поясните пункт рук-ва
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
||
Просмотров: 1540
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
По этому поводу уже был разговор здесь (пост 72)
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4512&start=60 В Еврокоде2 энтот пунктик тоже присутствует (глава 8.4). Более того, евр-цы ставят поперечку даже в зоне анкеровки. По всей видимости в зонах анкеровки и перехлеста в бетоне возникают дополнительные усилия, которые может воспринять поперечка. В Украине выпущено новое Руководство по применению арматуры с серповидным профилем (по ДСТУ), которое честно передрано с Еврокода ![]() Укр руководство здесь http://dwg.ru/norm/458 Так что ошибки в советском Руководстве нет :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
При использовании арматуры с серповидным профилем в Украине приходится ставить поперечку везде, по типу Еврокода.
При арматуре периодического профиля (A-III) - пользуемся требованиями СНиП. Все вроде просто, НО у нас на складах ВСЯ арматура серповидная, поэтому приходится извращаться и ставить доп. поперечку и увеличивать длину анкеровки и нахлеста. Если Вы закладываете в проект A-III, то советую проверить ее наличие на стройке, а то прорабы любят заменять кольцевую арматуру на серповидную: мол расчетное сопротивление такое же, чего еще надо (и в этом их успешно убеждают трейдеры). У меня, например, это было не один раз. |
|||
![]() |