требования к стяжке. как проверить качество?
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
||
Просмотров: 40905
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Приняли некий закон с перечнем обязательных СНиП.
Также ввели новые актуализированные СП. СНиПов теперь даже двойной набор. 1. На сайте Минрегиона России http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/, а также в письме Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-05 "О разъяснении статуса сводов правил" даны следующие разъяснения о порядке применения документа: Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в: - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N1047-р); - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01 июня 2010 г. N 2079). Министерство регионального развития Российской Федерации во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки. Дополнительно сообщается, что во время переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни. 2. Разделы 1, 2 (пункты 2.1-2.5, 2.6-2.9), 3-7 СНиП 2.03.13-88 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. 3. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 785 утвержден и введен в действие с 20.05.2011 СП 29.13330.2011 "Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88". 1. На сайте Минрегиона России http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/, а также в письме Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-05 "О разъяснении статуса сводов правил" даны следующие разъяснения о порядке применения документа: Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в: - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N1047-р); - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01 июня 2010 г. N 2079). Министерство регионального развития Российской Федерации во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки. Дополнительно сообщается, что во время переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни. Из СП. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Нужно требовать акт скрытых работ с геодезической схемой на стяжку и плюс на основание стяжки. Сейчас это модно ))) Там должны быть отражены все нормативы с пунктами по которым нужно проверять качество. Для пущей серьезности припугните их паспортами на материалы и сертификаты все чтобы были. Без исполнительной пускай делают экспертизу )))
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
Цитата:
1.по периметру комнаты обязательно должна быть проклеена лента,для уменьшения передачи ударного шума на перегородки,стены 2.стяжка должна быть выполнена по подстилающему звукоизоляционному слою (пленка 150-200мкр в два слоя или лучше всего вспененый материал-уменьшение звукового шума) 3.толщина стяжки определяется расчетом и должна составлять не менее 40-70мм в зависимости от вышележащих слоев пирога пола,а также основания под стяжку. 4.трещины на стяжке появляются по нескольким причинам- неровности основания (не вычищенный раствор);неравномерность высыхания а лучше всего стараться не использовать стяжку в жилых комнатах-уровень звукоизоляции низкий. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Санкт-Петербургское отделение Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства»
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ Издание 6-е Санкт-Петербург 2007 В нете есть, там про стяжку найдете Проверить: - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; - качество бетона по прочности; - наличие и соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, деформационных швов. СНиП 3.04.01-87, табл. 17, 20 Допускаемые отклонения: - просветов между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента, мм, для: - бетонных подстилающих слоев под оклеечную гидроизоляцию и покрытия на прослойке из горячей мастики - 5; - бетонных подстилающих слоев под покрытия других типов - 10; - стяжек под покрытия из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2; - стяжек под покрытия из плит других типов (поливинилацетатно-цементно-бетонные) и под гидроизоляцию - 4; - стяжек под покрытия других типов - 6; - плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения и не более - 50 мм. Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям должны быть уложены с зазором шириной 20 - 25 мм на всю толщину стяжки и заполнены аналогичным звукоизоляционным материалом. Монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов. Проект в первую очередь смотрите, без него все эти нормы никак не проверите. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Псобоие "ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА" 2004 г. (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"): Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Jane_0, я не знаю из какого вы города, но у нас в Новосибирске есть организации, которые по обращению собственника (естественно за деньги) выполняют приемку квартир. По факту осмотра они составляют отчет, в котором аргументированы все претензии к качеству отделки. С этим отчетом можно идти к застройщику, а при необходимости в суд.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20
|
Приветствую. Где это сказано??? перечитал сп полы, изоляционные и отделочные...но не нашёл этого требования, хотя тоже слышал от коллег про это
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Необходимость звукоизоляционного слоя под стяжкой определяется акустическим расчетом, теоретически, слой нужен не всегда. Иногда можно без него обойтись, например, если по стяжке уложен линолеум на звукоизоляционной основе, или ламинат на вспененной подложке. Но лучше его предусматривать, хотя бы потому, что покрытие пола потом могут заменить на другое (линолеум на плитку, например) и звукоизоляция резко ухудшится. Да и расчет не каждый будет делать.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20
|
иваниваныч, благодарю. Просто у меня ситуация такая , что принимаем квартиры с черновой отделкой у застройщика. Стяжка сделана сразу на плиту перекрытия, звукоизоляция по периметру только к стенам. Вот и ищу где в нормах сказано , что стяжка должна быть плавающая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
Конкретно про плавающую стяжку не сказано нигде. Ход ваших действий должен быть такой: Открываете СП 29.13330.2011 "Полы" 1.2 Проектирование полов следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учетом требований, установленных для: ... полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума- СП 51.13330 и положений [3]; Открываете СП 51.13330.2011 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА" 9.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице 2. Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции Rw должна быть больше, чем Rwтреб (Rw ≥ Rwтреб), a Lnw - меньше требуемой величины Lnw (Lnw ≤ Lnwтреб ). Далее требуете расчеты звукоизоляции полов (99,9%, что вам их не дадут). Далее возможны варианты: 1. заказываете у сторонней организации расчет звукоизоляции; 2. делаете расчеты сами по СП 23-103-2003 и СП 275.1325800.2016. Сразу скажу, что без демпфирующего слоя изоляция ударного шума не может удовлетворять нормам никогда (изоляция воздушного шума иногда может). Далее сразу скажу, что толку от ваших действий не будет никакого. Пишу это лишь для того, чтобы вы знали, что требования по звукоизоляции перекрытий нагло игнорируются застройщиками (и, очень часто, проектировщиками) на протяжении многих лет. P.S. На всякий случай, чтоб вы знали: результативность всяких пленок при звукоизоляции равна нулю. Последний раз редактировалось Кашев, 02.04.2019 в 18:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Застройщик всегда сможет отмазаться тем, что в СП говорится о звукоизоляции полов, т.е. всего пирога конструкции в сборе, а в договоре речь идет только о стяжке и перекрытии, т.е. части конструкции. А остальную шумозащиту можно, якобы, "добрать" покрытием пола (иногда, действительно, можно).
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
И есть паспорт здания. Вот, смотрю один, выполненный нашей (бывшей) фирмой: 1. На разрезе даны отметки чистых полов и потолков и высота помещений; 2. Выноска типового пирога пола - конструкция пола (выполняется заказчиком) - 80 мм. - ж.б. плита перекрытия - 160 мм. Если попытаться "замылить" эти 80 мм то с дверными проемами большая неразбериха может получиться. То же самое с высотой подоконников. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Покупка подержанной иномарки | Dinar^^ | Разное | 83 | 19.10.2011 14:11 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |