагрузок...... которое в SAP2000 задается очень легко...

На картинке - Расчет в Ansys. Нижние слои грунта - сильносжимаемые.

1-й конструктор считал здание+фундаментную плиту и ее осадки в Лире.
2-й - в скаде.
В скаде плита прогибается "пузом вниз".
В лире - "пузом вверх".

Возможно там намудрили с законтурными элементами и всякими Пастернаками.

Я сделал модель здания - стержнево-пластинчатую.
Грунт - объемные элементы.
Так как я тогда только начинал освоение Ansys - то грунт моделировал просто объемными элементами, без нелинейностей.

В итоге фунд. плита прогибается, как и положено, "пузом вниз", а прогибы и изгиб. моменты в 1.5 раза больше, чем по результатам расчета в СКАДе.

P.S. Вскоре грянул кризис, спад объемов строительства и проектирования на Украине составил 70 процентов, в последующие годы каждый последующий год - спад по отношению к предыдущему 30 процентов.

Так что нет ни объектов, для которых нужно применять Ansys, ни оплаты труда конструктора - которая позволит изучение и применение таких серьезных программ.

Сейчас так: формально быстренько на тяп-ляп - и бегом чертежи выдать. Цена труда квалифицированного конструктора - 500 долларов в месяц. И вакансий практически нет.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 05.09.2013 в 13:03.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 12:57
#141
Ал-й


 
Сообщений: n/a


engineer_a, ну все перечисленное это точно не косяк скада. Это руки расчетчика. У него и в ансисе бы криво вышло. Вернее еще 3ривее. Тк. там возможностей больше и они сложнее.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 13:09
#142
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Проще наверное перевести украинские нормы на еврокод или ACI.
Так вот еще проблема - Украина захотела перейти на Евронормы - ну так и переходила бы!

Так нет, сделали похожее на Еврокод, но не соответствующее ему.

Сделали гибрид Евронорм и СНиПов. Поэтому нельзя использовать без корректировок ни отечественную старую литературу, ни обширную западную литературу.

Нормы, справочники, пособия, примеры расчета - на украине этого нет.

Вот приходится смотреть - как тот или иной расчет делать, что соответствует Еврокоду, а что нет. Нормы есть, а обширнейшего и необходимого пласта учебников/пособий/примеров расчетов - нет.



Косяк скорее лиры....

Не знаю, но глядя на интерфейсы западного софта и украинского - разница сильно заметна.

Ну и перешли бы на Еврокод полностью да и пользовали бы весь тот западный софт, который поддерживает Еврокоды.
Так нет, опять строят что-то свое, особенное.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 14:10
#143
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Ну и перешли бы на Еврокод полностью да и пользовали бы весь тот западный софт, который поддерживает Еврокоды.
Согласен унас всё через жо..
По поводу перехода в зотчем уже есть еврокод2, 4. Детальный процес перехода не знаю.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 14:21
#144
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Косяк скорее лиры....
Нее... Многими инженерами по всему СНГ регулярно выполняются такие расчеты. В том числе, когда инженерный софт (типа Лиры, САП2000 или СКАДа) используется совместно с тяжелым (типа Ansys или Abaqus). При грамотном использовании возможностей программ и моделировании "того, что нужно" или как бы это сказать "по уму" - результаты вполне бьются, а различия - объяснимы, более того, они - ожидаемы.
Если говорить о прогибе плиты пузом "в низ", то во первых, редко, но бывают исключения. А во вторых - в Лире, Скаде, Микрофе, SAFE и т.п. - она прогибается точно также - пузом вниз. Более того, результаты по КРОСС, Лире-ГРУНТ, методу Пастернака (в любой программе), в МикроФе и т.п. + в Плаксисе, Ансисе и т.п. - по крайней мере для плоских плит простой формы простых зданий - весьма схожи.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 17:38
#145
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


"пузом вниз" - правильно.

А вот лира дала "пузом вверх", то есть не прогиб, а выгиб. Намудрили при подготовке данных или в самой программе.

Все остальные дали прогиб, "пузом вниз".

Здание несимметричное в плане и по высоте, один угол плиты более нагружен.

Сильносжимаемые грунты.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 18:08
#146
Латыш


 
Регистрация: 20.02.2007
Украина
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А вот лира дала "пузом вверх", то есть не прогиб, а выгиб
Для получения эффекта "пузом вверх" достаточно направить локальные оси Z1 в плите вниз - достаточно распространенная ошибка начинающих или недостаточно внимательных исполнителей.
Латыш вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 18:12
#147
Ал-й


 
Сообщений: n/a


говорю же, в лире всегда выходит пузом вниз. Если делать правильно. Если считать упругими солидами, как у Вас, то будет один в один с Ansys.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 18:19
#148
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


engineer_a,
Так летом вступили в силу Еврокоды на ровне с нашими ДБН и ДСТУ. На сайте Минрегионбуда ничего найти не могу. Так что если не прямо сейчас, то уже очень скоро можно будет делать по Еврокоду спокойно.

Не защищаю Лиру-Сапр. Но интерфейс они подтянули в своей последней версии. Но все равно не хватает возможности создавать командные файлы как на APDL в Ансисе. Да, Лира не идеальна, но, имхо, выглядит перспективней СКАД. А вообще смысл рассуждать какая программа лучше. В 9 из 10 случаях на чем дают/ что стоит на работе на том и считают.
А если говорить об неудобном интерфейсе так это в Ансис Механикал APDL, если бы не этот самый APDL там и умереть можно.

Последний раз редактировалось Kinzer, 07.09.2013 в 08:14.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 19:49
#149
Secrett_spb

по диплому архитектор
 
Регистрация: 19.05.2008
С.П.Б.-на-Неве
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™


а вот SAP2000 прекрасно работает с Tekla
Secrett_spb вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:38
#150
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
а вот SAP2000 прекрасно работает с Tekla
У SAP2000 нет РСУ, как и у всех западников, комбинации трудоемкие, и динамический ветер. Стандартный набор.
100k вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:34
#151
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


РСУ ведь необязательны. Можно и по РСН считать.
Комбинации задать несложно....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 15:22
#152
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
РСУ ведь необязательны. Можно и по РСН считать.
Комбинации задать несложно....
Для простого здания или сооружения,которые любят разбирать в качестве примеров, конечно не сложно, а для реального уже несколько сложнее.

Сколько будете задавать комбинации для подобной модели?

Мне вот очень интересно, как "они" "там" считают подобные модели.. не представляю.....

Потом, как ни странно, оказывается, что pi-дельта метод классная штука, но сочетания нагрузок и РСУ всетаки нужнее.

Код:
[Выделить все]
Имена загружений
Номер	Наименование
1	постоянная  от элементов
2	постоянная от покрытий, перекрытий и стен
3	длит на покрытиях
4	длит перекрытия на отм 3,360
5	длит перекрытие на отм 6,960
6	длит перекрытие на отм 11,760
7	длит перекрытие на отм 21,000
8	длит от переходных площадок
9	Короба электрические
10	Нагрузка от талей
11	Технологические трубопроводы
12	нескомпенсированные гор нагрузки от труб вдоль здания
13	нескомпенсированные гор нагрузки от труб поперек здания
14	Снег без мешков
15	Снег с мешками
16	Ветер  по оси Х
17	Ветер против оси Х
18	Ветер по оси Y
19	Ветер против оси Y
20	Кран Г1 Dmax по оси Б
21	Кран Г1 Dmax по оси В
22	Кран Г1 Тпоп по оси Б
23	Кран Г1 Тпоп по оси В
24	Кран Г2 Dmax по оси Г
25	Кран Г2 Dmax по оси В
26	Кран Г2 Тпоп по оси Г
27	Кран Г2 Тпоп по оси В
28	Кран Г2 Dmax по оси Г отм 12000
29	Кран Г2 Dmax по оси В отм 12000
30	Кран Г2 Тпоп по оси Г отм 12000
31	Кран Г2 Тпоп по оси В отм 12000
32	Кран Г3 Dmax по оси Б
33	Кран Г3 Dmax по оси А
34	Кран Г3 Тпоп по оси Б
35	Кран Г3 Тпоп по оси А
36	Кран Г3 Тпрод по оси Б и А
37	Осадка колонн по оси Г h=30 мм
38	Осадка колонн по оси В h=30 мм
39	Пульсация по оси Х
40	Пульсация против оси Х
41	Пульсация по оси Y
42	Пульсация против оси Y
43	Кран Г9 Dmax по оси 1
44	Кран Г9 Dmax по оси 2
45	Кран Г9 Тпоп по оси 1
46	Кран Г9 Тпоп по оси 2
47	Кран Г9 Тпрод по оси 1 и 2
48	Массы
49	Горизонтальные нагрзки от труб по Х
50	Горизонтальные нагрзки от труб по Y
51	Ось Г 7 тс вдоль здания 2 этаж
52	Ось Г 7 тс вдоль здания 2 этаж
53	Ось Г 7 тс вдоль здания 3 этаж
54	Ось Г 5 тс поперек здания 1 этаж
55	Ось Г 5 тс поперек здания 2 этаж
56	Ось Г 5 тс поперек здания 3 этаж
57	Ось В 7 тс вдоль здания 1 этаж
58	Ось В 7 тс вдоль здания 2 этаж
59	Ось В 7 тс вдоль здания 3 этаж
60	Ось В 5 тс поперек здания 1 этаж
61	Ось В 5 тс поперек здания 2 этаж
62	Ось В 5 тс поперек здания 3 этаж

Последний раз редактировалось 100k, 06.09.2013 в 15:44.
100k вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 16:10
#153
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, давайте адрес в личку, я покажу как они это делают
 
 
Непрочитано 06.09.2013, 21:58
#154
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Мне вот очень интересно, как "они" "там" считают подобные модели.. не представляю.....

Фиксированные комбинации http://www.bgstructuralengineering.c...ASCE700202.htm
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 22:13
1 | #155
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ETCartman, точно точно...

И когда загружений штук 25 и более - число таких фиксированных комбинаций становится как минимум трехзначным. И каждая считается с P-delta. Просто выглядит довольно громоздко... Просто схемы (расчетные), применяемые "там" - гораздо проще. К примеру, плиты там фигурируют часто только как load transfer, со своими правилами передачи нагрузки на балки и стены. Основание, как правило, посчитано отдельно (на сложных моделях в геотехнических программах без возможности выполнять конструктивные расчеты). Свойства основания унифицируют для целой группы загружений. Часто так - для сейсмики/ветра одна жесткость (отдельная модель), для статики - другая. Модель в итоге получается по части количества КЭ гораздо легче среднестатистических в СНГ. Даже для самых больших зданий. Но при этом учтены те эффекты, которые у нас не учитываются (та же пи дельта) и обойдены те проблемы, с которыми у нас борются (тот же вопрос расчета балок в составе монолитных плит).
фиксированные комбинации вообще снимают массу проблем.
100k, только графы уже будут не нужны... Offtop: p.s. пример уже кидаю
 
 
Непрочитано 06.09.2013, 23:44
#156
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


А мона пример все посмотреть, Алексей?
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 03:42
#157
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И каждая считается с P-delta. Просто выглядит довольно громоздко... Просто схемы (расчетные), применяемые "там" - гораздо проще.
Пи-дельта - чаще всего подразумевается геометрическая нелинейность. Это не исчерпыващий анализ, потому что физической для большинства конструкций нельзя пренебрегать. Вообще слово "моделировать" применимо по моему только к явному анализу (LS-Dyna, Impact-FEM) . Все остальное - просто инженерный расчет.
Вот тут неплохая подборка статей (с бесплатной программой) http://www.mastan2.com/stabilityfun.html
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 13:54
#158
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Условно:

Здание 18х24 м с сеткой колонн 6х6м высота 10 этажей.

Каждая ячейка 6х6 может быть нагружена, а может и нет. Или нагрузка есть только на участке пола возле колонны.

На разных этажах - разная картина.

Количество комбинаций - огромное.


Вопрос - а насколько эта гимнастика ума реально соответствует поведению конструкции?

Возможно, рост количества РСН/РСУ имеет некоторый предел, выше которого мы не углубляем свое представление о конструкции и увеличиваем точность расчета, а наоборот....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 15:17
1 | #159
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Это не исчерпыващий анализ, потому что физической для большинства конструкций нельзя пренебрегать.
Я думаю, так же раздельно считают как и в РФ. Т.е. физическая нелинейность учитывается в конструктивных расчетах. А непосредственно в расчетах конструктивной схемы здания - только для отдельных классов расчетов. У нас в СНГ 90% случаев - это определение прогибов перекрытий. Еще процентов 5 - это прогрессирующее, хотя методики еще нуждаются в проверке и доработке. А остальное - это исследовательские расчеты, свойственные технически сложным объектам. Я про геотехнику специально умалчиваю -там давно упругие расчеты забыты.
По тому, что довелось мне видеть - ситуация с зарубежными расчетами аналогична. Прогибы плит - это основной потребитель нелинейных расчетов. Методы - те же что и у нас, и результаты сходятся.
Но в отличие от нас - гораздо более продвинуты нелинейные расчеты при сейсмике - учитываются пластические деформации, разброс сложности способов - большой. Есть программы доступные проектировщику (типа ETABS или Perform3d) для такого анализа. Хотя тяжелый софт тоже идет в ход (много работ у Китая, где к тому же целые модели зданий несколько метров высотой трясут - для каждого проекта, если есть определенный набор отступлений от норм).
Я, правда, больше с позиции высотных зданий рассматриваю ситуацию. Уверен, для сложных большепролетных сооружений там свои проблемы и расчеты...
Но фиксированные комбинации - это большой плюс для ввода нелинейных расчетов в практику проектирования. С РСУ конструктор должен много доп работ сам провести по выявлению критичных комбинаций. Прежде чем браться за нелинейный расчет.

6pa4o, конечно )

engineer_a, я думаю, такими вопросами должны заниматься НИИ, специализирующиеся на вопросах надежности, оптимизации, и нагрузках с воздействиями. В нашей стране это лаборатория надежности ЦНИИСКа. Но, как там в одном старом фильме... "...Еда стоит денег". А наука не финансируется и скорее всего не будет никогда.
 
 
Непрочитано 08.09.2013, 03:21
#160
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И когда загружений штук 25 и более - число таких фиксированных комбинаций становится как минимум трехзначным.
Спасибо скачал. Если можно, я бы и модель скачал.

Что касается комбинаций, то я не совсем согласен. Если загружений 25 и более, то всех возможных комбинаций более 33 000 000. Это никак не трехзначное число.
И это только на первый взгляд, "их" правила только кажутся простыми, а если разбить например "эксплуатационную" нагрузку по-пролетно и(или) по-этажно, то количество комбинаций становится очень большим. На эту тему было "Расчетные модели сооружений" Перельмутер Сливкер и кажется у Гордеева "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения".
СПиПовские комбинации тоже можно описать подобными правилами.
Впрочем у "нас" если в модели есть постоянная нагрузка, эксплуатационная и ветер тоже никаких проблем с комбинациями нет. Я видел жилой дом, который рассчитывался на 3 комбинации нагрузок.
А может у вас еще есть материалы, как задают технологические нагрузки, а не только жилые и административные здания?

Последний раз редактировалось 100k, 08.09.2013 в 03:26.
100k вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2013, 12:15
#161
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, не за что


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Если загружений 25 и более, то всех возможных комбинаций более 33 000 000. Это никак не трехзначное число.
Это если рассуждать с точки зрения ВСЕХ возможных комбинаций. А кол-во фиксированных как раз получается штук 200-300. Про промздания ничего не скажу, но в высотках, где из этих 25 - штук 15 - это разные направления ветра, и еще штук 5 - сейсмика - комбинаций в итоге не бывает миллионы.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А может у вас еще есть материалы, как задают технологические нагрузки, а не только жилые и административные здания?
Как раз в стадии освоения проблемы )) Из имеющихся у меня данных (это именно "данные", т.е. описанные на словах конкретные примеры =), многочисленные технологические нагрузки на перекрытия анализировались и сводились к общей распределенной, которая перекрыла бы любой вариант технологической. Такой поход приводил к соответствующей металоемкости.
 
 
Непрочитано 08.09.2013, 13:36
#162
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Это если рассуждать с точки зрения ВСЕХ возможных комбинаций. А кол-во фиксированных как раз получается штук 200-300. Про промздания ничего не скажу, но в высотках, где из этих 25 - штук 15 - это разные направления ветра, и еще штук 5 - сейсмика - комбинаций в итоге не бывает миллионы.
Мне кажется, что Вы не понимаете. Так происходит, для простых задач или упрощенных.
Конечно я согласен, что расчетных комбинаций будет гораздо меньше, но....

Если задать снеговую нагрузку не одним нагружением, а несколькими (многоролетная рама, перепады по высоте, снеговые мешки и тп) не взаимоисключающими между собой (хотя часть этих нагружений может быть между собой взаимоисключающая). Далеко не факт, что сразу снег на всем покрытии здания, будет самым невыгодным. Пришел дядя с лопатой, на балкон (консоль), и скинул снег на землю (разгружающее действие консоли). В лучшем случае на землю, а может не на землю, а на покрытие.
Был хороший пример, как убирали снег с промздания, с одной половины фермы, снег перекидали на вторую половину фермы

Так же эксплуатационную нагрузку. Почему самый невыгодный вариант, когда она заданна на все перекрытие? Наверняка, для каких-то элементов конструкции, будет более невыгодно, когда на какой-то ее части, нет эксплуатационный нагрузки. Например, усилие на отрыв в колонне, когда не большая прижимающая сила, и большой момент, актуально для определения требуемых анкерных болтов.

В настоящий момент, занимаюсь проектированием промышленных зданий, очень больших. Там есть еще технологические нагрузки в том числе краны. Это вообще отдельная головная боль.

Вот простой пример
Допустим есть правило, нам надо учесть постоянную с к-том 1.35 эксплуатационную с к-том 1.5 и снег с к-том 1.5
Когда есть 3 нагружения
1. постоянная
2. эксплуатационная
3. снег
Все просто.
Нужная комбинация
1(1.35) 2(1.5) 3(1.5)

А если эти нагрузки разбиты на несколько нагружений
например см картинку

то количество комбинаций уже несколько больше 576

Код:
[Выделить все]
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 3(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 2(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 4(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 5(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 6(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 8(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 7(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 9(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 10(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5) 11(1.5) 
ULS; 1(1.35) 3(1.5) 8(1.5)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица.png
Просмотров: 145
Размер:	26.6 Кб
ID:	111523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 124
Размер:	15.5 Кб
ID:	111524  
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (85.3 Кб, 1102 просмотров)

Последний раз редактировалось 100k, 08.09.2013 в 19:22.
100k вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2013, 13:46
#163
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, я читал книгу Перельмутера (кстати, показалась на редкость неудачной - только ставит вопросы, но не дает ответов); видел упавшие фермы как раз от случая переноса снега с одной половины на другую; ну т.е. понимаю о чем Вы.
Как раз и подразумевается, что не нужно рассматривать невыгодные положения. Это компенсируется гораздо более высокими коэффициентами надежности по нагрузке (1,4 для полезной, к примеру). Я, конечно, может не так читаю их нормы, но в реальных зданиях там не рассматривают невыгодные положения (шахматные и через пролет и т.п.). Не делают этого. И тогда сложно набрать большое число комбинаций.
А с технологическими нагрузками, я уже писал как поступают - тоже на больших (не знаю - большие или не большие здания, у которых в плане каждый размер больше 0,5 км?) - там технологическая нагрузка от сотен единиц различного оборудования, между которыми гоняют кары - это абстрактные 20 кн/м.кв. И все.
Со стороны это, конечно, не привычно смотрится...
 
 
Непрочитано 08.09.2013, 14:36
#164
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
читал книгу Перельмутера (кстати, показалась на редкость неудачной
Если бы только книга ну ждем СКАД++
А книга Гордеева

Ну я так у думал, про "их"(проклятых буржуинов) комбинации. Так что на мой взгляд это Тот же MicroFE c теорией выпуклых оболочек гораздо "более правильнее".
Надо поискать еще их нормы "про краны".
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 22:51
#165
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я думаю, так же раздельно считают как и в РФ. Т.е. физическая нелинейность учитывается в конструктивных расчетах. .
Да - в конструктивных расчетах учитывается в основном на уровне гипотез, специальными кривыми в координатах "предельный момент"-"предельная осевая сила".
Но это обычный инженерный расчет для которого достаточно упругого решения
Вы никакими формулами физическую нелинейность ни сейчас, ни когда то в будущем точно не учтете. Вплоть до того, что наиболее нагруженные места будут возникать не там где они возникают при упругом расчете и с геометрической нелинейностью. Такие парадоксы возникают даже в простейшем случае типа "цилиндрический образец испытваемый на растяжение"
Сам по себе пи-дельта анализ делается не всегда. И по большей части ничего нового геом. нелинейность не привносит и не всегда такой расчет требуется. В СНиПе есть требование делать подобный расчет для гибких стволов мачт. Это мудро потому что гибких конструкциях - там да, расчет по Эйлеру на устойчивость и учет геометрической нелинейности близок к истине и практически необходим. А кроме мачт гибкие конструкции делать крайне нежелательно.
Поскольку программы сейчас играют роль фетиша для инженеров то лучше сразу брать и изучать что то ближе к явному анализу. Как это или это. Первая бесплатна, но к сожалению в ней нет балочных элементов и оболочки реализованны как несжимаемые.
Вторая безусловно хороша. По крайней мере к этим программам применимо слово моделировать. Все остальное - это калькуляторы по ТУ или по нормам. Ничего там сверх очевидного получить нельзя, никакой новой информации о физическом объекте. Хотя сейчас например в программах типа ANSYS/SolidworksSimulation/Abaqus/CalculiX/Code-Aster, etc, вы легко можете посчитать небольшое здание объемными элементами. В линейной постановке так и вообще быстро. В нелинейной - не быстро и вообще не всегда. Явный анализ тут рулит безусловно.
Говоря же о зарубежных нормах и практиках - ничего принципиального нового, суперпрогрессивного они не содержат. И больше базируются на традициях чем на каких то научных открытиях. Хотя мето'да с фиксированными комбинациями не так уж плоха по сути. Главное что она отражает смысл инженерных расчетов - то что это не какая то там объективная истина, или какие то напряжения которые вы определите по вашему мнению более точно - действительно возникнут там и такие где вы думаете, а просто набор формальных процедур для тестирования конструктивного решения. Чтобы избежать ляпов или большого перерасхода материалов

Последний раз редактировалось ETCartman, 10.09.2013 в 23:32.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 23:47
#166
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ETCartman, даже так про солиды скажу. В линейной даром не нужно т.к. это масса минусов при отсутствии плюсов. А в нелинейной можно сказать нереально. Если есть кластеры то это одно, но на работе со среднеразмерным зданием даже двухпроцессорный комп с рейд массивом из sas дисков давится при расчете здания совместно с основанием в плаксисе 3д. А если все здание нелинейными солидами... в плите обычно сжатая зона копейки, а ведь разбивку желательно принять такой, чтобы в ее пределах хотя бы несколько КЭ поместилось. Явный анализ ускорит процесс раз в 10 но нелинейную задачу по обычному жб зданию солидами это не спасет. В проектной практике это в Рф фирм 5 могут себе позволить. А оболочки это реальность. Да, наклонные трещины уже опускаются... но не ради них делается такой расчет.
И более того, с точки зрения безопасного проектирования те самые методики с диаграммами использовать намного более правильно. И я готов поспорить что банальную жб колонну солидами в физически нелинейной постановке рассчитать таким образом чтобы не упустить ни один из механизмов разрушения смогут единицы. 1 из тысячи инженеров =) а попытки учащаются... и это пугает.
 
 
Непрочитано 11.09.2013, 01:51
#167
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


С жб конструкциями все проще. Там расчет базируется на методе предельного равновесиия, так что линейный играет роль одной из возможных равновесных систем внутренних усилий. Нелинейный нужен при расчете по второй группе предельных состояний в случае нетиповых конструкций в основном. в последнем случае не обязательно считать на все комбинации - достаточно упрощенной схемы и пары основных загружений.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:05
#168
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Строительные конструкции это не только домики если чего... так что хорош тут солиды чмырить . Плюсов у них нет... хех
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:21
#169
Ал-й


 
Сообщений: n/a


MrWhite, да ладно, Вы же понимаете о чем я. Это мне приносят жб колонны, посчитанные 4 элементами на сечение в Лире и "типа проходит" ) у многих руки чешутся делать залипуху. И некоторые сообления на форуме их только стимулируют ) когда я писал про 5 фирм в Рф - Вас тоже держал в уме :0)
 
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:56
#170
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ал-й я с большим вниманием читаю эту тему. Вопрос РСУ vs РСН мне очень интересен на самом деле. Если развивать тему про большое количество сочетаний нагрузок, то я хочу отметить что если не останавливаться то количество сочетаний не большое и не огромное - оно бесконечное. Вопрос только в том - где остановиться .
Поэтому подход
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Хотя мето'да с фиксированными комбинациями не так уж плоха по сути. Главное что она отражает смысл инженерных расчетов - то что это не какая то там объективная истина, или какие то напряжения которые вы определите по вашему мнению более точно - действительно возникнут там и такие где вы думаете, а просто набор формальных процедур для тестирования конструктивного решения.
по мне так гораздо более логичен. Но к сожалению это описание поверки, а не подбора конструктивных решений.

Может быть выход в вероятностном подходе к определению вариантов нагружений?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:36
#171
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ал-й я с большим вниманием читаю эту тему. Вопрос РСУ vs РСН мне очень интересен на самом деле. Если развивать тему про большое количество сочетаний нагрузок, то я хочу отметить что если не останавливаться то количество сочетаний не большое и не огромное - оно бесконечное. Вопрос только в том - где остановиться .
Поэтому подход по мне так гораздо более логичен. Но к сожалению это описание поверки, а не подбора конструктивных решений.

Может быть выход в вероятностном подходе к определению вариантов нагружений?
А какие могут быть сложности с РСУ vs РСН. Алгоритмы известны и понятны. Количество комбинаций равно 2^(n) n-количество нагружений (если они между собой не взаимоисключающие). На мой взгляд, самый простой вариант, это посчитать конструкцию на РСУ(а также расчетные сочетания перемещений, напряжений). ПО типу как в лире или скаде, из РСУ(а также перемещений и напряжений) взять комбинации, их будет на несколько порядков меньше чем всех возможных комбинаций. Далее, их можно отфильтровать(удалить не расчетные) по методу выпуклых оболочек (по типу как в МикроФе). И вуаля, у вас есть РАСЧЕТНЫЕ комбинации, их оказывается вполне вменяемое количество.
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 13:22
#172
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А какие могут быть сложности с РСУ vs РСН. Алгоритмы известны и понятны. Количество комбинаций равно 2^(n) n-количество нагружений (если они между собой не взаимоисключающие). На мой взгляд, самый простой вариант, это посчитать конструкцию на РСУ(а также расчетные сочетания перемещений, напряжений). ПО типу как в лире или скаде, из РСУ(а также перемещений и напряжений) взять комбинации, их будет на несколько порядков меньше чем всех возможных комбинаций. Далее, их можно отфильтровать(удалить не расчетные) по методу выпуклых оболочек (по типу как в МикроФе). И вуаля, у вас есть РАСЧЕТНЫЕ комбинации, их оказывается вполне вменяемое количество.
Я где-то сказал про сложность? Я лишь подчеркнул, что количество нагружений для поиска наихудшего расчетного случая в общем случае равно бесконечности. Другое дело что его ограничивают зональностью например. Но Вы же не можете гарантировать что при изменении распределения нагрузки внутри какой-нибудь из зон (внутри которой вы считаете эту нагрузку константой) не выплывает худший расчетный случай? А он выплывет. Так что ограничение есть и у РСУ. А уж если ограничение есть, то в чем хуже РСН? Ну задайте меньше зональностей и будет меньше комбинаций.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 15:43
#173
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
чем хуже РСН? Ну задайте меньше зональностей и будет меньше комбинаций
Посмотрите пост 162, там помоему ясно, чем РСН хуже РСУ.
На сколько я понял, в западной практике вообще отсутствует "зональность" те они не разделяют нагрузку одного вида на отдельные нагружения, не смотря на то, что я не нашел в их нормах каких либо указаний на этот счет.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы же не можете гарантировать что при изменении распределения нагрузки внутри какой-нибудь из зон (внутри которой вы считаете эту нагрузку константой) не выплывает худший расчетный случай? А он выплывет.
Следуя такой логике, вообще нет смысла стараться сделать работу модели более реалистичной, вы же все равно не можете найти "худший расчетный случай" или смоделировать работу конструкции на 100% так как это будет "в жизни", и так сойдет...
Некоторые делают 2 комбинации.
1. постоянная + эксплуатационная + снег + ветер.
2. постоянная.

Я так делать не могу, у меня часто бывает несколько кранов (каждый по 5 нагружений)
Естественно РСУ это линейные расчеты, но могут использоваться и в нелинейных, следующим образом.
После нахождения РСУ комбинации от них экспортируются в программу, и на основе этих комбинаций делается уже нелинейный расчет.
Мое мнение - РСУ очень удобный инструмент, при большом количестве нагружений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 441.png
Просмотров: 151
Размер:	224.0 Кб
ID:	111812  

Последний раз редактировалось 100k, 11.09.2013 в 16:00.
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:05
#174
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Посмотрите пост 162, там помоему ясно, чем РСН хуже РСУ.
На сколько я понял, в западной практике вообще отсутствует "зональность" те они не разделяют нагрузку одного вида на отдельные нагружения, не смотря на то, что я не нашел в их нормах каких либо указаний на этот счет.
В вашем примере видно, что РСУ дает существенное преимущество в расчетах с подвижным оборудованием и только. Я Вам точно также могу привести пример где будут сотни нагрузок и всего десяток РСН. Там гораздо эффективнее будет использовать РСН.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Следуя такой логике, вообще нет смысла стараться сделать работу модели более реалистичной, вы же все равно не можете найти "худший расчетный случай" или смоделировать работу конструкции на 100% так как это будет "в жизни", и так сойдет...
Некоторые делают 2 комбинации.
1. постоянная + эксплуатационная + снег + ветер.
2. постоянная.

Я так делать не могу, у меня часто бывает несколько кранов (каждый по 5 нагружений)
Естественно РСУ это линейные расчеты, но могут использоваться и в нелинейных, следующим образом.
После нахождения РСУ комбинации от них экспортируются в программу, и на основе этих комбинаций делается уже нелинейный расчет.
Мое мнение - РСУ очень удобный инструмент, при большом количестве нагружений
Следуя моей логике Вы бы пришли к выводу, что если постараться то любую идею можно довести до абсурда.
В Вашем случае Вы убеждены в эффективности РСУ, а в защиту приводите абсурдные случаи для расчета по РСН. Допустим кто-то считает по 2 РСН и доволен этим - это же не говорит о том что расчет по РСН плохой, это говорит о том, что кто-то не своим делом занят. Если Вы хотите посчитать 100500 комбинаций ясно, что с помощью РСН это делать нет смысла. Но в моей практике всегда находились способы сократить вариант комбинаций до вменяемого количества и рассчитать с помощью РСН (правда по много кранов я конечно не считал - в нормах же вроде только 2 максимум учитывается работающих? Или я ошибаюсь?).
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 18:03
#175
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Я не пытаюсь Вас уязвить Вы видимо меня не правильно поняли. Я не выступаю против РСН, я не противник РСН я их использую. Более того, я даже разрабатываю алгоритмы для их нахождения, точно так же как и для РСУ.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В вашем примере видно, что РСУ дает существенное преимущество в расчетах с подвижным оборудованием и только. Я Вам точно также могу привести пример где будут сотни нагрузок и всего десяток РСН. Там гораздо эффективнее будет использовать РСН.
Не только с подвижным оборудованием. Могу Вам привести примеры, когда будет до 20 нагружений и несколько тысяч комбинаций нагрузок.
Не понимаю, что значит "гораздо эффективнее"? Те комбинации нагружений заданные в ручную или другим способом что сделают эффективнее чем РСУ?

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Но в моей практике всегда находились способы сократить вариант комбинаций до вменяемого количества и рассчитать с помощью РСН
Один из самых простых и эффективных способов сократить количество комбинаций это РСУ. В сущности, для этого РСУ и предназначены.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
абсурдные случаи для расчета по РСН
Какой абсурдный пример? Примеры я привожу, из своей работы.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
нормах же вроде только 2 максимум учитывается работающих? Или я ошибаюсь?
Довольно проблематично выбрать, какие два "торможения" от каких 2х кранов из имеющихся в здании 7ми кранов, более невыгодны для каждой конкретной колонны. Гораздо проще, когда компьютер переберет все варианты.

Вообще надо отдельную тему РСУ РСН комбинации нагрузок или как-то так, пусть кто нить создаст, а то мне не удобно.

Последний раз редактировалось 100k, 11.09.2013 в 18:42.
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 22:30
#176
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Да. Про РСУ и РСН наверное нужно отдельную тему. Только вот эта тема неразрывно связана с конкретной расчетной программой и конкретным кругом решаемых задач. Так что не понятно где про это писать и что обсуждать . Кстати думаю разница в наших суждениях именно этими факторами и вызвана.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:01
#177
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


только Robot так как Revit со своими extentions уже впереди планеты всей, а если учесть что потом без труда можно быстро проверить некоторые ключевые места в твердотельной модели в ANSYS то ......... лично это мой опыт, может ошибаюсь.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:35
#178
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
только Robot так как Revit со своими extentions уже впереди планеты всей
Покажите проекты, которые Вы выпустили при помощи этих чудо-программ?
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:36
#179
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


чертежи ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:39
#180
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
чертежи ?
Судя по названию темы - расчеты.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:39
#181
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Да что хотите
Вы ж проектную документацию в ревите делаете?
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 17:32
#182
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Если подвох про плиты, то плиты в SCAD, но я думаю что все же "Перспективное ПО" это Robot.
Изображения
Тип файла: jpg pic_27.jpg (501.4 Кб, 1024 просмотров)
Тип файла: jpg pic_85.jpg (466.5 Кб, 1051 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 18:02
#183
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
13. Прикладное ПО дальнего зарубежья (Tower, SAP2000 & ETABS, STAAD, RSTAB и тп) - также не вижу перспектив. Только в случае внедрения еврокодов у нас, тогда возможен массовый наплыв. Возможно часть из подобных программ уже готова к использованию у нас в стране - честно не в курсе, буду рад услышать мнения.
В НИП-Информатика занимаются локализацией SAP2000.
http://www.nipinfor.ru/construction/...sap2000/10203/
http://www.nipinfor.ru/news/10141/
За подробностями к ним.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 18:11
#184
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Судя по переводу рекламы, не все у них гладко....

Особенно улыбнула суперособенность программы для расчета строительных конструкций "Расчет степени спектральности плотности"....

Кто-нибудь подскажет, что это?
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 18:19
#185
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Кто-нибудь подскажет, что это?
http://docs.autodesk.com/RSA/2012/RU...43249C-697.htm
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 18:53
#186
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Судя по переводу рекламы, не все у них гладко....

Особенно улыбнула суперособенность программы для расчета строительных конструкций "Расчет степени спектральности плотности"....

Кто-нибудь подскажет, что это?
Может имелась в виду степень спектральной плотности? Для расчета стационарных случайных воздействий.

Последний раз редактировалось Ralk, 17.09.2013 в 18:58.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 20:59
#187
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


спектральная плотность мощности...
я когда-то написал конвертор sap-ansys и etabs-ansys
надо будет им предложить.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 22:04
#188
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Offtop: ансис тоже может стать дружелюбней
https://cloud.mail.ru/public/1721977...Project003.exe https://cloud.mail.ru/public/c1b0f1f...0%BE%D0%B2.exe
__________________
...

Последний раз редактировалось derik, 18.11.2014 в 16:46.
derik вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 22:53
#189
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
спектральная плотность мощности...
Охренеть.
Речь, очевидно, идёт о спектре реакций линейных осцилляторов на акселерограмму землетрясения.
Или проще говоря, кривая динамичности бетта в расчётах на сейсмику.
 
 
Непрочитано 17.09.2013, 23:08
#190
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


перевод был плохой. автоматический, буквальный.
СПМ это совсем не бетта и в него не пересчитывается.
обычно применяют вовсе не в сейсмике, а при представлении ветровых и вибрационных нагрузок.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 08:48
#191
bahil


 
Сообщений: n/a


Типа спектра Давенпорта? Но причём тут МКЭ? Или прямой переход от СПМ к реакциям? Поясни, пожалуйста.
Ну или ссылку на литературу
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 09:52
#192
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


точно так=именно Давенпорт (а также его более современные варианты Каймал, Панофски и др.)
спектральную плотность мощности (СПМ, power spectral density, PSD) задают во многих пакетах МКЭ как вид нагрузки.
подобно спектрам для землетрясений.
но в спектрах землетрясений амплитуды как функции частот величины фиксированные, а
здесь же амплитуды =случайные величины с неким средним значением и неким среднеквадратичным отклонением.
их правильнее всего описывать спектральной плотностью мощности
если описывают ветровое давление, то ее размерность Па**2/Гц
если вибрирующую силу,то Н**2/Гц
в общем квадрат величины в диапазоне, отнесенный к ширине диапазоне (при ширине, стремящейся к нулю)
где-то так.

расчет МКЭ сводится к определению коэффициентов к формам колебаний. только эти коэффициенты теперь случайные величины с неким средним значением и неким среднеквадратичным отклонением (sigma)
распределение гаусса ("нормальное") говорит, что в диапазоне плюс-минус три сигма находится 99.7% (не помню точно) случайных значений
добавив к вычисленному среднему три сигмы, можно оценить максимум величины с вышеупомянутой надежностью.

для ветра распределение иное. давление ветра с 50-летней надежностью полагают (есть методики) находится в диапазоне от +четыре сигма
до минус семь сигма.

в ANSYS это тип расчета SPECTRAL,PSD
есть во всех известных мне универсальных пакетах.
про обиходные строительные точно не скажу (другим виднее), вроде бы тоже должны быть

попробовал понятнее, извини если что. а то у меня целая лекция получится.
сейчас не могу. (вечером полсотни магистров будут другую тему слушать- надо готовиться)
а в википедии более-менее изложено, да и книжек масса.

поправлю коллегу из поста 185= в хелпе робота вы дали ссылку не на СПМ, а на обычный спектр.

Последний раз редактировалось СергейД, 18.09.2013 в 10:24.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:01
#193
bahil


 
Сообщений: n/a


Спасибо.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:30
#194
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 bra40 = спасибо, порадовали постом 188
покажу магистрам вечером на лекции как пример того, что можно сделать, если прислушиваться к моим советам.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 13:41
#195
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


СергейД, спасибо но без помощи MrWhite мне бы было тяжко
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 13:53
#196
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


СергейД, спасибо за разъяснения. Теперь понятно. Хотя, как мне кажется, в стандартных строительных расчетах такая возможность вряд-ли будет использоваться.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:18
#197
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Николай Баглаев, Здравствуйте! А не подскажите - можно ли тезисы/доклады с Сочи скачать где-нибудь? Да даже только Техсофта уже было бы интересно. А может ссыль публичная есть..?
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:28
#198
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 Баглаев.
пожалуй, но мосты на ветер считают именно так. и методики Н.А.Попова для оценки пульсационной составляющей ветра опираются именно на СПМ.
многие приборы подвергаются действию случайной по природе вибрации (на кораблях и самолетах и в транспорте при перевозке).
вы просто ограничиваете сферу применения своего пакета.
2 bra40
я помогал, сколько хватило времени... интерфейс-то до рези в глазах знакомый.

Последний раз редактировалось СергейД, 18.09.2013 в 14:31. Причина: с
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:32
#199
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Offtop: Ал-й, C конференции по сейсмике? Организаторы обещали на сайте конференции выложить (примерно в середине-конце октября).

СергейД, я не ограничиваю применение продукта, я просто опираюсь на ситуацию в сегодняшнем проектировании. Очень мало есть проектировщиков, которые для расчета на ветер будут моделировать ветровые потоки и исследовать пульсацию с такой стороны. Большинство воспользуются инженерными подходами и будут опираться на нормы.

При этом я четко понимаю, что наш продукт ориентирован на строительство и применение его для расчетов приборов на транспорте - неудобно, даже если возможно.

А по SAP200 - я был бы рад, если бы на рынке появился хороший продукт. Но начинать продвижение продуктов строительной направленности на нашем рынке, ИМХО, нужно с хорошей локализации (не только перевода, но и реализации норм и т.д.), кроме того, создания нормального представительства с службой поддержки и грамотными инженерами.

Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 18.09.2013 в 15:45. Причина: добавил
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:40
1 | #200
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Николай Баглаев, да, речь о ней. Спасибо, будем ждать.
Ссылка на сайт - http://www.10rncee.ru/
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:43
#201
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Николай Баглаев, да, речь о ней. Спасибо, будем ждать.
Ссылка на сайт - http://www.10rncee.ru/
Offtop: Надо было лучше сюда ехать, нежели на Лировскую конференцию.... В те же дни
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:55
#202
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Дрюха, кстати, в октябре будет вот что - http://www.liraland.ru/news/seminar/1352/
Николай Баглаев, разработчикам других ПО, возможно, тоже будет интересно. Я бы даже рекомендовал. Т.к. многое из того, что, судя по всему, будет показано - очень нравится пользователям (они и ссылаются на эти примеры).
Хотя сейчас массово на осень такие семинары пойдут - по Лире 10 уже что-то было ведь..? А еще SCAD++ в октябре. Если честно, я думал число поставщиков уменьшится, а, кажется, конкуренция наоборот - обостряется.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:56
#203
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Дрюха, кстати, в октябре будет вот что - http://www.liraland.ru/news/seminar/1352/
Offtop: Мне лировцы это уже раз шесть прислали
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:57
#204
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Дрюха, мне по разу, но, блин, на каждую почту ))
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:31
#205
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Offtop: Посмотрите, как весело отмечают 38 годовщину разработчики из CSI.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:57
1 | #206
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Offtop: Посмотрите
Профессор, вы хотите стать знаменитым как Lady Gaga?
Хорошо, когда умеешь и работать, и отдыхать
Dr.Damodar Maity,
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=mtRR-5fzKo8
пока приходится вслушиваться в индийский акцент. но тоже, полезно

есть и русские, Нехаева Геннадия Алексеевича, по ЛСТК
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=p2hLzK8_rSk
бетон, Prof. N.Dhang
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=pIdaC_I6H_M

Последний раз редактировалось Chardash, 18.09.2013 в 17:33.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 17:54
#207
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Николай Баглаев, да, речь о ней. Спасибо, будем ждать.
Ссылка на сайт - http://www.10rncee.ru/
Offtop: Думается, сборник будет в печатной форме и платный.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 18:27
#208
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ralk, всегда бесплатные были - главное ссыль вычислить вовремя :О)
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 18:50
#209
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


СергейД, Вам обоим огромное спасибо, без Вас этого ничего бы не было!
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 18:57
#210
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
СергейД, Вам обоим огромное спасибо
поддерживаю

ps аналог CMSEL в ANSYS WB - named selection
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:04
#211
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


...

Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.09.2013 в 22:00. Причина: дабы не раздражать бахила
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 21:17
#212
bahil


 
Сообщений: n/a


Дались тебе эти ЛСТК. Кошмары сняться? После закрытия всех тем будешь во все другие их вставлять?
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 00:14
#213
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Ralk, всегда бесплатные были - главное ссыль вычислить вовремя :О)
Offtop: Где же ты раньше был? Теперь буду глазастее.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:28
#214
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А есть ли в microfe реализация норм ДБН (Украины)?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:48
#215
bahil


 
Сообщений: n/a


А разработчики маленького фэ не в курсе?
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
#216
Ал-й


 
Сообщений: n/a


engineer_a, Конструктивные расчеты железобетонных и металлических конструкций в соответствии с действующими СНиП 52-01-2003, СП (52-101-2003), СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.02.01-83,СНиП II-7-81*, СНиП II-23-81, СП 53-102-2004, СТО 02494680-0049-2005, СНБ 5.03.01-02, ТКП ЕН 1992-1-1-2009.
Это с сайта. Т.е. видать нет.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 16:36
#217
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


интересно сравнение ROBOT vs SCAD-LIRA vs MicroFE.

перспективно ли изучать ROBOT с прицелом на работу в России?

перспективно ли изучать ROBOT с прицелом на работу в Европе?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 16:38 Robot vs LIRA-SCAD vs MicroFE
#218
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


интересно сравнение ROBOT vs SCAD-LIRA vs MicroFE по наличию/отсутствию расчетных возможностей и по распространенности.

перспективно ли изучать ROBOT с прицелом на работу в России?

перспективно ли изучать ROBOT с прицелом на работу в Европе?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 18:13
1 | #219
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


engineer_a, Робот глючноват. Лучше изучайте вот это не уступает роботу ни в чем, кроме поддержки Российских норм.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 18:55
1 | #220
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


российских норм, как я понимаю, в Длубале и не предвидится.

Какова его распространенность?

Посмотрев на его (Длубала) интерфейс - прихожу к выводу, что там, где мне не хватит SAP2000 я применю FEMAP или ANSYS.

Мне хочется чтобы был удобный интерфейс (САП2000 очень нравится) и хорошие возможности расчета.

дубовые интерфейсы ЛИРЫ-СКАДА не радуют.

Может, Длубал и стоит попробовать....

Наиболее оптимальным считаю софт с удобным интерфейсом и поддержкой норм Украины и России. Если бы к САП2000 прикрутить модуль с нашими нормами... или к длубалу.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 19:07
#221
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


engineer_a, как по мне, интерфейс длубала очень даже удобен, значительно удобнее Робота.
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:59
#222
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
интерфейс длубала очень даже удобен
А пробовали в теклу и обратно модель гонять? Хотелось бы усилия в теклу закинуть замаркировать элементы и получить ведомость с усилиями.
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:07 SCAD, LIRA, STAAD, ROBOT, SAP2000 - выбор приносит мучения....
#223
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Выбор приносит мучения....

Есть возможность приобрести лицензионные:


SCAD

LIRA,

Robot,

STAAD,

SAP2000.

Но только 2 пакета. Например, Лиру и Робот.

Или Скад и СТААД. И так далее.


Хотелось бы купить пакеты с наиболее удобным интерфейсом, желательно с поддержкой норм России и Украины (хотя бы одного из пары) и наиболее распространенные и перспективные.
Какую комбинацию посоветуете (кроме СКАД+ЛИРА)?

Я пока склоняюсь к варианту SAP2000 + SCAD....
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 23.10.2013 в 18:20.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:08
#224
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
наиболее удобным интерфейсом
скад отпадает.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:24
#225
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


100k, не пробовал
engineer_a, Лира + Робот
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:25
#226
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Почему это СКАД отпадает? Интерфейс суровый?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 20:18
#227
kiter

конструктор
 
Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Сообщений: 114


Кто "Глобал" пробовал? Есть ли мануалы на русском?
kiter вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 17:16
#228
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Изучаю Dlubal RFEM.

Интерфейс кажется менее интуитивным и более сложным, чем в SAP2000. Возможно, это связано с бОльшими возможностями... Надо разобраться и сравнить....

Интересно, как обстоит дело с расчетом пластинчатых конструкций (плит и стен). Как я понимаю, в SAP2000 не реализовано автоматическое разбиение поверхностей - генерация КЭ.

Надо вручную задавать, в сложных местах вручную сшивать..... В большинстве случаев это не так уж и сложно, ведь в остальном это очень удобная программа. Стержневые расчетные схемы там очень удобно рассчитывать. Очень нагляден и удобен в управлении показ результатов.

Вот сижу и думаю - не будет ли Длубал настолько сложен, что стоит продолжать углубляться в Ансис - если уж иметь сложности - то взамен максимальную гибкость и максимальные возможности расчета....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 17:54
#229
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А для чего рассматривается софт, в котором нет российских норм?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 17:55
#230
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А для чего рассматривается софт, в котором нет российских норм?
Offtop: Забросил SCIA по этой причине...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 18:01
#231
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А для чего рассматривается софт, в котором нет российских норм?
ну хотя бы для сравнения юзабильности отечественных и забугорных программ. Кроме того, вполне возможно снятие "запрета" на проектирование по европейским нормам на территории РФ
 
 
Непрочитано 28.10.2013, 18:28
#232
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Кроме того, вполне возможно снятие "запрета" на проектирование по европейским нормам на территории РФ
Эксперты будут очень рады!
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 18:42
1 | #233
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Почему это СКАД отпадает? Интерфейс суровый?
Кто в СКАДе поработал, тот в цирке не смеется...
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 18:44
#234
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А для чего рассматривается софт, в котором нет российских норм?
Во-первых, можно его использовать так же, как и SAP2000, ANSYS, FEMAP....

Получить усилия и деформации, а проверки по СНиП выполнить в модулях СКАДА, например.

Во-вторых, на Украине идет дрейф в сторону Еврокодов, думаю в конце-концов перейдем полностью.

В-третьих, может быть, это даст хоть какие-то дополнительные варианты работы ....

Один мой знакомый и участник этого форума получил работу в филиале итальянской компании благодаря в том числе знанию SAP2000.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 19:20
#235
Ал-й


 
Сообщений: n/a


engineer_a, sap2000 такая же простая программа, как и абстрактная Лира. Если не хочется бить сетку руками - гляньте в сторону ETABS - она и так продвинута (множество фишек), так версия 2013 стала еще и комфортной как новые SAP и SAFE в плане интерфейса (древо, к примеру, появилось).
То, что берут на работу из-за знания SAP2000 - довольно забавно, так как знание такой простой инженерной программы не может составлять и 5% общей квалификации серьезного инженера - это же, в конце концов не Ansys.
Локализация SAP2000 в ближайшие годы возможна.
В РФ есть пользователи как SAP2000, так и ETABS (лицензионные).
Полная версия ETABS стоит 600к рублей
 
 
Непрочитано 28.10.2013, 20:08
#236
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Получить усилия и деформации, а проверки по СНиП выполнить в модулях СКАДА, например.
- если говорить о рабочем проектировании, то это - баловство. Прочие пункты - тем более. Для каких-то разовых или исследовательских задач - другое дело.
А не позволяют ли какие-нибудь комплексы программно вкрутить свои проверки, аппарат РСУ и прочее с последующим графическим (табличным) отображением?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 20:13
#237
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А не позволяют ли какие-нибудь комплексы программно вкрутить свои проверки, аппарат РСУ и прочее с последующим графическим (табличным) отображением?
Ансис, абакус
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 22:56
#238
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А не позволяют ли какие-нибудь комплексы программно вкрутить свои проверки, аппарат РСУ и прочее с последующим графическим (табличным) отображением?
Если вам программа выкидывает данные в электронные таблицы то подойдет Open-Office Calc и Excel. Я считал и в скаде по американским нормам, правда скад как и все прочее делает это не особо удобно. Например длины линий приходится пересчитывать через коорд. узлов, и так далее. Визуализацию можете сделать в GMSH - запишите просто в текстовый файл результаты, бэйсиком.
СКАД хорош в минимальной комплектации из -за дешевизны по принципу абы что было.
ANSYS мало употребляется в стоительных организациях. Классика - общего плана исследовательская программа, стоит дорого. WB разных комплектаций заточен под машиностроение и там сложно что то приделать.
Из строительных Risa3d в США популярна если что, в основном из за дешевизны.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 23:34
#239
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
СКАД хорош в минимальной комплектации из -за дешевизны по принципу абы что было.
- у него проблемы с пластинами. Странно, я думал, что в КЭ-ядре трудно напортачить - это ж голая математика, но нет...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:08
#240
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
То, что берут на работу из-за знания SAP2000 - довольно забавно,
Я имел ввиду "в том числе и благодаря знанию SAP2000".

Это был один из пунктов требований. Возможно, не самый главный.

C ЕТАВS ом знаком -по старым версиям, года этак 2000-го.... Надо посмотреть что там в новых....

просто сам SAP универсальнее, а ЕТАБС он именно под многоэтажки - как я понимаю.

Вообще - думаю, что надо иметь в своем арсенале инструменты:

1. Для углубленных нестандартных расчетов (ANSYS+FEMAP),
2. Удобную программу (с удобным интерфейсом!) специализированную для расчетов строительных конструкций (рассматриваю SAP2000 в сравнении с Dlubal, STAAD и Robot),
3. Программу, специализированную для расчетов строительных конструкций с полной поддержкой СнИпов и ДБН ов (норм Украины) - это, по всей видимости, Лира и Скад.

Желательно , чтобы пункт 2 и 3 совмещались в одной программе - но пока, кроме Robot'a, такого кандидата не вижу..... Причем его удобство мне кажется сомнительным.... От STAADa впечатление двойственное - кажется, что у него графический интерфейс какой-то дубоватый - такое впечатление, что его не развивали последние лет десять.....

Ing и Stark не поддерживают ДБНы и как-то малораспространены (по крайней мере, в Днепропетровске). И демо-версий вроде бы нет - а ведь надо перед покупкой попробовать.....
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 29.10.2013 в 11:29.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:10
#241
Ал-й


 
Сообщений: n/a


engineer_a, если был бы главный - следовало бы избегать такой конторы ) как работы в ней так и ее объектов
 
 
Непрочитано 29.10.2013, 13:14
#242
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


В той конторе я не работал - хотя тоже пытался туда устроиться.

В той конторе своеобразно, однако по зарплате немного выше среднего по городу....

К сожалению, на Украине в плане поиска работы сейчас практически нет выбора.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 23:50
#243
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Ing и Stark не поддерживают ДБНы и как-то малораспространены (по крайней мере, в Днепропетровске). И демо-версий вроде бы нет - а ведь надо перед покупкой попробовать.....
Демо-версию Старка можно получить, заполнив соответствующую заявку с сайта Еврософта и отправив ее на ящик фирмы.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:24
1 | #244
kiter

конструктор
 
Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Сообщений: 114


Вот я к примеру пользуюсь Скадом. Можно каким -то образом подготовить расчетную схему и выполнить нагружение в какой- нибудь забугорной проге, а потом без помех перекинуть в Скад и там уже выполнить расчет. Суть - уйти от дубовости интерфейса Скада. Может быть возможно в какой- нибудь (Глубал, Сап2000) или еще какой, но которую можно на трекере скачать. То есть разложить решение задачи на две части, тем самым уйти (повторюсь_ от дубовости СКАДА), но на экспертизу_ все _ ок!
kiter вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:25
#245
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


готовьте модель в автокаде
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:31
#246
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
тем самым уйти (повторюсь_ от дубовости СКАДА), но на экспертизу_ все _ ок!
Ну дык Робот можно пользовать, для создания модели....
Правда последний СКАД уже по быстрее Робота крутит модельки...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:34
#247
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Вот я к примеру пользуюсь Скадом. Можно каким -то образом подготовить расчетную схему и выполнить нагружение в какой- нибудь забугорной проге, а потом без помех перекинуть в Скад и там уже выполнить расчет. Суть - уйти от дубовости интерфейса Скада. Может быть возможно в какой- нибудь (Глубал, Сап2000) или еще какой, но которую можно на трекере скачать. То есть разложить решение задачи на две части, тем самым уйти (повторюсь_ от дубовости СКАДА), но на экспертизу_ все _ ок!
Можно из Робота перекинуть, там и нагрузки, и шарниры, и связи переходят (спасибо tutanhamon), но жесткости надо будет переназначать.

Опередили, пока печатал!)
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 21:07
#248
kiter

конструктор
 
Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Сообщений: 114


А кроме робота и самого акада нет ? Да ! Я так и думал. Т.е. все эти сапы, глубалы, так ... поупражнятся в английском ?
kiter вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 21:35
#249
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Готовьте модель в нанокаде
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 11:05
1 | #250
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Мы тут спорили про комбинации нагрузок и рсу.
Так вот, их правила кардинально от наших не отличаются и по количеству комбинаций выигрыш очень спорный.
Вложения
Тип файла: pdf ec vs snip.pdf (252.8 Кб, 231 просмотров)
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 11:15
#251
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Мы тут спорили про комбинации нагрузок и рсу.
Где спорили?
 
 
Непрочитано 04.04.2014, 11:28
#252
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
100k, не за что



Это если рассуждать с точки зрения ВСЕХ возможных комбинаций. А кол-во фиксированных как раз получается штук 200-300. Про промздания ничего не скажу, но в высотках, где из этих 25 - штук 15 - это разные направления ветра, и еще штук 5 - сейсмика - комбинаций в итоге не бывает миллионы.


Как раз в стадии освоения проблемы )) Из имеющихся у меня данных (это именно "данные", т.е. описанные на словах конкретные примеры =), многочисленные технологические нагрузки на перекрытия анализировались и сводились к общей распределенной, которая перекрыла бы любой вариант технологической. Такой поход приводил к соответствующей металоемкости.
В этой теме.
100k вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 13:05
#253
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Alexei_ua Посмотреть сообщение
Я бы ещё добавил в список прогу Belinda Structure 2014
Интересно, если будет время посмотрю.
В Днепропетровске много хороших инженеров.
100k вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:21
#254
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Интересно, если будет время посмотрю.
Отсутствие графического интерфейса сводит на нет преимущества скриптовой параметризации
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:35
#255
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alexei_ua Посмотреть сообщение
Чего на ваш взгляд не хватает в графическом интерфейсе, который показан на видео?
Не хватает графического построения с последующей простой(размерной) параметризацией модели. Нормальные коммерческие программы(и не только) так и устроены. Это более удобно скриптового описания с нуля с последующим графическим лишь отображением модели на экране. Ведь белинда стоит 4000 бакинских. Кроме того, как там обстоят дела с постпроцессорной обработкой результатов? Модули конструирования по нормам есть за такую "мизерную" стоимость ПО?
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:39
#256
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Самое лучшее ПО для строительства - Excel!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:46
#257
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самое лучшее ПО для строительства - Excel!
Мне маткад больше нравится
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 19:12
#258
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Мне маткад больше нравится
Даешь блокнот!!!
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 19:15
#259
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Действительно, почему в шапке отсутствует Excel?
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 20:17
#260
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Отсутствие графического интерфейса сводит на нет преимущества скриптовой параметризации
скрипты это тоже интерфейс. и интерфейс вообще не кнопочки (это понимание уровня домохозяйки) а - способ взаимодействия с пользователем и другими программами.
но покупать за 4000 долларов программу ради этого просто глупо, хотя бы потому что такого рода приложения самые старые и на настоящий момент имеют открытые лицензии
учите пайтон и хоть заскриптуйтесь http://www.libaster.org/
учите VBA подобный язык и хоть заскриптуйтесь (для 2д рам) http://sourceforge.net/projects/calc4fem/
научитесь генерить текстовый файл и запускать консольное приложение в batch mode - и хоть заскриптуйтесь http://sourceforge.net/projects/frame3dd/
и еще очень очень много такого. фактически любое консольное приложение с текстовым файлом - скриптуемо.
GMSH можно прекрасно запускать в бат режиме - хоть из блокнота хоть из любой внешней программы
http://www.dolfyn.net/dolfyn/gmsh/tutorial07.html
к слову сказать - это единственный способ мешировать большие модели потому что иначе он часто вылетает
По сути любая интерфейсная программа и состоит из кучи консольных программок и библиотек. Скрипты (даже простейший bat файл) дают возможность взаимодействия без основного (объединяющего) приложения. То есть если вы знаете это дело хотя бы на начальном уровне - хотя бы какой нибудь Пайтон - вы не будете платить за это деньги. Это как покупать билеты в Провал.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 21:40
#261
realart

Наука & инженерия
 
Регистрация: 08.04.2010
Украина
Сообщений: 4


У программы Belinda Structure совершенно иное предназначение. Развивать программу в направлении "еще одна САПР на основе МКЭ для расчета конструкций" – бесперспективно, и разработчики это прекрасно понимают. Для инженеров, проектирующих сооружения без сложного динамического поведения, взаимодействия с транспортом и т. д., будет вполне логично использовать другой софт ("строительного" профиля), с наборами библиотек материалов, сечений, красивым и удобным постпроцессором. Belinda Structure – программное обеспечения для решения задач динамики сооружений во времени, моделирования взаимодействия деформируемой системы с подвижной нагрузкой, со сложным (нелинейным) демпфированием. Кстати, это возможно только путем применения скриптовых моделей. Софт разрабатывался специально для использования в организациях, связанных с проектированием мостов на высокоскоростных магистралях, как альтернатива многим "строительным" САПР, не решающих подобные задачи в принципе.

Последний раз редактировалось realart, 09.07.2014 в 21:46.
realart вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 21:48
#262
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Для инженеров, проектирующих сооружения без сложного динамического поведения, взаимодействия с транспортом и т. д., будет вполне логично использовать другой софт ("строительного" профиля), с наборами библиотек материалов, сечений, красивым и удобным постпроцессором. Belinda Structure – программное обеспечения для решения задач динамики сооружений во времени, моделирования взаимодействия деформируемой системы с подвижной нагрузкой, со сложным (нелинейным) демпфированием. .
я не против, чем больше программ - тем лучше. просто я написал про скриптовые возможности - то что в принципе это тоже хорошо, но это не то, за что отдельно платить надо
мосты и прочие сооружения такого рода стараются не проектировать в запредельных стадиях, в некоторых случаях (для кабельного транспорта) конечно от нелинейности не уйти
в принципе для подвижных нагрузок - пути два. относительно простой - генерировать разные положения во времени скриптом
второй - контакт тела непосредственно и прямое моделирование (из открытых программ возможно в Impact-fem)

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.07.2014 в 22:35.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 22:03
#263
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Даешь блокнот!!!
Offtop: Бумажный с карандашом.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 22:10
#264
realart

Наука & инженерия
 
Регистрация: 08.04.2010
Украина
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
в принципе для подвижных нагрузок - пути два. относительно простой - генерировать разные положения во времени скриптом
второй - контакт тела непосредственно и прямое моделирование (из открытых программ возможно в Impact-fem)
Оба пути – это статика, не динамика. МКЭ не решает динамические задачи во времени (это область "работы" других методов анализа), а также задачи взаимодействия (не контактные задачи, а именно задачи взаимодействия многомассовых систем (поезд) с деформируемыми системами (мост)). И для мостов это отнюдь не тривиальные задачи - серьезнейшая проблема сейчас во всем СНГ в связи с отсутствием соответствующего ПО для решения именно таких задач. Так что здесь на передний план выходит не красота кнопочек или проверка по нормам, а именно методы анализа, реализованные в ПО, и как раз за них разработчик просит денег

Кстати, не совсем понятен термин "запредельная" стадия...
realart вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 22:17
#265
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
серьезнейшая проблема сейчас во всем СНГ в связи с отсутствием соответствующего ПО для решения именно таких задач. ..
да я сомневаюсь насчет того, что "серьезнейшая". Мосты проектируют более чем 100 лет, задачи соответствующего плана известны и решены (в dnl есть учебник Рабиновича 1940какого то года с аналитическими примерами расчета на подвижную нагрузку). При обычных скоростях поездов влияние скорости исчезающе мало, тем более нормальный мост - вполне линейно работающая конструкция. Поездов со скоростями более 350-400 км/час в СНГ немного. Насколько я знаю - только Сапсан, да и эта скорость в большинстве случаев далека от критической.
Мне это видится как искусственное раздувание потребностей из ничего, пользуюясь общим падением квалификации. Сейчас уже повсеместно (тут на dwg) на полном серьезе обсуждаются вопросы типа в какой программе посчитать балку на двух опорах или простой сварной шов и т.д. Я на форуме лет 10 или более, в самом начале такого не было.
Если вы разработчик и пишете софт - это хорошо, но по моему реальных задач очень много (даже для обычных конструкций), нет смысла придумывать проблемы и решать их, проблем достаточно.

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.07.2014 в 22:25.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 22:35
#266
realart

Наука & инженерия
 
Регистрация: 08.04.2010
Украина
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Мне это видится как искусственное раздувание потребностей из ничего
увы, не соглашусь - именно спрос от серьезных проектных организаций и стал причиной коммерциализации Belinda Structure. Да, мосты проектируют давно, но с каждым днем вопросов все больше. Например, оптимизация сооружения по многим критериям. Скорость движения – первый фактор в списке динамических факторов в Еврокоде, который следует учитывать проектировщику. Следует, но как? Квазистатическим коэффициентом? Если смотреть книги 40-х годов прошлого века, то - да, но это некорректно. В том же Еврокоде множество требований для расчета на динамику во времени. Например, вычислить ускорение узла конструкции (даже в середине балки на двух опорах). Мост - линейное сооружение только для расчетов по советскому СНиП. Науке уже известно до 50 видов нелинейностей, многие из которых возникают и в процессе эксплуатации, не говоря уже об авариях и катастрофах. Вопросов - больше чем ответов, а мы (ВЫ ПРАВЫ !!!) обсуждаем, как получить момент в балке на двух опорах...
realart вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 22:51
#267
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Скорость движения – первый фактор в списке динамических факторов в Еврокоде, который следует учитывать проектировщику. Следует, но как? Квазистатическим коэффициентом? Если смотреть книги 40-х годов прошлого века, то - да, но это некорректно. ..
Если смотреть конкретно Строймех Рабиновича - то там дается аналитическое решение точного уравнения в частных производных, и выводится вполне конкретная формула для критической скорости при действии подвижной нагрузки. То есть если вы контролируете частоту сооружения и эту самую скорость, то данного решения вполне достаточно.
Насчет того что "первый фактор" - не вполне верно. Первый он при очень больших скоростях и при выборе общих параметров конструкции. То есть таким же фактором является например аэродинамическая неустойчивость от срыва вихрей и так далее. Так что по СНиП вы вполне можете запроектировать прекрасный мост, частота считается хоть в чем. Или по книжкам. Или с открытым софтом для явного анализа - в крайнем случае, где даже учитывается скорость распространения напряжений в материале. Никаких принципиальных изменений с точки зрения науки в этом вопросе не произошло со времен Ньютона и Гука.

Последний раз редактировалось ETCartman, 10.07.2014 в 00:20.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 23:13
#268
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Софт разрабатывался специально для использования в организациях, связанных с проектированием мостов на высокоскоростных магистралях, как альтернатива многим "строительным" САПР, не решающих подобные задачи в принципе.
Если я правильно понял, то в понятии серьезных мостопроектирующих организаций, убогость скриптового интерфейса как раз является преимуществом и удобством работы конечного пользователя с программой. Т.е., кроме ясного понимания инновационных методов расчета мостов, мне нужно хорошее знание паскаля или еще какого-то железного змия для того чтобы быть специалистом в мостостроении. На чушь похоже. Пусть программисты учат эти языки и делают удобные интуитивные интерфейсы, раз уж хотят зарабатывать на программе, а инженеры методы расчетов, реализованных в программе. В чем проблема? Если программа настолько инновационна и способна решать сложнейшие проблемы мостостроения( хотя лично я сильно сомневаюсь в единственности и безальтернативности такой программы и методов, положенных в основу ее работы), то почему не разработать красивый, интуитивный параметрический интерфейс к ней? Пусть цена будет в два раза большей, купят кому надо не глядя. Но качество продукта будет значительно выше.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 23:36
#269
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
МКЭ не решает динамические задачи во времени
Темнота. А метод Ньюмарка? Тот же МКЭ.
МКЭ решает любые дифуры, хоть в частных производных.
И пофиг какие переменные, хоть время, хоть черти.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 09.07.2014 в 23:42.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 23:41
#270
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
МКЭ не решает динамические задачи во времени
Действительно. Еще как решает.
 
 
Непрочитано 10.07.2014, 00:20
#271
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Кстати есть много лет уже (от бывшего аспиранта Александрова) неплохая простая программка - что называется - от мостовика и для мостовиков (с вантами, динамикой и прочим) http://mav-structure.narod.ru/
и со скриптовым языком. и стоит что то вообще - меньше чем напиться прилично. Все кстати собираюсь купить ее, но там кракозябло из за кодировок работает интерфейс на рабочем компе (а дома я вообще винду не использую много лет уже), да и вообще стараюсь осваивать прежде всего открытый расчетный софт, благо возможностей его достаточно для всего, а скиллы в принципе нужны самые общие - простая компьютерная грамотность на уровне 1995 года.

Цитата:
убогость скриптового интерфейса как раз является преимуществом и удобством работы конечного пользователя с программой
Скриптовый интерфейс обычно дается дополнительно для продвинутых пользователей (по сути там все что нужно - это циклы и условия (и массивы), то есть даже гораздо меньше чем школьный курс по программированию). Это не всегда только для параметризации геометрических свойств модели. Ряд задач (типа определение оптимума, построение схемы для определенного целого класса конструкций) без скрипта решить не возможно. Есть конечно так называемое "визуальное программирование" - то есть типа кликнуть мышкой 20 раз чтобы получить простую запись типа if ... then, но по моему это для аутистов или типа того.
В некоторых программах типа ANSYS Classic командный язык и общие возможности его использования настолько продвинутые, что вы можете сравнительно легко запрограммировать целый класс конструкций включая произвольный сбор (и приложение) нагрузок и проверку элементов с детальным вариантным отчетом. Типа кликайте батник и получаете в папке готовый многостраничный отчет с картинками. Там это достигается за счет специальных функций, типа SELECT, когда вы можете фактически оперировать даже не с элементами по номерам, а с их логическими свойствами. Как раз все серьезные программы типа пром класса и сочетают скрипты вместе с интерактивными возможностями, и стоят они соответственно дороже чисто кнопочных и на порядок дороже строительных. Просто скриптовые - либо открытые вообще либо открытые и комплектуются по принципу модульности. LS-Dyna - например просто консольный exe файл (а пре- и пост процессоры выбираются отдельно) Или например GMSH вместе с Code-Aster, Impact-FEM и GID (http://www.gidhome.com/) и так далее. Сами физические возможности софта при этом часто не хуже чем у коммерческих программ.

Последний раз редактировалось ETCartman, 10.07.2014 в 01:53.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 01:23
#272
realart

Наука & инженерия
 
Регистрация: 08.04.2010
Украина
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Темнота. А метод Ньюмарка? Тот же МКЭ.
МКЭ решает любые дифуры, хоть в частных производных.
И пофиг какие переменные, хоть время, хоть черти.
Методы интегрирования уравнений движения математически не имеют отношения к МКЭ. Собственно МКЭ, как один из методов строительной механики, является лишь инструментом дискретизации исследуемой области (хотя и тут терминологически надо быть осторожнее), и составления ансамбля жесткостей. То есть не "МКЭ решает динамику", а в САПР, где поля перемещений определяются с помощью метода конечных элементов, для расчета динамики реализованы либо методы разложения по собственным формам, либо методы прямого интегрирования уравнений движения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
почему не разработать красивый, интуитивный параметрический интерфейс к ней?
вы совершенно правы, просто не всё сразу

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
дается аналитическое решение точного уравнения в частных производных, и выводится вполне конкретная формула для критической скорости при действии подвижной нагрузки
Согласен, но ведь инженеры в 21-м веке не будут читать справочники, разбираться в формулах? Им нужен эффективный софт с хорошими численными алгоритмами, решающий эту задачу. Думаю, в этом как раз и состоит развитие науки, после Ньютона и Гука

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
в понятии серьезных мостопроектирующих организаций, убогость скриптового интерфейса как раз является преимуществом
Не думаю. Диалоговый интерфейс для инженера удобнее и предпочтительнее, безусловно. Просто в данном конкретном случае решение специализированной задачи пока что весомее интерфейса. Но думаю, разработчики Belinda Structure учтут эти пожелания.

Последний раз редактировалось realart, 10.07.2014 в 01:46.
realart вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:51
#273
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Скриптовый интерфейс обычно дается дополнительно для продвинутых пользователей (по сути там все что нужно - это циклы и условия (и массивы), то есть даже гораздо меньше чем школьный курс по программированию).
Я хочу сказать одну простую вещь. В настоящее время, строить сложные модели, набивая координаты узлов с клавиатуры, как в досовском автокаде, лишь ради параметризации размеров модели, по-моему, извращение. Совсем другое дело программирование оптимизации конструкции и автоматического вывода отчетов.
Кстати, ETCartman, каково Ваше мнение о логике параметризации и модулях оптимизации, реализованных в ANSYS WB?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Методы интегрирования уравнений движения математически не имеют отношения к МКЭ.
Математически как раз наоборот, если говорить о вариационном исчислении. Следуя Вашей логике, так и конечноразностные методы (например метод Эйлера) решения диффуров стОит отнести лишь к инструментам дискретизации исследуемых областей.
 
 
Непрочитано 10.07.2014, 16:56
#274
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Методы интегрирования уравнений движения математически не имеют отношения к МКЭ.
Offtop: митрофанушка...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 10.07.2014 в 17:23.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2014, 22:16
#275
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Разработка программ такого рода - безусловно высококвалифицированный и творческий труд, и к наукам (физическим - типа строймеха или выч. математики) имеет отношение, но никакой новизны в них не создает, потому что алгоритмы по большей части разработаны много десятилетий назад.


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я хочу сказать одну простую вещь. В настоящее время, строить сложные модели, набивая координаты узлов с клавиатуры, как в досовском автокаде, лишь ради параметризации размеров модели, по-моему, извращение. Совсем другое дело программирование оптимизации конструкции и автоматического вывода отчетов.
Кстати, ETCartman, каково Ваше мнение о логике параметризации и модулях оптимизации, реализованных в ANSYS WB?
.
Вы просто не представляете точно, о чем идет речь. Набивать координаты всех узлов не нужно совсем. Вы можете 10 строчками скрипта построить модель содержащую 1000 точек. При этом вам надо будет вводить в скрипт только основные параметры (несколько величин) а все зависимые будут вычислены программой. Как раз извращением бывает бесконечное тыкание мышкой в экран, вместо того чтобы реализовать какую то функцию несколькими строчками. Почему Автокад так распространился изначально? Потому что имел Лисп и более старые инженеры знали и ценили эту функцию. В каком то смысле автокад - родственник Emacs. на заре своего становления это был мощный геометрический процессор для профессиональных инженеров. чертилкой он стал позднее гораздо. Когда он стал чертилкой, для людей незнакомых с лиспом - какая либо особенная ценность отпала вообще. Критичнойть dwg для файлообмена был всегда проблемой надуманной, а последние 15 лет dwg программ очень много (Intellicadы, DraftSight и тд).
У ANSYS WB неплохой расчетный модуль (Design Space) - очень хорошо реализующий начальную идею этой программы. его бы я рекомендовал всем.
геометрическим модулем почти никогда не пользуюсь, ввиду наличия CAD. По сути геометрический модуль, это очень неудобный и неинтуитивный CAD который стоит как 2 нормальных солидворкса, инвентора и тд. В данном случае гораздо практичней покупать интерфейс WB к конкретному CAD-у
Модуль оптимизации (оконный без скриптов) соответственно - прекрасно подходит для академических задач, для практических - не подходит никак. Хотя допустим я формально по работе все время оптимизацией пытаюсь заниматься.

Последний раз редактировалось ETCartman, 12.07.2014 в 22:26.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 00:21
#276
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от realart Посмотреть сообщение
Науке уже известно до 50 видов нелинейностей
Можно подробнее? Я только физическую и геометрическую знаю. А какие ещё есть?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 13:10
1 | #277
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Гравитационная нелинейность в пределах строительного объекта
Нелинейность длительности рабочей смены с бифуркацией в точке "Обеденный перерыв"
Структурно-обусловленная акустическая нелинейность императива Йух
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 13:40
#278
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Кстати есть много лет уже (от бывшего аспиранта Александрова) неплохая простая программка - что называется - от мостовика и для мостовиков (с вантами, динамикой и прочим) http://mav-structure.narod.ru/
Согласен, что интересная программка. Я лет 6-8 назад на ее демке даже раму посчитал(усилия, перемещения). Ну и тогда у него у единственного из мне известных русско-говорящих программ был "Энергетический постпроцессор". Цитирую - "позволяющий разделить элементы на два класса - активные (подталкивающие систему к потере устойчивости) и пассивные (удерживающие систему в равновесии). На сегодняшний день такой постпроцессор является абсолютно новой функцией в расчетных комплексах.". И справка толковая. На тот момент мне хорошо эта программа мозги вправила. Хотя, как и был инженером-пролетарием так и остался.
gad вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 11:04
#279
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Вы просто не представляете точно, о чем идет речь.
Я прекрасно представляю о чем идет речь. Пример. Мне нужно построить в программе поверхность довольно сложной формы, с разнообразными кривыми вырезами для дальнейшего расчета. Лично мне крайне неудобно высчитывать координаты вершин, а затем набивать их с клавиатуры, ну или строить скриптовую программу на каких-то дополнительных тригонометрическо-логарифмических формулах для подсчета необходимых координат.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Вы можете 10 строчками скрипта построить модель содержащую 1000 точек.
Конечно могу, но это не всегда(редко) нужно.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Модуль оптимизации (оконный без скриптов) соответственно - прекрасно подходит для академических задач, для практических - не подходит никак. Хотя допустим я формально по работе все время оптимизацией пытаюсь заниматься.
Я пробовал оптимизировать вес рам переменного сечения модулем Direct Optimization. На мой взгляд, очень удобная вещь. Да, не быстрая, но вполне подходящая для решения практических задач..
 
 
Непрочитано 15.07.2014, 18:56
#280
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Если практические задачи выдумывать себе самому - тогда да. Если исходить из объективных потребностей - тогда в очень небольшом проценте случаев. В крайнем случае сделайте свой расчет рамы в Excel/OOo Calc через формулы и используйте модуль оптимизации там. Это стержневые элементы - там локальные напряжения не важны, расчет по фибровым.
С другой стороны - такой же принцип оптимизации работает например в SolidWorks Simulation. Только параметрическая модель там строится раз в 5 быстрее и сразу практически годна для генерации чертежей.
Поэтому о каждой вещи можно судить только с позиции сравнения.
К тому же у любой программы (кроме открытых) есть еще и цена - я сомневаюсь что вы купите полную версию за почти $8000 (два подержанных автомобился или 2 солидворкса в США) только чтобы оптимизировать там рамы для интереса.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 20:08
#281
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


В крайнем случае я конечно сделаю расчет через формулы. Вот только выведенных формул малость не хватает для проверки общей и местной устойчивостей. пластинки в таких рамах непрямоугольные. на оболочках это все хозяйство параметризуется и считается более достоверно.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
SolidWorks Simulation
пробовал. почему-то не понравился. там нет даже четырехугольных КЭ оболочки. ну или я что-то не досмотрел.
 
 
Непрочитано 15.07.2014, 20:27
#282
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
на оболочках это все хозяйство параметризуется и считается более достоверно.
.
Как раз недостоверно, потому что расчет устойчивости по Эйлеру достоверен только для очень гибких элементов, для обычных - те что используются в строительстве, такой расчет имеет вспомогательное значение (для стержней - определение расчетной длины), от необходимости использования формул и таблиц не избавляет.
Впрочем даже в электронных таблицах такие вещи реализуются просто - на VBA или с OpenOffice Basic. В последнем пользовательские функции совместимы с нелинейным сольвером - то есть можете написать раз и потом оптимизировать что угодно
По поводу четырехугольных КЭ - на мой взгляд не особо важное упущение. Результат один и тот же при достаточно мелкой сетке. Тем более что большее значение имеет квадратическая аппроксимация - то есть промежуточные узлы. Некоторые проблемы с квадратичными элементами на криволинейных поверхностях возникают при использовании открытых программ типа CalculiX и мешеров типа Netgen/GMSH - там надо при подготовке модели контролировать чтобы якобиан был положительным (запускать плагин после того как сетка разбита). В SolidWorks Simulation и ANSYS - это контролируется при разбивке автоматически, так что пользователи как правило и не в курсе таких вещей.
Практически я например использую ANSYS (в основном Design Space) даже без плагина к CAD-у. Просто сохраняю тела и оболочки в STEP/IGES и передаю их на расчет. Нет прямой связи, но в большинстве случаев она и не нужна.
Говоря о выборе подобного ПО и об ANSYS в частности - я могу сказать, что сейчас бы я лично ANSYS не выбрал. У этой программы была раньше дикая (заслуженная вполне) популярность, в основном благодаря специфическим оригинальным преимуществам, типа APDL, но это относилось к классической версии а не к новоделу. Сейчас такое колоссальное предложение на рынке (Solidworks Simulation, Сosmol, Abaqus, Autodesk - до кучи с их бывшем Algor-ом, очень кстати достойной софтиной и т.д.)
что достоинства WB выглядят очень средненькими. Видимо когда там пришло новое руководство, они решили что ресурс популярности - некое благословение Господне и не исчерпаем сам по себе, даже если делать что заблагорассудится. Но у любого продукта есть объективные качества, в соотношении с ценой, и рано или поздно они начинают сказываться.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.07.2014 в 20:58.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 21:18
#283
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Offtop
Присоединяюсь к просьбе Brandashmыg на счет типов нелинейности ...
Всегда хочется узнать новое...
to Cfytrr:
О это святые нелинейности, они наверно в выше указанные 50 не входят.
to realart
Я конечно не очень крутой п***ц в вопросах МКЭ,
но насколько помню - МКЭ всегда был математически методом решения вариационных задач...
И если идти по вашей логике, МКЭ не решает задачи ни динамики и ни статики - он просто позволяет сформировать удобную формулировку мат. задачи.
А решением "занимаются" методы (явные и неявные) решения САУ (линейных и не очень), которые так же к МКЭ не имеют в общем случая отношения.

П.С. Мое очень субъективное мнение, после обзора большого количества ПО по расчету конструкций МКЭ - что цена на Belinda завышена раза 2-3 как минимум,
и если дремучие проектные организации не знают о существовании Bentley Bridge или Midas Civil (куда кстати автор Belinda устроился работать консультантом -
кстати это тоже показатель будущего данного софта), то это не значит что Belinda имеет что-то сверх естественное.
Ну и по поводу Еврокодов... устал я повторять: Еврокоды ориентированы на создание правил и требований, они не указывают как вам выполнить расчеты, это проблема
инженера-проектировщика знать материал и уметь его применять для удовлетворения соответствующих требований ТНПА. А то что общий уровень подготовки инженеров
падает - так это мы выяснили в соседнем топике (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112281) - и это проблема другого характера, и вовсе не софта.

Последний раз редактировалось master_luc, 16.07.2014 в 10:48.
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 20:00
#284
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
МКЭ всегда был математически методом решения вариационных задач...
Не, не вариационных, а линейных дифуров с вариационной постановкой краевых задач в полуслабой формулировке
Offtop: Уф. И откуда я этого нахватался? Толи ещё будет после запрета мата
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 20:41
#285
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


ну и завернули...
не математик ... спорить не буду...
П.С. Но поиск экстремумов функционалов - удел вариационного исчисления, а дифуры получаются из преобразования Лангранжа-Эйлера... или что-то напутал....
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 16:12
#286
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Мне это видится как искусственное раздувание потребностей из ничего, пользуюясь общим падением квалификации. Сейчас уже повсеместно (тут на dwg) на полном серьезе обсуждаются вопросы типа в какой программе посчитать балку на двух опорах или простой сварной шов и т.д.
Мозги утекают в программисты. Частенько на форумах хвастаются как в 25 лет, программисты Java от 120 000р зарабатывают. В проектировании такого далеко нет. Может это и правильно, а то застроят всю землю мостами и сооружениями, зачем такое надо
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:38
#287
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
в какой программе посчитать балку на двух опорах
- а что, фи_b же в ней достаточно трудно считать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 09:30
#288
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Мозги утекают в программисты. Частенько на форумах хвастаются как в 25 лет, программисты Java от 120 000р зарабатывают. В проектировании такого далеко нет. Может это и правильно, а то застроят всю землю мостами и сооружениями, зачем такое надо
Программист более "глобальная" профессия, зачастую они получают заказы из-за рубежа, да и в последнее время в РФ нечто вроде локального "бума доткомов" (и в целом в мире как бы второй виток этого бума).
но я сомневаюсь что те, кто зарабатывает таким образом пишет программы для расчета балок. Равно как и местные программисты из проектировщиков вряд ли написали что то, кроме как для себя и для товарища.
Я вообще не об этом писал, а о том, что инженеры (более молодого поколения) стали зациклены на программах, как будто это исключает необходимость думать и знать что то. За более чем 10 лет на форуме процент молодежи не в зуб ногой сильно вырос (хотя попадаются молодые люди на редкость подкованные, но меньше). кстати видимо это мировая тенденция везде - не понятно почему. Не то чтобы я пытаюсь как то возвыситься над кем то - но на самом деле очень приятно общаться с грамотными людьми (независимо от возраста/тд и тп), которые особенно знают больше тебя самого. И очень неприятно читать глупейшие совершенно темы про одно и то же, и ответы на них - такого же по сути плана. Или даже человек который вроде бы и знает что то - обнаруживает какие то невероятные провалы, тоже непонятно как такое возможно - хабрахабров что ли начитались ... и тд

Последний раз редактировалось ETCartman, 22.07.2014 в 09:37.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:24
#289
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
И очень неприятно читать глупейшие совершенно темы про одно и то же, и ответы на них - такого же по сути плана
И не читай. Но даже в "детских" вопросах и глупых ответах можно найти много интересного. А иной раз они наталкивают на интересные решения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:50
#290
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Offtop: Лучше спросить и выглядеть глупым в течении нескольких минут, чем промолчать и оставаться им всю жизнь. (Ральф Уолдо Эмерсон)
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:11
#291
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Узнал новость - Autodesk перестает продавать свою продукцию ряду российских компаний:
http://www.vedomosti.ru/tech/news/32...erenie-sankcij

Если еще и Украина престанет продавать свой расчетный софт в Россию - перспективы печальные, забуксует проектирование всей страны. У кого есть какая ин-фа по подготовке подобных санкций? Чем пользоваться, комрады?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:15
#292
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Чем пользоваться, комрады?
микрофэ и старк.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:26
#293
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


ИСПА ! - http://www.ispa-soft.ru/

Если же об импортных, то можно рассмотреть китайский SATWE - http://www.pkpm.cn/bbs/showtopic-372.aspx
В программе рассчитано уникальных сооружений больше, чем их есть в РФ ( )
Также можно предложить идею гармонизации с китайскими ГОСТ

Последний раз редактировалось 7404307, 18.08.2014 в 18:34.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:32
#294
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Offtop: не упоминайте его всуе.....появится же
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 23:12
#295
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Также можно предложить идею гармонизации с китайскими ГОСТ
Кстати, в основе китайских норм лежат советские СНиПы...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 23:18
#296
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
микрофэ и старк.
А правообладатель Микрофе разве не немцы? Или я ошибаюсь?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 01:50
#297
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Чем пользоваться, комрады?
- странный вопрос, этим, конечно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 11:39
#298
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странный вопрос, этим, конечно.
А вопросы по применению не в Киев отправлять, а сюда на форум выносить! Если Автодеск и его не закроет!)))
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 11:54
#299
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Если Автодеск и его не закроет!)))
Разве форум это не люди в основном? Как он "их" будет закрывать?

eilukha, Вас закроют скоро - какие торренты?? ) Какой нибудь глава автодеск как в фильме покажет на Вас и скажет - "Уведите его".



VANVAL, а если серьезно - чего боитесь то? Вопросов что ли много по Лире..? Есть фирмы местные, которые выполняют роль сопровождения...
Хотя, конечно, не хотелось бы всяких таких вариантов развития событий - с лировцами приятно и комфортно работать... Но пока ничего не произошло - можно долгие годы паниковать, пока другие работают )

p.s. Испа испой, а вот Аскон в какой то статье пишет, что готов заменить западных поставщиков (от Catia и NX до автодесков )) Так что вперед, изучать КОМПАС =) Связки Компас-Испа...

Нужно 2 независимых расчета, а немцы закрыли MicroFe? Купите Stark и APM ))
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 12:01
#300
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Разве форум это не люди в основном? Как он "их" будет закрывать?
Люди никуда не денутся, а вот сам ресурс, теоретически, может и исчезнуть, наверное, при плохом сценарии развития событий.

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Есть фирмы местные, которые выполняют роль сопровождения...
Если им запретят из Киева продавать, не уверен, что они будут бесплатно помогать...
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 12:06
#301
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Люди никуда не денутся
и найдут где общаться.


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Если им запретят из Киева продавать, не уверен, что они будут бесплатно помогать...
Большинство скорее всего и не будут - это не может быть выгодно, если не продаешь софт. Но по моему проблема преувеличена. Вот выход новых версий с исправлением глюков - это да... Но пол страны работает на Лире 9.6 и SCAD 11.5 - и ничего, справляются. Программа это все же дело десятое...
Offtop: p.s. А саму тему в которой мы пишем по прошествии 2,5 лет считаю в целом бессмысленной
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 13:15
#302
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да что вы волнуетесь? Ну переедут (если уже не переехали) разработчики в Россию или Израиль. Кому ещё нужны лиры со скадами?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 13:16
#303
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Offtop: Бахил, у Лиры точно есть пользователи в Корее Южной (Midas), США (Thornton Tomasetti) и Монголии, во Франции вроде тоже...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 13:34
#304
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да что вы волнуетесь? Ну переедут (если уже не переехали) разработчики в Россию или Израиль. Кому ещё нужны лиры со скадами?
Не уверен, что несколько десятков человек смогут легко подорваться и перебраться на новое место.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Offtop: p.s. А саму тему в которой мы пишем по прошествии 2,5 лет считаю в целом бессмысленной
Согласен!
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 13:55
#305
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Ребят, с Лирой не загоняйтесь даже, был в московском офисе, еще полгода назад сказали, что проблем не будет, т.к. подобная ситуация уже была лет 5 назад, а поставки продолжались..
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 14:12
#306
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Ребят, с Лирой не загоняйтесь даже, был в московском офисе, еще полгода назад сказали, что проблем не будет, т.к. подобная ситуация уже была лет 5 назад, а поставки продолжались..
Санкций лет 5 назад нам никто не объявлял. Или они имели ввиду запрет Лирасофта продавать программы под брендом Лиры? Собственно когда и появился Лирасапр.
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 17:39
#307
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Если определенные события продолжат развиваться с теми же тенденциями, то на Украине будет не до разработки программ....

Так что либо переносить офис и команду разработчиков в Россию (или в другую страну), либо закрывать фирму, вовсе не по причине санкций, а ввиду обвала экономики и хаоса.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 17:55
#308
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Если определенные события продолжат развиваться с теми же тенденциями, то на Украине будет не до разработки программ....
Offtop: Радует хоть то, что остались еще нормальные люди со здравым рассудком среди украинских инженеров
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 20:29
#309
Pooh


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164


Хуже будет если за Autodesk подтянутся и Microsoft, Apple, Intel, AMD, IBM,... потребность в Лире со Скадом отпадет автоматически.
__________________
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 21:00
#310
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Pooh, некоторые даже не против "подтянуться" уже, судя по слухам. Ну посидим на старых i7 и Xeon, Win7... Думаю многие так и сделают, даже если ничего не произойдет
p.s. продукцию ibm видел только на картинках и рабочие станции в продаже от них допотопные ) apple я только на витринах видел )) Кому надо, тот Lenovo купит =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 12:54
#311
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
Хуже будет если за Autodesk подтянутся и Microsoft, Apple, Intel, AMD, IBM,... потребность в Лире со Скадом отпадет автоматически.
АвтоДеск уже прекратил сотрудничество с военными ПКБ.
Но думаю найдутся ретейлеры которые заполнят эту бреш.
К тому же никто не мешает сделать кампанию которая ни как не относится к ВПК а будет сдавать компы в аренду.
Если вообще запретят продукцию Доски в России, то пару лет можно спокойно без этого обойтись.
А птом.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 14:28
#312
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
АвтоДеск уже прекратил сотрудничество с военными ПКБ
Ну что ж, будем считать пиратское ПО трофейным
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 14:31
#313
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


У брата на работе стоит кластер от автодеск за 2 000 000 евро, сомневаюсь что они его выкинут если попросят, максимум что сделают , так это закроют тех обеспечение, то что строители используют пиратский софт никому не секрет, а в случае даже запрета , дальнейшее его использование ну ни как не прекратится а наоборот усугубится. У тех же автодеск есть очень много не линеек и вот тут некоторым направлениям в некоторых отраслях достанется больно так как аналогов нету в СНГ.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2014, 15:18
#314
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Offtop: Радует хоть то, что остались еще нормальные люди со здравым рассудком среди украинских инженеров

Их достаточно среди не только инженеров.

Надеемся, что здравый смысл возобладает.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:26
#315
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Хгкм.... взяли курс на импортозамещение...... нужен российский ( полностью российский) МКЭ комплекс для расчета строительных стальных и железобетонных конструкций. На что смотреть? Что купить? Кроме APM ничего не нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:33
1 | #316
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


ФАХВЕРК, Stark ES - чисто российский строительный. Несмотря на деревянный интерфейс, он куда лучше АРМ (только комментировать не буду)
Есть еще не строительные, но это уже другое
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:36
1 | #317
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ФАХВЕРК, Саш, набери меня, я тебе по телефону лучше растолкую =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:37
#318
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


swell{d}, наверное в САПРе сказали что все будет ок? Да так и есть в принципе...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:39
#319
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ФАХВЕРК, а кто сказал, что Лира и СКАД не "чисто российские"? Есть ещё микрофе для особопродвинутых.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:46
#320
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Бахил, в разработке первых двух решающую роль играют украинские специалисты, а в последней - участвуют немецкие.
Из более менее известного ПО - чисто российские - это Stark ES и APM...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 09:58
#321
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, они "советские"

7404307, ну вот я пока также смотрю - что только есть Stark ES и APM

swell{d}, спасибо! Телефонирую!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:34
#322
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


ФАХВЕРК, а каковы требования? В MicroFe участие немецких разработчиков действительно есть. Но оно только для части модулей. Или есть потребность в чисто российском ПО? Просто интересно.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:51
#323
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Николай Баглаев, дня доброго! Пока что на уровне
Цитата:
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Просто интересно.
Политические темы запрещены. И всё же я политкорректно решил поинтересоваться у знатоков жизни МКЭ что из отечественного софта можно приобретать. Чисто российского.
Сам-то я скадовец. СКАД - украинский. 10 лет на нём работаю. Точность расчетов, документатор, подгрузка схем, РСУ и комбинации и вообщем всё устраивает. И тут вот схватился Робот разобрать - ну где-то 2 месяца ушло на это. Робот - американский. Робот пока что занимает по результатам втрое место. Красивая программа, свои тонкости, пластины натягиваять для сборки ветра.... постпроцессор с учетом оптимизации сечений. Ведь все эти МКЭ комплексы одинаковы в плане подхода к методе работы: сборка с учетом принятых упрощений, переброс из автокада, загрузка, подбор и деформации, проверка принятых сечений, отчетность. Меня, в первую очередь, интересует расчет стальных конструкций.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а каковы требования?
Пожалуй, основные требования в объёме скада + удобные пластины для сбора ветровой нагрузки и внешнее восприятие от робота + что-нибудь в духе селены по устойчивости для листовых конструкций, стальных оболочек.... Но, наверное, я оборзел
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:00
#324
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: по-моему, любая программа будет лучше скада =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:02
#325
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


swell{d}, это ещё обосновать - как выражаются эксперты - надо)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:12
#326
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Как говорят китайцы: "Не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей".
Мне вот просто интересно, что это вы все зациклены на МКЭ?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:18
#327
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что это вы все зациклены на МКЭ?
счёты? логарифмическая линейка? а что есть альтернатива? Руками всё не обсчитаешь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:21
#328
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что это вы все зациклены на МКЭ?
пора переходить на АКМ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:26
1 | #329
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
АКМ
Это?
Изображения
Тип файла: jpg AKM_automatkarbin,_Ryssland_-_7,62x39mm_-_Armémuseum.jpg (82.5 Кб, 582 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:28
#330
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


тогда уже АКМС, проще и удобнее.....
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:35
#331
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
АКМС
Стреляли?

Может объяснит кто-нибудь что такое АКМ? Спасибо заранее....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:58
#332
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ФАХВЕРК, вынужден тебя огорчить. "Чисто Российского" софта нет и в ближайшем будущем не предвидится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:10
#333
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, уже ответили что есть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:14
#334
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


А не рассматривается вариант, что будет, что-то вроде как с белорускими креветками и океанической рыбой?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:27
#335
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стреляли?
конечно
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:05
#336
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бахил, уже ответили что есть.
Где? Старк что-ли? Выкидыш Микрофе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:12
#337
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Возможно на базе этого ядра можно чтото сделать.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15823
********
Существует множество бесплатных программ с открытым кодом.
100k вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:45
4 | #338
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,853


Тема почищена. Пока бан заработал только один товарищ, но, если будут опять поползновения на политической почве - призы гарантируются всем участникам забега!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 18:14
#339
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да уж. Проще свою программу написать, чем с нашими "разработчиками" связываться.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 02:51
#340
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Полноценную промышленную для массового производства? Без финансирования? Я вас умоляю...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 12:39
#341
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Полноценную промышленную для массового производства
Полноценную - да. Для массового производства- зачем?

----- добавлено через 29 сек. -----
Только для личного пользования.

----- добавлено через 53 сек. -----
Нет ничего невозможного.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 12:44
#342
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


обленились все, эксель и ручки на что
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 12:58
#343
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Бахил, все верно - есть же framework и calculix - вроде как чуть ли не по одному чел. их пишут - и это вполне себе МКЭ программы. 1-я закроет все вопросы для проектировщиков КМ, РСУ у 100k спросить как считать. А для конструктивных расчетов - Excel и аналоги. NormCAD же пишет как то один человек?
Другое дело, что квалификация и время нужны.

Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
обленились все, эксель и ручки на что
Просто МКЭ программа по-любому нужна. Жб каркас с нерегулярным шагом или какая нибудь решетчатая арка - и уже "ручки" неудобны - нужен "каклькулятор" - хотя бы для ускорения процесса.

p.s. а в общем, промышленное ПО просто напросто удобнее (как правило)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 13:03
#344
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я политкорректно решил поинтересоваться у знатоков жизни МКЭ что из отечественного софта можно приобретать. Чисто российского.
Сам-то я скадовец. СКАД - украинский. 10 лет на нём работаю. Точность расчетов, документатор, подгрузка схем, РСУ и комбинации и вообщем всё устраивает. И тут вот схватился Робот разобрать - ну где-то 2 месяца ушло на это. Робот - американский. Робот пока что занимает по результатам втрое место. Красивая программа, свои тонкости, пластины натягиваять для сборки ветра.... постпроцессор с учетом оптимизации сечений. Ведь все эти МКЭ комплексы одинаковы в плане подхода к методе работы: сборка с учетом принятых упрощений, переброс из автокада, загрузка, подбор и деформации, проверка принятых сечений, отчетность. Меня, в первую очередь, интересует расчет стальных конструкций.
ФАХВЕРК,
Доброго времени суток,

STARK ES = российская расчетная программа
http://www.eurosoft.ru/calculations/
Вот их сайт
Я купил STARK ES 2014
Вполне нормальная программа
Металл тоже считает, хорошая поддержка и сопровождение
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 13:59
#345
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
есть же framework и calculix - вроде как чуть ли не по одному чел. их пишут - и это вполне себе МКЭ программы. 1-я закроет все вопросы для проектировщиков КМ, РСУ у 100k спросить как считать. А для конструктивных расчетов - Excel и аналоги. NormCAD же пишет как то один человек?
Другое дело, что квалификация и время нужны.
Framework все вопросы для проектировщиков КМ не закроет. Например, нет реализации норм по сейсмике и по ветровой пульсации (это можно сделать в "полуавтоматическом" режиме), также нет расчетов на устойчивость (здесь только привлечение стороннего ПО).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 14:53
1 | #346
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Например, нет реализации норм по сейсмике и по ветровой пульсации (это можно сделать в "полуавтоматическом" режиме)
ну если схемы достаточно простые - это все вручную легко считается (имеется ввиду, узловые инерционные силы), а расчеты на устойчивость это вообще отдельная тема (а там разве нет еврокодовского варианта по деформированной схеме? - по сути такой как раз имеет смысл..)...
Речь, конечно, о достаточно простых схемах, но таких ведь большинство (имеется ввиду по объемам проектных работ по миру в целом, а не у отдельных пользователей).

p.s. мне для своих кж и км средней и небольшой сложности уже было бы невозможно обойтись бесплатным ПО.
Но я же пользуюсь той же Лирой, решатель для которой пишет 1 чел
Значит в чем то Бахил прав
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:42
#347
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
решатель для которой пишет 1 чел
"Решатель" - это самое простое, что есть в программе.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если не используются мультипроцессорные алгоритмы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 21:05
#348
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


"любой расчет должен занимать не более 2 листков бумаги , все остальное неуверенность автора"
Кстати кто нибудь видел не коммерческие проекты атодоски ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 21:21
#349
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если не используются мультипроцессорные алгоритмы.
Кажется от 6 до 8 ядер у нее поддержка. Еще он теперь 64-битный, но там же есть и нелинейные итерационные и шагово-итерационные элементы... И, собственно все =)
Хотя я не берусь судить о сложности - у нас в институте для РГР по МКЭ и МГР допускалось пользоваться экселем для обращения и перемножения матриц и он, к слову, справляется абы как если там попробовать поработать с большими неупорядоченными матрицами. Т.е. самим писать что-то для решения СЛАУ никогда не приходилось =)
Но все же что то есть в том, что Лира (единственная, наверное?) кто не поддерживает GPU и реальную многопоточность (ядер так 96), в ней нет итерационных решателей (типа PCG), что могло бы решить ее проблемы со скоростью при наличии ОКЭ, нет метода Ритца для динамики, да и Ланцоша тоже...
Т.е. просто оно может и просто, но до какого то момента )
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 23:31
#350
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


7404307, просто Фиалко не у всех есть в РФ))) При желании многие вещи в виде исходников лежат в сети, если бы хотели, то занялись бы, но либо людей нет, либо и так пока покупают. Многие решатели просто до конца не доводятся, поскольку люди уходят в другие отрасли (при этом на больших схемах они реально делают современные решатели в ANSYS и ABAQUS, но селяви).

Последний раз редактировалось frostyfrost, 20.09.2014 в 23:36.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 23:34
#351
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
но либо людей нет
я про 1 чел не шутил - информация из первых уст практически
Но у них своих проблем хватало при распаде, судя по всему - переписывать "с нуля" из-за авторских прав пришлось. А так можно было бы старый развивать.

p.s. а вот на каком-то мероприятии были пр. Бельский и Белый (к сожалению не помню инициалов), они правда в Abaqus работают, а начинали где-то у Золотова А.Б...?

Последний раз редактировалось 7404307, 20.09.2014 в 23:49.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 23:51
#352
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В МГСУ был когда-то телемост. Возможно на Золотовских чтениях первых, хотя могу ошибаться.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 00:09
1 | #353
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Offtop: frostyfrost, оффтоп - наткнулся только что на автореферат сотрудника Техсофта - свежий. Там тоже Трансвааль есть... - http://www.bmstu.ru/dissertation/con...ssertation.pdf
Правда сам ищу не то ))
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 00:44
#354
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Offtop: 7404307, почитаю автореферат. Возвращаясь к Лире, конечно, объемников не хватает нормальных (еще есть подозрение, что там есть ошибка при учете ортотропии, хотя могу ошибаться). Тут к АПМ как-то заходил, так очень удивился, что они у себя газодинамику сделали. Хотя с этой точки зрения Робот видится более перспективным.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 08:27
#355
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


уточню, что решатель(солвер) и (модуль разбивки) мешер нужно совершенствовать в увязке.
не может в принципе эффективно работать метод сопряженных градиентов (PCG) на сетках, на практике применяемых в Лире-скаде, а тем более в микрофе-старке.
(с множеством "острых" треугольников и тп). Даже у С.Ю,Фиалко.
коэффициенты в Матрице жесткости должны быть как можно "равномерней."
разница же в коэффициентах для перемещений и углов поворота для грубых сеток очень велика и мешает сходимости балочно-оболочечных задач

сетки, порождаемые ансис, выглядят даже внешне совершенно иначе ("равносторонней") и оттого PCG сходится всегда и на порядок (для задач с сотнями тысяч узлов) быстрее прямых методов. и даже в задачах с большой нелинейностью проблем с PCG обычно не бывает.
я много конвертировал извне в ансис= знаю, что пишу.
задачи с сетками традиционных программ все равно сходятся, но порой за 1000-1500 итераций. превращаю сетку макросом в геометрию, переразбиваю, узлов втрое больше, элементы "красивее" и нужно 200-250 итераций. полное время расчета (нередко) даже уменьшается, хотя напряжения дольше считаются (элементов больше)
первый раз это заметил для трансвааля, превратив сетку Лиры от Канчели (900 узлов) в более-менее приличную (9300 узлов). время счета для PCG выросло всего вдвое.

ну и в pcg немаловажно начальное предобуславливание. его верный выбор также может на порядок улучшить сходимость.
к сожалению, авторы наших программ очень мало интересуются тем, как и что сделано в ансис-абакус.

есть очень хорошая наша программа по гидрогазодинамике flowvision. убежден, что она хороша от того, что ее разработчики долго одновременно применяли CFX и понимали, что там внутри.

Последний раз редактировалось СергейД, 21.09.2014 в 08:33.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 10:41
1 | #356
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


[QUOTE
Но я же пользуюсь той же Лирой, решатель для которой пишет 1 чел
Значит в чем то Бахил прав [/quote]
ох как прав видимо, "новый решатель" откровенно говоря тормознутей "старого" в разы , исключая небольшие задачки. прогресс продукта зависит от скорости прогресса одного человека... но всё же ,разве решатели должны быть эксклюзивны в каждой программе? старк и инж+ быстрее на порядок, хотя и капризней. опять же есть открытое ПО и что же, нельзя вставить в лиру сторонние сольверы? это самое больное место и как долго ждать ещё. толку в нелинейности , когда итерации в ней идут на десятки тысяч. даже линейный расчет с солидами это испытание терпения. красивый продукт , но запряжен то не тот зверь.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 11:08
#357
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Насколько я знаю, в Лире чистый метод Гаусса. Во всяком случае так мне говорил один из разработчиков.
Кстати, на алгоритмы авторское право не распространяется.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:53
#358
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


про чистый метод гаусса =наверное не поняли друг друга.
в матрице заполнено 2-3% клеток, не учитывать это бессмысленно. применяют ленточную, а лучше профильную схему обработки ячеек уже лет 40. а это уже не метод гаусса...

алгоритм только тогда разработан, когда реализован в программе. а на них право распространяется. а если алгоритм опубликован, как последовательность операций, изволь на него ссылаться= иначе плагиат.

самые эффективные солверы из прямых- фронтальные, а в них формирование матриц элементов и решение происходят одновременно. отдельным сторонним солвером успеха не достигнешь.

и повторю =надо мешеры совершенствовать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:50
#359
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Всё эти "мешеры" (что за зверь, кстати?) полная ерунда. Нужна программа, которой на входе задаёшь архитектурный эскиз, а на выходе получаешь готовый КМ. А лучше и КМД.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:51
#360
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну тогда ты пойдешь рекламки раздавать у метро
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 18:09
#361
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да я этой ерундой (проектированием) уже давно не занимаюсь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 16:44
#362
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Товарищи металлисты, как считаете, хватит ли такой конфигурации лиры-мини 10.2 для расчета стальных конструкций зданий - этажерки, галереи, башни, корпуса, эстакады, шатры общественных зданий? Учитывая среднюю навороченность схем можно уложиться в 3000-3500 узлов и элементов? Необходимо для личного пользования. Самое бюджетное что есть по деньгам. И ещё вопрос - не разобрался - 5000 - это 5000 стержневых элементов без учета узлов? Или это общее количество стержневых элементов и узлов?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (127.0 Кб, 1013 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 17:04
#363
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Пару лет назад считали этажерки для туапсинского НПЗ, модели были до 100.000 КЭ...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 17:19
#364
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ayvengo, дня доброго! Это у вас чистый стальной каркас столько КЭ содержал? Или это вместе с КЖ. Или О-Ф-З?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 22:38
#365
Stefan_ua

КМ
 
Регистрация: 26.08.2014
Україна, Київ
Сообщений: 15


ФАХВЕРК, сейчас считаю этажерку, в ней 1300 узлов и 2200 элементов. ТОлько КМ. Считаю, что хватит с головой)

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И ещё вопрос - не разобрался - 5000 - это 5000 стержневых элементов без учета узлов?
В СКАДе продавали по количеству неизвестных - мин 24000 (неизвестные - 6 степеней свободы в каждом узле, получается для 4000 узлов). Думаю тут таже история с 5000.
Stefan_ua вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 23:58
#366
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


ФАХВЕРК, сооружение+основание
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 11:47
#367
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Коллеги, а правда , что Москва-Сити считали в RSA. Или это только тест? Или вариант расчета?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSA.jpg
Просмотров: 267
Размер:	132.3 Кб
ID:	156922  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 11:56
#368
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Не правда. Именно эта картинка - расчет литовской кажется фирмы для саморекламы. Реальный расчет именно этой высотки - Федерации - делался в ETABS, на основании этого расчета принимались решения. А еще были поверочные в НИИСФ в Лире и в ЭНПИ в SCAD. Другие высотки аналогично считались в других программах, не в RSA. Я не видел только расчета Imperia Tower, но она и маленькая - не показательная.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:01
#369
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: УРА!!! Ал-й вернулся!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:03
#370
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


swell{d}, я только про высотки на пару слов поболтать, вряд ли буду заниматься теми кто в интернете не прав ))
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:10
#371
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ал-й, спасибо. С возвращением. Про RSA что-нибудь скажете? Вопрос с чем связан - согласно голосованию - 2 ое место.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Т.е. форумчане его считают перспективным, но тема про робот таким количеством вопросов как темы про ЛИРУ и СКАД не изобилует...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:15
#372
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


ФАХВЕРК, не за что. Я сейчас работаю в основном в Лирах 2-х, поэтому не берусь судить. Из тех программ что использовал более всего мне понравилась как раз ETABS. Мои коллеги кто использовал Robot - в основном ругают, по сути я только форумчан знаю кто его использует и хвалит. Это при том что я работаю в окружении супер продвинутых ревитчиков, но к robot их не тянет.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:34
#373
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вопрос с чем связан - согласно голосованию - 2 ое место.
Ну еще бы на этом сайте RSA был бы в аутсайдерах!
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:43
#374
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ал-й,
Ну Робот не так уж и плох, много очень удобных и интересных "фич". Но врожденные дефекты...

ФАХВЕРК,
Sap2000 нравится, но большие конструкции в нем считать мне не удобно.
Tekla Structural Designer довольно интересная штука. Жду реинкарнации Tekla Structures 21.1 там встроенная связь между Структурой и Дизайнером.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:46
#375
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


100k, кстати пульсацию считают в нем по разному - к примеру цнииск делал высотку в крокусе стальную... 57 кажется этажей. Т.е. как то обходят. Я не могу оспаривать что он хорош т.к. не работал в нем. Но в проектировании высоток (что именно мне интересно) - в мире и у нас почти не используется. Кроме той высотки в крокусе других я не слышал.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:53
#376
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ал-й,
Пульсацию.. ну как обходят, полу-ручным способом. Весь сниповский расчет на пульсацию сводится к получению в узлах, где приложены массы и сосредоточенные нагрузки от ветра, амлитуды перемещений (модальный анализ). Математика проста и понятна, но это, в сущности, ручной способ. Для консольной конструкции можно посчитать, довольно просто, пульсационую составляющую "вручную"
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:54
#377
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


100k, может они матрицу масс через api вытаскивают и с ней химичат? ) но скорее вручную.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:58
#378
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
100k, может они матрицу масс через api вытаскивают и с ней химичат? ) но скорее вручную.
Как говорится "дьявол в деталях" я через АПИ полуавтоматизировал расчет на пульсацию в Фемап/Nastran, но все равно нужен глаз да глаз, шаг влево вправо и полная ахинея.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:58
#379
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Коллеги, а как же обдув сложных по геометрии архитектурных форм? В RSA есть реализация.

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Пульсацию.. ну как обходят, полу-ручным способом.


----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Ну еще бы на этом сайте RSA был бы в аутсайдерах!
С чего такое утверждение?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я сейчас работаю в основном в Лирах 2-х,
Какая лучше - из Украины или из Москвы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:02
#380
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


ФАХВЕРК, это сложная наука - этот обдув. Не достаточно формы здания, нужны еще рельеф и окружающая застройка - откуда Робот их берет? СергейД делает, может пояснить, вообще в РФ такое делают но в ansys cfx и аналогах. Ну и для высоток как правило только трубы, чаще всего rwdi.
А по Лирам. По мне САПР гораздо удобнее, но в 10 есть уже фишки и чуется перспектива. Жаль САПР все глючнее с новыми версиями... Но пока для меня это самый удобный продукт из имеющихся в наличии (нет доступа к etabs midas sofistik ))

Последний раз редактировалось Ал-й, 15.09.2015 в 13:04. Причина: Про Лиру
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:09
#381
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ал-й, спасибо ещё раз. Жаль что у Вас жильё и монолит, а у меня промка и гигосараи... я б тут ещё уточнился, но в силу специфики впаду в раздумья...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:11
#382
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Не достаточно формы здания, нужны еще рельеф и окружающая застройка
А что делать, если окружающая застройка изменится, условно через n лет возведут еще одно высотное здание рядом? Offtop: (просто в порядке интереса, ибо очень слабо представляю аэродинамику у высоток)
Offtop: з.ы. с возвращением!!!!
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:12
2 | #383
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


ФАХВЕРК, ну у нас не жилье а ,чаще, общественная хрень. И металла, я бы сказал, даже больше. Но это все не промка, да...

----- добавлено через ~2 мин. -----

Hentan, продвигается идея о прогнозных моделях, так я думаю можно и отслеживать изменения. Но ко мне это тоже не близкая тема, для меня ветер это просто нагрузка.
З.ы. спс
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:19
#384
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И металла, я бы сказал, даже больше
Продвинутые ревитчики?
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:23
#385
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


100k, я в курсе про текла vs revit, но для меня это равнодушно. К слову в мире для стальных высоток первый процесс - это формообразование и расчет - используется либо rhino либо revit, без узлов и детализации. Все это совместно с другими разделами двигается и утрясается до готовности и только при итоговой геометрии и сечениях передается для обрастания узлами в теклу. Также и у нас делается, только в теклах уже заводы вкалывают.
Ах да, еще для первой стадии частенько digital project используют, там тоже развитая параметризация как в dinamo и rhino.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:07
#386
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Не правда. Именно эта картинка - расчет литовской кажется фирмы для саморекламы. Реальный расчет именно этой высотки - Федерации - делался в ETABS
Леш ты тоже не совсем прав , ее считали когда мы почти были студентами , Изначально считали и в RSA и да Латыши в КОГРА КАД , но потом отправили в Лира сервис в Москву и там посчитали еще в Лире а уж потом присоединились все остальные . Потом правда НИИОСП фундаменты переделал .......... в два раза......
А по поводу обдува есть ANSYS CFD, В RSA внутренний инструмент обдува это не обдув! а просто сбор нагрузок от ветра для расчета пульсации и просто статики , а для обдува в RSA есть стороннее платное приложение вроде называется Flow design ( autodesk simulation) и оно так же сразу интегрируется в Revit и можно в упрощенной форме посмотреть как влияют здания друг на друга в условиях застройки.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:17
#387
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


miko2009, привет! Во про основной расчет сто пудово говорю что делали thornton tomasetti в etabs, листал расчетный том. На стройке их представители с моделью на ноутбуке ходили и вносили изменения и выдавали новую арматуру. Мои коллеги по работе лично знают исполнителей расчета т.к. делали рабочку на башню (я тогда еще в институте учился)
А robot в ttg не используется - там только продукция csi и с недавних пор midas (для зданий с постнапряжением ram но это отдельная тема).
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 15:31
#388
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Кстати немного про высотное строительство в РФ https://www.youtube.com/watch?v=k8wzMl8-OtY, может кто то себя увидит
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 16:58
#389
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какая лучше - из Украины или из Москвы?
А какая из них делается в Москве?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С чего такое утверждение?
А название сайта ничего не говорит о том, откуда растут корни его создателей...
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 17:04
#390
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
А название сайта ничего не говорит о том, откуда растут корни его создателей...
Кстати, давно были подспудные мысли, что это Автодесковские прихвостни. Сей час я в этом убежден.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 17:41
#391
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Как говорится "дьявол в деталях" я через АПИ полуавтоматизировал расчет на пульсацию в Фемап/Nastran, но все равно нужен глаз да глаз, шаг влево вправо и полная ахинея.
Расчет по СНИП на пульсации легко автоматизируется, если есть доступ к перемещениям по результатам модального анализа. Насчет ахинеи - ну, те же результаты получаются где угодно, потому что например он везде одинаково автоматизируется (например то же, что в SCAD). Модальный анализ сам по себе не по каким то нормам - это универсального типа расчет, стандартный из строймеха.
Кстати у формул и таблиц СНиП есть совершенно конкретный аналитический вывод (на базе консольного стержня, задача Барштейна). То есть используя МКЭ в принципе можно не применять упрощений СНиП (когда все считается как бы приближенно на базе консоли с массами) а считать аналитически с теми же предпосылками более конкретно. Спектральный анализ (спектр Давенпорта для ветра), стандартный же тоже расчет во многих программах. В Микрофе по моему такую опцию рекламировали одно время - уточненный расчет на пульсации (более экономичный и точный). В программе для мачт СУДМ (специализированной) тоже реализован уточненный расчет на пульсации (есть теория в dnl). В СУДМе проектировали заказ из Японии - заказывали какую то супермачту (5 км или типа того - так и не построили). Смысл - точность и экономичность (проект вполне реальный получился по цене - для таких мачт землеотвод и безопасность полетов главная проблема, а так практически хоть спутники на лифте для запуска в космос поднимай).

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.09.2015 в 22:11.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 17:52
#392
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


ETCartman,
Согласен полностью. Имею некоторый опыт расчетов в Sudm.
Не понятно, почему авторы Робот, не утруждают себя такого рода автоматизацией.
Видимо, в силу своего косноязычия, не смог сформулировать мысли более подобающим образом.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 21:14
#393
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Думаю, что опрос может стать гораздо более продуктивным, если разделить софт относительно металла и ж.б. Если, например, рассмотреть проектирование трудоемких КМ, то из того, что было у меня "в руках" - лира-сапр, stark, robot - самое оптимальное все-таки лира-сапр с её стк-модулем и полифильтрами на любой случай жизни. Что касается точности и т.д. - в большинстве конфликтных ситуаций старк был прав, или же отказывался считать некорректную схему, хотя по комфорту использования старые версии уступали лире-сапр (новые версии не пробовал - не знаю). Про увеличивающееся кол-во глюков с каждой новой версией лиры-сапр - это правда, плюс сапфир, который не более, чем рекламный ход.
Робот я бы вообще не рассматривал, как перспективный комплекс на данный момент, т.к. это продукт глобального рынка и ему на наши локальные проблемы по-сути наплевать, что подтверждают последние версии. Его перспектива зависит от одной простой вещи - насколько плохо его будут покупать в России, а учитывая современные реалии - покупать будут плохо.

p.s. знакомые кж-ники лиру ругают практически поголовно, но предлагаю в этом направлении послушать наших КЖ-ных формучан
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 21:33
#394
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Chebyn, я выполняю расчеты в Лира Сапр и Скад.

Для меня Лира Сапр гораздо интереснее Скада.
Проще работа со схемой, в Сапфире можно быстро и удобно создать расчетную схему. Всегда, на любом этапе расчета можно легко изменить размер конечных элементов оболочки. Благодаря Сапфиру можно "меньшей кровью" добиться более ортогональной сетки конечных элементов, чем в Скаде. Да и вообще, Лира Сапр предоставляет гораздо больше возможностей, чем Скад.

А к глюкам всегда можно приспособиться. Всё зависит от того на сколько хорошо владеешь расчетным комплексом и на сколько ограничен в выборе таковых. Ведь к Скаду люди как-то приспосабливаются, хотя он изначально создавался как ПВК для расчета рам из 3 стержней

С утверждением, что
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
сапфир, который не более, чем рекламный ход.
не согласен. По крайней мере, Сапфир - эффективный инструмент для создания расчетных схем.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 15.09.2015 в 21:41.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 22:08
#395
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Я с Вами соглашусь с той позиции, что сапфир это лучше, чем ничего, но у него есть один неоспаримый минус - его односторонняя работа в лиру. На этапе создания расчетной схемы наступает момент, когда нужно отсылать ее в лиру и там уже дорабатывать, поскольку в сапфире (внимание!) нет даже шарниров стержней. А теперь представьте, что у вас появляются изменения, которые глобальо затагивают аналитическую модель и требуют перегенерации сетки в сапфире - это значит, что вам надо менять сначала сапфировскую модель, кидать в лиру и снова вставить шарниры в 3000 балок главного производственного корпуса рудоуправления, либо все делать в лире, что возвращает вас в версию 9.6. Пара таких корректировок и Вы утратите свою любовь к сапфиру ))
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 22:25
#396
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Как в Лире вы считаете прогибы ребята ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 22:29
#397
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Изначально считали и в RSA и да Латыши в КОГРА КАД , но потом отправили в Лира сервис в Москву и там посчитали еще в Лире а уж потом присоединились все остальные . Потом правда НИИОСП фундаменты переделал
Так это нормально, когда ответственные объекты считаются в разных программах. Например, стадион Краснодар (далеко не самый-самый уникальный и интересный), считался за 2 года в 5ти программах разными организациями: в ЛИРА-САПР, Софистике (немцами), САП2000 (турками), Старке и отдельные трибуны в Микрофе.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Как в Лире вы считаете прогибы ребята ?
Как и в других программах, имеющих возможность учета физически-нелинейной работы жб.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 05:31
#398
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Пара таких корректировок и Вы утратите свою любовь к сапфиру ))
До Лиры Сапр я работал в Скаде. И в нем мне приходилось вручную
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
снова вставить шарниры в 3000 балок
.
Так что Сапфир для меня (после Скада) - действительно вещь
Кстати, на счет шарниров в Сапфире. Мне доводилось лично общаться с Водопьяновым, и на мой вопрос о шарнирах в Сапфире был ответ, что мол руки до этого еще не дошли. Может если тех. поддержку завалить такими предложениями, то они их ввидут
В любом случае, Скад на фоне Лиры Сапр смотрится довольно отсталым.
Другие расчетные комплексы в России не так популярны. Если и есть смысл что-то изучать, то только с ориентиром на определенную специфику.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 15:27
#399
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Кстати, новость по теме высотного строительства, новый СП по высотным зданиям: http://www.forum-100.ru/pressroom/pr...-forum-russia/
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 19:50
#400
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Пока только проект СП.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 22:46
#401
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
считался за 2 года в 5ти программах разными организациями
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так это нормально
Нет. Это не нормально.
Это говорит об уровнее специалистов,которые вызвали сомнения в верности расчётов.
Платить деньги за 5 проектов ни кто просто так не будет. И за бесплатно выполнять работу тоже желающих не найти.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 01:48
#402
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Нет. Это не нормально.
Это говорит об уровнее специалистов,которые вызвали сомнения в верности расчётов.
Платить деньги за 5 проектов ни кто просто так не будет. И за бесплатно выполнять работу тоже желающих не найти.
Ну и напрасно Вы так думаете. Сначала был проектный расчет на стадии П жб-части стадиона в ЛИРА-САПР московской организацией и покрытия в Софистике немецкими проектировщиками крыши, поверочный расчет выполнялся ЦНИИСКом в Старке общей модели и Главгосэкспертиза была успешно пройдена. Но на стадии строительства в проект было внесено громадное кол-во изменений, строили турки и для удобства они привлекли своих турецких расчетчиков, которые работали в САП2000. Но когда пришлось во второй раз заходить в Главгосэкспертизу со всеми этими изменениями на стадии РД, турецкий расчет эксперты завернули - программа не имеет сертификата РФ. Вот и прошлось заказывать расчет отдельных трибун местной организации, работающей в Микрофе и повторный поверочный расчет всего объекта в ЦНИИСК, где снова воспользовались Старком. И не надо грешить на уровень специалистов, задействованных в процессе всей этой работы. Вполне нормальная ситуация для уникального объекта с учетом всех возникших перипетий. И состоятельный и здравомыслящий заказчик, прекрасно понимая, что сам утверждал все возникшие в процессе строительства изменения, все проведенные работы оплатил.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 08:02
#403
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
все проведенные работы оплатил.
Offtop: А также не надо сбрасывать со счетов, что заказчик - государство. Чем больше расчётов - тем больше сами знаете что.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 08:37
#404
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Умники чертовы казуисты так их разэтак... и что интересно ( вернее что противно) - зачем из дальнейшей судьбы документа который должен быть серьёзным , ответственным и всеобъемлющим делать какую-то презентацию с шампанским и гламурными курицами....

----- добавлено через 48 сек. -----
Сам по себе документ - брошюра сляпанная на скорую руку....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 206
Размер:	26.2 Кб
ID:	157081  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 08:54
#405
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Так что Сапфир для меня (после Скада) - действительно вещь
Как-то некорректно один Скад с Лирой+Сапфиром сравнивать.
Еще года 3-4 назад из Ревита в Скад скидывал - было ок.
Ну а с Теклой - так и вообще песня. Когда надо было не в Роботе, а именно в Скаде посчитать - никаких проблем. Из Теклы приходит все с шарнирами, заделками, нагрузками (причем для распределенных разбивается на балки сразу).
Я уж не говорю, что, к примеру, с Роботом и Стааадом у Теклы двусторонний линк. Позволяет иметь актуальные модели, что конструктивные, что расчетные.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 09:18
#406
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


ФАХВЕРК,
да, выбей колонну, и что бы здание стояло, этот цирк у нас расчетом зовется.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:50
#407
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А также не надо сбрасывать со счетов, что заказчик - государство. Чем больше расчётов - тем больше сами знаете что.
В этом стадионе 100% частного капитала, он построен не к ЧМ-2018.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сам по себе документ - брошюра сляпанная на скорую руку....
Вообще то приведенная выдержка перекочевала туда из МГСН-2005 и, поскольку я знаю, подобные расчеты проводились для Москва-Сити. Ни к чему сверх страшному критерий не привел.

Последний раз редактировалось Ayvengo, 17.09.2015 в 10:56.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:00
1 | #408
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Ayvengo, все равно во всем том обилии расчетов есть одна нестыковка. А именно заворот расчетов экспертизой на основании того что у сап2000 нет сертификата. Это чистейшая глупость и бюрократия. Получается в самой популярной в мире программе и как следствие, наиболее надежной, расчеты выполненные квалифицированными специалистами не принимаются только из за отсутствия глупой бумажки, которая выдается за деньги, ни за что не отвечает и ни о чем не говорит. Достаточно сказать что сертификат в свое время выдавался даже на лс-дайну, где не может быть норм... А заказчик просто местный, он привык что с него деньги доят где могут. А для иностранцев это либо смешно либо дико - по разному. Остается ждать когда нип информатика локализует сап и етабс и этот произвол хоть частично сократится.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:04
#409
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Солидарен про сертификацию. Стаад сертифицирован и чего толку. Косяков немерено, сталь еще ща поправили, часть с нашей подачи. ЖБ же совсем привет.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:08
#410
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ayvengo, почему 80 м2?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 12:25
#411
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ayvengo, все равно во всем том обилии расчетов есть одна нестыковка. А именно заворот расчетов экспертизой на основании того что у сап2000 нет сертификата. Это чистейшая глупость и бюрократия.
Ал-й, есть Федеральный закон, в котором прописано, что применяемая программа должна иметь сертификат. Бюрократия - согласен. Но если в программе нет отечественных норм, как делать конструктивный расчет? На коленке, или опять-таки по другим программам, где эти нормы есть.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ayvengo, почему 80 м2?
ФАХВЕРК, когда МГСН-2005 создавался, я только институт закончил, поэтому почему 80м2 - не знаю. Предполагаю, что это круг радиусом 10 м, его площадь как раз дает почти 80 м2.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 12:34
#412
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Ayvengo, отмечу только следующее - про нормы не совсем верно. За деньги можно сделать так что в перечне окажутся программы без норм - примеры с плаксисом, дайной и др. показательны.
2е. Экспертиза не признает что сертификация относится только к нормам. Т.е. сделать расчет в етабсе (который просто намного удобнее любой снг-й программы) а сталь и армирование посчитать в эксель - тоже не получится. Т.к. етабс не сертифицирован.
На 100% уверен что сертификация это просто поддержка отечественного производителя и им лоббируется =)
А вот в сша или китае я могу хоть в лире считать - там не ставят таких подножек проектировщикам заставляя работать в непригодном по.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 12:37
1 | #413
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ал-й верно говорит, а на западе сертификацию не ПО проходит, а специалист и не одну.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 13:06
#414
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Да, кстати, у Лиры САПР 2014 сертификат закончился. И что теперь ? Все расчеты в ней стали не действительны ? Бред собачий. На самом дее эиа бумажка с сертификатом ни о чем не говорит и не является показателем. Но бюрократия в нашей стране делает свое дело.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:12
#415
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
За деньги можно сделать так что в перечне окажутся программы без норм - примеры с плаксисом, дайной и др. показательны.
На никто же коррупцию в стране не отменял. Но если в САП2000 вообще нет конструктивных расчетов по российским нормам - на соответствие чему тогда давать сертификат?

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
На 100% уверен что сертификация это просто поддержка отечественного производителя и им лоббируется =)
Это каким это интересно образом? Российские производители что ли сами себе сертификаты раздают? Они проходят сертификацию наравне со всеми зарубежными разработчиками и не имеют ни копейки скидки. А выигрывают от этого всего мероприятия только те, кто получил право выдавать такие сертификаты.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А вот в сша или китае я могу хоть в лире считать - там не ставят таких подножек проектировщикам заставляя работать в непригодном по.
Так выносите инициативу в ГОС Думу. Глядишь, Ваш услышат и все эти обременения с разработчиков снимут, сертификация - не дешевая штука.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ал-й верно говорит, а на западе сертификацию не ПО проходит, а специалист и не одну.
Правильно, эксперты проходят аттестацию каждые 5 лет, пора и за проектировщиков браться!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:28
#416
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
на соответствие чему тогда давать сертификат?
сопромату и строительной механике , на метод Гауса в разложении матрицы сертификата как бы тоже нету, и на множество теорий прошлого столетия и ранее так же ребята не успели дожить и пройти аттестацию своих теорий в РФ. Неудачники просто похоже ! стыд и позор им !
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Правильно, эксперты проходят аттестацию каждые 5 лет, пора и за проектировщиков браться!
я за ! всех кто не проходит аттестацию на расстрел )
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:41
#417
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да, кстати, у Лиры САПР 2014 сертификат закончился. И что теперь ? Все расчеты в ней стали не действительны ? Бред собачий. На самом дее эиа бумажка с сертификатом ни о чем не говорит и не является показателем. Но бюрократия в нашей стране делает свое дело.
Если закончился, то выходит новый.
Вложения
Тип файла: pdf LIRASAPR_2015_cert.pdf (4.73 Мб, 39 просмотров)
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:46
#418
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
сопромату и строительной механике , на метод Гауса в разложении матрицы сертификата как бы тоже нету, и на множество теорий прошлого столетия и ранее так же ребята не успели дожить и пройти аттестацию своих теорий в РФ. Неудачники просто похоже ! стыд и позор им !
Сертифика́ция (лат. sertifico — удостоверяю) — подтверждение соответствия качественных характеристик товара стандартам качества. Стандарты строительства устанавливаются соответствующими нормативными документами. Соответственно продукция либо соответствует этим нормам, либо нет. Общие же методы сопромата и строительной механики в сертификации не нуждаются - нормы их не оговаривают.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:59
#419
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Ayvengo, повторюсь, если нет норм в программе, ее все равно умудряются сертифицировать. Даже пишут на соответствие каким сп, хотя сп в программе нет.
А второе - эксперты у нас в стране не понимают что сертифицируются конструктивные расчеты. Даже представители ЦНИИСК на совещаниях говорят - в ансисе считать нельзя т.к. он не сертифицирован. Им говорят - расчет усилий, либо узлов в 3d (что сами прописывают в сту) и т.п. - они говорят один фиг нельзя т.к. не сертифицирован. Как об стену горох. Покупайте старк и считайте, он сертифицирован. Все в таком духе.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:21
#420
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ayvengo, повторюсь, если нет норм в программе, ее все равно умудряются сертифицировать. Даже пишут на соответствие каким сп, хотя сп в программе нет.
Ну вообще то это подсудное дело.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А второе - эксперты у нас в стране не понимают что сертифицируются конструктивные расчеты. Даже представители ЦНИИСК на совещаниях говорят - в ансисе считать нельзя т.к. он не сертифицирован. Им говорят - расчет усилий, либо узлов в 3d (что сами прописывают в сту) и т.п. - они говорят один фиг нельзя т.к. не сертифицирован. Как об стену горох. Покупайте старк и считайте, он сертифицирован. Все в таком духе.
Так и все эксперты так говорят - требование сертификата прописано в ФЗ №384. Вопрос решается только изменением законодательной базы на самом высоком уровне.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:26
#421
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439



Вот не с телефона писал бы - скачал бы перечень, дайны там уже нет, а на счет плаксиса не уверен - раньше и то и то было в перечне. И в обоих программах ничего нет по части норм.
Но в целом я то считаю в лире и мне все равно сейчас, хотя коллег некоторых жалко =)
Кстати в этом самом центре сертификации даже не скрывают что ничего не проверяют. Фикция вся эта сертификация, ну с чем живем - с тем живем.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:27
#422
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ЦНИИПСК Герсанова считают в плаксис 100%. Их заключения относим в экспертизу все нормально.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:29
#423
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


miko2009, злостно нарушают фз ☺. Подсудное дело
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:36
1 | #424
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
эксперты у нас в стране не понимают.... Как об стену горох... Все в таком духе.
С экспертами пипец какая ситуация. Сегодня 2,5 часа провел с экспертом из госэкспертизы.

это нечто. как чиновник по выдаче загранпаспорта в подмосковье в середине 2000-х.

в лире 10,4 физ нел кэ грунта в плоской постановке был сделан расчет влияния свайного ростверка на коллектор. в понедельник он начал с того, что никаких лир и т.д. он не признает (не смотря на то, что она лицензионная, сертифицированная, есть пример в самой лире по расчету давления на шпунт + в лире есть кэ для грунта), вот только плаксис и точка. "у вас будут другие результаты". "киевляне вторглись, туда куда не следует и прочее и прочее". сделали точно такой же расчет в плоском плаксисе. ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАЛО. расхождение по ключевым усилиям 1,5-5%... он не поверил своим глазам, осмотрел два файла (лиры и плаксиса) со всех сторон. лично все прощелкал. но никак не хотел верить в совпадение и пошел на то, что пока я отвернулся, он стер распорку в плаксисе и убеждал, что расчет выполнен без нее... я аж не поверил своим глазам. запустил в плаксисе результаты - вот видите есть элемент с неким значением нормальной силы.... "да, нет.. вы считали без распорки"... в итоге он убедился, что все совпадает и все на месте. но не успокоился.

дальше пытался наехать на проверку прочности ж.б. элементов. "вот, нормкад, в котором вы посчитали, - это плохо... вы им не пользуйтесь... это всего лишь эксель... еще хуже "тульский фундамент 12,4". арбат тоже плохо. хорошо лишь только микрофе и снип железобетон".

попутно выдавались такие перлы, как: "не бывает никаких шарнирных сопряжений свай с ростверком. где вы это видели???" - вот смотрите сп по основаниям - "да мало, ли что они в нем понаписали"... "я признаю только жесткое сопряжение". попутно, что не относится ну никак к проекту - он хотел показать, что владеет цифрами несущей способности на память - уверял, что ж.б. плита толщиной 200 мм, армированная d16 А500 спокойно понесет момент 15 тс*м!!!

чуть паспорт не полез проверять))) а то "ходют тут всякие - на проект на проект нанимают студентов - а на защиту проекта нанимают сильных спецов" "вы вообще кто-такой, вы из какой организации, да это не вы считали, а вас, с вашими блестящими знаниями наняли на защиту и т.д.... я вас выведу на чистую воду")))))))) 2,5 часа.

Последний раз редактировалось faysst, 17.09.2015 в 18:48.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:48
2 | #425
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


faysst, да, за один раз столько перлов набрать - веселый поход вышел ) если бы не было так нрустно... кстати набор программ такой у эксперта - микрофе, ом снип - вокруг них всегда на форумах дух точности и элитарности летает - типа в них считать правильнее всего - видать начитался форума этого 2006-08 года когда тут все трюмили бедного Маэстро с его Лирой...
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:55
#426
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


вообще то экспертиза это первый госорган лоббирования интересов, если мне не изменяет память
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:56
#427
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
да, за один раз столько перлов набрать - веселый поход вышел )
к сожалению я не могу все написать на форуме))) но я был готов, на него написать заяву за предвзятось и некомпетентность. эксперт не имеет права навязывать расчет в тех программах, которыми он умеет пользоваться и которые ему субъективно нравятся.

встретил он меня сегодня тоже бодро. он пытался запустить лировский файл на расчет ("эксперт" затребовал сам файл, так как бумаге не верит) - я зашел в тот момент, когда он звонил в техподдержку программы и у него ничего не получалось - предложил помощь в запуске файла - на что получил ответ - "раз они объяснить не могут, так вы и подавно".

в итоге у меня сформировалось впечатление, что была типичная попытка завалить расчет - он пытался ухватиться, за все, что только можно - но не получилось. завалить расчет, чтобы направить заказчика в знакомую контору нииоспа.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Кстати в этом самом центре сертификации даже не скрывают что ничего не проверяют. Фикция вся эта сертификация, ну с чем живем - с тем живем.
на эту тему эксперт тоже прошелся. дескать, некая госпожа **бнова, фамилия которой стоит на многих сертификатах, ничего не смотрит. а сертифицируют все, что хочешь. при этом расценка 5 лет назад была 100$ за 100 мб веса программы.

Последний раз редактировалось faysst, 17.09.2015 в 19:06.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 19:31
#428
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сертифика́ция (лат. sertifico — удостоверяю) — подтверждение соответствия качественных характеристик товара стандартам качества. Стандарты строительства устанавливаются соответствующими нормативными документами. Соответственно продукция либо соответствует этим нормам, либо нет.
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
некая госпожа **бнова, фамилия которой стоит на многих сертификатах, ничего не смотрит. а сертифицируют все, что хочешь. при этом расценка 5 лет назад была 100$ за 100 мб веса программы.


p.s. так и хочется развить тему про экспертов и сопутствующее - но Москва маленькая - ограничусь смайлами и сочувствием всем, кто с этим сталкивается

Последний раз редактировалось Ал-й, 17.09.2015 в 19:37.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 19:38
#429
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


faysst, здорово, не оскудела земля...
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 19:55
#430
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Михаил Краковский - ЭВМ-программа Midas Civil: расчетты железбетонных конструкций противоречат нормам и грозят авариями
http://www.youtube.com/watch?v=4zGAqMOSgbc
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 20:17
8 | #431
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Если пользователь от начала до конца понимает, что и как считает программа, а также - почему и как выведены и получены формулы в нормах, то конечно сертификация как таковая не имеет смысла в принципе (нужна верификация а не сертификация - то есть сам производитель ПО создает тестовые задачи, которые можно прогнать автоматом для контроля каждой новой версии). Обычный путь освоения программы - чтение теоретического раздела, изучение библиотеки конечных элементов, решение тестовых примеров и так далее. Чтение алгоритмов расчета по нормам и сопоставление их с нормами непосредственно (все алгоритмы во всех программах никогда нормам 100% не соответствуют, они как правило сильно упрощены (чаще - в сторону запаса).
В принципе всему этому должен учить стандартный курс вуза (который должен быть усвоен хотя бы на половину). Математика, сопромат, строймех, конструкции - именно в определенной последовстельности.
На самом деле все обстоит немного по другому. Пользователь проходит курс, сдает экзамены, но реального понимания - что и почему, что и откуда - не имеет. Отчасти виной - плохие учебники, преподаватели, существенные пробелы в начальных знаниях, в целом - неверная ориентация и планирование процесса обучения.
Особенно новая тестовая система обучения, когда люди большую часть времени тратят на натаскивание поиска ответов на тесты.
В таком случае расчетная программа становится не помощником а единственным средством проектирования. Поскольку все люди так или иначе имеют дикое прошлое и склонны создавать себе культы там где нет разумного понимания, то программы оцениваются по "имени", совокупности чьих то мнений и наличия каких либо сертификатов. При таком подходе конечно нужно сертифицировать как пользователя, так и программы. Причем сертификат должен быть строго привязан к определенной версии. При этом никакой самодеятельности в проектах быть не должно - только стандартное проектирование.
В РФ про такие вещи мало кто размышляет, про образование, нормы и техническую культуру вообще. Даже простые шрифты в чертежах сделать не могут гибче (ГОСТовский под ручное написание так и есть). Сказывается еще специфический упертый идиотизм самих жителей РФ по многим вопросам и его культивирование, в результате которого даже самые грамотные представители не способны создавать и трансформировать какие то системы и ценности (в том числе взаимосвязанные - технические и экономические, в первую очередь).

Последний раз редактировалось ETCartman, 17.09.2015 в 20:30.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 20:28
#432
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Михаил Краковский - ЭВМ-программа Midas Civil: расчетты железбетонных конструкций противоречат нормам и грозят авариями
http://www.youtube.com/watch?v=4zGAqMOSgbc
Автор основательно раздраконил мидас в контексте СП 35... Два вопроса: почему именно сп 35 и почему именно мидас? Заодно и свой снип железобетон похвалил))
faysst вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 21:28
#433
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
почему именно сп 35
Скорее всего модуль по мостам у М.Б. продается хуже...

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
почему именно мидас
с ним есть связка у ОМ СниП в отличие от CSI Bridge и некоторых других программ.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 21:59
1 | #434
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
p.s. так и хочется развить тему про экспертов и сопутствующее - но Москва маленькая - ограничусь смайлами и сочувствием всем, кто с этим сталкивается
Так это известно, что экспертами часто становятся те, кто не нашел себя в проектировании... В том числе и в ГГЭ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 20:52
#435
Техподдержка CSi (РФ)

SAP2000, ETABS, CSiBridge
 
Регистрация: 26.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
с ним есть связка у ОМ СниП в отличие от CSI Bridge и некоторых других программ.
Связка SAP2000 и CSiBridge с ОМ СНиП Железобетон разработана еще полтора года назад.
__________________
steel-concrete.ru | [email protected]
Техподдержка CSi (РФ) вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 07:57
#436
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Техподдержка CSi (РФ) Посмотреть сообщение
Связка SAP2000 и CSiBridge с ОМ СНиП Железобетон разработана еще полтора года назад.
Тогда с появлением норм РФ по ЖБ в программах CSI - ждите статей М.Б. Краковского
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 08:22
1 | #437
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Самое перспективное ПО - мозги проектировщика
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 22:03
#438
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Почитал я форум и возник такой вопрос, а какое действительно перспективное ПО для проектировщика в будущем. Недавно ушёл с конторы в которой было микрофе , сидел на нем с 2005 года. Сейчас смотрю на робот и ансис, в глубине души понимая что не угадаю для будущей конторы ,изучив что-то из этого. Если только изучать для леваков) поэтому надо что-то изучать для себя на далекое будущее. Посоветуйте, с какой из этих программ будут реальные перспективы в будущем с трудоустройством? Или может какая другая?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 22:09
#439
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


если речь о трудоустройстве в РФ, то намного более популярными чем все остальное являются SCAD и Лира-САПР.
покупки всякого дорогого ПО сейчас не так популярны
по моему для трудоустройства куда бы то ни было, знание конкретного ПО (кроме двух перечисленных выше - обзор вакансий Вам подтвердит) - дело десятое. Исключений мало.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 22:49
#440
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


А робот, как считаете, программа сырая?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 23:28
#441
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


DDlis, работать можно в чем угодно, с теми или иными неудобствами.
В целом Робот в Европе достаточно популярен, в нем работают такие фирмы как BuroHappold или DOF Engineers - для Европы его сырым не назвать, полноценная серьезная программа (чего хелп стоит, до которого любому СНГ-му софту далеко). Но конкретно под условия РФ он не до конца приспособлен, а возможно и не будет никогда - ну как всегда вспоминается пульсация, составные сечения, кто-то на жб жалуется... Тем более что появился React, который судя по всему заменит робот.
Для больших подробностей лучше спросить тех кто постоянно использует.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 23:29
#442
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
А робот, как считаете, программа сырая?
Нет, просто некоторые вещи разработчики не хотят делать.

Есть еще интересная программа Dlubal RFEM.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 00:05
#443
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Слыхал про такую, немецкая кажись. Но там дело усложняется отсутствием достаточного числа пользователей у которых можно спросить совета. Буду тогда смотреть react, в конечном счете в последнее время в основном металлом занимаюсь , а там мне и усилий хватит, а сечения уж и сам подберу
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 01:01
#444
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


DDlis, RSA работоспособная и дружелюбная программа. Я не тащу в железобетоне, сам металлист. Для КМ очень хорошо подходит. Изучал увлекательно и с удовольствием, до сих пор получаю удовольствие несмотря на наличие недостатков. Есть простой момент ( не изгибающий) - всё зависит от того, где Вам придется работать и какой расчетный комплекс будет в этой организации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 01:10
#445
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
а там мне и усилий хватит, а сечения уж и сам подберу
Стальной постпроцессор в RSA работает прочно и устойчиво, в соответствии с выбранными нормами проектирования стальных конструкций. А это единственная МКЭшка на планете Земля где сконцентрированы все нормы проектирования стальных конструкций. Оно может и как зайцу стоп-сигнал, но есть...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Любая из ряда проверок сразу дает ссылку на пункт СП по которому произведена проверка, и номер формулы по которой был произведен расчет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 238
Размер:	498.7 Кб
ID:	164316  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 11:37
#446
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Программу с 30 летней историей сложно назвать сырой. Реакт по сути это новая шкурка натянутая на мощный скелет Робота.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 11:55
#447
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Программу с 30 летней историей сложно назвать сырой.
Так не программа сырая, а реализация российских норм.
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:00
#448
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
а реализация российских норм.
стальные нормы ( КМ) реализованы в нормальном объёме. Да - чего-то не хватает... .что-то хотелось бы. Из 100 % необходимого мне объема программа удовлетворила 70%.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Romanich, по реакту можно услышать комментарии от тебя - реализованы нормы наши?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:19
#449
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Он еще же не в коммерческой эксплуатации. Посмотрим по весне.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:44
#450
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Так что, ждать react? Робот закроют? что-то я не понимаю(
Тут где-то на форуме читал еще что RSA некорректно считает прогибы в ЖБ, это так?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:12
#451
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Так что, ждать react? Робот закроют? что-то я не понимаю(
Тут где-то на форуме читал еще что RSA некорректно считает прогибы в ЖБ, это так?
В Роботе есть физическая нелинейность? Или как в Скаде...
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:34
#452
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Все Robot корректно считает
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:35
#453
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Все Robot корректно считает
То есть в Роботе ЕСТЬ физическая нелинейность?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:43
#454
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


VANVAL дайте ссылку или напишите что в вашем понимании это есть такое !?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 15:17
#455
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


А по функционалу RSA обширней чем sap2000 ?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 15:20
#456
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
VANVAL дайте ссылку или напишите что в вашем понимании это есть такое !?
Вот:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47216

или вот:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3307

Да тут эта тема 100 раз уже всплывала. Проще говоря, "нормальная" реализация п. 5.1.1.-5.1.2 СП63. Прогибы на основе реального армирования, а не домножением прогиба на коэффицент 3 или искусственным понижением модуля деформации.
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 15:22
#457
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


VANVAL укажите что в вашем понимании "физическая нелинейность" которую не считает RSA
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:02
#458
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Тут как раз Илья Лоскутов сравнивает различные расчеты, в том числе и в Роботе, с результатами испытаний.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:08
#459
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


там сборняк
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:42
1 | #460
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Robot гораздо удобнее SAP2000, хотя у последнего функционал побогаче.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 17:30
#461
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
То есть в Роботе ЕСТЬ физическая нелинейность?
1) Робот умеет считать стальные/алюминиевые стержни с учетом неупругой работы материала(по диаграммам деформирования) и больших деформаций. Т.н. теория 2-го порядка
2) Робот не умеет считать стальные/алюминиевые пластины с учетом неупругой работы материала.
3) Робот не умеет считать железобетонные стержни и пластины с учетом неупругой работы материала(по диаграммам деформирования).
4) Робот умеет считать неупругие прогибы только для железобетонных пластин на основании подобранного или фактического армирования (аналогично идее инженерной нелинейности в ЛираСАПР). И делает это крайне неплохо в отличие от Лиры.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 00:42
#462
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
3) Робот не умеет считать железобетонные стержни и пластины с учетом неупругой работы материала(по диаграммам деформирования).
miko-2009, я получил ответ на свой вопрос
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 08:22
#463
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
miko-2009, я получил ответ на свой вопрос
В этом смысле sap2000 хорошо подойдет думаю
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 08:49
#464
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


DDlis, в РФ очень мало фирм используют эту отличную программу. И она весьма дорогая. Но с другой стороны очень простая, обычные расчеты в ней осваиваются за день (как Лире, Микрофе и аналогах). Есть очень сильные возможности, типа расчетов во временной области с учетом физической нелинейности. Постепенно внедряются наши нормы (сталь уже есть, бетон на подходе). Есть API.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 08:53
#465
Scharnhorst


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 9


DDlis, Ал-й,
И комбинации нагрузок, почти по СП.
https://www.youtube.com/watch?v=m7RU6iMhCY4
Scharnhorst вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:09
#466
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Вот сижу и жду когда ЖБ появится и руководство говорят на русском должно в марте выйти

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scharnhorst Посмотреть сообщение
DDlis, Ал-й,
И комбинации нагрузок, почти по СП.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=m7RU6iMhCY4
где бы вот еще найти этот DAGraph
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:20
#467
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


ппффф, так он же в открытом доступе,dagraph-то
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:23
#468
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Будьте добры ссылку подарите
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:36
#469
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Элементарно, переходим по ссылке в 465 сообщении и в подписи к видео есть прямая ссылка.
ну или в другом видео автора на его канале
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:37
#470
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Scharnhorst, 3 минуты расчёт плоской рамы?!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:11
#471
Scharnhorst


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 9


swell{d},
Это не расчет плоской рамы, это костыли. Генерация комбинаций нагрузок в соответствии с заданными правилами.
SAP2000 довольно быстро "считает", это лишь импорт комбинаций, что бы не задавать их "вручную".
В зарубежной инженерной практике, отсутствует понятие РСУ. У них все через комбинации нагрузок.
Добавлю, что РСУ имеют смысл только в линейной постановке.
Scharnhorst вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:12
#472
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Scharnhorst, 3 минуты расчёт плоской рамы?!
В зарубежной практике нет понятия РСУ, у них только РСН с перебором всех вариантов, поэтому так долго. В Роботе единственное можно применить критерии по внутренним усилиям чтоб он быстрей отыскал нужные сочетания, но скорость расчета все равно ниже, чем, к примеру, у Лиры (особенно 2015). А вообще, лучше стимулировать отечественных разработчиков к прогрессу, а не ждать новостей из-за "за бугра, но это уже отдельная тема.

Последний раз редактировалось Chebyn, 29.01.2016 в 12:25.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:17
#473
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Вот сижу и жду когда ЖБ появится и руководство говорят на русском должно в марте выйти

----- добавлено через ~2 мин. -----

где бы вот еще найти этот DAGraph
Зачем вообще его ждать? Если однажды на работе его поставят, что вряд ли, - разберетесь за первый же обьект. Просто так учить смысла не много... хотите уехать туда где в сап2000 считают? Тогда нужно на совсем других вещах сосредоточиться... или есть какие то задачи, которые вам нужны и их можно решить только в сап? Это вряд ли....
Только разве что это хобби такое - программы изучать.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:57
#474
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


В том то и дело, что что-то просто так учить бесполезно, как я уже писал, т.к. не угадаешь что будет стоять в конторе, я для себя хочу, для своих заказов, ну если вдруг случится так что пригласят в иностранную компанию то чудненько) да и не во всех конторах стоят лицензии , так что возможно смогу и по работе непосредственной использовать. Ломается она вроде постоянно как и робот, так что можно потыкать.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:07
#475
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439



1. Можно с 95% вероятностью угадать что в абстрактной конторе будет стоять либо лира либо скад.
2. Для себя, для своих заказов, нужно выбирать именно наиболее удобный инструмент. Сап будет бесполезен если работаете с монолитом, или, скажем стенки подпорные проектируете.
3. В иностранную контору если хочется то нужно брать и идти а не ждать пока позовут... хотя есть ли в этом смысл на территории рф? Условия либо такие же, либо хуже чем у местных... программы и сотрудники в большинстве своем местные... разницы не заметите.
Сап облегчит жизнь если делаете км на промку скажем в текле... но лира сапр обещает такую же связку с версии 2016... и у робота с этим все в порядке. Сап превосходит лиру и робот по части специфических расчетов типа динамики с демпферами и пластическими шарнирами, в рф такое не считают... как правило.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:08
#476
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
иностранную компанию
Иностранная иностранной рознь. Роботы-Рфемы в ходу у наших европейских офисов, у индийцев - Стаад только в путь!))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
лира сапр обещает такую же связку с версии 2016
поделитесь ссылкой плс. Хотя на 100 процентов уверен, что связка такая Теклы с Лирой Сапр не будет таким же линком двусторонним, как с Сапом-Роботом-Стаадом. Для этого она должна разрабатываться со стороны Тримбла. Чего фиг дождёшься!)
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:17
#477
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Блин в телефоне ссылки скидывать это гемор ) найдите на их сайте в разделе "есть идея" одно из последних пожеланий как раз по текле и там обещания авторов.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:22
#478
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
есть идея
Нашёл, спасибо за наводку!
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:41
#479
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1) Робот умеет считать стальные/алюминиевые стержни с учетом неупругой работы материала(по диаграммам деформирования) и больших деформаций. Т.н. теория 2-го порядка
Теория второго порядка не имеет никакого отношения к большим деформациям. Я полагаю имелось ввиду большие перемещения.
А большие деформации реферируются с анализом третьего порядка, который в Роботе ошибочно назван P-Delta.
Поправьте меня если я неправ
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:47
#480
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


master_luc, и то и то- p delta, только 2й порядок это большая дельта, а третий - маленькая. Прям так и погуглить можно - p small delta и т.д.
В свою очередь если я не ошибаюсь
В ряде статей любые по размеру дельта считаются 2м порядком. Просто малая дельта это уже не перемещения узлов, а искривление стержня...

Последний раз редактировалось Ал-й, 29.01.2016 в 14:01.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:02
#481
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
и то и то- p delta, только 2й порядок это большая дельта, а третий - маленькая.
Не-не-не... не путайте народ. P-delta_malaya не имеет никакого отношения к третьему порядку точности. Это все P-Delta анализ, который в роботе исторически с 90-х назывался "Non-linear analysis" (где в самой справке было написано).
В принципе, все это так называемая геометрическая жесткость системы, и не более того.
Погуглите сами, а еще почитайте буржуйскую литературу, например:
Modeling for Structural Analysis: Behavior and Basics by G.H. Powell
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:07
#482
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


master_luc, просто по результатам она как раз дает третий порядок (ну т.е. в простых задачах никакого эффекта в отличие от большой - вот я и предположил).
А по 3му порядку ничего подробного не нагуглил, такое нужно в бумаге читать
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:08
#483
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Сап будет бесполезен если работаете с монолитом, или, скажем стенки подпорные проектируете.
В связи с чем он будет бесполезен? Скоро вводят наши нормы по жб. Единственное что там плохо как я считаю, так это то что там нет грунта и монолитный карказ в общей постановке с грунтом не посчитать, но разработчики говорят что есть связка с плаксис, что лично меня нифига не окрыляет(((
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:10
#484
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


DDlis, ну просто попробуйте в нем поработать. Он очень деревянный, слабо приспособленный для сложной геометрии и т.д. с грунтом да - никаких инструментов.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:19
#485
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


В роботе я так понимаю грунт нормальный можно только объемниками смоделировать и только линейный расчет. Со сваями я так понимаю такая же беда?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:28
#486
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А по 3му порядку ничего подробного не нагуглил, такое нужно в бумаге читать
Впервые встретил понятие third order analysis в теории к Sofistik, там этот термин реферировался к случаям с большими перемещениями и деформациями, и в основном отсылалось, как пример, к расчету вант в составе вантового моста.
В книга я лично пока не встречал четкую классификацию (если кто видел - подскажите где).

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
DDlis, ну просто попробуйте в нем поработать. Он очень деревянный, слабо приспособленный для сложной геометрии и т.д. с грунтом да - никаких инструментов.
Интерфейс немного непривычный, и по началу кажется дубоватый, НО - начнете что-то делать, увидите что все продумано.
Да - с грунтом они вместе пока не очень часто считают, для этого они реализуют связку (не знаю как в CSI SAP/Etabs, но для Midas GEN есть Midas GTX)
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:36
#487
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


То, что третий порядок это большие деформации это еще с института все помнят ) но нам эта тема дальше этого выражения не раскрывалась (в отличие от расчетов по деформированной схеме, что есть в программе обучения). Т.е. нужно читать чтоюы понять. У нас я в литературе не встречал. Помню что у нас те кто мембранные покрытия проектировал, постоянно оперировал этим выражением... но я так и не вдавался в подробности - далекая от меня тема.
Sofistik раз уж о нем пошла речь, не произвел на меня впечатления - слишком мало возможностей по части той же сейсмики, очень медленный, по сути нет возможности работать с обьемными конечными элементами. Этакая немецкая Лира за кучу денег. Даже ажт на стыке перекрытия и колонны автоматом по сечению колонны не строит.
А сап для монолита мне один фиг неудобнвм показался. Тогда уж сразу естабс, там при минусах сапа, много дополнительного инструментария всплывает.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:41
#488
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
miko-2009, я получил ответ на свой вопрос
это не ответ а еще одно заблуждение. Физическая нелинейность в калукуляторах RSA Лира СКАД и тд это не больше чем реклама продукта, разберитесь более подробно что есть физическая нелинейность на моделях друкер прагера или вильяма-варнке . В лире нелинейность оболочек (типо физическая нелинейность) диктуется кинематическим упрочнением (ваша двух (трех и тд) осная диаграмма). В RSA нелинейность диктуется эквивалентными жесткостями. В итоге это две разные теории и модели. И говорить что где то чего то нету, а где то что то есть..... наверное моветон.
P.S. Теперь интересно услышать чего же в сваях в RSA не так я лично в RSA из за свай и перешел когда то....Когда нужно было оптимизировать работу свай в схеме в десятки проходов различного расположения и жесткости.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:44
#489
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Sofistik раз уж о нем пошла речь, не произвел на меня впечатления - слишком мало возможностей по части той же сейсмики, очень медленный, по сути нет возможности работать с обьемными конечными элементами. Этакая немецкая Лира за кучу денег. Даже ажт на стыке перекрытия и колонны автоматом по сечению колонны не строит.
Ну Вы здесь погорячились. Лира по возможностям далеко позади....но!!! они больше с мостами и геотехникой.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А сап для монолита мне один фиг неудобнвм показался. Тогда уж сразу естабс, там при минусах сапа, много дополнительного инструментария всплывает.
САП больше для универсальных конструкций, для монолита см. Etabs/

По поводу АЖТ - ну потребности и взгляды инженерного сообщества отражаются в софте. Там данные вопросы, скорее всего, решаются по другому.
Вообще - сравнивать ПО по наличию всяких фич, которые не требуют понимание физики процесса - это порочный путь и для развития ПО и для его функциональной оценки.
У нас сложилась странная ситуация:
Поставщики ПО считаются асами в данном вопросе, и как они делают и рекомендуют - так все и делают,
А должно быть по другому - есть научное сообщество, которое развивает методы и модели, проверяет их на эксперименте и публикует и теорию и эксперимент, а также сравнение. Потом данная методика
утверждается на уровне нормативки и только потом реализуется в ПО.
ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:54
#490
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


По поводу возможностей софистика Вы прям как их менеджеры говорите, которые ставят его в один ряд с Ansys и Abaqus (!). Программу в которой физически нельзя смоделировать солидами фланец, в которой нельзя учесть даже простым способом физическую нелинейность (в виде нелинейных шарниров в стержнях) при расчетах во временной области, которая не поддерживает gpu и не задействует все ядра процессора, не имеет нормальной linux версии, моделей бетона и железобетона для солидов, при этом стоит дороже midas fea в 1.5 раза в котором все это есть... не знаю в чем кроме геотехники и всяких мостовых фишек он впереди лиры. Для зданий обычная раздутая по цене программа. Тотже etabs по части сейсмики на голову выше.
По поводу ажт там данный вопрос решается точно также как у нас, посмотрите на другие солидные немецкие программы вроде infograph.
А по поводу поставщиков ПО - ну не знаю, у нас ничего подобного... используются свои приемы работы, идущие вразрез с тем что они рекомендуют. К примеру если чего то нет в софистике, поставщик говорит что это и не нужно, но у нас свои взгляды.

Последний раз редактировалось Ал-й, 29.01.2016 в 15:00.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:25
#491
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Спасибо за комплимент, но я пока независимый специалист.
В софистике не работал, спорить не буду, но проверю ради интереса.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
К примеру если чего то нет в софистике, поставщик говорит что это и не нужно, но у нас свои взгляды.
Я об этом и говорю: в ПО должны быть реализованы подходы, которые регламентированы в нормативке.
Т.Е. если в СП будет сказано что сопряжение колонн с плитами делать через АЖТ - будьте добры, а так - это наша самодеятельность.
При этом никто не говорит, что если вы смоделируете сопряжение колонн с плитами через ажт вы получите правильное НДС, соответствующее реальной модели.
(недавно прочел в ISO 4866, что все собственные частоты моделируемых сооружений, как бы точно сооружение не моделировалось, не соответствуют в значительной мере фактическим).

П.С. Простите мою безграмотность, а какие нелинейные модели бетона и железобетона реализованы в Лире?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:

Последний раз редактировалось master_luc, 29.01.2016 в 15:39.
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:32
#492
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Везде чего-то не хватает(( так и придется копить на микрофе((( Хотел лишь узнать какая программа наиболее близкая по функционалу к ней, чтобы не пришлось изобретать тот же самый стык колонны и плиты, ребра плиты и т.д. а просто работать. Нелинейность пригождается очень редко восновном для ЖБ. Для металла нужна была только для устойчивости и то один раз.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:35
#493
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


master_luc, если я правильно понял Вашу мысль, то Вы хотите сп по строительной механике и вообще теории? Надеюсь этого никогда не будет... впрочем о плюсах и минусах можно спорить... но я не представляю как сопромат или строймех охватить нормами. По поводу ажт ведь не нужны нормы. Просто представьте стержень сечением 800x200 соединенный с плитой в одном узле. Любым способом потом проверяйте беря за эталон что угодно от обьемной модели до эксперимента - ножевое соединение будет врать очень сильно. Да и вообще можно многое и в книгах почитать про стыки кэ принципиально разных типов. Инструменты для такого стыка есть в том же safe от csi и т.д. Проблема перепроверена вдоль и поперек как раз учеными и инженерами. А пускать к этому вопросу чиновников (нормотворцев) это имхо просто опасно
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:43
#494
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Везде чего-то не хватает(( так и придется копить на микрофе((( Хотел лишь узнать какая программа наиболее близкая по функционалу к ней, чтобы не пришлось изобретать тот же самый стык колонны и плиты, ребра плиты и т.д. а просто работать.
хоть немного, но STARK ES, не? копить опять же поменьше...
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:46
#495
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
P.S. Теперь интересно услышать чего же в сваях в RSA не так я лично в RSA из за свай и перешел когда то....Когда нужно было оптимизировать работу свай в схеме в десятки проходов различного расположения и жесткости.
miko2009, а что там для свай удобного, если не секрет?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:53
#496
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
master_luc, если я правильно понял Вашу мысль, то Вы хотите сп по строительной механике и вообще теории? Надеюсь этого никогда не будет... впрочем о плюсах и минусах можно спорить... но я не представляю как сопромат или строймех охватить нормами. По поводу ажт ведь не нужны нормы. Просто представьте стержень сечением 800x200 соединенный с плитой в одном узле. Любым способом потом проверяйте беря за эталон что угодно от обьемной модели до эксперимента - ножевое соединение будет врать очень сильно. Да и вообще можно многое и в книгах почитать про стыки кэ принципиально разных типов. Инструменты для такого стыка есть в том же safe от csi и т.д. Проблема перепроверена вдоль и поперек как раз учеными и инженерами. А пускать к этому вопросу чиновников (нормотворцев) это имхо просто опасно
*
Я говорю о том, что инженер не должен гадать как считать и фантазировать и фантазировать по этому поводу (и АЖТ просто попал под раздачу).
Кивать в сторону сопромата я перестал после первых десяти лет работы.
Надеюсь вы не моделируете элементы с сечением 800x200 стрежнем при его высоте менее 4000 мм?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:54
#497
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
...
Я об этом и говорю: в ПО должны быть реализованы подходы, которые регламентированы в нормативке.
Т.Е. если в СП будет сказано что сопряжение колонн с плитами делать через АЖТ - будьте добры, а так - это наша самодеятельность.
...
Надеюсь Вы пошутили. Нормы и сопромат должны быть разделены.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:00
#498
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Надеюсь Вы пошутили. Нормы и сопромат должны быть разделены.
Я имел в виду, что в нормативке должны быть указаны основополагающие подходы к моделированию, которые дают хорошую сходимость с экспериментальными данными.
Тут много что можно сказать, но это не тема данного топика
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:04
#499
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
инженер не должен гадать как считать и фантазировать и фантазировать по этому поводу
Инженер должен на основании теории (различных предпосылок и т.д.) принимать решения - нельзя окончательно загнать его в нормы, он и так в них по уши. Боюсь я с Вами никак не совпаду по этой части, если будете меня может еще убеждать что шаг КЭ нужно прописать в нормах или что-то в этом духе. А как быть серьезным расчетчикам вроде MrWhite, которые разбираются в предмете лучше любого нормотворца?? В общем, вот.
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Надеюсь вы не моделируете элементы с сечением 800x200 стрежнем при его высоте менее 4000 мм
Вы не поверите какую ерунду получите, если будете пытаться моделировать такой элемент оболочками, а по результатам расчета пытаться подбирать поперечное армирование (для оболочек оно будет горизонтальным). А методика расчета по наклонным сечениям, подтвержденная экспериментально, реализуема только в стержнях. Можете диссертации соответствующие почитать (втч про сравнение оболочек и стержней для этих целей, например Пащанина Андрея). Поверьте гипотеза плоских сечений (которая следует за применением стержня) даст тут куда меньшую погрешность, чем то что потом наберете анализируя результаты в оболочках...
Впрочем позиции у нас слишком разные, поэтому можно не спорить :О)
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:12
#500
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что в нормативке должны быть указаны основополагающие подходы к моделированию, которые дают хорошую сходимость с экспериментальными данными.
Тут много что можно сказать, но это не тема данного топика
Почему не та тема? Подходы моделированию и возможности программы очень сильно отличают одну программу от другой. Это один из факторов перспективности.
В нормативке должно быть написано что то вроде этого: расчетная схема (или модель) должна достоверно определять силовые факторы и/или НДС. Любые попытки научить инженера "подходам к моделированию" сильно ограничивают и его возможности и его развитие. Кроме того я вообще не понимаю, как вы будите унифицировать подходы ко всем строительным конструкциям, когда они все по разному моделируются. Я например только объемными телами моделирую (ибо "сооружение-основание") и как мне быть если меня заставят вставки жесткие делать?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:12
#501
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, которые разбираются в предмете лучше любого нормотворца??
Это замечательно, но такие специалисты сами с закрытыми глазами будут использовать рекомендуемые методики.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вы не поверите какую ерунду получите, если будете пытаться моделировать такой элемент оболочками,
Вопрос был не в том. Понимаете, любая теория имеет определенную область применения. И когда вы ее используете - вы должны четко понимать что делаете и какие результаты вы получаете, а иначе вы с полной уверенностью
будете думать (полагаю и думаете), что все посчитано корректно.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Впрочем позиции у нас слишком разные, поэтому можно не спорить :О)
Полагаю так оно и есть
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:26
#502
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
это не ответ а еще одно заблуждение. Физическая нелинейность в калукуляторах RSA Лира СКАД и тд это не больше чем реклама продукта, разберитесь более подробно что есть физическая нелинейность на моделях друкер прагера или вильяма-варнке . В лире нелинейность оболочек (типо физическая нелинейность) диктуется кинематическим упрочнением (ваша двух (трех и тд) осная диаграмма). В RSA нелинейность диктуется эквивалентными жесткостями. В итоге это две разные теории и модели. И говорить что где то чего то нету, а где то что то есть..... наверное моветон.
Скажи еще, что в RSA заложены диаграммы нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями из СП63!

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
P.S. Теперь интересно услышать чего же в сваях в RSA не так я лично в RSA из за свай и перешел когда то....Когда нужно было оптимизировать работу свай в схеме в десятки проходов различного расположения и жесткости.
Задаешь скважины и программа автоматически формирует массив из ОКЭ вокруг свай с учетом требований СП22?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:32
#503
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В нормативке должно быть написано что то вроде этого: расчетная схема (или модель) должна достоверно определять силовые факторы и/или НДС.
Это есть.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Любые попытки научить инженера "подходам к моделированию" сильно ограничивают и его возможности и его развитие.
Научить к "подходам к моделированию" принципиально невозможно, но исключить ошибки старшего поколения путем каких-либо правил в хорошо изученной области можно.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Кроме того я вообще не понимаю, как вы будите унифицировать подходы ко всем строительным конструкциям, когда они все по разному моделируются.
Даже не собираюсь. В каждой области есть свои нюансы, и свои требования.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я например только объемными телами моделирую (ибо "сооружение-основание") и как мне быть если меня заставят вставки жесткие делать
Делайте на здоровье, так как обычно во всех нормативных документах написано (за исключением отечественных):
"...делай так или применяй более точные модели..."
Так что если вы используете более точные модели ... какие вопросы.

П.С. За то как круто ввести скважины и получить 3Д модель основания с грубой триангуляцией и всем сказать: Я посчитал здание в 3Д совместно с основанием. ВАУ!
А какие картинки красивые получаем....
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:45
#504
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


master_luc, Вы пишите
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
П.С. За то как круто ввести скважины и получить 3Д модель основания с грубой триангуляцией и всем сказать: Я посчитал здание в 3Д совместно с основанием. ВАУ!
А какие картинки красивые получаем....
или

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Вопрос был не в том. Понимаете, любая теория имеет определенную область применения. И когда вы ее используете - вы должны четко понимать что делаете и какие результаты вы получаете, а иначе вы с полной уверенностью
будете думать (полагаю и думаете), что все посчитано корректно.

как будто тут все ничего не понимают, а только лепят красивые картинки, что то себе вбили в голову и считают это правильным.
Но не все так тривиально.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:55
#505
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Но не все так тривиально.
Об этом я и говорю.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
что то себе вбили в голову и считают это правильным.
Хм-хм-хм...все в этой жизни относительно.
Все. Начало рабочего времени - пошел мести улицы.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 23:40
#506
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Теория второго порядка не имеет никакого отношения к большим деформациям. Я полагаю имелось ввиду большие перемещения.
Имелось в виду то, что в простонародье называют расчетом по деформированной схеме. А каким Вы его там порядком и перемещениями окрестите - сути не изменит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 15:02
#507
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Скажи еще, что в RSA заложены диаграммы нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями из СП63!
во первых на вы, во вторых :
нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями
и
изотропное упрочнение
это одно и тоже, просто вы об этом не знаете потому мало читаете и много слушаете "случайных" людей в инете, и как результат страдает образование.
Цитата:
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Задаешь скважины и программа автоматически формирует массив из ОКЭ вокруг свай с учетом требований СП22?
ну а тут уже все ясно , ни в лире ни в скад ни майкрофе ни в ином другом калькуляторе даже нету соответствующих конечных элементов и нету соответствующих методов мешинга, что бы выполнить такого рода разбиение на КЭ согласно любой реальной геологии.
P.S. страшно уже иногда читать посты людей которые прочитали нечто на форумах и несут это в массы.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 16:53
#508
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Насколько знаю в старке сейчас появился массив грунта по скважинам, объемниками и в микрофе что-то подобное хотели реализовать если уже не реализовали.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 16:59
#509
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


DDlis, и там и там, в той или иной степени реализовано... вот только нужно ли..? Ведь все равно до уровня midas gts nx или diana далеко... хотя с чего то надо начинать.
А Вы в какой версии ing работали?
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 19:07
#510
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Я работал в 2012 версии, конечно это не ансис и т.п., но считал всегда на объемниках, так же сваи с ними считал, в линейной или нелинейной постановке, вообщем насколько это было возможно. Конечно это самообман считать нелинейный грунт с линейным жб. Но на коэффиценты постели больше переходиь не хочется. Очень здорово когда не думаешь как сделать то или иное сопряжение элементов, а думаешь что тебе нужно сделать в плане конструкций, а сопряжение генерирует сама программа, это большой плюс.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 19:20
#511
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
работал в 2012 версии,
в 14 кажется добавили скважины.
если нравится ing то смысл на что-то еще переходить?

Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
а сопряжение генерирует сама программа, это большой плюс.
генерирует она не прям чтобы идеально - много зависит от сложности конструкции.

если конечно домой хочется программу - то тут понятно - пиратский инж стоит наверное дороже лицензионного старка для физиков =) И это в то время, когда есть бесплатные пиратские Роботы, Скады, а то и вовсе доступная от разработчика свободная Лира-САПР. Инж/старк - не самый удачный финансово выбор для халтур, что и говорить.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 20:01
#512
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Согласен с вами, стоит данное чудо дороговато, последний раз видел лицензия на одно место ломанной программы стоит 40тр. А не работаю в ней потому что с конторы ушел и лицензии на дом комп нет((( вот теперь и ищу прогу с такими же возможностями.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 20:12
1 | #513
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


DDlis, на просторах инета можно попробовать Старк 2013 найти - после инжа будет немного непривычен (по сути сразу ген3дим без модуля микрофе). Но все равно +/- похоже.
А так (если Старк не подойдет) на Вашем гипотетическом месте выбрал бы или Робот или Лиру-САПР или Скад - можно все 3 скачать и потыкать, выбрать - тут уж что вкус подскажет. Ну явно не САП, уж больно он непривычен для наших подходов к расчетам (при том что программа очень крутая - но просто имейте ввиду, что без учета основания будете работать и т.д. - вот если бы только металл делали - тогда он бы полностью подошел). Софистик уже сложнее достать, и редкий он в фирмах - его бы рассматривал в последнюю очередь, тем более без службы поддержки будете изучать, а советчиков пока маловато в стране.
А больше на нашем рынке для монолита жб и нет ничего (Лиру 10-ку пиратскую не знаю - реально ли достать, мономах уже бесперспективен).
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 20:44
#514
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
мономах уже бесперспективен
ахха, они только анонсировали расчёт панельных зданий "большой красной кнопкой", а ты их в канализацию спустил =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 21:23
#515
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ахха, они только анонсировали расчёт панельных зданий "большой красной кнопкой", а ты их в канализацию спустил =)
Кирпич помнится тоже "большой красной кнопкой", а толку?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 21:54
#516
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


swell{d}, ну не знаю, может поспешил Помню пару лет назад спросил - в связи с бурным развитием Сапфира - а Мономах вообще будет развиваться? На что мне безмолвно с понимающей улыбкой пожимали плечами =)
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 23:27
#517
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Ну явно не САП, уж больно он непривычен для наших подходов к расчетам (при том что программа очень крутая - но просто имейте ввиду, что без учета основания будете работать и т.д. - вот если бы только металл делали - тогда он бы полностью подошел).
Я в последнее время металл только и делаю, сейчас жб редко бывает, всем быстрей надо, каркас свернуть сварить и впуть или реконструкция. А для жб глобального я уж найду микрофе где-нибудь думаю или старк, на крайняк если заказ будет большой то с него и куплю микрофе) а простые жб балки и колонны, да и просто плиту на опорах и в сапе посчитаю думаю или в мелких программках.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 00:01
#518
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
во первых на вы
Ну простите, господин miko2009!

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями
и
изотропное упрочнение
это одно и тоже
Бред! Вы сами, господин miko2009, хоть книги то читаете? Или только менеджеров Робота на семинарах слушаете?


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну а тут уже все ясно , ни в лире ни в скад ни майкрофе ни в ином другом калькуляторе даже нету соответствующих конечных элементов и нету соответствующих методов мешинга, что бы выполнить такого рода разбиение на КЭ согласно любой реальной геологии.
Второй бред! Да, старкам-микрофе и другим калькуляторам далеко до мидосов и т.п., но лечить, как хорошо и удобно работать в Роботе для работе со свайными основаниям, не надо! Студентам расскажи!
Пардон, расскажитЕ, господин miko2009!
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 00:41
#519
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от VANVAL

Задаешь скважины и программа автоматически формирует массив из ОКЭ вокруг свай с учетом требований СП22?

ну а тут уже все ясно , ни в лире ни в скад ни майкрофе ни в ином другом калькуляторе даже нету соответствующих конечных элементов и нету соответствующих методов мешинга, что бы выполнить такого рода разбиение на КЭ согласно любой реальной геологии.
Уважаемые! А вы не о разном ли говорите!
Offtop: Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 02:09
#520
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Уважаемые! А вы не о разном ли говорите!
Конечно о разном, miko2009 - о том, какой Робот хороший, а я - о том, что нет!
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 10:17
#521
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


miko2009, А как, у Вас с расчетом в RSA сейсмики и ветровой динамики?
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 10:44
#522
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


VadimS7 никак , для экспертизы П в САПРе и майкрофе. Но я лично еще на стадии Р подключаю RSA. Хотя туже сейсмику и динамику можно и в робот написать но мне особо не интересно это реализовывать вместо "автоматической доски" тем более на фоне ребрендинга который явно не на пользу RSA.
http://www.youtube.com/watch?v=LAhW1ImJfQE
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 10:16
#523
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Интересно, а как наши деды считали ветровую динамику, программ не было же) хотел уточнить по поводу робота, прогибы в линейном расчете в жб и трещиностойкость он нормально считает?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 13:35
#524
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Интересно, а как наши деды считали ветровую динамику, программ не было же)?
Сводили здание к консольному стержню. Да и, надо сказать, без надобности, вверх не лезли и архитектурными изысками не занимались. Дорого это, высотки строить. Только если надо статус подчеркнуть.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 13:41
#525
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сводили здание к консольному стержню. Да и, надо сказать, без надобности, вверх не лезли и архитектурными изысками не занимались. Дорого это, высотки строить. Только если надо статус подчеркнуть.
А никак не считало большинство дедов см. СНиП 2.01.07-85* п.6.2. Мне приходилось считать в COSMOS динамику с подсчетом в Excel при ручном сборе масс добавок. На простых башенных сооружениях в пределах трех форм это еще возможно, но на пром. здании с большим количеством площадок и оборудования при расчете сейсмики число форм десятки. С учетом постоянных изменений ручной способ в принципе невозможен. Деды к тому же без РСУ как-то придумывали комбинации, а тут целую подпрограмму наваяли для комбинаций ). Может еще чего нибудь сделали для динамики . Если Вы в курсе как RSA автоматом согнать в точки массы, получить перемещения этих масс и потом автоматом передать в эти точки доп. усилия то поясните, как это можно сделать.
Сам считаю в SCAD, Microfe. RSA пока интересен только для предварительной проработки балочных клеток за счет связи с Revit и перераспределения поверхностной нагрузки на балки.

Последний раз редактировалось VadimS7, 03.02.2016 в 13:53.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 13:43
#526
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


DDlisпрежде чем пересчитали аэродинамические коэффициенты в СНиП и внесли изм. упало десятка 2 башен связи по СССР, потом по этой теме люди защищали диссертации , получали уч. степень профессора и проектировали дальше.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 15:50
#527
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Вообщем я так понимаю из вышесказанного робот не считает динамику ветра по нашим нормам, а ручками это еще тот геморрой( тогда в моем случае из легкодоступных только старк годится, но там нет 3D визуализации и с металлом ушатаешься оси крутить по моментам инерции, что все было как надо повернуто(((
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:15
1 | #528
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


DDlis там нету кнопки "рассчитать с пульсацией" но ее можно посчитать с костылями. Но RSA это единственная программа которая адекватно находит прогибы по сравнению со всеми существующими аналогами.
http://revitconsalting.blogspot.ru/2...vit-ansys.html
аналоги такие как ЛИРА-САПР, Лира 10.4,SCAD, Microfe и тд ушли в сторону изотропного упрочнения бетона , то есть манипулируют диаграммой упрочнения бетона (двух осной , трех осной и тд) в том же Ansys это TB.KINH . MrWhite выложил даже для бетона дополнение для различных теорий прочности бетона http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114689
В СП 52-01-2003 п 6.1.19 указанна модель TB.KINH. Эту модель получают из реальных испытаний , и вывести ее математически невозможно. Далее значения полученный из серии испытаний записали в СНиП и применяют для всех видов конструкций.
В RSA заложена более сложная теория. Теории упругой изотропной плиты из упругого материала, для которых учитываются изменения жесткости материала из-за образования трещи для каждого конечного элемента.
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
Поэтому RSA более медленный чем аналоги при подборе армирования. Так как он в довесок выбирает армирование из трех видов изгибающих моментов.
1. Главный
2. Эквивалентный
3. По Мизесу
http://revitconsalting.blogspot.ru/2...sis-ansys.html
но что бы понимать разницу между эквивалентными напряжениями и главными и разницей армирования только по главным(ЛИРА-САПР, Лира 10.4,SCAD, Microfe и тд) и эквивалентным нужно глубже капнуть теорию самостоятельно.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:16
#529
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
( тогда в моем случае из легкодоступных только старк годится, но там нет 3D визуализации и с металлом ушатаешься оси крутить по моментам инерции, что все было как надо повернуто(((
А выборочная оцифровка эпюр есть в старке?
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:33
#530
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Насколько я знаю в RSA есть главный плюс, про который почему то мало говорят. То что резко его выделят от аналогов. Это наличие полноценной возможности использовать API для написание пользовательских приложений. В моем представлении он кладет на лопатки этим любой из легких пакетов. Т.е. я например не понимаю стенаний по поводу пульсации. Ну нет - так напишите, инструмент то для этого есть.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:35
1 | #531
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В RSA заложена более сложная теория. Теории упругой изотропной плиты из упругого материала, для которых учитываются изменения жесткости материала из-за образования трещи для каждого конечного элемента.
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
Поэтому RSA более медленный чем аналоги при подборе армирования. Так как он в довесок выбирает армирование из трех видов изгибающих моментов.
miko2009, это называется "все свалили в одну кучу". Никакая в RSA более сложная теория расчета пластин не заложена. Обычная теория тонких пластин Киргхофа. То, что RSA умеет пересчитывать жесткости для каждого КЭ на основании подобранной арматуры никоим образом не усложняет никакую теорию, а напротив, все упрощает до "инженерного" предела. О научной точности такого упрощения умолчим, хотя для инженерных расчетов этой точности вполне достаточно.
По поводу того, что RSA более медленный чем аналоги при подборе армирования. Да, более медленный, но это не за счет навороченной теории(которой, кстати не существует), а за счет программной реализации национальных норм. Подбор арматуры по российским нормам по одной и той же теории Wooda Robot делает значительно медленнее, чем Лира. Добавьте к этой медлительности т.н. аналитический способ выбора усилий для армирования по всем возможным направлениям - получите из программы черепаху.

Последний раз редактировалось румата, 03.02.2016 в 16:55.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:35
#532
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Вообщем я так понимаю из вышесказанного робот не считает динамику ветра по нашим нормам, а ручками это еще тот геморрой( тогда в моем случае из легкодоступных только старк годится, но там нет 3D визуализации и с металлом ушатаешься оси крутить по моментам инерции, что все было как надо повернуто(((
Разработчики обещают в следующей версии сделать.

Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
А выборочная оцифровка эпюр есть в старке?
Нет, или все эпюры оцифровываются, или все нет. Еще есть цветовая раскраска усилий. Или просто в какой элемент указываешь мышкой - значение выводится.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:40
#533
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
тогда в моем случае из легкодоступных только старк годится, но там нет 3D визуализации и с металлом ушатаешься оси крутить по моментам инерции, что все было как надо повернуто
Чтобы не ушатываться, я местную ось s всегда направляю вдоль высоты сечения. А если модель собирать в ПОСе, то так всегда и получается.
Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
А выборочная оцифровка эпюр есть в старке?
Нет, но можно выбрать любой фрагмент схемы для визуализации.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:43
1 | #534
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Насколько я знаю в RSA есть главный плюс, про который почему то мало говорят. То что резко его выделят от аналогов. Это наличие полноценной возможности использовать API для написание пользовательских приложений. В моем представлении он кладет на лопатки этим любой из легких пакетов. Т.е. я например не понимаю стенаний по поводу пульсации. Ну нет - так напишите, инструмент то для этого есть.
Вот это в точку. Объектная модель RSA довольно не плохая. И, в принципе, все можно автоматизировать и связать своими руками, даже больше. При всем при этом скорость решения в Robot линейных, нелинейных и динамических задач зачастую значительно выше, чем у отечественных аналогов.

Последний раз редактировалось румата, 03.02.2016 в 16:54.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:53
#535
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И, в принципе, все можно автоматизировать и связать своими руками, даже больше.
Полагаю, рядовому инженеру это будет не так просто...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:55
#536
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Полагаю, рядовому инженеру это будет не так просто...
Полагаю, рядовому инженеру неплохо иметь возможность роста, в том числе и в навыке улучшать рабочий инструмент под себя

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
.. При всем при этом скорость решения в Robot линейных, нелинейных и динамических задач зачастую значительно выше, чем у отечественных аналогов.
Вообще скорость интересная вещь. Я бы все-таки оперировал общей скоростью выполнения задачи. Зачастую скорость расчета имеет очень малый вклад в общее время выполнения задания. Т.е. например если какую то вещь автоматизировать, то это резко сократит общее время решения задачи, что вполне себе скажем компенсирует более долгий счет.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:58
#537
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Полагаю, рядовому инженеру это будет не так просто...
Рядовому инженеру вообще не стОит браться за освоение сложных ПК и сложных расчетов, на то он и "рядовой" инженер.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:00
#538
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Насколько я знаю в RSA есть главный плюс, про который почему то мало говорят. То что резко его выделят от аналогов. Это наличие полноценной возможности использовать API для написание пользовательских приложений. В моем представлении он кладет на лопатки этим любой из легких пакетов. Т.е. я например не понимаю стенаний по поводу пульсации. Ну нет - так напишите, инструмент то для этого есть.
Лира 10.4 API расширяет и неплохо , они хоть слушают пользователей. A API RSA живет своей жизнью, хотя мелкие косяки исправляют.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Обычная теория тонких пластин Киргхофа
был бы жив Кирхгоф он бы вам рассказал кто из вас двоих "обычный"
В Лире-САПР вся "физическая" нелинейность на этом и построена. И расстрою вас, в СП 52-01-2003 п 6.1.19 так же:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
все упрощает до "инженерного" предела
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Подбор арматуры по той же теории Wooda Robot делает значительно медленнее, чем Лира.
подбор в ЛИре САПР только по Мх, в RSA по Мх,М1,Ммизес. По логике кто быстрее подберет арматуру по элементарной формуле ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:02
#539
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Поэтому RSA более медленный чем аналоги при подборе армирования. Так как он в довесок выбирает армирование из трех видов изгибающих моментов.
1. Главный
2. Эквивалентный
3. По Мизесу
Простите, но это вообще глупость. Робот не выбирает и никогда не выбирал армирование из напряжений, хотя вы и назвали их почему-то моментами. Что за момент по Мизесу, да еще и для бетона?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:03
#540
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


no comments, считаете в САПР
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:04
1 | #541
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В Лире-САПР вся "физическая" нелинейность на этом и построена.
На чем на этом? На инженерном подходе?
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
подбор в ЛИре САПР только по Мх
Чушь. Кто Вам такое сказал?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:04
#542
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Рядовому инженеру вообще не стОит браться за освоение сложных ПК и сложных расчетов, на то он и "рядовой" инженер.
Плох тот солдат... (с)
А вообще я понял Ваше мнение, но я с ним не согласен.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:05
#543
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
аналоги такие как ЛИРА-САПР, Лира 10.4,SCAD, Microfe и тд ушли в сторону изотропного упрочнения бетона , то есть манипулируют диаграммой упрочнения бетона (двух осной , трех осной и тд)
Вы ошибаетесь. Нелинейность работы бетона в MikroFe и Lira задается слоистым материалом в составе которого слои арматуры и бетона учетом нелинейных диаграмм.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:07
#544
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
no comments, считаете в САПР
Ну вы же ссылку на справку привели. Там приведены формулы вычисления моментов армирования для пластин. Где там моменты по Мизесу упомянуты?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:09
#545
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Рядовому инженеру вообще не стОит браться за освоение сложных ПК и сложных расчетов, на то он и "рядовой" инженер.
Да, но те же пульсации то нужны по сути всем.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:09
#546
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь.
Он ошибается, но скоро и в этом разберется. Это же miko2009
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:09
#547
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Нелинейность работы бетона в MikroFe и Lira задается слоистым материалом в составе которого слои бетона с учетом нелинейных диаграмм.
В СТАРКе то же самое
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:12
#548
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Для тех кто умеет программировать. Зачем Вам чьи-то расчетные программы? Напишите свои.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:13
1 | #549
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Простите, но это вообще глупость. Робот не выбирает и никогда не выбирал армирование из напряжений, хотя вы и назвали их почему-то моментами. Что за момент по Мизесу, да еще и для бетона?
Момент по Мизесу - я не могу сказать, что имелось ввиду. Но вот критерий Мизеса вполне себе используется в моделях бетона. Вернее его адаптированная под конус или более сложную поверхность прочности разновидность. Пример материала который это использует Друкер-Прагер и его многочисленные разновидности. Хотя известно заблуждение, что этот критерий только для металлов
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:13
#550
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, но те же пульсации то нужны по сути всем.
А что в них супер-пупер заумного? Не считает автоматом пульсационную составляющую? Ну так считает же автоматом заданное количество форм собственных колебаний, частоты периоды и т.п. и т.д. И СНиП по нагрузкам и воздействиям в свободном доступе есть. И если рядовой инженер не знает что это такое и что с ним делать, его нельзя вообще к расчетам подпускать. Иначе во всем будет виновата программа.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Для тех кто умеет программировать. Зачем Вам чьи-то расчетные программы? Напишите свои.
Это слишком трудоемко, хотя вполне возможно. Кроме того кто-то в России придумал сертификацию расчетного ПО. Со своей собственной некоммерческой разработкой могут быть проблемы с экспертизой.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:22
#551
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Для тех кто умеет программировать. Зачем Вам чьи-то расчетные программы? Напишите свои.
Фраза равносильно тому что: ну раз вы умеете паять - делайте компьютер сами.
Сделать программу даже на уровне SCADa одному даже гениальному разработчику не по силам. Ни по знаниям ни по разумному времени.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:25
#552
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что в них супер-пупер заумного? Не считает автоматом пульсационную составляющую? Ну так считает же автоматом заданное количество форм собственных колебаний, частоты периоды и т.п. и т.д. И СНиП по нагрузкам и воздействиям в свободном доступе есть. И если рядовой инженер не знает что это такое и что с ним делать, его нельзя вообще к расчетам подпускать. Иначе во всем будет виновата программа.
#525

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Фраза равносильно тому что: ну раз вы умеете паять - делайте компьютер сами.
Сделать программу даже на уровне SCADa одному даже гениальному разработчику не по силам. Ни по знаниям ни по разумному времени.
Для меня Ваша фраза:
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Т.е. я например не понимаю стенаний по поводу пульсации. Ну нет - так напишите, инструмент то для этого есть.
имеет тот же смысл

Последний раз редактировалось VadimS7, 03.02.2016 в 17:32.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:31
#553
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Момент по Мизесу - я не могу сказать, что имелось ввиду. Но вот критерий Мизеса вполне себе используется в моделях бетона.
Все значительно проще касаемо Robot. Если интересно, посмотрите на методы расчета арматуры в Robot. Там вообще нет никаких моделей бетона.
Можно использовать метод Wood&Armer (приложение к Европейским нормам [ENV 1992-1-1 EC2 Design of Concrete Structures – Appendix 2, point A.2.8 Reinforcement in Slabs]). Концепция эквивалентных моментов предложена Вудом и Армером. Детальное изложение основ метода можно найти, например, в работе R.H.Wood – „The reinforcement of slabs in accordance with a pre-determined field of moments", Concrete, February 1968, August 1968 (correspondence)].


Процедура вычислений

Если рассчитывается плита или при расчете оболочки включена опция проектирования панели для простого изгиба, то расчетные моменты рассчитываются в соответствии с методом Вуда и Армера (формулы расчета приведены ниже).

Для выбранных направлений x и y, посчитаны два типа расчетных моментов М*: нижний (положительный, создает основное напряжение в нижних частях деталей) и верхний (отрицательный, создает основное напряжение в верхних частях деталей). Процедура расчета состоит в следующем:

Определение 'нижних' моментов M xd *, M yd *.

M xd * = M x + |M xy |

M yd * = M y + |М xy |

Однако, если М x < -|М xy | ( то есть, вычисленное М xd * < 0)

M xd * = 0

M yd * = M y +|м xy *М xy /M x |.

Аналогично, если М y < -|М xy |( то есть, вычисленное М yd * < 0) → (*)

M xd * = M x +|М xy *М xy /M y | → (*)

M yd * = 0 → (*)

Если любой из этих полученных моментов M xd *, M yd * меньше нуля, он полагается равным нулю (расчетные моменты для растяжения в нижних слоях определяются далее).

Определение 'верхних' моментов М xg *, M yg *.

M xg * = M x – |М xy |

M yg * = M y – |М xy |

Если М x > |М xy | (то есть, вычисленное М xg * > 0) → (*)

M xg * = 0 → (*)

M yg * = M y - |М xy * М xy /M x | → (*)

Аналогично, если М y > |М xy | ( то есть, вычисленное М yg * > 0)

M xg * = M x - |М xy *М xy /M y |

M yg * = 0.

Если любой из этих полученных моментов M xg *, M yg * больше нуля, он полагается равным нулю (эти моменты определяют "нижнюю" арматуру, которая уже гарантирована рассчитанными ранее "нижними" моментами M xd *, M yd *).

Аналогично, по приведенным ниже формулам подсчитываются расчетные усилия при проектировании плоско напряженных конструкций и при проектировании оболочек, если активна опция проектирования панели при сжатии/растяжении.

Для выбранных направлений x и y, посчитаны два типа расчетных сил N*: растягивающая (положительное, создает основное напряжение на сечение) и сжимающее (отрицательное, создает компрессию сечения). Процедура расчета состоит в следующем:

Расчет "растягивающих" сил N xr *, N yr *.

N xr * = N x + |N xy |

N yr * = N y + |N xy |

Однако если N x < -|N xy | (то есть, рассчитывается N xd * < 0)

N xr * = 0

N yr * = N y + |N xy *N xy /N x |.

Аналогично, если N y < –|N xy | (т. е. рассчитывается N yr * < 0) → (*)

N xr * = N x + |N xy *N xy /N y | → (*)

N yr * = 0 → (*)

Если некоторые из таких полученных сил N xd *, N yd * оказываются меньше нуля, то они полагаются равными нулю (силы, на основе которых проектируется арматура при сжатии, определяются далее).

Расчет 'сжимающих' сил N xs *, N ys *.

N xs * = N x - |N xy |

N ys * = N y - |N xy |

Однако, если N x > |N xy | ( т. е. рассчитывается N xs * > 0) → (*)

N xs * = 0 → (*)

N ys * = N y - |N xy *N xy /N x | → (*)

Аналогично, если N y > |N xy | (т. е. рассчитывается N ys * > 0)

N xs * = N x - |N xy *N xy /N y |

N ys * = 0.

Если любые из этих полученных сил N xs *, N ys * оказываются больше нуля, то они полагаются равными нулю (растягивающие силы N xr *, N yr * , на основе которых проектируется арматура при растяжении, вычислены ранее).

Для сложных нагрузок (оболочки с активным параметром панели проектирования для изгиба + компрессии/ натяжения) с изгибающим моментов (M xx , M xy , M yy ) и изолирующих сил (N xx N xy , N yy ), действующие одновременно, нет упрощенного разработанного алгоритма. Но поскольку расчетные модели оболочек часто работают преимущественно как плиты (со слабым воздействием мембранных усилий), все же остается возможность рассчитать моменты M xd *, M yd * в соответствии с изложенным методом и затем эти полученные моменты суммировать с продольными силами N xx , N yy .

В датских нормах NEN 6720 (п 7.3.2) принят метод проектирования по заданным эквивалентным моментам.


Процедура расчета.

Следующий алгоритм представляет собой упрощение алгоритма Wood&Armer (Вуд и Армер) .

При расчете армирования плиты или при активизации опции проектирования панели при простом изгибе в процессе армирования оболочки расчетные моменты вычисляются в соответствии с нормами NEN (формулы приведены ниже).

Определение нижнего момента м xd *, M yd *.

M xd * = M x + |M xy |

M yd * = M y + |М xy |

определение Верхнего момента M xg *, M yg *.

M xg * = M x – |М xy |

M yg * = M y – |М xy |

Аналогично, по приведенным ниже формулам подсчитываются расчетные усилия при проектировании плоско напряженных конструкций и при проектировании оболочек, если активна опция проектирования панели при сжатии/растяжении.

Расчет растягивающих нагрузок N xr *, N yr *.

N xr * = N x + |N xy |

N yr * = N y + |N xy |

расчет сжимающей силы N xs *, N ys *.

N xs * = N x -|N xy |

N ys * = N y -|N xy |

Для расчета сложного напряженного состояния (оболочки при активизации опции проектирования панели в условиях изгиб + сжатие/растяжение) при одновременном действии изгибающих моментов (M xx , M xy , M yy ) и мембранных усилий (N xx , N xy , N yy ), не существует упрощенного алгоритма. Но поскольку расчетные модели оболочек часто работают преимущественно как плиты (со слабым воздействием мембранных усилий), все же остается возможность рассчитать моменты M xd *, M yd * в соответствии с изложенным методом и затем эти полученные моменты суммировать с продольными силами N xx , N yy .

http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2016/RUS/?guid=GUID-E35C9B00-D485-4FD3-9988-6909AF7BC9D0
Метод расчета армирования плит и оболочек базируется на концепции представленной A.Capra и J-F. Maury в статье под названием "Calcul automatique du ferrailage optimal des plaques et coques en beton arme", Annales de l'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, No.367, Декабрь 1978.


Процедура расчета основана на фундаментальном предположении о том, что



если известны значения площадей арматуры Ax и Ay –соответственно в двух перпендикулярных направлениях "x" и "y", то можно рассчитать "эквивалентную" площадь армирования в любом другом направлении, используя формулу:



где α — это угол между осями х и n.

значение силы сечения (моменты и оболочки силы) M n , N n может быть получено из следующих трансформационных формул,

.

Таким образом, ниже представленное неравенство формулирует единственно правильное армирование. Армирование может содержать внутренние силы произвольного сечения,

,

где

Φ (Mn, Nn) ссылка на значение армирования необходимого для поддержания нагрузок рассчитывается для оси n - Mn, Nn.

Неравенства



Это указывает на плоскость (Ax, Ay) области допустимых значений армирования Ax, Ay (полуплоскость). Если подобная область определяется для достаточно плотного количество направлений n (выполняется каждые 10), вычисляется площадь области допустимых значений Ax, Ay.

Принятое значение арматуры является минимальным объем выпуска которого есть минимальная сумма площадей Ax+Ay.

Если тип конструкции или набор параметров расчета вызывает уменьшение внутренних сил, армирование рассчитывается на основе следующих действий:
•Mn моменты. Плоские конструкции или опция простые изгибы в оболочке конструкции;
•Nn мембранные нагрузки. Плоское напряженное состояние конструкции или опция сжатие/ натяжение в оболочке конструкции;
•Полный набор нагрузок Mn, Nn. Изгиб + опция сжатие/ натяжение в оболочке конструкции.

Обратите внимание, что при расчете однонаправленного армирования Аналитический метод применяется только для расчета основных направлений армирования, без разделения на n направления. пластины предназначен только для наборов нагрузок Mxx и Nxx .

http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...8-6909AF7BC9D0
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...5-64CC983CA62F

Последний раз редактировалось румата, 03.02.2016 в 17:40.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:35
#554
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все значительно проще касаемо Robot. Если интересно, посмотрите на методы расчета арматуры в Robot. Там вообще нет никаких моделей бетона.
....
Я не про робот, я про модель прочности бетона
Конкретно как считаются усилия в роботе мне не интересно. Работать я в нем не буду, как и Лире, Скаде, Старке и МикреФе. У меня область расчетов которая исключает оболочечно-стержневое представление расчетной модели. А вот приложения для коллег под него писать видимо.. придется.
Но вот если бы у меня была подходящая область работы, я бы выбрал программу с развитым инструментарием пользовательского программирования. В любом виде. Ну т.е. вероятнее всего RSA.
P.S. Хотя кого я обманываю. Все равно бы в Ansys считал бы )))

Последний раз редактировалось MrWhite, 03.02.2016 в 17:42.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 17:36
#555
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Конкретно как считаются усилия в роботе мне не интересно.
Ну может кому-то станет интересно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:05
#556
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Кстати интересно на счет "слоистого материала" при расчете пластин в Лире, MicroFe и Старке. Это вообще как? Вы хотите сказать что производится расчет многослойного пластинчатого элемента с анизотропными свойствами некоторых из слоев? Слоев видимо 7? И что значит с использованием диаграмм? Каким образом их используют? И почему диаграммы только бетона? При предельных нагрузках диаграмма арматура стали не меньше важна. Очень мутно все это звучит если честно..
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:55
#557
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


В майкрофе они уже давно только взяли теорию из анзис
http://www.ansys.stuba.sk/html/elem_...er4/ES4-99.htm
потом иные калькуляторы присоединились, задается материал для разных слоев. Во всех одна концепция , для бетона и арматуры задается диаграмма сигма эпсилон из СНиП.
Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь. Нелинейность работы бетона в MikroFe и Lira задается слоистым материалом в составе которого слои арматуры и бетона учетом нелинейных диаграмм.
давайте тогда по другому , изотропное упрочнение и нелинейных диаграмма это две разные вещи ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:58
#558
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
изотропное упрочнение и нелинейных диаграмма это две разные вещи ?
Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:00
#559
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


почему ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:04
#560
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Теории упругой изотропной плиты из упругого материала, для которых учитываются изменения жесткости материала из-за образования трещи для каждого конечного элемента.
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
спс, с этим действительно было интересно ознакомиться...

в принципе, достойно отдельного параграфа в энциклопедии "гадания на конечно-элементной гуще"... рядом с параграфом по инж. нелинейности лиры-сапр))

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Но RSA это единственная программа которая адекватно находит прогибы по сравнению со всеми существующими аналогами.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:08
#561
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


"Слоистый материал" - тупиковый путь. Его применяли до 80х прошлого века, когда простенькая рама считалась сутками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:10
#562
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


это тупиковый путь для тех кто считает что изотропное упрочнение и диаграмма из СП это разные вещи.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:11
#563
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 miko
при нелинейном поведении металлов рассматриваются обычно две гипотезы = об изотропном упрочнении и об кинематическом упрочнении.

в ls-dyna можно даже задать коэффицент комбинации. 0.5 означает , что принимается ровно промежуточный вариант.
гипотезы описывают поведение поверхности текучести по ее достижении напряжениями
я могу и подробнее= но вы лучше почитайте в интернете сами. пригодится.
ну или рассматривается отсутствие упрочнения (по Прандтлю)
так что это не синонимы.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:12
#564
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
почему ?
Разные теории. Изотропное упрочнение и упрочнение Баушингера два крайних случая. Обычно применяют компромисс.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Опоздал с ответом
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:23
#565
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 miko
при нелинейном поведении металлов рассматриваются обычно две гипотезы = об изотропном упрочнении и об кинематическом упрочнении.
в ls-dyna можно даже задать коэффицент комбинации. 0.5 означает , что принимается ровно промежуточный вариант.
гипотезы описывают поведение поверхности текучести по ее достижении напряжениями
я могу и подробнее= но вы лучше почитайте в интернете сами. пригодится.
ну или рассматривается отсутствие упрочнения (по Прандтлю)
так что это не синонимы.
тем более что нелинейных диаграмм может быть масса видов кроме того.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:24
#566
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


СергейД , да, действительно , ошибся , KINH (Multilinear Kinematic Hardening) перепутал с MISO(Multilinear Isotropic Hardening).
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:33
#567
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В майкрофе они уже давно только взяли теорию из анзис
http://www.ansys.stuba.sk/html/elem_...er4/ES4-99.htm
потом иные калькуляторы присоединились, задается материал для разных слоев. Во всех одна концепция , для бетона и арматуры задается диаграмма сигма эпсилон из СНиП.
Не ну эт не честно. Как в Ансисе многослойные элементы сделаны я и так прекрасно знаю.
Мне интересно перенесли ли именно так или более сложно, или мб упростили? Теорию элемента хотелось бы увидеть, а не "черный ящик".
Ну диаграмма "сигма эпсилон из СНиП" тоже не ответ на вопрос "как их используют". Я вообще то подозреваю, вы меня конечно может быть поправите, что ни о каких моделях прочности и речи то не идет. Обычный и примитивный мультилинейный материал (то как это было в Midas, когда нам его пару лет назад пытались продать).
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:36
#568
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Обычный и примитивный мультилинейный материал
именно так
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:38
#569
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Изначально, "слоистый материал" - типа пучок стержней работающих исключительно на сжатие растяжение.
Что там сейчас не знаю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:40
#570
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я вообще то подозреваю, вы меня конечно может быть поправите, что ни о каких моделях прочности и речи то не идет.
ну в Лира 10.4 уже есть друкер прагер , но какой классический или модифицированный и на сколько он "реализован" не знаю.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:41
#571
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
именно так
Я подожду... может быть Вас опровергнут. Но если это так, тогда я выскажу по поводу этого "нелинейного" материала все что думаю
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Изначально, "слоистый материал" - типа пучок стержней работающих исключительно на сжатие растяжение.
Что там сейчас не знаю.
не не.. ну вы зря так как многослойным элементам. Там нормальная теория, а не то что Вы описали и в принципе некая перспектива у них конечно есть.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:41
#572
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
то как это было в Midas
Анпилов когда рекламировал Abaqus сказал что корейцы сами считают в абакус и проверки все выполняют в нем.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я подожду... может быть Вас опровергнут. Но если это так, тогда я выскажу по поводу этого "нелинейного" материала все что думаю
не стоит , пусть думают что это "физическая нелинейность"
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:44
#573
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


MrWhite, только опровергают пусть тестами =)

по поводу Midas - они бывают всякие разные.. когда то был такой суровый как midas diana fea, с нидерландскими материалами, но что там сейчас, после расставания с TNO Diana - большой вопрос...
хотя в своих бенчмарках они ориентируются на абакус, настран, тесты нафемс... но я не листал, если честно - мидаса то у меня нет и тратить сто штук на пиратскую версию я не хочу (равно как и бесплатно качать бы не стал..)
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:44
#574
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
я выскажу по поводу этого "нелинейного" материала все что думаю
это было бы сверх интересно)
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:52
#575
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, только опровергают пусть тестами =)

по поводу Midas - они бывают всякие разные.. когда то был такой суровый как midas diana fea, с нидерландскими материалами, но что там сейчас, после расставания с TNO Diana - большой вопрос...
хотя в своих бенчмарках они ориентируются на абакус, настран, тесты нафемс... но я не листал, если честно - мидаса то у меня нет и тратить сто штук на пиратскую версию я не хочу (равно как и бесплатно качать бы не стал..)
Я вообще камень в их огород не кидаю. Наверно просто презентация не удалась . Но блин там модель которую я за 10 минут считаю (с нелинейностями разными: контактное взаимодействие, ДП и прочее), столько времени просто подгружалась . Ну и по материалам расстроили немного. Хотя допускаю что и Мидас не тот и просто с компом что то не то было.. Но осадочек то остался

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
это было бы сверх интересно)
Да ничего интересного нет . Это не шаг, это робкий шажочек в сторону нелинейности. Я до конца не уверен, но по-моему, там даже Ньютон-Рафсон не нужен для решения. Ни пластики, ни хрупкого разрушения. Это такая эмуляция нелинейности заточенная под одну конкретную задачу. Собственно ничем особо не отличается от простого пересчета жесткости.

Последний раз редактировалось MrWhite, 03.02.2016 в 20:01.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 20:08
#576
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Да ничего интересного нет . Это не шаг, это робкий шажочек в сторону нелинейности. Я до конца не уверен, но по-моему, там даже Ньютон-Рафсон не нужен для решения. Ни пластики, ни хрупкого разрушения. Это такая эмуляция нелинейности заточенная под одну конкретную задачу. Собственно ничем особо не отличается от простого пересчета жесткости.
...я даже лиру сейчас сижу и ставлю на всякий случай - вдруг кто-то будет опровергать...

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну и по материалам расстроили немного.
чтобы хоть как-то с ансис соревноваться - нужны gts nx или fea. Если показывали civil или gen - это уже конкуренты лиры или какого нибудь софистика
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 20:21
#577
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
...я даже лиру сейчас сижу и ставлю на всякий случай - вдруг кто-то будет опровергать...
Я почему то думал, что этот шаг они уже прошли давно, если честно. Ожидал. Скажем так.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
чтобы хоть как-то с ансис соревноваться - нужны gts nx или fea. Если показывали civil или gen - это уже конкуренты лиры или какого нибудь софистика
Ядро то у них одинаковое. Набор методов и материалов разный видимо. Мне больше всего ядро не понравилось. Для геотехники и расчета систем сооружение-основание, очень критична скорость работы с моделью (начиная от геометрии и заканчивая созданием сетки. качественной сетки. ну и самого расчета). Модели материалов, если есть средства разработки, я бы и сам дописал. Но то как медленно все это работает - повергло в уныние (. Хотя опять же повторюсь, я сужу по ОДНОЙ презентации. Т.е. мой вывод может быть не верен.
Мне gtx показывали, вспомнил. А там Диана самое вкусное видимо.

P.S. 100k пиратка?! Ахахахааххх ))))
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 20:37
#578
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Вот взял для примера Лировский Пример 7, там была задана некая нелинейность (ну чтобы самому не делать сечения, армирования и т.д.), геометрию и нагрузки я подправил.
На первом шагу я приложил 10 т в пролете - и балка прогнулась на 66 мм вниз (для этой цифры см. загружение 2 в котором и реализован только первый шаг).
В загружении 1 у меня сначала приложено 10 т в пролете, а потом на втором шаге - 10т обратно (т.е. нагрузка уходит в ноль, эпюры нулевые) - что не мешает балке выгнуться на 72мм вверх Вот такие у нас остаточные деформации
Я может где накосячил, поправьте... просто я таким инструментарием не часто пользуюсь, в силу его подозрительности =)
Это все со стержнями, но с т.н. "многослойными пластинами" - ситуация не лучше

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
P.S. 100k пиратка?! Ахахахааххх ))))
ну там +/- но в таком духе )

----- добавлено через ~26 мин. -----
Для любителей экспериментов - попробуйте увеличить шаг приложения каждого загружения с 10 до 50, и уже принципиально другой результат.
Без разгрузки - прогиб 95.5мм (интересно - при увлечении числа шагов будет ли прогиб стремиться к бесконечности)
с "разгрузкой" - выгиб 14.5мм (а выгиб наверное к нулю =))
Вложения
Тип файла: zip Пример7.zip (2.5 Кб, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 03.02.2016 в 21:05.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:11
#579
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Эммм.. он при мультилинейном законе должен в 0 прийти. Значит что 72мм, что 14.5мм вверх это накопленная ошибка. При 50! шагах. Жесть какая то )
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:23
#580
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


MrWhite, ну вот 200 шагов сделал - уже 3.62мм (выгиб).
Собственно изначально я к этому и стремился, просто прикидочный результат меня поразил
В ноль уйдет.
Так что мультилинейный.
Никаких Ньютонов-Рафсонов
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:37
#581
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Я понял, да. У меня плохие новости
В не зависимости от того как считает RSA, MicroFe и прочие. Лира считает не лучше
Все эти многослойные оболочки, диаграммы stress-strain и прочее - надувание щек. Это инженерный метод с понижением жесткости только с рюшками для улучшения продаж.
Простите если кого обидел.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:39
#582
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


MrWhite, все как есть, по делу
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:44
#583
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В не зависимости от того как считает RSA, MicroFe и прочие. Лира считает не лучше
Это неопровержимый факт. Давно подмечено, у Лиры дела с нелинейностями обстоят не лучшим образом. При чем от версии к версии результаты могут разнится на одних и тех же задачах.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 21:50
#584
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


А мы тем временем прямое интегрирование во времени еще сравним с абакусом и тп скоро... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100398&page=8
Жаль пока сегодня в экспертизе был - кто то стер результаты ночного расчета на сервере... Но в ближайшее время выложу результаты - но в чем то косяк - либо в качестве ОКЭ, либо в самом модуле динамики...
Таким образом, Лира строго для определенных рутинных инженерных задач. Это не плохо, это "как есть".
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 23:00
#585
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Ал-й, шаг интегрирования не пробовали уменьшать? Должно быть от 1/30 первого периода и ниже.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:29
#586
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Никаких Ньютонов-Рафсонов
А при шаговом методе он не нужен, даже вреден, ибо создаёт иллюзию правильности даже при больших шагах.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Должно быть от 1/30 первого периода и ниже.
Зависит от метода. От 1/10 до 1/20 высшей формы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:00
#587
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А при шаговом методе он не нужен, даже вреден, ибо создаёт иллюзию правильности даже при больших шагах.
При шаговом методе, простите, чего?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:00
#588
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Интегрирования дифференциальных уравнений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:24
#589
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


[удалено]
...
Не туда куда нужно разговор уходит.

Последний раз редактировалось MrWhite, 04.02.2016 в 11:39.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:58
#590
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Исходя из всех рассуждений я так понял , что лучше расчеты в ансис делать, хрен с ней с пульсацией, ручками придется. Главное чтобы считала верно.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:20
#591
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


2 бахил
ньютон-рафсон применяется в нормальных пк (типа ансис) с уравновешивающими итерациями на шаге.
поэтому все вполне точно и без иллюзий.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:46
#592
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: СергейД, похоже мы о разных вещах рассуждаем.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:47
2 | #593
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Исходя из всех рассуждений я так понял , что лучше расчеты в ансис делать, хрен с ней с пульсацией, ручками придется. Главное чтобы считала верно.
Исходя из скромного 11 летнего опыта - хрен с ней с пульсацией и нелинейщиной. Не нужна ни одна и не другая. Даже на неперспективном ПО главное голова инженера.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:12
#594
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Исходя из скромного 11 летнего опыта - хрен с ней с пульсацией и нелинейщиной. Не нужна ни одна и не другая. Даже на неперспективном ПО главное голова инженера.
Ну вы так то не обобщайте. Есть задачи и есть пути решения. Если есть возможность дать приемлемое по точности решение задачи не используя туже физическую нелинейность - значит она и не нужна. Ну а если нет такой возможности? Например, все вопросы связанные с нескальными грунтами (будь то основание или грунтовое сооружение) считать без нелинейностей это прямой путь к возможным ошибкам на порядки.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:18
2 | #595
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Если есть возможность дать приемлемое по точности решение задачи не используя туже физическую нелинейность - значит она и не нужна.
90% всех задач.

При обсуждении высокоинтеллектуальных расчетов коллеги исключительно склоняют всю ветку к 10 оставшимся процентам. Такое ощущение что всё проектирование из этих 10 и состоит. А какое перспективное ПО для рядовых рам-эстакад-балок-площадок-сараев-океев-лент-пятерочек-монолитных рядовых зданий с несложной формой-каких-то простых каркасов.....? Что будет удобнее для 90% расчетов?- Вот этот аспект надо затронуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:28
#596
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А какое перспективное ПО для рядовых рам-э
Лира/Старк/Скад.
Если тебе не надо считать саркофаг на падение боинга, то вряд ли понадобится что-то ещё.
А вообще любое ПО должно быть удобно для инженера и органично вписываться в процесс. Чтоб передача данных между компонентами не вызывала геморой.
Самое перспективное ТЗ- большая зелёная кнопка - П - Д.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:29
#597
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Так речь зашла о нелинейных расчетах, как о преимуществах перспективных программ. Вне зависимости от того нужно, это кому-то или нет, заблуждений о такого рода возможностях быть не должно.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:38
#598
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


MrWhite, тема называется Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ. Все комплексы предполагают широкий спектр нужд для разного уровня подготовки инженеров и разных задач...

Offtop: Я даже немного ( по доброму) завидую - живут же люди.... есть ПО, есть время на выполнение расчетов с учетом нелинейщины и высокой степени детализации расчетных схем, ЗП платют.... все дела.


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
как о преимуществах перспективных программ.
я бы не ставил это как широкое преимущество... по мне важна скорость сборки расчетной схемы, удобство проведения стандартных процедур ( граничные условия, задание жесткостей и шарниров), ввод нагрузок, работа над сочетаниями, удобный постпроцессор и удобный документатор для оформления расчета + связь с БИМом Offtop: чтоб он сдох - наличие этих вещей при относительно невысокой стоимости с возможностью ПОЛНОСТЬЮ владеть купленной программой выведут это ПО на вершину олимпа

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вне зависимости от того нужно, это кому-то или нет, заблуждений о такого рода возможностях быть не должно.
Солидарен

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я бы не ставил это как широкое преимущество... по мне важна скорость сборки расчетной схемы, удобство проведения стандартных процедур ( граничные условия, задание жесткостей и шарниров), ввод нагрузок, работа над сочетаниями, удобный постпроцессор и удобный документатор для оформления расчета + связь с БИМом Offtop: чтоб он сдох - наличие этих вещей при относительно невысокой стоимости с возможностью ПОЛНОСТЬЮ владеть купленной программой выведут это ПО на вершину олимпа
забыл сказать - это и есть те 90% расчетов

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лира/Старк/Скад.
+Робот.

Offtop: Сам металлист, если что

Offtop: не хочу чтобы робот стал реактом
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 15:33
#599
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
MrWhite, тема называется Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ. Все комплексы предполагают широкий спектр нужд для разного уровня подготовки инженеров и разных задач...
Я разве где-то утверждал обратное? Тут люди собираются и выясняют, что им лучше подходит. И только.
Физическая нелинейность это огромное и предельно важное направление. Даже если сейчас это нужно в 10% расчетов, почему его нужно игнорировать?
Я вот тут недавно моделировал деформации сооружения на набухающих грунтах, как система сооружение-основание. Я не думаю, что это распространенный расчет. Думаю даже он не попадет в топ 100 популярных . Но мне вот раз! И срочно нужно его сделать. Я думаю Вы понимаете, что у меня совсем иные критерии перспективного ПО. Пусть тут люди разное мнение прочитают.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 15:36
#600
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


MrWhite, да всё хорошо. Я понимаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 15:49
#601
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Если говорить о перспективном, то думаю надо рассматривать восновном ансис и т.п. т.к. в перспективе не знаешь что считать будешь, а тут все что душе угодно можно замоделировать, конечно в нем надо голову больше вкладывать чем в других комплексах иной раз.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 15:57
#602
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Исходя из всех рассуждений я так понял , что лучше расчеты в ансис делать, хрен с ней с пульсацией, ручками придется. Главное чтобы считала верно.


Offtop: и пятиэтажки обдувать в трубе для верности

p.s. интересно, а со Stadio совсем все плохо?

Последний раз редактировалось Ralk, 04.02.2016 в 16:25.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 15:59
#603
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
ансис
мощно, широкообластноспектральноприменимо..... детально..... исчерпывающе, НО! - 90% задач решаются в более простых пакетах, дорого, тяжелообучаемо и мало где используется в проектных организациях.....
Самолёт, подводную лодку, сложные оболчки тристотроякой кривизны, взрывы, смерчи и ураганы.... да.

Потом имея опыт ты привязан к какой-то сфере и лучше ориентироваться на софт этой сферы и отрасли.

Я не умаляю достоинств АНСИСа
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:07
2 | #604
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
по мне важна скорость сборки расчетной схемы, удобство проведения стандартных процедур ( граничные условия, задание жесткостей и шарниров), ввод нагрузок, работа над сочетаниями, удобный постпроцессор и удобный документатор для оформления расчета + связь с БИМом
Лучшая программа - та, которую лучше всего знаешь!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:08
#605
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Лучшая программа - та, которую лучше всего знаешь!
Есть доля истины.... но не вся правда...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:14
#606
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


http://react.autodesk.com/
Homel вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:15
3 | #607
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Если говорить о перспективном, то думаю надо рассматривать восновном ансис
Ансис - это скорее не перспективное, а факультативное. Считать в нем здания - полный бред. Да, возможностей много, но если их все задействовать элементарная схема будет считаться год! Правда иногда возникают задачи, в которых без него никуда. Например можно симитировать работу какого-нибудь сложного узла при изменении нагрузки и температуры во времени с учетом всевозможных нелинейностей. Но это так, больше для общего развития. Для 99% практических задач достаточно обычного инженерного калькулятора вроде SCADa или чего-нибудь с более дружественным интерфейсом.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:18
#608
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Я наверное то же бы не рекомендовал Ansys проектировщику. В том смысле, если выполнение расчетов не ваша профильная работа. Это действительно наверное сложно и овчинка выделки как говорится.
Если расчеты сооружений основная деятельность, то можно задуматься. Даже не важно какие расчеты... Ansys и прочие тяжелые пакеты, при должной настройке и опытном расчетчике, обеспечивают не только более глубокие возможности, но и просто более высокую скорость работы, за счет возможности автоматизации ВСЕХ процессов. Начиная с геометрии и заканчивая выпуском отчета по результатам расчета.
Вообще всегда баланс минусов и плюсов конечно. Например :
+ хорошо, что программа не чувствительна к нормам - не нужно ждать пока разработчики их реализуют и ругаться если они наделают ошибок.
- плохо, что они вообще не заложены. Нужно самому все методики нормативные заносить

А вообще ребят, раз так все просто: расскажите мне, какой программой мне нужно пользоваться для расчета конструкций по СНиП 2.06.08-87, а точнее его актуализированной редакцией?

Последний раз редактировалось MrWhite, 04.02.2016 в 16:24.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 19:10
#609
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


самое смешное что и через пол года и год и два , недалекие будут опять писать что в RSA оболочки не поддерживают "физическую нелинейность" а Лира САПР поддерживает. У нас на работе на вакансию инженера конструктора знание ПО вторично , в тесте на инженера конструктора у нас в основном строймех , термех, сопромат. Более или менее проходят его 1 из 8-10 человек, при этом много людей которые закончили с отличием в шарнирах чертят момент, не знают как составить уравнение равновесия. И в 90% случаев выполняют "физически нелинейные " расчеты.

P.S.faust не нужно столько экспрессии , я имелл ввиду что по опыту сравнения данных из коробки различных расчетных ПО (калькуляторов) и геодезического контроля и мониторинга построенных зданий , RSA показывает результаты лучшей сходимости.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 19:25
#610
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я имелл ввиду что по опыту сравнения данных из коробки различных расчетных ПО (калькуляторов) и геодезического контроля и мониторинга построенных зданий , RSA показывает результаты лучшей сходимости.
Давай живой пример, в котором RSA дает лучшую сходимость, чем Лиры-старки и пр.
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 19:27
#611
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


здание с консольными элементами - перекрытия , этаж , часть здания и тд и тп.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 20:35
1 | #612
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
здание с консольными элементами - перекрытия , этаж , часть здания и тд и тп.
Нет, выложите конкретные модели, в которых "RSA показывает результаты лучшей сходимости" по Вашему "опыту сравнения данных из коробки различных расчетных ПО (калькуляторов) и геодезического контроля и мониторинга построенных зданий". Вот это, думаю, будет всем интересно. Опустите "калькуляторы" на живых примерах, заодно продемонстрировав преимущества RSA. Если, конечно, эти примеры у Вас есть и Ваши слова не бла-бла-бла...
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:03
#613
Scharnhorst


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 9


У робота есть одно несомненное преимущество, это же БИМ за ним будущее. Все остальные обречены...
Правда будущее очень отдаленное и в параллельной вселенной.
Scharnhorst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:05
#614
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


VANVAL, у miko2009 весьма серьезная фирма, это не тот случай когда можно взять и выложить проекты, результаты контроля и т.д... хотя было бы интересно. Думаю мало в какой компании столько информации такого рода накоплено.
И вообще, на форуме румата , если память не изменят, в контексте сравнения RSA с лировской инженерной нелинейностью уже все показал - нужно просто поискать.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:17
#615
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
самое смешное что и через пол года и год и два , недалекие будут опять писать
улыбнуло))

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
У нас на работе на вакансию инженера конструктора знание ПО вторично , в тесте на инженера конструктора у нас в основном строймех , термех, сопромат. Более или менее проходят его 1 из 8-10 человек, при этом много людей которые закончили с отличием в шарнирах чертят момент, не знают как составить уравнение равновесия. И в 90% случаев выполняют "физически нелинейные " расчеты.
ага, еще спросите у соискателя принцип виртуальных перемещений даламбера или как там найти центр тяжести в интегральной записи... а заодно расписать функционал потенциальной энергии))
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 22:04
#616
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


"С использованием МКЭ" без перспектив.
Сейчас в тренде AЕM, а не FEM
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 04.02.2016 в 22:57.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 00:55
#617
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
VANVAL, у miko2009 весьма серьезная фирма, это не тот случай когда можно взять и выложить проекты, результаты контроля и т.д... хотя было бы интересно.
Ал-й, да не надо секретные проекты выкладывать, пусть обоснует свои слова на основе:

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
здание с консольными элементами - перекрытия , этаж , часть здания и тд и тп.
Хотя, серьезными проектами нас не удивить.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:14
#618
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
да не надо секретные проекты выкладывать
что-то ни слова у себя в сообщении не увидел про секретные проекты

речь как раз о
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
здание с консольными элементами - перекрытия , этаж , часть здания и тд и тп.
Я то не против, пусть выкладывает. Просто это не тот случай, как с НИЦ Строительство, которым закажут работу для себя - а они потом выложат в интернете. Тут состоятельная фирма делает испытания для улучшения своей же работы, miko их выложит, его потом "найдут"

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Хотя, серьезными проектами нас не удивить.
Смотреть на них - не то же самое, что "созидать"
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:09
#619
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ayvengo давайте пойдем от противного , а как вы считаете прогибы и вообще 2ГПС ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:27
#620
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ayvengo давайте пойдем от противного , а как вы считаете прогибы и вообще 2ГПС ?
Физически-нелинейным расчетом в "убогих" Старке и Лира-САПР. Кстати, результаты показывают высокую степень сходимости с результатами реальных испытаний.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
то не против, пусть выкладывает. Просто это не тот случай, как с НИЦ Строительство, которым закажут работу для себя - а они потом выложат в интернете. Тут состоятельная фирма делает испытания для улучшения своей же работы, miko их выложит, его потом "найдут"
Не надо целые проекты, просто подобные фрагменты и/или конструкции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Испытания-расчет в Старк.png
Просмотров: 135
Размер:	409.3 Кб
ID:	164780  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:38
#621
Scharnhorst


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 9


Господа, а как вам CSC Orion-Fastrak?
Scharnhorst вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:40
#622
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Физически-нелинейным расчетом в "убогих" Старке и Лира-САПР.
где в САПР и старк ползучесть задается ?
В СНиП хоть ввели инженерную нелинейность которая учитывает ползучесть и трещинообразование. В RSA намного более продвинутая теория манипулирования EJ для каждого конечного элемента в отличии от СНиП-оской умножением на 0.3/0.6.
А вы берете уже окнкретную урезанную модель материала но при этом не моделируете процесс его работы во времени. И называете это все
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Физически-нелинейным расчетом
и говорите что:
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
результаты показывают высокую степень сходимости
no comments.......смысла что то показывать нету
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:17
#623
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
где в САПР и старк ползучесть задается ?
В СНиП хоть ввели инженерную нелинейность которая учитывает ползучесть и трещинообразование. В RSA намного более продвинутая теория манипулирования EJ для каждого конечного элемента в отличии от СНиП-оской умножением на 0.3/0.6.
А вы берете уже окнкретную урезанную модель материала но при этом не моделируете процесс его работы во времени. И называете э
miko2009,
Вы мой вопрос #495 по сваям проигнорировали, ну да попытаю счастье еще раз.
В RSA реально есть возможность задать EI для каждого КЭ? Через API что ли?
Или имеется ввиду расчет прогибов и трещин по фактическому армированию и усилиям из линейного расчета?
Последнее, конечно, неплохо, но тоже далеко от 0.3/0.6 не ушло. По-детски как-то сделано. А жаль.
Вот дали бы возможность корректировать жесткость и пересчитывать задачу в несколько итераций, да еще пользовательские модели для определения этой жесткости - куда интересней инструмент бы получился.
И ведь на поверхности все.

Да, и что там с моделированием во времени физнелина. В какую кнопку RSA тыкнуть?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:29
1 | #624
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
где в САПР и старк ползучесть задается ?
Вообще то я привел пример стальной балки. Вы предлагаете для нее учесть ползучесть?

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В СНиП хоть ввели инженерную нелинейность которая учитывает ползучесть и трещинообразование. В RSA намного более продвинутая теория манипулирования EJ для каждого конечного элемента в отличии от СНиП-оской умножением на 0.3/0.6.
Найдите пункт действующего СП63, в котором прописано данное умножение.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я имелл ввиду что по опыту сравнения данных из коробки различных расчетных ПО (калькуляторов) и геодезического контроля и мониторинга построенных зданий , RSA показывает результаты лучшей сходимости.
Пустые слова, не подтвержденные конкретными примерами.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:32
#625
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


RomanM не было времени а потом забыл , хотя и в данный момент нету.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В RSA реально есть возможность задать EI для каждого КЭ?
для оболочек я уже скидывал ссылку
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
для свай жесткость пружины можно через API исходя из фактической нагрузки на каждую сваю после предварительного расчета. Потом пару итераций и все ок. Но на стройке так не будут делать, всегда бьют одни сваи по длине и сечению , редко два вида и уж реже еще больше.
В связке revit-RSA их легко расставлять и обсчитывать , можно через API программировать правило компоновки их например вдоль всех стен одни кликом и тд и тп. Тут я показал как руками создать чертеж и потом его можно сразу быстро обсчитать.
http://www.youtube.com/watch?v=RhEJPsfC3Wg


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Да, и что там с моделированием во времени физнелина. В какую кнопку RSA тыкнуть?
я не специалист по физически нелинейным расчетам , это отдельная область которая требует очень обширных знаний

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вообще то я привел пример стальной балки. Вы предлагаете для нее учесть ползучесть?
мы про бетон говорили и его прогибы , сталь это у вас появилась каким то боком
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:36
#626
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
мы про бетон говорили и его прогибы , сталь это у вас появилась каким то боком
См. пост 620. Или Вы полагаете, что 20Б1 - это бетонная балка?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:42
#627
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
См. пост 620. Или Вы полагаете, что 20Б1 - это бетонная балка?
айвенго ваш пост 621 был ответом Алексею, а не мне , и причем эта балка к моему посту 2 страницами ранее я лично не понимаю. Если мысль не ясна то перечитайте 3 страницы последние , металл тут не обсуждался и в помине.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если вы хотите поговорить про расчет мет. каркаса в Лира_САПР то наверное это нужно озвучить , я не телепат.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:49
#628
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Физически-нелинейным расчетом в "убогих" Старке и Лира-САПР. Кстати, результаты показывают высокую степень сходимости с результатами реальных испытаний.
Ayvengo, если не трудно, посчитайте неупругие прогибы какой-нибудь элементарной шарнирно опертой балочки, смоделированной слоистыми пластинками в СТАРК. Я сделаю аналогичное в Лире и Robot доступными для них методами. Можно наоборот - сначала я, затем Вы. Затем сравним со СНиП. Немного ясности добавится в том, кто же все-таки перспективней в плане учета нелинейной работы ЖБ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:05
#629
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ayvengo, если не трудно, посчитайте неупругие прогибы какой-нибудь элементарной шарнирно опертой балочки, смоделированной слоистыми пластинками в СТАРК. Я сделаю аналогичное в Лире и Robot доступными для них методами. Можно наоборот - сначала я, затем Вы. Затем сравним со СНиП. Немного ясности добавится в том, кто же все-таки перспективней в плане учета нелинейной работы ЖБ.
Тут залазить далеко не надо - уже есть готовые примеры. Например, из пособия по СНиП/СП. Решения для этих примеров в Лире и Старке уже приведены в книжках и мануалах.

miko2009, действительно, хотелось бы увидеть примерчик от вас. Небольшой, наподобие того, что сделал раньше Ал-й. Но желательно с известным решением, подтвержденным сильными мира сего или экспериментально.
И вопрос: нелинейно-упругий материал, по-вашему, это физическая нелинейность или нет?
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:15
1 | #630
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
айвенго ваш пост 621
Пост 621 не мой. А в посте 620 был ответом и Вам, и Алексею, или Вы не узнаете свой собственный текст, который там процитирован?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ayvengo, если не трудно, посчитайте неупругие прогибы какой-нибудь элементарной шарнирно опертой балочки, смоделированной слоистыми пластинками в СТАРК. Я сделаю аналогичное в Лире и Robot доступными для них методами. Можно наоборот - сначала я, затем Вы. Затем сравним со СНиП. Немного ясности добавится в том, кто же все-таки перспективней в плане учета нелинейной работы ЖБ.
Румата, двумя руками за. Если Вам не трудно, подготовьте балку в Лире, я переведу ее в Старк. И сравним результаты.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:16
#631
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
физическая нелинейность
А где точное инженерное определение этого чудо-явления природы работы материалов? Только чтобы точно и авторитетно и в НТД.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:20
#632
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
для оболочек я уже скидывал ссылку
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
для свай жесткость пружины можно через API исходя из фактической нагрузки на каждую сваю после предварительного расчета. Потом пару итераций и все ок. Но на стройке так не будут делать, всегда бьют одни сваи по длине и сечению , редко два вида и уж реже еще больше.
В связке revit-RSA их легко расставлять и обсчитывать , можно через API программировать правило компоновки их например вдоль всех стен одни кликом и тд и тп. Тут я показал как руками создать чертеж и потом его можно сразу быстро обсчитать.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=RhEJPsfC3Wg
miko2009,
про связку с revit не спорю - хорошо. За BIM будущее и т.д., но меня сейчас больше интересуют расчетные возможности.

Допустим, сваи.
КЭ-пружинки есть во всех приличных программах для КЭ моделирования.
Тут RSA ничем, вроде, не выделяется. Для свай хотелось бы большего.
Например, инженерного метода учета взаимовлияния. То есть что-то наподобие ЛИРЫ-ГРУНТ
(не говоря уж о расчете фундаментных плит с переменным коэффициентом постели).
Да и на изгиб, чисто в плане интерфейса RSA, ту же сваю сложнее посчитать: замучаешься переменный по длине коэффициент постели задавать.
А если свай несколько и с разными параметрами основания, то и подавно не посчитаешь.
Почему и спросил, какие там удобства со сваями. Вроде одни неудобства. Это к сожалению, не в плане наезда на RSA.

Что касается оболочек, как и писал, возможности пользователю назначить жесткость дифференцировано для каждого КЭ нет. Или я чего-то не уловил?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:41
1 | #633
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А где точное инженерное определение этого чудо-явления природы работы материалов? Только чтобы точно и авторитетно и в НТД.
Физическая нелинейность - это нелинейная зависимость между напряжениями и деформациями. Без конкретизации какая эта зависимость (их может быть сколь угодно много в зависимости от модели).
Ссылку быстро сумел найти тут (но это же определение встречал и в других источниках):
http://mash-xxl.info/page/1941072140...0014157152078/
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:53
#634
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если Вам не трудно, подготовьте балку в Лире, я переведу ее в Старк. И сравним результаты.
Предлагаю пересчитать вот этот http://www.liraland.ru/lira/verif/279/872/ простейший пример. Во вложении исходные данные для ЛираСАПР.
Вложения
Тип файла: lir test2_2_96.lir (276.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar test2_2_96.rar (12.0 Кб, 16 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:23
#635
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Предлагаю пересчитать вот этот http://www.liraland.ru/lira/verif/279/872/ простейший пример. Во вложении исходные данные для ЛираСАПР.
Румата, а можете перевести в sli-формат? Я в командировке, а ключ от Лиры на работе.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:31
#636
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
И вопрос: нелинейно-упругий материал, по-вашему, это физическая нелинейность или нет?
Я понимаю, что этот вопрос не ко мне. Но поскольку ответ не требует мнений, он однозначен - то я отвечу:
Нелинейно-упругий материал (он же мультилинейный, мультиэластичный) естественно является нелинейным, потому что отвечает главному признаку: нелинейному закону связи напряжений с деформациями.
Тем не менее, поскольку эта модель материала, не обладает ни законами прочности, ни текучести, она является самой примитивной как с точки зрения поведения, так и математики описания материала. Большинство расчетчиков работающих с нелинейностью, могут использовать этот материал для описания закона деформирования например стали (ибо модель обычно накладывают на критерией Мизеса), но только в некоторых частных случаях нагружения.

Кстати хотелось бы узнать (Ал-й наверное у Вас) со сжатой веткой связи напряжений и деформаций понятно. А с растянутой как? Считают что ее вообще нет? Т.е. используется ли при расчете деформирования постулат норматива о том, что в растянутой зоне бетон в железобетонных конструкциях не работает от слова совсем?

Последний раз редактировалось MrWhite, 05.02.2016 в 14:36.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:42
#637
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


MrWhite, при расчете в Лире? По желанию - можно и учесть но выйдет криво - "трещины" не будет и растянутая часть сечения будет работать до конца, хоть и с минимальным усилием на слой. Само собой, если мы просто считаем сечения по СП, то уже следуем нормам - для разных случаев учитиваем или не учитываем работу бетона на растяжение, учитываем образование трещины и т.д. но это расчет сечения, а не мкэ расчет.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:47
1 | #638
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А где точное инженерное определение этого чудо-явления природы работы материалов? Только чтобы точно и авторитетно и в НТД.
авторитетно и точно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нелин.PNG
Просмотров: 99
Размер:	38.7 Кб
ID:	164807  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:47
#639
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Кстати хотелось бы узнать (Ал-й наверное у Вас) со сжатой веткой связи напряжений и деформаций понятно. А с растянутой как? Считают что ее вообще нет? Т.е. используется ли при расчете деформирования постулат норматива о том, что в растянутой зоне бетон в железобетонных конструкциях не работает от слова совсем?
Ответить может не только Ал-й, а еще и нормы по железобетону СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012. Работа бетона на растяжение учитывается тоже по нелинейной диаграмме при расчете по II группе предельных состояний. На прочность железобетонных конструкций (но не бетонных!) работа бетона на растяжение практически не влияет и ее обычно не учитывают.
За ответ на мой вопрос - спасибо.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:52
#640
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Инженер-96
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110795&page=12
тема обширная , только вот картинки в топике походу устарели и ушли в небытие на сервере "радикал фото". Есть и сравнения моделей , есть все что тут обсуждалось , есть сравнения RSA и ANSYS и САПР на примере фунд плиты небольшого здания. С тех времен я накопал еще больше информации. Только на сопоставление всей этой информации уйдут месяцы и это будет по объему диссертация.
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
И вопрос: нелинейно-упругий материал, по-вашему, это физическая нелинейность или нет?
Если в вашей задаче рассчитать материал (бетонный кубик на сжатие) то физическая нелинейность. Если в вашей задаче рассчитать ЖБ здание то это только крупица из всех нелинейностей.
Люди кто решает задачи в физической нелинейности на этом форуме как уже понятно не так уж и много и они в принципе все участвовали в теме по ссылке выше.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Да и на изгиб, чисто в плане интерфейса RSA, ту же сваю сложнее посчитать: замучаешься переменный по длине коэффициент постели задавать.
открою еще один секрет , (сейчас в меня опять камни полетят ) да , с грунтами и в общем со всей геотехникой в RSA даже хуже не то что в САПР, хуже чем в старом SCAD, но это только поверхносто хуже , я проектирую свайное поле по результатам испытаний свай , в 100 случаях из 100 , несущая способность , жесткость свай полученная по результатам из данных геологии очень завышена. ПОэтому все ваши мучения с разными коэффициентами постели по боковой просто голая теория . Почему спросите вы ?
Я могу показать фото с 100 объектов с свайными полями , везде есть проблемы , вода , грязь , где то не лезут сваи , бурят лидерные скважины , в итоге свайное поле настолько перемешивает грунт по боковой что особо уже нету особой нужды мучится с нахождением несущ. способности по боковой поверхности. И как итог для свай вам достаточно самого плохого одного места в геологии, добиваетесь в расчете равномерности осадок в свайном поле и нагрузки на сваи +/- 20%. Все остальные манипуляции без испытаний это просто работа ради работы (ну это мой опыт работы и мое мнение).

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Тут RSA ничем, вроде, не выделяется. Для свай хотелось бы большего.
Например, инженерного метода учета взаимовлияния. То есть что-то наподобие ЛИРЫ-ГРУНТ
(не говоря уж о расчете фундаментных плит с переменным коэффициентом постели).
Да и на изгиб, чисто в плане интерфейса RSA, ту же сваю сложнее посчитать: замучаешься переменный по длине коэффициент постели задавать.
А если свай несколько и с разными параметрами основания, то и подавно не посчитаешь.
ну а вообще в этом плане у автодеск логика весьма искрометная, если чего то нету в стандартной коробке , берете API и пишите все что хотите под себя. Я лично против таких тенденций.

P.S. ребята вам еще наверное рано даже балки в физ нелине испытывать , кубик испытайте для начала , а то на каждой стройке таких испытательных образцов в каждом штабе валяется и претензий к результатам не будет
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:53
#641
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, при расчете в Лире? По желанию - можно и учесть но выйдет криво - "трещины" не будет и растянутая часть сечения будет работать до конца, хоть и с минимальным усилием. Само собой, если мы просто считаем сечения по СП, то уже следуем нормам - для разных случаев учитиваем или не учитываем работу бетона на растяжение, учитываем образование трещины и т.д. но это расчет сечения, а не мкэ расчет.
Сечения понятно, да. Тут собственно я какой момент хотел прояснить.
Мультилинейный закон деформирования чем плох то:
- обычно, если не задается растянутая ветвь то, в напряженном состоянии отличном от одноосного модель материала обычно не сходима;
- если задается растянутая ветвь с ниспадающей частью до 0 или близко, модель обычно не сходима;
- если задается растянутая ветвь без ниспадающей части, модель резко теряет в точности, потому что как вы описали, остаются растягивающие напряжения в бетоне. И чем больше сечение по толщине, тем обычно больше падение точности.
В связи с такими недостатками, а так же не возможности учета истории нагружения и кучей прочих ограничений, эту модель не используют.

То почему эта модель сходится при отсутствии растягивающей ветви strass-strain при моделировании пластинами, вызывает дополнительные вопросы, но на них кроме разработчика вряд ли кто ответит

Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Ответить может не только Ал-й, а еще и нормы по железобетону СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012. Работа бетона на растяжение учитывается тоже по нелинейной диаграмме при расчете по II группе предельных состояний. На прочность железобетонных конструкций (но не бетонных!) работа бетона на растяжение практически не влияет и ее обычно не учитывают.
Простите за неточность вопроса, я спрашивал как в контексте Лиры. Как нормы предполагают, я естественно знаю.

Последний раз редактировалось MrWhite, 05.02.2016 в 15:02.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:56
#642
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
берете API и пишите все что хотите под себя.
Так возможность написать есть или нет, не пойму? Могу я EI для каждого КЭ оболочки через API задать?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:59
#643
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


если вы хотите сами задавать то как вам нужно и вам не подходит заложенный алгоритм http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...1-A53ABB80760E
то только API. А можно вопрос что вам в той теории которая заложена в RSA не нравиться ? может я чего то не знаю , просто голое любопытство )

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
то только API
API тоже не универсально , некторые задачи реализовать невозможно , именно с назначением EJ нужно пробовать, скорее всего работает только в рамках одного объекта (стена , перекрытие, стержень и тд)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:04
#644
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


MrWhite, я без растянутой ветки не пробовал. Если говорить о попытке поиска предельного (разрушающего) усилия то погрешность есть. Кстати в пластинах в Лире даже число слоев не регулируется (что то вроде 18 по умолчанию), на тестах сечений по ндм легко подобрать случаи, когда этого мало.
Раз уж на то пошло, то спрошу и я - а модель microplane в свежих версиях заработала как надо? А могла ли быть такая ситуация, что она корректно работает только в wb? Или в ансис такое невозможно, чтобы в wb что то работало корректнее чем в классике?
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:05
#645
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


база КЭ одна, наврное невозможно
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:12
#646
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Тут в основном про железобетон. А для стальных конструкций нелинейную работу кто-нибудь учитывает при реальном проектировании?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:12
1 | #647
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, я без растянутой ветки не пробовал. Если говорить о попытке поиска предельного (разрушающего) усилия то погрешность есть. Кстати в пластинах в Лире даже число слоев не регулируется (что то вроде 18 по умолчанию), на тестах сечений по ндм легко подобрать случаи, когда этого мало.
Раз уж на то пошло, то спрошу и я - а модель microplane в свежих версиях заработала как надо? А могла ли быть такая ситуация, что она корректно работает только в wb? Или в ансис такое невозможно, чтобы в wb что то работало корректнее чем в классике?
Microplan работал. Но нужно было в настройках _принудительно_ несимметричную матрицу ставить . Другое дело что сама реализация микроплана унылая.
Невозможно разная работа wb и Ansys просто из принципа. WB это просто генератор inputa для классики
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:17
#648
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


То Фахверк - обычно когда суровые металлисты считают на общую устойчивость сложную пространственную конструкцию (купол там), они сначала задаются набором начальных несовершенств (их получение отдельный вопрос), и для таких "погнутых" схем выполняют расчет с учетом физической и неометрической нелинейности, получая графики перемещений характерных узлов и т.д.
Ну и в расчете стальных узлов особенно с фасонками и т.д. где пластика неизбежна.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:20
#649
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
WB это просто генератор inputa для классики
ну не факт что при генерации они не вставили что нить свое например контроль ошибок разный же.... хотя это уже output......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:21
#650
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


в ансис 17 появился новый бетон (по друкер-прагеру) и несколько грунтов. будем пробовать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:23
#651
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Румата, а можете перевести в sli-формат?
В архиве вложения
Вложения
Тип файла: rar test2_2_96.rar (26.8 Кб, 11 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:25
#652
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну не факт что при генерации они не вставили что нить свое например контроль ошибок разный же.... хотя это уже output......
Вы думаете, я то что wb генерирует не смотрю что ли? Все под контролем, я не дам программе меня обманывать
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:30
#653
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


да , не , в классике вроде было что ошибки исключены должны быть, а надстройка позволяет "немного" ошибаться , те же контактные поверхности и тд .Я классику не использую а просто по памяти вспомнил такой факт или все то же самое ? так сказать и классика позволяет немного "ошибаться" ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:37
#654
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Могу я EI для каждого КЭ оболочки через API задать?
Вообще-то теоретически можете, хотя я лично не пробовал. Нужно как-то попробовать и проверить как это работает.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:41
#655
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А можно вопрос что вам в той теории которая заложена в RSA не нравиться ? может я чего то не знаю , просто голое любопытство )
miko2009
к подходу в усреднении моментов и к прочему, изложенному в справке по Вашей ссылке, претензий на сей день не имею: не разбирался. Для меня вопрос о том, как усреднять усилия, представляется вторичным.
Первична модель, по которой определяется жесткость.
Тут главных претензий две:
1. Нет возможности задать свою модель поведения материала. Я, вот, НДМ по СП 63 хочу. ШОБЫ СНИПАМ СООТВЕТСТВОВАЛА
2. Невозможность провести более одной итерации расчета. По скорректированной жесткости нет возможности найти новые внутренние усилия, проанализировать их перераспределение и т.д.

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в ансис 17 появился новый бетон (по друкер-прагеру) и несколько грунтов. будем пробовать.
СергейД, обычного Кулона-Мора не появилось?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:54
#656
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
СергейД, обычного Кулона-Мора не появилось?
Писали что появился
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:00
#657
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


RomanM я вам по позже напишу , Offtop: для начала напьюсь с горя хотя вообще не пью

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Писали что появился
вопрос , а когда он исчезнуть успел ? я что-то пропустил ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:01
#658
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


miko2009, был обычный и улучшенный друкер прагер. А добавились кулон мор, кам клэй, еще и скальный какой то
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:06
#659
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
1. Нет возможности задать свою модель поведения материала. Я, вот, НДМ по СП 63 хочу. ШОБЫ СНИПАМ СООТВЕТСТВОВАЛА
2. Невозможность провести более одной итерации расчета. По скорректированной жесткости нет возможности найти новые внутренние усилия, проанализировать их перераспределение и т.д.
НДМ по СП 63 слишком медленное удовольствие касаемо подбора и проверки армирования большого кол-ва элементов схемы.
Невозможность провести более одной итерации расчета. Для статических расчетов это практически не нужно. Не такое там перераспределение выходит, что бы его учитывать. Другое дело динамика во времени, демпфирование и т.п.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:16
#660
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
да , не , в классике вроде было что ошибки исключены должны быть, а надстройка позволяет "немного" ошибаться , те же контактные поверхности и тд .Я классику не использую а просто по памяти вспомнил такой факт или все то же самое ? так сказать и классика позволяет немного "ошибаться" ?
Ворбенч просто предлагает свои преднастройки классики адаптированные под быстрое вхождение пользователя. Собственно, раз Вам так показалось, то цели они своей добились . Попробуйте просто поверить мне, а если будете разбираться - напишите мне и я покажу Вам как это все посмотреть.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
miko2009, был обычный и улучшенный друкер прагер. А добавились кулон мор, кам клэй, еще и скальный какой то
Не какой-то! А с настраиваемой анизотропной прочностью, т.е. способный моделировать трещиноватый скальный массив. Круть вообщем.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:17
#661
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
miko2009, был обычный и улучшенный друкер прагер. А добавились кулон мор, кам клэй, еще и скальный какой то
Кулон Мор там был я думаю с начала времен(еще 80-х) . Это же модель E,c,фи. Эта модель поддерживается наверное всеми КЭ. Друкер_Прагер поддерживается только solid45 так как там есть площадка текучести за счет дилатации и он 8-ми узловой и может применяться только для гексовых сеточных моделей. Модифицированный ДП содержит десятка два переменных и его поддерживает например solid186 и это тоже вроде как давно реализуемо. НУ как то так

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ворбенч просто предлагает свои преднастройки классики адаптированные под быстрое вхождение пользователя. Собственно, раз Вам так показалось, то цели они своей добились . Попробуйте просто поверить мне, а если будете разбираться - напишите мне и я покажу Вам как это все посмотреть.
мы читаем и анализируем все фалы расчета до запятой
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:25
#662
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Мои результаты счета прогибов тестовой балочки:

Лира с учетом диаграмм деформирования - 11,5мм
Лира с учетом так называемой инж. нелинейности - 3,64мм http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic1863/messages/
Robot с учетом так называемой инж. нелинейности - 10,5 мм
Арбат(СНиП) - 13,7мм
STARK - ? ждем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Robot.jpg
Просмотров: 69
Размер:	136.0 Кб
ID:	164821  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира_фн.png
Просмотров: 48
Размер:	22.0 Кб
ID:	164822  
Вложения
Тип файла: rar Robot.rar (481.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: doc Arbat.doc (63.5 Кб, 26 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 05.02.2016 в 16:30.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:26
#663
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Кулон Мор там был я думаю с начала времен(еще 80-х) . Это же модель E,c,фи. Эта модель поддерживается наверное всеми КЭ. Друкер_Прагер поддерживается только solid45 так как там есть площадка текучести за счет дилатации и он 8-ми узловой и может применяться только для гексовых сеточных моделей. Модифицированный ДП содержит десятка два переменных и его поддерживает например solid186 и это тоже вроде как давно реализуемо. НУ как то так
Не было Кулона-Мора там никогда. Он собственно и не нужен был, так как ДП более логичная модель для объемного НДС. Был старый ДП который работал с solid45, добавили EDP (по-сути несколько моделей формы поверхности прочности) - он работал с 185 и 186 элементами.
Сейчас добавили еще один ДП. Я с ним поработал - в восторге. Но модель concrete он не заменит конечно, ибо как и все модели семейства ДП не работает с закрытием/раскрытием трещин.

Кстати чистый Мор-Кулон который в 17-ой версии добавили, самый не интересный материал из тех что добавили.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:34
#664
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Не было Кулона-Мора там никогда.
ну у нас нету конкретной модели что бы только нажали "большую красную кнопку " и KEYOPT-ами выбрали нужные параметры ,но что нам не хватает что бы эту модель грунта в нем реализовать ? я создавал свой материал с углом трения , сцеплением , модулем деформации и в путь .
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:41
#665
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Друкер_Прагер поддерживается только solid45 так как там есть площадка текучести за счет дилатации
и, да, угол дилатансии не имеет отношения именно к Друкеру-Прагеру, он с тем же успехом используется и для Кулона-Мора (для определения потенциала пластичности)
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:41
#666
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В архиве вложения
В Старке: прогиб 13.5 мм , момент 8.4 кНм. Совпадение с эталоном 100%.
Вложения
Тип файла: zip test1.zip (11.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: doc Результаты в Старке.doc (104.0 Кб, 44 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:42
#667
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну у нас нету конкретной модели что бы только нажали "большую красную кнопку " и KEYOPT-ами выбрали нужные параметры ,но что нам не хватает что бы эту модель грунта в нем реализовать ? я создавал свой материал с углом трения , сцеплением , модулем деформации и в путь .
Если вы создавали свою модель материалов, это же не означает что она в Ansys есть . Кулон-Мора например был в Ansys CivilFem, но не в чистом Ansys
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:48
#668
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
и, да, угол дилатансии не имеет отношения именно к Друкеру-Прагеру, он с тем же успехом используется и для Кулона-Мора (для определения потенциала пластичности)
хорошо , скажем так тогда, в ANSYS Друкер прагер реализован в solid 45 за счет того что данный КЭ поддерживает дилатацию так согласен ?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Если вы создавали свою модель материалов, это же не означает что она в Ansys есть .
согласен !

----- добавлено через ~12 мин. -----
кстати вспомнил , насчет ошибок , тот же WB если ему не нравиться сеточная модель может отключать настройки материала , например тот же TB.CONC у solid65 в итоге ANSYS просто покажет результат обычного упругого бетона. Но в файлах расчета он об этом указывает , типо процент КЭ не удовлетворяет условиям и типо TB.сonc равен 0 , а классика просто не будет даже считать. Или и в классике та же история ?

Последний раз редактировалось miko2009, 05.02.2016 в 17:01.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:01
#669
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
хорошо , скажем так тогда, в ANSYS Друкер прагер реализован в solid 45 за счет того что данный КЭ поддерживает дилатацию так согласен ?
Вы наверное подзабыли, когда делаешь модель материала прекрасно видно как он считает. Дилатацию можно учитывать во всех структурных элементах типа SOLID и PLANE. Можно ли в пространственных оболочках и стержнях так сходу не скажу - не делал.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
кстати вспомнил , насчет ошибок , тот же WB если ему не нравиться сеточная модель может отключать настройки материала , например тот же TB.CONC у solid65 в итоге ANSYS просто покажет результат обычного упругого бетона. Но в файлах расчета он об этом указывает , типо процент КЭ не удовлетворяет условиям и типо TB.сonc равен 0.
Он это делает до создания input файла, а значит это просто предварительная проверка модели не более.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:04
#670
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы наверное подзабыли, когда делаешь модель материала прекрасно видно как он считает. Дилатацию можно учитывать во всех структурных элементах типа SOLID и PLANE.
вполне может быть , нужно вечером справку полистать

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Он это делает до создания input файла, а значит это просто предварительная проверка модели не более.
но он его не только проверяет а и меняет теже KEYOPT материалов , в классике такого нету ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:08
#671
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Дилатация (или все же дилатансия? А есть еще контракция - нужно определиться) если я правильно понимаю определяет поведение материала уже при течении, в частности, увеличение обьема? И это самое увеличение может и не происходить, следовательно грунт вполне можно описать без этого параметра... пусть геотехники подскажут, наши заняты и послали меня с этим форумом "моим" =)
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:09
1 | #672
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
НДМ по СП 63 слишком медленное удовольствие касаемо подбора и проверки армирования большого кол-ва элементов схемы.
Невозможность провести более одной итерации расчета. Для статических расчетов это практически не нужно. Не такое там перераспределение выходит, что бы его учитывать. Другое дело динамика во времени, демпфирование и т.п.
румата, медленно - это вопрос десятый. Проверка- подбор тоже.
А вот нужно или не нужно - я бы сам хотел решать. Давно хочу посмотреть на хоть сколько-нибудь реальную картину надколонных моментов в безбалочных перекрытиях.


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
RomanM я вам по позже напишу , Offtop: для начала напьюсь с горя хотя вообще не пью
Спасибо, буду ждать.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Дилатация (или все же дилатансия? А есть еще контракция - нужно определиться) если я правильно понимаю определяет поведение материала уже при течении, в частности, увеличение обьема? И это самое увеличение может и не происходить, следовательно грунт вполне можно описать без этого параметра... пусть геотехники подскажут, наши заняты и послали меня с этим форумом "моим" =)
Этот параметр, по сути, определяет закон пластического течения: ассоциированный или нет. То есть чем-то задаться все-таки надо.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:10
#673
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Ал-й, если балка шарнирно опертая то, хорошо бы оценить влияние перераспределения усилий на заделанной балке.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:10
#674
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Гугл пишет что дилатация это самопальное увеличение обьема грунта под действием тепла и т.д. в то время как дилатнасия строго от сдвига сжатия.
Но не везде я встречал такое определение а сейчас не найду всей макулатуры
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:11
1 | #675
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
но он его не только проверяет а и меняет теже KEYOPT материалов , в классике такого нету ?
Не.. классика же брутальна до невозможности. Максимум что она может сделать для пользователя это вылететь с ошибкой
Но все эти предварительные ласки все равно заканчиваются инпут файлом, а инпут файл это просто APDL макрос для классики.

Ал-й и то и другое слово заимствованы. Оба означают расширение. Я уже перестал заморачиваться, но пусть будет дилатансия.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
если я правильно понимаю определяет поведение материала уже при течении, в частности, увеличение обьема? И это самое увеличение может и не происходить, следовательно грунт вполне можно описать без этого параметра... пусть геотехники подскажут, наши заняты и послали меня с этим форумом "моим" =)
Да все правильно. Это явление возникает после разрушения (течении или условном течении) при сдвиге. Его вполне может не быть, точнее оно может быть слишком маленьким для учета.

P.S. Я прошу прощения у участников форума, за невольные отступления от темы топика.

Последний раз редактировалось MrWhite, 05.02.2016 в 17:35.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:34
1 | #676
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: По дилатансии в прищепке кратко.
Вложения
Тип файла: rar Дилатансия1.rar (1.82 Мб, 41 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:37
1 | #677
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Ал-й, если балка шарнирно опертая то, хорошо бы оценить влияние перераспределения усилий на заделанной балке.
Кое что можно почерпнуть отсюда.
Вложения
Тип файла: zip Неразрезные балки.zip (940.0 Кб, 32 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:39
#678
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


и, да, как вариант можно эту тему казнить, и создать новую, без допущенной когда то ошибки (по части того, что не видно голосовавших, что развязало руки ботам). Но так как для меня тема абсолютно уже не актуальна, то предлагаю всех желающих высказать свое мнение - нужна ли новая, и какой набор ПО туда включить (к примеру, строго инженерное, а критерий инженерности можно и обсудить). И по результатам я могу эту тему создать, если это вообще кому то нужно...
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:47
#679
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: По дилатансии в прищепке кратко.
Илья, что за источник?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:50
1 | #680
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Илья, что за источник?
Скорее всего Вялов С.С. - надо покопаться. Давно уже сканировал(рояль в кустах).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 17:56
#681
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:
Скорее всего Вялов С.С. - надо покопаться. Давно уже сканировал(рояль в кустах).
Да, он.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:08
1 | #682
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


начну с нового бетона по друкеру-прагеру.
интересная задача планируется через месяц. на ней и сравню разные бетоны. пока не до того.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:21
2 | #683
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
и, да, как вариант можно эту тему казнить, и создать новую, без допущенной когда то ошибки (по части того, что не видно голосовавших, что развязало руки ботам). Но так как для меня тема абсолютно уже не актуальна, то предлагаю всех желающих высказать свое мнение - нужна ли новая, и какой набор ПО туда включить (к примеру, строго инженерное, а критерий инженерности можно и обсудить). И по результатам я могу эту тему создать, если это вообще кому то нужно...
Пользуясь случаем выскажу пару мыслей.

тему закрывать не надо. тема полезна)

1. сейчас разработчики расчетного ПО уделяют очень пристальное внимание анализу мнения пользователей о программах.

2. она как минимум притягивает специалистов с огромным опытом, таких как MrWhite и СергейД.

Возможно, тема, подобная этой, сподвигнет их и подобным им расчетным гуру завести свои блоги на двг.ру. Возможно блоги с акцентом на некий педагогический уклон. А это было бы сверхполезно для образования широких масс, ну и авторы снискали бы благодарность от многих. Ведь, сейчас как получается - у нас хороших и по настоящему глубоких книжек, не в обиду другим авторам, кроме Перельмутера А.В. практически никто не пишет, образование и наука в глубоком упадке. Просматривать сотни страниц форума не эффективно. Курсы у разработчиков расчетных программ в целом решить проблему не способны + они платные, а их вэбинары ограничены тем, что нельзя выкладывать слишком многого, иначе не заработаешь на курсах. Статьи в журналах, семинарах полезны... Но не имеют широкого распространения. Ну дадут вам на семинаре 10-15 минут - много за это время не расскажешь, да и формат там другой - больше для тщеславной научной публики, поэтому многие выступающие там скованы задачей "а как бы подобрать более обтекаемые формулировки, чтобы никого не задеть и не обидеть". Диссертации тоже не подходят - как мне в своем время объясняли в диссертациях не должно быть образовательного оттенка... публикация бумажной статьи - порой еще тот геморрой.

А так специалистам с большим опытом ничего не стоит поделиться своими знаниями - конкурентов на рынке труда у них все равно особо нет и не будет.

Почему формат блога? Вот завел Mr. White тему про "ломку кубиков бетона в ансисе с верификацией прочностных моделей"... концептуально тема очень интересна... чего только стоит догадаться "ломать кубики" в расчетном ПО... но рано или поздно тема затеряется... А заметку в блоге всегда можно подправить и дополнить + заметка - это единое целое по сравнению с разрозненными сообщениями на форуме. А ряд заметок это уже серьезный полезный образовательный продукт.

Последний раз редактировалось faysst, 05.02.2016 в 19:23.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:39
5 | #684
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Я Вас понял, постараюсь организовать
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:03
#685
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В Старке: прогиб 13.5 мм , момент 8.4 кНм. Совпадение с эталоном 100%.
У меня вообще Ваш test1.fea не считается разреженным решателем. Пишет, что не порядок с закреплениями. Вы точно с этим файлом работали?
Вложения
Тип файла: doc TEST1.doc (35.0 Кб, 28 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:07
2 | #686
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


форумчане собираются, чтобы лишний раз пива попить...
а давайте соберемся, чтобы про софт погутарить.
без непременного пива.
можно в чьем-то офисе.
с проектором. тоже 20 минут доклад. но у нас все по делу будет, надеюсь....
есть желающие?
голосование может кто-то устроить?
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:10
#687
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
румата, медленно - это вопрос десятый. Проверка- подбор тоже.
А вот нужно или не нужно - я бы сам хотел решать. Давно хочу посмотреть на хоть сколько-нибудь реальную картину надколонных моментов в безбалочных перекрытиях.
Ну так и что Вас сдерживает? Я лишь высказал свое сугубо субъективное мнение. Еще раз повторюсь. В Роботе можно менять жесткости отдельных КЭ элементов или их групп хоть руками хоть через API . НДМ легко программируется. Пожалуйста, делайте. Я вот так тоже когда-то мечтал устроить автоматический пересчет жескостей в Лире. Но разработчики разрекламировали "инженерную" нелинейность и оставил эту задумку. Но как показали результаты тестовых расчетов - грошь цена этой лировской нелинейности. Нет, даже гроша на нее жалко.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:28
#688
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
а давайте соберемся
я пробовал. никто особо не заинтересовался.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:39
#689
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В Роботе можно менять жесткости отдельных КЭ элементов или их групп хоть руками
румата, оболочек? руками? где?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:49
1 | #690
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


можно заочную конференцию устроить= каждый желающий вывесит свою презентацию с опытом расчетов.
а потом пообсуждать можно и очно и заочно.
но мне проще вечер поговорить, чем у компа чат непрестанный вести.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:08
#691
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
а давайте соберемся,
Поддерживаю
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:31
#692
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
можно заочную конференцию устроить= каждый желающий вывесит свою презентацию с опытом расчетов.
а зрителем можно?)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:49
#693
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
румата, оболочек? руками? где?
Ну хотя бы здесь
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=Ss8ebkh1PpE посмотрите(с 29:30), раз это для Вас открытие.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В Старке: прогиб 13.5 мм , момент 8.4 кНм. Совпадение с эталоном 100%.
Никак не могу получить этот результат в STARKe. То ли Ayvengo мухлюет, то ли я не умею пользоваться STARKом
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 00:35
#694
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
посмотрите(с 29:30), раз это для Вас открытие.
румата, нет, это всего лишь создание новых конструктивных элементов - плит, контур которых задается группой КЭ. Любопытная фича, но не более.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 01:05
#695
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
румата, нет, это всего лишь создание новых конструктивных элементов - плит, контур которых задается группой КЭ. Любопытная фича, но не более.
Тогда я не понимаю, что Вам нужно. Выбрали 3-4КЭ, задали им одну жесткость, выбрали следующие 5 задали им другую жесткость. Толщину можно не менять, а только материал(модуль упругости). А конструктивный элемент может состоять и из одного КЭ. И ничего что в этом страшного нет.

Последний раз редактировалось румата, 06.02.2016 в 01:13.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 10:46
#696
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда я не понимаю, что Вам нужно
румата, физически нелинейный расчет, если коротко.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 12:41
#697
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
румата, физически нелинейный расчет, если коротко
Вон оно что. Ну тогда Ansys/Abaqus покупайте. Там его точно получится выполнить. А я было подумал, что Вам необходимо изменить жесткости отдельных КЭ, и Робот, якобы, этого сделать не дает.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 14:59
#698
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Вот завел Mr. White тему про "ломку кубиков бетона в ансисе с верификацией прочностных моделей"... концептуально тема очень интересна... чего только стоит догадаться "ломать кубики" в расчетном ПО... но рано или поздно тема затеряется...
Это еще до ломки цилиндров на растяжение и других испытаний по ГОСТ 10180 не дошли. Про блог согласен полностью, поскольку иногда не упомнишь, ломали ли только кубили или призмы с цилиндрами тоже.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 15:45
#699
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а зрителем можно?)
А билеты почём?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 16:38
#700
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Про блог согласен полностью, поскольку иногда не упомнишь, ломали ли только кубики или призмы с цилиндрами тоже.
если это стеб, то - да, он получился тонким)

а если серьезно, то попытаюсь развить и дополнить свою мысль. основной ее тезис, как у ленина - "учиться, учиться и еще раз учиться". но нужны соответствующие материалы хотя бы начального этапа, но на современном уровне.

1. если посмотреть на сообщения форума, то 70-90% ни о чем. в основном это фразы "а", "что", "почему"... а дальше один другого не правильно понял и пошло поехало... при этом на форуме есть люди с большим опытом... ну напишут они две, три фразы и все - им зачастую не интересно общаться с основной неподготовленной массой, которая каждый раз начинает с нуля (поскольку есть приток свежих проектировщиков, только что окончивших вуз или впервые столкнувшись с проблемой). а опыт у таких специалистов может быть огромным (большепролетки, высотки, сейсмика и т.д.).

2. наши учебники отстали. да, они были великолепными в свое время. но попробуйте в них например, по курсу мк, найти что-нибудь по современной постановке расчетов по недеформированной схеме. этого нет и скоро не будет... вот, условно, сидит металлист в уфе и хочет он разобраться, как посчитать ему купол с начальными несовершенствами. так он потратит огромное количество времени, пока соберет нужную информацию. пока вникнет в теорию, пока начнет искать нормируемые величины нач несовершенств, пока найдет наше пособие, пока залезет в еврокод. в итоге плюнет он на все это... а дальше сиди и наблюдай как в китае ваяют высотки, а наши ракеты падают.

а, ведь, было бы здорово, если опытные специалисты взяли бы и накидали пару пошаговых примеров. в лире, в настране, ансисе и т.д. с принскринами вводимых параметров. возможно, с комментариями - на что следует обратить внимание, какие параметры важны, какие нет. возможно с выкипировками норм, в том числе и зарубежных, и ссылками на полезные статьи. но не просто с ссылками, а так что, чтобы статьи были приложены к посту в виде архивного файла.

3. вот тот список тем, с которых, как мне кажется, можно начать.

- расчет металлических конструкций устойчивость с начальными несовершенствами в геом нел постановке;
- расчеты с виброизоляторами;
- расчеты с сейсмоизоляторами;
- расчеты физнелинейностью железобетона в ансисе (солид 65 и прочее).
- расчеты на прогрессирующее обрушение (в принципе я уже взялся за эту тему, но мне понадобится помощь, умеющих считать в ансисе/дайне).
- подходы к моделированию несущих элементов (например, те же объемники для колонн в ансисе; расчет мк узлов в объемной постановке)
- расчеты с устойчивостью грунтовых массивов (плаксис, ансис)
- расчеты на обдув (ветровые потоки).
...

в итоге может получиться что-то наподобие электронного сборника примеров разнообразных расчетов в строительстве с современным подходом.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А билеты почём?
как мне думается:
- здесь на первом плане должен быть альтруизм;
- это задача не для одного человека, нужен коллективный подход, что-то вроде краудфандинга.
_______________________________

страну спасать надо. как бы это пафосно не звучало.

Последний раз редактировалось faysst, 06.02.2016 в 16:58.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 16:50
#701
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: faysst, убери последнюю фразу, ато даже у меня бомбит =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 17:59
#702
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


На голодный желудок никто этой "теорией" заниматься не будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
To Fayst пост № 700
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:20
#703
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Может кому пригодится отрывок из Городецкого. Возможно уже все знакомы с ним.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0024.jpg
Просмотров: 219
Размер:	219.2 Кб
ID:	164850  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:34
#704
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Может кому пригодится
тоже, если еще не было. «Строительная механика. Компьютерные технологии и моделирование» Баженов В.А., Перельмутер АВ, Шишов ОВ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160207_01_29_39_Pro.jpg
Просмотров: 173
Размер:	264.6 Кб
ID:	164851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160207_01_30_02_Pro.jpg
Просмотров: 119
Размер:	284.2 Кб
ID:	164852  

Последний раз редактировалось Chardash, 06.02.2016 в 23:44.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:39
1 | #705
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никак не могу получить этот результат в STARKe. То ли Ayvengo мухлюет, то ли я не умею пользоваться STARKом
Румата, прогнал на домашней машине, результат тот же. Давайте сверим настройки решателя.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Может кому пригодится отрывок из Городецкого. Возможно уже все знакомы с ним.
Если говорить о Старке, информация не совсем объективная, в программе есть и физическая нелинейность (что доказывает в т.ч. и последний выложенный мной пример), и монтаж, и расчет по деформированной схеме (в т.ч. расчет деформированных колебаний). Что касается расчета на прогрессирующее обрушение, указанного в последнем пункте, то при правильной постановке задачи ее можно решить в любом МКЭ комплексе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройки решателя.png
Просмотров: 146
Размер:	95.1 Кб
ID:	164853  
Вложения
Тип файла: doc TEST1.doc (39.5 Кб, 33 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:55
#706
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
результат тот же
у меня теперь тоже получилось. Решатель разреженный нужно было поставить.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 08:30
#707
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если говорить о Старке
Старк до нового года удивил "демократичностью" цен. Вот такое письмо прислали.

"ООО «ЕВРОСОФТ» предлагает Вам приобрести ПК STARK ES 2015 для строительного проектирования на льготных условиях со скидкой 50% (при предъявлении лицензии ПК-аналога) в рамках программы импортозамещения - ФЗ от 29.06.2015 № 188 о запрете с 1 января 2016г. на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, статья 2, п.3 http://kremlin.ru/acts/bank/39838
STARK ES внесён в реестр отечественных производителей http://www.arppsoft.ru/catalog/71/?PAGEN_2=23
видеопрезентация ПК СТАРКОН >>
Список функциональных возможностей ПК STARK ES
ПК STARK ES 2015 - программный комплекс для расчета конструкций зданий и сооружений на прочность, устойчивость и колебания, стоимость его составляет STARK ES 157 000 руб. (со скидкой 78 500 руб.), STARKON ES 198 000 руб. (со скидкой 99 000 руб.)"
faysst вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 11:19
3 | #708
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


faysst, пусть сделают с нуля интерфейс, ничего не выдумывая (знаем мы что может выйти), а скопировав с лучших аналогов. И мы с радостью поддержим отечественного производителя =)
Подавляющее число коллег, имеющих опыт работы в другом ПО (любая лира, скад, робот, етабс, мидас и тп) считают интерфейс старка неприемлимым. Поддержка производителя это хорошо, но только не ценой конкурентоспособности.
Работаю уже не в первой фирме где есть старк. Конструкторов у нас наверно штук 40... ни один чел. не пользуется старком - лира 10, лира сапр, скад...
Наличие отдельных плюсов типа качественных КЭ - все признают, но ломать комфортный и быстрый проектный процесс никто не будет.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 12:34
#709
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Точно так. Старк приятно удивил возможностями, но заставить себя пользоваться им я не смог.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 14:50
#710
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Возможно, тема, подобная этой, сподвигнет их и подобным им расчетным гуру завести свои блоги на двг.ру. Возможно блоги с акцентом на некий педагогический уклон.
Мне кажется данное предложение немного не вяжется с http://dwg.ru/b/d1985/86 и особенно:
Цитата:
Убежден, что если из своего времени, которое тратите в «библиотечный день» на повышение основной квалификации, вы выделите 20% для получения экономических знаний, то это принесет вам больше материальной пользы, чем если вы как-обычно «убьете» 80% своего времени, например, на продолжение изучения глубин «ансиса» или на разработку семейств в revit (и тому подобных вещей)... В последних категориях выживают лишь единицы, в итоге становящиеся заложниками сверхузкой специализации.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 18:27
#711
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
- расчет металлических конструкций устойчивость с начальными несовершенствами в геом нел постановке;
- расчеты с виброизоляторами;
- расчеты с сейсмоизоляторами;
- расчеты физнелинейностью железобетона в ансисе (солид 65 и прочее).
- расчеты на прогрессирующее обрушение (в принципе я уже взялся за эту тему, но мне понадобится помощь, умеющих считать в ансисе/дайне).
- подходы к моделированию несущих элементов (например, те же объемники для колонн в ансисе; расчет мк узлов в объемной постановке)
- расчеты с устойчивостью грунтовых массивов (плаксис, ансис)
- расчеты на обдув (ветровые потоки).
faysst как вы думаете на каких ПК решают такие задачи ?

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Дилатация (или все же дилатансия? А есть еще контракция - нужно определиться) если я правильно понимаю определяет поведение материала уже при течении, в частности, увеличение обьема? И это самое увеличение может и не происходить, следовательно грунт вполне можно описать без этого параметра... пусть геотехники подскажут, наши заняты и послали меня с этим форумом "моим" =)
Если говорить про друкер прагера то мы говорим все же про дилатансию :

The amount of dilatancy (the increase in material volume due to yielding) can be controlled via the dilatancy angle. If the dilatancy angle is equal to the friction angle, the flow rule is associative. If the dilatancy angle is zero (or less than the friction angle), there is no (or less of an) increase in material volume when yielding and the flow rule is non-associated.

А дилатация это все же:
material is one in which viscosity increases with the rate of shear strain
То есть дилатансия увеличение объема из за предела текучести, а дилатация из за сдвиговой деформации.Поэтому для грунта все же корректно употреблять дилатансию , а дилатацию например для неньютоновских жидкостей (Non-Newtonian Viscosity).
По крейней мере на это ссылается ANSYS во внешних источниках, русскоязычных в справке нету , десятки англоязычных. Нужно сравнить с тем что Лоскутов Илья скинул.

P.S. Все понятно...... в англ. источниках дилатация это просто действие (расширение) и никакой смысловой нагрузки не несет. Это просто Dilatantion или Dilation. А это:
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
material is one in which viscosity increases with the rate of [b]shear strain
определение для дилатантных материалов и тут Dilatant не переводится так как это латынь.
http://www.eng.ox.ac.uk/civil/public...el_1888_91.pdf

Последний раз редактировалось miko2009, 07.02.2016 в 19:18.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 19:18
#712
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chardash,


Самый комфорт, это Робот-Ревит. Моделирование и расчет в одном флаконе. Непревзойденный уровень интеграции, который выводит проектирование на совершенно новый уровень развития.
Несомненно, это наиболее перспективное ПО, для расчета и моделирования строительных конструкций, позволяющее многократно уменьшить трудозатраты и повысить качество проектных работ.
100k вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 19:25
#713
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Offtop: 100k, несколько мес матанализа, программирования и тп и все, на чем есть какие то кнопки, покажется не таким сложным, а вполне обычным и даже интересным. Остановился на том софте, что есть, мне просто уже звонили разработчики как то, интересовались, в чем да как работаем. Запись скидывал кому то с форума, у меня на старом корпоративном все разговоры записывались)
Offtop: Кстати, разговор тогда сразу начался с обвинений, тогда как по современному законодательству так быть не должно. Еще более странно, что и лицензии у меня имеются. Но решили, все сейчас нормально. Разработчики ошиблись)
зы и я не молодой. Но поступил тогда, теперь, на старости лет, хочу закончить. Как лет 5 скинул за это время, 10. Очень полезно иногда встряхнуться, оказывается.

Последний раз редактировалось Chardash, 07.02.2016 в 19:52.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 19:37
#714
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chardash, Я уже старенький, мне тяжело переучиваться, буду по старинке, а там и пенсия уже не далеко. Ну а Вам молодежи и карты в руки.
100k вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 20:54
#715
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
1. Нет возможности задать свою модель поведения материала. Я, вот, НДМ по СП 63 хочу. ШОБЫ СНИПАМ СООТВЕТСТВОВАЛА
2. Невозможность провести более одной итерации расчета. По скорректированной жесткости нет возможности найти новые внутренние усилия, проанализировать их перераспределение и т.д.
RomanM по поводу напьюсь это был сарказм.......
просто вы не ознакомились со ссылкой которую я указал и у вас остались вот эти претензии к ПО. Я уже писАл что в RSA заложена одна теория (как тут уже выразились "инженерной нелинейности") а в СП 63 заложена иная "инженерная нелинейность" и обе они и близко не являются "физической нелинейностью". Если вам нужен расчет НДМ то его нету в коробке RSA. А если не из коробки то по логике автодоски вы должны изучить программирование ( и далеко не средствами Dynamo) и применить этот алгоритм:
http://жбк.рф/OpenConcrete/files/A2/...enu-single.sce
только для объектов API RSA.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 21:17
#716
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


To Ал-й, пост №708. Семь лет я работал в Лире, а 10 лет назад перешел на Stark и сейчас работаю только в Starkе . У Starkа прекрасный интерфейс, скорость расчета в десятки раз выше, чем в Лире. Прекрасное сопровождение разработчиков прграммы. Вывод усилий и армирование выдается в узлах конечных элементов, а не в их серединах, как в Лире, поэтому можно генерировать довольно крупные сетки без ущерба точности расчета.
Единственный плюс у Лиры, на мой взгляд, это наличие удобного входного языка Лиры в виде цифрового текстового файла, благодаря наличию которого я собственно и смог иметь возможность заняться компьютерными расчетами в те далекие времена, когда один компьютер был на весь отдел(прибл.30чел). Потом, правда, стал использовать Лирвизор, с корректировкой сгенерированного Лирвизором текстового файла под сейсмику и сваи.
Но сейчас этим языком практически никто не пользуется, так как в настоящее время проектные конторы дают каждому сотруднику по компьютеру.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 21:21
#717
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
применить этот алгоритм:
а на каком языке написан сей алгоритм? Offtop: блоксхемку бы...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 21:25
#718
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Вывод усилий и армирование выдается в узлах конечных элементов, а не в их серединах, как в Лире, поэтому можно генерировать довольно крупные сетки без ущерба точности расчета.
это почему точность ? по моему про это только разработчики старка и майкрофе пишут , в случае сингулярности в краевой задаче у вас арматура размажется на несколько конечных элементов , в таком методе сетка конечных элементов должна быть примерно меньше в несколько раз по отношению к шагу арматуры. При этом сами разработчики говорят что приведение усилий к узлам заметно увеличивают время расчета,так как после получения значений из матрицы по каждому КЭ идет осредения результатов по узлам другим алгоритмом, так что не стоит говорить что эта хорошая идея. А если это действительно прорыв в область расчета КЭ то можно увидеть научные публикации с опытами и тд и тп.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а на каком языке написан сей алгоритм? Offtop: блоксхемку бы...
http://www.scilab.org/
блок схемы нету ,только комментариями разбираться :/
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 21:28
#719
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Специальное пособие для составления задания ВМ-не. Так и назывался "Входной язык лиры"
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 21:48
#720
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Семь лет я работал в Лире, а 10 лет назад перешел на Stark и сейчас работаю только в Starkе .
Это очень давно, с тех пор Лира все же получше стала.
Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
У Starkа прекрасный интерфейс
Так считают единицы, скорее всего просто у Вас достаточно специфические проекты (к примеру жилье с достаточно типовыми этажами - когда есть возможность детально проработать один этаж, а потом скопировать). Для таких объектов Старк, как и Микрофе достаточно удобны и там в полной мере сказываются их преимущества.
Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
скорость расчета в десятки раз выше, чем в Лире
Эту фразу нужно пояснить - речь конкретно о скорости выполнения МКЭ расчета? Да, старк существенно быстрее, но не в 10-ки раз. Наиболее быстрее новый скад - раз в 20, раз в 10 как раз МикроФе (и то при наличии солидов и не дисковом решателе - в противном случае преимущество меньше), а старк - раз так в 5-3. Возможно у Вас просто недостаточно подходящий компьютер. У нас есть все эти программы, достаточно свежие версии и разные компьютеры, мы всё тестировали.
Если же Вы говорите о скорости работы в целом, то либо у Вас и впрямь очень специфические объекты (ажно интересно какие), либо Вы просто не умеете работать эффективно в той же Лире. Я Вам как раз скажу что вращение достаточно крупной модели в Лире САПР или Лире 10 (даже не в Сапфире) осуществляется как раз в 10-ки раз быстрее чем в Старке, как и множество других процедур... Что там говорить, что конструктивные элементы появились только вот вот... А отсутствие какой бы то ни было связки с Revit или Tekla (то, что есть - даже не рассматриваем) - окончательно его хоронят.
Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Вывод усилий и армирование выдается в узлах конечных элементов, а не в их серединах, как в Лире, поэтому можно генерировать довольно крупные сетки без ущерба точности расчета.
Это всего лишь вопрос качества подготовки моделей - затратив на более точную сетку чуть больше времени, получаем колоссальный выигрыш на скорости процесса при остальных операциях.

Так то в целом я допускаю что на отдельных простых типах объектов и в Старке можно работать.
А если еще немного конкретики:

Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Прекрасное сопровождение разработчиков прграммы.
Это да, многие хвалят. Но даже тут ситуация показательна - мне известны не единичные случаи, когда люди проходят обучение в Еврософте, чтобы кое что узнать и применить на других программах. Или случаи когда даже крупные проектные фирмы (более 1000 чел) покупают Старк ради того чтобы его конвертером связать Лиру и Микрофе.

Поверьте логике, старк самый дешевый. Если бы он был бы еще и самым удобным - покупали бы его а не Лиры всякие (сколько они там сейчас? 400-500к?). Но этого не происходит.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 22:08
#721
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Miko 2009, пост№718. Не затрагивая теорию, могу сказать только, что я много делал сравнительных тестовых задач с Миражом, Лирой и Старком. Как правило, перемещения в разных программах мало отличались, но как только начинаешь смотреть армирование, то здесь уже результаты никакой логике неподвластны. Одни элементы совпадают с ручным расчетом в одной программе, а другие - в другой. То есть полная чехарда. И тогда : опасные для жизни места проверяешь вручную, а остальные места - доверяешь той программе, на которой остановил свой выбор в силу каких-то причин как объективных, так и субъективных. Что касается увеличения времени расчета при узловой выдаче результатов расчета, то для Старка это практически не имеет никакого значения, так как скорость расчета все равно очень высокая даже при использовании разреженного решателя,не говоря уже о фронтальном, который также имеется в Старке.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 23:58
#722
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Это очень давно, с тех пор Лира все же получше стала.
Ал-й, а Вы сами того когда в последний раз со Старком работали?

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так считают единицы, скорее всего просто у Вас достаточно специфические проекты (к примеру жилье с достаточно типовыми этажами - когда есть возможность детально проработать один этаж, а потом скопировать).
Посмотрите интересные объекты на сайте, многоэтажек там - единицы. А вот, например, по кол-ву посчитанных стадионов, полагаю, даже ни один тяжелый комплекс не сможет похвастаться, несмотря на все свои почти сказочные преимущества.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А отсутствие какой бы то ни было связки с Revit
Ошибаетесь, связка с Ревит есть.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 00:04
#723
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
RomanM по поводу напьюсь это был сарказм.......
miko2009, взаимно . Не думал, что продолжите.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
просто вы не ознакомились со ссылкой которую я указал и у вас остались вот эти претензии к ПО.
Во-первых, ознакомился. Во-вторых, "претензий" к RSA я не предъявлял. Выразил сожаление по поводу отсутствия некоторых возможностей - это да.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я уже писАл что в RSA заложена одна теория (как тут уже выразились "инженерной нелинейности") а в СП 63 заложена иная "инженерная нелинейность" и обе они и близко не являются "физической нелинейностью". Если вам нужен расчет НДМ то его нету в коробке RSA.
Я не знаю, что такое "инженерная нелинейность". Предлагаю все-таки в рамках общепринятых понятий оставаться или пояснять, что имеется в виду. В СП 63 описана вполне себе физически нелинейная модель жб. Не понял, почему Вы отказали ей в праве зваться таковой.
Эту модель без проблем можно реализовать даже в средней руки расчетном комплексе типа RSA, не обязательно в ANSYS. В лире, например, физическая нелинейность реализована. Да, ужасно. Да, не работает. Да, если работает, то дает абсурдный результат. Но есть же!

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если вам нужен расчет НДМ то его нету в коробке RSA. А если не из коробки то по логике автодоски вы должны изучить программирование ( и далеко не средствами Dynamo) и применить этот алгоритм:
http://жбк.рф/OpenConcrete/files/A2/...enu-single.sce
только для объектов API RSA.
Вся проблема в том, что и с программированием, похоже, ничего путного не выйдет. Едва ли API робота позволяет манипулировать конечными элементами более свободно, нежели пользовательский интерфейс. А пользовательский интерфейс явно не заточен под подобные НДМ расширения программы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 00:38
#724
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Посмотрите интересные объекты на сайте, многоэтажек там - единицы. А вот, например, по кол-ву посчитанных стадионов, полагаю, даже ни один тяжелый комплекс не сможет похвастаться, несмотря на все свои почти сказочные преимущества.
Здесь бы я поспорил. Многие стадионы, из того, что представлено на сайте Старка, насколько знаю, считались и в "тяжелых комплексах" тоже. Плюс опыт ГК Техстрой не стоит забывать.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вы сами того когда в последний раз со Старком работали?
Влезу немного и сюда. Смотрел презентацию к скидочной кампании на starkon.buildsoft.ru со Старком по 69 тысяч (отличная идея, кстати. если не обманывают, то может разорюсь опробовать). Особых изменений в плане интерфейса по сравнению с тем, что раньше было не заметил. Все-таки из отечественных комплексов в плане интерфейса считаю наиболее удобной Лиру-Сапр. Почти все есть в пределах одного клика (хотя к примеру иногда не хватает табличной правки данных или какого-нибудь аналога параметрического языка), что когда-то сильно мешало в работе со Старк/Ing+. В похвалу последних, мне больше нравится конструктор этажей в том же MicroFe немецком, чем в Сапфире.

Что понравилось в Старке, так это модуль с НДМ, в который можно скидывать любое сечение с армированием и усилиями в XML.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 00:44
#725
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Вообще в СП 63 в пункте 5.1.2 и далее написано про НЕУПРУГИЕ деформации бетона и арматуры. То есть все таки модель нелинейной УПРУГОСТИ не подходит
Вы там на Роботе и Старке балочки гнули, посмотрите пожалуйста на этих же моделях, насколько они соответствуют нормам в плане неупругих деформаций. Потому что Лира, увы, требованиям этого СП в плане нелинейности не удовлетворяет.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 00:45
#726
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


как сказал Лукашенко :
"Мы тут выясним хто тут врот, а хто не врот !!!"
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
просто вы не ознакомились со ссылкой которую я указал и у вас остались вот эти претензии к ПО.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Во-первых, ознакомился.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
к подходу в усреднении моментов и к прочему, изложенному в справке по Вашей ссылке, претензий на сей день не имею: не разбирался.
если бы ознакомились не было бы вопросов по поводу нехватки иной теории нахождения усилий и перемещений в оболочках.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Я не знаю, что такое "инженерная нелинейность". Предлагаю все-таки в рамках общепринятых понятий оставаться или пояснять, что имеется в виду. В СП 63 описана вполне себе физически нелинейная модель жб.
Ну давайте попробуем
Во первых этого рекламного лозунга в СП нету , он вам может все же приснился ? давайте посмотрим СП 63:
6.1.19 Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели.
в сокращении НДМ. Физическая нелинейность не фигурирует.
Хотите дальше словоблудием заниматься ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: MrWhite щя человек капнет дальше и зацепится за физическую нелинейность в СП , она в СП как суслик
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 01:01
#727
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Здесь бы я поспорил. Многие стадионы, из того, что представлено на сайте Старка, насколько знаю, считались и в "тяжелых комплексах" тоже. Плюс опыт ГК Техстрой не стоит забывать.
Так все стадионы считаются, как минимум, в двух программах. А мне известны примеры, где и 5 штук использовалось.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 01:02
#728
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ладно мне спать пора отвечу за вас RomanM
вы ответите:
так есть же "новый" СП 63.13330.2012 п 5.1.2:

5.1.2 Расчет бетонных и железобетонных конструкций (линейных, плоскостных, пространственных, массивных) по предельным состояниям первой и второй групп производят по напряжениям, усилиям, деформациям и перемещениям, вычисленным от внешних воздействий в конструкциях и образуемых ими системах зданий и сооружений с учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и арматуры), возможного образования трещин и в необходимых случаях - анизотропии, накопления повреждений и геометрической нелинейности (влияние деформаций на изменение усилий в конструкциях).
Физическую нелинейность и анизотропию следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации (или усилия и перемещения), а также в условиях прочности и трещиностойкости материала.
В статически неопределимых конструкциях следует учитывать перераспределение усилий в элементах системы вследствие образования трещин и развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре вплоть до возникновения предельного состояния в элементе. При отсутствии методов расчета, учитывающих неупругие свойства железобетона, а также для предварительных расчетов с учетом неупругих свойств железобетона усилия и напряжения в статически неопределимых конструкциях и системах допускается определять в предположении упругой работы железобетонных элементов. При этом влияние физической нелинейности рекомендуется учитывать путем корректировки результатов линейного расчета на основе данных экспериментальных исследований, нелинейного моделирования, результатов расчета аналогичных объектов и экспертных оценок.
При расчете конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин на основе метода конечных элементов должны быть проверены условия прочности и трещиностойкости для всех конечных элементов, составляющих конструкцию, а также условия возникновения чрезмерных перемещений конструкции. При оценке предельного состояния по прочности допускается полагать отдельные конечные элементы разрушенными, если это не влечет за собой прогрессирующего разрушения здания или сооружения, и по истечении действия рассматриваемой нагрузки эксплуатационная пригодность здания или сооружения сохраняется или может быть восстановлена.
Определение предельных усилий и деформаций в бетонных и железобетонных конструкциях следует производить на основе расчетных схем (моделей), наиболее близко отвечающих реальному физическому характеру работы конструкций и материалов в рассматриваемом предельном состоянии.
Несущую способность железобетонных конструкций, способных претерпевать достаточные пластические деформации (в частности, при использовании арматуры с физическим пределом текучести), допускается определять методом предельного равновесия.

Авторы СП с 2003 версии решили дописать немного пунктов что есть физическая нелинейность согласно современных требований. Давайте начнем с первых строчек . Покажите трещины в Лира-САПР, как они развиваются , какое при этом напряжение в бетоне , как учитывается перераспределение напряжений за счет элементов которые достигли предельного значения по прочности.


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В лире, например, физическая нелинейность реализована. Да, ужасно. Да, не работает. Да, если работает, то дает абсурдный результат. Но есть же!
"а вот оно что , тогда зачем она ? каков ее физический смысл ? какова семантика ?"
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 07:18
#729
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ал-й, а Вы сами того когда в последний раз со Старком работали?
по мелочи? В пятницу. Версия 2014. Принципиально таким и остался, только рюшечек всяких добавлено. Чаще всего использую его ради RcDiagra и StrenghRegion (без МКЭ модуля вообще).
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Посмотрите интересные объекты на сайте, многоэтажек там - единицы. А вот, например, по кол-ву посчитанных стадионов, полагаю, даже ни один тяжелый комплекс не сможет похвастаться, несмотря на все свои почти сказочные преимущества.
Давайте только сразу отбросим разного рода "сверхважную" деятельность по выполнению независимых и поверочных расчетов (при часто имеющихся готовых моделях - как геометрических, так и конечно-элементных в других программах, или как минимум законченной геометрии), а посмотрим на количество объектов, где старк бы использовался в процессе проектирования? Когда речь идет об отработке разных вариантов, внесении постоянных изменений и т.д. Хоть в одном единственном стадионе старк использовался проектировщиками? Про высотки я то сразу скажу, что ни в одном небоскребе в РФ - не использовался (ну кроме Imperia Tower - по ней у меня нет данных - может и вдруг...).
Ну да, наверное в варианте Зенита от ЦНИИСКа - чудесный успешный проект =) А еще?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, связка с Ревит есть.
Румата разбирается в ревите, ему можно судить есть она или нет. Что то я уже читал от него на форуме...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А вот, например, по кол-ву посчитанных стадионов, полагаю, даже ни один тяжелый комплекс не сможет похвастаться
Кстати, да, согласен с Frosty - давайте посчитаем кол-во стадионов, посчитанных в Strak и Ansys, что то и впрямь не верится в преимущество первого...
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 08:54
#730
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Лира с учетом диаграмм деформирования - 11,5мм
Лира с учетом так называемой инж. нелинейности - 3,64мм http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic1863/messages/
Robot с учетом так называемой инж. нелинейности - 10,5 мм
Арбат(СНиП) - 13,7мм
Если в Арбате использовать СНиП 2.03.01-84* и изменениями на Украине то, прогиб будет как у Robot. Что за изменения украинцы применили к СНиП 2.03.01-84*?
Похоже робот локализовывали украинцы.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 09:07
#731
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


VadimS7, конечно украинцы.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 09:19
#732
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
VadimS7, конечно украинцы.
И что изменили в СНиП 2.03.01-84*? Не смог найти украинскую версию СНиП 2.03.01-84*.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 09:25
#733
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну давайте попробуем
Во первых этого рекламного лозунга в СП нету , он вам может все же приснился ? давайте посмотрим СП 63:
6.1.19 Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели.
в сокращении НДМ. Физическая нелинейность не фигурирует.
Хотите дальше словоблудием заниматься ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: MrWhite щя человек капнет дальше и зацепится за физическую нелинейность в СП , она в СП как суслик
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ладно мне спать пора отвечу за вас RomanM
вы ответите:
так есть же "новый" СП 63.13330.2012 п 5.1.2:
Нет, miko2009, даже и в голову не приходило какие-то фразы в СП искать.
Физическая нелинейность, в моем понимании, подразумевает нелинейную связь напряжения - деформации материала. А уж какая там из нелинейных моделей и как реализована - вопрос другой.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:03
#734
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


примерно с год назад стал оф. пользователь нормкада, написал им письмо с предложением реализовать методику по отчету ниижба. надо же сделали) сижу довольный как слон

"Модуль для расчета в NormCAD по Методике расчета на продавливание из отчета НИИЖБ 2002 г."
http://normcad.ru/s/tsk89.php

сижу, думаю в арсс письмо написать. может одюжат что-нибудь для мк по прогрессирующему обрушению.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:06
2 | #735
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


румата, Айвенго,
я посмотрел ваш примерчик в первоисточнике http://dwg.ru/dnl/2245 (пример 57) и обнаружил нестыковки. В пособии определяется прогиб балки при длительной нагрузке 6 кПа, а не при полной 7 кПа. И свойства материалов немного другие. А окончательное значение прогиба - 12.1 мм, а не 13.5 мм.
Данный пример входит в поставку Старка. Выкладываю как есть с результатами (сетка крупнее, чем у вас). И скрин страницы с описанием теста - оттуда видно, какие заданы исходные данные в программе.

А разговор об удобстве работы с программой поддержу таким мнением. С Лирой и Старком я знаком знаком более 15 лет. И я, наверное, представитель меньшинства, которому работать в Старке удобнее, чем в ЛИРЕ. Пусть интерфейс не современный, но в ЛИРЕ у меня получается все гораздо дольше. Возможно субъективно - я ЛИРУ осваивал уже как вторую программу, но это факт. Предположу, что будь наоборот, за Старк бы я и не сел ввиду "необычности" его интерфейса. Как большинство.
А главный для меня критерий для расчетной программы - это возможность получения в ней правильного результата, а не красивость интерфейса. Так вот, работая именно в Старке, у меня уверенности больше. В ЛИРЕ частенько получаю что-то не то, что не вписывается в мои представления или не сходится с расчетом руками. И касается это не только и даже не столько расчетов МКЭ, а и расчетов по нормам. Поэтому результат ЛИРЫ всегда приходится проверять, на что уходит немало лишнего времени.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие.jpg
Просмотров: 56
Размер:	73.8 Кб
ID:	164902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из руководства по Старку.jpg
Просмотров: 88
Размер:	156.0 Кб
ID:	164903  
Вложения
Тип файла: rar FEM.rar (27.3 Кб, 10 просмотров)
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:12
#736
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
faysst, пусть сделают с нуля интерфейс, ничего не выдумывая
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Точно так. Старк приятно удивил возможностями, но заставить себя пользоваться им я не смог.
согласен. меня в старке заинтересовали частоты и формы колебаний с учетом изменения жесткости конструкции при нагружении. хотелось бы видеть такое и в лире.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Мне кажется данное предложение немного не вяжется
вяжется. просто пока не хочется вступать в дискуссию по сложной многопластовой теме, поэтому и отключил комментарии в блоге.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
faysst как вы думаете на каких ПК решают такие задачи ?
может мои данные устарели, но сейсмоизоляторы в мск проектируют в микрофе/инже, виброизоляторы в настране, все остальное из указанного в списке в основном ансис, плаксис.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:16
#737
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Инженер-96, все таки Вы искажаете претензии к Старку, говоря что пользователей интересует "красивость" интерфейса. Его внешний вид не имеет значения. Важно то, что начиная с определенной размерности и геометрической сложности - работа в нем становится невозможной, особенно по части внесения изменений...
Дело же не в необычности. Сколько нужно посчитать обьектов, чтобы интерфейс стал привычным? У нас многие пробовали по 3-4 здания выше 100м но так и не смогли приблизиться по скорости работы к Лире. Хотя интерфейс стал весьма привычным для них
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:21
#738
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Инженер-96, все таки Вы искажаете претензии к Старку, говоря что пользователей интересует "красивость" интерфейса. Его внешний вид не имеет значения. Важно то, что начиная с определенной размерности и геометрической сложности - работа в нем становится невозможной, особенно по части внесения изменений...
Ал-й, а как же это?:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
faysst, пусть сделают с нуля интерфейс, ничего не выдумывая
И я писал главным образом не о "красивости". А что касается больших схем, то и в ЛИРЕ с ними работать почти невозможно. Долго и ошибок упустишь куда больше. А расчет может сутками длиться. Поэтому я такие схемы избегаю.

Последний раз редактировалось Инженер-96, 08.02.2016 в 10:35.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:00
#739
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
1. Нет возможности задать свою модель поведения материала. Я, вот, НДМ по СП 63 хочу. ШОБЫ СНИПАМ СООТВЕТСТВОВАЛА
и
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Физическая нелинейность, в моем понимании, подразумевает нелинейную связь напряжения - деформации материала.
Это разные вещи. Согласно СП ни один калькулятор не может выполнить физически нелинейный расчет согласно всех пунктов. И просить этого от RSA ........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:02
#740
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Offtop: Соглашусь с Ал-й (хоть у меня нет высоток, а только реконструкция и усиление). Работаю в MicroFE и Лира-САПР. Stark/MicroFE хороши для монолитных зданий, где в момент сбора расчетной схемы ничего меняться не будет. Как только начинается изменения - хочется выть. Чтобы добавить стену в новом месте в кэ-схеме надо: добавить пластину, разбить, создать knfl, задать связь по сторонам и это все с не очень широкими возможностями фрагментации. В Лире сейчас это делается за одно-два действия - просто протриангулировать в нужном месте. И такие мелочи встречаются постоянно. В MicroFE бесподобна Статика, особенно когда научишь ее связи с excel. Хотя многих возможностей по НДМ там нет. Может знает кто программу наподобие Статики, которая работает с НДМ и учитывает начальные деформации, учет растянутого бетона между трещинами, построение диаграмм несущей способности, расчет трещин, построение диаграмм M/(1/r) и все это для произвольных сечений и материалов? (самому написать можно, но это 2 месяца программирования по ночам)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:24
#741
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Offtop: Может знает кто программу наподобие Статики, которая работает с НДМ и учитывает начальные деформации, учет растянутого бетона между трещинами, построение диаграмм несущей способности, расчет трещин, построение диаграмм M/(1/r) и все это для произвольных сечений и материалов? (самому написать можно, но это 2 месяца программирования по ночам)
NormCAD
да еще плюс прога Тутанхамона
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:31
#742
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это разные вещи
В моем понимании это не разные вещи. НДМ - частный случай модели, учитывающей физическую нелинейность материала.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Согласно СП ни один калькулятор не может выполнить физически нелинейный расчет согласно всех пунктов. И просить этого от RSA ........
Совсем строго, да, наверное никто пока не считает. Но меня сейчас гораздо больше интересует не наличие встроенной реализации какой-то модели, а возможность самому программировать нужные расширения. Ибо к встроенным решениям все равно всегда есть вопросы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:37
#743
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
NormCAD
да еще плюс прога Тутанхамона
NormCad есть, но там нет возможности строить диаграммы и давать начальные деформации.
С прогой Тутанхамона надо покопаться, спасибо!
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:41
#744
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


RomanM если вы хотите именно сами дописывать то что вам нужно то я думаю нужно все же попробовать RSA ну точнее его реинкарнацию уже в виде React. Хотя что то мне подсказывает что тут Лира 10.4 скоро заберет все преимущество у автодоски. Они реализовали неплохой API на стадии пост процессинга.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:42
4 | #745
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


А не создать ли отдельную тему по физической нелинейности? Зачем оно нужно. Где применять. Что достаточно и необходимо, а что излишне. Как думаете?
А то я чего-то наблюдаю разброд и шатание...

Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 12:00.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:42
#746
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
НДМ
это только описание работы материала и без трещин , просто закон деформирования из опыта (серии опытов)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:54
#747
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А не создать ли отдельную тему по физической нелинейности? Зачем оно нужно. Где применять. Что достаточно и необходимо, а что излишне. Как думаете?
Идея здравая. Мне тоже хочется попытаться раздавить кубик в лире/настране. Хотя бы посмотреть во что это выльется. В настране тоже есть слоистые кэ оболочек с кучей критериев. но ни разу ими не пользовался. Можно выбрать пару тестовых задач и сравнить их. В итоге подготовить пост.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:58
#748
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А не создать ли отдельную тему по физической нелинейности? Зачем оно нужно. Где применять. Что достаточно и необходимо, а что излишне. Как думаете?
А что я чего то наблюдаю разброд и шатание...


Offtop: Про КМ здесь зажгите, отцы и деды КМа)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:04
#749
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Идея здравая. Мне тоже хочется попытаться раздавить кубик в лире/настране. Хотя бы посмотреть во что это выльется. В настране тоже есть слоистые кэ оболочек с кучей критериев. но ни разу ими не пользовался. Можно выбрать пару тестовых задач и сравнить их. В итоге подготовить пост.
Не. Я не это имею ввиду. До "кубиков" еще. Вообще определиться что, где и когда нужно. С этим понимания я смотрю нет. На полном серьезе обсуждают преимущество того или иного комплекса в плане сравнения точности прогибов балки. Вы уж меня простите, но это мало того что не системный подход какой-то, так еще и просто бессмыслица.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Про КМ здесь зажгите, отцы и деды КМа)
Как бывший металлист я скажу - ой не наша это тема . Металл такой классный и понятный материал, что аж прямо грустно за него
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:10
2 | #750
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Для энтузиастов физнелин расчетов. Рассмотрите вариант моделирования по этим экспериментам.
И по этим
Вложения
Тип файла: rar Сжатоизогнутые.rar (4.50 Мб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 08.02.2016 в 12:17.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:11
#751
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Мне тоже хочется попытаться раздавить кубик в лире/настране.
вы понимаете что вы это не сделаете только за счет того что у вас даже трения нету и контактных поверхностей ?
А по поводу ПК, такие задачи не на офисных ПК решают......попросите параметры кластера у СергейД Offtop: если это не секретная информация. Хотя я собирал свою станцию у мейджин. Узелок вы посчитаете а вот здание........ для этого покупают такие аппараты:
http://www.meijin.ru/pcconfig?goodsid=137718
На соседних форумах обсуждают задачи из программирования и электроники(микроконтроллеры), аэрокосмонавтики , газодинамики , термодинамики и тд и там тоже задачки еще те , 10х7 узлов и более.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:17
#752
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Как бывший металлист я скажу - ой не наша это тема . Металл такой классный и понятный материал, что аж прямо грустно за него
Да. Опять же - нет смысла лезть в нелинейный расчет и даже пластику.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:19
#753
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


miko2009 Вы зря людей пугаете. Малой и средней (долго) крупности задачи я на ноуте домашнем вполне себе считаю (только объемные тела, контакты, нелинейность, размерность задачи около 300..400к узлов). А он 70к стоил, а не 3.5кк.
Крупные задачи да - на сервере, в моем случае виртуальном.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:20
#754
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
RomanM если вы хотите именно сами дописывать то что вам нужно то я думаю нужно все же попробовать RSA ну точнее его реинкарнацию уже в виде React. Хотя что то мне подсказывает что тут Лира 10.4 скоро заберет все преимущество у автодоски. Они реализовали неплохой API на стадии пост процессинга.
В большинстве расчетов я с лиры перешел на RSA некоторое время назад. Обратно меня уже вряд ли чем-либо заманят. В API RSA/React будет время - покопаюсь, но без особой надежды, честно говоря.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
это только описание работы материала и без трещин , просто закон деформирования из опыта (серии опытов)
Ну почему же, не только законы. Есть и критерии разрушения, прописан какой-никакой, но учет трещин (пси_s). Да, есть пробелы, но в целом материала достаточно для программной реализации этого дела.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:24
#755
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы уж меня простите, но это мало того что не системный подход какой-то, так еще и просто бессмыслица.
не прощу))))))))))))... шучу, конечно)
тут, как-то сказал на форуме, что инженерам полезно будет знать системный анализ, так многие накинулись)

пользуясь случаем, хочу спросить - видел, что в ансисе есть опция ekill, elife. Используя ее, можно увидеть как изменяются усилия в элементах, для которых она была применена? условно, расчет на прогрессирующее обрушение - можно увидеть как меняются усилия во времени в "убитом" стержневом конечном элементе в процессе его "ekill*енья"?
____
тут видел в одной из диссертаций.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы понимаете что вы это не сделаете только за счет того что у вас даже трения нету и контактных поверхностей ?
думаете в настране нет контакта, а в лире нельзя извращенно но смоделировать трение?)))

видели все эти серверы и прочее. и не один раз. не факт, что все это спасет от аварии и человеческих ошибок при проектировании.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (378.9 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось faysst, 08.02.2016 в 12:36.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 12:39
2 | #756
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
пользуясь случаем, хочу спросить - видел, что в ансисе есть опция ekill, elife. Используя ее, можно увидеть как изменяются усилия в элементах, для которых она была применена? условно, расчет на прогрессирующее обрушение - можно увидеть как меняются усилия во времени в отказавшем стержневом конечном элементе (т.е. жесткость которого программа снижает на несколько порядков)?
После EALIVE естественно можно увидеть усилия (которые возникаю при рождении элемента), а при EKILL они как и жесткость стремятся к 0.
В чистом виде EKILL кстати опасно применять, настолько резкое изменение жестокости самый верный путь к несходимости решения. На своей практике я итерационно понижал жесткость и только потом рубал EKILLом.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да. Опять же - нет смысла лезть в нелинейный расчет и даже пластику.
Я использовал, но только для оценки причин повреждения существующих конструкций. А так, при проектировании КМ не нужна нелинейность и пластика, потому что работа этих конструкций в таких режимах обычно не допустима. В отличии от железобетона и грунта - их работа в области разрушения материалов носит 100% характер.

Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 12:45.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 13:01
#757
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
думаете в настране нет контакта, а в лире нельзя извращенно но смоделировать трение?)))
попробуйте , очень давно пробовал , у меня ничего хорошего не получилось , посмотрим на ваш результат
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
видели все эти серверы и прочее. и не один раз. не факт, что все это спасет от аварии и человеческих ошибок при проектировании.
ну вы же хотите считать здания с аэродинамикой , на офисном ПК вы будете считать это месяцы.... а узелки и простые конструкции можно и на ноуте )
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
miko2009 Вы зря людей пугаете.
нееее, я не пугал , испугать это показать кластеры
http://www.meijin.ru/pcconfig?goodsid=145555
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:01
#758
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


к постам 730 и 735 по поводу инжнелина лиры. попробовал проверить это на сапр2015r4 . а так ли это? если сравнивать прогибы инжнелина с физнелином . ввод данных должен быть гарантированно идентичен.
Вложения
Тип файла: doc контр прим на прогиб.doc (1.44 Мб, 29 просмотров)
Тип файла: zip контр прим на прогиб.zip (22.0 Кб, 12 просмотров)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:15
#759
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
к постам 730 и 735 по поводу инжнелина лиры. попробовал проверить это на сапр2015r4 . а так ли это? если сравнивать прогибы инжнелина с физнелином . ввод данных должен быть гарантированно идентичен.
Вроде написана арматура класса AII, а диаграмма stress-strain на что приведена?! Что это вообще такое?

Диаграмма стали предполагает ее хрупкое разрушение.
Диаграмма бетона предполагает пластическое течение.
Ничего не перепутано? )

Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 14:28.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:17
#760
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
по мелочи? В пятницу. Версия 2014. Принципиально таким и остался, только рюшечек всяких добавлено. Чаще всего использую его ради RcDiagra и StrenghRegion (без МКЭ модуля вообще).
Если Вы посмотрите отличия 2015й версии, то можете увидеть, что в области интерфейса появилось много новых функций, как для КЭ проекта, так и для позиционного, основной из которых - передвижение изображения в рабочем окне с помощью нажатой средней кнопки мыши. В 2016 версии ожидается выход ленты. Я понимаю, что это не те технологии, которыми можно всех удивить, но развитие интерфейса продолжается постоянно, хоть и не так быстро, как хотелось бы - больше внимания уделяется расчетным возможностям.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Давайте только сразу отбросим разного рода "сверхважную" деятельность по выполнению независимых и поверочных расчетов (при часто имеющихся готовых моделях - как геометрических, так и конечно-элементных в других программах, или как минимум законченной геометрии), а посмотрим на количество объектов, где старк бы использовался в процессе проектирования? Когда речь идет об отработке разных вариантов, внесении постоянных изменений и т.д. Хоть в одном единственном стадионе старк использовался проектировщиками? Про высотки я то сразу скажу, что ни в одном небоскребе в РФ - не использовался (ну кроме Imperia Tower - по ней у меня нет данных - может и вдруг...).
Ну да, наверное в варианте Зенита от ЦНИИСКа - чудесный успешный проект =) А еще?
Извольте: кроме указанного Вами Зенита Мегаспорт (Ходынка), Лужники (покрытие), большая ледовая в Сочи - собирались с нуля. Для покрытия Краснодара использовалась dxf-подложка. Да и в остальных случаях, когда применялась конвертация модели, проверялись жесткости, нагрузки. И удивляет Ваш скептис по поводу не маловажности выполнения поверочных расчетов, в разных программах есть разные средства диагностики ошибок, что зачастую позволяет повысить надежность проектирования столь немаловажных объектов.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Румата разбирается в ревите, ему можно судить есть она или нет. Что то я уже читал от него на форуме...
Геометрия передается, передача нагрузок должна появиться в версии 2016.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Кстати, да, согласен с Frosty - давайте посчитаем кол-во стадионов, посчитанных в Strak и Ansys, что то и впрямь не верится в преимущество первого...
А давайте.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:18
#761
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Румата, прогнал на домашней машине, результат тот же. Давайте сверим настройки решателя.
Спасибо, Ayvengo. Нужно было просто включить счетчик максимального кол-ва итераций и требуемую точность.
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
румата, Айвенго,
я посмотрел ваш примерчик в первоисточнике http://dwg.ru/dnl/2245 (пример 57) и обнаружил нестыковки. В пособии определяется прогиб балки при длительной нагрузке 6 кПа, а не при полной 7 кПа. И свойства материалов немного другие. А окончательное значение прогиба - 12.1 мм, а не 13.5 мм.
Посмотрел пособие. Действительно существенное расхождение. В пособии прогиб считается от длительной части полной нагрузки 6 кПа на длительных хар-ках бетона. Поражаюсь непрофессионализму верификаторов Лиры. Ну да ладно. Только окончательное значение прогиба все же стОит принять 9,8мм, а не 12,1 мм всилу неясного происхождение странного эмпирического к-та h0/(h0-7). На это значение и ориентироваться, т.к. оно в пособии получено из сопроматовских формул определения прогиба.
После корректировки всех моделей получилось:
- Лира по "длительным" диаграммам деформирования от нагрузки 6кПа(введен к-т 0.857 к 7мПа) - 11,5 мм
- Лира на т.н. инженерной нелинейности - 3.65 мм
- STARK по "длительным" диаграммам деформирования от нагрузки 6кПа - 9.3 мм
- Robot на т.н. инженерной нелинейности и при учете к-та 0.857 длительности полной нагрузки - 9.6 мм

Как ни странно, в точности и удобстве счета на первом месте оказался Робот. На втором - STARK(хотя, думается, если увеличить количество расчетных слоев - увеличится точность). На третьем Лира(пользоваться можно, но точность хромает, хоть и "взапас")
Модели в архиве вложения.
Вложения
Тип файла: rar Модели.rar (540.6 Кб, 29 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:26
#762
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вроде написана арматура класса AII, а диаграмма stress-strain на что приведена?
небрежно конечно , потому как быстро, но для сравнения и так сойдет .
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:27
#763
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Геометрия передается, передача нагрузок должна появиться в версии 2016.
Ayvengo, нужно реализовать возможность непосредственной генерации *.fea файла на основе аналитической модели Revit. Иначе Revitовские наклонные колонны и криволинейные балки нужно будет достраивать вручную в FEA проекте.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:34
#764
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
небрежно конечно , потому как быстро, но для сравнения и так сойдет .
На деформациях не скажется, потому что арматура просто не достигнет предела текучести. Но тогда зачем задавать нелинейный материал арматуры вообще?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:42
#765
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только окончательное значение прогиба все же стОит принять 9,8мм, а не 12,1 мм всилу неясного происхождение странного эмпирического к-та h0/(h0-7). На это значение и ориентироваться, т.к. оно в пособии получено из сопроматовских формул определения прогиба.
Может для чистоты ЧЭ лучше ориентироваться на данные испытаний, а не на результат вычислений по эмпирическим формулам?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:44
#766
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может для чистоты ЧЭ лучше ориентироваться на данные испытаний, а не на результат вычислений по эмпирическим формулам?

Offtop: думается мне от испытания к испытанию тоже будем получать заметную разницу-бетон не шибко однородный материал...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:45
#767
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
На деформациях не скажется, потому что
...
для себя был нужен только быстрый ответ, каким образом в инжнелине лиры получили 3.65 мм против 9.6 мм робота , старка... то есть рабочий ли инжнелин лиры или нет. теперь стресс прошел(о деталях не спорим) , курю в сторонке.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:45
#768
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может для чистоты ЧЭ лучше ориентироваться на данные испытаний, а не на результат вычислений по эмпирическим формулам?
Можно. Только прогибы в пособии вычислены не по эмпирическим формулам, а по сопроматовским. Да, они корректируются эмпирическими к-тами. Мы эти корректировки отбрасываем.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:46
#769
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:
Может для чистоты ЧЭ лучше ориентироваться на данные испытаний, а не на результат вычислений по эмпирическим формулам?
С чего вдруг? Они же дублируют расчетную методику, а не испытания. Значит и соответствие должно быть с методикой, а не с испытаниями.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:47
#770
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Offtop: думается мне от испытания к испытанию тоже будем получать заметную разницу-бетон не шибко однородный материал...
Ошибаешься. При испытаниях для каждого конструктивного элемента есть данные по фактическим характеристикам бетона и арматуры, а не проектной. А в рамках лабораторных испытаний балочек, призм и других элементов разброс характеристик сводится к возможному минимуму (конечно диапазон есть, но не как на заводе или тем более при монолитном строительстве).


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
С чего вдруг? Они же дублируют расчетную методику, а не испытания. Значит и соответствие должно быть с методикой, а не с испытаниями.
Тогда это все голая теория - не понятно мне для чего она. Зачем нам вообще этот физнелин нужен? ИМХО - для получения более достоверных результатов расчетов для реальных, а не теоретических конструкций.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:49
#771
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
каким образом в инжнелине лиры получили 3.65 мм против 9.6 мм робота
Самым элементарным. Сачайте мои модели http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic1863/messages/ и посмотрите
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:07
#772
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тогда это все голая теория - не понятно мне для чего она. Зачем нам вообще этот физнелин нужен? ИМХО - для получения более достоверных результатов расчетов для реальных, а не теоретических конструкций.
В рамках проектирования, речь идет о теоретических конструкциях. Законы прочности сечений строятся на теоретических предпосылках, которые более-менее бьют с реальными испытаниями. Я не понимаю, почему в случае прогибов, которые есть суть гораздо менее важное явление, чем прочность (в большинстве случаев они даже не нужны для обеспечения механической безопасности), мы должны использовать другие (более сложные) подходы?
Это мы речь об инженерных расчетах ведем. Если мы говорим о принципиально других вещах, о моделировании поведения сооружений, начинаем выполнять требования технического регламента ФЗ №384 и т.д. то там Ваш подход верен, но нельзя этого требовать от обычных строительных программ, они это не умеют и не должны.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:07
1 | #773
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


faysst, EKILL снижает жесткость через параметр ESTIF. EALIVE в имеющейся у меня 14.5 нормально работал только с "новыми" кэ (считали влияние этапности на ндс). По моей практике в случае проблем со сходимостью EKILL можно заменить на поэтапное понижение жесткости материала через его замену с помощью MPCHG. Усилия при EKILL меняются резко по ниспадающей за 1-2 следующих шага. Поэтому, если хотите учесть зависимость от времени, то ручная коррекция материала.

Давить же кубики в Лире врят ли получится, если только применять модель Гениева, хотя Силантьев с ЖБК.РФ вроде писал, что там есть проблемы со сдвигами (не пробовал и особо не советую). Лучше ориентировать на трехинваринатные модели для бетонов, подбирая параметры деформирования. Давите/растягиваете кубики, цилиндры призмы, сравниваете предельные прочности, соотношения должны выполняться, потом давите цилиндр по боковой поверхности. Дальше проверяете диаграммы деформирования. Лучше ориентироваться на представленную в трудах Карпенко Николая Ивановича, либо ЕС2. Восходящие ветви у них близки, а вот ниспадающая ветвь прилично отличается. Лучше на первую ориентироваться. С бетоном вообще много проблем с подбором параметров деформирования. Во многих моделях (по типу той же Microplane, исследуемой MrWhite) это зашито в коэффициенты, иногда, в случае Abaqus, в кривую параметра разрушения. Так что подбор этих параметров отдельная научная тема, чтобы потом еще и все сверки НДС сошлись. И тут мы подходим к опытам по давилке балок, колон и т.д.))))

Последний раз редактировалось frostyfrost, 08.02.2016 в 17:26.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:08
#774
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


румата можете показать закон упрочнения для старка и лиры который вы закладываете в расчет ?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тогда это все голая теория - не понятно мне для чего она. Зачем нам вообще этот физнелин нужен?
с помощью физической нелинейности вы можете без опытов найти эти самые законы упрочнения материалов (НДМ) для конкретных конструкций , в конкретных расчетных схемах, для конкретных сочетаний нагрузок. Если мы говорим про солиды то это уход от сингулярностей , жестких вставок и тд и тп. И использовать полученный опыт на иных схожих объектах путем применения уже полученныз ранее результатов.. Вообще нам бы сюда из НПО СОДИС или ГК СПЕКТРУМ с описанием того как они считают стадионы и высотки в ANSYS. Но я думаю это ком тайна. Хотя жутко интересно
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:08
#775
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


на пост 771
был там , почитал всё. пример (фл) та же панелька. но на него моя лира ругаецца...() естественно не рискнул запустить.
это тот же пример из постов 730 и 735. ответ в посте 758
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:14
#776
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В рамках проектирования, речь идет о теоретических конструкциях. Законы прочности сечений строятся на теоретических предпосылках, которые более-менее бьют с реальными испытаниями. Я не понимаю, почему в случае прогибов, которые есть суть гораздо менее важное явление, чем прочность (в большинстве случаев они даже не нужны для обеспечения механической безопасности), мы должны использовать другие (более сложные) подходы?
Это мы речь об инженерных расчетах ведем. Если мы говорим о принципиально других вещах, о моделировании поведения сооружений, начинаем выполнять требования технического регламента ФЗ №384 и т.д. то там Ваш подход верен, но нельзя этого требовать от обычных строительных программ, они это не умеют и не должны.
Тогда вообще не вижу смысла во всех этих телодвижениях ))).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:29
#777
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тогда вообще не вижу смысла во всех этих телодвижениях ))).
Дык я про что В рамках строительных программ достаточно учесть КАКОЕ то изменение жесткости для учета перераспределения усилий. Причем точность подхода по большому счету не так важна (в 30..40%% по точности уложиться и усилия уже будут нормально перераспределены). И каким то подходом учесть увеличение деформаций, с пониманием того что точность этих подходов условна, потому что на него будет влиять такая куча факторов которые в расчете не учитываются. И желательно не делать из этих вещей фетиша, пытаясь попасть в 5% точность там по деформациям, диаграммы якобы использовать и прочее и прочее.
Плохой это путь - усложнение инженерных расчетов. На моделирование это не тянет даже с сильной натяжкой, а вот сложность увеличивается без всякого увеличения качества оценки сооружения. Ну то есть весь смысл инженерных расчетов и подходов пропадает.

Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 15:38.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 15:38
#778
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ayvengo, нужно реализовать возможность непосредственной генерации *.fea файла на основе аналитической модели Revit. Иначе Revitовские наклонные колонны и криволинейные балки нужно будет достраивать вручную в FEA проекте.
Румата, не согласен. В Старке есть позиции-стержни, произвольно ориентированные в пространстве. Кроме того, в посе можно добавить к модели, например, описание грунтов по скважинам и получит после генерации сетки модель на упругом основании переменной в плане жесткости или основание из ОКЭ с автоматически наложенными закреплениями (в обоих случаях), жесткость которых зависит от описанных грунтов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 16:21
#779
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Дык я про что В рамках строительных программ достаточно учесть КАКОЕ то изменение жесткости для учета перераспределения усилий. Причем точность подхода по большому счету не так важна (в 30..40%% по точности уложиться и усилия уже будут нормально перераспределены). И каким то подходом учесть увеличение деформаций, с пониманием того что точность этих подходов условна, потому что на него будет влиять такая куча факторов которые в расчете не учитываются. И желательно не делать из этих вещей фетиша, пытаясь попасть в 5% точность там по деформациям, диаграммы якобы использовать и прочее и прочее.
Плохой это путь - усложнение инженерных расчетов. На моделирование это не тянет даже с сильной натяжкой, а вот сложность увеличивается без всякого увеличения качества оценки сооружения. Ну то есть весь смысл инженерных расчетов и подходов пропадает.
Так и сравнивайте тогда усилия и соответственно армирование, а к деформациям даже не приближайтесь с точностью 30-40%.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 16:36
#780
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Так и сравнивайте тогда усилия и соответственно армирование, а к деформациям даже не приближайтесь с точностью 30-40%.
Я просто осознаю степень точности этих методов Проверить балочку на двух опорах и натянуть на известное решение, это одно. Получить деформации реальной конструкции, с учетом технологических неточностей, этапности возведения и приложения нагрузок, суровой неопределенности этих нагрузок, количества циклов нагрузки и разгрузки и еще на все время службы (лет на 50), это совсем другое.

Я долгое время занимался обследованиями стальных конструкций в гидротехнике (гидромеханическое оборудование). Их деформации никогда не бились с теоретическими, чаще в разы. При том, что условия их работы очень просчитываемы, коэффициент надежности по нагрузке для гидростатики 1,0, а материал (сталь) гораздо более прогнозируемый материал, чем железобетон.

Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 16:45.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 17:49
1 | #781
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Всё таки диалектика Гегеля - великая сила. Форум - яркое подтверждение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 18:26
1 | #782
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


Мегаспорт (Ходынка) и большая ледовая в Сочи проектировались в гктехстрой= изначально в ансис....
также как цска. и ККц крылатское.
динамо проектировщики работают в ансис.

стадион крестовский-зенит также ансис основной расчет.
практически всех стадионов чм14 поверочные расчеты выполнены в НИЦ СТадио. (также в ansys)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 18:52
#783
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Всё таки диалектика Гегеля - великая сила. Форум - яркое подтверждение.
Слишком много времени тратится на то чтобы подвести к этому собеседника(ов). А напрямую сказать - воспитание не позволяет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 00:41
#784
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Мегаспорт (Ходынка) и большая ледовая в Сочи проектировались в гктехстрой= изначально в ансис....
также как цска. и ККц крылатское.
динамо проектировщики работают в ансис.

стадион крестовский-зенит также ансис основной расчет.
практически всех стадионов чм14 поверочные расчеты выполнены в НИЦ СТадио. (также в ansys)
СергейД, я привел примеры тех объектов, которые собирались с нуля в Старке для проведения институтом поверочных расчетов. Разумеется, проектные расчеты никто не отменял. И ККЦ крылатское в том числе. Я вообще не перечислял те спортивные сооружения, вместимость которых несколько тысяч зрителей, их еще наберется по нашим данным до десятка. Причем, не все из них выполнялись нашей организацией. Кстати, а когда по времени выполнялся указанный Вами основной расчет стадиона Зенит? Я нисколько не берусь принижать расчетные возможности Ансис, им, наверное, нет равных (даже в Китае), но нашей задачей была проверка соответствия конструкций данных уникальных объектов требованиям безопасности и нормам РФ (включая СТУ), для чего возможностей Старка нам было вполне достаточно. У каждой организации свои конкретные задачи и доступные инструменты для их реализации.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 01:01
#785
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Ayvengo, могу предположить, что на этапе после ухода проекта из ЦНИИСК, кстати, вроде у Вас и в Лире кто-то его считал (нет?). Ее-то как забыли по объемам расчетов. Могу ошибаться, конечно, память она такая.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 01:13
#786
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ayvengo, могу предположить, что на этапе после ухода проекта из ЦНИИСК, кстати, вроде у Вас и в Лире кто-то его считал (нет?). Ее-то как забыли по объемам расчетов. Могу ошибаться, конечно, память она такая.
Про Зенит? Да, две лаборатории института выполняли расчеты независимо друг от друга в Старке и в Лире, конвертацию не использовали. Основным считался расчет в Старке, в Лире - поверочный. А затем институт кинули на деньги и он вышел из этой работы. Так что, за беспредел, связанный с нынешней стоимостью объекта и сроками его исполнения мы не в ответе. Первоначально цена была почти на порядок ниже и срок сдачи, если я не ошибаюсь, заканчивался в 2009-10 годах.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 04:56
#787
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


про зенит.
полная модель собиралась мной (в 2010) в гктехстрой из нижней части от питерцев(перегон скад), верхней части (наши в робот), крыши от ГПСМ(перегон из мидас).
она считалась в ансис и перегонялась в микрофе для того, чтобы ниосп назначил жесткости свай.
далее ансис-модель была передана в ниц стадио, поскольку из-за занятости олимпийскими делами (+понимание реалий....) гктехстрой отказался заниматься им далее.
там ее много считали и дорабатывали.

кроме того, в ноцкм мгсу мы считали ветер и (впервые) снег.
давайте не будем пересчитывать стадионы... много что ансисом считали.
не всем он, увы, по карману. хотя если в % от проекта считать= должен применяться всеми, кто берется за серьезные задачи.

вообще ансис вообще появился в ГКтехстрой в 2003 оттого, что другие (обиходные) программы давали результаты
для ККЦ крылатское большом разбросе (держит-не держит...)
а так учли геом.нелинейность, добавили кольцо промежуточное, посчитали в трехмерке основные узлы.
и даже прогрессирующее попробовали, не дожидаясь приказа эксперта.
и когда в 2004 лопнуло звено цепи (из-за гнилого металла) объект устоял и уже через год работал вновь.

и обобщая скажу= ансис позволяет анализировать глубже. (пример-трансвааль)
если соберется народ= расскажу подробнее.

Последний раз редактировалось СергейД, 09.02.2016 в 05:04.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 08:15
#788
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
и обобщая скажу= ансис позволяет анализировать глубже.
Но какой уровень подготовки нужно для корректного задания схемы и анализирования иметь надо? Хотя, конечно, занимающиеся уникальными зданиями по умолчанию не рядовые инженеры
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 08:43
#789
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Но какой уровень подготовки нужно для корректного задания схемы и анализирования иметь надо? Хотя, конечно, занимающиеся уникальными зданиями по умолчанию не рядовые инженеры
Дело не в подготовке. Вам должно быть тесно в обычных строительных комплексах. Как в обуви на 2 размера меньше . Очень много людей и по образованию и по подготовке вполне себе могут, но их все устраивает, скажем в Лире. А у меня никакой подготовки не было - я Ansys занялся после 7 летнего перерыва в расчетах. И ничего - смог
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:07
#790
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Ал-й, а как же это?:
так и не понял где про красивость... Имел ввиду что стоит обратить внимание на наиболее приятные удобные в работе программы (наподобие RFEM или Robot) и это в сочетании написанным с нуля графическим движком, поддерживающим видеокарты. Пользователи могли бы тему составить, где обсудили бы чего не хватает отечественному ПО в лице Старка и т.д. Проблема в том, что это никому не нужно, там и так считают что все хорошо. Если совершить гипотетическое значительное финансовое влияние, оно, естественно будет потрачено руководством, а старк будет развиваться привычными темпами.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В 2016 версии ожидается выход ленты. Я понимаю, что это не те технологии, которыми можно всех удивить, но развитие интерфейса продолжается постоянно, хоть и не так быстро, как хотелось бы - больше внимания уделяется расчетным возможностям.
Ну посмотрим, что остается делать.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И удивляет Ваш скептис по поводу не маловажности выполнения поверочных расчетов
Тут стоит отметить, что я скептически отношусь именно к расчетам ЦНИИСКа, и не по качеству, а потому, что они как правило навязаны (в то время, как в тот же Стадио идут добровольно за поиском ответов).

А по стадионам думаю уже все понятно. Если мы будем сравнивать мировую практику, то Ansys, использованный для таких сложных объектов как Гнездо в Пекине или купол Миллениум, который из космоса отлично видно - будет впереди, очевидно, что старк не используют зарубежом (в таких масштабах). Если сравнивать по количеству сараев, то уже не честно по отношению к Ansys.
Поэтому разумным выглядит сравнение стадионов для ЧМ-2018 (к примеру). Учитывая то, что большинство из них (ели не все) хоть раз считались в Ansys - подсчет понятное дело, будет не в пользу старка.
И вот тут важно понять целевую аудиторию Еврософта - кто эти люди? речь только о нуждах ЦНИИСК? Или о тех, кто делает только поверочные расчеты с готовой геометрией? Или для тех кто придумывает конструкцию, выполняя многовариантные расчеты и проверяя свои задумки?
Для проектирования стадионов для ЧМ 2018 использовались Лира-САПР и Лира 10, SCAD и Sofistik, Ansys и Midas. Может еще какое то ПО - я перечислил то, что применялось на нескольких объектах, которое проектировщики выбрали добровольно исходя из удобства работы и возможностей, причем раз такие объекты - речь идет о лучших проектировщиках. Вопрос - а хоть на одном единственном стадионе Старк использовался проектировщиками?
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:31
#791
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
в тот же Стадио идут добровольно за поиском ответов
может перед словом идут стоит вставить "порой"?

мне кажется, что реальность с трансваалем, ккц совсем другая. и кто и что и почему несложно догадаться. все не так просто. и дело далеко не в ансисе и численном моделировании процессов разрушения большепролетных конструкций.
мир проектного бизнеса очень жестокий, а особенно рынок расчетов в мск. расчеты вовсе не "сухие цифры"... это было видно по глазам тех, у кого упало, у кого "чудом" не упало, по глазам тех, кто испускал тщеславные слюни в отношении первых двух, манипулятивно используя науку.

Последний раз редактировалось faysst, 09.02.2016 в 09:58.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:45
#792
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
может перед словом идут стоит вставить "порой"?

мне кажется, что реальность с трансваалем, ккц совсем другая. и кто и что и почему не все так просто.
Ну не знаю насколько мой пример показателен, но моя организация обращалась именно в Стадио, когда нужно было разработать методику определенную под Ansys. И связано это было исключительно с фигурой Александра Михайловича.

А вообще Вы прям триллер описали. Я под впечатлением .

Последний раз редактировалось MrWhite, 09.02.2016 в 10:15.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:58
#793
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


faysst, я ничего исключать не буду.
а сужу также как и MrWhite по своему опыту и опыту наших заказчиков. Из последних многие жалуются на то, что рады были бы избежать отдельных услуг НИЦ Стр-во (от НТС до расчетов, тем более в итоге реальной пользы никогда не было), но не было такой возможности, так это назовем
А в Стадио (и не только - я для примера привел, есть ведь и отличные альтернативы не только ЦНИИСКу, но и НИИОСП, НИИЖБ и т.д.) мы обращались добровольно.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:07
#794
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А вообще Вы прям триллер описали. Я под впечатлением .
ладно, не стоит продолжать эту тему в личностях, да и вообще наверное не стоит продолжать... просто упомянули "гнилость" металла... сойдемся на том, что все это лишь только субъективизм фауста, да еще и всего лишь субъективизм догадок.

__________________________________________
как там в поговорке - "падающего подтолкни"
__________________________________________
порой интересно обратить тональность выводов. относительно того, что упало. того, что по словам одних "чудом" не упало, а по словам других "ну оно же выстояло"; и того, что стоит.
_________________________________________
Напряжения находятся в допуске, что опровергает утверждения экспертов о потери несущей способности колонн и боковых связей. Нами проведено исследование, что даже при исключении одной колонны из работы, в конструкции больших,(катастрофических) изменений не происходит... Если бы анализ прочности конструкции, подобный описанному выше, был проведен на стадии проектирования и принятия окончательных решений, то с большой вероятностью можно утверждать, что все ошибки проектирования были бы обнаружены.

ККЦ "Реальные стальные поковки с такими большими габаритами (500 мм на 800 мм) не могут быть изготовлены идеально. Причем чем больше цельная стальная деталь, тем больше в ней дефектов. Этот факт должен всегда учитываться проектировщиками".

Зенит. Определены усилия в закреплениях, напряжения в элементах конструкции. Выявлены зоны пластических деформаций. По результатам расчётов выдано заключение

Последний раз редактировалось faysst, 09.02.2016 в 11:13.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:08
3 | #795
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Offtop: Читал,читал.. подумал. придумал вопрос: "Никому падаван в подмастерья не нужен?"
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:11
#796
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
"Никому падаван в подмастерья не нужен?"
был в истории уже один падаван, мечтавший стать джедаем. а чем кончилось? это так в качестве юмора
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:15
#797
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Offtop: CEBEPну так и получать будешь стипендию так как падаван , готов ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:25
#798
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Вообще тема становится "опасной", иногда так и тянет пуститься в подробности, перейти на реальные обьекты и т.д. предлагаю (чтобы потом не думать - как бы стереть сказанное собою, если оно уже кем то процитировано) обсудить что нибудь отвлеченное - вплоть до погоды.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:29
#799
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


какое мнение у вас господа о новой тенденции графического программирования в расчетах ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:32
#800
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


miko2009, для тех, кто не видел о чем речь - прилагаю на примере инженера из arup, выполняющего расчеты в Strand7 с помощью rhino+grasshopper
https://vimeo.com/26446659
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:39
1 | #801
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Интересный поворот . Не знаю как в приведенном видео, наверное конструирование узлов в таком виде очень удобно, но мне это не нужно. А вот графическую алгоритмизацию оценил. Особенно для многовариантных и многостадийных расчетов. Так что да, в целом очень перспективно.

А вообще внимательно посмотрел. Фигня это . Представил графический алгоритм своих подпрограмм, экранов 30 займет. Не удобно

sublime наше все - руки прочь

Последний раз редактировалось MrWhite, 09.02.2016 в 11:47.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:52
#802
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


так React в это и уходит , можно и на одном экране графы смотреть но просто колесиком или мышкой масштабировать придется
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 12:17
1 | #803
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Если структуру не видеть целиком на экране, ее преимущество сразу пропадает. Вот тот графический код который в видео показан - это 10..20 строчек текстового. А теперь представьте хотя бы 2000..3000 строк.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 12:27
#804
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну тут в основном преимущество во фриформах и концепции , то есть на стадии пред процессинга , если говорить про графическое программирование на стадии пост процессинга то тут понятно нужно смотреть узлы, нужно анализировать намного более детально все вещи да и скорость расчетов будет желать лучшего..... А так можно накидать схемку за минуту типо такой в том же Dynamo:
Я его не использую но на стадии эскиза неплохая идея , тягаешь эти графы по нодам и смотришь что меняется

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если структуру не видеть целиком на экране, ее преимущество сразу пропадает. Вот тот графический код который в видео показан - это 10..20 строчек текстового. А теперь представьте хотя бы 2000..3000 строк.
вот в этом сейчас и весь срач и состоит что активисты автодоски толкают эту тему в массы, хотят людей научить решать таким образом инженерные задачи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_82.jpg
Просмотров: 208
Размер:	62.4 Кб
ID:	164980  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 12:37
1 | #805
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


На стадии небольших эскизных или т.п. расчетов - да.
Как укрупненное средство алгоритмизации - всеми руками да.
Как универсальное - нет.
Вот такое мое мнение.
Я вот еще тему тож придумал . Уже два хотел, но руки не доходили организовать экспорт результатов в WebGL. Так вот господа из Ansys в 17.0 начали этим заниматься. Прям досада берет .
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:40
#806
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
faysst, я ничего исключать не буду.
а сужу также как и MrWhite по своему опыту и опыту наших заказчиков. Из последних многие жалуются на то, что рады были бы избежать отдельных услуг НИЦ Стр-во (от НТС до расчетов, тем более в итоге реальной пользы никогда не было), но не было такой возможности, так это назовем
А в Стадио (и не только - я для примера привел, есть ведь и отличные альтернативы не только ЦНИИСКу, но и НИИОСП, НИИЖБ и т.д.) мы обращались добровольно.
На основании своих расчетов мы практически в каждом объекте обнаруживаем проблемы и предлагаем их устранить. Разумеется, что с точки зрения экономии (а это первый вопрос для заказчика) пользы никакой, а даже вред. И у нас были случаи, когда к нам обращались заказчики, которых не устроил СТАДИО, выдав «слишком академический результат».
Извиняюсь, что с запозданием вернулся в уже сменившую направление тему, но промолчать не смог.

Последний раз редактировалось Ayvengo, 09.02.2016 в 14:51.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:51
#807
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
На основании своих расчетов мы практически в каждом объекте обнаруживаем проблемы и предлагаем их устранить. Разумеется, что с точки зрения экономии (а это первый вопрос для заказчика) пользы никакой, а даже вред. И у нас были случаи, когда к нам обращались заказчики, которых не устроил СТАДИО, выдав «слишком академический результат».
А я вот из контекста понял, что Ал-й имел ввиду не заказчиков работы, а проектировщиков. А это как бы три большие разницы.
Никак не связан с СТАДИО и не думаю что там нуждаются в моей защите, но объективности ради формулировку "слишком ..." очень часто слышу и про свою работу. Поэтому могу предположить с чем это связано
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:06
#808
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Ayvengo, хорошо, не будем про цнииск, это отдельная тема. Могу только посетовать что сам никогда бы не обратился туда, насмотревшись на нтс и прочие работы.
Вы лучше скажите для кого старк делаете и почему проектировщики стадионов выбирают другое ПО?
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:19
#809
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ayvengo, хорошо, не будем про цнииск, это отдельная тема. Могу только посетовать что сам никогда бы не обратился туда, насмотревшись на нтс и прочие работы.
Вы лучше скажите для кого старк делаете и почему проектировщики стадионов выбирают другое ПО?
Ал-й, то, что у Вас не сложились личные взаимоотношения с ЦНИИСК, еще не говорит о том, что там сидят одни дураки. Ну а косяки можно найти в работе любого человека, если, конечно, Он не может ходить по воде.
Проектировщики стадионов используют то ПО, которое у них находится под рукой и которое они хорошо знают. Если бы курс на импортозамещение начался бы на пару лет раньше, картина была бы иной. Правда, тогда, нам пришлось бы активно изучать другое ПО для проведения альтернативных расчетов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:25
#810
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439



А импортозамещение - разве это хорошо? Получается всем придется работать менее качественно и более долго? Представляю как руководство MrWhite ставит его перед фактом что дальше работать только в старке
Получается ради спасения неконкурентоспособного продукта и мизерной отрасли будет гробиться проектирование, в котором занято в сотни раз больше людей. И можно быть уверенными, что если разрешат использовать только старк - его цена взлетит до уровня ансиса при неизменном качестве
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:32
#811
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А импортозамещение - разве это хорошо? Получается всем придется работать менее качественно и более долго? Представляю как руководство MrWhite ставит его перед фактом что дальше работать только в старке
Это не фига не смешно. У нас тут ходили такие разговоры. Я пообещал, что руководства страны дойду, если полезут в мою кухню
Но тут как бы что облегчает, я смогу доказать, что аналогов, к сожалению, в России даже близко нет. Вам с Лирой (а она еще формально украинская?) или Роботом будет сложнее отмазаться

Последний раз редактировалось MrWhite, 09.02.2016 в 15:47.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:36
#812
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А импортозамещение - разве это хорошо? Получается всем придется работать менее качественно и более долго? Представляю как руководство MrWhite ставит его перед фактом что дальше работать только в старке
Получается ради спасения неконкурентоспособного продукта и мизерной отрасли будет гробиться проектирование, в котором занято в сотни раз больше людей. И можно быть уверенными, что если разрешат использовать только старк - его цена взлетит до уровня ансиса при неизменном качестве
Вы драмматизируете - никто никогда не запретит использовать импортный софт для задач, которые пока не решает отечественный. Проектирование - неотъемлемая часть строительной отрасли, а она совсем не мизерная, несмотря на текущий спад. Ну ведь спасают отечественный автопром, в котором задействовано буквально несколько тысяч человек, гробя жизни и здоровье миллионов. Но ведь все понимают, что хороший или плохой - но отечественный автопром должен жить. Кстати, и в последнее время он несколько подтянулся по качеству к западной продукции. Что касается Старка, то цена на него ни на рубль не поднялась за последние лет 8. А качество заметно выросло.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:52
#813
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


faysst вы опять драматизируете Вроде вторник, а настроение у Вас пятничное

Я же вообще могу посмотреть какие картинки старк выводит и сделать точно такие же в Ansys . Как Вам такое? Шах и мат?!

Последний раз редактировалось MrWhite, 09.02.2016 в 15:58.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 20:34
#814
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Сорри отправил сообщение не в ту тему. По данной теме могу сказать, что было бы здорово, если бы в русскоязычном пространстве кто либо начал бы поддерживать Code_Aster
Его сейчас поддерживают во Франции, и в Германии http://www.code-aster.de/
В РФ только на сайте Ладуги была попытка переводить какие то доки

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.02.2016 в 20:52.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:19
#815
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


В нашей стране такое ощущение что самый перспективный это скад со всеми его косяками и недоработками и ревит))) потому что периодически о них спрашивают, такое ощущение что просто инженер с головой чертящий в автокаде и считающий в другой программе(ах) нафик не нужен, даже если он в одиночку может сделать объект с нуля. Грустно как-то стало.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:21
#816
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Ayvengo, сделайте сайт с форумом аля Лира-САПР, мне катся это перспективно =) и видосов побольше снимайте учебных
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:40
#817
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Ayvengo, сделайте сайт с форумом аля Лира-САПР, мне катся это перспективно =) и видосов побольше снимайте учебных
Оно, конечно, можно, но ведь эта площадка интереснее, да и мнений можно много разных услышать, в том числе и альтернативных. Думаю, людям это интереснее, чем, фактически, просто получать ответы от техподдержки
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 18:01
#818
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Offtop: Что-то под влиянием румата и Ayvengo, решил помять пример пособия и сравнить известные мне способы с пересчетом.
Итого: см. рисунок 2.
результаты канеш- ацтой. По Ходыкину я, видимо, вообще не разобрался(( пожалуй создам темку скоро с кучей вопросов.снова.

Пы.сы. дольше всего я промучился пытаясь посчитать в старке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: старка.JPG
Просмотров: 184
Размер:	60.0 Кб
ID:	165149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 118
Размер:	25.4 Кб
ID:	165150  
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 20:44
#819
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


По Ходыкину надо еще научиться считать, а вот про сравнение с Арбат вы забыли.
Вот ваш пример 45 по Пособию к СП52-101-2003 с прогибом по Арбат с использованием НДМ и учетом трещинообразования. Бралась полная нагрузка 7 кН/м с коэффициентом длительной части: 0,929. Прогиб получился 32,847 мм.
Вложения
Тип файла: doc Arbat_SP52_45.doc (189.0 Кб, 23 просмотров)
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 21:10
#820
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Вот ваш пример 45 по Пособию к СП52-101-2003 с прогибом по Арбат с использованием НДМ и учетом трещинообразования.
а можно более подробно откуда в арбате :
1. НДМ ?
2.Трещинообразование ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
В АРБАТЕ заложен метод предельного равновесия
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 21:58
#821
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В АРБАТЕ заложен метод предельного равновесия
Не путайте со СНиП 84 года.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а можно более подробно откуда в арбате :
1. НДМ ?
2.Трещинообразование ?
С самого начала реализации, тогда еще, НОВЫХ норм. Смотрите на сайте разработчика материалы семинара 2005 года, По Арбат – реализация новых нормативных документов. http://scadsoft.com/uploads/5. Обратите внимание на п.3. Расчет по 2-му предельному состоянию, и на п.5. Расчет прогиба в балке. Разговор не о СНиП 84 года. По СП52, как потом и по СП63, мало что изменилось в реализации норм. НДМ была выбрана сразу, как основная модель, тем более для расчета по 2-му предельному состоянию, который добавился и для пространственного случая. Посмотрите материалы семинара, если у вас нет документации пользователя Арбат. В пространственном случае для проверок ж/б сечений реализована НДМ. Режим Прогиб балки реализован на той же методике, и когда возможно, то им пользуются все.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 22:23
#822
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну , ладно НДМ в принципе все может быть но вот тут :
По максимальной деформации растянутого бетона делается вывод об образовании трещин и, если требуется, вычисляется ширина раскрытия трещин
то есть используем НДМ а вывод по трещинам исходя из формул для плоских сечений ? как это численно реализовано ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 23:10
1 | #823
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну , ладно НДМ в принципе все может быть но вот тут :
По максимальной деформации растянутого бетона делается вывод об образовании трещин и, если требуется, вычисляется ширина раскрытия трещин
то есть используем НДМ а вывод по трещинам исходя из формул для плоских сечений ? как это численно реализовано ?
Видимо, исходя из предположения равенства деформаций арматуры и бетона в растянутой зоне. Нет? Или я чего то не понял...
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 23:24
#824
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


miko2009, смотрите нормы. Мы сейчас говорим о расчете прогиба по СП. В Арбат по НДМ при расчете деформаций диаграммы соответствуют п.5.1.23, а кривизны берут из решения системы уравнений, уровняв внешние и внутренние силы, с учетом п. 7.3.16 СП 52-101-2003.
P.S. Я дал возможность сравнить результаты расчета прогиба по разным ПО, соответственно этой теме. Каждый для себя находит, что лучше, на сегодняшний день.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 23:41
#825
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
miko2009, смотрите нормы.
Krolik я бы посмотрел , если бы там было упоминание про трещинообразование в АРБАТ. Прогибы без трещин , деньги на ветер
Если вы уж и втянули сюда АРБАТ так давайте и разберемся как он считает трещины чтобы удовлетворить СП 63.13330.2012 п 5.1.2.
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Мы сейчас говорим о расчете прогиба по СП.
нет мы говорим про
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ., а чисто прогибы тут непонятно как появились.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 23:44
#826
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
По Ходыкину надо еще научиться считать, а вот про сравнение с Арбат вы забыли.
Вот ваш пример 45 по Пособию к СП52-101-2003 с прогибом по Арбат с использованием НДМ и учетом трещинообразования. Бралась полная нагрузка 7 кН/м с коэффициентом длительной части: 0,929. Прогиб получился 32,847 мм.
Да мне Арбат по боку.. не интересовал. интересовал мкэ с пересчетом жесткостей.и только.
по роботовской методе и похожим считану потом,как время будет.
По Ходыкинской - не знаю что вы там особенного знаете,чегоя не знаю,но хотел бы узнать,если вы правда знаете
там предположение Залесова о допущении спрямления диаграммы кривизны-момента.да и дисер иванова (вроде) я на днях нарыл.
Самое удивительное,что ранее я его тарировал и на стат.неопред. било близко.а тут
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 00:53
#827
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Итого: см. рисунок 2.
результаты канеш- ацтой. По Ходыкину я, видимо, вообще не разобрался(( пожалуй создам темку скоро с кучей вопросов.снова.

Пы.сы. дольше всего я промучился пытаясь посчитать в старке.
Так я что-то не понял, сошелся расчет в Старке с примером или нет?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 00:57
#828
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Дело было вечером, делать было нечего.
miko2009, простите, если на 41ой-42ой странице этой темы влез с Арбат. Эдак, с 34ой – по 37ую страницы (#662, #730), я не вмешивался, пока сравнивали, все те же, расчеты прогибов по другому примеру, и Румата, как вариант РЕЗУЛЬТАТА по СНиП84 года предоставлял и результат по Арбат. И сейчас, я, абсолютно, не мешаю анализировать результаты по другим МКЭ ПО. Было бы с чем сравнивать. А для сравнения и Арбат сгодится c НДМ. Примеров мало, а главное сравнить результат.

Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
По Ходыкину я, видимо, вообще не разобрался(( пожалуй создам темку скоро с кучей вопросов.снова.
Это ваши слова. А я, вряд ли, знаю что-то новое по Ходыкину. Нет физнелинейных конечных элементов до сих пор в самом Скад, хоть пытаются до сих пор что-то сделать. Только возможность пересчета с изменением жесткостей на сегодняшний день. . Вот я вам и посоветовал Арбат в расчете Прогибов для сравнения, да, и для экспертизы ж/б сечений по НДМ тоже удобно. Хоть что-то интересное, и мне не по боку…
Если у вас накопились по Ходыкину вопросы, идите в раздел Скад, в тему Оценка / критика расчетной схемы (SCAD), раз при статич. неопределимости было близко, то глядишь, найдете, кому БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ те задачки, что вы сейчас сделали.
А сейчас сравниваем то МКЭ-шное ПО, что уже существует.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 10:07
3 | #829
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Может знает кто программу наподобие Статики, которая работает с НДМ и учитывает начальные деформации, учет растянутого бетона между трещинами, построение диаграмм несущей способности, расчет трещин, построение диаграмм M/(1/r) и все это для произвольных сечений и материалов
Offtop: Извиняюсь - поздно заметил ваше сообщение. "Построение диаграмм M/(1/r)": можно как-то вот так. http://dwg.ru/dnl/13011
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: M-r.PNG
Просмотров: 368
Размер:	97.4 Кб
ID:	165312  
Вложения
Тип файла: zip M-r.zip (1.34 Мб, 36 просмотров)
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 11:25
3 | #830
antonioskevich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 47
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™


Показательная статья о возможностях программных комплексов в части учета геометрической нелинейности на примере решения задачи о продольно-поперечном изгибе балки: http://unistroy.spbstu.ru/index_2015...vchenko_38.pdf.
antonioskevich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 11:56
1 | #831
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от atos88
Может знает кто программу наподобие Статики, которая работает с НДМ и учитывает начальные деформации, учет растянутого бетона между трещинами, построение диаграмм несущей способности, расчет трещин, построение диаграмм M/(1/r) и все это для произвольных сечений и материалов

Offtop: Извиняюсь - поздно заметил ваше сообщение. "Построение диаграмм M/(1/r)": можно как-то вот так. http://dwg.ru/dnl/13011
Offtop: не перестаю восхищаться!
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 12:25
1 | #832
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от antonioskevich Посмотреть сообщение
Показательная статья о возможностях программных комплексов в части учета геометрической нелинейности на примере решения задачи о продольно-поперечном изгибе балки: http://unistroy.spbstu.ru/index_2015...vchenko_38.pdf.
детский сад, какой-то. это к вопросу о том, что за студентами надо смотреть... вот опять в статье получилось, что лира 10 "типа не умеет считать". а если посмотреть, у них в статье в сапр и в 10-ке заданы разные исходные данные (сравни рис. 7 и 10). если в 10-ке выставить все тоже, что в и сапр, получается точно такой же график.

скад не проверял, но сдается, что и здесь авторы коекакеры.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (149.1 Кб, 173 просмотров)
faysst вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 12:38
1 | #833
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Offtop: не перестаю восхищаться!
Offtop: Спасибо большое
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 13:11
4 | #834
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
скад не проверял, но сдается, что и здесь авторы коекакеры.
Такую статью, действительно, лучше выбросить. Приведенные аналитические решения - не абсолютно точные. Например, у Тимошенко используется не точное, а приближенное выражение для кривизны. При больших деформациях погрешность будет заметной. Очень может быть, что именно этим объясняется расхождение с аналитическим решением у ЛИРЫ-САПР. И даже формула для Sкр в статье посчитана с ошибкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Варданяна.jpg
Просмотров: 250
Размер:	40.2 Кб
ID:	165339  

Последний раз редактировалось Инженер-96, 15.02.2016 в 13:17. Причина: Добавил картинку
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:16
#835
antonioskevich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 47
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
детский сад, какой-то. это к вопросу о том, что за студентами надо смотреть... вот опять в статье получилось, что лира 10 "типа не умеет считать". а если посмотреть, у них в статье в сапр и в 10-ке заданы разные исходные данные (сравни рис. 7 и 10). если в 10-ке выставить все тоже, что в и сапр, получается точно такой же график.

скад не проверял, но сдается, что и здесь авторы коекакеры.
ну авторы статьи допускают, что могли что-то сделать не так при создании расчетов, поэтому приведены окна с заданными исходными данными. Так же чтобы у людей не сформировалось впечатления, что лира 10 "типа не умеет считать" в выводе написано: "И. Д. Евзеров в своем труде [51] приводит примеры аналитического решения геометрически нелинейных задач и сравнение результатов аналитического решения с решениями ПК ЛИРА версии 10".
Какая у вас версия лиры? Может быть у вас более старая, а то что в статье какая-то новая фича как оказалось недопиленная.. Потому что внешне лира 10.4 и лира-сапр серьёзно отличаются. А вы говорите, что можно так же задать, как и в лире-сапр. Скиньте в табличном виде то, что получили, давайте сравним.

Но вообще это тоже показатель, значит интерфейс такой, что сходу не разобраться во всех тонкостях. В sap2000 вообще англоязычный интерфейс, но сделано всё просто и понятно, что никуда вправо влево не приходится дергаться.

Последний раз редактировалось antonioskevich, 15.02.2016 в 21:27.
antonioskevich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 15:34
#836
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от antonioskevich Посмотреть сообщение
Показательная статья
Offtop: Да уж. Действительно "показательная". Показывает, что если даже обучить обезьяну нажимать на кнопки - результат будет нулевой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций SergePSA Железобетонные конструкции 5 08.02.2006 19:20