Точки подключения инженерии на объекте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2012, 12:58 #1
Точки подключения инженерии на объекте
Анатолий Григорян
 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6

Добрый день.
Столкнулся с проблемой....Подрядчик, "подписавшийся" под строительством объекта, приступил к работам и по ходу строительства решил, что точки подключения далеко.
Регламентировано ли нормативами протяженность до точек подключения инженерных коммуникаций обеспечения объекта, кроме "описательной" части ПОСа?
Просмотров: 2924
 
Непрочитано 02.04.2012, 16:00
#2
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Обратитесь к проектировщику - он Вам объяснит, что все начинается с технических условий подключения к коммуникациям.
Вы можете подать в суд на подрядчика за начало строительства без проектной документации, ссылаясь на незнание нормативных документов.
Незнание Законов не освобождает от ...
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 16:13
#3
Анатолий Григорян


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Проектировщики - ясное дело. Они работают по ТЗ и ТУ. Вот почему подрядчик "подписался" не просчитав своих расходов... Я просто хотел знать, есть ли законы регламентирующие эти расстояния? На сколько я знаю, НЕТ. Может быть есть такое, но я аналогов еще не встречал.
Анатолий Григорян вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 17:06
#4
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Анатолий Григорян Посмотреть сообщение
Вот почему подрядчик "подписался" не просчитав своих расходов... Я просто хотел знать, есть ли законы регламентирующие эти расстояния?
По-моему "подписался" не подрядчик, а Вы. Теперь требуйте Законы под Вас.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 17:19
#5
Анатолий Григорян


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Неее! Я "технический заказчик" и прессую подрядчика. Просто самому стало интересно. Работая в проектной организации мы всегда в ПОСе прописывали точки подключения согласно ТУ, полученного от заказчика. Тут вариант "тупейшего" проекта и как подрядчик мог под ним подписаться, сам диву даю. Я пришел они уже трудились. 6-и секционный 14-17 этажный сборный ж/б дом. Одной "номенклатуры по сборняку 600 наименований элементов. Колонны сечением 800-400. У меня на Профсоюзке 46-и этажный дом с такими монолитными пилонами был (ну чуть побольше). А тут сборняк и полный АТАС! "Эксклюзив", мать его за ногу. Я бы в голодный год под таким проектом не подписался бы. Вот подрядчик "под горячую руку" ухватился, а теперь изыскивает "варианты"! Я его предупредил, что его вариант "БЕЗНАДЕГА. РУ"
Анатолий Григорян вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 17:53
#6
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Анатолий, я Вам сочувствую.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 21:27
#7
Анатолий Григорян


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Спасибо!
Анатолий Григорян вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 13:23
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Анатолий Григорян Посмотреть сообщение
Я просто хотел знать, есть ли законы регламентирующие эти расстояния? На сколько я знаю, НЕТ.
Есть.
Вот, что касается, например, электрики:
Цитата:
Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Другой вопрос, что монополиям закон не писан
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 13:48
#9
Анатолий Григорян


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Про монополии согласен! А вот цитата полезна. Где она "прописана"?
Анатолий Григорян вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 14:22
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Анатолий Григорян Посмотреть сообщение
по ходу строительства решил, что точки подключения далеко.
Поезд ушел. Это не может жестко регламентироваться, потому как, бывает на километры, (а то и сотни км) нет, например, электричества. Подрядчк сам им себя обеспечивает
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 14:26
#11
Анатолий Григорян


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Полностью согласен! ВЕРДИКТ: "Клоуны! Смотрите ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА!"
Анатолий Григорян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Точки подключения инженерии на объекте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Тригонометрические функции и векторная алгебра Supermax Программирование 149 08.12.2009 22:22
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Данные о параметрическом объекте Владимир В AutoCAD 8 13.09.2005 06:59