|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сечение провода
проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022
|
||
Просмотров: 17723
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Можно посмотреть здесь:
http://electro.narod.ru/tables/current.htm |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Сечение подбирать нужно не по мощности, а по току. Из мощности выводи ток учитывая вид напряжения (220, 380, постоянное). По таблице ПУЭ подбираешь сечение в зависимости от типа кабеля, количества жил и способа прокладки. После назначаешь защиту на эту кабельную линию, при этом кабель должен выдерживать ток не менее тока защиты автомата. Если менее получилось, то увеличиваешь сечение на одну ступешь.
После нужно проверить на ток КЗ. Это для случая, когда провода длинные и их сопротивление становится сопоставимо с нагрузкой и сами провода в случае КЗ на дальнем конце будут работать как нагрузка. Метока описана в ГОСТе и на пальцах не передаваема. Поэтому то, что написано выше приложимо для коротких линий, какой длинны точно не скажешь, но до 50м думаю должно проходить |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Profan - спасибо за ссылочку - какраз это и требовалось!!!
Vlad@ - то что Вы написали я и сам знаю из курса электротехники института. Только считать такие вещи таким геморойным способом для элементарных сетей - стрелять из пушки по воробьям. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
смею вас всех уверить, просчитывать нужно все и всегда. и еще смотреть в данных автомата - ток срабатывания и ток его несрабатывания. У некоторых производителей ток срабатывания на 40% больше номинального тока расцепителя. Плюс еще нужно уточнить характеристику автомата. От нее зависит ток срабатывания автомата при КЗ. Простых вещей в электрике не бывает. Если не хотите сгореть.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
вентиляция Регистрация: 27.11.2005
Петербург
Сообщений: 127
|
Цитата:
А на стадии выпуска рабочей документации конечно же все уточняет и детализирует узкопрофильный специалист. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортное машиностроение Регистрация: 29.04.2006
г. Днепропетровск
Сообщений: 173
![]() |
Серёга - Bilder есть ещё один момент - распределённые нагрузки (когда на одной длинной (больше 15м провода) линии много одинаковых нагрузок - например светильники в длинном коридоре). Гемор в том, что создаётся падение напряжения в линии и те же светильники или светятся тускло, или вовсе не излучают свет. Есть формулка для расчёта, но пользоваться ей не специалисту трудно. Если есть потребность - намыльте, а я попрошу (сейчас далеко от рабочего места) ребят с работы выслать прогу, которая считает сечения длинных линий. Есть прога которая считает по количеству, сечению проводов в жгуте, а также количеству пооворотов, какую трубу (рукав) для этих проводов укладывать.
__________________
Учиться, учиться ... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Всё про провода ясно, всем спасибо за участие и не ругайтесь по мелочам!!! :wink:
А вот про автоматы Вы меня озадачили... :? объясните/посоветуйте чего и как (опять-таки "для чайников"). Объясню исходные: на даче электропроводку нужно раскидать. Предполагаю так: 1 линия - свет, вторая линия (наверно 2 - первый и второй этаж) - розетки, третья линия - на большие нагрузки (мощьный электроинструмент, водонагреватели, и прочий хлам который в обычные розетки втыкаться не будет). С сечением проводов определился, а что с автоматами? - все потребители удалены от электрощитка не более чем на 40-50м. |
|||
![]() |
|
||||
вентиляция Регистрация: 27.11.2005
Петербург
Сообщений: 127
|
А какая у тебя сеть - однофазная или же трехфазная? Или же какой (однофазный или трехфазный) стоит счетчик на входе в помещение к потребителям? Понятно что общий автомат ставишь сразу после счетчика, ну а дальше возможны варианты. И еще есть ли специальный провод заземления или же используещь схему с заземленной нейтралью? Понятно что через автомат проходит только фазный провод, а земля и нейтраль никогда ни в коем случае не разрываются.
Электрики меня поправят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Я продолжу. Разбивашь нагрузку на 3 категории - освещение, розеточная, силовая не розеточная. Освещение запитываешь отдельно. На розеточные цепи ставишь кроме автомата ставишь УЗО, силовая цепи без розеток запитывашь без УЗО. Это обеспечит большую безопасность. Для этого принимашь систему энергоснабжения с расщепленной нейтралью TN-C-S. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены и не пересакаются после УЗО.
УЗО нужно устанавливать с током утечки не более 30мА. При этом на одно УЗО нагружатся не более 5,5 кВт. Это регламинтируется тем, что ток утечки не должен превышать 1/3 от номинального. Рабочий ток УЗО выбирают на ступень более тока защитного автомата - если защитный автомат на 16А, то УЗО должно быть на 25А и более. На вводе обычно ставится вводной автомат и УЗО с током утечки 300мА. Это УЗО выполняет противопожарную функцию. Касательно автоматов защиты [по простецки] - на сечение 1,5 мм2 по меди ставь автомат не более 16А. На 2,5 мм2 по меди не более 25А. Групповые питающие линии выбираются сечением от 2,5мм2 по меди. Стояки от 4 мм2 по меди. Электрические плиты запитываются отдельно от всего. Эквивалентное сечение по алюминию отличается на одну ступень от меди: 2,5 мм2 по аллюминию эквивалентные 1,5 по меди; 4мм2 по аллюминию эквивалентны 2,5мм2 по меди и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Силовые "сети" будут с розетками конечно. только их будет штуки 3-4 максимум (т.к. сварочный аппарат, циркулярку, бетономещалку, водонагреватели - по дому те таскаешь).
Далее, никакого заземления у меня в помине нету, меть разумеется 220В (как у всех дома) - кому может взбрести в голову по дачам вести 3-х фазную сеть?! УЗО ставить говорите... Что-то мне помнится без заземления оно не рулит? или я что-то путаю? Про нулевой защитный и нулевой рабоччий - это я вообще не в курсе... да и не охота мне так замарачиваться, всю жизнь живём без УЗО и прочего с 2-мя автоматами: 1 на свет, 2-й на розетки..... |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ну зачем тогда спрашиваете. Если как лучше, то я готов отвечать и далее... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
И еще. Если все же сделаете 3х-проводную сеть, как и полагается сейчас везде в жилых помещениях, даже если нет УЗО, то рекомендую установить автомат двухполюсный с комбинированным расцепителем в фазе и с электромагнитным в рабочем нуле, т.к. нагрузки будут у вас явно несимметричные, поэтому в рабочем нулевом проводнике протекает ток, а если там нет защиты - мало ли что, может перегреться и пожар. А вот нулевой защитный разрывать ни в коем случае нельзя. И он нигде не должен соединяться с нулевым рабочим.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |