01.03.2012, 15:31 | #1 | |
Относится ли глина к пучинистым грунтам?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
||
Просмотров: 32218
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
Спасибо за внимание к моему вопросу!
Вопрос возник из-за того, что в пункте 2.9 ВСН 167-70, который считается действующим по данным сайта: http://gost.oktyab.ru/frame.htm написано: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Миша, откройте учебник. Веди IL дается не только для определения расчетного сопротивления свай, но и для другого. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Предлагаю ознакомится о влиянии минералогического состава глин (монтмориллониты vs каолиниты) хотя бы в п.п.3.6 - 3.9 "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" М, ПНИИИС Госстроя СССР,86г 72с (на 25.02.12г - действует) dwg/dnl/10344
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
А в:
СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция, СП 50-101-2004 написано именно так, как я выше цитировал. Думаю, что ключевое тут "влажность выше..." В случае с ВСН нужно делать скидку на древность. И то, что он действующий еще ни о чем не говорит, просто отменять его никто никогда не будет, ибо документ добровольного применения. Вон, например, "Руководство по проектированию свайных..." к несуществующему СНиПу 77-го года до сих пор "действует", примеров много. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Дорогой Миша (инженер), на вопрос "относится ли глина к пучинистым грунтам" в несколько шутливой форме можно ответить: "всенепременно" относится. Другое дело в степени её пучинистости (слабо-сильно ....), где ответ можно искать исходя из реальных данных ИГИ. Это во первых. А во вторых, использование глины для устройства водоупорной прослойки не должно оказать какого либо заметного влияния на прочность подпорной стены или ещё какой либо несущей конструкции.Что же это за подпорная стена, как же она может нести нагрузку от бокового давления грунта, если её способна разрушить какая то несчастная прослойка глины? Это примерно похоже, надо ли переживать за целостность позвоночника буйвола, если ему на спину приземлится воробей. А в третьих, глину можно применять для устройства прослойки, использовать для устройства, УКЛАДЫВАТЬ в качестве прослойки и т.п., но её нельзя ЛОЖИТЬ. Грамматика русского языка не позволяет, инженеру это невредно знать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
К вопросу о водоупорном слое глины. Глина бывает природного сложения (со всеми присущими, в этом случае, капилярами) и перемятая. Перемятая глина является , практически, не фильтрующим грунтом. Соответственно, без миграции влаги нет пучения.
|
|||
|
||||
сметчик Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Сообщений: 84
|
по проекту у меня засыпка пазух фундамента сухой глиной с послойным трамбованием ... если это глиняный замок то как бы ее нужно бы намочить сначала... если просто основание под отмостку то как бы не самый лучший вариант ...вот и вопрос у меня с чего вдруг засыпаем сухой? мысли есть?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
сметчик-пто, а зачем мочить глиняный замок ? Он же от воды... Сам и намокнет ?
Но у вас то, сами сказали, обратная засыпка... Не верю, что по вашей ПД или РД обратная засыпка - глиной. Наши КЖ меня чуть не съели, когда я их пытал на эту тему. А мокрую глину не уплотнить. Подозреваю, её вообще не уплотнить какой-либо технологией до 0,95. Соответственно сухая чуть-чуть лучше должна уплотняться. Это мои догадки. Как будет в реальности не знаю. Любая глина будет отдавать (или принимать) воду с осадками в процессе эксплуатации несколько лет. Процесс называется консолидация.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Всем конструкторам, проектирующим ОиФ, кроме профильных СНиП/СП рекомендую ознакомиться с ГОСТ 25100-95. Многие им не пользуются, а зря.
По теме смотрим таблицу Б.27. Видим, что глинистые грунты в зависимости от показателя текучести различаются по степени пучинистости, как уже упоминалось выше. Смотрим таблицу Б.14, где приведены разновидности глинистых грунтов опять же с привязкой к показателю текучести. Делаем вывод, что если глины не твердые, то они как минимум слабо пучинистые. Добавлено. Хм... ГОСТ 25100-95 отменён и заменён на ГОСТ 25100-2011 с 01.01.2013. Не знал, если честно. В новом ГОСТ 25100-2011 таблица Б.19 - аналог Б.14 из ГОСТ 25100-95. А вот таблицу Б.27* в новом ГОСТ обрезали, по сравнению со старым ГОСТ, оставив только степень пучинистости без характеристик грунтов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.07.2013 в 10:35. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Armin, пучинистость определяется по ГОСТ 28622-90 лабораторным путем, а не табличным....
МишаИнженер, а глины с монтмориллонитовой основой илил иллитовой практически непучинистые, а каолиновые- могут быть чрезмернопучинистыми....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Согласно ГОСТ 25100-95 ведь могу делать такие выводы? С геологами много копий поломано в своё время было по поводу указанной таблицы и тем, что они писали в отчётах по поводу пучинистости. Offtop: В принципе, в одном нашем местном проектном институте (на тот момент самым большим считался в городе) была внутренняя инструкция все глинистые грунты считать пучинистыми (касалось в основном глубины заложения фундаментов). Ну это для наших местных геологических условий. Касаемо ГОСТ 28622-90. Слышал (видел в нормативке), что определяется по нему, но не вспомню, чтобы встречал в отчётах об изысканиях результаты лабораторных определений степени пучинистости. В тех случаях, когда "бодались" с геологами по данной теме, они оперировали таблицей 39 и формулой (21) Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), что не очень похоже на методику проведения испытаний по ГОСТ 28622.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.07.2013 в 11:09. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Добавлено: Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.07.2013 в 13:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Цитата:
у нас в проекте наоборот основание под полы указано выполнить из непучинистых, непросадочных грунтов. Вот вопрос: помещение будет отапливаемое (промерзания нет), грунтовые воды на глубине 1,7-2 м от отметки основания. Как мне убедить проектировщиков внести изменения в проект и указать, что засыпку внутри здания возможно выполнить любым местным грунтом с уплотнением? Желательно с цитатой из нормативной литературы. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Ага. Потом Ваш любой местный грунт будет 10 лет садиться, а полы трещать и разваливаться. Уплотнить можно далеко не всякий грунт, и не в любых условиях. На месте проектировщиков я бы ужесточил рекомендации, записав, что засыпку выполнять песком средней крупности (или ПГС) с послойным уплотнением.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Цитата:
Видел заключение гос. экспертизы (по другому объекту) где было указано, что обратную засыпку под полы выполнить местным грунтом в сухом состоянии, только ссылки на нормативную литературу не было. |
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
Всем привет) как-то я, как инженер службы заказчика, заложил глиняной замок) честно очень плохое решение,трудоёмкое,и сейчас вам практически его никто грамотно не сделает!!! Эта технология из прошлого, глина дорогая,да её много разной по характеристикам!
Уважаемые коллеги, тогда тоже у меня вопрос возник по выполнению работ,сейчас инженер-стройнадзор! Подрядчик очень неадекватный) взял и закачал глину с песком под отмостку, взамен кальматрона). У меня появились опасения насчёт пучения этой смеси? Насколько это реалистично,какие мысли,может кто-то уже проходил ) Последний раз редактировалось mihsib54, 28.06.2022 в 04:31. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вроде бы по-русски и даже слова без ошибок. А смысл отсутствует. Вы понимаете что сказали сами ? Вряд ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Глина с песком это не глиняный замок это не поймешь что. И это добро - т.е. глину без песка не закачивают, а отсыпают и трамбуют слоями. Тогда пучинить не будет, ну и будет противофильтрационный замок.
А кальматроном обычно мажут, поливают бетонные поверхности. Так что привет! У Вас там без поллитра не разберешься, что происходит на объекте.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Только при усиленном трамбовании у стенки фундамента или подвала чревато другим приколом - можно стену или фундамент подземной части завалить во внутрь)))). Особенно это здорово происходит с блоками ФБС. И опять по новой все это добро выкапывай. Хорошо что у предков каменные фундаменты были толщиной неимоверной - не особо податливые.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Всё непонятно. Где чертёж ?
У вас смыслом слова не объединены. Вы не смогли объяснить. Вы сначала своим детям объясните, а потом сюда перепишите объяснения слово в слово. В смысле, что так обычно не делают. Непонятно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2022 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
У Вас в руках власть в виде КС и Актов + авторский надзор еще может живой и где то бродит неподалеку. Конечно сейчас такое постоянно: подрядчик это зять кума тестя акционера или какого-нибудь строительного чиновника кормящегося с Вашего объекта.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
Цитата:
Зачем вам чертёж, вопрос про пучение этой смеси и всё!Умников и без вас хватает!!! ----- добавлено через ----- Цитата:
"взял и закачал глину с песком под отмостку, взамен кальматрона). У меня появились опасения насчёт пучения этой смеси? Насколько это реалистично,какие мысли,может кто-то уже проходил )" ВОТ АКЦЕНТ)) |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
В зависимости от соотношения песка и глины, вернее песчаных и глинистых частиц, получается нечто от практически непучинистого или слабопучинистого до сильнопучинистого грунта. Отдайте образец смеси в геолабораторию или сами определите, чего там получилось в результате.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
По Вашему вопросу без лабораторных исследований (как справедливо Бим написал) никто ничего определенного не скажет. Что проект странный, что исполнение. Задача отмостки, вообще-то - не допустить поверхностную воду к фундаменту, а не делать противофильтрационную завесу. С этим вполне обычный бетон справляется.
|
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- а если кругом 500))тайга |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Да элементарно. Отмостка отводит воду от стен здания, не давая ей просачиваться в грунт обратной засыпки. Других функций у нее нет (ну иногда по ней обходную дорожку-тротуар устраивают). Что касается гидроизоляции стен подвала, то отсутствие упоминаний о ней в предыдущих постах, говорит только о Вашем неумении грамотно формулировать вопросы. И, соответственно, получать интересующие Вас ответы.
|
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Сообщений: 10
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Относится ли установка ЭХЗ газопровода к линейному объекту. | FilimonoFF | Инженерные сети | 4 | 19.01.2012 10:55 |
Аргиллитоподобная глина Сочинской свиты - как её охарактеризовать, литература по ней. Ув. Инженеры помогите - нкжна наиболее полная её характеристика! | geo61rus | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.12.2009 11:08 |