надстрой этажа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надстрой этажа

надстрой этажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2006, 10:33 #1
надстрой этажа
Gary_pif
 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147

Честно искал, вроде не обсуждали.

Существует здание с каркасом по ИИ-04. Необходимо надстроить этаж с металлическим каркасом. Как быть с узлами сопряжения ж/б колонны с металлической?
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Просмотров: 2650
 
Непрочитано 25.08.2006, 10:50
#2
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Я так думаю, жесткая стыковка не обязательна, стальной этаж делать со своей связевой системой. Желательно, конечно, расчет каркаса с надстройкой в пространственной постановке. Особенно, если здание высокое, надстройка, которая "сама по себе", может дать за счет своей массы дополнительные колебания.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2006, 13:11
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Знакомая проблема, легко решаемая легким самостоятельным каркасом + сендвич (стены и покрытие).
Нагрузки от собственного веса минимальные.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2006, 14:21
#4
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


Есть желание у заказчика надстроить 2 этажа. Легкий каркас не получится.
Он уже заказал обследование фундаментов и каркаса на предмет возможности надстройки 2-х этажей.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2006, 16:16
#5
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Засверлится в местах коллон, и на полимерцементном расстворе установить анкера.
А металлические коллоны запроектировать с опорноя пятой, с отверстиями под эти самые анкера. Очень просто и не дорого.
Кстати интересно а перекрытие какое вы решили делать, по мет балкам, или что-то другое.
И как дела с пожарниками обстоят, (чем отделывать мет колоонны намерены, в целях повышения огнестойкости.)
И как заметили выше Считать придется всю схему, будь она высокая-на ветер, буть у вас сейсмика-на сейсмику. Ну а если еще и высокое, и сейсмика :wink: .........
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2006, 12:35
#6
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
Кстати интересно а перекрытие какое вы решили делать, по мет балкам, или что-то другое.
Монолитное с несъемной опалубкой по металлическим балкам.

Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
И как дела с пожарниками обстоят, (чем отделывать мет колоонны намерены, в целях повышения огнестойкости.)
Ну это не самое сложное, есть куча красок. Да и штукатурку по сетке "рабица" еще никто не отменял

Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
И как заметили выше Считать придется всю схему, будь она высокая-на ветер, буть у вас сейсмика-на сейсмику. Ну а если еще и высокое, и сейсмика :wink: .........
Здание 2-х этажное (Нэт=4,2м) надстрой заказчик хочет 4.2м + 3.3м. Сейсмики нет.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надстрой этажа